文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单层钢结构厂房结构计算

单层钢结构厂房结构计算

单层钢结构厂房结构计算
单层钢结构厂房结构计算

单层钢结构厂房结构计算

一、设计资料

河南省某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。

二、荷载计算(一)荷载取值计算

1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面)

YX51-380-760型彩色压型钢板KN/m2

50mm厚保温玻璃棉板KN/m2

PVC铝箔及不锈钢丝网KN/m2

檩条及支撑KN/m2

刚架斜梁自重KN/m2

悬挂设备KN/m2

合计KN/m2

2.屋面可变荷载标准值

屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为KN/m2。

雪荷载:基本雪压S0= KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角

α=5°42′38″,μr=,雪荷载标准值Sk=μrS0= KN/m2。

取屋面活荷载与雪荷载中的较大值KN/m2,不考虑积灰荷载。

>

3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)KN/m2

4.风荷载标准值

按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。

基本风压ω0=×KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数值采用,μz=。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+和-,背风面柱及屋面分别为+和-(CECS102:2002中间区)。

5.地震作用

据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。

(二)各部分作用的荷载标准值计算

屋面:

恒荷载标准值:×6=m

活荷载标准值:×6=m

柱荷载:

恒荷载标准值:×6×6+×9=

活荷载标准值:×9=

风荷载标准值:

迎风面:柱上qw1=×6×=m

横梁上qw2=-×6×=-m

背风面:柱上qw3=-×6×=-m

横梁上qw4=-×6×=-m

三、内力分析

考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用相同截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,机械工业出版社)中表2-29(铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力。

|

1.在恒荷载作用下

λ=l/h=18/6=3

ψ=f/h=6=

k=h/s=6/=

μ=3+k+ψ(3+ψ)=3++×(3+=

HA=HE=qlλΦ/8=×18×3×8=

MC=ql2[1-(1+ψ) Φ]/8=[1-(1+×]=·m

MB=MD=-ql2Φ/8=-×182×8=-·m

刚架在恒荷载作用下的内力如图。

内力计算的“+、-”号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正,在弯矩图中画在受拉侧;轴力以杆件受压为正,剪力以绕杆端顺时针方向旋转为正。

2.在活荷载作用下

VA=VE=

HA=HE=×18×3×8=

MC=×182[1-(1+×]/8=·m

MB=MD=-×182×8=-·m

[

刚架在活荷载作用下的内力如图。

3.在风荷载作用下

对于作用于屋面的风荷载可分解为水平方向的分力qx和竖向的分力qy。现分别计算,然后再叠加。

(1)在迎风面横梁上风荷载竖向分力qw2y作用下

·

VA=×9-=

HA=HE=qlλΦ/4=×18×3×4=

MB=MD=×6=·m

MC= ql2[α2-(1+ψ) Φ]/4=×182×[-×]/4=·m

刚架在qw2y作用下的内力如图

(2)在背风面横梁上风荷载竖向分力qw4y作用下

VA=×9-=

HA=HE=qlλΦ/4=×18×3×4=

#

MB=MD=×6=·m

MC= ql2[α2-(1+ψ) Φ]/4=×182×[-×]/4=·m 刚架在qw4y作用下的内力如图。

(3)在迎风面柱上风荷载qw1作用下

α=1,

VA=-VB=-qh12/2L=-×62/(2×18)=-刚架在qw1作用下的内力如图。

~

(4)在背风面柱上风荷载qw3作用下

VA=-VB=-qh12/2L=-×62/(2×18)=-

HA=×6-=

MD=×6-×62/2=·m

MB=×6=·m

刚架在qw3作用下的内力如图。

(5) 在迎风面横梁上风荷载水平分力qw2x作用下}

α=1,β=0

刚架在qw2x作用下的内力如图。

(6) 在背风面横梁上风荷载水平分力qw4x作用下

刚架在qw4x作用下的内力如图。

(7)用叠加绘制在风荷载作用下刚架的组合内力。

钢结构工业厂房设计计算书

钢结构工业厂房设计计 算书 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢结构工业厂房设计 计算书 单层工业厂房设计计算书 一、设计概况 单层工业厂房,长60米,宽30米,梁与柱均为桁架结构,屋面只有雪荷载和活荷载。 二、设计条件 1.设计使用年限:50年 2.自然条件 (1)地理位置:兰州市某郊区 (2)环境条件:除雪荷载外不考虑其他环境条件 3.荷载条件 ①结构自重(Q235):容重7.698×10-5N/mm3 ②静力荷载(雪荷载):50年一遇最大雪荷载0.15kN/m2 ③动力荷载(吊车):起重最大量10吨 4.材料 (1)Q235碳素结构钢 (2)①热轧普通槽钢(格构式柱) ②冷弯薄壁方钢管(横梁、檩条) ③热轧普通工字钢(吊车梁) ④热轧普通H型钢(吊车轨道) ⑤钢板(缀板)

⑥压型钢板(屋面) 4.安装条件:梁与柱铰接,柱与基础固定连接,其他连接部分焊接。 二、结构尺寸 ①模型透视图 ①俯视图 长宽A×B=60m×30m ②左视图 柱高H=5.5m 单跨宽度b=30m/3=10m 吊车梁高度h=5m 桁架屋盖高h'=2m ③正视图 单跨长度a=60m/8=7.5m 吊车轨道支柱距离a'=60m/12=5m 三、内力计算及构件设计 1.格构式轴心受压柱设计 由软件模拟分析得柱的轴心受压最大设计值为N=50000N=50kN ①对实轴计算,选择截面尺寸 假定λ y =50,按Q235钢b类截面查表得:ψ=0.856,f=215N/mm2 所需截面面积: A=N/(ψf)=50000/(0.856×215)N/cm2=2.7cm2 回转半径: i y =l oy /λ y =500cm/50=10cm 查表试选: 2[25a A=2×34.91=69.82cm2,i y =9.81cm,i 1 =2.42cm,Z =2.07cm,I 1 =175.9cm4 验算绕实轴稳定:λ y =l oy /i y =500cm/9.81cm=50.97<[λ]=150,满足要求 查表得:ψ=0.852(b类截面)

钢结构梯形屋架课程设计计算书(绝对完整)

第一章:设计资料 某单跨单层厂房,跨度L=24m,长度54m,柱距6m,厂房内无吊车、无振动设备,屋架铰接于混凝土柱上,屋面采用1.5*6.0m太空轻质大型屋面板。钢材采用Q235-BF,焊条采用E43型,手工焊。柱网布置如图2.1所示,杆件容许长度比:屋架压杆【λ】=150 屋架拉杆【λ】=350。 第二章:结构形式与布置 2.1 柱网布置 图2.1 柱网布置图 2.2屋架形式及几何尺寸 由于采用大型屋面板和油毡防水屋面,故选用平坡梯形钢屋架,未考虑起拱时的上弦坡度i=1/10。屋架跨度l=24m,每端支座缩进0.15m,计算跨度l0=l-2*0.15m=23.7m;端部高度取H0=2m,中部高度H =3.2m;起拱按f=l0/500,取50mm,起拱后的上弦坡度为1/9.6。 配合大型屋面板尺寸(1.5*6m),采用钢屋架间距B=6m,上弦节间尺寸1.5m。选用屋架的杆件布置和尺寸如施工图所示。

图2.2 屋架的杆件尺寸 2.3支撑布置 由于房屋较短,仅在房屋两端5.5m开间内布置上、下弦横向水平支撑以及两端和中央垂直支撑,不设纵向水平支撑。中间各屋架用系杆联系,上下弦各在两端和中央设3道系杆,其中上弦屋脊处与下弦支座共三道为刚性系杆。所有屋架采用统一规格,但因支撑孔和支撑连接板的不同分为三个编号:中部6榀为WJ1a ,设6道系杆的连接板,端部第2榀为WJ1b,需另加横向水平支撑的的连接螺栓孔和支撑横杆连接板;端部榀(共两榀)为WJ1c。 图2.3 上弦平面

12 1 2 1---1 2---2 图2.3下弦平面与剖面 第三章:荷载计算及杆件内力计算 3.1屋架荷载计算 表3.1 屋架荷载计算表 3.2屋架杆件内力系数 屋架上弦左半跨单位节点荷载作用下的杆件内力系数经计算如图所示。屋架上弦左半跨单位节点荷载、右半跨单位节点荷载、全跨单位节点荷载作用下的屋架左半跨杆件的内力

单层厂房结构课程设计计算书

课 程 设 计 专业: 土木工程(本科) 学号: 姓名: 杨树国 日期: 2008年4月16日 一、设计资料 1、白银有色(集团)公司某单层车间建筑平面图。 2、钢筋混凝土结构设计手册。 二、计算简图的确定 计算上柱高及全柱高: 室外地坪为-0.15m ,基础梁高0.6m ,高出地面 m ,放置于基础顶面,故基础顶面标高-0.65m 。 根据设计资料得: 上柱高u H =吊车梁高+轨道构造高度+吊车高度+安全距离 =900+200+2734+166=4000=4m 全柱高H =轨顶标高-(吊车梁高+轨道构造高)+上柱高-基顶标高 =++4+= 故下柱高u l H H H -==6.35m 上柱与全柱高的比值 386.035 .100 .4===H H u λ 柱截面尺寸:

因电车工作级别为5A ,故根据书表(A )的参考数据, 上柱采用矩形截面 A 、C 列柱:mm mm h b 500500?=? B 列柱:mm mm h b 700500?=? 下柱选用Ⅰ型 A 、C 列柱:mm mm mm h h b f 2001200500??=?? B 列柱:mm mm mm h h b f 2001600500??=?? (其余尺寸见图),根据书表关于下柱截面宽度和高度的限值,验算初步确定的截面尺寸,对于下柱截面宽度 A 、C 列柱: mm b mm H l 50025425 6350 25=<==(符合) B 列柱: mm b mm H l 50025425 635025=<==(符合) 对于下柱截面高度: A 、C 及 B 列柱皆有: mm h mm H l 120052912 6350 12=<==(符合) 上、下柱截面惯性及其比值 排架A 、C 列柱 上柱 49310208.5500500121 mm I u ?=??= 下柱 33800200121 21200500121???-??=l I +]502002 1 )27005032(50200361[423???+?+???41010067.7mm ?= 比值:074.010067.710208.510 9 =??==l u I I η 排架B 列柱 上柱 410310429.1700500121 mm I u ?=??= 下柱 33120020012 1 21600500121???-??=l I

钢结构厂房设计计算书

毕业设计说明书(毕业论文) 毕业设计(论文)题目 专业:土木工程专业 学生:赵鹏 指导教师:王羡农 河北工程大学土木工程学院 2013年05月29日

摘要 本设计工程为邯郸地区一67.5米双跨钢结构。主要依据《钢结构设计规范})GB50017-2003和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002等国家规范,综合考虑设计工程的规模、跨度、高度及用途,依据“适用、经济、在可能条件下注意美观”的原则,对各组成部分的选型、选材、连接和经济性作了比较,最终选用单层门式钢架的结构形式。梁、柱节点为刚性连接的门式钢架具有结构简洁、刚度良好、受力合理、使用空间大及施工方便等特点,便于工业化,商品化的制品生产,与轻型维护材料相配套的轻型钢结构框架体系己广泛应用于建筑结构中,本设计就是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。主要对承重结构进行了内力分析和内力组合,在此基础上确定梁柱截面,对梁柱作了弯剪压计算,验算其平而内外的稳定性;梁柱均采用Q235钢,10. 9级摩擦型高强螺栓连接,局部焊接采用E43型焊条,柱脚刚性连接,梁与柱节点也刚性连接;屋面和墙面维护采用双层彩色聚苯乙烯夹芯板;另外特别注重了支撑设置、拉条设置,避免了一些常见的拉条设计错误。 关键词:轻型钢结构门式钢架内力分析双层彩色聚苯乙烯夹芯板节点

Abstract This project in handan area is a 67.5m double-span steel structure. The project designed strictly complies with the relavant stipulations of the "CODE FOR DESIGN OF STEEL STRUCTURES (GF50017-2003)" and "TECHNICAL SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE OF LIGHT WEIGHT BUILDINGS WITH GABLED FRAMES (CECS 102:2002)", and some others. Synthesize the scale of the consideration design engineering and across a principle for span and use, according as" applying, economy, under the possible term attention beautifully", Connecting method, structure type and material of each part which consist of a light-weight steel villa are analysed, then choose the construction form that use single layer a type steel. The beam, pillar node is a light steel construction frame system that rigid and copular a type steel a ware for having construction Simple, just degree goodly, suffering dint reasonablely, using space bigly and starting construction convenience etc. characteristics, and easy to industrialisation, commercializing produce, thinking with light maintenance material the kit the already extensive applying in the building construction inside, this design is to proceeds the building, construction design to the structural and actual engineering in light steel and calculation. The tractate includes the internal force analyzes and combines, based on these analyses; we can choose the section of beam and calumniation. Next, checking computatians of stability calculatian of the plane structure. The steel beam and column employs Q235 carbon structural steel. Connection bolts are high strength bolt of friction type with behavioral grade 10.9. Common bolts are rough type made by Q235-B.F steel. Rod for manual welding usually adopts E43..Rigid connections apply to the column leg and the connection of column and beam adopts hinged connection. The metope and roofage adopts the Bauble-decked colored polystyrene clamps the circuit board. otherwise, it is analysed that the forced state of the bracing system for a steel factor building under wind land, and the design of a bracing truss for a building with larger width. Avoid some errors in the design of brace, tension rod, and tension rod jpints. Keywords:Lightweight steel structures; gabled frame; the internal force analyzes; The double-decked colored polystyrene clamps the circuit board;joint

钢结构单层厂房计算书

钢结构课程设计2016/3/20 目录 一、设计资料????????????????(1) 二、结构形式与布置?????????????(1) 三、荷载计算????????????????(2) 四、内力计算????????????????(2) 五、杆件设计????????????????(3) 六、节点设计????????????????(8)参考文献???????????????????(12)

钢屋架设计 一.设计资料 人字形屋架跨度19.8 m,屋架间距6 m,铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400 mm ×400 mm,混凝土强度等级为C 25。厂房长度51.45。屋面材料为长尺压型钢板,屋面坡度1/10,轧制H型钢檩条的水平间距为6 m,屋面积灰核载0.91kN/m2,.屋面离地面高度15 m,雪荷载为0.1 kN/m2。钢材采用Q235-B,焊条采用E43型。 二.结构形式与布置 屋架计算跨度L0=L-400=19400mm,端部及中部高度均取做2500 mm。屋架杆件几何长度及支撑布置如下图所示:

三.荷载计算 1.永久荷载(水平投影面) 压型钢板0.15×101/10=0.151 kN/m2 檩条0.1 kN/m2 屋架及支撑自重0.12+0.011×36=0.516 kN/m2 合计0.767 kN/m2 2.因屋架受荷水平投影面积超过60 m2,故屋面均布活荷载为0.30 kN/ m2大于雪荷载,顾不考虑雪荷载。 3.风荷载:风荷载高度变化系数为1.14,屋面迎风面的体形系数为-0.6,背风面为-0.5,所以负风压的设计值(垂直于屋面)为 迎风面:ω1=-1.4×0.6×1.14×0.55=-0.52668 kN/m2 背风面:ω2=-1.4×0.5×1.14×0.55=-0.4389 kN/m2ω1和ω2垂直于水平面的分力未超过荷载分项系数取1.0时的永久荷载,故将拉杆的长细比依然控制在350以内。 4.上弦节点集中荷载的设计值按可变荷载效应控制点组合为: Q=(1.2×0.767+1.4×0.3)×6×6=48.2544 kN · 四.内力计算 跨度中央每侧各两根腹杆按压杆控制其长细比,不考虑半跨荷载作用情况,只计算全跨满载时的杆件内力。 因杆件较少,以数解法(节点法)求出各杆件的内力(见图1)。

单层钢结构厂房结构计算

单层钢结构厂房结构计算 一、设计资料 河南省某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值0、05g。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造与安装方便,檩条与墙梁均采用冷弯薄壁卷边C 型钢,间距为1、5m,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。 二、荷载计算(一)荷载取值计算

1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面) YX51-380-760型彩色压型钢板0、15 KN/m2 50mm厚保温玻璃棉板0、05 KN/m2 PVC铝箔及不锈钢丝网0、02 KN/m2 檩条及支撑0、10 KN/m2 刚架斜梁自重0、15 KN/m2 悬挂设备0、20 KN/m2 合计0、67 KN/m2 2.屋面可变荷载标准值 屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0、50 KN/m2。 雪荷载:基本雪压S0=0、45 KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角 α=5°42′38″,μr=1、0,雪荷载标准值Sk=μrS0=0、45 KN/m2。 取屋面活荷载与雪荷载中得较大值0、50 KN/m2,不考虑积灰荷载。 3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0、50 KN/m2 4.风荷载标准值 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A得规定计算。 基本风压ω0=1、05×0、45 KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)得规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处得数值采用,μz=1、0。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0、25与-1、0,背风面柱及屋面分别为+0、55与-0、65(CECS102:2002中间区)。 5.地震作用 据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第18、8、1条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度得地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。 (二)各部分作用得荷载标准值计算 屋面: 恒荷载标准值:0、67×6=4、02KN/m 活荷载标准值:0、50×6=3、00KN/m 柱荷载: 恒荷载标准值:0、5×6×6+4、02×9=54、18KN

钢结构厂房主钢结构清单及重量的计算方法

钢结构厂房主钢结构清单及重量的计算方法 一做预算前的准备工作 对于一个初学者做钢结构预算前应该必备一些知识,首先要知道钢结构的施工工艺,具体每道工序是如何领料、如何下料、如何施工的,这样可以使以后计算工程量时不露,还可以知道哪里损耗多一些;还要学习钢结构施工规范如柱脚垫铁是如何布置,有什么要求,数量是多少,就是要根据图纸,主要是根据工程的蓝图和深化后的详图。看清楚建筑的结构规划和标高,工程面积,钢架数量等,总之就是图看懂形成心里面有个大致的结构。 二套用定额编制预算 就是要根据构建结构来制定一个合理有效,思路清晰较为快速简易的步骤。其中在钢结构工程量计算中不变的计算公式有: 钢材的长度×宽度×厚度×比重= 重量 但是上述的公式要注意的就是它们要满足在同时要换算成单位为米(M)的条件下进行计算。其中钢材料的比重一般都为7.85 。 上面的公式主要是为了知道钢材的计算形成,而我们一般会先算出有多少公斤(kg),最后再换算成有多少吨位,其目的就是为了让数据清晰,还有就是可以更加精确从而减少误差。所以一般我用到的公式就是: 厚度×长度÷1000 ×宽度÷1000 ×比重(7.85)= 公斤(kg) 三构件的分化和数量计算 所谓主钢构计算就是要围绕主钢架,接着分出主钢架上的一些小构件比如:连接板,柱底板,XG板,柱脚筋板,压块,三角板等之类的小件,还要弄清它们的相关尺寸。为了快速有效计算出结构就要将其归类,有哪些是一样的,数量有多少!清楚过后将它们罗列出来。 四列表排版 最后将整理好的数据输入相对应合理的表格中,注意表格也要一目了然要很清楚的体现出数据。输入之后就利用一些表格函数将计算结过准确的清楚的表达在表格当中,后面算出总重量并换算成吨(T)。输出表格,存档完成。

单层工业厂房课程设计计算书(完整版)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

钢结构厂房计算书

一、设计资料 1.1厂房信息 该厂房采用单跨双坡门式刚架,厂房横向跨度12m,柱顶高度5.1m,共8榀刚架,柱距6.3m,屋面坡度1/10,柱底铰接。窗高出柱脚1.5m,尺寸为1.5x3m,每个柱距间居中设置一个。两端山墙上各设门一个(居中),尺寸为3.3x4.5m。 1.2材料 刚架构件截面采用等截面焊接工字形。钢材采用Q235B,焊条E43型。1.3屋面及墙面材料 屋面及墙面均为带100mm厚岩棉夹层的双层压型钢板;檩条(墙梁)采用薄壁卷边C型钢,间距为1.5m。 1.4自然条件 抗震设防烈度为6度(不考虑地震作用)。地面粗糙度系数按C类。 二、结构布置 该厂房跨度12m,柱距6m,共8榀刚架,所以厂房纵向长度6.3×(8-1)=44.1m,由于纵向温度区段不大于300m、横向温度区段不大于150m,因此不用设置伸缩缝。柱间支撑宜布置在温度区段的中部,以减小纵向温度应力的影响。并在屋盖相应部位设置檩条、拉条及撑杆,同时应该在柱间支撑布置的柱间布置屋盖横向水平支撑。由于无吊车,且柱高<柱距,因此柱间支撑不用分层布置。 结构布置图见附录 2.1截面尺寸确定 (1)焊接工字型截面尺寸:截面高度h以10mm为模数;截面宽度b以5mm为模数,但工程中经常以10mm为模数;腹板厚度t w可取4mm、5mm、

6mm,大于6mm以2mm为模数;翼缘厚度t≥6mm,以2mm为模数,且大于腹板厚度。 (2)工字型截面的高厚比(h/b):通常取h/b=2~5;梁与柱采取端板竖放连接时,该梁端h/b≤6.5。 (3)等截面梁的截面高度一般取跨度的1/40~1/30,即300mm~400mm。 综上所述,初步选择梁柱截面均用等截面H型钢300×300×10×15 2.2截面几何特性

单层钢结构厂房毕业设计计算书

单层钢结构厂房毕业设计 绪论 毕业设计是大学本科教育培养目标实现的重要阶段,是毕业前的综合学习阶段,是深化、拓宽、综合教和学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。 本组毕业设计题目为《单层钢结构厂房实际》在毕业设计前期,我温习了《结构力学》《钢结构设计原理》《建筑结构抗震设计》等知识,并借阅了《抗震规范》《钢结构规范》、《荷载规范》等规范。在毕业设计中期,我们通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑、结构设计。特别是在地震期间,本组在校成员齐心协力、分工合作,发挥了大家的团队精神。在毕设后期,主要进行设计手稿的电脑输入,并得到老师的审批和指正,使我圆满的完成了任务,在此表示衷心的感谢。 毕业设计的三个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、论文撰写以及外文的翻译,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在绘图时熟练掌握了天正建筑、AutoCAD、PKPM 等建筑软件,这些都从不同方面达到了毕业设计的目的与要求,巩固了所学知识。 由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正。 零零八年六月十日

结构设计计算书 1工程概况 1.1设计条件 1. 工程水文地质条件 水文地质条件:从上到下依次为淤泥0.5m,16.5kN/m3;粘粒含量 c 8%的粉土厚5 m,18.2kN/m3,f ak 170kF>,可不考虑地下水的影响。 2.6度抗震,近震,U类场地。 3. 某机加工车间基本数据:车间长度72m,厂房为单跨,跨度30m,厂房框架由柱脚底面到横梁下弦底部的距离H大于9m,但不超过18m,每个车间设两台30/5吨桥式吊车。 4. 屋面基本要求:该普通机加工工厂在南方某地,年平均气温在21度左右,最高气温39度,最低气温0度,主导风向为东南风,屋面采用轻质屋面板(如压型钢板),屋面坡度i?1/3。 2 5. 屋面活荷载标准值0.7KN/m 。 6. 材料:屋架和柱:Q235、Q345,基础:C10、C20、C25,钢筋:I、U 级,砂浆:混合砂浆、水泥砂浆。 7. 建筑场地(如图1.1 ) 1.2题型及要求 1. 题型:三角形钢屋架+实腹式柱 2. 要求 (1)厂房的平面设计、立面设计与剖面设计; (2)屋架与柱设计; (3)基础设计。

单层厂房计算书(完整版)

第2章、单层工业厂房设计计算书 2.1设计条件 1.金加工车间跨度21m ,总长60 m ,柱距6 m 。 2.车间设有2台200/50kN 中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m 。 3.建筑地点:市郊区。 4.车间所在场地:低坪下0.8 m 为填土,填土下4 m 为均匀亚黏土,地基承载力设计值2200/a f kN m ,地下水位-4.05 m ,无腐蚀。 基本风压W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 5.厂房中标准构件选用情况: (1).屋面板采用G410(一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在)标准值1,4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为20.35/kN m 。 (2).天沟板采用G410(三)标准图集中的TGB77—1,板重标准值为2.02/kN m 。 (3).屋架采用G410(三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN 每榀。 (4).吊车梁采用G425标准图集中的先发预应力混凝土吊车梁YXDL6—8,吊车梁高1200 m m ,翼缘宽500 m m ,梁腹板宽200 m m ,自重标准值45KN/根,轨道及零件重1/kN m ,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30 B.基础.混凝土C30 C.钢筋.Ⅱ级。 2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在1536m 之间,且柱顶标高大于8m ,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 表2.1主要承重构件选型表

钢结构厂房模型计算书

2、结构选型 2.1.模型设计 本结构造型为轻式门式钢架,整体造型简约、构件布置合理、立面效果良好,明确地反映了轻式门式钢架的主要构件的组合。 结构根据轻式门式钢架的基本要求,确定合理跨度、柱距和高度以后,以变截面工字钢柱、等截面梁、C型檩条、柱间支撑、屋面支撑、压型钢板、工字型吊车梁以及等截面工字钢的山墙柱共同组成轻式门式钢架。根据实际构件的受力情况,灵活设计杆件的形式及尺寸,结合使用材料卡纸的力学性能,综合设计,形成所成模型。 2.2 作品简图

2.3 模型几何尺寸

材料表 截面尺寸单件长度数量单件质量“W”柱17*7*0.552684*2 4.6 “W”柱27*7*0.552594*2 4.4 “X”柱8*8*0.552832*27.4 上梁110*7*0.554002*27.4 上梁211*7*0.551483*2 2.9 地梁18*7*0.551962*2 3.1 地梁27*6*0.551482*2 2.3 质量总计170.2 注:以上长度单位均为mm,质量单位均为g 要求 模型总高度应267mm, 满足赛题2655mm 2.4制作流程 计算数据 制作杆件制作组合构件拼装结构节点处补胶加工局部结构 3、模型特点 3.1 受力合理的结构选型 “X”站跷的结构选型为桁架,通过每根杆件的连接,有效地使上部荷载较为均匀地传递下来。同时,桁架的受力特点使得结构的杆件基本只受拉或受压,不受弯或所受弯矩很小,从而能充分发挥构件的力学性能。 “X”站跷的外观为两品“W”造型的斜杆,通过五根横梁(三根在上,两根在下)连接,站跷中间安装两根斜放的交叉直杆,呈“X”型。通过对桁架的受力分析,主要的承压杆件为中部的六根斜杆,前端和后端杆件为辅助承压杆件。结构构造简单,杆件长度较小、数量较少、结构质量小,传力明确,侧移刚度沿高度分布均匀,杆件数量较少,柱截面为变截面,利用了竹节的思想,柱子每隔一定间距加入横向肋,增加了柱子的稳定性。仿照竹子有节的天然特征,我们在所有柱中和梁中设置了横向肋,既增强了构件的承载力,又提高了杆件的

钢结构载荷计算及相关

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 1 建筑设计 (1) 1.1 建筑平面设计 (1) 1.2 建筑立面设计 (4) 1.3 建筑平面设计 (6) 2 结构方案设计说明 (7) 2.1 构件截面尺寸及材料选择 (7) 2.2 结构体系抗震防火要求 (7) 3.荷载统计 (9) 3.1恒荷载统计 (9) 3.2活荷载统计 (9) 3.3整个厂房部分作用的荷载 (12) 4.各种荷载作用下的内力分析 (16) 4.1手算内力标准值 (16) 4.2电算内力标准值 (21) 5.门式刚架计算和选型 (24) 5.1 截面选型 (24) 5.2 刚架梁验算 (27) 5.3 刚架柱验算 (28) 5.4 位移验算 (32) 6.檩条设计和计算 (35) 6.1设计说明 (35) 6.2荷载计算 (35) 6.3内力计算 (36) 6.4截面选型及计算 (37) 7.墙梁设计和计算 (41) 7.1 荷载计算 (41) 7.2内力分析 (42) 7.3 截面选型和验算 (42) 7.4 拉条计算 (49) 8 支撑设计 (50)

8.1屋面横向水平支撑设计 (50) 8.2 柱间支撑设计 (53) 9 屋面板设计和计算 (58) 9.1内力及截面验算 (58) 9.2 强度验算 (61) 9.3 刚度验算 (61) 10 吊车梁的设计 (63) 10.1 吊车梁的设计 (63) 11 节点设计 (71) 11.1 柱脚设计 (71) 11.2 梁柱节点设计 (73) 11.3 牛腿 (79) 11.4 抗风柱的计算 (81) 12基础设计计算 (84) 12.1 基础设计资料 (84) 12.2 基础底面尺寸设计 (84) 13 全文总结 (91) 14 参考文献 ...................................... 错误!未定义书签。 15 致谢 (95) 附录:内力组合计算表 (96)

单层厂房计算书

单层厂房设计 一、设计依据: 1、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 2、混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 3、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 4、房屋建筑制图统一标准(GB/T5001-2001) 5、建筑结构制图标准(GB/T50105-2001) 6、国家建筑设计标准图集04G410-1 ~ 2 7、国家建筑设计标准图集05G511 8、国家建筑设计标准图集05G335 9、国家建筑设计标准图集05G325 10、有关规范、标准、设计手册及教材 二、设计资料 某机械加工装配车间。为两跨等高厂房(18m+24m),柱距6m,厂房全长60m。24m跨设有20t/5t中级桥式吊车,18m跨设有两台10t 4A级桥式吊车。轨顶标高8.7m。地质情况:地下水位在-4m以下,地基土为沙质粘土,地基承载力特征值为220KN/m2。 三、主要结构构件的选型及布置 1、屋面结构布置。包括屋面板、天沟板、屋架及其支架、天窗架等构件的选型和布置。 (1)屋面板(包括檐口板、嵌板) 屋面板的型号根据外加屋面均布面荷载(不含屋面板自重)的设计值,查04G410-1。 屋面荷载标准值: 防水层G ik =0.35kN/m2 保温层G2k =0.48kN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层G3k =0.40kN/m2 Q ik =0.50kN/m2 雪荷载(沈阳地区)Q2k =0.50kN/m2 外加荷载基本组合设计值 q=1.35×(0.35+0.48+0.4)+1.4×0.7×0.50 = 2.204 kN/m2采用预应力混凝土屋面板。查04G410-1屋面板选用:Y-WB-2Ⅱ,允许荷载:2.50 kN/m2>2.204 kN/m2,板自重1.4 kN/m2,灌缝重标准值0.1 kN/m2。 不设天窗架和天沟板,采用自由排水方式。 (2)屋架及支撑 本厂房跨度为24m和18米,宜采用梯形钢屋架,跨度为6m。 荷载设计值: 防水层G ik =0.35kN/m2 保温层G2k =0.48kN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层G3k =0.40kN/m2 屋面板Y-WB-2Ⅱ(含灌缝)G4k =1.50kN/m2 屋架悬挂管道G5k =0.10kN/m2 Q ik =0.50kN/m2 雪荷载(沈阳地区)Q2k =0.50kN/m2

钢结构厂房工程量计算方法

钢结构厂房工程量计算方法 钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。 1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。 2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不需要单独计算,因为构件制安定额已经考虑。 3、先把每种材料的长度统计出来,在查出它的理论重量,乘以米数就可以算出,如果是钢板用厚度*长度*宽度*7.85就可以计算出重量,理论重量一般在五金手册和一些钢结构设计手册上都能查到,钢结构常用的材料的理论重量都能查到,H型钢的理论重量也能查到。 4、如钢结构厂房计算方法 ①钢结构的工程量的单位是吨,有个最简单的方法就是体积乘以比重。

②比如H型梁,就可以分解成上翼板、下翼板、腹板来算。其他的隅撑板、系杆板、支撑板、加劲板、连接板都可以体积乘以比重,然后最后乘以数量。拉条和系杆,你可以当成是圆柱,和圆环来算。 ③檩条、天沟、收边泛水等可以展开成板算体积,然后换算成吨位。 ④屋面板是看地方,有的地方是用面积表示工程量,有的地方是用吨位表示工程,按照型号计算出相应的吨位或者面积也就行了。 ⑤高强螺栓的套数,直接数单排数量,乘以排数。 小蚂蚁算量工厂总结下,钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 小蚂蚁算量工厂觉得,算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。

钢结构单层厂房结构计算书(DOC 39页)

钢结构课程设计---王子涵

一、设计资料 该设计为单层厂房设计,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为彩色压型钢板,内填充以保温玻璃棉板,详细做法见建筑专业设计文件;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。 二、荷载计算 (一)荷载取值计算 1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面) 2.屋面可变荷载标准值 3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等) KN/m2 4.风荷载标准值 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。 =× KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑基本风压ω

结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数 值采用,μ z =。风荷载体型系数μ s :迎风面柱及屋面分别为+和-,背风面柱及屋面 分别为+和-(CECS102:2002中间区)。 5.地震作用 据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第 (二)各部分作用的荷载标准值计算 三、内力分析 考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用相同截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,)中表2-29(铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力。 1.在恒荷载作用下 λ=l/h=18/6=3 ψ=f/h=6= k=h/s=6/= μ=3+k+ψ(3+ψ)=3++×(3+=

单层厂房计算书

第2章、单层工业厂房设计计算书 2.1设计条件 1.金加工车间跨度21m,总长60 m,柱距6 m。 2?车间内设有2台200/50kN中级工作制吊车,其轨顶设计标高9 m。 3?建筑地点:信阳市郊区。 4?车间所在场地:低坪下0.8 m内为填土,填土下4 m内为均匀亚黏土,地基承载力设计值 f a 200kN / m2,地下水位-4.05 m,无腐蚀。基本风压 W=0.45KN/ m 2,基本雪压S=0.40KN/m 2。 5?厂房中标准构件选用情况: (1)?屋面板采用G410 (一)标准图集中的预应力混凝土大型屋面板,板重(包括灌浆在内)标准值1,4KN/m 2,屋面板上做二毡三油,标准值为 0.35kN /m2。 (2).天沟板采用G410 (三)标准图集中的TGB77 —1,板重标准值为2.02kN/m。 (3)?屋架采用G410 (三)标准图集中的预应力混凝土折线型屋架YWJA —21,屋架辎重标准值91KN每榀。 (4)?吊车梁采用G425标准图集中的先张发预应力混凝土吊车梁YXDL6 —8, 吊车梁高1200 m m,翼缘宽500 m m,梁腹板宽200 m m,自重标准 值45KN/根,轨道及零件重1kN/m,轨道及垫层构造要求200 m m 。 (5)材料: A.柱:混凝土C30

B.基础?混凝土C30 C.钢筋.U级。 2.2结构构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在15 A 36m之间,且柱顶标高大于8m,所以采用钢筋混凝土排架结构。为了是屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 表2.1主要承重构件选型表

钢结构厂房整套计算工具.pdf

基本风压ω0:0.5kN/㎡屋面檩条间距L 1.20m 活 荷 载q活:0.5kN/㎡压型钢板板型YX35-125-750 恒 荷 载q恒:0.15kN/㎡ 压型钢板板厚0.8mm 计算高度Z:6m 压型截面模量W0.000009968m 3 体型系数μs :-1.3压型截面惯性矩I 1.8464E-07m 4 地面粗糙度:B 类压型钢板板宽B 0.750m 高度变化系数μz : 1阵风系数β gz : 1.86风压设计值ω k :-1.209kN/㎡ 1.5mm Q235 205N/mm 8.6mm 5.5mm 2.614kN 7.272kN 2.614kN/㎡-1.633kN/㎡ 0.367kN 0.660kN/m 1.134kN/m 2.002kN/m 1.536kN/m 2.002kN/m 2 3.13728.921 0.00142m 0.004m 按<<冷弯薄壁型钢结构技术规范>>公式(6.1.7-3)计算 Ntf=0.75*tc*d*f=0.75*8.6*5.5*205=7272.375N=7.272 kN q4=(1.0*1.2*q 恒+1.0*1.4*ωk )*B=(1.0*1.2*0.15+1.0*1.4*1.209)*0.82=1.536 取值A 、B 、C 、D 组合最大值qmax B 、恒载+风载(-) q2=(1.0*1.2*q 恒+1.0*1.4*ωk )*B=(1.0*1.2*0.15+1.0*1.4*-1.209)*0.75=-1.134 C 、恒载+检修荷载(检修荷载取1.0KN ) qre=ηF/(B/2)=0.5*1.0/(0.75/2)=1.333 q3=1.0*1.2*q 恒*B+1.0*1.4*qre=1.0*1.2*0.15*0.75+1.0*1.4*1.333=2.002 D 、恒载+风载(+) 一个自攻螺钉的抗拉承载力设计值N t f q1=(1.0*1.2*q 恒+1.0*1.4*q 活)*B=(1.0*1.2*0.15+1.0*1.4*0.5)*0.75=0.66 N=q*(B/2)*L/2=-1.633*0.75/2*1.2/2=-0.367 kN 一个自攻螺钉的抗拉承载力设计值Nt f 4、屋面板强度验算A 、恒载+活载 比较两个公式取其中较小值Nt f 屋面板风吸力作用组合荷载q q=1.0*1.2*q 恒+1.0*1.4*ωk=1.0*1.2*0.15+1.0*1.4*-1.209=-1.633 kN/ ㎡ 一个自攻螺钉所受拉力N ωk=βgz*μs*μz*ωo=1.86*-1.3*1*0.5=-1.209 屋面板负弯曲(中间支座)σ2 按<<冷弯薄壁型钢结构技术规范>>公式(6.1.7-3)计算 Ntf=8.5*t*f=8.5*1.5*205=2613.75N=2.614 kN 由于NF σ2>F ,故屋面板强度满足要求由于屋面板挠度ω<(L/300),故满足要求 5、屋面板挠度验算

相关文档
相关文档 最新文档