风速标准:

GBZ/T 194—2007《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》6.2.6有毒有害物质被吸入排毒罩口的过程,不应通过操作者的呼吸带,排毒要求的控制风速在0.25~3m/s之间,常用风速为0.5~1.5m/s。管道风速采用8~12m/s。

AQ 4214—2011《焊接工艺防尘防毒技术规范》

6。10 a) 局部通风应控制焊接电弧附近的风速,吸尘罩控制点的控制风速应为0.5~1。0 m/s。

6.10 c)使用固定式排烟罩时,有毒气体、粉尘等不经过操作者呼吸带,排放口的风速以1.0 m/s为宜。

AQ/T4274-2016 局部排风设施控制风速检测与评估技术规范(2016年3月1号实施)

AQ4211-2010家具制造业手动喷漆房通风排毒设施技术规程

工业通风第四版

36页

40-41页

通风除尘设备设计手册---胡传鼎30页

简明通风设计手册—--孙一坚

125页

126页

?

128页

136—138

254页

GB 7692-2012 涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净

AQ2013。1—2008 金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统

GB20698 化工采暖通风与空调设计规范

通风设施及构筑物使用管理规定

通风设施及构筑物使用管理规定 平禹煤电公司一矿

通风设施及构筑物使用管理规定 为加强通风设施管理,确保通风设施构建规范,通风系统稳定可靠,风量满足安全生产需要,特制定本制度,望各单位认真贯彻执行。 一.职责划分 1.通风科负责井下通风设施及一通三防各类构筑物的设计,确定风门类别、构建位置、风门尺寸、预留孔洞等。风门构建完成后负责组织验收,确保通风设施质量满足《标准》要求。 2.通风队负责依照通风科出具的通风构筑物设计组织施工。并配齐通风设施工,通风设施工必须经过专门培训,考试合格后,方可上岗。 通风设施工配备标准表 二.通风设施施工质量标准 (一)永久密闭挡风墙 1. 设施墙体使用不燃性材料构筑,墙厚不小于0.5m。 2.设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥; 3.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌; 4.距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和

警标,距巷道口大于2m的设置栅栏;密闭前无瓦斯积聚。 5.所有导电体在密闭处断开(在用的管路采取绝缘措施处理除外); 6.设施内有水时设有反水池或者反水管,采空区密闭设观测孔、措施孔,且孔口设置阀门或者带有水封结构; 观测孔、措施孔、反水管孔,高度依次为:1500、1000、300,垂直墙体,上下一条线,外露长度均为100,且放置水平,四周用灰浆填满捣实,保证不松动、不漏风,施工后在螺丝上抹黄油,加封端盖。 4. 墙体周边按规定掏槽,墙体与煤岩接实,四周有不少于0.1m 的裙边,周边及围岩不漏风;墙面平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行勾缝或者抹面或者喷浆,抹面的墙面1m2内凸凹深度不大于10。周边设100×10裙边,裙边整齐不漏风。 5.密闭应设观察孔、注浆孔,有水的应设排水孔,管孔位置符合作业规程规定。密闭墙体上安设观察孔、灌浆孔,内部有水时,还要放排水管孔,观察孔、灌浆孔、排水孔,高度依次为:1700、1400、400,垂直墙体,上下一条线,外露长度均为100,且放置水平,四周用灰浆填满捣实,保证不松动、不漏风,施工后在螺丝上抹黄油,加封端盖。如果进行甲烷抽放,必须预埋抽放管,高度距顶板300、距帮200。 6.砌墙时要上尺上线,墙面平整光滑无裂缝。 7.灰浆按1:3配料,掺和均匀,和灰需垫风筒布,灰浆和好后呈半流体状,严禁有生灰、干灰。

通风安全质量标准化标准及考核评级办法

编号:SY-AQ-07910 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风安全质量标准化标准及考 核评级办法 Ventilation safety quality standardization standard and assessment and rating method

通风安全质量标准化标准及考核评 级办法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 第一条考核评级必须具备以下条件: 1、通风系统合理可靠。 2、矿井安装两套同等能力的主要通风机装置和反风设施;有独立、完善的通风系统;矿井通风能力符合生产要求,无超通风能力生产现象。 3、矿井每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。 4、按规定建立健全瓦斯抽采系统,做到抽采平衡;监测监控系统可靠有效;按规定建立防灭火、防尘系统。 第二条检查评定内容: 包括十一个大项。 (一)通风系统;

(二)局部通风; (三)瓦斯管理; (四)井下爆破管理; (五)通风安全监控; (六)防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出(七)瓦斯抽放 (八)防治自然发火; (九)通风设施; (十)综合防尘; (十一)管理制度。 第三条评定单位: 以自然井为基本评定单位。 第四条检查与评分定级办法(具体见附表):1、通风安全质量标准化矿井分为三个等级:一级:各大项均在90分及以上; 二级:各大项均在80分及以上;

煤矿通风安全质量标准化标准及考核评级办法参考文本

煤矿通风安全质量标准化标准及考核评级办法参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿通风安全质量标准化标准及考核评 级办法参考文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条根据各井工矿的具体实际,并参照国家煤矿安 全监察局和中国煤炭工业协会制定的《矿井通风通风质量 标准化标准及考核评级办法》,特制定本标准与考核办 法。 第二条参加考核评级必须具备以下条件: 1、通风系统合理可靠。 2、矿井必须采用机械式通风,安装2套同等能力的主 要通风机装置和反讽设施;有独立、完善的通风系统;矿 井通风能力符合生产要求,无超通风能力生产现象。每个 生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口。 3、矿井必须每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量

鉴定工作。 4、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井,必须装备矿井监控系统,且系统运行正常。 第三条检查评定内容: 一、通风系统; 二、局部通风; 三、瓦斯管理; 四、井下爆破管理; 五、通风安全监控; 六、防治自然发火; 七、综合防尘; 八、通风设施; 九、瓦斯抽放; 十、防治煤与瓦斯突出; 十一、管理制度。

通风设施施工标准及验收制度样本

通风设施施工标准及验收制度 公司所属各部门、队组 为进一步严格制度, 规范井下各类通风设施和倾斜高抽巷的施工, 切实抓好设施质量管理, 夯实矿井”一通三防”安全基础, 推动矿井安全质量标准化建设健康发展, 按照”所有工作量必须经过验收把关”及”谁验收谁签字谁负责”的原则, 特编制《通风设施施工标准及验收制度》, 内容如下: 一、防突风门施工设计 为保证矿井通风系统合理、稳定、可靠, 以及防止发生煤与瓦斯突出时能有效防止风流逆转, 提高矿井抗灾能力, 进一步加强安全防护设施管理, 特编制防突风门的设计及构筑技术要求。 ( 一) 防突风门的设计 1.每组防突风门构筑至少2道, 2道之间的距离不得小于4米,距掘进面回风巷不得小于10米, 与工作面的最近距离一般不得小于70m, 如小于70m时应设施至少三道反向风门。 2.防突风门的门框采用不小于100×100mm的坚实木质结构。门框要包边沿口, 有衬垫, 四周与门扇接触严密。 3.防突风门的门扇规格为: 过车风门为1700×1400mm; 行人风门为1400×1200mm; 其厚度均为不小50 mm, 采用坚实的铁板, 保证门扇平整不漏风。门扇上距上、下500 mm处分别用一对80mm 的槽钢横梁加固。 4.防突风门的墙体厚度为厚度不得小于800 mm, 下厚根据现

场巷道高度按墙面与垂直线成5度的夹角进行计算和施工。 5.需要安设调节风窗的地点, 调节窗的回风侧安设防逆流档板, 档板采用厚度为不小于50 mm的坚实木质结构, 周边大于调节风窗内边缘100 mm。安装方式为下倾斜均力吊挂( 一旦发生突出时, 气体冲击能够自动关闭) , 放炮时人为将挡板放下。 6.跨刮板运输机构建防突反向风门时, 过刮板运输机的通道 必须设置在风门墙体下部, 刮板运输机槽上平面不高于巷道底板, 距刮板运输机通道上平面不高于0.2m, 刮板运输机两帮间隙不大于50mm。风门墙体刮板运输机通道必须安装防逆风装置, 采用防逆流铁挡板, 铁档板厚度不小于5 mm, 周边大于通道100mm以上, 安装方式为下倾斜均力吊挂( 一旦发生突出时, 气体冲击能够自 动关闭) , 放炮时人为将挡板放下, 并用虚煤或砂袋封堵严实, 严防漏风。 7.经过风门墙体的风筒必须是同直径的铁风筒或骨架风筒, 铁风筒内必须设防治逆流的装置( 逆止阀) , 铁风筒铁板厚度3~5mm, 逆止阀铁板厚度不小于5mm。 8.通车的风门必须设置底坎, 门扇低端距离轨面高度不大于20mm, 风门下部设挡风帘, 墙体的所有管孔必须用水泥砂浆封堵 严实。 9.风门墙体的排水沟采用低于巷道底板的反水沟, 深度根据 风压大小来构筑, 不的漏风。 10.防突反向风门必须设置在掘进工作面进风侧的合理位置,

通风设施构筑施工标准校正版

通风设施构筑施工标准 为进一步规范我矿通风设施构筑标准,确保通风系统安全可靠,提高矿井防灾抗灾能力,保障煤矿安全生产,依据《煤矿安全规程》(2016年版)、国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化》、《矿井密闭防灭火技术规范》( AQ 1044-2007)、《煤矿井工开采通风技术条件》(AQ-1028-2006)、《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》(AQ 1055-2008)制定本标准: 一、适应范围及定义 1、本标准适用于山西忻州神达惠安煤业有限公司矿井通风设施构筑工作。 2、定义 ①风桥:是为了解决两条巷道平交时通风风流不能混合时设置的桥形巷道,通俗的理解就是一个巷道在另一个巷道的上方或者下方跨过去,风流不混合。 ②风门:用指不允许风流通过,但需要在行人或通车的巷道内设置的一种控制风流的设施。 ③密闭:用于切断连通巷道中的空气流动,同时防止人员进入的隔离构筑物。 ④调节风窗:就是在密闭上开一个面积大小可调节的窗口来调节通过的风量的装置。 ⑤测风站:用以测量通过风量的、表面光滑、断面规整的一段平直巷道。 ⑥引风硐:是联接主要通风机装置和风井的一段巷道。

⑦防爆门:是安设在装有主要通风机的排风门井口的特殊密闭井盖,在正常通风时它被用来隔离地面大气与井下气流。当井下一旦发生爆炸事故时,防爆门被爆炸的气流冲击而打开,起到泄压作用以保护主要通风机。 ⑧防火门:防止井下火灾蔓延和控制风流的安全设施。 二、通风设施用途、分类 矿井通风设施的主要作用是控制井下风流,即为保证风流按拟定的路线定向、定量流动而设的构筑物。通常把引导、隔断和控制风流的构筑物称作通风设施。 1、根据通风设施用途的不同,分为引导风流设施、隔断风流设施和控制风流设施。 2、根据通风设施构筑服务年限分类不同,又分为永久通风设施和临时通风设施两大类。 ①永久通风设施包括:永久风门、永久调节风门、永久风桥、永久密闭等。 ②临时通风设施包括:临时风门、临时调节风门、临时密闭等(服务期为3-6个月)。 三、通风设施构筑位置 通风设施位置的有关规定: 1、风桥:为避免串联通风,水平交叉的进、回风巷应设风桥,将进风流与回风流隔开。 2、风门: ①主要进、回风巷之间,应设无压风门或不少于2道正向和反向风门,防止人员通过及反风时风流短路。

通风安全质量标准化的一般规定

通风安全质量标准化的一般规定 一、矿井通风系统合理可靠。 二、矿井必须采用机械通风,安装2套同等主扇和反风设施(生产矿井现有的2套不同等能力的主扇,在满足生产要求时,可继续使用),且主扇达到设计要求,其通风能力满足生产要求。 三、采区和工作面都要形成独立通风系统,且有两个安全出口。 四、矿井必须有两个能行人的通达地面的安全出口。 五、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出矿井,必须装备安全监控系统和“三专两闭锁”,且系统正常运行。 六、矿井必须每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。 七、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井“四位一体”防突措施必须到位。 八、通风质量标准化标准考核范围包括:矿井通风系统、局部通风、瓦斯管理、井下爆破管理、通风安全监测监控、防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、瓦斯抽放、防治自然发火、永久性通风设施、临时性通风设施、防治煤尘、管理制度等12方面。 §5.2 矿井通风质量标准化标准 一、矿井通风系统 1、矿井必须有完整独立的通风系统。改变通风系统时(包括一翼或一个水平、一个采区)必须履行报批手续;掘进巷道贯通时,必须按《规程》规定,制定安全措施。 2、有完整的通风系统图、安全措施及记录。 二、实行分区通风,通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风。 选点抽查(以工作面为单位),年产30万吨以下的矿井抽查点数不少于80%,30万吨以上的矿井抽查点数不少于60%. 三、矿井、采区通风能力满足生产要求。采掘工作面和硐室的供风量符合《规程》规定。 选点抽查(方法同上),现场实测和查阅当月或上月的记录。 四、高瓦斯、煤与瓦斯突出或易自燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷。 五、矿井内各地点风速符合《规程》规定。选点实测和查阅当月、上月报表。 六、矿井有效风量率不低于85%。查阅当月、上月报表。

通风专业质量标准化

通防专业质量标准化创建标准 一、通风系统安全质量标准要求 1、实行分区通风,通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、 采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风(串联通风不得超过1次,且必须制 定措施,如果硐室深度不超过6m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出,可采用扩散通风)。 2、矿井、采区通风能力满足生产需求。掘进工作面和硐室的供风量要符合《规程》规定(各地点的实际需要风量,必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体的浓度,风速以及温度,每人每分钟供风量≮4m3)。 3、矿井内各地点风速符合《规程》规定,采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 允许风速为:0.25~4m/s;掘进中的岩巷为:0.15~4 m/s,其他通风人行巷道最低 风速不得低于0.15 m/s。 4、矿井有效风量率不低于87%。 5、通风巷道失修率不高于7%;严重失修率不高于3%;必须定期对通风巷道进行普查,采煤工作面进回风巷实际断面不能小于设计断面的2/3。 6、矿井主要通风机的反风设施定期检查,每年进行一次反风演习,保证在10min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变时,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。

7、矿井主要通风机装置外部漏风每年至少要测定一次,外部漏风率不得超过5%。 8、长期不用的风门墙垛必须及时拆除。 二、通风设施安全质量标准要求 1、风门墙刷砖红色涂料,画砖缝,门两边刷白漆喷警示标语,裙边刷砖红色涂料,并用红漆勾边。 2、风门包铁皮,设施说明牌位于门中央,风门上部贴“请爱护通风设施”等醒目 标志。 3、初砌风门电缆孔由4根3寸钢管和4根2寸钢管共8个组成,于风门外侧整齐并列,所有电缆必须进入电缆孔,平时不用时,用水泥封口,刷上涂料。 4、风门底坎与墙垛同宽,高出道面150mm,砌筑平整。风门底帘暂用皮带机皮子,裁剪整齐,下一步可考虑使用透明塑料皮。 5、水沟底帘统一使用皮带机皮,略宽于水沟宽度,长度适中,固定牢靠。 6、风门调节窗统一尺寸600×400mm(根据砌墙环境和通风需要可适当调整),但 同一组风门调节窗必须一致。 7、闭锁绳滑轮要固定牢固,穿墙管出口要与墙面保持一致,与闭锁绳在同一平面。

通风构筑物施工常规安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 通风构筑物施工常规安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

通风构筑物施工常规安全技术措施 一、概况: 随着口孜东矿矿建进尺的延伸,2011年口孜东矿井下巷道将有几次较大的贯通,为确保通风系统稳定可靠需对通风系统进行适量调节,增加部分通风构筑物(风门、挡风墙等),为确保通风构筑物施工质量符合技术要求以及工程的施工安全,特编制本措施。 二、施工质量标准: 1、每组风门应分别设置两道,风门的门框和门轴要向关闭的方向倾斜800~850,使风门能借助自重而关闭;立风门框时采用4根4米长的2寸水管、采用“八字”型交叉分别固定两边风门框,并用双股8#铁丝将支撑架捆绑在风门框的顶端;“八字”型交叉架下端用手镐在底板上挖一深度不少于200mm的地槽,其下端深入地槽内以防止滑动。用木板固定时,必须用4寸铁钉将门框钉牢固。挂门扇时应由不少于5人操作,并有专人观察安全情况,发现安全隐患及时采取措施、确保安全后方可施工,施工时人员分别抓牢门扇的边框,把门扇竖起并挂到门框的铰联上;挂门扇时人员应相互配合、注意自身及周围环境的安全。 2、风门墙及挡风墙垛厚度不少于0.6m,瓦石要纵横压茬,木质门板要错口接缝,木板厚不少于40毫米,门框厚度不少于150毫米,过门梁嵌入墙体的深度不少于300mm,风门墙外面要用1:1-1:2的水泥沙浆抹面,抹面厚度不少于100mm,应分两次抹、并适当洒水养护,墙面要平整(1米内凹凸不大于10mm,料石沟缝除外),无裂缝、重缝、空缝(雷管脚线不能插入)确保不漏风,并抹不少于100mm的裙边。 3、风门墙抹面后,并养护在3天以上方可挂门扇,挂风门及关闭投入使用时,必须在技术人员的指挥下方可进行。 第 2 页共 7 页

通风安全质量标准化管理制度参考文本

通风安全质量标准化管理制度参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通风安全质量标准化管理制度参考文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治 理,整体推进”的安全生产方针,促使我矿建立起自我约 束,持续改进的安全生产长效机制,实现煤矿安全状况的 根本好转,全面提高我矿煤炭生产的整体素质,特制订通 风安全质量标准化管理制度。 一、组织机构及职责: 通风安全质量标准化工作领导小组: 组长: 成员: 通风安全质量标准化工作领导小组下设办公室在安全 科。 二、领导小组的职责:

1.通风安全质量标准化的制度与修改,负责**煤矿年度,季度,月度通风安全质量标准化达标规划,实施方案的制定。 2、每月对通风安全质量标准化工作进行考核,评分。 3.督查落实通风安全质量标准化存在问题的整改。 4.负责组织**煤矿通风安全质量标准化考核,评级的验收会。 三、指导思想 认真贯彻执行《云南煤矿安全监察局、云南省煤炭工业局关于印发云南省煤矿矿井安全质量标准化建设标准及考评级办法(试行)的通知》(云煤行管〔2008〕24号)通知要求及**县煤炭工业管理局关于在全县煤矿企业开展矿井安全质量标准化建设的工作方案的文件精神,切实加强我矿安全质量标准化建设工作,确保我矿20xx年确实抓好矿井安全质量标准化建设工作,保证我矿质量标准化工作

通风的意义

矿山通风的意义 矿山通风在机械的或自然的动力作用下,将地面新鲜空气连续地供给矿山作业地点,稀释并排出有毒、有害气体和粉尘,调节矿内气候条件,创造安全舒适工作环境的一门工程技术。矿山通风目的控制污染物的浓度和空气温度,使之达到安全卫生标准,以保障矿工的劳动安全和健康,提高劳动生产率。对于矿山的安全卫生标准,各国均有具体规定。 按矿山类型,矿山通风可分为地下矿矿井通风与露天矿通风两种。 地下矿矿井通风 矿井通风地下开采的矿井必须具备完善的通风系统,可靠的通风动力设施和风 流控制设施,以保证将足够数量的新鲜空气连续供给井下各采掘作业面,并将污浊 空气从矿井中排出,达到防止矿内大气污染,创造安全舒适作业环境的目的。每一 矿井至少应有一个可靠的进风井和回风井。按进风井与回风井的相对位置,通风系 统分为中央式、对角式和中央对角混合式三种不同布置型式。矿井通风动力分自然 的和机械的两类。现代矿井多用机械通风。矿用扇风机按用途分为主要扇风机(简 称主扇)、辅助扇风机(简称辅扇)和局部扇风机(简称局扇)。主扇用于全矿通风, 其工作方式有抽出式、压人式和压抽混合式三种;辅扇安装于风量不足的分支风路中,用以增加风量;局扇用于无贯通风流的独失巷道通风矿井通风构筑物是引导风流、遮断风流和调节风量的重要控制设施。采掘作业面一般有两种通风方法。能够 形成贯穿风流的采掘作业面,多用主扇造成的总风压进行通风。独头的采掘作业面,需用风筒或风障引导风流,通常借助局扇的动力进行通风。供给矿井的风量,应满 足同时作业的最多人数、同时爆破的炸药量、各作业面的排尘风速以及柴油设备和 放射J胜氧及其子体等因素对风量的要求。加强日常的通风检查与管理工作是保证 良好通风状况的重要手段。 露天矿通风 露天矿通风以新鲜空气稀释和置换露天矿采场中的有毒、有害气体和粉尘,使 污染的大气得以净化的技术露天矿大气质量受采场小气候制约。当气候条件有利时,自然风流能及时冲淡和排出污染空气;当气候条件不利时,采场空间出现风流停滞 现象,造成大气污染危害露天矿可利用自然通风和人工通风这两种通风方式。

通风安全质量标准化管理制度(2021年)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 通风安全质量标准化管理制度 (2021年)

通风安全质量标准化管理制度(2021年)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理,整体推进”的安全生产方针,促使我矿建立起自我约束,持续改进的安全生产长效机制,实现煤矿安全状况的根本好转,全面提高我矿煤炭生产的整体素质,特制订通风安全质量标准化管理制度。 一、组织机构及职责: 通风安全质量标准化工作领导小组: 组长: 成员: 通风安全质量标准化工作领导小组下设办公室在安全科。 二、领导小组的职责: 1.通风安全质量标准化的制度与修改,负责**煤矿年度,季度,月度通风安全质量标准化达标规划,实施方案的制定。 2、每月对通风安全质量标准化工作进行考核,评分。 3.督查落实通风安全质量标准化存在问题的整改。

4.负责组织**煤矿通风安全质量标准化考核,评级的验收会。 三、指导思想 认真贯彻执行《云南煤矿安全监察局、云南省煤炭工业局关于印发云南省煤矿矿井安全质量标准化建设标准及考评级办法(试行)的通知》(云煤行管〔2008〕24号)通知要求及**县煤炭工业管理局关于在全县煤矿企业开展矿井安全质量标准化建设的工作方案的文件精神,切实加强我矿安全质量标准化建设工作,确保我矿2011年确实抓好矿井安全质量标准化建设工作,保证我矿质量标准化工作的落实,达到二级标准并向一级标准迈进。 四、检查形式 1、通风安全质量标准化领导小组负责每月对通风安全质量标准化检查(实行动态检查与静态检查相结合)、督查,在当日下午进行通风安全质量标准化考核、评级。 2、将通风安全质量考核、评级结果形成台账报矿通风、灾害防治安全质量标准化领导办公室备案。 五、会议形式 1、每月进行一次小组会议,主要解决通风安全质量标准化的评分,评分标准必须严格按照二级评分标准。

通风 质量标准化资料清单

通风质量标准化资料清单 1、通风系统资料完善情况: 1111.巷道贯通安全技术措施,编制、贯彻、打印存档。 1112.通风系统图,打印最新并签字盖章。 1121.测风报表(月、旬),打印。 1122.矿井风量计算方法。 1123.通风计划(规划)。 1141.通风系统审查。 1142.反风设施检查及维护记录,每季一次。 1143.防爆门检查记录,每半年一次。 1144.反风演习计划,每年一次。 1145.反风演习报告,每年一次。 1211.主要通风机性能测定报告,每5年一次。 1212.矿井通风阻力测定,每3年一次。 1221.通风能力核定。 1241.通风巷道检查记录,每月一次。 1242.回风巷道失修率统计台账,每月一次。 1243.通风巷道断面现状检查记录(或台账),每月一次。 1244.失修巷道维修记录,每月一次。 1245.通风系统阻力分布情况台账,每月一次。 1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录,每年一次。 1261.安全监控系统图,制作,打印。 1262.主要通风机运行记录。填写、存档。 1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计,安装。 2、局部通风资料完善情况: 2111.局部通风测定报表(旬、月),打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。 2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。 3.通风设施资料完善情况: 3111.密闭管理台账(含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等) 3121.密闭检查记录。列表检查。(含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等) 3211.风门管理台账。(含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等)3212.风门检查记录。(含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等) 4.瓦斯防治资料完善情况: 4111.总工任命文件。 4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件,制定、下发。 4211.瓦斯日报(手写)

冷却构筑物分类 1

冷却构筑物分类 在循环冷却水系统中,降低水温的设备或构筑物称为冷却设备或冷却构筑物,也可称为循环水冷却设施。 按水冷却方法,分为自然冷却法和机械冷却法;按循环水是否与空气直接接触,可分为密闭式循环冷却水系 统和敞开式循环冷却水系统,简要分述以下: 1.密闭式循环水冷却系统 密闭式循环冷却水系统中,水密闭循环,并交替冷却和加热,不与空气直接接触。其主要设备为密闭式冷却塔, 基本原理是依靠向被冷却的水管喷洒水滴,由被冷却水管表面水膜的蒸发而把热水传至管壁的热量带走, 流动空气与管壁的接触也起到了对流散热作用,从而使管内的热水得到冷却。 密闭式循环系统的特点是介质洁净、冷效高、噪声低。适用于要求介质洁净的电子、食品、医药和空气污染严 重的冶金(如安敬马鞍山钢铁公司)、纺织和矿山等单位。因密闭式循环冷却水系统相对来说,用的较少,故 这里不作进一步介绍。 2.敞开式循环冷却水系统 敞开式循环冷却水系统,根据需要降温的热水与空气接触的控制方法的不同,可分为水面冷却构筑物 (水库、湖泊、海湾、河道、人工冷却池),喷水冷却池和冷却塔(自然通风冷却塔和机械通风冷却塔)等。 这里对水面冷却构筑物的冷却池(含喷水冷却池)、河道冷却、海湾冷却作概要介绍,重点论述 冷却塔。敞开式冷却设施见图2-1。

3.影响水面冷却的因素 水面冷却是利用与空气接触的水体表面,通过蒸发散热、对流传热和辐射传热来降低水温。但主要是蒸发散热, 其次是对流传热,辐射散热很小,有时忽略不计。 水面冷却构筑物包括热水排放口、取水口和冷却水面。设计水面冷却构筑物时,应考虑热水排入对环境的影响 和冷却水体的综合利用,属于第一类和第二类海水水质的海域不应用于水面冷却;江、河、湖泊、水库等地面水 水体的环境水温变化,应符合国家标准《地面水环境质量标准》(GB3838) 的规定。 影响水面冷却的因素为: (1)水域范围内的地貌、水文、水面面积、水源、几何形状、生态。 (2)气温、相对湿度、水面综合散热系数、风向、风速、自然水温等。 (3)热水排水口与取水口工程平面布置、形式、尺寸及设计深度。 (4)排入水域的热负荷。 (5)外水注入、排放的水量与温度。

通风安全质量标准化标准及

通风安全质量标准化标准及 考核评级办法 第一条为进一步加强“一通三防“管理,提高“一通三防”工程安全盾量和管理水平,阻止发生通风、瓦斯、煤尘与自然发火事;特制定本安全质量标准化标准及考核评级办法。 第二条参加考核评级必须具备以下条件: 1.通风系统合理可靠。 2.矿井必须采用机械式通风.安装2套同等能力的主要通风机装置和反风设施;有独立、完善的通风系统;矿井通风能力符合生产要求,无超通风能力生产现象。每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口。 3.矿井必须每年讲行一次瓦斯等级和二氧化碳涌量鉴定工作 4.高瓦斯矿井、煤(岩)与突出矿井,必须装备矿井监控系统,且系统运行正常。 第三条检查评定内容。 1.通风系统; 2.局部通风; 3.瓦斯管理; 4.井下爆破管理; 5.通风安全监控; 6.防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出; 7.瓦斯抽放; 8.防治自然发火;

9.通风设施; 10.综合防尘; 11.管理制度。 第四条评定单位: 以自然井为基本评定单位。 第五条检查与评分定级办法(具体见附表): 1.根据检查结果,各大项均达90分及以上为一级矿井;达80分及以上为二级矿井;达70分及以上为三级矿井。 2.检查大项中,检查大项的最低得分为矿井的定级分。 3.年度等级的确定:以四个季度的定级分平均得分定级。 4.各检查大项中缺分项的,不查不计;检查分项中缺小项的,以该检查分项的其他小项得分的百分比折算计分。扣分原则,本项分数扣完为止。 5.在同一等级中,以11个检查大项得分的平均分多少排列名次。凡进行瓦斯抽放、实施防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出措施的矿井,每有一项,在上述平均分中加2分后再排名次。 6.在检查周期内,每发生“一通三防”事故死亡1人,通风安全质量标准化降一级扣5分,得分不得超过下一级的最高分。死亡3人取消评级资格。

各种类型房间换气次数一览表.doc

各种类型房间换气次数一览表 房间及重要条件参数 3 换气量( m/h) 或换气次数 ( 次/h) 房间名称其他参数正常通风事故通风不工作时 变、配电房L=Q/*(t p -t s)), 或 5~8 次 /h 配电室3~4 通信机房、电子计算机房不少于 5 次/h 制冷机房 L=*,4~6 ≥ 12 氨制冷机房 3 按 183m3 /确定,不应小于 34000m 3/h 设首层燃油 3 6 锅炉间、直燃气 6 12 燃机房设半地下或半地下室燃油、燃气 6 12 设地下或地下室燃油、燃气12 12 锅炉间、直 油库 6 油泵间12 燃机房配 地下日用油箱间 3 套用房 燃气调压及计量间 3 12 洗碗间 按每间500m3 /h 选取 厨房中餐厨房40-60 次/h 西餐厨房30-40 次/h 职工餐厅厨房25-35 次/h 采用燃气灶具的地下室、半地下室 6 12 3 或地上密闭厨房 电梯机房10(或 5-15 《技措》) 清水泵房 4 软化水间 4 污水泵房8-12 中水处理机房8-12 蓄电池室10-12 换热站6-12 通风空调机房2-4 洗衣房生产厂房按20-30 次/h ,当有局部通风设施时,全面 排风取 5 次/h,补风2-3 次/h ;辅助用房为15 次/h 。 卫生间 公共卫生间10-15 住宅卫生间及开水间5-10 吸烟室10-15 实验室 按通风柜处 风速计算 暗室≥5 医院手术室 不宜小于 200m3 /h 通风机房≥1 地下室、半地下室和地上密闭房间 3 敷设有燃气管道时 主机间 6 12 3 P≤燃气增压、调压、计量间 3 12 3 建筑物内敷设燃气管道的房间 3 6 3 主机间12 20 3 < P≤燃气增压、调压、计量间12 20 3 敷设燃气管道的房间12 20 3 主机间 6 12 3 P≤燃气增压、调压、计量间 3 12 3 独立设置 敷设燃气管道的房间 3 6 3 主机间12 20 3 < P≤燃气增压、调压、计量间12 20 3 敷设燃气管道的房间12 20 3 备注 最小新风量应≥3 次 /h 的换气次数,或≥ 5%的送风量 G-制冷剂充注量 ,Kg 排风机为防爆型 最小新风量应≥ 3 次 /h 的换气次数 房间高度可取 4m 房间高度可取 4m 按《民规》 6.3.7 条 按教材 P340 《技措》 4.5.1 《技措》

矿井通风基本知识通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD207 矿井通风基本知识通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 矿井通风基本知识通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、矿井通风概述 (一)矿内空气 1. 矿内空气主要成分 矿内空气与地面空气的成分尽管不同,但其成分仍是以氧气和氮气为主,另外包含少量其它气体。 2.矿内空气中的有毒有害气体 (1)一氧化碳:一氧化碳是无色、无味、无臭的气体。一氧化碳毒性很强,吸入人体后会引起中毒、窒息,浓度为0.4%就可使人致命中毒。一氧化碳的主要来源是:火灾、爆破工作、瓦斯和煤尘爆炸。 (2)硫化氢:硫化氢是一种无色、微甜、带有臭鸡蛋味的气体,能燃烧,有强烈的毒性。对人的眼睛、黏膜及呼吸系统有强烈刺激作用。浓度为0.05%时,半小时内人失去知觉、痉挛、死亡。硫化氢的主要来源:有机物腐烂、硫化矿物水解、老空积水中释放、煤岩中放出。 (3)二氧化硫:二氧化硫是一种无色、具有强硫磺臭味的气体,易溶于水,易积聚在巷道底部。二氧化硫对人

各种类型房间换气次数一览表

各种类型房间换气次数一览表

吸烟室10-15 实验室 按通风柜处 风速计算 暗室≥5 医院手术室 不宜小于 200m3/h 通风机房≥1 地下室、半地下室和地上密闭房间 敷设有燃气管道时 3 建筑物内 P≤ 主机间6123 燃气增压、调压、计量间3123 敷设燃气管道的房间363<P≤ 主机间12203 燃气增压、调压、计量间12203 敷设燃气管道的房间12203 独立设置 P≤ 主机间6123 燃气增压、调压、计量间3123 敷设燃气管道的房间363<P≤ 主机间12203 燃气增压、调压、计量间12203 敷设燃气管道的房间12203 水管的强度和严密性试验: 《建筑给水排水系统及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 系统类别、设备名称试验压力检验方法条目号 热水供应系统水压试验试验压力应符合设计要求。当设计未 注明时,热水供应系统水压试验压力 应为系统顶点的工作压力加,同时在 系统顶点的工作压力不小于。 钢管和复合管道系统试验压力下10min内压力 降不大于,然后降至工作压力检查,压力应不 降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下 稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力倍 状态下稳压2h,压力降不大于,连接处不得渗 漏。(安装完毕,管道保温之前) 6.2.1 采暖系统蒸汽、热水 采暖系统 水压试验 应为系统顶点的工作压力加,同时在 系统顶点的工作压力不小于。 钢管和复合管道系统试验压力下10min内压力 降不大于,然后降至工作压力检查,压力应不 降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下 稳压1h,压力降不得超过,然后在工作压力倍 状态下稳压2h,压力降不大于,连接处不得渗 漏。(安装完毕,管道保温之前) 8.6.1高温热水 采暖系统 试验压力应为应以系统顶点工作压力 加. 塑料管及 复合管的 应以系统顶点工作压力加作水压试 验,同时在系统顶点的工作压力不小

通风质量标准化管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.通风质量标准化管理制度 正式版

通风质量标准化管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、通风系统完整独立,分区通风,符合《规程》规定,每年进行一次反风演习,通风效果符合《规程》要求。 2、局部通风机安装位置符合《规程》不喝循环风,局部通风机设备齐全、安排专人进行管理,有计划停风。 3、瓦斯检查符合《规程》规定,“一通三防”重点报表每日报矿长、总工审阅。 4、井下爆破符合《规程》规定。 5、通风安全监控都应符合《规程》规定,各类监控设备性能完好、正常工作。

6、按《规程》要求建立防灭火系统,井下设立消防材料库。 7、各种风门、风窗、密闭、风桥符合《规程》规定。 8、各种隔爆水棚、水槽、水幕符合《规程》规定,配有足够防尘专业人员,按规定进行矿井粉尘的分析、化验测定工作。 9、岗位责任制齐全完整,工作有计划和总结。 10、技术资料齐全、完整,符合要求。 11、各类安全仪表,定期校正、检定,保证完好。 ——此位置可填写公司或团队名字——

通风设施施工标准

通风设施管理制度 1、一般管理规定 ⑴进、回风井之间和主要进、回风巷道之间的每个联络巷中,必须砌筑永久性 风墙;需要使用的联络巷,必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。 ⑵密闭、风门、风桥等通风设施的位置应选择在顶帮坚硬、未遭破坏的煤岩巷 道内,尽量避免设在动压区。 ⑶总回风巷、主要回风巷不得设置风流控制设施。 ⑷通风设施施工时应注意: ①有水通过风门墙、挡风墙等通风设施墙体时,应设水沟,底部设反水池或挡风帘;通过墙体的管路孔要封堵严密不漏风;通过墙体的电缆孔要安设电缆套管,封堵严密不漏风,电缆孔管的长度要适宜,不得过长或过短,电缆撤除后及时用回撤电缆套管并用水泥封堵;风筒穿过墙体时,必须在墙上安设与软质风筒同直径的硬质风筒,并连接严密不漏风。 ②在轨道运输巷道中施工风门、测风站等通风设施,平巷运输有车辆通过时,要设专人指挥来往车辆;在架线巷道施工时,要提前向调度室申请架空线停电时间,停电施工前要挂好“有人工作、不准送电”的停电牌,设好临时接地线,并保护好架空线后方可施工;斜巷施工风门、测风站等通风设施时,应停止绞车运输。 ③在有电缆线、管路处施工时,要妥善保护电缆、管路,防止碰坏。需移动高压电缆时,要事先与机电部门取得联系。 ④掏槽只能用大锤、钎子、手镐、风镐施工,不准采用放炮方法。 ⑤在立眼或急倾斜巷道中施工时,必须配带保险带,并制定安全措施。 ⑥砌墙高度超过2米时,要搭脚手架,保证安全牢固。 ⑦施工前要检查施工地点瓦斯、二氧化碳等有害气体浓度。施工地点必须通风良好,有害气体浓度不超过《煤矿安全规程》要求。 ⑧施工前要外向里逐步检查施工地点前后5米的支架、顶板、巷帮的支护情况,支护完好方可施工。 ⑸所有通风设施前后5米内巷道要支护完好,无杂物、积水和淤泥。 ⑹通风设施竣工后,要由分管通防管理人员验收,凡是不符合质量标准的, 必须整改至合格。

通风的一般规定

建筑物通风应优先采用自然通风,但下列情况下房间应设置机械通风: 1、散发大量余热、余湿; 2、散发烟味、臭味以及有害气体等; 3、无自然通风条件或自然通风不能满足卫生要求; 4、人员停留时间较长,且房间无可开启的外窗。 机械通风应优先采用局部排风,当不能满足卫生要求时,应采用全面排风。 机械通风系统(包括与热风采暖合用的系统)的设置,应符合下列要求: 1、使用要求(包括送风参数、使用时间等)不同的房间,宜独立设置通风系统。 2、散发大量余热、余湿、臭味以及有害气体的房间,一般不应与其他房间合用系统;当条件限制必须合用时,应采取防止该类气体进入其他房间的技术设施。 3、凡属下列情况之一时,应单独设置排风系统: 1)混合后能引起燃烧或爆炸; 2)混合后能形成毒害或腐蚀性加剧; 3)混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时; 4)放散强烈异味或剧毒物质的房间和设备; 5)建筑物内设有储存易燃、易爆的单独房间或有防火、防爆要求的单独房间。 4、当周围环境较差且房间空气有清洁度要求时,房间室内应保持一定的正压,排风量宜为送风量的80%~90%;放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持一定的负压,送风量宜为排风量的80%~90%。 5、排除有毒、有害气体管道的室内段宜为负压。 6、当机械通风不能满足室内温度要求时,应采取相应的降温或加热措施。 机械通风系统的室外进风、排风口设置,应符合以下要求: (1)进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口。 (2)进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化地带时,不宜小于1m。(3)事故排风的排风口不应布置在人员经常停留或经常经过的地方 (4)事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当进风、排风口水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。 (5)排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定: a 当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m; b 当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m; c 当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m; (6)直接排入大气的有害物,应符合有关环保、卫生防疫等部门的排放要求和标准,不符合时应进行净化处理。 (7)进风、排风口的噪声应符合环保部门的要求,否则应采取消声措施。 (8)进风、排风口的风速一般可按表选取 进风、排风口风速(m/s) 设置机械通风系统的房间,其通风换气量应按以下原则确定: a 人员所需新风量应不小于同类型房间的空调所需新风量。

相关文档
相关文档 最新文档