文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 探讨污水处理厂的供配电节能措施

探讨污水处理厂的供配电节能措施

探讨污水处理厂的供配电节能措施
探讨污水处理厂的供配电节能措施

低碳世界LOWCARBONWORLD

LOW CARBON WORLD 2013/8

探讨污水处理厂的供配电节能措施

林琰

(福建省环境保护设计院)【摘

要】工业化进程不断加快,伴随着重工业飞速发展而来的是环境污染问题的日趋严重,同时如何在环境治理的过程中节约资源和能源也是需要我们关注的重要问题之一。目前广泛存在于世界各国的污水处理厂在缓解水污染问题上功不可没,但也普遍在技术方面存在一些不足之处,如参数设置不妥当、设备的功用达不到最优利用率,从而造成能源和资源的浪费,尤其是电力资源的浪费。因此本文重点探讨探讨污水处理厂的供配电节能措施。

【关键词】供配电设计;A/O 生化池;风机;节能措施【中图分类号】X703

【文献标识码】B

【文章编号】2095-2066(2013)15-0118-02

1引言

当今世界工业化迅猛发展的同时也造成了环境的严重污染,治理工业污染成为世界上广泛关注的问题,其中污水的排放和治理关系到人们的生产和生活安全。而治理水污染最有效的办法就是建立污水处理厂。本文从污水处理厂的设备工作特性和用电要求出发,简单介绍污水处理系统的用电设备,提出供配电系统的设计原则及节能措施,进而结合实际氧化沟工艺的现实案例,阐述污水处理厂供配电专业流程的设计与节能控制优化方法。

2供配电系统设计原则

供配电系统设计合理,不但可以减少电费支出,而且提高了企业经济效益。①要考虑对电力供应的可靠性要求,不拘泥于一路电源供电;②变配电房位置选择要考虑接近负荷中心、电缆进出线方便距离较短,缩短供电半径。配电室的合理配置,构建电力负荷的最优组合,从而节约设备成本及降低电能损耗;③选择低耗能、高功率因素的电气设备,如变压器应选用节能型。变压器应根据负荷情况选取容量与电力负荷相适应的变压器,同时,还应考虑降低运行损耗和经济核算最经济来选用变压器。按降低运行损耗选择变压器的容量,变压器运行负荷率应选择低些,其损耗较小,一般平均负荷率宜采用

60~70%;按经济核算选择变压器的容量,对于基本电价按变

压器容量收费,负荷率高的电价最省,平均负荷率可选大些,通常选70~90%。因此,在选择变压器容量时,还需从负荷性质、各用电容量的要求、变压器的台数及企业发展等因素综合考虑,并进行技术经济比较后决定。

3鼓风机的节能措施

在污水处理厂的直接能耗中,主要是污水与污泥的提升及好氧生物处理供氧所耗用的电力,它们分别约占整个污水厂直接能耗的35%和40%。我国是一个高能耗国家,具有关部门统计,风机、泵类负载占全国耗电量的40%,而应用变频调

速装置,节能效果可达40%以上。因此,提高风机、泵的运行效率,具有降低能耗的巨大潜力。

以主体处理工艺采用A/O 法+二沉池+紫外线消毒为例,污水经过粗细格栅、旋流沉沙池、缺氧、好氧、二沉池、紫外消毒出水,整个系统通过液位计、DO 仪、pH 计、MLSS 仪检测仪表,由PLC 编程自动控制,由变频器提供可变频率,驱动风机实现了无级调速。由于选用的鼓风机功率一般很大,大的启动电流给电网造成冲击,因此,启动时一般需要采用降压启动方式,而变频器具用软启动和制动功能,能够自动平滑地加速和

减速,可减去软启动装置。采用变频器控制的鼓风机,一方面可以确保其运行可靠、减少出事率,另一方面能降低设备损耗,特别是节能效果非常显而易见。污水处理厂选用的鼓风机,一般运行在70%的额定负荷下,其所耗电能只有额定转速的0.34%(P=0.73P c =0.34P c ),使用变频设备可使风机运行平均转速比工频转速低,从而大大降低能耗,所以通过变频器控制转速可以达到显著的节能效果。

4提升泵液位计联锁优化控制方法

提升水泵与液位计变频联锁控制能有效节约水泵的能耗,提高水泵液面控制能够顺利地实现水量补充,还能减少水泵的过多启动次数,并且能确保进水周期的正常性,例如:针对某些污水处理厂夜间进水量远小于白天的情况,就能使用变频器和液位计联锁控制水泵,使用的模拟液位信号通过

PLC 系统来处理分析,即可以实现提升水泵变频运行。如图1

所示。

为了有效减少水泵对能源的过度消耗,采用水泵与液位计的变频联锁控制:①保障水量的持久的有效的足量的供给;

②避免提水泵在工作过程中频繁启动。同时,结合全自动节能

控制技术实时监控污水的总的进水量与水泵的负荷是否一致以及出水的质量,并进行分析,对于实际操作过程中出现的白天的进水量明显多于夜间进水量的情况将会有很大的帮助,使其得到控制和改善。

5全自动的PLC 节能控制

国际水质协会(IAWQ )提出了ICA 技术概念,即仪器化(Instrumentation )、控制化(Contro1)和自动化(Automation )。计算机测控系统由设置在污水处理厂中心控制室的中央管理计算机和现场分站、各输入/输出模块组成。在污水处理厂内中心控制室设PLC 主控器,变配电中心、脱水机房等分别设置分站,采用现场总线连接控制系统。通过不断监测污水处理过程中的各种参数,和现代控制理论进行结合,从而对整个工艺流程进行优化控制。从图2可以看出,以太网与PLC 控制系统进行数据通信并且由计算机系统进行监控,监控整个流程的运行状态,工作人员根据氧化沟工艺要求对各个流程进行适当调整,以确保整个生产过程正常、高效地运行。

6结语

当今世界,能源和资源对一个国家可以说是非常重要,而污水处理在能耗方面是不容乐观的,同

时国家也在大力提倡

图1提升水泵变频运行与液位计联锁控制结构图

环境保护

118

低碳世界LOWCARBONWORLD

LOW CARBON WORLD 2013/8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

节能减排,而污水能耗主要表现在消耗电能上。所以,对于一个新建的污水厂,怎么样在保证污水水质达到国家相关要求的前提下,尽最大可能减少电能的消耗显得尤为重要。为此本文结合氧化沟污水处理工艺,提出一系列配电节能措施,为污水处理厂的节能降耗及运营优化提供了技术支撑和理论依据,且在多个工程中应用并取得了较好的成果。总之,污水处

理厂供配电节能措施方面具有长期性和复杂性,只有在保障水质的情况下降低能耗响应国家的发展政策和方向,才能促进污水处理厂供配电节能工作的顺利开展,进而有效降低电能损耗,实现供配电系统及用电设备的经济运行,造福社会。

参考文献

[1]李春光,徐晓宇,等.污水处理厂设计和运行中的节能考虑[J].中国

建设信息(水工业市场),2010(5).

[2]常江,杨岸明,甘一萍,孟春霖,彭永臻,等.城市污水处理厂能耗分析及节能途径[J].中国给水排水,2011(4).

[3]刘礼祥.城市污水处理厂全流程节能降耗优化运行策略.中国给水排水,2009(16).

[4]黄建伟,张建翔,施炜,佘晓敏,陆晓岚,徐鸿德,刘用林,等.北方地区氧化沟工艺的升级改造研究[J].中国给水排水,2009(19).

[5]孟鑫,方卫国,等.污水处理系统成本统计工作的探讨[J].中国给水排水,2009(22

).

收稿日期:2013-7-8

图2污水厂PLC自动化控制网络配置图

浅谈机械设备安装监理

宋宏能(重庆国际投资咨询集团有限公司,重庆市江北区400023)

【摘

要】机械设备作为施工的主要工具,其安装是否正确不但决定机械设备是否高效运行,而且与施工人员的人身安全存在密切联系。机械设备的安装必须遵循机械专业原理,在安装各环节中参考安装说明,与此同时,安装过程中,安装监理对机械设备安装进行严格监管是预防机械设备安装出现漏洞的有力保障。本文主要通过讨论目前机械安装存在的问题及机械设备安装过程中监理的职能,针对机械设备安装监理当前存在的不足,试着提出改善措施。【关键词】机械设备;安装;监理【中图分类号】TH182

【文献标识码】B

【文章编号】2095-2066(2013)15-0119-02

引言

自20世纪90年代末,我国开始实行监理制度以来,我国的监理行业得到了迅速的发展。监理在建筑工程行业中,对施工人员进行监督与管理,规范施工操作,使得由施工人员不规范操作带来的身心伤害及经济环境损失大量减少,将施工质量大大提升,因此,监理职业具有不可完全替代性。机械设备的安装过程中,同样需要监理对其进行监管以降低机械设备安装的错误率,如何针对性的提出改善机械设备安装监理现状的措施,需要得到重视的。

1机械安装概述

1.1机械安装特点

从开箱起至设备的空负荷试运行为止的施工全过程都称为机械设备安装,机械设备安装是机械设备从工厂制造结束到运行投产的必须经过的环节,它是介于土建工程和生产之间不可或缺的一道工序。由于机械设备安装包含的技术要求不具备一致性,安装的程序及方法多样,种类繁多,因此,在安装过程中应根据具体的机械设备参照说明书与安装经验相结合。

1.2机械设备安装要求

设备安装应按设计图纸施工。当施工时发现设计有不合理之处,应及时提出修改建议,并经设计变更批准后,方可按变更后的设计施工。安装的机械设备重要部位的材料,必须符合设计和产品标准的规定,并有合格证明。设备安装中的隐蔽工程,应在工程隐蔽前由施工方、监理、业主三方进行检验,并做出记录,合格后方可继续安装。设备安装中,应进行自检、互检和专业检查,并对每道工序进行检验和记录。工程验收时,应以记录为依据。

2目前机械设备安装存在的问题

安装工人缺乏机械安装专业知识,在安装时缺乏理论指导及实际安装经验,在安装机械设备遇到困难时无法及时得到专家的指导,导致无法合理的将机械设备进行完整安装,为迅速启用机械设备因而随意安装,导致机械设备无法正常运行或安全运行。此外,部分机械设备的安装说明书过于简单,忽略安装细节需求或是安装说明书过于理论化,将机械安装说明书与机械原理教科书混淆,未起到安装说明作用。

3机械安装监理的控制措施

3.1事前控制措施

工艺与设备

119

供配电系统设计的节能措施及应用

供配电系统设计的节能措施及应用 发表时间:2017-12-25T10:30:39.027Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:李跃[导读] 摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。(宿州中粮生物化学有限公司 234000)摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。重点在变压器选型、使用和提高功率因数,电动机选型及变频器应用。结合本公司实际应用说明节能应用和效果。关键词:节能变压器无功补偿异步电动机变频器引言 在供配电系统中电气设备承担着把电能转化为我们需要的各种能(热、机械能等)。如何做好电力系统的节能降耗是企业的一项重要任务,是降低企业生产成本、提高企业效益的重要举措。通过改变运行方式、无功补偿降低损和设备热损耗及应用节能产品和变频器达到节能目。 现对具体措施做以下阐述: 一、变压器节能 1.变压器的损耗和效率。有统计显示,我国变压器的总损耗占系统总发电量的3%左右。酒精生产企业,由于变压器数量多、容量大,总损耗不容忽视,因此降低变压器损耗是势在必行。变压器的损耗主要包括有功损耗和无功损耗两大部分。 ①变压器的综合功率损耗:ΔPZ = ΔP + KQΔQ 式中:ΔPZ——变压器的综合功率损耗,kW ΔP——变压器的有功功率损耗,kW(包括铁损和铜损) ΔQ——变压器的无功功率损耗,kvar KQ——无功经济当量,指变压器每减少1kvar的无关损耗,引起连接系统有功损耗下降的千瓦值,(由区域线路供电的35~110KV减压变压器,系统负载最大时取0.05,系统负载最大时取0.1,6~10KV系统负载最大时取0.15系统负载最小时取0.1)。从公式中可以得出降低变压器的有功损耗和无功损耗就可以降低变压器的综合功率损耗。 ②变压器的效率: η=P2/P1)*100% =[βSNcosφ2/(βSNcosφ2+P0+β2PK)]*100% 式中: P1——电源侧输入功率,kW P2——变压器二次侧输出功率,kW β——变压器负荷率(负荷系数),% SN——变压器额定容量,kVA P0——变压器空载损耗,kW PK——变压器短路损耗,kW 由公式可以看出变压器的效率与其负荷率和损耗有关,也与负荷的功率有关,当负载率为0.5~0.6时,其效率最高,当负载一定时功率因数越高,则变压器的效率也越高。 2.变压器节能选择 ①选用低损耗变压器变压器损耗中的空载损耗即铁损,发生在变压器铁芯叠片内,主要因交变的磁力线通过铁芯产生的磁滞及涡流产出的的损耗。早期的变压器铁芯材料是易于磁化和退磁的软熟铁,后采用0.35mm硅钢片代替软熟铁,大大降低磁路损耗,涡流损耗降低。近年发展到非晶态磁性材料。使用非晶态合金铁芯的变压器的铁损为硅钢片变压器的五分之一。S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,它采用非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的五分之一,运行费用极低。 ②合理选择变压器容量和台数选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑。当负荷低于30%时应调整或更换,当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。我公司主变为SZ7—8000/35 变压器,2013年环氧乙烷停产,负荷降为2600KW/H。为了减少基本电费支出和降低变压器损耗,启用SZ9—4000/35变压器。S9系列变压器较S7负载损耗平均降低24%。由于容量不同SZ7—80000/35负载损耗45KW,SZ9—4000/35负载损耗28.8KW,每年可减少变压器损耗(45-28.8)*24*365=141912KWH。 ③变压器经济运行降低变压器运行的有功功率损耗并提高其运行效率,降低变压器的无功消耗提高变压器电源侧的功率因数。电动机、电焊机除消耗有功功率外还要消耗无功功率。加装电力电容器进行无功补偿可提高功率因数,功率因数提高,线路中的电流会相对减少,变压器铜损会降低因此会降低变压器的损耗。在2013年环氧乙烷停车负荷减小的情况下,原变压器并列运行低压母线分段运行的一号变两台500kVA、EO变两台1600kKV变压器各停一台,低压母线并列运行。以降低变压器的空载损耗和无功消耗同时投入运行的变压器处于经济运行状态。 二、提高功率因数大量无功电流在电网中会导致线路损耗增大,变压器利用率降低。无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。无功优化补偿一般有变电所无功负荷的最优补偿、配电线路最优补偿以及配电变压器低压侧最优补偿。由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。我们采用6KV母线补偿,0.4KV低压变电所集中补偿和就地补偿相结合方式。功率因数控制在0.94左右,不但降低了变压器综合损耗和线路损耗,每年因功率因数提高可获供电公司力调电费奖励10万左右。 三、电动机节能

供配电系统节电技术措施

供配电系统节电技术措施 供配电系统节电技术措施 2003年以来,由于国民经济的迅猛发展,以及国际加工产业新格局的形成,一些高能耗低效益的加工业逐步转向国内,这无疑进一步加剧了能源紧张这一矛盾。发生在我国许多省市的“电荒”已成为相当普遍的严重问题,尽管我国电力建设超常规增长,电力供应仍严重不足。为此,节省能源及节约用电引起了全社会的高度重视,采取各种有效节电的技术措施显得尤为重要。 降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要课题之一。为了实现这一目标,采取了如下措施:选择及合理使用节电配电变压器、减少线路损耗、提高功率因数、平衡三相负荷、抑制谐波等技术措施,不仅节电10%~20%或以上,同时安全可靠,绿色环保,改善了用电环境,净化了电路,还有效地延长了用电设备的使用寿命。 1选择及合理使用高效节电非晶合金配电变压器 1.2低压箔绕线圈 (1)采用进口优质铜箔及H级绝缘材料绕制在成型绝缘筒上,层绝缘采用NOMEX纸,改善径向短路力承受能力,VPI真空压力浸渍成坚固整体,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾能力强。

(2)引线铜排、铜箔经专用设备采用氩弧焊接,提高了铁芯的空间利用率,增强产品的抗短路能力,消除螺旋角,减小轴向受力。 (3)线圈机械强度高,局放降低。 1.3高压缠绕线圈 (1)高压线圈直接套绕在低压线圈上,装配时绕组支撑在单独的绕组系统上并压紧固定,这样可以使铁芯不受压力,减少了变压器短路时径向的内缩和扩大,从而有效地保证了变压器的抗短路能力。采用多层分段圆筒式,纵向多气道结构,抗热抗冲击能力强,耐突波能力强。 (2)采用NOMEX纸包扁铜线做导体,以NOMEX纸做层绝缘,以H级材料作端部绝缘经VPI真空压力浸渍高温烘焙固化成型,上下端部采用树脂端封,防尘、防潮、防盐雾力强。 (3)线圈机械强度高,散热性能好。 该产品的性能特点如下: (1)高效节电——产品由于采用非晶合金铁芯制作及创新的三相三柱制造工艺,铁损大幅度下降,空载损耗约为常规干变的25%左右。投资非晶合金铁芯虽然初期投资较高,但是非晶合金变压器由于其超高效率、节约能源的特性,在平均负载60%的情况下,3~5年内可回收额外投资,在变压器30年寿命中可节约可观的电费支出。 (2)可靠性高——产品满足国家标准GB1094.11-2007、GB/T22072-2008以及IEC60076-11标准、产品为H级(工作温度180°

污水处理厂的节能降耗措施与应用

污水处理厂的节能降耗措施与应用 摘要:近年来,由于城市的发展速度加快,城市的污水量也不断增加,这些污水如果不经处理就排放到江河中,则会导致水源受 到污染,使生态环境受到破坏。所以对这部分城市污水进行处理是必不可少的。文章针对衡水市污水处理厂的实际运行情况,对 节能技术改造进行了分析,并进一步对通过建立激励机制加强员工的管理进行了具体的阐述。 在进行污水处理技术方面我国处于落后状态,而且在进行污水处理过程中存在着耗电量大的问题,所以与先进国家相比,我国在污水处理上还存在着很大的节能空间,无论是曝气设备还是污水污泥设备,都具有较大的节能潜力,目前普通存在着能耗过高的问题,所以当前污水处理成本偏高,而且使能源消耗过度,不利于能源的可持续利用,另一方面也加强了环境的污染,这与当前我国建立节约型社会的宗旨相违背,所以需要在污水处理过程中,实现节能降耗,从而推动建设资源节约型社会的进程,实现社会的可持续发展。 1、节能技术改造1.1增设快速浓缩池 随着我国对排水标准的不同提升,目前不仅需要对出水COD进行控制,同时还要控制NH3-N、TP等,而且一些浓缩池所剩余的部分污泥还会释放磷,所以针对这种情况,目前在一些新建的污泥处理厂内,则不再进行浓缩池的设置,这就为后期污水处理的成本增加埋下了伏笔。因为这势必会在污泥脱水时电耗增加,而且药耗量也会上升。所以针对于剩余污泥在浓缩池内停留时释放磷的问题,则需要在利用向污泥内添加絮凝剂来解决,而且这些絮凝剂也不需要再额外购置,其只需将脱水滤液中剩余的部分进行添加即可,这样可以有效的减少污泥在浓缩池内停留的时间,避免了磷的释放,而且也达到了浓缩的效果,这样在污水处理时,其脱水效率也会有较大程度的提高,同时也不用过多的增加药耗,对节约成本起到关键的作用。 1.2、污水提升泵的变频改造通常在选择污水提升泵时,其都会以最大扬程和最大流量的设计来对水泵的参数进行选择,这就导致使用过程中,水泵则处

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析 摘要:现今时代的发展速度越来越快,电能已经成为了当今社会的不可或缺的 组成,人们的生产生活都缺不了电能。电能从发送到传配以及分配,最后进行使 用这几个部分有效组成完整的供配电系统,该系统在整个电力系统中占据重要的 位置,供配电系统现如今已经实行了节能等相关措施,其有效符合国家提倡的保 护环境、能源节约等相关环保理念,有着非常重要的指导作用。本文主要深入描 述了供配电系统以及该系统电能的节约方法和节约电能等相关作用。 关键词:供配电系统;节能意义;措施 引言:中国现人口数已经高达14亿多,是世界第一人口大国,每天对于电能的使用量巨大,并且目前经济发展也非常迅速,企业数量越来越多,对于能源的 消耗巨大,资源是有限的,大量以及无节制使用导致我国即将要进入缺少资源的 时代。实施供配电系统的节能措施意义十分重大,有些不可再生的能源已经极为 稀少,该措施就能够有效解决这一问题,保障人们的生产生活。 一、供配电系统的设计概念 电能是由一次能源经过加工转化成的能源,称为二次能源,能够方便的进行 输送与分配,还有助于节约经济,所以电能的利用率非常高。电能经过各大环节 的处理直到使用组成了有效统一整体的电力系统,其中的供配电系统占据重要的 位置。目前还需要进一步的研究完善,设计人员在设计供配电系统时,进行合理 科学的设计有助于提高我国对电力的合理运用。 二、供配电系统的节能意义 虽然我国对供配电能的运用非常广泛,但是大部分电能都被严重浪费,如何 合理有效的利用和转化电能是目前面临的主要问题,一切的技能措施都是在不影 响环境、不浪费能源的前提下进行的,供配电系统的技能就是在有限经济基础下,运用合理的手段来达到节约电能的目的,能够做到无污染的持续发展。大部分电 厂都是采用公认的对生态环境没有危害的材料,利用先进的科学技术,结合实际 情况来展开供配电的节能措施和优化电能的合理分配,其能够有效提高效率,调 节电力。 电厂实行供配电节约的措施能够极大的降低国家对建设电厂和电网的资金投入,降低了工业方面对于煤炭资源的使用,减少了资源浪费,为国家控制资源消 耗做出了贡献,同时也为治理环境的污染带来了便利。站在企业角度,这一措施 的进行,大大减少了企业对于用电的资金投入,有效保障了企业技术的研究与发展,从而降低企业的生产成本,提高了企业在电能方面的经济利益,使企业在经 济发展的同时也降低了企业对于环境的污染,有助于企业的发展。 三、供配电系统中节能技术的探讨 (一)供配电线路的设计 电力线路结构并不复杂,用电缆组成线路,也可以采用架空线路的形式,这 两种形式的线路都是用金属做成的导线,都会或多或少的损耗能量。线路的电压、功率因数、电阻等都会造成能量的损失。在同样的输出功率下,成正比关系的是 功率损失和电阻,反比关系的是功率因素和电压。因此要想减少线路能量的损失,可以通过减少电阻的方式。

高层建筑供配电系统节能设计技术要点

高层建筑供配电系统节能设计技术要点 发表时间:2018-10-18T13:15:11.257Z 来源:《河南电力》2018年8期作者:徐国耀1,2 潘琦1,2 [导读] 目前,城市高层建筑承载着多样化的建筑需求,其供配电系统的节能建筑的设计工作就显得十分必要。 (1.国网乌鲁木齐供电公司;2.新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830011)摘要:目前,城市高层建筑承载着多样化的建筑需求,其供配电系统的节能建筑的设计工作就显得十分必要。高层建筑的供配电系统比较复杂,节能设计的要求较高。在高层建筑实际的供配电系统节能设计工作中,既要满足建筑的用电要求,又要发挥节能功能,就需要了解其主要的内容和技术要点。本文针对高层建筑供配电系统节能设计技术要点进行了分析。 关键词:高层建筑;供配电系统;节能优化设计 1高层建筑供配电系统节能设计主要内容 节能设计是高层建筑供配电系统设计的重要原则,旨在降低能耗,其节能设计的主要内容有以下几个方面:首先,供电系统节能优化设计。在高层建筑供配电系统设计过程中,要对高层建筑的用电总负荷情况进行计算,明确供配电系统的设计方案,从而实现对高层建筑供配电系统的综合治理。 其次,照明系统节能优化设计。照明系统是高层建筑中的主要电气系统,其用电负荷较高,照明系统的节能设计具有十分广阔的前景,照明系统的节能设计包括对照明供电系统进行优化、对照明灯具进行节能优化、对照明控制系统进行优化。 再次,电气设备用电方案的优化节能设计。电气设备也是高层建筑供配电系统中的重要组成部分,电气设备的能耗占高层建筑电能需求的比例较高,在进行节能改造的时候,可以从电机拖动系统优化、给排水系统优化、深井电机回馈优化等方面着手,减少电气设备运行过程中的能耗。 最后,新能源综合利用的优化节能设计。在高层建筑供配电系统设计过程中,为了达到节能目标,则可以加强对一些新技术、新工艺的应用。比如太阳能发电、风力发电、冰蓄制冷等技术,都可以实现对再生能源的有效利用,以此弥补高层建筑供配电系统中的用电需求。 2高层建筑供配电系统总体规划节能设计方案 在进行高层楼宇建筑供配电系统总体规划设计过程中,首先应充分统计建筑内容用电负荷类型、容量等数据信息,在进行有效用电等级划分和整理后,充分考虑整个供配电系统的整体供电方案、供电距离等因素。其次,在确定高层楼宇建筑供配电方案时,要从供电方案清晰明了、简单可靠、操作维护方便等方案进行方案设计。总降压变配所的布设位置选择应尽量靠近整个高层楼宇用电负荷中心部位,以缩短供电系统的供电半径,降低供配电系统在运行过程中产生的线路损耗,提高供配电系统供电可靠性、供电质量、以及节能降耗水平。最后,要对结合用电负荷总量、供配电方案等对变压器容量、台数、型号,以及供电线路型号、截面、敷设方式等进行详细的优化选型设计,设计出能够随季节性负荷变化而动态调节的供配电方案,有效提高配电变压器的节能经济运行水平,降低变压器运行能耗,提高供电线路供电功率因素,达到节能降耗的目的。 3高层建筑供配电系统节能设计要点 3.1总体规划节能优化设计 3.1.1合理进行供配电方案设计 应根据电源点、电力负荷容量、供电距离等因素,经详细计算分析,合理设计供配电系统方案和选择供电电压等级。在变电所安装位置选择时,应尽量选择靠近负荷中心部位,这样可以缩短供电半径,降低供电线损,提高电能输送效率。提高供配电系统的供电电压等级可以降低供电电流,达到节能降耗的目的,但提高供电电压会增加供配电设备投资,对此必须结合工程实际情况从技术、经济等方面进行全面比较分析,拿出技术上可行,经济上较合理的节能优化方案。 3.1.2合理设计供配电系统网架 合理供配电系统网架,一方面可以简化供配电系统内部接线,降低系统运行维护工作量;另一方面,合理供电方案,可以减少线路损耗,提高末端供电电压,确保用电设备安全稳定的运行,达到节能降耗的目的。 3.2配电变压器节能优化设计 配电变压器是建筑供配电系统中的核心设备,其节能优化设计是建筑电气节能至关重要的环境。在节能优化设计过程中,要优选节能型配电变压器,如S11、S13等节能型配电变压器用卷铁心改变常规叠片式铁心结构,这样可以大大降低磁阻,其空载电流可以减少约60%~80%,大大提高了配电变压器电能转换效率,提高了供配电系统电能功率因数,降低了供配电系统线损,使配电变压器空载损耗降低约20%~35%,节能效果十分明显。 3.3电线电缆节能优化设计 选择电线电缆首先要考虑供电安全性,其次要考虑电缆运行节能经济性。若所选电线电缆截面偏大,则可能会倒在线路投资增大,当然线损也会有所降低;反之,若电线电缆截面选择偏小,投资虽然会节省一些,可线损偏大,安全系数偏低,不利于后期扩建需求。在建筑供配电系统节能优化设计过程中,当供电线路最大负荷年运行时间小于4000h时,推荐按照导体载流量进行导线截面选择;当供电线路最大负荷年运行时间大于4000h时,推荐采用经济电流密度进行电线电缆截面选择。 3.4用电设备节能优化设计 照明节能设计就是在保证不降低照明场所照度、色温、显色等视觉技术指标要求,即在不降低照明系统照明质量的基础上,力求减少照明系统中光能资源损耗,从而最大限度的利用建筑物室内有限光能。减少电动机等用电设备的运用损耗的主要途径,是采取相关技术措施提高电动机的工作效率和运行功率因数。在实际工程节能优化设计过程中,应根据功能需求选择合适的高效率节能电动机。需要结合就地电容器补偿等措施,以降低电机拖动系统的线路损耗外,避免或缩短电动机轻载和空载运行时间。另外,还可以结合变频调速等先进控制系统,有效提高电机拖动系统的电能资源综合利用效率,达到节能降耗的目的。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

关于供配电系统节能措施的探讨

关于供配电系统节能措施的探讨 摘要:供配电系统是保证工业生产和居民生活用电的基础,是保证经济建设稳 定发展必要条件,降低供配电系统运行成本,提高运行效率是目前供电企业发展 的根本理念。在供配电系统中,有多项因素影响到电能的损耗,因此在供配电系 统中必须采取合理有效的措施降低能耗,节约能源。 关键词:供配电系统;节能措施;实例分析 1.当前电网供配电的现状 现阶段,我国的10kv供配电系统中普遍采用放射式和树干式的配电系统,除了一些大型企业、重要用户等是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树 干式供电为主。这种系统模式存在缺点是一旦发生故障需要检修时,影响范围较广,停电时间较长,严重的影响到生产生活用电。其中的开关设备主要是以断路 器为主,还没有大范围的使用负荷开关,增加了变电所的投资。随着城市化进程 的加快,建筑物兴建的速度不断提高,此时对于敷设新的电网具有一定的难度, 并且很多的一?二级负荷已经无法保证双回路供电,所以说这种配电系统模式已 经无法适应城市发展的现状。为了保证城市用电需求,需要对配电系统模式进行 改革,采用环形供配电模式。这种模式减少了线路走廊,使之更加简便,并且便 于系统改造,操作简便,投入成本低,安全可靠,具有众多的优点,是城市供配 电系统发展的必然趋势。 2.供配电系统的节能措施分析 2.1科学、合理的使用干式变压器 现阶段,在供配电系统运行过程中,要想达到节能降耗目的,供配电企业应 使用干式变压器,其大致外形如下图1所示。干式变压器具有很多优点,例如, 节约能源、降低消耗、可靠性较高等等,并且应用领域比较广泛,已经被大部分 供配电企业所使用。与以往油浸式变压器相比,采用干式变压器能够实现供配电 系统的安全性、可靠性,并且产生的噪声较低,具有良好的环保性能,因此有着 较好的应用价值。 2.2减少线路损耗 2.2.1减少输电线路长度 线路损耗多少与线路长短存在密切的联系,如果线路较长,线路损耗就会越大。因此,基于此种状况,管理人员应减少输电线路的长度,在设置变压器中的 集线设备时,应将输电线放置在在与所有用户相等的位置,进而最大限度的减少 总输电线路的长度,这会减少投入输电线路的经济成本,并且还能有效降低线损。 图1 干式变压器 2.2.2增加导线的截面积 在输电线路运行的过程中,通常情况下,会形成阻抗,然而,阻抗与输电线 路的截面积为反比关系,因此,首先应减少输电线路的长度,以此为基础,应当 增加导线的截面积,进而逐渐降低线路损耗。导线截面积的增加,供配电企业会 投资较多的经济成本,但是,在输电线路以后运行的过程中,将会为输电线路节 约很多的电能。因此,要想有效的降低损耗、节约能源,增加导线截面积具有很 大的现实意义。

浅析电厂供配电系统的节能意义及措施

浅析电厂供配电系统的节能意义及措施 发表时间:2018-11-16T20:49:48.427Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:默非帆 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,能源短缺问题愈来愈不可忽视,一方面是主要能源的不可再生性造成的能源短缺,另一方面是我国目前工业技术的局限性造成的不可避免的能源浪费,而对于电力企业,电力能源的节约更具有实际意义。 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 026000 摘要:随着我国经济的快速发展,能源短缺问题愈来愈不可忽视,一方面是主要能源的不可再生性造成的能源短缺,另一方面是我国目前工业技术的局限性造成的不可避免的能源浪费,而对于电力企业,电力能源的节约更具有实际意义。 关键词:供配电系统;节能意义;措施 我国由于人口众多的原因,对于电能的需求和消耗也高过其他国家,随着近几年来经济的发展,各类企业也不断增多,我国逐渐开始面临能源短缺的状况,“节约能源”成为当今社会的主题。而电厂在供配电系统方面采取节能措施,也有利于解决不可再生造成的部分能源短缺问题,对我国居民生活和工业生产提供安全保障,也是我国发展经济建设的必要条件,促进我国社会主义和谐社会的构建,具有深远的影响和意义。 1 供配电系统的设计概念 供配电能作为一种二次能源,在电能输送和分配方面有着经济便利的优点,所以在各行各业都得到广泛的利用。电力系统由发电厂、电力网、变电站和用电设备组成,包括了电能的生产、转换、输送、分配和使用五大环节,是一个统一整体系统。供配电系统是电力系统中一个重要的组成部分,合理的规划和设计有关电能供应和分配以保证高效使用电能是目前技术人员需要研究的方向。对于供配电系统的设计时,设计人员以供配电系统的安全性、经济性和可用性作为供配原则,科学的设计有关变压器选择、无功功率补偿、导线和电缆选择等方面的内容,促进我国供配电系统的合理运用。 目前我国大部分采用树干式和放射式配电系统,其中只有少数企业采用单独回路放射式的供电系统。但当这种供配电系统发生故障时,往往会造成大范围损失,并且需要长时间维修,影响人们生活和工厂生产,不适合现代城市发展。所以城市供配电系统开始对传统模式开始改革,供配电逐渐采用环形模式。 2 供配电系统的节能意义 在供配电能被广泛运用的现代,对于电能的转化和利用效率并不高,这正说明了在电能节约方面还隐藏着巨大的潜力。供配电系统的节能优化是在合理的经济为基础的条件下,利用可行的技术手段,采取一系列方法来保护生态环境、节约能源来进行的,是一种力求无污染发展的措施。电厂普遍采用先进的技术方法,选取环保的工艺材料,结合实际展开节能技术的实施并且提高电能方面的优化配置,达到提高供配电的效率发挥电力调节作用的目的。 对国家经济来说,电厂供配电的节约能够减少电厂建设费用并降低电网建设所需的费用,从而合理控制工业行业对煤炭资源的需求,减少资源的开采、运送、损耗,同时也减少了国家对环境污染的投入治理费用。对企业工厂来说,电厂供配电系统的节能措施的实施可以大幅度减少企业的用电成本,保障企业用电设备和工艺的进步,从而控制企业生产成本,提高整个企业的相关效益,使企业在经济效益与生态效益都得到提升的状态下均衡发展。 当下供配电系统的现状和出现的问题 2.1目前中国的10 kV供配电系统里面大部分使用的是放射式与树十式方式的配电系统。一部分的国家大型企业是以单独的放射式方式来进行供电之外,其他的大部分企业都是以树十式方法的供电为主要手段。这样的系统如果出现问题,需要检修的时候,它的缺点是影响的范围很大,停电的时间也长,严重影响企业的生产用电。这里面的开关是以断路器为主,没有对使用负荷开关进行大范围应用,这就会加重电力企业的投资。现在中国的城市化速度越来越快,城市中的建筑物建设速度持续提升,这对于电网的要求就更加高了,像这样的负荷工作无法满足双同路的供电趋势,因此这样的配电系统不能对城市的发展起到任何的帮助。为了确保城市在用电方面的需要,应该对配电系统做出必要的改变,利用环形的供配电模式。这样的模式不但降低了线路的走廊,让它更简便,还有操作简单、成本低、安全等很多优点。 2.2供配电系统出现的一些问题,现在的供电系统进行运行时,供电系统主要是使用树干式为主的模式。虽然树干式模式有特别多优点,可是还是有着很大的局限性,要是万一线路发生了一些故障,工作人员在进行检测的时候,牵涉的范围就非常大,同时停电的时间也要适当延长,而这些情况都会严重地影响人们和企业正常生产与生活的用电。所以这些情况客观上都要求了供电企业要持续地对供电的系统进行大力完善和发展,保证供电系统平稳进行正常的运行。 在配电系统中断路器属于重要的开关设备,但是负荷开关却没有全面地进行推广,这就导致了我国的供电企业在投资的成本上加重了很多。中国现阶段的城市化速度正在持续发展,尤其是中国的房产业,发展的速度很快,所以以前那样的配电系统根本就不能满足现阶段的配电系统发展要求了,迫切地要求供电企业要大力地改进配电系统运行的模式,了解当下的人们和各种企业变化的用电需求。而且在企业发展中,要更新生产设备和生产技术。 3 供配电系统的节能措施 3.1 使用节电干式变压器 电压的等级分为高压、中压、低压,供电电压的选择需要考虑到用电设备的特性和用电容量,并且计算供电回路数与距离,分析当地公共电网的现状及发展规划。干式变压器由于功能性强、容量大并节约能源等优点受众多供配电企业欢迎,并且供配电系统应用中来。不同于传统的变压器,节点干式变压器的铁芯是由45度卷绕一体的硅钢片做成的,有着抗冲击、抗短路、抗过载的优点,同时硅钢片的无缝连接也降低了噪声,减少了有害气体的排放,保护自热环境。并且节电干式变压器的制作能耗比传统变压器的制作减少整整70%,降低能源损耗。节电干式变压器采用了阻燃抗裂的聚酰胺纤维,为变压器的运行提供稳定安全的保障。 3.2 减少线路损耗 减少线路损耗是供配电节能措施中的关键部分,在供配电系统中输电线覆盖面积广阔并且长度十分长,是造成能源浪费的主要原因之一。所以需要针对这一点,可以研究设计减少线路长度,降低在线路方面的投资和损耗。并且考虑要减少产生损耗的阻抗,就需要增加导线的截面积,虽然这对企业初期来说是笔大开支,但却能未日后发展节约电能积累资金。最后,需要对用电负荷以及消防所需的电缆进行

城镇污水处理厂的能耗分析及节能降耗措施

城镇污水处理厂的能耗分析及节能降耗措施 水资源短缺已成为全球性的重要问题。在社会和经济快速发展过程中,伴随着水资源的大量耗损,我国越来越多的城市都存在着水资源污染及匮乏的问题,因此需要重视水资源的循环利用,加强对污水进行处理。但当前我国各城镇污水处理厂由于自身技术不完善,在污水处理过程中存在着能耗过大的问题。文章从污水处理厂的能耗分析入手,进一步对城镇污水处理厂的节能措施进行了具体阐述。 标签:污水处理厂;能耗;污水提升系统;曝气系统;污泥处理系统 近年来我国城市化建设进程速度较快,城市每天有大量的污水需要进行处理,这也导致城市水资源匮乏现象十分突出。目前城镇污水处理厂在对污水处理过程中存在能源消耗量大的问题,为了实现节能降耗的目标,需要对污水处理厂能耗情况进行分析,从而采取有效措施实现污水处理厂的节能。 1 污水处理厂的能耗分析 城镇污水处理厂每天都需要对城市生产生活中产生的大量污水进行处理,采取各种方法将污水中的污染物进行分离,从而使排放的水质能够达到规定的标准,这不仅能够有效的保护水资源环境,而且对经济的可持續发展也具有非常重要的意义。 一直以来我国污水处理厂发展都较为缓慢,污水处理厂能源消耗量大的问题得不到有效重视。近年来人们生活水平提升速度较快,对水质处理有了更高的要求,加之大量污水处理厂的兴建,这也使污水排放标准更为严格。排放标准的提升,进一步加剧了污水处理过程中能源的消耗量,这使污水处理厂能源消耗问题越来越受到重视。当前我国污水处理厂在污水处理过程中,在提升污水和污泥、生物处理供氧及污泥处理等工艺过程中存在大量的能源消耗问题,特别是污水生物处理和污泥处理过程中能耗比重更大,在曝气、污水提升及污泥处理等生化处理阶段也存在着较大的能耗。由于污水处理厂存在着能源消耗大及运行成本高的问题,这对城市污水处理厂的建设和发展起到了较大的阻碍作用,因此需要加大对污水处理工艺和设备能耗能效等问题进行研究,注重新工艺的应用,从而实现污水处理的高效性和低能耗,加快城镇污水处理厂建设,确保水资源环境的安全。 2 城镇污水处理厂节能措施 2.1 污水提升系统的节能措施 水泵作为污水处理厂中非常重要的设备,其在运行过程中存在着大量的电能消耗,因此需要有效的提高水泵的运行效能,实现泵房的节能,从而达到污水处理厂节能降耗的目标。

工程供配电设计的节能措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程供配电设计的节能措施(最 新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

工程供配电设计的节能措施(最新版) 摘要:当今工程,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。设计合理供配电系统,要尽量降低供配电系统的电力损耗,提高电能的利用率,本文根据工程供配电设计的具体步骤和方案,从变压器节能、配电线路节能、减少配电线路线损、用电设备节能、电动机节能、照明设施节能和提供功率因数等七个方面进行分析,探讨供配电节能。 关键词:供配电节能措施 一、供配电系统 供配电由电气设备及配电线路按一定的接线方式所组成的,是电力系统的一个重要组成部分,它担负着为整个项目或设施供应安全、可靠、经济的电能,使电能为国民经济和人民生活的提高发挥

重要作用的使命。 当今工程中,电能具备着必须性和普遍性,为更好的利用能源,发挥效益,设计合理的供配电系统都无可争议的成为重点。我国是能源短缺的国家,电能浪费却很严重,无论是供配电系统还是用电设备,都存在着节能的巨大潜力,这也就要求各工程单位合理的进行安排,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更新改造低效设备,通过一系列科学管理和合理生产组织,实现供配电及用电设备的经济运行。 二、提高工程供配电的节能效率 ㈠工程供配电的设计 工程供配电设计的要求是在满足用电负荷要求的情况下,选择最经济合理的电源系统接线方案。在设计中应遵循安全要求,认真考虑采取节能措施是否实现电气节能,并按步骤进行设计:1.向建设部门了解基建规划,收集原始材料。 2.作现场勘察,了解供电范围内的环境条件及电源情况。 3.了解用电设备性质、特征、规模及布局,并列出设备清单。

供配电系统能耗计算

供配电系统能耗计算 一、变压器损耗 变压器的装机容量为2500KVA (2台),型号为S 11-2500 /10/0.4 变压器参数: P 0=1.64kW ,P k =14.50kW 。 其他相关参数查表可知:,T=8000h τ=7200h β=0.70 每台变压器的年电能损耗 △W=(P 0·T+ P k β2·τ)×10- 4 =(1.64×8000+14.50×0.702×7200)×10- 4 =6.43(万kWh ) 主厂房变压器总年电能损耗为6.43×2=12.86万kWh 式中:P 0----- 变压器空载损耗,kW ; Pk----- 变压器短路损耗,kW ; β---- 变压器负载率,%; T----- 变压器全年投入运行小时数,h ; τ----- 变压器的最大负荷损失小时数,h 。 变压器损耗12.86万kWh ,折标煤当量值15.81tce ,等价值51.95tce 。 二、 输电线路损耗计算 1.工业园区配电站到厂区10/0.4kV 变电所线路损耗 该供电线路输送功率为3710.2kW ,共2根,单根电缆输送功率为1855.1KW ,选用YJV 22-8.7/10kV 3×240mm 2电缆, r=0.156Ω/km ,L=2.0km , R=0.156Ω (1)线路有功功率损耗 232210cos L P R P U φ -?=?

=32221093 .010156.01.1855-??? =6.21kW 式中:L P ?-----线路有功功率损耗,kW P-----有功功率,kW R-----阻抗,Ω U-----线电压,kV cos φ-----功率因数 (2)线路总有功年电能损耗为: 410L L W C P τ-?=???? =410720021.62-??? =8.94万kWh 式中:C-----线路数量 τ-----最大负荷损失小时数,h 2.厂区内低压电缆线路损耗的估算 厂区内低压设备年耗电量为993.1万kWh ,由于低压电缆规格和长度不同,无法逐一核算,线路总有功年电能损耗估算为: ?WL ≈1041.34×0.0129=13.46万kWh 全厂线路总损耗为8.94+13.46=22.4万kWh 三、全厂总线损率 (一)全厂线变损

GBT 16664-1996企业供配电系统节能监测方法

企业供配电系统节能监测方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。 2 引用标准 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB 15316 节能监测技术通则 3 企业供配电系统节能监测项目 3.1日负荷率 3.2变压器负载系数 3.3线损率 3.4企业用电体系功率因数 4 企业供配电系统节能监测方法 4.1监测应在用电体系处于正常生产实际运行工况下进行,测试期为一个代表日(24小时)。4.2监测所用的仪表应能满足监测项目的要求,仪表必须完好,并应在检定周期之内,电能计量仪表准确度应不低于2.0级,测试仪表、测试条件、测试和计算方法应符合GB/T3485和GB/T13462的有关规定。 测试数据每小时准点记录一次。 4.3日负荷率的测试与计算 4.3.1用电体系平均负荷与日最大负荷的数值之比的百分数,即日负荷率Kf,%。4.3.2在测试期内,测算以下参数: a.日平均负荷 用电体系在测试期内实际用电平均有功负荷Pp,kW;其数值等于实际用电量除以用电小时数。 b.日最大负荷 用电体系在测试期出现的最大小时平均有功负荷Pmax,kW。 4.3.3用电体系在测试期的日负荷率Kf按公式(1)计算: Kf=PP ×100(%) (1) PMAX 4.4变压器负载系数的测试与计算 4.41电力变压器运行期间平均输出视在功率与其额定容量之比,即变压器负载系数β,又称变压器平均负载系数。 4.4.2在测试期内,分别测算每台变压器的下列参数: a.运行时间 变压器投入运行的时间T,h; b.有功电量 运行期间变压器负载侧的有功电量Wp,kW.h; c.无功电量 运行期间变压器负载侧的无功电量Wq,kvar.h; d.额定容量 变压器额定容量Se,kV A。 4.4.3测试期的变压器负载系数β按公式(2)计算:

污水处理厂的节能降耗措施与应用

污水处理厂的节能降耗 措施与应用 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

污水处理厂的节能降耗措施与应用摘要:近年来,由于城市的发展速度加快,城市的污水量也不断增加,这些污水如果不经处理就排放到江河中,则会导致水源受 到污染,使生态环境受到破坏。所以对这部分城市污水进行处理是必不可少的。文章针对衡水市污水处理厂的实际运行情况,对 节能技术改造进行了分析,并进一步对通过建立激励机制加强员工的管理进行了具体的阐述。 在进行污水处理技术方面我国处于落后状态,而且在进行污水处理过程中存在着耗电量大的问题,所以与先进国家相比,我国在污水处理上还存在着很大的节能空间,无论是曝气设备还是污水污泥设备,都具有较大的节能潜力,目前普通存在着能耗过高的问题,所以当前污水处理成本偏高,而且使能源消耗过度,不利于能源的可持续利用,另一方面也加强了环境的污染,这与当前我国建立节约型社会的宗旨相违背,所以需要在污水处理过程中,实现节能降耗,从而推动建设资源节约型社会的进程,实现社会的可持续发展。

1、节能技术改造1.1增设快速浓缩池 随着我国对排水标准的不同提升,目前不仅需要对出水COD进行控制,同时还要控制NH3-N、TP等,而且一些浓缩池所剩余的部分污泥还会释放磷,所以针对这种情况,目前在一些新建的污泥处理厂内,则不再进行浓缩池的设置,这就为后期污水处理的成本增加埋下了伏笔。因为这势必会在污泥脱水时电耗增加,而且药耗量也会上升。所以针对于剩余污泥在浓缩池内停留时释放磷的问题,则需要在利用向污泥内添加絮凝剂来解决,而且这些絮凝剂也不需要再额外购置,其只需将脱水滤液中剩余的部分进行添加即可,这样可以有效的减少污泥在浓缩池内停留的时间,避免了磷的释放,而且也达到了浓缩的效果,这样在污水处理时,其脱水效率也会有较大程度的提高,同时也不用过多的增加药耗,对节约成本起到关键的作用。 1.2、污水提升泵的变频改造通常在选择污水提升泵时,其都会以最大扬程和最大流量的设计来对水泵的参数进行选择,这就导致使用过程中,水泵则处于低扬程、大流量和低效区的状态下,直接导致耗电量的增加,而且电机极易出现过热的情况。 针对于这个问题,可以通过对水泵的性能曲线进行改变,从而对其效率进行调整,而通过对转速进行调整,可以使水泵趋于高效区内,而且没有能量的损失,运行的效率也处于较高的水平。所以利用变频调速技术

相关文档