产品介绍

(一)预拌混凝土是指在工厂,用水泥作胶凝材料,砂子、石子作骨料,与水、外加剂、掺合料(粉煤灰、矿渣粉)等组分按一定比例配合,经计量、搅拌、运输车运送至使用地点进行施工浇筑的混凝土拌合物(其中包含普通混凝土和高强、高性能混凝土)。因作为商品出售,故俗称商品混凝土。

(二)预拌混凝土优点是,采用的工艺技术先进,生产管理专业化,按预定性能设计和制作混凝土,具有和易性、强度、耐久性等性能,可以满足各种工程施工和质量需求,工作效率高,工人劳动强度降低,产品质量稳定,明显的减少城市噪声和环境污染,提高施工现场文明程度,确保工程实体质量。

(三)各种混凝土坍落度的要求

流动性混凝土混凝土拌合物坍落度 100~150㎜;

大流动性混凝土混凝土拌合物坍落度≥160㎜;

泵送混凝土混凝土拌合物坍落度≥140㎜。

坍落度实测值与合同规定的坍落度值之差应符合表1的规定

表1 坍落度允许偏差单位:㎜

(四)误差控制:本产品数量误差≤±2%(重量或体积)。

(五)原材料:

原材料质量控制均须符合国家相关标准和规定的要求。

1、水泥:按照国家产业政策和有关规定,根据设计要求,采用的是大型厂家生产的强度等级42.5 MPa普通硅酸盐水泥。

2、石子:采用的是与胶材浆体粘结力强的碎石,致密,强度高。颗粒级别5~20mm连续级配。

泵送高度h<50m时,p=碎石/泵管径≤1/3;

当50m≤h≤100m时,p≤1/4~1/3;

当h≥100m时,p≤1/5~1/4。

3、砂子:采用河砂(中粗砂)。

4、水:为洁净饮用水。

5、外加剂:聚羧酸外加剂。

6、掺合料:为改善预拌混凝土性能,按规定掺加粉煤灰,掺加方法可按规定采用等量取代法、超量取代法或外加法,通常采用Ⅱ级粉煤灰。若生产高性能、高强度混凝土,通常采用的掺合料有粉煤灰、矿粉、硅粉、碳纤维、钢纤维等。

使用说明

(一)购货方需要使用混凝土时,对于普通混凝土,至少提前12小时通知本搅拌站;对于有特殊要求的混凝土(如抗渗、抗冻、自密实混凝土等),至少提前三天通知本站,以便于混凝土试配以及生产调度合理安排,防止调度不当,出现需求集中而产生供应不及时等现象。

(二)混凝土施工浇筑前,购货方必须做到卸料现场场地平整、坚实、无杂物,能满足混凝土运输车辆的正常通行和卸料操作。

(三)混凝土施工浇筑前,购货方应安排专职的指挥或调度人员与本站供货人员接洽工作,以便于预拌混凝土供应及时、调度合理、作业顺利。

(四)混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过下表2

规定:

表2

注:如有其它特殊技术要求的延续时间应通过试验确定。

(五)混凝土交货验收和取样检验由使用方和项目部技术人员现场检测确定,检测试验单位为项目部指定单位。取样时购货方应及时通知本站质检人员共同参加,按规定要求取样,确保试样得到供需双方的认可。并按标准规定的盘数或批量取样检验。交货验收和取样的方法:

1、坍落度的检测应在混凝土运送到交货地点后,按《普通混凝土拌

合物性能试验方法标准》GB/T50080的规定在20分钟内完成。坍落度的测量方法:

(1)坍落度筒必须符合标准。筒内壁要光滑、无凹凸部位。底面与顶面平行并与锥体轴线垂直。在筒外2/3高度处安放两个把手,下端应焊脚踏板。

(2)捣棒直径16mm,长度600mm,为钢棒,两端磨圆。

(3)润湿坍落度筒及其它用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住两边的脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。

(4)把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层的表面2-3cm。