文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 传输线路施工手册

传输线路施工手册

传输线路施工手册
传输线路施工手册

传输线路施工手册

一、管道与管道光缆

(一)管道沟开挖与管道敷设

1、管道埋深(管顶至路面)不能小于0.8米。管顶覆土小于0.8米

时,应采取保护措施。如用砖砌加钢筋混凝土盖板或做钢筋混凝

土包封等;

2、各种路面至管顶最小埋深要求:

(1)普通土、硬土,市郊、村镇,沟、渠、水塘≧1.0米;

(2)半石质(砂砾土、风化石等)、市区街道、路肩、边沟≧0.8

米;

(3)公路边沟中的管道埋深,难以达到0.8米时,假如水沟底

采取砼全包封15公分,则管道埋深可≧0.5米;

(4)路边沟为全石质,管道可采用钢管,埋深0.4米,采取砼

全包封;

(5)穿越铁路公路≧1.2米;(公路路面、铁路路基面);

(6)全石质‘流砂≧0.6米;

(7)埋深应保证管道进入人孔时管顶距离人孔上覆不得少于

40公分,管孔底部距手孔地面净距不少于20公分。

(二)人(手)井设置

1、人(手)孔设置地点、间距应符合湖南联通技术规范要求;

2、人(手)孔四壁为24cm墙,人、手孔净空高度、砖砌缝必须符

合联通技术规范要求;

3、人(手)孔顶部应高出路面2-3cm;

4、人(手)孔要求井盖齐全,无破损,井壁平整贴实,无裂缝,无

渗水,光缆托架、托板完整。

(三)人(手)井编号与管道光缆接头盒固定

1、井内编号与进外编号一致,清晰准确;

2、光缆接头盒固定在井壁上,要求牢固、美观。

(四)人(手)井喇叭口制作与管孔封堵

1、人(手)井的喇叭口制作要求符合湖南联通技术规范标准;

2、空管孔、空子管管孔按要求封堵;

3、子管要求伸出管道口10-20公分。

(五)管道光缆的布放、绑扎、吊牌

1、人孔内的光缆必须走向合理,布放整齐,绑扎标志牌,并标明路

线名称、芯数及其路由走向;

2、余线绑扎固定整齐,同井多缆时应整齐绑扎在托架上;

3、光缆布放后应紧靠人孔壁,并留适当余量避免光缆绷得太紧;

4、人孔内的光缆采用纵剖塑料波纹管保护,用胶带缠扎牢固,并用

扎带绑扎在托板上。

(六)管道过桥钢管安装

钢管安装牢固,排列整齐。符合湖南联通技术规范其他要求。

二、架空光缆

(一)立杆

1、杆洞深度与路由选择应符合湖南联通技术规范要求;见附件一;

2、电杆竖立应正直,不得有眉毛弯或S弯;

3、回土及夯实应符合规定;

4、路边电杆须刷红白油漆环型标示。

(二)终端杆及引上光缆的防护

1、终端杆杆梢向光缆吊线张力的反侧倾斜10-20厘米。须做双拉线

及避雷针;

2、光缆引上、引下子管延放至架空吊线外30-40厘米处;

3、引上、引下钢管要求用外径为50mm的钢管。绑扎及长度应符

合湖南联通技术规范要求:引上光缆,引上保护钢管高出地面3.0

米,内穿放Φ28mm塑料子管2根,子管延放至架空吊线的“固

定线”外30-40厘米处。子管在钢管出口处,应采用油麻沥青堵

塞。

(三)电杆编号及杆号

规范要求。A、号杆最末一个字下边缘应距地面2.5米。杆号应面向

公路一边,用预制的50×15cm的框架在电杆上喷白瓷漆,并从上往

下依次喷写建设单位标徽、杆号、杆路讫始点及杆路建设年月,号杆

统一由黑色仿宋字体编写:a、白瓷框架上部空 2.0cm后用8.0×

10.0cm(高×宽)规格居中喷涂建设单位标徽;b、杆号用三位数字表

示,采用中文大写竖写,每个数字用6.0×10.0cm规格居中喷写,字

与字间距为2.5cm;c、杆路的讫始地点直接用中文书写,讫始点只

取该地名的第一个汉字,汉字用4.0×3.0cm规格编写,“一”用4.0

×4.0cm规格编写;d、杆路的建设年月用阿拉伯数字横排编写,用

4.0×2.5cm规格编写,白瓷框架底留边2.0cm空。

(四)吊线及吊线的辅助装置、光缆的伸缩预留

1、吊线要求垂度平直、符合标准,强度牢固可靠,无锈蚀、无断股,

距杆梢50cm;吊线套接处,必须垫衬拉线衬圈;

2、吊线的角深、坡度变化及跨度超过规定时,按要求加做辅助装置;

3、光缆架设在角杆、吊档杆、背档杆、长杆档等特殊杆上及平、直

线段4至5根电杆做一处弧垂预留;

4、吊线的固定装置应用三眼单槽夹板(简称吊线夹板),要求如下:

吊线夹板距电杆顶的距离应不小于60.0cm,特殊情况下也不应小

于25.0厘米,一般情况下吊线夹板安装在一层担穿钉眼下。

(五)拉线的设置与地锚出土

1、应按照湖南联通技术规范要求设置角拉、顺线拉、防风拉(人字

拉)、防凌拉(四方拉)及三方拉;

2、拉线不得有接头、无锈蚀和松股现象;

3、拉线的制作应符合湖南联通技术规范要求;

4、铁饼地锚出土长度,不超过30.0厘米;

5、铁饼地锚的安装要求:

A、7/2.2拉线配500×300×150拉盘、16×1800铁柄;7/2.6拉

线配600×400×150拉盘、18×2100铁柄;

B、铁柄地锚出土长度,信息产业部施工验收规范规定为20.0cm

至50.0cm,中国联通湖南分公司规定为30.0cm。

(六)宣传牌、警示牌

1、跨道杆档及每5根杆档间应挂宣传牌;

2、跨越公路挂警示牌,警示牌悬挂于公路正上方。

(七)吊线的防护及架空光缆的敷设

1、吊线与电力线交越须符合间距要求,并有电力保护套,保护长度

需在电力线两边各延出1米;

2、吊线的防雷接地必须符合湖南联通技术规范要求;

3、架空光缆布放平直,无扭曲。光缆挂钩的卡挂间距为50厘米。

挂钩在吊线上的搭扣方向一致,无聚堆,无翻转,挂钩托板齐全;

4、火线影响:A、220V火线:走光缆下方,跨越档火线要换皮线,

隔距≧0.6米。B、380V火线:走光缆上方,应保证火线强度,隔

距≧0.6米。10KV以上输电线,隔距≧1.25米。D、与其它通信

线交越时,隔距≧0.6米;一级干线走光缆上方,其它通信线走

光缆下方。

(八)架空光缆接续、维护预留与接头盒的固定

1、光缆接头盒每侧预留光缆12-15米;

2、2、维护预留没公里预留一处,预留长度为5-7米;

3、接头盒用抱箍固定在电杆上。

三、进局、进站光缆

(一)引上钢管的安装

1、进站引上钢管的安装一般长度不少于3米,钢管的安装要下地面

20公分,紧靠电杆或墙壁,用混凝土封填开挖处;

2、光缆进出局,应进行预留,预留余线不得留在机房内。须留在局

前井或近基站的电杆上;

3、光缆在引进室内处,必须留有滴水弯。

(二)机房内光缆的布放、吊牌与接地

1、机房走线架上光缆布放须排列整齐,无悬空,不得与电力线平行

交越。光缆与馈线同路由进入基站时,用纵剖波纹管保护;

2、标志牌明显,每个基站吊牌不少于3块,分别挂在进线孔内外和

成端处;

3、光缆的接地必须符合湖南联通技术规范要求。

(三)尾纤的绑扎与标签、ODF架与终端盒的安装

1、ODF架内光缆、尾纤布放整齐、安全,纤芯编号准确,备用纤芯

尾纤连接器盖好端帽;

2、机房内ODF架、光缆终端盒应安装牢固美观;

3、填写纤芯情况使用表;

4、光纤接续应必须符合湖南联通技术规范要求。

四、直埋光缆

(一)直埋光缆的路由、开挖与回填

1、光缆的路由走向、敷设位置及接续点应保证安全可靠,便于施工、

维护;

2、开挖缆沟沟深符合湖南联通技术规范标准;

3、光缆的布放、预留应符合湖南联通技术规范标准;

4、回填土应分层夯实并高出地面形成龟背形式,回填土应高出地面

15-30cm。(农田除外)

(二)直埋护坡与埋深

1、在坡度大于30度的地段5-10米一处,砌筑护坎;

2、光缆穿越梯田等陡坎,高差在0.8米以上的,光缆沟采用石砌护

坎;

3、直埋光缆穿越其他需要保护的地段,保护措施应符合湖南联通技

术规范标准;

4、缆沟沟深应符合如下标准:

A:普通土、硬土、经过市郊、村镇、沟、渠、水塘及穿越铁路(距

路面基底)≧1.2米;

B:砂砾土、软石≧1.2米;

C:坚石、流砂、市区人行道、公路路肩≧0.8米;

D:公路边沟,石质(坚石、软石)≧边沟设计深度以下0.4米,

其它土质≧边沟设计深度以下0.8米。

(三)直埋光缆标石的制作与埋设

1、光缆拐弯点,排流线起止点、光缆起止点、光缆特殊预留点、与

其他缆线交越点、穿越障碍物地点以及直线段每隔250米均应设

置标石;

2、普通标石的制作和使用,1.6M高用于稻田,埋深0.6M;1.2M高

用于山地,埋深0.6M;0.5M高用于公路路肩和公路边沟,埋深

0.4M;标石周围的图应夯实;

3、标石编号为白底红(或黑)漆正楷字,字体端正,表面整洁,一

般以一个中继段为独立编号单位;

必须要监理做隐蔽工程签证,并现场电话报告建设方同意;2、非经建设方书面批准不得使用6米杆;3、跨路电杆应使用8米以上高度的电杆,保证跨路高度不低于6米。

特别要求:如有特殊情况不能到达埋深时必须要监理做隐蔽工程签证,并现场电话报告建设方同意。

通信线路迁改施工方案

通信线路迁改工程 施工初步方案 编制: 审核: 审批: 公司名称: 编制日期:2015 年12 月11 日 线路迁改施工初步方案 一、工程概况 本工程为XXXX 通信管线迁移工程,该路段全长XXkm 左右,将现状管道内的缆线全部移出(临时),再按新建管道路径进行恢复原状,具体施工内容根据最终审批的管线图纸进行施工。 二、人员组织 针对XX 通信线路迁改工程,任务重时间紧,我们必须提前安排施工和摸查割接力量,及时跟进道路施工总体进度,并在施工割接中尽量不出故障,保证传输网络畅通。为此公司准 备专门设立“XX 通信线路线路迁改工程项目部”,XX 通信线路是老线路迁改工程,原有线路内有大量在用业务,本次施工必须要有熟悉线路资源,懂业务,了解网络结构的施工人 员进行施工。先充实到市区维护抢修队伍中进行磨合熟悉,等明年开工后可以成立2-3 组进行资源摸查和割接,不动用现有的维护力量。另外增加三支工程队针对XX 通信线路迁改施工,一支为XX 施工队,另二支XX、XX 施工队。为保证预算资料及时完成再增加资料员1-2 名,以及保证现场施工安全,增加施工“盯防”人员3 人,总之在XX 通信线路开工前成立一支满足施工进度、安全和质量要求的合格施工队伍。 附XX 通信线路迁改工程组织架构图(暂定)。 XX 通信线路线路迁改工程项目部 (略) 三、各标段人员安排 标段 各段负责 资料员 施工队 熔接组 核查组 安全员 标段1 第

第 2 标段 标段3 第 四、时间进度 1、从现在开始至12 月27 日止,将涉及XX 通信线路第1-3 标段的光、电缆段落长度、走向、芯数及管道属性(包括综合、自建管道、借挂电力、广电管道杆路)等核查完成; 细化工作计划,17 日前、23 日前、27 日前分别计划完成百分比, 2、从12 月28 日起至2015 年3 月5 日止,完成光缆纤芯业务资料核查和电缆用户资源核查;细化工作计划,17 日前、23 日前、27 日前分别计划完成百分比, 3、接着跟随XX 通信线路整体道路改造进度,各标段迁改工程按照总体进度跟进,只能提 前不能落后。 五、施工流程 、核查XX 通信线路沿线的基站、机房、光交内的光缆业务、去向和光缆数量; 2、上报光缆数量与规格,报批流程,提前申请材料的发放。 3、从施工地铁路口施工线路资源开始摸底和核查,必须将所有光、电缆的纤芯资源和业务 性质准确检查清楚,按照每条光缆的走向条件,现场制定好新光缆布放办法,确保新路由 的安全性,上报割接方案,进行割接; 4、在线路布放完成后,需要全程三盯,避免迁改后线路被再次伤害,并要防止道路施工造 成的线路故障; 5、线路布放后,应确认线路安全,避免行人,过路安全,杜绝施工范围超出道路施工范围,对于安全性的不可控。 6、严格执行甲方要求的拆旧缆线回收再利用规定,特别是一次临时迁改杆路上的旧缆再利 用的价值。 7、割接迁改后现场的清理,包括各类标牌、标签、废缆、废纤等需清理干净,杜绝引起的 各类投诉,做到文明施工,安全施工。 六、安全措施 针对XX 通信线路线路迁改工程现场情况,安全管理做以下措施: 1、设专职(李进宏)和不脱产安全管理人员对施工现场的各项安全情况进行经常性的检查。 2、施工人员生命安全措施: 加强对职工的安全教育,严格执行安全生产制度和操作规程,作好安全交底,确保全过程 安全施工,工程施工时宜在作业点前后100 米处设立安全标志,市区作业区域应用安全标 志带进行栏围,晚上施工时,必须穿反光衣,并在夜晚设立安全标志灯,登高时必须带安 全帽,安全带,试电笔等必备工器具,下窨井时必须提前打开窨进盖进行通风,确保无毒 ,严警酒后进入施工场所进行作业。气体后方可进入施工. 3、确保网络结构安全措施: 对所需改动的光电缆,必须逐条排摸出去向,每条光电缆内所承载的业务需核查清楚明了, 对不能识别的业务需提前进行断纤测试,每次割接必须10 点30 分前到达现场,在12 点后进行割接操作,严格执行甲方下发的割接标准和要求,另与其他施工单位在开工前需提前现场交底,在未确认完成全部迁改后,禁止其他施工单位在原路由范围内施工,确保网络结构的安全。 施:、施工中的交通与行驶人员等安全措4.

传输线路工程要点

关于传输管线工程施工中若干安全及技术标准问题的意见 在近几年传输管线工程施工监理过程中,发现了若干有关执行技术标准、施工质量、安全生产等问题,根据相关设计规范、验收规范、建设单位的有关规定以及实践经验,提出如下意见,供参考。 1、光缆线路工程: 1.1、立杆: 1.1.1、电杆的检查: 1、工程使用环形预应力钢筋混凝土电杆,杆高分别为7、8、9、10米,按设计要求 选用,梢径15cm,电杆壁厚4cm,锥度1/75; 2、电杆表面应光滑、平直,不应有麻面、裂缝、脱皮、锈斑和露筋等现象; 3、电杆内表面不应有塌落或锈筋现象,电杆根部断面平整,杆顶封闭,不露 钢筋; 4、电杆有下列情况之一者,不得用: [1] 环向裂缝宽度超过0.5mm; [2] 有可见纵向裂缝; [3] 混凝土破碎部分总面积超过200平方毫米。 1.1.2、安全生产要点: (1)劳动组织合理,人员配备充足(按人均负重50kg考虑),熟练工应占半数以上; (2)打杆洞之前应了解该地点是否有煤气管道、自来水管、电力光缆、通讯电缆等,如有时,应谨慎挖掘,不可蛮干; (3)杆洞应开足够深、足够长的马槽(斜槽),特别是电杆较高和地形不利时; (4)绳索、杆叉等工具配备齐全,牢固安全,不准用铁锹等工具替代; (5)扛杆人员应用同一肩膀,便于遇险时躲闪;不准用汽车、拖拉机等拉绳立杆; 1.1.3、杆位选择: (1)杆位要选择安全稳固的地点,不影响车辆、行人通行,同时要照顾当地的民俗; (2)装设拉线的电杆杆位,要考虑拉线的位置; 注:7.0M水泥杆比本地网验收规范增加了0.1m。 如果杆位在斜坡上,以地形底的一侧计算,另外加深0.1m。 杆洞深度允许负偏差0.05m,超过负偏差即为不合格。本地区水田较多,应严格按水田标准要求(即使立杆时未栽水稻) 1.1.5、杆根垫板: 本地区土质比较松软,凡做拉线的电杆必须在杆根下垫水泥垫板,防止电杆受力后下沉,不准用砖头、石块替代。 1.1.6、电杆横直线: (1)直线杆应在线路路由中心线上,允许左右偏差5cm; (2)电杆上下应垂直于地平面。前、后、左、右杆梢偏差允许半个杆梢(7.5cm)

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

传输网工程施工方案

深圳供电分公司传输网工程 施 工 方 案 深圳市思波特电力通信有限公司 二零零五年元月

深圳供电分公司传输网工程施工方案 一、工程概述: 深圳供电分公司传输网工程是广电集团深圳供电分公司“十五”计划通信建设一项重要的工程。本工程共建设11条线路、15个站点共17套光传输设备,其中布放24芯ADSS架空光缆59.75km、24芯管道光缆28.8km、48芯管道光缆11.4km。工程项目计划开竣工日期:从2005年02月01日至2005年05月31日,计划工期120天。工程验收日期:从2005年06月01日至2005年06月30日,计划30天。 二、建设目的:为满足深圳市电力通信日益发展的需求,增强网管系统的容 量,加快光缆城域网建设特建设此工程。 三、施工步骤: 1. 杆塔光缆施工步骤: 1) 路由复测 2) 施工前准备 3)铁附件安装 4) 牵引绳布放 5) ADSS光缆布放 6) 预绞丝、耐张线夹、悬垂线夹、引下夹具、护线条、防振锤等金具的

安装 7) 光缆进站施工 8) 光缆中间头接续及站内光缆终端头制安 9) 光缆测试,并开通光通信信道 2. 管道光缆施工步骤: 1) 路由复测 2) 施工前准备 3)PE管敷设 4) 管道光缆敷设 5) 光缆进站施工 6) 光缆中间头接续及站内光缆终端头制安 7) 光缆测试,并开通光通信信道 3. 光传输设备安装步骤: 1) 现场复测 2) 施工前准备 3)传输设备及相关部件安装 4) 传输设备调试 5) 开通电力通信业务 四、工程人员组成 为了保证工程施工进度,并规范、安全、优质的完成此项工程,公司计划投入施工工作人员110人,施工管理人员40人,总计150人。主要人员

通信施工作业要点..

一、光缆单盘测试 1、准备 ①检查光时域反射仪(OTDR)状态是否良好,并在检定有效期内; ②检查仪表所需使用的电源是否正常;③单盘光缆编号,并检查外包装是否良好 2、光缆开剥 用专用切割刀环切外护套一周,然后轻折几次使环切处折断。切割时避免伤及纤芯。 3、清洁 依次用棉纱、清洗剂和酒精棉清洁裸露光纤或塑管,严禁用汽油等化学品清洗。 4、光缆单盘测试 ①检查光缆程式、光纤、绝缘介质、加强芯、屏蔽层、色谱标识及其他机械物理特性是否符合相关技术标准的规定;②测试连接见图;③测试:(1)长度:被测单盘光缆的长度应不小于出厂制造长度(2)衰减:被测单盘光缆每公里衰减应小于设计要求(3)测试数量:光缆中全部光纤(4)填写单盘光缆测试记录 测试尾纤 测试连接图 二、电缆单盘测试

①检查测试仪表状态是否良好,并在检定有效期内;②检查仪表所需使用的电源是否正常 2、开剥 将电缆开剥后,使电缆芯线露出20~30cm 3、对号、环阻测试 ①对号:用万用表将每根芯线与金属护套进行对号导通测试,判断芯线是否断线、混线;②环阻测试:将电缆线对终端环节,测试端与直流电桥相接,测出每一线对直流环阻。换算公式:实测值/L。指标要求(20℃):0.9mm线径环阻≤57Ω/km;0.7mm线径环阻≤57Ω/km;0.9mm 线径环阻≤57Ω/km; 4、绝缘电阻测试 将终端电缆芯线散开,用1000V兆欧表对电缆芯线间及芯线对地进行绝缘电阻测试。换算公式:实测值*L指标要求:0.9mm线径绝缘电阻≥1000MΩ·km;0.7mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km;0.6mm线径绝缘电阻≥500MΩ·km; 5、电容耦合测试 将终端电缆芯线散开,电缆金属护套与仪表接地端子相连,用电容耦合测试仪,对电缆线对的电容耦合系数K1 及交流对地电容不平衡e1、e2进行测试换算公式及指标要求:K1平均值≤81pF/km;换算:实测值/√L :K1最大值≤330pF/km;换算:实测值/Le1、e2平均值≤330pF/km;换算:实测值/√L e1、e2最大值≤800pF/km;换算:实测值/L 三、电缆沟开挖

(完整word版)传输线路施工难点、重点

2.2.7.1传输线路施工重点 1)特殊地段施工: ●注意与当地群众做好协调工作,重视施工队伍自身的形象。 ●附挂电力杆及交越电力线施工时请求电力公司配合操作,禁止在与电力线交叉线路上拖拉 钢绞线和光缆。 ●城区施工时,要即时与园林、城建等单位联系,尽快办理施工许可证避免影响施工工期。 2)路由复测: ●根据设计核定光缆路由走向及敷设位置。 ●核定和丈量线路长度。 ●为光缆配盘、布放和运输提供参考资料。 ●为修改、补充施工图提供参考意见。 3)做好光缆单盘检验与光缆配盘 ●按技术规范要求编制单盘检验记录表格。 ●单盘检验要求按屯放点编写自编盘号,测试时用OTDR测试光纤衰减和纤长,并应与出厂 随盘资料核对;测试数据要做好详细记录,出厂资料和单检记录应存档。 ●光缆配盘:根据复测路由和光缆到货的实际盘长,合理配盘,尽量做到整盘配放。 4)光缆的敷设: ●本工程的架空光缆,采用人工布放,光缆布放中应避免尖锐石块,铁器或其它硬物擦伤, 并随时检查光缆外护层,如有损伤要及时修复。 ●光缆布放时,必须严密组织并有专人指挥,布放过程中应有良好的联络手段,禁止未经训 练的人员上岗和无联络工具的情况下作业。 ●配盘时,架空光缆接头位置的安排在电杆附近。避免安排在道路、河渠、水塘、沟坎等维 护不便或易受损伤的地方。 ●位于电杆两侧和吊线接头处两侧的光缆,要用铝芯塑料线与吊线绑扎,并用PVC软管保护 光缆。 ●新建杆路应按规范安装防雷装置、直埋式地线、拉线式地线,接地电阻按吊线接地要求。

5)光缆接续安装 ●光缆接续测试操作人员必须是通过专业培训并已取得上岗证书的人员进行。 ●本工程将根据工程中使用的光缆和光缆接头盒以及工程实际情况,组织光缆接续和安装培 训和现场演示,统一操作规范和工艺,并对参加培训的人员进行考核发证。在施工中实行持证上岗,以确保工程质量。 ●光缆接续仪表和监测仪表应通过仪表计量单位校对后使用,使用中每周还必须进行一次核 查试验。 ●光纤接续衰耗必须达到设计要求指标。 ●光缆接续完毕后应及时固定(在杆上、接头坑内或人孔壁上),防护措施应按技术要求和 规范进行光缆成端和全程测试。 6)光缆成端和全程测试 ●光缆成端工作由经过专门培训的人员持证上岗完成。 ●成端之前应核对施工图纸,以确保安装正确,工艺美观。 ●光缆全程测试仪表应在使用前交仪表计量站进行校对。 ●全程测试工作认真细致,测试数据要与掌握的资料进行核对。 ●测试记录要认真填写,最终测试记录作为竣工资料的重要组成部分。 7)安全保障措施 ●根据本工程的要求及特殊性,根据工程分段施工的特点,指派专门安全员,专职负责各分 段施工的安全。 ●加强施工管理,严禁“三违”操作。 ●对本次施工的全体员工进行施工前的安全思想、安全知识、安全技能及法制教育。 ●对特殊地区进行特殊施工时,要对施工人员进行特种培训,比如埋式光缆施工的爆破处理 等相关人员需持有相关的上岗证。 ●施工前对我公司投入本工程施工的所有机具进行全面、专业一检测后再进行使用,并作好 检测记录。 ●穿越电力等施工时,严禁在交叉线路上拖拉钢绞线和光缆。

放紧线不搭跨越架带电跨越线路施工方案教学文案

华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程

带电跨越施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源山东垦利一期 110kV 送出线路工程施工项目部

编写: ________________ ________ 年_____ 月___ 日审核:________________ ________ 年_____ 月___ 日批准: ________________ ________ 年_____ 月___ 日

目录 一、编制依据 (1) 二、概况简介 (2) 三、现场查勘 (2) 四、施工方法的选择 (2) 五、跨越施工方案 (3) 六、跨越电力线架线施工 (6) 七、组织措施 (7) 八、安全措施 (8) 九、施工危险点分析及预防 (13) 十、环境保护措施 (15) 十一、施工时间初步安排 (16) 十二、强制性条文规定 (16) 附图跨越施工示意图....................... 16 一、编制依据

1.1《110?500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB5023?2005); 1.2《110?500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168 - 2002) ; 1.3《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》 (155083.1300-2006); 1.4 《国家电网公司安全工器具管理规定》 (155083.1282-2006); 1.5《国 家电网公司安全生产规程规定》 (155083.941-2003); 1.6 《防止电力生产人身安全事故六项重点安全措施》(155083.1362-2006) ; 1.7《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 (155083.1162-2005) ; 1.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》 (155083.1304-2005) ; 1.9 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006 年版);

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置及施工方案 (2) 三、施工进度计划及进度保证措施 (5) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (7) 五、竣工验收 (20)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以及施工队 伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完成工程 保护措施。

会议系统施工难点

二、 施工工艺及主要施工要点 1线管及线管敷设 ◆线管应按设计图纸的管径取材,否则应按以下原则:预埋在墙体中间暗管的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。 ◆金属线管管径20mm及其以下的可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上的采用液压煨管器。 ◆线管敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝扣连接或 扣压式管连接,管子进入线盒处应顺直,进入线盒内的长度小于5mm。 ◆直线布管每30m处应设置过线盒装置。 ◆暗管的转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2个,并不应有S 弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置过线盒装置,在有2个弯时,不超过15m 应设置过线盒。 ◆暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍。 ◆暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为20~25mm。 ◆线管管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 ◆金属线管敷设时,先根据设计图确定安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心用粉袋进行弹线。 ◆金属线管敷设时,应在下列情况下设置支架或吊架:线管接头处;每间距3m 处;离开线管两端出口0.5m处;转弯处。 ◆桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。 ◆电缆线管、桥架宜高出地面2.2m以上,线管和桥架顶部距楼板不宜小于300mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50mm。 ◆金属线管接地应符合设计要求。金属线管、桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。 2、缆线敷设

◆线缆布放路由应符合施工设计的规定,每个拐弯处及过线盒处应设专人,按统一指挥牵引,牵引中保持线缆呈松弛状态,严禁出现小圈和死弯。 ◆线缆下弯应均匀圆滑,起点以外部分应顺直,线缆的弯曲半径应符合:非屏蔽四对双绞线的弯曲半径应至少为线缆外径的6~10倍;主干对绞线缆的弯曲半径应至少为线缆外径的10倍。 ◆线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤 压和损伤。 ◆线缆绑扎要牢固,松紧适度、紧密、平直、端正,捆扎线扣要整齐一致。 ◆电缆不得有中间接头,桥架内电缆应顺直,无明显扭绞和交叉,电缆不溢出桥 架,电缆进出桥架部位应绑扎。 ◆线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选 用不易损坏的材料。 ◆槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线管部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线管布放缆线应每隔1.5m固定在缆线支架上。 ◆保持线缆的弯曲半径为线缆直径的8倍。当线缆弯曲时应保持合适的线缆张力。 ◆强电与弱电严禁同穿在一根管内,线管以及管内严禁有接头,导线的管槽满率不超过40%。 ◆采用吊顶支撑柱作为线管在顶棚内敷设线缆时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线管进行布放,但应分束绑扎。 ◆在施工中不要过分挤压线缆,捆扎线缆要宽松适中,否则会造成近端串音。 ◆从金属槽/管至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。 ◆垂直骨干线缆应布设在镀锌槽中,填充率应控制在50%以下,所有线管均用膨胀螺钉固定在墙上。 ◆从水平主线管分线到达各个工作区,线管的填充率应控制在30%左右。 ◆缆线不得布放在电梯或供水、供气、强电竖井中。 ◆电源线、综合布线系统缆线应分隔布放。缆线间的最小净距应符合设计要求, 并应符合相关规范。 3、缆线终接 ◆缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确。对绞线缆与插接件连接应认准线

跨越道路和10kV线路跨越架专项施工方案

500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段跨越架施工方案 批准: 审核: 编写: 珠海电力建设工程有限公司 500kV加林至国安送电线路工程第二标段项目部 2014年04月22日

一、工程概况 (一)、工程建设规模和范围 改造段(归属珠海2段):将国桂线进线间隔调整至国安站西侧预留间隔, 进线段改造范围如下: (1)新建线路规模:本工程新建线路起点为国安站西侧构架,终点为N4塔。新建线路长0.73 km,利用旧导地线调整弧垂2.867km。新建铁塔4基,其中耐张塔3基,直线塔1基。每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线。根据电力通信规划要求,本工程全线需架设1根48芯OPGW光缆(纤芯类型为32芯G.652+16芯G.655)。 (2)拆除旧线规模:本工程拆除国桂线#53塔~#55塔0.445km线路段,每相导线型号为4×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线,普通地线型号为JLB40-120型铝包钢绞线,另一根地线为OPGW光缆。拆除的铁塔型号及数量见下表: 本工程的建设单位是广东电网公司珠海供电局,设计单位为中国能源建设集团广东省电力设计研究院,监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司,施 工单位为珠海电力建设工程有限公司。 (二)、跨越S272省道和10kV线路基本情况 500kV加林至国安送电线路工程第二标段改造段需要搭设跨越架如下:改造段N2~N3档,跨越三处,第一处是跨越S272省道(S272省道跨越处为双向2车道,路宽约10m),第二处是10kV新乡线、赤坝线213#-215#杆,第三处是苗圃大棚。拆除段国桂线54#塔~55#塔档跨越S272省道和10kV新乡线、

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

传输线路施工方案(技术标资料)

施工组织设计方案 一、各分部分项中主要工程的施工方法 1、主要预检工程中的各分部工程施工方法 1.1、路由复测工序及施工方法 1)定线:根据设计施工图,在前方三角位桩或转角桩上竖起大标旗,始标点至大标旗间插入两根以上花杆,始标、花杆和大标旗成一直线,以此画线和丈量距离。复测中需改变路由时,如遇有新路由比原路由增加长度超过100m、连续变更路由超过2km或改变水线路由等情况应报相关部门审批后方可修改。 2)测距:测地面距离时一般使用100m地链。地链应每天用皮尺校正以免由于地链变化而造成测量误差。测距时拉前后链人员应保持在始标至大标旗的直线上,地链应拉直,平行于地面。穿越较大障碍物<铁路、河流、一、二级公路等>时,如位置变更应测绘出新的断面图。每隔100m打一计数桩,在转角点穿越障碍处应打定位桩。桩号应随时与绘图、记录者核对。在前后桩之间把地链接直沿地链用白灰画线,沿途预留处应画出,余留长度应记入距离数之内。 3)绘图:核实复测的路由与设计施工图有无差异,路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由两侧50m以内的地形和主要建筑物。核实施工图上的各种障碍及“防护”段落。提供配盘及光缆运输、施工车辆进入通路的资料<障碍分布及沿途交通情况等>。 1.2、光缆等器材检验方法 1)单盘光缆的检验 ①单盘检验应在光缆运达现场分囤点后进行,检验后不宜 长途运输。 ②单盘检验前的准备工作: a)熟悉施工图技术文件订货合同,了解光缆规格等技术

指标、中继段光功率分配等; b)收集、核对各盘光缆的出厂产品合格证书、产品出厂 测试记录等; ③外观的检查: a)检查光缆盘有无变形,护板有无损伤,做好记录,与 供应商一起开盘检查,并将出厂合格证及技术参数资料保存。 b)开盘后先检查光缆外表有无损伤,如有损伤做好记录, 如有出厂的记录或卡片收好保存。 c)剥开光缆头。有A、B端要求的识别端别,识别光缆 种类,并在盘上用红漆标上新编盘号,光缆种类及外端端别。 ④进行光性能检验: a)衰耗测试:采用光时域反射仪(OTDR)测试;加1km 左右尾纤,以消除OTDR的盲区,测试做好记录。测试结果如超 出标准或与出厂测试相差太大,立刻向光缆生产厂家提出用剪 断法进行测试。 b)长度测试:用光时域反射仪(OTDR)测出每根光纤的 长度,同一光缆几根纤的测长加以比较。如有较大差别则从另 一端测试或做通光检查以防有断纤。 c)测试方法如图所示 2)光缆的配盘 ①配盘的基本流程 a)列出光缆路由长度总表 根据路由复测资料,列出各中继段内各种不同施工形式的地面长度。内容包括埋式、管道、架空、水底或丘陵山区爬坡等布放的总长度,以及局(站)内的长度(局前人孔至机房光纤分配架(盘)的地面长度)。 b)列出光缆总表 将单盘检验合格的不同光缆列成总表,内容包括盘号、规格、型

【通信线路工程】通信线路的发展过程

通信线路的发展过程 1.2 通信线路的发展过程 1.2.1 发展历史 1)通信线路简史 (1)1844年,在美国华盛顿与巴尔的摩之间建造的电报线路 (2)1876年电话问世 (3)1941年,美国建成了第一条同轴电缆线路 (4)1970年,用于通信的激光器和光纤研制成功 (5)1976年,美国在亚特兰大用含有144根光纤的光缆建成了第一条光纤通信实验系统 (6)1988年,第一条横跨大西洋的海底通信光缆敷设成功。成为欧美两大洲之间的骨干通信线路 2)我国通信线路的发展 (1)19世纪70年代,电信传入我国 (2)1962年,在北京和石家庄之间开通了我国设计制造的60 路载波长途高频对称电缆 (3)1976年,我国开通了自己设计制造的1800路京沪杭同轴电缆线路(4)1978年,我国研制成功通信光缆 1.2.2 电缆线路特点(简要介绍电缆线路的优缺点) 1)电缆与明线线路相比的特点 2)当前铜线电缆的概况和发展趋势介绍 通信线路经历了由架空明线、空气纸绝缘双绞市话铅包电缆、星绞或复对绞高频对称电缆、同轴电缆和全塑电缆的发展过程。

1.2.3 现代通信网对传输媒介的要求 1)要求传输的带宽更宽(特别补充通信技术基础) 带宽的概念:带宽(Bandwidth)在模拟通信时代,它是指传送模拟信号时的信号频带宽度。 (1)信号带宽 模拟通信中的信号带宽指的是信号频率的范围,它的大小等于最高频率与最低频率之差,单位为“赫兹(Hz)”。 (2)线路带宽(线路传输速率) 在数字通信中,线路带宽又指通信介质的线路传输速率,也就是传输介质每秒所能传输的数据量,用来描述在一个给定的时间内有多少信息从一个地方传输到另一个地方。 2)传输距离更远 3)通信质量好 一般通信网的质量要求:对通信网一般提出三个要求:接通的任意性与快速性、信号传输的透明性与传输质量的一致性、网路的可靠性与经济合理性。电话通信网的质量要求:对电话通信网是从以下三个方面提出的要求:接续质量、传输质量、稳定质量。 4)经济性好

10kv线路带电跨越施工方案

甘肃华电环县南湫三期49.5MW风电场工程10kv线路带电跨越施工方案 工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 甘肃火电工程公司环县南湫风电项目部 2014年04月26日

工程名称:10kv线路带电跨越施工方案 施工部门:35KV集电线路班 批准:日期:审核:日期:安监部:日期:编制:日期:

目录 一、编制依据及目的 (4) 1.1、编制依据 (4) 1.2、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、施工组织机构 (4) 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 (4) 4.1、新建线路情况 (4) 4.2、被跨越线路情况 (5) 五、施工方法及步骤 (5) 六、安全措施 (5) 七、应急措施 (6) 7.1、目的 (6) 八、架线工程危险点及预防措施 (6) 8.1架线工程风险预测及防范对策见表 (6)

一、编制依据及目的 1.1、编制依据 1.1西北电力设计院编制的《环县南湫35kv架空线路工程施工图》; 1.2《送电线路工程施工质量检验及评定规程》; 1.3《电力建设安全规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2005); 1.4《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建[2011]146号); 1.2、目的 为了规范和统一环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工工艺和质量标准,确保本工程的安全顺利进行,特编制《10kv线路带电跨越施工方案》。 二、适用范围 本作业指导书适用于环县南湫35kV架空线路工程跨越原有10kv农电线路工程的施工。本工程架线施工过程中共有4次跨越10kv线路。 三、施工组织机构 项目经理:魏元忠 项目总工:王新才 项目部安全员:权峰 项目工程部:李志谦 现场工作负责人:刘定雄、谢小军 四、10kV电力线交叉跨越明细及相关设备情况 4.1、新建线路情况 新建线路4处跨越档距均在300m以内,跨越角度均小于135°,跨越点垂直距离均大于3.5m。

综合布线施工环节的难点

综合布线施工环节的难点 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

综合布线工程施工环节的难点及解决方法 随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展,人们对信息共享的需求日趋迫切,这要求现代建筑物和综合办公楼的信息传输通道系统能全面支持各种系统应用(如语音系统、数据通信系统、楼宇自控和保安监控等)。综合布线系统已然成为新世纪的热点。 综合布线系统是一种灵活的、模块化的建筑物内及建筑群之间的信息传输通道,综合布线系统既能使语音、图像、数据设备以及交换设备与其他的信息管理系统连通并进行彼此的信息交换。也能使这些设备与外界取得联系。综合布线系统是建筑物中弱电信号进行传输和联络的基础,是办公自动化、楼宇自动化系统发展的一个重要环节。近年来,随着电气设计水平的不断提高,我国综合布线系统得到了进一步发展,但是实际应用中仍然暴露出系统运行不稳定、通信效果差等问题,因而要保证系统的正常运行,首先要做好施工现场管理,保证综合布线施工合理、到位。 2优化施工组织机构 综合布线系统工程项目的施工组织是保证项目成功实施的基本保证。施工组织机构的建立应遵循以下原则:根据工程的规模、结构特点和复杂程度,确定施工组织机构的人员和数量,坚持合理分工与密切配合的原则。目前,施工管理大多是以项目经理负责制的形式运作的。优化项目组织部机构,应注意以下几点:挑选合适的项目经理 项目经理全面负责该工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,负责项目的组织、计划及实施;负责协调工地各方关系,代表单位全面处理施工中

遇到的困难和问题。[1]项目经理是项目目标成功实现的关键。论文参考网。项目经理应具备以下主要素质:有较强的技术背景;有丰富的工作经验;有强的沟通能力和协调能力;具有灵活性,同时具有组织性和纪律性;具有一定的组织和管理能力。 挑选有经验的施工队长 施工队长负责并组织综合布线系统的线缆、管道及线槽的安装,合理安排施工人员,确保施工进度的完成。施工队长需全面掌握工程的具体质量和施工进度,掌握现场施工技术。 简化施工现场临时设施 一个典型的中小型布线工程项目在不受装修等因素的影响下,总计划工期不应超过60天,工期短。临时仓库、办公室等临时设施,没有必要单独租赁。工现场基本都有空地提供给施工人员,和土建方妥善协调,还是很能得到支持的。其他人员如财务等可由公司人员兼任,不需要长期驻守在施工现场。 3开工前的技术准备 施工单位应详细阅读工程设计文件和施工图纸,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,熟悉和工程有关的其他技术资料,如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准,以及制造厂所提供的资料(包括安装使用说明书、产品合格证和测试记录等)。。 为了加强管理,要在施工现场布置一些临时场地和设施。如,在管槽施工阶段,根据布线路由施工情况对管槽材料进行现场切割和加工的管槽加工制作场;一般设备和材料都有一个采购周期,同时施工工具和材料不可能存放到公司仓库,因此必须在现场设置临时仓库;为了方便现场指挥,需设置现场办公室等。

跨越施工方案.

表B.0.7 跨越施工方案_报审/报验表★ 工程名称:秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程编号:PD-SJXFX-0004致:贵州电力工程建设监理公司秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程监理项目部)我方已完 成跨域施工方案编制工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工方案 □跨域施工方案 承包单位(盖章): 项目经理或项目技术负责人(签字): 日期: 专业监理工程师审查/验收意见: 监理项目部(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,承包单位存份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 四川省南充市水电工程有限公司 2016年03月 跨越专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、工程概况 (505) 二、编制依据 (506) 三、施工计划 (506) 2、设备计划 (506) 所需工器具明细表 (506) 3、劳动力计划 (508) 四、施工措施 (509) 1、作业流程 (509) 2、施工方法 (509) 3、质量控制措施 (511) 1、组织保障 (492) 2、安全风险辨析与预控 (512) 3、技术控制措施 (515) 六、环境保护及文明施工 (516) 七、应急措施 (516)

一、工程概况 本工程线路起于110kV秀峰(重坡)变电站电缆出线至原35kV丙午变的35kV线路的#13--#14 档“π”接点,线路电压等级35kV,全线均按单回+双回架设。线路经过所属地区为贵州都匀县墨冲镇境内。 导线:全线均采用JL/LB1A -120/25 铝包钢芯铝绞线。 地线:#N1-#N6 采用JLB20A-50-7 铝包钢绞线。长度为 1.442km。 通信光缆:本工程通信光缆采用OPPC-24B1-120/25,长度为 5.779km。 交叉跨越公路(含乡村支路)(次)7 穿越110kV 线路1 次35kV 线路(次) 1 通信线(次) 2 穿越500kV 高压直流线(次) 110kV 线(次) 2 董尧水库 2次。根据设计,该线路存在多处跨越(具体跨越点详见交叉跨越统计表)。为保证跨越施工的安全,根据现场情况,特制定如下方案。 二、编制依据:依据设计路径图及复测路径图编制 三、施工计划: 在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以三级进度计划表为依据,按不同施工工序作为进度目标,以各项技术、管理措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。

相关文档