1.1主要内容

对工程建筑质量中主体结构质量检测的主要内容有对建筑工程主体结构中钢筋保护层的钢筋数量及位置实行抽查,对工程中的砼回弹、砂浆、砌体、钻芯检测及测砼强度等。

1.2质量检测的主要手段

在对建筑工程主体结构实行检测时,主要有以下几点:

1)实体检测是其中的重点之一,而这个工作又具有较强的随机性,特别是对样本空间的确定上需要遵守相关标准的需求,同时还应该具备对实体的针对性;

2)委托的检测机构或者监督人员实行监督时,除了需要对结构的外观、尺寸实行检测之外,还要对实体实行检测,并且一定要制定具体的检测方案流程,并告知施工方、监督站;

3)如果需要采取可能致使工程质量受到局部影响的检测方案,必须要征求设计方的意见,才可执行;

4)如果是由监督站实行具体的检测,必须要由监督机构相关部门制定监督方案,而如果是外聘检测单位,则应该由检测单位制定检测方案,并且提供给监督站实行审核;

5)对工程实体的检测与质量验收不同,其中实体检测是实行随机抽样调查工作,所以对目的的把握一定要清晰,利用操作简单、科学有效的手段实行检测,绝大多数情况下可使用监督小组现场独立操作的方法;

6)实行常规检测时,如果发现有质量疑义的构件不能通过现场实行检测的构件,应该对该构件实行针对性的部位检测,以准确的反映实际情况,不能随意扩大范围。

1.3实行抽样检测的原则

建筑工程的主体结构质量检测必须要符合科学合理的质量判断,其重

点就是抽样的合理选择,按照检测的目的大致可分类确定的抽样空间

如下;

1)按照材料类型及结构类型实行抽查规划,对一般质量行为实行抽查:按照级别划分,第一级按照结构类型可分为:钢结构、钢筋混凝

土结构、砌体结构等;第二级按照构件的类型可划分为:梁、柱、墙;第三级可根据材料类型划分;

2)按照检测的类型及所使用检测批的容量来选择样本容量,对有异

议的构件实行检测:不但监督机构需要对构件实行抽查,而且施工责

任单位也需要委托检测单位实行相关的检测,来保证施工满足设计要

求及规范标准。其中监督机构做出的抽检应该大于总抽检次数的10%。

二、相注重意事项

1)检测人员实行检测时必须要注意人身安全;

2)检测过程中,检测人员、委托方及相关责任人均应该在现场;

3)对于拟定的方案不能做出随便改变,如果确实需要改变,必须要

要由各方同意并签字才可实行更改;

4)因为检测报告是检测机构做出的结论,所以在未签发时,是能够

实行更改的。

三、结论

建筑工程主体结构的质量检测监督工作人员必须要具备专业的理论知

识及丰富的实际经验,另外还需要具备责任心、树立使命感,才可实

行这项具备挑战性的任务。在具体检测过程中,建筑工程检测人员必

须要熟悉指定检测流程,强化监督意识,注意各个环节的注意事项,

另外还需要即时总结经验教训,发挥监督管理的灵活性、有效性、合

理性,进而确保工程质量的安全。

建筑工程主体结构检测

主体结构现场检测考试试题

2010 年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位: 一、单项选择题(共 30 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测 报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处 3 万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D 、转包检

测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/ 取样员授权委托 书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位

5、有一组有效数字进行下列计算, 0.0463+12.1-(0.59 ÷0.3535), 计算结果 为( )。 B 、10.4 D 、10.44 6、贯入法适用于( )中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A 、工业与民用建筑砌体工程 B 、烧结普通砖砌体 C 、推定 240mm 厚普通砖墙 D 、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求( ): A 、强度为 0.4 ~16.0MPa B 、强度为 2.5~ 15.0MPa C 、强度为 1 ~15.0MPa D 、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于( )的砌体构件 或构筑物为一个构件。 A 、250 m 2 B 、25 m 2 C 、15 m 2 D 、30 m 2 9、用贯入法按批抽样检测时, 抽检数量不应少于砌体总构件数的( ),且 不应少于 6 个构件。 A 、20% B 、 30% A 、检测机构 B 、建设单位 C 、设计单位 D 、勘察单位 A 、10.5 C 、10.48

主体结构工程现场检测考试考核大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 理论知识要求 熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011;(4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002(8)抽样规则及抽样数量。 掌握

(1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。(5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求;(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 操作考核要求 熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养;掌握

(1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 理论知识要求 2. 熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围;(4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。

主体结构工程检测

1、建筑结构检测 为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作。 2、回弹法检测混凝土强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 3、贯入法检测砌筑砂浆强度 根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值c m cor f ,与非破损全部测区混凝土 抗压强度换算值的平均值c mz cu f ,进行比较,确定修正量。 5、挠度 在荷载等作用下,结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的线位移。 1、局部破损检测方法 在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 超声回弹综合法是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值、超声声速值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土强度的方法。 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 根据砌筑砂浆回弹值、碳化深度值,推定砌体砌筑砂浆抗压强度的方法。 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 1、非破损检测方法 在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。 2、混凝土强度检测同一检测批 同楼层混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件为同一检测批。 3、砌筑砂浆强度检测同一检测批 相同的生产工艺条件下,同楼层、同强度等级,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致、龄期相近,且总量不大于250m 3砌体的同类砌筑砂浆。 4、荷载设计值 荷载代表值与荷载分项系数的乘积。 5、变形 作用引起的结构或构件中两点间的相对位移。 1、钻芯法检测混凝土抗压强度

主体结构工程现场检测考核试题

工程质量检测人员考核试卷 二、(主体结构工程现场检测部分) 姓名:单位:准考证号: 一、名词解释(每题4分,共16分) 1、混凝土施工缝: 2、露筋: 3、误差: 4、检测批: 二、填空题(每空2分,共20分) 1、将60.25修约到个数为0.5单位(或修约间隔为0.5)是。 2、检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为检测机构资质和检测机构资质。

3、检测单位主体结构工程检测类专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于名。 4、1kPa等于N/m2。 5、采用钻芯法检测混凝土强度时,芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不得超过mm,芯样试件端面与轴线的不垂直度不得超过。 6、某框架有25根柱,按批抽样检测,则依据省标抽测柱最小数量为根。 7、贯入仪的校准有效期为年,贯入次数超过次应进行校准。 三、单项选择题(每题2分,共20分) 1、下列单位中不是国际单位制的基本单位的是()。 A 米 B 千克 C 摩尔 D 牛顿 2、下列哪种情况回弹仪可不进行率定试验()。 A 会弹仪使用前 B 更换测试人 C 常规保养后 D 检测过程中对回弹值由怀疑 3、回弹仪在弹击多少次后应进行常规保养()。 A2000 B 2500 C 3000 D 4000 4、贯入法检测砌筑砂浆强度时,同一测区每条灰缝测点不宜多于几个()。 A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 5、后装拔出法检测混凝土强度时,当3个测点的拔出力中最大拔出力或最小拔出力与中间值之差大于中间值多少时,应在最小拔出力测点附近加测2个测点()。 A 5% B 10% C 15% D 20%

主体结构试题

主体结构试题二 一、概念题(20分) 1、局部破损检测方法 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 5、抽样检测 二、填空题(10分) 1、检测单位应有固定的、健全的和相应的。 2、按检测批检测的项目,应进行,且宜符合GB/T50344-2004标准规定。 3、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-029-2004规定,芯样试件的直径应为 mm、 mm或 mm,且不应小于骨料最大粒径的倍。如结构或构件工作条件比较干燥,芯样试件应以状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在状态进行试验。 4、《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》DBJ14-030-2004不适用于下列情况砌筑砂浆的检测:(1)测试部位与的质量有明显差异或内部存在。(2)遭受、或。 5、钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验的检验内容包括:、和。 三、判断题(10分) 1、回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块28天标养强度。() 2、后装拔出法检测结构混凝土强度,每一结构或构件上至少均匀布置3个测点。() 3、贯入深度测量表由百分表改制而成,应按计量仪器要求进行管理。() 4、原位轴压法属原位测试砌体抗压强度方法,测试结果除能反映砖和砂浆的强度外,还反映了砌筑质量对砌体抗压强度的影响,因此原位轴压法测试结果综合反映了砌体的抗压、抗剪等性能。() 5、混凝土构件结构性能检验裂缝宽度可用精度为0.2mm的刻度放大镜等进行观测。( )

四、选择题(10) 1、后置埋件锚固质量检测,对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用( )检验。 A 、破坏性 B 、非破坏性 C 、抗压承载力 2、混凝土构件挠度检验,应量测构件( )。 A 、跨中位移 B 、跨中位移和支座沉陷 C 、构件自重产生挠度和跨中挠度 3、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度时,超声测距量测应精确至( )。 A 、0.1mm B 、1mm C 、0.5mm 4、回弹法检测混凝土抗压强度,被测混凝土龄期应为( ) A 、14~1000天 B 、28~1100天 C 、14~1100天 5、砌体的受压工作应力检测应采用( )法。 A 、原位轴压 B 、扁顶 C 、点荷 五、简答题(20分) 1、预制混凝土构件抗裂检验,开裂荷载实测值如何确定? 2、如何检测混凝土的碳化深度值? 3、混凝土回弹仪在什么情况下应送进行校准或技术性能测试? 4、按《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ14-028-2004检测混凝土抗压强度时,测点布置有哪些要求? 六、论述题(10分) 回弹仪应如何保养? 七、计算题(20分) 1、某烧结砖砌体结构住宅楼主体施工完毕,三层砌筑砂浆试块抗压强度未达到设计要求,建设单位要求检测三层砌筑砂浆强度,现场调查,砌筑砂浆为混合砂浆,设计强度等级为M7.5,采用符合国家标准的R32.5普通硅酸盐水泥,中砂,自然养护,龄期3个月,为减少对结构损伤,确定采用回弹法检测,原始记录见下表1,计算三层砌筑砂浆强度推定值。 注:回弹法检测砌筑砂浆强度山东地区测强曲线 1、水泥砂浆测强曲线: ) 0156.0(4280 .2,,10 003542.0i m d i m i R f -= 2、混合砂浆测强曲线: ) 0132.0(9249 .2,,10 0006384.0i m d i m i R f -=

建筑工程主体结构质量检测方法研究

建筑工程主体结构质量检测方法研究 摘要:建筑工程主体结构施工直接影响整个工程的施工质量和人民的生命财产 安全。建筑企业要高度重视工程主体结构施工管理,加强主体结构质量检测,提 升主体结构的安全行和稳定性,确保整个工程施工质量。 关键词:建筑工程;主体结构;质量检测 引言 建筑工程的主体结构是传递、承担及接受建筑工程上部荷载,是保障建筑结构安全稳定 的重要组成部分,是我国建筑工程最可靠、稳定、有效的载体。在各类施工过程中,由于建 筑质量引发的事故比比皆是,为保障建筑工程的整体质量、安全性以及使用价值。施工企业 需要对建筑的主体结构实行质量检测,探析主体结构的有效性与安全性。 1建筑工程主体结构质量检测工作特征 建筑工程主体结构质量检测工作有四大基本特征:第一,合法性。国家针对建筑工程安 全质检工作颁布了一系列法律文献,因而,必须依法执行建筑工程主体结构质量检测工作, 确保每一步工作流程的合法性。第二,公正性。检测人员必须确保检测结果的公正性,出具 完整的检测报告。第三,真实性。建筑工程主体结构检测数据结果必须真实,不得造假。第四,准确性。检测人员必须按照标准要求执行建筑工程主体结构检测工作,确保检测结果的 准确性。 2目前建筑工程主体结构质量检测中的主要问题 2.1有关的法律法规、制度及技术标准不够健全 工程检测方面的法律法规、制度及技术标准等是建筑工程主体结构质量检测的依据,但 是我国这方面的内容连续性不足,且变动范围较大,不利于质量检测工作展开。特别是当前 工程检测设备、技术不断更新,而相应的法律发挥、技术标准等却更新不及时 2.2现场检测创新不足 我国的建筑工程主体结构质量检测工作相对于许多国家而言起步较晚,现代化的城市建 设也存在着一定的技术和理念方面的缺失,尤其是在当下的建筑工程主体结构质量检测工作 中对于质量和技术设备水平都有着更高的要求,只有这样才能够保证试验检测分析的准确性。然而相应的技术和设备的更新工作却存在着资金方面的诸多问题,导致在设备的更新使用上 存在着困难,进而使得整体工作的创新能力不足。监测技术人员需要根据检验检测的实际要 求进行误差的缩小工作,但是目前的技术和设备方面的限制使得其发展缓慢。 2.3不能准确的把握建筑工程的质量监督的重点 监督管理人员在查验工程质量过程时,事无巨细的查验,使得工程监督和监测的重点不 够明显,单一的管理方式,贫乏的技术手段,更有甚者暗箱操作,监督查验前,提前通风报信,查检成为应付一时的浮假工作。加之实地检验时,采取低级的技术手段,远远不能达到 目前社会生产力水平下建筑工程的监督和查验标准,上述种种情况,共同造成建筑工程主体 的结构质量未能达到标准的结果。 3建筑工程主体结构质量检测的有效措施

主体结构工程现场检测类试验题库.doc

主体结构工程现场检测类(2.1) 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第1.0.2条。 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 [答案]:D [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011条文说明第1.0.2条。 3.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为()。 A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.1条。 4.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 [答案]:D [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.3条。 5.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。A.90% B.95% C.99% D.99.5% [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.4条。

主体结构现场检测考试试题

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最 符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 1、《省建设工程质量监督管理条例》规定,省建设行政主管部门负责本省建设工程质量检测单位的资质管理及人员资格考核工作,具体组织实施工作由()负责。 A、省建设行政主管部门 B、市建设行政主管部门 C、省工程质量监督机构 D、市工程质量监督机构 2、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向工程所在地的()建设主管部门备案。 A、省、自治区、直辖市人民政府 B、市人民政府 C、县人民政府 D、区人民政府 3、《建设工程质量检测管理办法》规定,检测机构(),出具虚假检测报告或者鉴定结论的,县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告,并处3万元罚款。 A、伪造检测数据 B、弄虚作假送检试样的 C、档案资料管理混乱,造成检测数据无法追溯的 D、转包检测业务 4、《黑龙江省建设工程质量检测见证取样和送检规定》规定,建设单位在工程开工前到工程质量监督站办理监督注册手续时,应递交见证/取样员授权委托书,并应将其递交给该工程的()、监理单位和施工单位。 A、检测机构 B、建设单位 C、设计单位 D、勘察单位 5、有一组有效数字进行下列计算,+÷,计算结果为()。 A、 B、 C、 D、 6、贯入法适用于()中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。 A、工业与民用建筑砌体工程 B、烧结普通砖砌体 C、推定240mm厚普通砖墙 D、混凝土实心砖砌体 7、用贯入法检测的砌筑砂浆强度应符合下列要求(): A、强度为~ B、强度为~ C、强度为1~ D、任意强度 8、用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于()的砌体构件或构筑物为一个构件。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2 9、用贯入法按批抽样检测时,抽检数量不应少于砌体总构件数的(),且不应少于6个构件。 A、20% B、30%

主体结构检测

五主体结构工程现场检测 (一)砼、砂浆、砌体强度现场检测 1.混凝土强度现场检测 1.1概述 建筑结构工程中混凝土结构是常用的结构型式,是目前应用量大面广的结构工程。 混凝土结构工程的混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果莸得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异, 对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况. 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法等检测方法。 1.2强制检测参数 现龄期砼抗压强度推定值 1.3依据标准 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

(2)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 (3)《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 J115—2001 (4)《回弹法检测泵送砼抗压强度技术规程》DBJ/T61-46-2007 J11052—2007 (5)《回弹法检测高强砼抗压强度技术规程》DBJ/24-24-03 (6)《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》CECS02:2005 (7)《钻芯法检测砼强度技术规程》CECS03:2007 1.4回弹法检测 (1)取样要求: a.抽检数量不得少于同批构件总数的30﹪且构件数量不得少于10件。 b.每一试件测区数不应少于10个, 对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件, 测区数可适当减少, 但不应少于5个。 c.测区应均匀分布,相邻测区间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 d.测区面积不宜大于0.04㎡。 e.检测面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 (2)基本检测方法:

主体结构工程检测

工程主体结构检测方法 1.回弹法检测混凝土抗压强度 检测技术 4.1 一般规定 4.1.1 检测前宜具有下列资料; 1 工程名称及建设单位、设计单位、施工单位和监理单位名称; 2 结构或构件名称、混凝土设计强度等级及施工图纸; 3 水泥品种、用量、厂名、出厂日期及强度、安定性检验报告,砂石品种、粒径,外加剂或掺合料品种、掺量以及混凝土配合比情况等; 4 施工时材料计量情况、模板类型、混凝土浇注和养护情况及成型日期; 5 结构或构件的试块混凝土强度试压资料以及相关的施工技术资料; 6 结构或构件存在的质量问题。 4.1.2 回弹法检测结构或构件混凝土强度可采用两种方式: 1 单个构件检测:适用于单个柱、梁、墙、基础等的混凝土强度进行检测,其检测结论不得扩大到未检测的构件或围。 2 按批抽样检测:适用于同一检测批构件的检测。同一检测批构件总数不应少于9个,否则,应按单个构件检测。 大型结构按施工顺序可划分为若干个检测区域,每个检测区域作为一个独立构件,根据检测区域数量,可选择单个构件检测,也可选择按批抽样检测。 4.1.3按批抽样检测时,应进行随机抽样,且抽测构件最小数量应符合表4.1.3规定。4.1.4表4.1.3 随机抽测构件最小数量 同一检测批构件总数9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 抽测构件最小数量 5 8 13 20 32 同一检测批构件总数151~280 281~500 500~1200 1201~3200 3201~3200 抽测构件最小数量50 80 125 200 315 4.1.4 每一结构或构件的测区,应符合下列要求: 1 单个构件检测时,每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个; 2 按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于3个; 3 相邻两测区的间距应控制在2m以,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.1m; 4 测区宜选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇注侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向,检测混凝土浇注侧面及浇注顶面或底面; 5 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 6 测区的面积宜控制在0.04m2; 7 检测面应为原状混凝土面,应避开蜂窝、麻面;并应清洁、平整,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢,否则要将装饰层、疏松层和杂物清除,并将残留的粉末和碎屑清理干净; 8 对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应设置支撑固定。 4.1.5 结构或构件的测区上应标有清晰的编号,必要时在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。 4.1.6 结构或构件的每一测区,宜先进行回弹检测,再测量碳化深度。

主体结构实体检测方案

一、工程概况 1、各部位砼设计标号及构件数量 3#楼、5#楼

3#、5#楼构件数量 3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块。 二、编制说明及依据 1.编制说明 对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查。 2.编制依据 1.本工程施工总承包合同; 2.建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 5.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011); 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011第 10.1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应

具有相应的资质。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。 混凝土结构现场检测工作程序框图

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现

场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法(半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm 的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)或

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

主体结构实体检测方案

机场开发区西区三期房地产项目Ⅰ标段施工总包工程 主体结构、砌体结构检测方案 编制人:唐四方 审核人:孙学之 批准人:蒋少明 深圳市正非检测科技有限公司 2015年2月3日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、检测方法及设备 (4) 1、钢筋保护层厚度检测 (4)

2、楼板厚度检测 (6) 3、砼强度检测 (6) 4、墙体拉结筋承载力检测 (5) 四、检测频率及要求: (5) 1、钢筋保护层厚度 (5) 2、楼板厚度 (6) 3、砼强度 (10) 4、墙体拉结筋承载力检测 (7) 五、检测数量: (7) 六、质量保证体系及措施 (9) 1、检测工作质量控制流程图 (10) 2、现场检测工作程序 (10)

七、现场作业安全措施 (11) 附表1:结构实体检测人员安排表 (12) 一、工程概况:

受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。 二、编制依据: 本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 4、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-2011 5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 6、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-2002

7、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》 8、深圳机场开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图 三、检测方法及设备: 1、钢筋保护层厚度检测 1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法) 1.2检测设备:钢筋位置探测仪 1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。

主体结构工程现场检测类试验题库

主体结构工程现场检测类() 1)、回弹法 一、单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。A.90% B.95% C.99% D.% [答案]:B [解析]:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011第2.1.4条。

建筑工程主体结构检测方法及应用研究

建筑工程主体结构检测方法及应用研究 摘要:近年来,随着我国城市化发展进程的不断加快,建筑行业迎来时代发展 浪潮。与此同时,也对建筑工程施工质量与主体结构的稳定性及安全性提出了更 高的要求。因此,为充分满足建筑工程质量要求,更加客观、准确的鉴定建筑工 程主体结构施工质量,及时发现各项施工质量问题。本文对常见建筑工程主体结 构检测方法进行分析。 关键词:建筑工程;主体结构;检测方法 引言: 建筑工程检测对象以及目标有着较为明显的差异性,所以在技术应用阶段,需要紧密联 系检测要求,提升检测技术应用水平。对于建筑工程相关单位来讲,检测期间需要控制成本,也要使用全面可靠的技术手段,还要根据情况改进与优化检测方案,使检测结果能够更好地 满足建筑工程要求。 一、常见建筑工程主体结构检测方法 1.抗压强度检测方法 在各项建筑工程建设阶段中,常用抗压强度检测方法分为动态检测以及静态检测。其中,动态检测技术是通过配置加速度传感器、起振器等装置,在脉动以及共振作用的共同影响下,建筑主体结构及各类构件将产生一定的振动频率。随后检测人员对构件振型以及振动频率加 以测量和计算,即可得出构件刚度与抗压强度数值。静态检测方法则由雷达法、回弹法等检 测方法所构成,建筑工程结构抗压强度检测数值的精确度较高,但存在诸多应用限制条件, 很难对大体积混凝土和大型混凝土构件开展抗压强度检测作业。以回弹检测方法为例,配置 以弹簧作为驱动力的重锤,检测人员操纵重锤向指定区域中的混凝土构件/结构表面进行弹击,对重锤回弹距离进行测量,进而计算混凝土强度系数。 2.外观检测方法 建筑工程施工受到施工工艺、外部环境、人为等因素影响,容易出现施工质量通病,如 混凝土开裂、空洞、混凝土松散等等。因此,检测人员可选择应用目视检测方法,凭借这项 结构检测技术的可视性特征,对建筑工程主体结构的完整性、各类建筑构件的完好性与表面 平整度、混凝土质量进行目视检测,及时发现外在特征明显的施工质量问题。同时,检测人 员可选择组合应用目视检测方法与测量技术,对各处预埋件的预埋深度、位置,不同建筑构 件之间的间隔距离、尺寸参数进行检测,及时发现与解决各项施工质量问题。 3.钢筋保护层检测技术 在建筑工程主体结构中,钢筋保护层是其重要构成部分,保护钢筋不被外部环境与空气 腐蚀、粘结锚固、支撑建筑主体结构等重要作用。当钢筋保护层过薄或过厚时,都会影响建 筑主体结构稳定性和各项性能发挥,降低其使用寿命,并存在一定的安全隐患。钢筋保护层 检测技术是基于“电磁场原理”,使用钢筋保护层测定仪设备对现有钢筋保护层进行扫描检测。当设备通电、切换至开机状态后,钢筋保护层内所分布钢筋将接受外部电场,沿钢筋分散感 应电流、重新辐射电磁场,从而在测定仪设备上显示所扫描区域中的钢筋分布位置、钢筋直径、相邻钢筋分部间距以及保护膜厚度等信息。在测定仪设备连续扫描过程中,也将直观显

主体结构现场检测考试试题

主体结构现场检测考试 试题 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

2010年主体结构工程 检测人员考试试题 姓名:单位:111 一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个 最符合题意,请在括号中填上相应的编号)。 A、250 m2 B、25 m2 C、15 m2 D、30 m2