第一章工程概况及监理目标控制值

1.1、工程概况及其主要内容

xxxxx的主要道路,起点县政府,终点位于城区汽车站,并与324国道相接。xx路综合整治无论对城区形象还是道路交通环境都犹为重要。道路按照城市Ⅱ级次干道建设标准,改建道路长度996.725米,路面宽32米。主要建设内容为道路工程及附属配套工程;预计投资1240万元。主要工程内容有:道路、排水、景观绿化、照明、交通工程、管线架设等工程。

1.2、工程监理控制目标值

——投资目标:严格现场计量及技术经济签证制度,完善设计变更手续,确保工程造价尽量不超过分部工程中标价。

——进度目标:以工程总工期为指导,确保分部工程工期按施工进度计划的工期要求完成。

——安全目标:以施工承包合同签定的安全生产目标为监理目标,确保安全生产责任事故为零。

——质量目标:确保合格。

第二章.编制依据及引用规范标准

1、《建设工程监理规范》GB50319—2000;

2、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001;

3、《关于印发市政基础设施工程施工技术文件管理规定的通知》建城[2002]221号;

4、《市政道路工程质量检验评定标准》GJJ1—90

5、《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ42—91

6、《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000

7、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GNJ97-87;

8、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001;

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

10、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99;

11、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

13、《城市道路照明工程施工及验收规范》CTJ/T82—99

14、其他有关国家法规、规范、标准;

15、《施工承包合同》;

16、《委托监理合同》;

17、《施工图》及设计文件;

第三章.道路附属构筑物实施细则

道路附属构筑物主要包括:侧石、缘石、人行道、停车带、护底、护坡和挡土墙(重力式)等项目。他们是道路工程中不可缺少的部分。按其施工顺序,有的项目是独立完成,有的需在路基前完成,有的随道路基层一道完成。

(一)、侧石、缘石、人行道、停车带

这类附属构筑物按施工方法不同,有预制与现浇两种形式。预制法是将预制件运至现场安砌后来完成的。现浇法是由现场浇筑成型,经养护后来完成的。

1、施工工艺流程

(1)预制件施工法:施工放样→平整基底→安砌构件→回填→压实(2)现浇施工法:施工放样→平整基底→拌制混合料→浇筑→整型抹光(压花)→养生→回填→压实

2、监理工作要点

(1)检测侧石、缘石、人行道、停车带等预制的半成品规格、外观质量、合格证及试验报告;

(2)检查施工放样及高程;

(3)检查基底的平整度、整体均匀密实度;

(4)检查预制件安砌的水泥砂浆规格;

(5)检查现浇水泥混凝土所用水泥、集料、砂的规格及用量,并对现场浇筑的水泥混凝土的强度、配合比等进行试验;

(6)安砌(或铺筑)完成后,应及时对侧石、缘石、人行道、停车带外观、外形尺寸等进行检测,发现缺陷,及时通知承包人进行修整完善。

3、质量标准、检测频率与方法

(1)运达现场的侧石、缘石、人行道、停车带的成品半成品必须符合下表的规定。其外观表面平整,不得有蜂窝、露面、脱皮、裂缝等现象。彩色道块应彩色均匀,线路清晰和棱角整齐。

(2)安(铺)砌的侧石、缘石及人行道应符合下表的规定。外表面:侧石、缘石、必须稳固,并应线直、弯顺、无折角,顶面平整无错牙,侧石勾缝应严密,缘石不得阻水。

第4页

注: 1.本表压实度数值系采用轻型击实标准;

2.独立人行道工程,应增加检验高程指标,允许偏差应该符合下表

3.现场浇筑水泥混凝土人行道质量,见下表:

第5页

第6页

(二)护底、护坡、挡土墙

1.施工工艺流程:

施工放样→基坑开挖→平整基底→模板安装→钢筋安装→混凝土浇筑→养生→回填→压实

2.监理工作要点

(1).施工前准备,监理人员应做好下列主要工作:

a.审核承包人施工技术交底。

b.检验本工程所使用水泥、碎石、砂的质量。

(2).在施工过程中,监理人员应监督检查下列主要工艺内容:

1).检验已测量放线的构筑物位置尺寸、高程和基底处理情况,其中基坑开挖时,河床禁止超挖,否则用粘土回填密实.

2).模板应采用钢模或清水模板.

3).挡墙分三次浇筑:第一次浇筑到底板以上50厘米;第二次浇筑立墙剩余部分,两次浇筑的混凝土接缝处应保证有良好的衔接面:粗糙、干净并不得有堆落的混凝土、砂浆及其他杂物:最后浇压顶

4)、混凝土工程完成时,应及时对断面尺寸、顶面高程、墙面垂直度、轴线位移、平整度等方面进行检查,合格,应签字认可。发现缺陷,及时通知承包人进行补修完整,并进行检查验收,合格后再签字认可。

5).检查混凝土的施工质量,、沉降缝分段位置,泄水孔,预埋件,反滤层及防水设施等是否符合设计规定或规范要求。

6).回填:墙身混凝土强度达到70%时才能在挡墙背后填土.要求分层填筑并压实.

3.质量标准、检测频率与方法

1).预埋件、泄水孔、反滤层、防水设施必须符合设计规定和设计规范的要求;

2).沉降缝必须直顺贯通,灰缝应整齐均匀,宽度符合要求,勾缝不得有空鼓、脱落;

3).端面尺寸、顶面高程、垂直度、平整度、坡度等,见下表

第四章排水管渠工程实施细则

4.1.2排水管工程质量监理工作流程见图4-2

4.2. 排水管渠工程测量放样质量监理

4.2.1排水管渠工程测量放样工艺流程

排水管渠工程测量放样工艺流程见图4-3

4.2.2排水管渠测量放样监理工作要点

4.2.2.1 检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。

4.2.2.2复核性检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。

4.2.2.3检验管渠中线的控制点,中心桩、中心钉高程、沟槽边线。

4.2.2.4检查管渠与原有管渠衔接高程。

4.2.3排水管渠测量放样质量标准、检测频率与方法

4.2.3.1水准点闭合差为±12√L(mm)、(L为水准点之间的水平距离,单位km)。

4.2.3.2导线方位角闭合差为±40√n,(n为测站数)。

4.2.3.3直线丈量测距的允许偏差:

a.测距小于200m时,允许偏差1/5000;

b.测距200~500m时,允许偏差1/10000;

c.测距大于500m时,允许偏差1/20000。

4.3排水管渠沟槽开挖质量监理

4.3.1排水管渠沟槽开挖施工工艺流程

排水管渠沟槽开挖施工工艺流程,见图4-4

图4-4 排水管渠沟槽开挖施工工艺流程

4.3.2排水管渠沟槽开挖质量监理工作要点

4.3.2.1检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件、施工技术交底。

4.3.2.2检测开挖断面、槽底坡度、槽底预留保护层厚度,检查边坡支护设施或边坡坡度。

4.3.2.3检查排水、雨、冬季施工措施落实情况。

4.3.2.4遇地质情况不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况时,应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。

4.3.3排水管渠沟槽开挖质量标准、检测频率与方法

4.3.3.1槽底土基不得扰动,不得超挖,不得受水浸泡,不得受冻。

4.3.3.2排水管渠沟槽开挖质量监理汇总表,见表4-1

排水管渠沟槽质量监理汇总表表4-1

4.4地基处理和排水管道基础质量监理

4.4.1地基处理和排水管道基础施工工艺流程

地基处理和排水管道基础施工工艺流程见图4-5

地基承载力

图4-5 地基处理和排水管道基础施工工艺流程

4.4.2地基处理和排水管道基础质量监理工作要点

4.4.2.1检查承包人的人员、材料、机具的进场情况、现场施工条件、施工工艺、操作规程等技术准备情况。

4.4.2.2监督承包人按基础处理方案所提要求进行基础处理。

4.4.2.3检查槽底保护层开挖,槽底地质状况是否与地质报告相符。

4.4.2.4检查垫层平面位置、高程、垫层材料是否符合设计或规范规定。

4.4.3地基处理和排水管道基础质量标准、检测频率与方法

4.4.3.1排水管道地基处理应符合设计提出的各项标准。

4.4.3.2排水管道基础质量监理汇总表见表4-2

排水管道基础质量监理汇总表表4-2

4.5排水管道安装质量监理

4.5.1排水管道安装施工工艺流程

排水管道安装施工工艺流程见图4-6

图4-6 排水管道安装施工工艺流程

4.5.2排水管道安装质量监理工作要点

4.5.2.1检查承包人的人员、材料、机具进场情况,现场施工准备是否满足制定的下管施工方案,安全措施是否完备等技术准备情况。

4.5.2.2检查排水管道的成品质量,内容包括HDPE管的质量报告及出厂合格证、钢筋材质、成品出厂合格证、外形尺寸、外观质量检查等内容。

4.5.2.3检查胶圈的出厂合格证,是否符合设计要求。

4.5.2.4下管前的沟槽检查:

a.基坑排水;

b.垫层是否达到要求;

c.管材是否有较大的划伤等损坏情况。

4.5.2.5下管时安全措施是否落实。

4.5.2.6管道安装后检查:

a.管道中心、高程、坡度与设计的偏差值;

b.管子稳固质量。

4.5.3排水管道安装质量标准、检验频率与方法。

4.5.3.1 HDPE管外观质量

a.管子内外表面应光滑平整、清洁、无凹陷、无气泡和其他影响性能的表面缺陷;

b.管外表面不允许有裂缝;

c.管材的端面应切割平整,并与轴线垂直;

d.管道敷设后,因意外造成局部损坏,有下列情况的管子允许修补及修补方法:

(1).管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在20mm以内时,可先用棉纱将损坏部位清理干净,将管内水排除,然后用环已酮刷基面后,从末使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材,进行焊接,用土工布包缠固定;

(2).管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长度不超过100mm的孔洞时,用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除,剔除部位周边50mm范围内用环已酮清理干净,再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板,热风焊接在损坏部位,用铅丝包扎固定。

3.5.3.2圆形密封橡胶圈应符合以下设计要求

a.应符合国标《ZBQ43001-87》,材质应适合污水

b.邵氏硬度为45-55度;

c.伸长率≥42%;

d抗断强度≥160kg/cm2;

e.拉伸永久变形<20%;

f.老化系数>0.8,700C×144小时;

g.橡胶圈应质地紧密,表面光滑平直,不得有空隙气泡裂缝,皱皮及变形等

现象。

4.5.3.3管子铺设前应做好如下准备工作:

4.5.3.4稳管必须牢固,管底不得出现倒坡,管口间隙均匀,管内不得有泥土、砖、石、木块等杂物。

4.5.3.5排水管道安装的中线,管内底高程允许偏差尺寸、检验频率、砂浆强度等要求见表4-3。

排水管道安装质量监理汇总表表4-3

4.6检查井施工质量监理

4.6.1检查井施工工艺流程

检查井施工工艺流程见图4-7

图4-7 检查井施工工艺流程

4.6.2检查井施工质量监理工作要点

4.6.2.1检查人员、机具、材料进场情况,现场施工条件是否具备、准备工作是否符合施工组织设计中提出的施工方案。

4.6.2.2监测材质,砂浆配合比是否满足设计要求。

4.6.2.3监测检查井形状、尺寸及相对位置的准确性,预留管及支管的设置位置,井口、井盖的安装高程。

4.6.2.4砖砌检查井应检查现场施工砂浆配合比,砌体灰缝质量,勾缝质量等。

4.6.2.5检查雨季、冬季施工是否按施工组织设计进行。

4.6.3检查井施工质量标准、检测频率与方法

4.6.3.1砖必须有出厂合格证及符合设计、规范要求的试验报告,监理人员见证现场取样送法定检验单位进行复验。

4.6.3.2砌筑砂浆材料的质量标准:

a.水泥:符合混凝土相应标准;

b.砂:中砂,最大粒径≯2.5mm,含泥量≯5%;

c.水:饮用水。

4.6.3.3砌筑用的砂浆配比必须由法定检验单位实验室提供,在施工中还应制作试块进行检验。砌筑砂浆稠度为7-10cm。砂浆强度必须符合下列规定:

a.每50m3砌体或每个构筑物制一组试块(6块),如砂浆配比变更,亦应制试块。

b.各组试块平均强度不低于设计规定。

c.任何一组试块的强度不低于设计规定的85%。

4.6.3.4砌筑砂浆必须随拌随用,一般在3-4小时内用完,气温超过300C

时,在2-3小时内用完。

4.6.3.5抹面砂浆材料的质量标准:

a. 水泥:强度等级>32.5

b.砂:中砂或粗砂,含泥量≯3%

c. 水:饮用水

4.6.3.6抹面砂浆的配合比不低于1:2,稠度≯3.5cm。

4.6.3.7抹面砂浆要拌和均匀,随铺随拍实,初凝前完成抹平。

4.6.3.8抹面应分层进行,每层厚度应符合设计要求或规范要求。底层粉刷时应对基层做好表面处理,使其粘接牢固。

4.6.3.9井壁必须互相垂直,不得有通缝,必须灰浆饱满、平整、抹面压光,不得有空鼓、裂缝等现象;井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等杂物;井框、井盖必须完整无损,安装无损,位置准确。

4.6.3.10井身尺寸:长、宽、直径均不得超过允许偏差±20mm;检验频率为:长宽各取1点,每座井均取2点;检验方法均用尺量。

4.6.3.11检查井的井身、井盖高程,井底高程等具体要求,见表4-4。

检查井质量监理汇总表表4-4

第五章路灯工程质量监理

4.1、质量体系和人员的控制

①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。

②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。

③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。4.2、工程质量控制

(1)工程原材料、构配件及设备的预控

A.原材料、构配件及设备加工订货的质量控制

材料、构配件及设备加工订货时,施工单位应向监理工程师和业主提供产地和生产厂家,然后监理公司会同施工单位检查其资质和质量保证体系与措施。经认可后按检查评定样品标准进行验收,材料进场后,施工单位按批量抽查。并将结果报监理审查。

B.材料、构配件及设备进场后的质量控制

a.材料进场必须附有原材料、半成品、成品的质量合格证和试(检)验报告。

b.材料进场后按规定进行验收和抽样复试,并严格实行取样见证制度。

c.监理按原材料、构配件及设备质量签认程序检查或随机抽查。

(2)现场施工的质量控制

A.套管敷设

a.管沟开挖深度符合设计要求,管坑通过分段验收后方可允许下管套。

b.硬质塑料管应采用插入式连接,插入深度为管子内径的1.1~1.8倍,

插接面应涂以胶合剂粘牢密封。

c.金属套管不宜直接对焊。当采用套接时,套接的短套管或带螺纹的管

接头长度不应外径的2.2倍。

d.管沟回填和路面恢复应满足路面施工技术要求回填前对管线安装质

量检查验收,工序要求一般应先回填土方沙并充水振实,接着用水泥石粉做结构层,然后恢复路面。经过绿化带的管沟应用细土回填并夯实。

e.工作井的砌筑应符合设计要求,砌筑用红砖须用清水浸润。

B.系统接地

a. 电气装置安装工程接地装置要按照规范施工和验收.并必须进行隐

蔽工程验收,重点检测接地电阻及施工规范处理。

b.设备和灯具的接地电阻均须满足设计要求。

C.灯具.设备.安装

a.所有灯具防水防尘性能要求IP65及以上,灯具质量符合设计要求和规范标准。

b.各灯具要做好接地,接线后要做密封处理。

c.各种灯具尽量隐蔽安装,减少对建筑物外观的影响.

d.灯具安装基础应牢固,角度方向正确、垂直度符合设计要求,安装灯

杆时,地脚螺栓应垫平垫圈和弹簧垫圈,并用双螺母锁紧。灯具接地应使用专用接地螺丝,接地电阻值应满足设计要求。

D.灯具控制箱(或配电箱和控制箱)安装

a.各路灯控制箱的安装高度应符合设计要求。所有配电箱安装于配电房

內的配电箱安装高度为1.4米。

b.箱内导线端子均应有正确的回路编号,编号应清晰且不易脱色。

c.箱体和装有电器的门接地应良好,接地电阻不得大于4欧姆。

d.灯具控制箱(或配电箱和控制箱)投用前应进行调整试验。

e.路灯专用箱变必须符合当地供电部门的要求,并通过供电部门试验及提交试验报告。

E.线路敷设

a.凡穿管和在线槽内敷设导线,在管内和线槽内导线不得有接头,电缆管的弯曲半径应不小于其外径的六倍。管内导线间的绝缘电阻应不小于

0.5m欧。不同电压等级的导线不能共管,共槽敷设。

d.漏电开关后的n线不准重复接地,不同支路不准共用,不准做保护线用,应另敷保护线。

b.配线配管工程按照规范进行试验和验收。

c.认真检查测试所有灯具、电器、管线支架的不带电金属部分接地电阻。

d.检查所有设备、支架、管线于天面避雷装置的接地情况。

F.系统试运行

a.系统试运行应具备的条件:灯具控制箱已完成交接试验与调试,馈电线路绝缘电阻符合规范要求。

b.系统接地符合设计和规范要求。

c.系统试运行时应进行回路及灯具电流电压和功率因数测试并提交测试报告。

G照明效果测试

系统运行正常后应进行照度和照度不均匀系数测试并提交报告。

第六章绿化工程质量监理

一、园林植物种植前准备阶段控制要点

1、凡工程种植工作,施工前监理部应到现场核对设计图的平面和标高,如图纸与实际不符,监理部应及时向建设单位(业主)报告,建设单位提请

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

某工程建设项目概况

建设项目概况 第一节建设单位简介及项目建设过程 一、建设单位简介 山东同创精细化工股份有限公司成立于2011年2月,位于山东省临沂市沂水县庐山工业园,法定发表人李庆同,有李庆同等九人共同出资,注册资本1000万元,总占地面积13300m2,约20亩。 山东同创精细化工股份有限公司是一家集科研开发和生产经营于一体的科技型精细化工企业,一致致力于造纸化学品的开发、生产和应用推广工作。 山东同创精细化工股份有限公司10000吨/年聚酰胺环氧氯丙烷、5000吨/年阳离子表面施胶剂项目总投资5012万元,其中安全投入83.5万元。本项目总定员65人,其中专职安全员2人。本项目投产后,年销售收入23000万元,利润631万元。 根据《产业机构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委令2011年第9号)的规定:该项目不属于《产业机构调整指导目录(2011年本)》中的“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”项目,未生产、使用国家明令禁止的危险化学品,未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。项目产品生产属于国家允许类,符合国家产业政策。 山东同创精细化工股份有限公司成立安安全检查小组,主要负责人李庆同组长,成员共20人,下设安全办公室,办公室设在二楼应急救援办公室,公司总经理担任副组长,各班组组长为本单位的安全生产工作负责人。安全处及各部门安全管理人员共18人,安全管理机构与人员符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局令第41号)的要求。主要负责人及安全生产管理人员共4人分别参加了危险化学品生产主要负责人及安全生产管理人员安全资格培训,取得了上岗资格证并在有效期内。该公司聘任的人员中聚合工艺操作人员6人,二级司炉管理及其作业人员1人,压力容

公路工程改造监理实施细则

第一章总则 1.1 工程概况 ######东起江苏省丰县,西至菏泽市东明县,是省际交通的重要通道。大田集至定陶段是丰东线菏泽境内的一部分,现为二级公路,该路段修建时间较早,路面窄且病害严重,已无法满足快速增长的交通运输需求,成为制约丰东线菏泽境内通行的交通瓶颈。因此,该项目改建势在必行,通过加宽路面,改善通行条件,将更好地促进社会经济和交通运输事业的发展,是适应交通量快速增长,完善公路交通网络布局的一项重要工程。 本项目采用二级公路标准,设计速度80km/h,第二驻地办承担第三、四、六合同段的监理任务。其中第三合同段包含K111+850.9~K132+372.5段内的临时工程、路面工程、绿化工程,一般路段路基宽度采用15.0m,路面宽度采用13.5m,定陶县黄店段及德商高速分离立交处路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22m,定陶县东王店路基宽度采用16.5m,路面宽度采用15m,定陶城区段路基宽度采用19.5m,路面宽度采用18m;第四合同段包含K144+937.2~K150+668.4段内的临时工程、路面工程,路基宽度采用23.5m,路面宽度采用22.0m;第六合同段为全线交通工程,包含标志、标线、轮廓标、道口标柱和示警桩。 三合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面表面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10),下面层采用中粒式沥青混凝土(AC-16),基层采用水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强路段基层采用水泥稳定碎石;罩面路段面层采用细粒式改性沥青混凝土(AC-10)。 四合同段路面结构层类型为:加宽及新建路面面层采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16),基层采用大粒径透水性沥青混合料(LSPM-25)和水泥稳定碎石,底基层采用二灰土;补强部分面层采用采用中粒式改性沥青混凝土(AC-16

老旧小区改造工程监理工作总结

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录 一、工程概况···················错误!未指定书签。 二、监理组织机构和设施投入··············错误!未指定书签。 三、合同和信息管理··················错误!未指定书签。 四、施工概况及对承包商的评价意见···········错误!未指定书签。 五、工程质量控制及评价意见··············错误!未指定书签。 (一)施工准备阶段的质量控制···········错误!未指定书签。 (二)施工阶段质量控制··············错误!未指定书签。 (三)竣工验收阶段质量控制············错误!未指定书签。 六、安全、文明施工控制················错误!未指定书签。 七、体会、经验、总结·················错误!未指定书签。

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元

工程项目概况

工程项目概况 1、工程名称:: 2、工程建设地点: 3、工程规模: 4、计划投资:计划投资额按合同; 5、监理服务周期:勘察阶段、施工阶段及缺陷责任期内白勺全过程监理服务 6、监理工期:365日历天 7、监理服务范围: 本建设项目监理合同范围内工程建设相关服务,施工质量、进度、投资、安全控制、合同管理、资料管理,组织协调(四控二管一协调)以及保通工作和材料检验,受委托参与施工、试运行、竣工验收及保修期内可能出现白勺修复等过 程白勺全面监理;(1)施工阶段 (2)保修阶段 监理人依据委托人与承包商签订白勺承包合同,在承包合 同约定白勺保修期限及国家规定白勺保修期限内对监理范围内

白勺各分部工程进行保修阶段白勺监理业务 8、监理服务内容; 01)全过程监理。 02)施工阶段:施工过程中白勺质量、进度、投资控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面白勺协调管理。负责对

工程实施过程产生白勺造价文件签署具体白勺合同、造价方面白勺专业性处理意见。并负责监理工程范围内施工单位、及其他有关部门白勺协调工作及施工现场协调管理。 (3)质量保修期:组织检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用。 (4)监理白勺主要工作内容:监理周期内白勺进度控制、质量控制、成本控制、变更控制,安全文明施工管理、合同管理、资料管理,组织协调(三控三管一协调)以及设备和材料检验等。并负责监理工程范围内施工单位、设计单位及其他有关部门白勺协调工作及施工现场协调管理。 9、工作质量要求:遵守国家法律、法规及工程建设规范、严格执行监理规范,按照监理规范要求和甲方要求进行工程建设全过程监督管理,按期或争取提前实现工程建设目标,达到国家法律法规、监理规范及招标人要求。 10、质量标准:严格执行《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)《、建设工程质量管理条例》(GB0300-2001)和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。 11、质量等级:一次性验收合格; 12、监理服务目标

混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版).doc

***项目 混凝土结构加固改造工程监理实施细则(试用版) 编号:双监**(细则)-** 总监理工程师: XxxxXXXX工程咨询监理有限公司 ***项目监理部 ****年*月

目录 一、工程基本情况 二、相关监理依据 三、监理控制程序 四、加固改造工程质量控制要点

本细则适用于混凝土结构加固改造工程监理质量控制工作,“”阴影内容供参考,项目监理部应根据项目实际情况、设计要求及新颁规范认真修订完善。 一、工程基本情况 1.工程概况 2.既有结构鉴定意见及结论 3.加固改造的目的及主要设计要求 4.监理工作的目标与重点: 加固改造工程施工前,总承包单位应编制详细可行的加固改造施工组织设计文件(包括各专项施工方案),及时组织专家进行方案论证并落实专家提出的意见。施工组织设计文件中涉及结构设计(如卸荷、支撑、拆除及加固顺序、质量标准、技术参数等)内容的,总承包单位应征询设计单位的意见。总承包单位完善施工组织设计文件后,报项目监理部的审核。 总承包单位应依照规范及设计要求,细化企业标准并编制《混凝土结构加固改造施工质量

验收标准》,监理单位协同总承包单位组织质监单位、设计单位、建设单位及相关专家进行审定,以规范施工质量行为、确立有效可行的验收依据。总承包单位依据验收标准划分加固改造工程检验批、分项、分部工程,编制各项质量保证资料表格,并报项目监理部审核,以便落实工程资料的各项管理工作。 项目监理部组织监理工程师熟悉施工图纸,发现问题及时通过建设单位提交设计单位,必要时提出监理建议。在加固改造工程施工中,总承包单位应加强与设计单位的联系与沟通,及时联络设计人员到现场协商解决各项技术及质量事宜。 总承包单位应严格执行市建委、市工商局、市质量技术监督局联合制定的《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》(京建法〔2007〕722号)文件的各项规定,采购和使用的加固改造工程材料必须符合产品质量标准、工程建设强制性标准及设计文件要求,同时还要符合建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会文件规定及承包合同约定。 加固改造工程施工前,总承包单位应编制安全及技术交底,认真向施工作业班组进行交底并检查落实情况(交底应报项目监理部备案)。总承包单位及分包单位应建立健全安全文明施工管理体系,安全管理人员应跟班到岗检查现场作业、防护、机械等各项措施,施工中应严格遵循加固改造的作业部位及工艺顺序。 加固改造工程施工过程中,总承包单位应制订并落实对原保留结构、建筑构件等的有效保护措施、严禁污染破坏,总承包单位应对既有结构施工过程中的结构变形等进行过程监测。 总承包单位应全面查勘保留原结构构件的质量缺陷,并报建设单位及设计单位确定处理方案。 总承包单位应建立健全质量管理及保证体系,建立各项质量保证制度,配备具备加固改造工程经验的施工员、质量员、材料员等到岗,严格执行自检、预检、隐蔽验收等工作,落实挂牌施工制度。 总承包单位应编制计划并组织各分包单位进行各加固改造工艺的样板施工,在样板施工后安排工艺评定及工艺检验试验,细化质量标准、完善操作工艺及落实节点构造做法等,项目监理部组织样板施工鉴定后方可全面施工。

工程概况

一、工程概况: 工程为某市某工程办公楼,位于某市东郊山坡地段,该建筑为“一”字形六层混合结构,最高18.80m,总建筑面积为2922.20㎡,工程预算造价185万元,633元/㎡。 结构情况: 层高:底层为 3.5m,二至六层为 3.0m,底层室内标高为±0.000,比室外高0.3m。设备安装及水、暖、电气工程配合土建施工。 基础:为M5水泥砂浆砌毛石条形基础。 内外实体砖墙承重:采用M5混合砂浆砌一砖混水墙(用M7.5砖)。部分为M5混合砂浆砌半砖混水墙。房屋四角及中段门厅、楼梯部位设有240×240㎜2、C20钢筋混凝土构造柱。 楼板:为现浇钢筋混凝土板,楼面为水磨石面层,每层大梁柱、楼梯、圈梁、构造柱亦为C20钢筋混凝土。 屋面及檐口为现浇C20细石混凝土肋形板刚性防水屋面,上铺预制水泥块(500×500×300㎜2),水泥块下四角用M5水泥砂浆砌三皮砖架空隔热板。 粉刷:外墙为水刷石(洗石)墙面。内墙粉刷为水泥石灰砂浆粉刷、灰水喷浆二度。楼面底、屋面底抹灰同内墙面粉刷。 地面:素土夯实,上铺100㎝厚夯实垫层,浇10㎝厚M10细石混凝土。本色嵌玻璃条水磨石面层。 门窗:为木门钢窗、底层加设铁花窗栅。

油漆:门窗、铁栅、钢管楼梯扶手,为米黄色中等调和漆三度。外部情况:有条石踏步,砖砌明沟、花池、门厅预制水泥花格墙。 地质、环境及气象条件: 根据勘测报告土壤为一般土,天然地基承载力设计值为150kPa,地下水位在地表下6~7m,地表耕土层0.5m,处于8度抗震设防区。建筑南面为公路有厂区围墙相隔,北面为已建工程,有道路通至厂区。东面为空地,西面为拟建工程,沿公路的数目不得损伤,高压输电线沿南面公路通过,厂区门口设有变电所,厂区北面自来水可引至建筑物附件,可接入按需要情况布置使用。 施工期间(夏秋、季)主导风向西南,平均风速2.41m/s,年平均温度18.7℃,历年最热月平均温度32℃,施工期间进入雨季,历年最大降雨量1303㎜,历年平均降雨量969㎜,时最大雨量53.1㎜,平均考虑每月两天雨季施工,相对湿度72%。 施工工期要求:除现场土方已平整外,根据要求五个月竣工。六月一日开始至同年十月三十一日竣工。承建单位上级领导公司按施工组织总设计及年度财务计划,要求施工队按施工施工工期不超过140个工作日,力争在合理施工的施工条件下,提前或按期交工。 施工技术经济条件: (1)施工任务由某省某建筑工程总公司承担,该总公司分派下

胜利小区维修改造工程监理细则

胜利小区维修改造工程监理细则 2009-10-9

工程概况:胜利小区维修改造工程包括1、两个公共厕所改造、2、四个自行车棚改造、3、灯光球场改造、4、东区广场改造、5、道路及绿化系统改造、6、外部系统工程改造 土建监理实施细则 一、人工挖土 1、质量标准 (1)保证项目 1)基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定; 2)回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定; 3)回填圭必须按规定分层夯压密实,环刀法取样的方法及数量应符合规定,压实度达到设计要求。 (2)允许偏差项目 2、监理重点 (1)未安要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、要求干土质量密度、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。

(2)回填土下沉:因虚土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,槽底杂物或落土清理不干净,发现后及时纠正。 (3)回填土夯压不密实:应在夯压前对干土适当洒水加以润湿;回填土太湿,同样夯压不密实,呈“橡皮土”现象,这时应挖出换土重填。 二、灰土地基 1、质量标准 (1)保证项目 1)基底的土质必须符合设计要求; 2)灰土的干质量密度或贯入度必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)基本项目 1)配料正确,拌和均匀,分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、翘皮; 2)留槎和接槎,分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。 (2)允许偏差项目 2、监理重点 (1)未按要求测定干土质量密度:灰土施工时,每层都测定夯

实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求后才能铺摊上层灰土,并应在试验报告中注明土料种类,配合比、试验日期、结论、试验人员签字。未达到设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。 (2)石灰熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇水熟化时体积膨胀,将上部结构或垫层拱裂。务必认真对待石灰熟化工作,严格按要求过筛。 (3)灰土表面平整度偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。应认真检查灰土表面标高和平整度,防止造成返工损失。 (4)雨季不宜做灰土工程,否则应编好分项施工方案;施工时应严格执行措施,避免造成灰土水泡。 三、回填土分层填筑 1、施工要求 (1)在修筑基层之前,所有清理工作完毕,并由监理工程师验收认可。 (2)基层应水平分层填筑,每层虚铺厚度不得超过300㎜(机械压实),在压实前达到均匀厚度,压实度应达到设计要求。 (3)基层土质在规定的含水量状态下摊铺,以达到规定的压实度。 (4)填方表面应保持排水畅通,任何时刻都不受侵蚀。 (5)下层土铺筑完成后,压实度未达到标准之前,不得填筑上层填方料。 2、监理重点

工程项目概况样本

1、工程项目概况 1.1工程项目特征 1.1.1工程项目名称: 1.1.2 工程建设地点: 1.1.3 工程建设规模: 1.1.4工程主要特点、重点、难点: 该工程为砖混结构的群体住宅小区工程, 工期要求145天, 工期紧, 一次性投入的机械和周转设备较多。以下为该工程的重点、难点: 1.1.4.1轴线、标高控制 1.1.4.2防水工程 1.1.4.3节能保温 1.1.4.4水、电设备 1.1.4.5施工进度控制 2、监理工作依据 2.1 国家有关监理工作的法规 ⑴建筑法 ⑵建设工程质量管理条例 ⑶工程安全生产管理条例 2.2 国家、建设部有关监理工作的规范 ⑴建设工程监理规范 ⑶国家、建设部颁布的与本工程有关法律、法规、规章等。 2.3 建设单位有关监理工作的文件、标准 ⑴工程监理招标文件;

⑵建设单位提供的工程初步设计图纸及说明; (3) 监理合同; (4) 施工承包合同; (5) 建设单位与第三方签订的与本工程有关的正式合同、协议及附件; (6) 合同工程量清单及说明; ( 7) 经批准的变更设计文件; ( 8) 施工过程中建设单位发出的其它文件和指示。 2.4与本工程建设有关的施工规范、质量验收标准 建设单位指定的与本工程建设有关的国家、建设部现行设计、施工及验收规范、规程、标准。 1、规范、规程 2、标准、通用图 3、监理范围和目标 3.1、监理服务的形式 3.1.1按照建设单位对监理单位的授权范围和工作要求, 依据建设单位与承包人签署的工程承包合同, 对工程项目的施工准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作, 并对质量保修期内承包人实施的工程项目的剩余与弥补工作, 提供监理服务。按照建设单位的管理要求定期或不定期地向建设单位提供工程有关的各种形式的报告。 3.1.2在建设单位的指导、检查、监督和协调下, 由建设单位认可的总监理工程师作为监理单位的合法代表在服务现场开展工作, 并与建设单位建立工作联系。 3.2、监理服务的范围 3.2.1工程服务范围: 所监理的施工合同段范围内的全部工作(含变更项目及增

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

工程项目简介范例

公伯峡水库灌区工程项目简介 一、项目概况 公伯峡水库灌区工程是指由公伯峡水库引水,黄河南北两岸各建一条干渠及支斗渠等田间配套工程组成,主要解决该地区黄河河谷两岸灌溉及人畜饮水问题,该工程是我省“十五”计划重点水利工程。 项目区位于青海省境内黄河干流公伯峡水电站下游的两岸阶地上,隶属循化撒拉族自治县、化隆回族自治县等两个少数民族县。该地区降水量为,蒸发量,沟河多为季节性河流,气候干旱,素有“干循化”之称。项目区现有人口万人,万头(只)牲畜,其中万人贫困,人畜饮水困难。项目区由于缺水,经济发展缓慢,群众生活条件艰苦,水土流失严重,生态环境恶化。水利基础设施建设滞后是长期以来制约区内经济社会发展的主要因素。因此,兴建该工程,不仅是该地区群众改善生产生活条件、脱贫致富的前提,也是黄河河谷两岸生态环境建设的重要基础设施,是这一地区经济发展、社会稳定、环境改善的希望所在。 二、工程主要建设内容、投资、效益 该工程建设主要内容是北干渠长,设计流量为s;南干总长,设计流量为s;支渠66条, km。 工程建设总投资为35499万元,工期为3年。 工程建成后,控制灌溉面积为万亩,其中黄河北岸万亩,南岸为万亩。工程无复杂的技术问题,技术上可行的。工程的兴建将极大地改善撒拉族、回族群众的生产生活条件,能使万人脱贫致富,促进和发展民族地区经济,推动社会进步,同时可使黄河两岸绿树成荫,清水环绕,生态环境秀美。 三、前期工作情况 我省对公伯峡水库灌区工程非常重视,为了提高设计质量,节省前期投资,我省于2001年5月采用向省内外招投标形式来开展该工程规划和项目建议书编制工作,这也是我省第一次采用向省内外公开招投标形式来开展前期工作。该工程规划和项目建议书由甘肃省水利设计院中标,2001年10月份完成。 2009年水土保持工程项目简介 作者:佚名来源:水电局办公室点击数:9 更新时间:2008年07月15日

(完整版)老旧小区改造监理细则

北京**工程旧楼综合整治项目监理实施细则 编制人: 审核人: ******管理咨询有限公司 2017年7月25日

目录 一.工程项目特点 (1) 1、多层住宅(5号楼)综合整治工程特点 (2) 2、辅助用房综合整治工程特点 (7) 3、调压站综合整治工程特点 (7) 4、管理室综合整治工程特点 (7) 5、环境治理 (8) 二.监理工作依据 (8) 三.监理工作流程 (9) 1、施工质量控制流程 (11) 2、施工进度控制流程 (11) 3、造价控制流程: (11) 4、现场安全生产文明施工监理流程 (11) 5、分包单位资格审核流程 (11) 6、旁站检查工作流程 (11) 7、隐蔽工程验收流程 (12) 8、工程变更处理流程 (12) 9、信息资料管理流程 (12) 10、质量问题处理流程 (12) 11、技术管理流程 (12) 12、见证取样管理流程 (13) 13、巡视工作流程 (13) 14、旁站工作管理流程 (13) 15、平行检验 (13) 四.质量控制要点及验收标准 (14)

1、屋面工程 (14) 2、外墙保温工程 (23) 3、外窗安装 (26) 4卫生间防水工程 (28) 5、卫生间墙地砖 (28) 五.质量控制停止点及见证点设置 (29) 1停止点及见证点的概念 (29) 2本工程停止点及见证点设置 (30) 六.监理工作的方法和措施 (30) 1事前控制 (30) 2事中控制 (31) 3事后控制 (31) 七.监理记录 (32) 本监理实施细则是在 ********综合整治项目工程监理规划的基础上、依据工程设计图纸及相关的技术规范、标准编制的。其中监理工作程序及控制程序除特别提出的,均按规划中的要求执行。针对实施细则对应工程的特点,明确了质量控制要点、标准,控制的方法及措施。是项目监理机构开展监理工作的操作性文件。 一.工程项目特点 本工程筹建于上世纪70年代中期,小区占地面积为2637平方米。

老旧小区改造工程监理工作总结归纳

老旧小区改造工程监理工作总结归纳 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2013年老旧小区排水分流改造工程监理工作总结 编制:____张宝贵__ 审核:_____肖至新__ 审批:_____________ 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 2014年1月

目录

2013年老旧小区排水分流改造工程 监理工作总结 一、工程概况 本工程为老旧小区雨污分流工程A标,根据2013年度城区雨污水管道改造方案论证会议纪要(池州市市政工程建设指挥部办公室[2013]2号),将原有合流管改为污水管,新建雨水管道收集路面雨水及屋顶落水管内的雨水。 雨水经管道汇集后接至附近市政主雨水管道,小区内原合流管在其出口处需改造接至市政污水管道。 工程实施范围主要分为四个小区:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区,工程量:DN600HDPE管186.3米、DN500HDPE管387.5米、DN400HDPE管749.2米、:DN300HDPE管2304.3米,DN800顶管68米,检查井200座、路面恢复400方。 工程名称:2013年老旧小区排水分流改造工程 建设单位:池州市市政基础设施重点工程建设指挥部公办室 设计单位:池州市建筑设计院、池州市规划设计院 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 施工单位:安徽龙云建设投资(集团)有限公司 工程内容:城区小区、植物油厂周边小区、市府小区、桃园小区 计划工期:210天 质量目标:合格 工程投资:300万元 二、监理组织机构和设施投入 本工程成立由肖至新任总监理工程师,张宝贵任专业监理工程 师的组织机构,总监受公司委托和业主授权全面负责本工程的监理 工作,专业监理工程师和监理员行使各自的职责。 根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备经纬仪、水准仪了、照相机各一台,电脑一套,卷尺二部及其他检测工 具等,确保开展监理工作中各项工序检测需要。

办公楼改造装修工程监理实施细则

办公楼改造装修工程监理细则 一、工程概括: 本工程为公司原公楼及附加层装修改造工程, 工程地址位于,工程原建筑高14.60m(室外地坪至屋面标高)。无地下室。±0.00 与室外地坪高差为0.6m,原建筑物有四层,为砖混结构。 附加层改造后,新建筑在①~⑦轴均为四层、7 ~11 轴均为三层,附加层部分采用砖混结构,附加层部分采用现浇板,现浇砼标号为C25,地 下部分为C 30 砼,屋顶分为两个部分,一部分为现浇砼,另一部分大空间 屋面采用轻型钢结构,原建筑面积为:1372.6m2 ,新增加面积为:265.37m2, 现建筑总面积为:1638.04m2。 本工程由中国天诚新雅装饰公司负责施工,由**监理公司对本工程 的施工全过程进行监理,该工程计划工期为2005 年6 月24 日至2005 年10 月1 日,质量要求为合格工程。 该工程由于原装修较旧,对环境美观和周围的环境有较大的差别, 所以该工程的整体布局及结构方面有所改动,原来的四大角未设

置构造柱, 现在根据设计要求四大角增加构造拄,并对原来的电器、水暖、地面、吊顶、 门窗、屋面防水等多项分部工程进行调整与更新。增设网络系统、通信系统, 墙面部分进行腻子打底涂料罩面,部分外墙包铝塑板,窗口为木龙骨打底面 层为黑桃木面板,外立面有少部分玻璃幕,外墙与铝塑板相结合装饰,下 裙为900mm 灰色文化石。 二、监理围和目标: 1、监理围:施工全过程监理。 2、监理目标:工期目标为:合同工期。 投资目标为:万元。 质量目标为:合格 ①各分项工程所含的检验批均符合合格质量规定。 ②分项工程所含的检验批的质量验收记录资料应完整齐全。 三、监理机构及人员配置: 总监理工程师 ↓↓ 土建组安装组 ↓↓↓

某项目工程监理规划范本

豪盛·国际汽配城项目工程 监 理 规 划 编制: 审核: 市建苑监理公司 豪盛·国际汽配城监理部 2014年7月16日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理工作依据 (6) 三、监理工作围和目标 (8) 四、施工准备阶段监理工作 (11) 五、工程进度控制 (13) 六、工程质量控制 (15) 七、工程造价控制 (21) 八、合同管理的其他工作 (22) 九、安全管理 (23) 十、项目监理组织机构 (24) 十一、项目监理部主要资源配置 (27) 十二、监理工程管理制度 (28) 十三、工程质量控制点的设置及控制手段 (31)

豪盛·国际汽配城项目工程监理规划 一、工程概况 1、工程名称:豪盛·国际汽配城工程 2、工程环境状况 (1)豪盛·国际汽配城项目工程坐落于经济圈,经济圈双经济圈的含山县华阳西路与226省道的交汇处,道路通畅,交通便利,且项目工程四周较空旷,施工作业环境极为优越,同时施工用水、用电及相应的通讯设施均已接至施工作业点,可完全满足工程施工的需求。(2)工程地质条件及地下水文情况 根据省金田建筑设计咨询有限责任公司所提供的地勘报告表明,拟建工程场地的地质情况为①素土层、②黏土层、③全风化页岩层、④强风化页岩层、⑤中风化页岩层。地下水文情况:地下水主要是①素填土层中赋存的上层止水及基岩裂隙水,其来源只要为大气降水,地下水位的变化主要受大气降水和蒸发因素影响年水位变化幅度1.00~2.00米间;地表水主要是雨后积水,其水量不大,同时地下水PH值为7.11,地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。(3)场地地质抗震条件评价 含山地区抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速值0.05g,水平地震影响系数最大值0.04,场地类别Ⅱ类且场地土类为中硬土,属对抗震有利地段。 3、一期项目工程的组成及其他 本期工程由1幢12层公寓及其裙楼,2幢6层建筑,1幢5层建

体育馆项目工程概况

. 一.工程概况及规模 1.项目名称:甘肃临洮体育训练基地田径训练馆项目工程 2.建设单位:甘肃省体育局 3.建设地址:临洮县滨河西路 4.工程规模:总建筑面积12892.67m2。 :钢结构结构型式5. 二.工程特点 本工程仅供田径运动员训练使用,不设观众看台。设计使用人不超过150人。本工程总建筑面积为12892.67m;建筑基底面积为9911.36m;建筑高度为23.9m;建筑层数为单层局部三层;建筑高度及室内外高差为0.450m;建筑耐久年限为50年;建筑类别为二类;公共建筑室内环境污染控制级别为Ⅱ类;建筑耐火等级为二级;防火等级为Ⅱ级;抗震设防烈度为七度;结构形式为钢结构;基础形式为独立基础。 1.土建工程 1.1工程地质及水文概况 根据甲方提供的地质勘察报告,土层分布为:第一层:粉质黏土;第二层卵砂泥;建筑场地内地下水属第四系松散岩类孔隙潜水,主要赋存于卵石层中,地下水埋深0.10~7水位标高1863.22~1865.77m。

地下水对混凝土无腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋及钢结构均具有腐蚀性,基础表面涂冷底子油两遍和沥青胶泥两遍。 本工程基础座卵石层上地基承载力特征值按K=450Kpa采用,,专业资料Word . 采用机械开挖基坑底土的原状结构。 采用人工或其他能保证环地基土原状结构的方法桩基坑地面设计标高以上保留300mm厚的土层。 1.2地基与基础工程 本工程基础采用柱下独立基础;对于钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,场地分布无液化地层,不具备液化条件,为对建筑抗震有利地段;标准冻深为0.5m。 1.3主体结构 结构形式为钢框结构,楼板采用非组合现浇钢筋混凝土楼板,屋顶为轻钢外维护金属保温板;建筑安全等级:二级钢结构抗震等级:三级砌体施工质量控制等级B级。抗震设防烈度:7度(设计地震基本加速度值0.15g),第三组。 混凝土强度等级:垫层混凝土强度等级C20,构件名称墙及其余各层柱强度等级C30,基础、地梁强度等级C30,梁、板、楼梯强度等级C30,构造柱强度等级C20。 填充墙/承重砌体墙:

(完整版)老小区改造工程监理规划(1)

A.0.1西苑新村小区综合整治工程 监理规划 2014年月日至2014年月日 内容提要: 工程概况 监理工作范围、内容、目标 监理工作依据 监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责 监理工作制度、工程质量控制、工程造价控制 工程进度控制安全生产管 理的监理工作合同与信息 管理组织协调监理工作设 施 : 监理单位(章) 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、工程特点----------------------------------------------1 三、监理工作范围------------------------------------------1 四、监理工作目标------------------------------------------1 五、监理工作内容------------------------------------------3 1、准备阶段-------------------------------------------3 2、施工阶段-------------------------------------------3 3、竣工阶段-------------------------------------------6 六、监理工作依据------------------------------------------6 七、项目监理机构------------------------------------------6 八、监理工作程序------------------------------------------8 九、监理工作方法和措施-----------------------------------10 1、监理工作方法--------------------------------------10 2、监理工作措施--------------------------------------11 十、监理工作制度-----------------------------------------12 十一、监理设施-------------------------------------------14 十二、监理实施细则---------------------------------------14 1、总则----------------------------------------------14 2、原材料质量控制------------------------------------14 3、雨污水管排设质量控制------------------------------15 4、其它工程施工质量控制------------------------------15 5、进度控制------------------------------------------16 6、投资控制------------------------------------------16 7、安全控制------------------------------------------16 附图1-6---------------------------------------------17

某道路改造提升工程监理实施细则

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 某道路改造提升工程监理实施细则 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

廊坊市广阳经开区 畅祥道改造提升工程 市政道路监理 实施细则 编制人: 审批人: 河北方舟工程项目管理有限公司 2018年3月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程的特点 四、监理工作的流程 五、监理工作的控制点及目标值 六、监理工作的方法及措施 七、工程施工、验收技术资料

为了更好的实施施工阶段的监理,对投资、建设工期及质量进行有效控制。依据有关建设法律、法规、标准及监理规划的要求,编写辽河路工程施工阶段的监理实施细则。 一、工程概况 (一)、建设单位:廊坊市荣华建设投资开发有限公司 (二)、设计单位:北京市城美绿化设计工程有限公司 (三)、监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 (四)、施工单位:北京碧海怡景园林绿化有限公司 (五)、项目名称: 廊坊市广阳经开区畅祥路(郊区快速路-新业路)景观工程 (六)、建设地点:廊坊市广阳经开区 (七)、实施时间:2018年3月20日至2018年5月15日(八)、工程概述:廊坊市广阳经开区畅祥道(郊区快速路—新业路)长1.82公里,道路红线宽度40米,道路宽度20米,人行道4.55米,两侧绿化带各5.5米。 1、车行道沥青混凝土路面铣刨罩面; 2、取消路测平石; 3、人行道拆除新建彩色沥青路面; 4、更换花岗岩路缘石。 二、编制依据 1、施工设计图纸及有关文件资料;

老旧小区综合整治城区改造监理规划1

A03郁金香小区出新工程 监理规划 2015 年9 月18 日至2016 年 1 月18 日 内容提要: 工程概况 监理工作范围、目标和依据 监理组织机构、岗位职责、人员配备及进退场计划 监理工作内容、方法和措施 监理工作制度和工作程序 监理设施 履行监理安全责任 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

监理规划 一、工程概况 本工程位于软件大道与大明路交叉口处,整治工程项目内容包括:道路路面、排水管线、停车位布局、广场铺装、景观绿化、外墙出新、内楼道墙面和楼梯扶手出新、平屋面改造等。 二、监理工作范围、目标和依据 1、工程项目建设监理阶段:工程项目施工阶段、保修阶段的监理。 2、监理工作范围:设计文件的全部工程项目 3、监理工作目标: (1)投资目标:1000万 (2)工期目标:120天 (3)质量目标:合格 4、监理依据 (1)法律:《建筑法》 (2)行政法规:○1《建设工程质量管理条例》 ○2《工程建设标准强制性条文》 ○3《建设工程安全生产管理条例》 (3)有关技术标准 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《城市道路设计规范》(CJJ37-2012) 《水泥砼路面施工及验收规范》(GB97-94)

《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《城市工程管线综合规划》(GB50289-98) 《室外排水设计规范》(GB50014-2014) 《给水排水图集》(苏S01-2012) 《建筑机械使用安全技术规程》(JG33-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 国家、部颁及江苏省其它相关的规范及技术标准 (4)设计文件 ○1经审查批准的施工图纸 ○2图纸会审纪录及答疑 ○3工程设计变更 ○4与图纸配套使用的相关图集 (5)《建筑工程承包合同》 三、监理组织机构、人员配备、岗位职责 (一)监理的组织机构 针对本工程的具体特点,我公司采用矩阵式的监理组织机构管理形式。

相关文档
相关文档 最新文档