钢波纹管涵施工工法

1 前言

钢波纹管涵是采用波纹状管或由波纹状板通过连接、拼装形成的一种涵洞形式。对公路涵洞来说,涵洞的不均匀沉降是其破坏的主要型式之一,钢波纹管涵具有重量轻、安装方便快捷、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点。从材料与结构和功能的本质关系上分析,采用柔性高强度的钢波纹管涵洞,不仅具有适应地基与基础变形的能力,可以解决因地基基础不均匀沉降导致的涵洞破坏问题,而且钢波纹管涵洞由于轴向波纹的存在使其具有优良的受力特征,轴向和径向同时分布因荷载引起的应力应变,可以更大程度上分散荷载的应力集中,更好地发挥钢结构的优势。尤其在高寒冻土、软土、膨胀土、湿陷性黄土等地带,具有明显的经济效益。

我单位在岢临高速公路施工中采用此工法,大大缩短了涵洞修建时间,保障了全线土石方的正常调配,降低了工程造价,保证了施工工期。

2 工法特点

2.1 此工法操作简单,现场无需大型设备,拼装方法快捷可有效缩短施工周期。

2.2 采用分片拼装技术,不仅能方便涵管的装卸和运输而且现场施工也易于操控。

2.3 免除了砼浇筑、钢筋焊接等工序,对周边噪声污染较少,而且舍弃了常规建材,如水泥、砂、石子、木材等,其环保意义深远。

2.4 管节连接采用柔性对接卡箍连接,避免了传统法兰盘刚性连接的缺点,不仅节省了大量连接螺栓,而且安装拆卸、管身调整更为简便快捷。

2.5 涵管回填时,“楔形区”部位的压实方法采用方形木棒初夯然后再使用小型机具斜向夯实,确保了回填压实质量。

3 使用范围

本工法适用于各等级公路中钢波纹管管径为大于2.0m小于等于6m的涵洞或通道。

4 工艺原理

涵洞施工以钢波纹管结构的“薄壳”受力理论为依据,由于轴向波纹的存在,轴向和径向同时分布因荷载引起的应力应变,可以更大程度上分散荷载的应力集中,充分发挥钢波纹管结构的优势,适应地基变形。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1 施工工艺流程

施工所需钢波纹管由工厂标准化生产后运输至施工现场,进行现场拼装,管节安装就位完毕后回填。整个流程包括:基础的开挖、现场的拼装、回填三个阶段,工艺流程图见表1

5.2 操作要点

5.2.1 施工准备

涵洞施工前要全面熟悉设计文件和设计技术交底,现场核对涵洞

的平面位置和角度,如有问题及时提出,施工便道修建完成并能满足施工需求。

5.2.2 施工放样

根据设计提供的导线点、直线曲线转角表及涵洞设计图纸,推算出钢波纹管涵纵横轴线坐标使用全站仪进行总体定位及细部放样。现场测量必须采用“双检制”,即由两人分别采用不同方法计算和测量,以避免因思维定势而造成放样错误。

5.3 基础开挖

根据放样的桩位用白灰撒出开挖边界,根据不同的地质情况采用相应的开挖边坡比例和支护方式,当开挖高度超过5m时为深基坑作业,要制定《深基坑专项施工方案》。开挖采用挖掘机开挖,开挖至距设计标高30cm时停止开挖,用人工开挖、整平,避免超挖和基底土遭受扰动。基础四周设置排水沟,避免雨季基底被浸泡。

5.4 垫层施工

垫层施工材料选用级配良好的天然砂砾,最大粒径不超过50mm,0.074mm以下粉粒含量不得超过3%。施工采用振动压路机分层填筑、分层压实的方法进行,每层厚度20cm-25cm,厚度和压实度均应达到设计要求。在基础垫层顶面预留涵长0.2—1%的预拱度,确保管道中部不出现凹陷或逆坡。

5.5 钢波纹管的运输与安装

5.5.1 钢波纹管通常采用工厂标准化生产,出厂时已进行镀锌处理。用汽车运输至工地后,卸货时不可直接翻拉,应用吊车配合

人工进行装卸,避免损坏镀锌层。

5.5.2 管身安装前要求准确放出涵洞的轴线和进、出水口的位置,拼装时要注意端头板片和中间板片的位置,管涵的安装必须按照正确的轴线和图纸所示的坡度敷设。

5.5.3 对于大孔径钢波纹管涵洞应采用拼装式涵管施工技术,管径2.0~2.5m结构宜采用管节对接,管径大于等于3.0m结构宜采用片状弧形波纹板螺丝连接拼装。

5.5.4 管身安装应紧贴在砂砾垫层上,使管涵能受力均匀。基础顶面坡度与设计坡度一致,并且在管身沿横向预设拱度为管节长度的0.2%-1%,以确保管道中部不出现凹陷或逆坡。

5.5.5 管身采用Q235热轧钢板连接一周,整体成型后再进行纵向连接,由中心向两端对称进行安装。安装时先安装底片,然后分别向上拼接。每安装5m进行一次管节的圆度和位置校正。如出现偏位,采用千斤顶在偏位的方向向上顶管节进行纠偏。

5.5.6 拼装底板时以中心轴线、中点为基准,第一张波纹板定位,以此为起点向两侧延伸,直至两端。圆周向搭接长度为5O mm,第二张板叠在第一张板上面,对正连接。拼装环形圈:由下向上顺次拼装。轴向搭接宽度为120mm,搭接部分上板覆盖下板,圆周向连接采用阶梯形,即上面两块板的连接叠缝与下面两块板的叠缝错位。

5.5.7 分片钢波纹板螺栓组装时,采用松螺栓组装法,先将各个螺孔插入螺栓,套上螺母后,稍初拧,不拧紧螺母,待全部组装完毕后,逐个拧紧螺母。每个螺母的扭力矩不得小于135.6 N·m,最

大不得超过203.4 N·m,用机动扳手时,拧扳时间应持续2—5 s。

5.5.8 管节全部拼装完成后,应检查管节位置是否符合设计要求。并在管身内侧所有钢板拼缝采用密封胶进行密封防止泄露。

5.5.9 涵管出厂时,涵管及配套附件已经做过镀锌处理,一般情况下,可在管节内外管壁涂上或喷上含有石棉纤维的厚沥青一道(0.4mm-0.5mm)或涂刷两边沥青和石油的拌和物,以加强防腐蚀作用,从外观看管壁均匀地涂成了黑管即可。

5.6 两侧及涵顶回填

5.6.1 回填材料采用与路基相同填料,尽量避免使用粘性材料。在距波纹管口30cm范围内,不得有超过8cm的石块、有机物等有害物质。

5.6.2 回填应在管身两侧保持对称、均匀的原则进行填筑,以控制内部应力分布,有效防止管节滚动变形或偏位,回填前应先在侧面作出分层回填厚度的填高指示,以控制分层回填厚度,分层压实厚度20cm。

“楔形块”区域,用级配良好的天然砂砾作为填料,人工用木棒夯实,每个凹槽部位必须夯实到位,再用小型夯实机械斜向夯实。在管身最大直径两侧50cm外使用18T压路机碾压,50cm范围内使用小型夯实机械夯实,以避免压路机等大型机械设备对波纹管的撞击,压实度达到96%后方可进行下一层的施工。在管顶填土超过30cm后,采用压路机静压,超过50cm后,方可采用压路机振动压实。

5.6.3 钢波纹管涵回填没有达到最小填土高度时禁止一切重型

车辆通行。

5.6.4 钢波纹管涵顶部及周围20m范围内禁止强夯。

5.7 劳动力组织

劳力的配置应用机械配置数量、工程量相匹配,避免窝工或人员不足现象发生。本工法每个工作面人员数量见表1。

主要工种劳动力组织表

6 材料与设备

6.1 本工法所需的主要设备仪器情况见表2。

主要设备仪器配置表

6.2 本工法所需主要材料

6.2.1 波纹管、波纹板采用低碳钢制作,其化学成分和力学性能应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中对应的规定,其中,纵向抗拉强度要求不小于400MP。

6.2.2 所有用于连接的螺栓、螺母均应符合《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》中强度性能等级8.8以上规定。

6.2.3 卡箍和管之间采用石棉或橡胶密封垫,密封垫的宽度50~80mm,厚度5~10mm。

6.2.4 螺栓连接时采用专用密封胶进行密封防渗及防锈。

7 质量控制

本工法以《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路路基施工技术规范》、《公路桥涵用波形钢板》、《钢结构设计规范》等为依据进行质量控制。

7.1 钢波纹管涵出厂时,必须附有产品质量合格证书,出厂前进行必要的预拼装。

钢波纹管出厂时成品允许偏差

7.2 为保证连接螺栓扭矩的要求值,在回填前全面检查每个螺栓,用扭力扳手测定扭矩,确保每个螺栓扭矩满足要求。

7.3 截面变形测量与控制

7.3.1 钢波纹管涵在进行回填前要检测截面尺寸偏差不超过±1%,如不符合要求应重新校正组装。

7.3.2 回填过程中以及刚刚施工完毕后都要测量截面形状,测量不同位置三处以上。截面尺寸偏差应在允许变形范围-1%D<D<2%D之内,如截面变形超过变形范围时,应立即终止施工并查明原因,采取措施将变形量控制在该范围内。

7.4 现场施工应对局部的防腐涂层缺陷采取有效的补救措施。

7.5 钢波纹管涵施工实测项目见表4。

钢波纹管涵施工实测项目

8 安全措施

8.1 成立安全生产管理组,对所有参与建设的人员进行安全生

产教育培训教育,开工前实行安全交底制。每个施工作业面配置一名安全员,及时发现问题消除安全隐患。

8.2 编制详细的安全应急预案,包括高空坠落、物体打击、土方崩塌,并定期进行应急预案演练。

8.3 进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽,进行高空作业人员必须系安全带。

8.4 涵管卸落和拼装起吊时要有专人负责指挥,所有人员应听从指挥人员的安排、部署。

8.5 由于涵洞施工场地相对较为狭小,因此机械操作手要严格按操作规程操作,密切注意周围人员,避免对施工人员造成伤亡。

9 环保措施

9.1 建立以项目经理任组长的环境保护小组,制定管理程序,明确各职能部门职责,专门负责施工中的环境保护工作。

9.2 基础开挖注意下方管线埋设情况,避免将管线挖断。

9.3 施工施注意保护周围生态环境,不得随意乱挖、乱弃。

9.4 工程完工后对可恢复地进行植被恢复。

10 资源节约

10.1 采用钢波纹管涵施工,可节约的水泥、木材、钢筋等常规材料。

10.2 钢波纹管涵适应基地范围广,基础处理多为砂砾垫层,与常规钢筋砼涵洞等相比较,节省大量圬工数量,相比总体节能30%-50%。

11 效益分析

11.1 经济效益

与修建钢筋砼拱涵相比较,采用钢波纹管涵施工有以下优点:其主要材料钢波纹管可在工厂采用标准化设计、生产,可节省圬工砌筑和现浇砼所需的时间。而且钢波纹管重量轻、分片安装体积小,易于现场运输、安装。由于上述原因,采用钢波纹管涵施工可大大加快施工进度,缩短工期。

在岢临高速的施工中我单位通过实际比较、分析,1-5m钢波纹管涵预算单价为2.7万元/m,1-4×4m钢筋砼拱涵预算单价为3.6万元/m,造价可节约近25%,同时工期可节省35d,其经济效益非常明显。

11.2 社会效益

11.2.1 采用钢波纹管涵施工,可实现工厂化生产,能带动当地地方经济,其使用寿命长、维修费用低。

11.2.2 采用钢波纹管涵施工,不仅施工速度快,而且钢波纹管适应的地质条件范围较广(软土地基、寒冬地区、膨胀土地区均可采用),适应变形能力强。可在抢险救灾、处理突发事故中得到广泛的应用。

11.2.3 采用钢波纹管涵施工,不仅免除了砼浇筑、钢筋焊接等工序,对周边噪声污染较少,而且舍弃了常规建材,如水泥、砂、石子、木材等,其环保意义深远。

11.2.4 由于钢波纹管涵适应沉降、变形能力强,在解决涵洞“错台跳车”问题方面能发挥重要的作用。

12 应用实例

我公司在岢临高速公路ZB1-9合同段和太佳高速公路第三合同段,均采用此钢波纹管涵施工工法,工程质量和进度都受到建设方的一致认可和好评。

钢波纹管涵因其施工工序简洁,易于操控掌握,并且施工速度快可大大缩段建设工期等优点,势必将在公路涵洞修建方面发挥重要的作用。

波纹管涵技术要求

1 概述 钢波纹涵管(YTHG)是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围Φ0.5m~Φ8m,管壁厚度为3mm~7mm,能够满足填土0.5m~40m 厚的需要。 2 钢波纹涵管在国内外的发展史 1896年美国率先进行钢波纹管通道、钢波纹涵管的可行性研究;1923年美国铁路工程协会在伊利诺斯州的中央铁路应用钢波纹管通道进行实体测试;1929年加拿大首座钢波纹管用于一煤矿中;1931年澳大利亚首次建成8米汽车通道一座;1990年日本高速公路设计规范制定了钢波纹管设计技术规范,随着钢波纹管在世界各地的安装使用,证明了此种结构在各种使用情况下的通用性,而且其寿命已超过了设计寿命。我国使用金属波纹管涵是从2001年以后,通过近几年的市场开发,已在河北、内蒙古、青海、宁夏、新疆、西藏等省市区的公路建设中得到广泛应用。 3 钢波纹涵管在繁五线的应用情况 省道繁五线建设项目部承建的西留属至茹村段地处代县、繁峙、五台县境内,沿线铁矿资源相当丰富,大、小铁矿、磁选厂共计70多座,每天往返于该路段拉运铁矿、矿粉的车辆达2500多辆(单车吨位均在70吨以上)。 2005年繁五线K20+987与K21+015两处使用了钢波纹管涵,涵洞洞身长9米,洞口形式为八字,孔径为1米,管壁厚度3MM,基础垫层为15CM水泥稳定砂砾,采用振动压路机碾压,压实度不小于95%,填土高度60CM。该产品质量保证期50年,孔径为1米的钢波纹管涵工程造价2328元/延米。 4 钢波纹管涵路基施工技术要求 4.1 挖基 修建钢波纹管涵,一般要在天然地面或经严格夯实的填土上先挖掘埋设管道的沟槽。挖槽宽不但应方便管侧填土的夯填,而且还应满足设计上需要的基础宽度。 施工经验表明,在填土不高路段上修建涵洞,以采用先填路基,然后再开挖沟槽埋设涵管的方法为好。 钢波纹管地基或基础要求均匀又坚固,同时,还应具有耐久性,一般波纹管涵基础应具有的最小厚度与宽度如下表所示。

钢波纹管涵施工工艺要求

. YTHG 拼装波纹涵管施工工艺

拼装波纹管涵施工工艺 一、拼装涵管概况 拼装波纹涵管是由多片波形板片用螺栓拼接而成,具有板片薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,现场安装方便,解决北方寒冷地区对桥梁和管涵的结构破坏问题,组装快速,工期短等优点。进行纵向连接成型。连接螺栓采用M20 ,8.8级高强度螺栓及弧型垫圈,边缝及螺栓用密封胶处理,钢板表面采用热浸镀锌。组装完成后用喷涂沥青。洞口铺砌及护坡采用M7.5浆砌片石铺砌或采用钢筋混凝土浇筑洞口。 钢波纹管涵是一种柔性结构,它建成后与周围土体形成一种组合结构,共同受力,波纹管涵楔形部及两侧的回填土很关键,如果回填不密实或有楔形部中空或局部有大石块直接作用于管体,将出现局部有较大变形或局部有凸起,存在安全隐患,严重的可能会造成质量事故,所以波纹管涵两侧及楔形部的回填土在施工中要严格控制。 二、施工工艺 挖基→施工放样→基础垫层填筑→管身安装→涵背回填→洞口铺砌及护坡防护。 1、挖基 1.1有设计要求时,按照设计要求开挖地基;没有设计要求时,基 础垫层厚和开槽宽度参见下表,为了便于机械碾压,建议采用 基础标准宽度。 1.2

1.2 基坑开挖应按要求进行,当基底土为淤泥等不良土层时,应换填处理,应避免超挖,如超挖,应将松动部分清除,其处理方案应报监理、设计单位批准。 1.3挖至标高的土质基坑不得长期暴露,扰动或浸泡,并应及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力。符合要求后,应立即进行基础施工。 1.4 各种土质地基的处理方法 (1) 优质土地基 未经筛分的砂,碎石,砂砾土以及砂质土都是比较理想的地基材料,但需清除10cm以上的石块等硬物。 (2) 一般性土质地基 承载能力不太高的普通地基,需设一定厚度的基础。但是,若将涵管地基槽原状土经严格夯实(其夯实度到重型击实密实度的90%以上)以后,也可直接将波纹管置于地基上。 (3) 岩石地基

钢波纹管涵技术交底

吕梁环城高速11标 钢 波 纹 管 涵 施 工 技 术 交 底 北京路桥集团

施工技术交底记录(二级)吕梁环城高速第十一合同段

得接触钢筋和预埋件。 ③石块应埋入新灌注的捣实的砼中一半左右,当气温低于0℃时停止埋石 块。 ④振捣应在砼铺筑后及时进行,根据振捣器作用半径及片石间距全断面振捣,振捣密实标志为无气泡冒出,表面平坦、泛浆。振捣时距离模板5cm以上,不得碰撞模板。 ⑤砼浇筑完成后及时养护,养护采用覆盖洒水养生,保持砼表面始终处于湿润状态。 ⑥施工过程中应严格按规范和交底施工,不合格的产品将不予验工,而且因此发生的返工等产生的一切费用将从其施工的其它工程的相应工费中扣除。 5、八字墙施工 八字墙按图纸要求进行施工,为素混凝土。 6、管身安装 1 ) 管身安装前要求准确放出管涵的轴线和进、出水口的位置,拼装时要注意端头管节和中间管节的位置,管涵的安装必须按照正确的轴线和图纸所示的坡度敷设。 2 ) 管身安装应紧贴在砂砾垫层上,使管涵能受力均匀。基础顶面坡度与设计坡度一致。 3 ) 管身采用Q235-A热轧钢板几块连接一周整体成型后再进行纵向连接。整体由中心向两端对称进行安装。安装时先安装底片,然后分别向上拼接。每安装5 m 进行一次管节的位置校正。如出现偏位,采用千斤顶在偏位的方向向上顶管节进行纠偏。 4 ) 管节安装需在管节内外搭设施工脚手架,以方便施工操作。 5 ) 管节全部拼装完成后,应检查管节位置是否符 合设计要求。并在管身内侧所有钢板拼缝采用密封材料 进行密封防止泄漏。 6 )管身安装好后,在管身内外管壁涂刷两遍沥青 和煤油的拌和物,以加强防腐蚀的作用。 7、涵背回填 1)为保证管底的回填质量,管底楔形块处的填筑材料采用级配良好的天然砂砾 ( 含水量要求比最佳含水量大2%左右 ),人工用木棒在管身外向内侧进行夯实,木棒作用点必须紧贴管身,每个凹槽部位都必须夯实到位,然后用小型夯实机械斜向夯实,确保管底的回填质量。或采用细石砼震动棒捣实。 2)涵背两侧的部位回填采用级配良好的天然砂砾。在管身最大直径两侧50c m 外使用18T 压路机碾压,50 c m 范围内使用小型夯实机械夯实,以避免压路机等大型机械设备对管涵的撞击。 3)填筑时应分层填筑、分层压实,松铺厚度为20c m ,压实度要求达N95%方可进行下层填筑。

金属波纹管涵通用图

国道317线俄尔雅塘至岗托段改建公路工程桥涵通用图钢波纹管涵通用图 说明 1任务依据 根据[交设经〔2010〕170号]文下达关于编制钢波纹管涵通用图任务书。 2设计标准 本设计遵照中华人民共和国行业标准、规范及细则: 《公路涵洞通道用波纹钢管(板)》JT/T791—2010; 《公路工程技术标准》JTG B01—2003; 《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30—2002; 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61—2005; 《公路钢筋混凝土砼及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004; 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007; 《公路涵洞设计细则》JTG/T D65—04—2007; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041—2000。 3技术指标 1、设计荷载:公路-Ⅰ级 2、涵洞孔径:Φ150cm、Φ200cm 3、涵洞交角:0°、15°、30°、45°(交角为路线设计线的法线与涵洞轴线之间的夹角)。 不同填土类别、高度壁厚选择(mm) 注:波纹管波距为150mm,波高为50mm。波纹管涵洞最小填土高度要求大于1.2m。 4 主要材料 1、管身:采用Q235-A热轧钢板制作,钢板屈服强度不应小于235Mpa,抗拉强度不应小于375 Mpa;钢板、钢带应符合GB/T 912或GB/T3274的规定,其尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。 2、洞口墙墙身、翼墙墙身:C20片石混凝土。 3、洞口墙基础、翼墙基础:C20片石混凝土。 4、河床铺砌、隔水墙:C20片石混凝土。 5、帽石:C20混凝土预制块。 6、片石强度:石材强度等级不小于MU30。 7、高强度螺栓、螺母规格为M20,螺栓长度宜为30mm~60mm;法兰盘的材料采用碳素结构钢,其性能应符合GB/T 700要求,抗拉强度不小于350MPa。法兰盘用角钢尺寸、重量及允许偏差应符合GB/T 9787的规定。 8、管节之间、法兰盘之间、翻边结合面之间以及搭接的波纹钢板件之间应采取密封措施。密封料应具有弹性和不透水性,并应填塞紧密。低温条件下密封材料应具有良好的抗冻、耐寒性能。密封料可采用天然橡胶、氯丁橡胶、聚乙烯泡沫或耐候密封胶。 5 设计要点 5.1设计计算: 1、本设计假定钢波纹管和土体均为弹性体。 2、本次设计采用两种方法计算并互相校核,一种是按照公路设计手册建议方法计算,一种是采用有限元理论分析计算。 3、公路设计手册建议方法:涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算,车辆荷载采用角度分布法计算,以车轮着地面积的边缘向下按30°角度分布,填土容重取γ=21KN/m3。土体荷载分布模式采用公路设计手册的建议模式,不考虑涵洞顶土柱和周围填土间的摩擦力。 4、采用有限元理论分析:采用ANSYS有限元程序进行计算。模型采用2D平面模型,波

圆管涵说明

第 1 页说明 一、技术标准: (一)管节孔径:Φ1.0m,Φ1.50m。 (二)管顶填土高度:0.5~10.0m。 (三)涵洞斜度Ф(指与路中心线的法线的夹角):0°、5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°。 (四)洞口型式:八字式。 (五)地基容许承载力:0.15MPa。 (六)设计荷载:汽车-超20级,挂车-120。 二、设计标准与规范: 1、交通部标准《公路工程技术标准》JTJ001-97。 2、交通部标准《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89。 3、交通部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ023-85。 三、主要材料: 钢筋:螺旋形主钢筋为甲级冷拔低碳钢丝、直径为Фb5mm,抗拉设计强度为Rg=520MPa,纵向钢筋为Ⅰ级钢筋(3号钢)直径Ф6mm。 混凝土:管节C30;端墙墙身20号;端墙基础15号;管基10号。 浆砌片石:洞口翼墙墙身、翼墙基础、洞口河床铺砌及隔水墙7.5号。 三、施工要求: (一)预制管节建议采用离心法旋转成型的工艺,工厂集中预制Ф1.0圆管一般仅用于互通匝道、联络线和被交叉道路上;Ф1.5圆管一般用于主线上,圆管涵的设置应按2.0米标准管节执行,0.5米标准管节仅作为调整管节使用。 (二)当Ф1.0涵顶填土高度大于6米或Ф1.5涵顶填土高度大于4米时,螺旋钢筋采用双肢平行并绕。 (三)若地质土质较差,其地基允许承载力小于0.15MPa时,应采取换土措施,其换土深度由计算确定。对于膨胀土地段,管底砂砾垫层改为砂垫层,厚度为1.0米。 (四)涵洞长每4~6m设沉降缝一道。 (五)施工放样时,必须注意管涵的全长、管节的合理配置以及洞口端墙的准确位置。 根据设计图的计算长度L ,斜交管涵首先配置两端各一斜管节(两节合计长度为L j +0.5m)和若干个2m正管节,余下不足 2.0m部分以0.5m正管节调整,故实际涵长 L=(L i +0.5)+2n 1 +0.5n 2 +E(式中:n 1 、n 2 分别为2.0m、0.5m正管节节数,E为沉降缝宽度和考 虑误差的预加长度3~5cm),L与L 之差上下两端平均分配。 (六)管基混凝土可分两次浇筑。先浇筑管底以下部分,此时应注意预留管壁厚度及安放管节坐浆混凝土2~3cm,待管节安放就位后再浇筑管底以上部分,并应保证新旧混凝土以及管基混凝土与管壁的有效结合。 (七)涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须对称夯实,密实度要求不小于95%。 (八)施工过程中,当洞顶覆土厚度小于0.5m时,严禁任何重型机械和车辆通过。 Ⅲ.I1.S5.1

钢波纹管涵施工专项方案

钢波纹管涵洞 施工方案 工程名称:G318线红海段D16标 建设单位:四川兴蜀公路建设发展有限责任公司监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司施工单位:中国水电建设集团路桥工程有限公司 中国水电建设集团路桥工程有限公司

一、编制依据 ⑴招投标文件、设计图纸等有关资料。 ⑵部颁现行《设计规范》、《施工规范》、《公路工程质量验收评定标准》等文件。 ⑶交通部《公路工程国内招标文件范本》(2009年版本)、《专用技术规范》。 ⑷现场调查资料。 ⑸本项目部施工管理水平、技术、装备及同类或类似工程施工经验。 二、交通部颁发现行公路工程标准、规范、规程 ⑴《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 ⑵《公路桥涵钢结构与木结构设计规范》JTJ025-86。 ⑶《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95。 ⑷《公路工程质量验收评定标准》(土建工程)JTGF80/1-2004。 ⑸《公路工程技术标准》JTGB01-2003。 三、编制原则 ⑴认真履行中标承诺,严格执行技术规范。 ⑵实事求是,施工方案可行、适用、经济。 ⑶推行全面质量管理,执行ISO9002质量管理标准和程序。 ⑷采用项目法组织施工,推行标准化管理,达到安全、文明、高效。 ⑸坚持技术创新,推广和应用“四新”成果。 四、工程概况 本合同段桩号范围为K251+000~K278+000,路线全长26.7km,工程所在地位于四川省西北部甘孜州地区理塘县境内,海拔在4000米以上。本项目所在区域属于青藏高原型季风气候区, 11月下旬~次年3月绝大部分天气为冰雪天气,积雪较厚、温度较低,人员活动困难,能够施工的时间极少,这段时间项目暂时停工。部分工程项目如确需进行冬季施工,必须提前组织专人编制切实可行的冬季施工方案(含保温措施)。将安排施工的工程项目和施工方案报监理工程师批准后方可实施。 1、主要工程量 本合同段主线共设涵洞81道,其中盖板涵49道,钢波纹管涵32道。 全合同段共设钢波纹管涵32道,管径为1.5、2m两种规格。其中1.5的波纹管采用整体管,整管节拼装,法兰螺栓连接;2米的采用分片拼装。波纹管管身采用

钢波纹管涵施工工艺标准

钢波纹管涵施工工艺标准 1 适用范围 钢波纹涵管是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方便、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等特点,尤其应用在高寒冻土地区、软土路基地带,具有明显的经济效益。 钢波纹涵管有圆形、椭圆形、半圆形等,进出口也可按照边坡比例做成斜口,加工波纹管管径范围0.5~8 m,管壁厚度为3 mm~7 mm,能够满足填土0.5 ~40 m厚的需要。 2 应用的国家标准、行业规范和标准 2.1中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验标准》(土建工程)JGJF80/1-2004 2.3中华人民共和国行业标准《钢结构工程高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 2.4中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2004

3 施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉相关规范、图纸,掌握钢波纹管涵的设计要求。 3.1.2放样出基础的平面位置控制点,根据控制点弹出管涵位置线。 3.1.3在施工组织设计中明确钢波纹管涵的施工流程。 3.1.4施工前向施工班组及技术人员进行书面技术、安全、环保交底。 3.2 机具准备 钢筋钩子、撬棍、扳子、汽车吊、墨斗、尺子、钢丝绳等。 3.3 材料准备 3.3.1材料采购 钢波纹管涵和高强螺栓的规格、数量,应根据设计要求,按长度分别进行统计;并结合施工实际需要进行采购。 3.3.2核对高强螺栓和钢波纹管涵产品的质量合格证明文件及检验报告。

4 操作工艺4.1 工艺流程

钢波纹管涵

钢波纹管涵施工工法 1 前言 钢波纹管涵是采用波纹状管或由波纹状板通过连接、拼装形成的一种涵洞形式。 2 工法特点 2.1 此工法操作简单,现场无需大型设备,拼装方法快捷可有效缩短施工周期。 4 工艺原理 涵洞施工以钢波纹管结构的“薄壳”受力理论为依据,由于轴向波纹的存在,轴向和径向同时分布因荷载引起的应力应变,可以更大程度上分散荷载的应力集中,充分发挥钢波纹管结构的优势,适应地基变形。 5 施工工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 施工所需钢波纹管由工厂标准化生产后运输至施工现场,进行现场拼装,管节安装就位完毕后回填。整个流程包括:基础的开挖、现场的拼装、回填三个阶段,工 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 涵洞施工前要全面熟悉设计文件和设计技术交底,现场核对涵洞的平面位置和角度,如有问题及时提出,施工便道修建完成并能满足施工需求。 5.2.2 施工放样 根据设计提供的导线点、直线曲线转角表及涵洞设计图纸,推算出钢波纹管涵纵横轴线坐标使用全站仪进行总 体定位及细部放样。现场测量必须采用“双检制”,即由两 以避免因思维定势而造成放样错误。 5.3 基础开挖

钢波纹管涵

钢波纹管涵 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

 2 工法特点 此工法操作简单,现场无需大型设备,拼装方法快捷可有效缩短施工周期。 采用分片拼装技术,不仅能方便涵管的装卸和运输而且现场施工也易于操控。 免除了砼浇筑、钢筋焊接等工序,对周边噪声污染较少,而且舍弃了常规建材,如水泥、砂、石子、木材等,其环保意义深远。

管节连接采用柔性对接卡箍连接,避免了传统法兰盘刚性连接的缺点,不仅节省了大量连接螺栓,而且安装拆卸、管身调整更为简便快捷。 涵管回填时,“楔形区”部位的压实方法采用方形木棒初夯然后再使用小型机具斜向夯实,确保了回填压实质量。 3 使用范围 本工法适用于各等级公路中钢波纹管管径为大于2.0m小于等于6m的涵洞或通道。 4 工艺原理 涵洞施工以钢波纹管结构的“薄壳”受力理论为依据,由于轴向波纹的 钢波纹管结构的优势,适应地基变形。 5 施工工艺流程及操作要点 施工工艺流程 施工所需钢波纹管由工厂标准化生产后运输至施工现场,进行现场拼装,管节安装就位完毕后回填。整个流程包括:基础的开挖、现场的拼装、回填三个阶段,工艺流程图见表1 操作要点 5.2.1 施工准备 涵洞施工前要全面熟悉设计文件和设计技术

钢波纹管涵技术交底

G345线峰迭至代古寺公路工程(二)级施工技术交底书 项目部名称:甘肃路桥建设集团峰代项目部 交底内容范围:K1+198.5钢波纹管涵 交底对象范围:技术员 编制人:魏盼业审核人: 编制时间:2016年11月20日

注、交底书要与此表一起签字、留存;若填写“没有理解”时,应重新组织交底。

一、工程概况 K1+198.5涵洞为1-1.0m钢波纹管涵,主要为农田灌溉为主。涵洞与路线夹角为90°,涵洞进口设置八字墙,顺接原有旧灌溉水渠,出口套入此段挡土墙内,顺接新建水渠。 二、设计断面尺寸(见下图) 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉相关规范、图纸,掌握钢波纹管涵的设计要求。 3.1.2放样出基础的平面位置控制点,根据控制点弹出管涵位置线。

3.1.3在施工组织设计中明确钢波纹管涵的施工流程。 3.1.4施工前向施工班组及技术人员进行书面技术交底。 3.2机具材料准备 钢筋钩子、撬棍、扳手、挖掘机、墨斗、尺子、钢丝绳、钢波纹管、高强螺栓等。 四、施工方案 4.1施工工艺流程 4.2 操作工艺要求 4.2.1测量放样

管涵施工前,首先应准确定出管涵中心及纵横轴线。基坑边坡坡度可依土质情况按设计和规范要求所列基坑坑壁坡度适当放陡。基坑宽度与涵洞基础尺寸相同。放边桩应考虑换填厚度,一次放够尺寸。 4.2.2 基坑开挖 采用人工配合机械开挖的办法,反开槽放坡坡度为1:1,弃土应注意弃堆坡脚离开挖基坑上口边缘至少1.0m以上,以免引起坑壁坍塌伤人,同时应注意圬工材料的进出口道路,避免被弃土堵塞,基坑上游可能被雨水冲刷处不宜堆弃土。 基底开挖完后,应检查如下内容: 1)基底平面位置、尺寸及高程是否符合设计要求; 2)基底地质承载力是否与设计相符; 3)基底处理及排水能否满足要求。 基底标高必须按设计严格控制,一切松散浮土必须清除。若有局部超挖,不能用松土填补,只能在基础施工时调平。 4.2.3基础施工 根据图纸计算基础顶标高,按设计及规范要求材料进行换填。本工程为换填砂砾80cm和粒径小于1.2mm的粗砂20cm。砂砾应分层摊铺压实,压实度达到设计要求。基础在函管纵向预留0.3%的预拱度。 4.2.4端头混凝土基础施工 端头基础开挖到设计标高后,再对基础四个角点进行放样,然后进行立模浇筑混凝土,设置地脚预埋钢筋。

钢波纹管涵的主要优点

钢波纹管涵的主要优点标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

2.钢波纹管涵的主要优点: (1)适应地基变形能力强,对地基承载能力、平整度要求较低,工程实际造价比同类跨径的桥、涵洞低。 (2)施工工期短,主要为拼装施工。采用标准化设计、生产,设计简单,生产周期短。生产不受环境影响,可进行集中工厂化生产,有利于降低成本,控制质量。 (3)现场安装不需要施工大型设备,安装方便。对人力资源缺乏或高危险、高原缺氧地区等工程较为适用。 (4)减少了水凝、块石或碎石、砂等的用量,对砂石资源缺乏的地区或水泥、钢材等运距较远的边远地区较为适用;环保意义深远。 (5)有利于改善多年冻土、软土、膨胀土、湿陷性黄土等特殊地基结构物处的不均匀沉降问题,提高了公路服务性能,减少了工后养护成本。 (6)解决北方寒冷地区及冻土地区对桥梁和涵洞混凝土结构的破坏问题(冻胀与融沉)。 (7)有利于改善软土地基结构物与路堤交界处的“错台”现象,提高行车的舒适度与安全性,减少工后营运、养护成本。 (8)波纹管刚性强度高,结构受力情况合理,荷载分布均匀,并有一定的抗变形能力。在结构上具有横向补偿位移的特性。 (9)钢波纹管涵洞管壁采用了波纹的形式,一方面增大了涵洞与大气接触的表面积,波纹形状增大了管内侧表面的摩擦系数,使大气层流变紊流增强两人管的换热性能;另一方

面波纹管具有较明显的横向补偿位移的作用,同时随着直径的减小横向补偿位移的作用越强。故钢波纹管涵洞对地基扰动小、不渗水、工期短,有利于保持多年冻土的水热平衡。钢波纹管涵与钢筋混凝土圆涵相比,具有以下优点: 1)经过了防腐处理耐久性高; 2)其良好的导热性对冻土区的路基扰动小,地基稳定; 3)其良好的整体性、可塑性对地质条件复杂路段抗变形能力强; 4)钢波纹管涵采用工厂化生产,生产不受环境影响并有利于控制质量; 5)易维护,只需做好内壁的防护保养即可; 6)拼装施工,工期短、重量轻、安装方便,在高海拔区减少大量人工,并可在冬季施工; 7)在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。

9、钢波纹管涵首件总结

钢波纹管涵首件总结报告 一、工程概况 本工程合同段内共有钢波纹管涵8道,为保证涵洞工程施工的顺利进行,结合首件工程认可制度,我项目部选定K12+620钢波纹管涵为波纹管涵施工首件工程。计划开工日期为年月日,计划完工日期为年月日。 二、施工人员情况 计划投入现场操作人员共计29人,其中机械组5人;测量组4人;砌石组8人;电工1人;普工8人;现场施工技术员1人;试验员2人。 三、施工过程 1、钢波纹管涵洞施工工艺 施工工艺流程如下图所示。

1)施工放样 对施工场地进行平整,安排布置各种材料堆放场地,组织所需机械设备。施工前组织测量人员根据设计文件放出管涵轴线,打好中边桩,在涵管中轴线和基础范围边缘撒上白色灰线,测出原地面高程。放样后,根据施工现场具体地理条件及施工场地将相关的水系进行改道、汇拢、引流至工作面以外,以防止土体渗水对涵洞地基持力层的侵蚀。 2)基坑开挖 (1)按照设计要求开挖地基,为了便于机械碾压,采用基础标准宽度。 (2)临时排水完成后,将工程施工部位表土清除,并将施工临时便道贯通,然后进行土方开挖,开挖过程中进行高程控制,机械开挖标高控制在设计基底标高以上20cm。 (3)基坑开挖完成后,人工及时清底至设计基底标高。挖至标高的土质基坑不得长期暴露,扰动或浸泡,并应及时进行自检基坑尺寸、高程、基底承载力,若原地基承载力符合设计要求,则及时报请监理进行地基验槽工作;若自检发现土基承载力不符合设计要求,则及时向监理、设计代表及业主办汇报,并提出基底处理方案,对基础进行变更设计。 (4)涵管地基槽必须经严格夯实(其夯实密度到重型击实密度的96%以上)。3)基础垫层填筑 管涵基础必须有足够强度、稳定性和均匀性,基础采用砂砾,应采用级配良好的粗砂在基础表面设置一层厚30cm的均匀垫层。其最大粒径为12mm.基础垫层的压实度不小于规范要求,基础填筑时应分层填筑、分层压实,每层压实厚度为20cm,压实度达到要求后方可进行下一层填筑。 4)管身安装 (1)施工前准备:备齐安装工具、安装所需配件,起吊设备、套筒扳手、定扭电动扳手、定扭扳手,备足脚手、跳板、电源等设备。检验波纹管各管节的长度、直径是否与该涵符合,设涵管安装指挥一名,负责指挥起吊及施工人员现场操作。 (2)安装前工作:检查涵管底部基础平整度、标高及基础预拱度的设置,确定涵洞位置、中心轴线、中点。管身安装应紧贴砂砾垫层上,使管涵能受力均匀,基础顶面坡度与设计坡度一致,并且在管身沿横向设预拱度为管节长度

金属波纹管涵通用图

说明 1任务依据 根据[交设经〔2010〕170号]文下达关于编制钢波纹管涵通用图任务书。2设计标准 本设计遵照中华人民共和国行业标准、规范及细则: 《公路涵洞通道用波纹钢管(板)》JT/T791—2010; 《公路工程技术标准》JTG B01—2003; 《公路工程水文勘测设计规范》JTG C30—2002; 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; 《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61—2005; 《公路钢筋混凝土砼及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004; 《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63—2007; 《公路涵洞设计细则》JTG/T D65—04—2007; 《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041—2000。 3技术指标 1、设计荷载:公路-Ⅰ级 2、涵洞孔径:Φ150cm、Φ200cm 3、涵洞交角:0°、15°、30°、45°(交角为路线设计线的法线与涵洞轴线之间的夹角)。 不同填土类别、高度壁厚选择(mm) 表-1 150 200 150 200 150 200 注:波纹管波距为150mm,波高为50mm。波纹管涵洞最小填土高度要求大于1.2m。 4 主要材料

1、管身:采用Q235-A热轧钢板制作,钢板屈服强度不应小于235Mpa,抗拉强度不应小于375 Mpa;钢板、钢带应符合GB/T 912或GB/T3274的规定,其尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。模型采用2D平面模型,波纹管采用梁单元模拟,土体采用面单元模拟。假定波纹管和土体在界面上没有滑移,波纹管和土体之间的接触以共节点方式模拟。 5.2 构造要求: 1、Φ150cm、Φ200cm跨径波纹管分为圆形整体管,和分片拼装两种。整体管采用整管拼装、法兰螺栓连接,分片拼装管由多片波形钢板片用高强螺栓拼接而成。 2、钢波纹管对地基承载力要求: 表-2 3、洞口形式应根据实际地形情况可采用跌井、直翼墙、八字墙、一字墙、挡墙。不宜采用倾斜的洞口形式。 4、采用碳素结构钢的波纹钢圆管、波纹钢板件、法兰盘及高强度螺栓、螺母,出厂前应进行热浸镀锌防腐处理。 热浸镀锌质量应满足下表要求。

圆管涵全套用表

云南普洱市旅游环线公路 中间交工证书 总承包单位:中国公路工程咨询集团有限公司合同号: 施工单位:中交第二航务工程局有限公司编号: 监理单位:武汉交科工程咨询有限公司表号:JL-31下列工程已完,申请交验,以便进行下一步作业。 工程内容:圆管涵涵 分项编号: 工程数量: 涵长(m)C20 砼 基 础 (m3 ) 砂 砾 垫 层 (m3 ) C20 砼 端 墙 (m3 ) 洞口 边沟 跌井 (m3 ) 洞口 铺砌 (m3 ) 截水 墙 (m3 ) 急 流 槽 (m3 ) 台背 回填 砂砾 (m3 ) 既有 墙拆 除 (m3 ) 基础 挖方 (m3 ) C20 砼八 字墙 身 (m3 ) C20 砼 翼墙 基础 (m3 ) 原 设 计 数 量 竣 工 数 量 工程质量: 桩号日期施工单位签字 驻地监理工程师审核意见: 签名:年月日

计量监理工程师审核意见: 签名:年月日总监理工程师审核意见: 签名:年月日施工单位收件日期: 签名:年月日 云南省普洱市旅游环线公路 分项工程工序检验申请/批复单 总承包单位:中国公路工程咨询集团有限公司合同号: 施工单位:中交第二航务工程局有限公司编号: 监理单位:武汉交科工程咨询有限公司表号:JL-13 下列作业已完成,请予检验。 工程项目 工程地点及桩号 具体部位 检验内容 要求到场检验时间 施工单位递交日期、时间 和签字 监理工程师收件日期、 时间和签字 监理员或监理工程师评述和签字质量证明附件:

本项目能否继续进 行: 备注: 监理员评述: 年月日专业监理工程师意 见: 年月日 施工单位收到日期及签字: 签字:年月日 驻地监理工程师意见: 签字:年月日

圆管涵安装

宁启复线3标圆管涵安装技术交底 一、工程概况 本段圆管涵里程为:K230+500-K242+000、K246+000-K250+200,共计54座,其中新建11个,接长43个,计561.01横延米。 二、施工方案 总体施工方案为预制吊装,线路防护后,挖基、换填或做地基处理,吊装圆管,分层回填土方。施工方案的重点为既有线路防护。 一)线路防护 既有线路基防护采用浆砌片石,坚持先护后挖的原则。 拆除如下图所示: 拆除左、右部分挡墙,圆管原位对接,侵入路基部分,采用浆砌片石护坡。 二)管涵安装施工方法 (一)施工准备 1、测量放样: 涵洞施工前,分部技术员会用全站仪准确放出圆管涵中桩及纵、横轴线,然后放出各部位位置,钉木桩保护,防止移位、破坏。在放线过程中要求涵洞队伍技术员到场,现场交桩。另外,技术人员会将涵洞基础及其他部位图纸交底给作业队,作业队要严格按图施工,如有疑问要与主管工程师联系解答确认无误后再行施工。 2、现场准备: 需要作业队协助的涵洞征地及临时占地征用工作作业队要尽力配合,需要作业队负责准备的材料要确保进场并经试验检测合格,所需机械设备及人员确保进场并经项目部确认,各项准备工作要准备就绪,能够满足施工要求。 (二)基坑开挖及垫层施工 1、基坑放样:根据设计图纸和圆管涵的中心及纵、横轴线,用全站仪、钢尺进行基坑放样。基坑开挖前,应在纵横轴线上、基坑边桩以外设控制桩,每侧两个,供施工中随时校核放样用。以上工作由项目部主管工程师和测量工程师负责,作业队技术员要现场配合,并掌握各项数据。 2、基坑开挖:基坑开挖严格控制标高,用水准仪测量高程,控制开挖深度,开挖尺寸比圆管涵基础宽出50cm。 基坑开挖用人工配合挖掘机进行,开挖至设计标高上20~30厘米时,改用人工清理至设计标

波纹管涵施工工艺

拼装波纹管涵施工工艺 一、拼装涵管概况 拼装波纹涵管是由多片波形板片用螺栓拼接而成,具有板片薄,重量轻,便于运输存放,施工工艺简单,现场安装方便,解决北方寒冷地区对桥梁和管涵的结构破坏问题,组装快速,工期短等优点。进行纵向连接成型。 连接螺栓采用M20,8.8级高强度螺栓及弧形垫圈,边缝及螺栓用密封胶处理,钢板表面采用热浸镀锌。

组装完成后用喷涂沥青。 洞口铺砌及护坡采用M7.5浆砌片石铺砌货采用钢筋混凝土浇筑洞口。钢波纹管涵是一种柔性结构,它建成后与周围土体形成一种组合结构,共同受力,波纹管涵楔形部及两侧的回填土很关键,如果回填不密实或有楔形部中空或局部有大石块直接作用于管体,将出现局部有较大变形或局部有凸起,存在安全隐患,严重的可能会造成质量 事故,所以波纹管涵两侧及楔形部的回填土在施工中要严格控制。

二、施工工艺 挖基→施工放样→基础垫层填筑→管身安装→涵背回填→洞口铺砌及护坡防护。 1、挖基 1.1有设计要求时,按照设计要求开挖地基;没有设计要求时,基础垫层厚和开槽宽度参见下表,为了便于机械碾压,建议采用基础标准 宽度。

1.2基坑开挖应按要求进行,当基底土为淤泥等不良土层时,应换填处理,应避免超挖,如超挖,应将松动部分清除,其处理方案应报监理、设计单位批准。 1.3挖至标高的土质基坑不得长期暴露,扰动或浸泡,并应及时检查基坑尺寸、高程、基底承载力。符合要求后,应立即进行基础施工。 1.4各种土质地基的处理方法 (1)优质土地基 未经筛分的砂、碎石、砂砾土以及砂质土都是比较理想的地基材料,但需清除10cm 以上的石块等硬物。 (2)一般性土质地基 承载能力不太高的普通地基,需设一定厚度的基础。但是,若将涵管地基槽原状土经严格夯实(其夯实度到重型击实密度的90%以上)

公路工程圆管涵质量评定表格

分项工程质量检验评定表分项工程名称:涵洞总体所属分部工程:涵洞所属建设项目:XX项目工程 工程部位:K1+241 监理单位:xx有限公司 基本要求1) 涵洞施工应严格按照设计图纸、施工规范和有关技术操作规程要求进行。2) 各接缝、沉降缝位置正确,填缝无空鼓,裂缝、漏水现象:若有预制构件其接缝须与沉降缝吻合。3) 涵洞内不得遗留建筑垃圾等杂物。 实测项目 项 次 检查项目 规定值或允许 偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 (代表)值 合格率 (%) 权值得分 1 轴线偏位(mm)明20,暗50 100 2 200 2△流水面高程(mm)±20 3 3 涵底铺砌厚度(mm)+40,-10100 1 100 4 长度(mm)+100,-50 100 1 100 5△孔径(mm)±20 100 3 300 6 净高(mm)明±20,暗±50 100 1 100 合计8 100 外观鉴定洞身不顺直减分 2 监理意见 质量保证资料自检资料齐全、真实减分0 工程质量等级评定得分:98 质量等级:合格 专业监理工程师:XXX 总监:XXX 日期:X年X月X日

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:管道基础及管节安装所属分部工程:排水工程所属建设项目:西坪垣至腰东公路工程 工程部位:K1+241 施工单位:河南省大成建设工程有限公司监理单位:临汾开天建设监理有限公司(桩号、墩台号、孔号) 基本要求1) 管材必须逐节检查,不得有裂缝、破损。2) 基础混凝土强度达到5MPa以上时,方可进行管节铺设。3) 管节铺设应平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡,管节接头处流水面高差不得大于5mm。管内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。4) 管道内的管口缝,当管径大于750mm时,应在管内作整圈勾缝。5) 管口内缝砂浆平整密实,不得有裂缝、空鼓现象。6) 抹带前,管口必须洗刷干净,管口表面应平整密实,无裂缝现象.抹带后应及时覆盖养生。7) 设计中要求防渗漏的排水管须作渗漏试验,渗漏量应符合要求。 实测项目 项 次 检查项目 规定值或允许 偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 (代表)值 合格率 (%) 权值得分1△混凝土抗压强度或砂浆强度 (MPa) 在合格标准内100 3 300 2 管轴线偏位(mm) 15 100 2 200 3 管内底高程(mm) 土10 2 4 基础厚度(mm) 不小于设计100 1 100 5 管座 肩宽(mm) +10,-5 100 1 100 肩高(mm) ±10 6 抹带 宽度不小于设计100 2 200 厚度不小于设计100 合计9 100 外观鉴定管节铺设不平顺减分 2 监理意见 质量保证资料自检资料真实、齐全、完整减分0 工程质量等级评定得分:98 质量等级:合格专业监理工程师:陈龙华总监:白敏日期:

钢波纹管涵的主要优点

 (9)钢波纹管涵洞管壁采用了波纹的形式,一方面增大了涵洞与大气接触的表面积,波纹形状增大了管内侧表面的摩擦系数,使大气层流变紊流增强两人管的换热性能;另一方面波纹管具有较明显的横向

补偿位移的作用,同时随着直径的减小横向补偿位移的作用越强。故钢波纹管涵洞对地基扰动小、不渗水、工期短,有利于保持多年冻土的水热平衡。 钢波纹管涵与钢筋混凝土圆涵相比,具有以下优点: 1)经过了防腐处理耐久性高; 2)其良好的导热性对冻土区的路基扰动小,地基稳定; 3)其良好的整体性、可塑性对地质条件复杂路段抗变形能力强;4)钢波纹管涵采用工厂化生产,生产不受环境影响并有利于控制质量; 5)易维护,只需做好内壁的防护保养即可; 6)拼装施工,工期短、重量轻、安装方便,在高海拔区减少大量人工,并可在冬季施工; 7)在高寒冻土地区,软土路基地带,具有明显的经济效益。

圆管涵评定表

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:基础及下部构造所属分部工程名称:涵洞工程所属建设项目:黄陂区刘家山旅游路改建工程 工程部位:(涵台基础)施工单位:武汉宏畅公路养护建设有限公司监理单位:武汉桓畅公路工程咨询监理有限公司 编号:E-37□□□-□□-□□ 检测负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:基础及下部构造所属分部工程名称:涵洞工程所属建设项目:黄陂区刘家山旅游路改建工程 工程部位:(一字墙和八字墙)施工单位:武汉宏畅公路养护建设有限公司监理单位:武汉桓畅公路工程咨询监理有限公司 编号:E-44□□□-□□-□□ 检测负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:主要构件预制、安装或浇筑所属分部工程名称:涵洞工程所属建设项目:黄陂区刘家山旅游路改建工程 工程部位:(管节预制)施工单位:武汉宏畅公路养护建设有限公司监理单位:武汉桓畅公路工程咨询监理有限公司 编号:E-11□□□-□□-□□ 检测负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:主要构件预制、安装或浇筑所属分部工程名称:涵洞工程所属建设项目:黄陂区刘家山旅游路改建工程工程部位:(管座及涵管安装)施工单位:武汉宏畅公路养护建设有限公司监理单位:武汉桓畅公路工程咨询监理有限公司 检测负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:填土所属分部工程名称:涵洞工程所属建设项目:黄陂区刘家山旅游路改建工程工程部位:施工单位:武汉宏畅公路养护建设有限公司监理单位:武汉桓畅公路工程咨询监理有限公司 编号:E-46□□□-□□-□□ 检测负责人:检测:记录:复核:年月日