一、项目概况

本项目位于_____,东临_____,西临_____,南临_____,北临_____。是由综合商业、_____栋高层办公楼、_____栋高层公寓组成的大型商业综合体。总用地面积_____m2,总建筑面积_____m2,其中地上建筑面积_____m2,地下建筑面积_____m2,人防面积_____㎡。

本项目地下_____层,地下部分包含有:局部商业、机动车停车库(停车位_____个)、设备房及人防用房。商业_____层,裙房高度_____m,建筑面积_____m2;办公楼()层,高度_____m,建筑面积_____m2;公寓()层,高度()m,建筑面积_____m2。结构形式为_____,基础形式为_____。建筑的耐火及防火等级为_____。

本设计为项目中的商业。

商业总建筑面积_____m2,其中自持商业建筑面积_____m2,可售商业建筑面积_____m2。包括:(商业主力店、精品超市、餐饮、休闲娱乐等各种功能。)

二、设计依据

1.其他专业提供给本专业的工程设计资料;

2.业主所提供的设计任务书及有关市政条件,包括本项目之机电要求;

3.各相关主管部门对初步设计阶段设计文件的批复意见;

4.当地各主管部门的相关规定;

5.《华润万象城、万象汇机电设计指引》(2015-11第2.1版);

6.国家现行的有关设计规、规程及相关行业标准:

1)《民用建筑电气设计规》(JGJ 16-2008)

2)《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)

3)《建筑设计防火规》(GB50016-2014)

4)《人民防空工程设计防火规》(GB50098-2009)

5)《20KV及以下变电所设计规》(GB50053-2013)

6)《供配电系统设计规》(GB50052-2009)

7)《低压配电设计规》(GB50054-2011)

8)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

9)《建筑物防雷设计规》(GB50057-2010)

10)《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB50343-2012)

11)《通用用电设备配电设计规》(GB50055-2011)

12)《办公建筑设计规》(JGJ 67-2006)

13)《商店建筑设计规》(JGJ48-2014)

14)《电影院建筑设计规》(JGJ58-2008)

15)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)

16)《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(GB50067-2014)

17)《人民防空地下室设计规》(GB50038-2005)

18)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

19)《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007)

20)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

21)《无障碍设计规》(GB 50763-2012)

22)《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

23)《爆炸危险环境电力装置设计规》(GB50058-2014)

24)《交流电气装置的接地设计规》(GB/T50065-2011)

25)《建筑部装修设计防火规》(GB50222-95(2001)

26)《3~110KV高压配电装置设计规》(GB50060-2008)

27)《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)

28)《民用建筑绿色设计规》(JGJ/T 229-2010)

29)《建筑电气工程施工质量验收规》(GB 50303-2002)

7.地方现行的有关设计规、规程及标准:

1)《XXXX》(XXXX);

注:需根据项目具体情况增加相关的设计规,以上所列与项目无关的规可删除。

三、设计围及分界

1.设计围:

本工程设计包括红线的以下电气系统:

1)10/0.4KV变配电及应急发电机系统;

2)动力配电系统;

3)照明配电系统;

4)防雷及接地系统;

5)电力监控系统;

6)电气火灾监控系统;

7)消防电源监控系统

8)消防应急照明和疏散指示系统

注:大区设计部根据项目及工程的实际情况,与划分设计界面;确定电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等,如在强电设计围,须增加相应的系统说明。

2.设计界面:

1)电源分界点为高压配电室进线柜进线开关的进线端,本设计提供高压线路进入本工程建设红线围的路径。建设红线外的高压线路由城市供电部门负责设计;

2)室外景观照明、立面泛光照明及广告灯箱由专业公司设计,本设计仅预留供电电源;3)本项目中需要二次装修的场所,由室装修公司设计照明、插座、风机盘管等配电平面图,本设计仅将电源引至精装配电箱;二次装饰设计时照明负荷及应急照明容量不能超过本设计预留的值,如超过预留值,应复核二次装修设计容量是否满足绿建的要求,并调整相应的一次设计;照明功率密度不能大于“GB50034-2013”规定值;

4)各弱电机房设备用电由专业公司设计,本次设计除照明及插座外,仅预留配电箱并预留用电量;

5)本项目电梯机房的照明、通风、空调、检修插座设计到位,机房电梯等设备仅设计到机房配电箱并预留电梯井道照明及检修插座管路,具体实施由专业电梯公司深化后完成;

6)冷冻机组,冷冻泵,冷却泵及冷却塔等一次控制回路设计到位,二次控制由承包商负责设计深化;风机的一次/二次回路设计应到位;

7)水处理、热力站、中水站、锅炉房、泳池等设备控制装置及深化设计均由设备供货商成套提供,本设计提供配电电源的预留;

8)厨房工艺设备配电由专业承包商负责,但须校核一次预留的电源容量;

9)就地设置的不间断电源装置UPS作为火灾自动报警联动控制系统、电子信息设备及计算机系统、安防系统等的备用电源,UPS应符合国家标准,且由专业公司负责深化设计选型、供货及安装。

四、10/0.4KV变配电及应急发电机系统

1. 负荷分类:

本项目为大型的商业综合体,本工程按_____类建筑设计,用电负荷分类如下:

1.1一级负荷:

a. 消防水泵、消防电梯及其潜水泵、防排烟风机、正压送风机、消防泵房排水泵、自动灭火设备电源、防火卷帘、电动排烟窗、各类防火阀、消防控制中心、火灾自动报警系统、燃气泄漏报警系统、非消防电梯回降、发电机房用电设备用电;

b. 大型商场及超市的营业厅的应急照明、疏散标志灯、保安系统用电;

c. 主要计算机系统、厨房冷冻冷藏设备、潜污水泵、擦窗机、航空障碍灯、生活给水设备、冰场制冰设备(至少一台主机及对应水泵)、客用及服务电梯(每组一台)、营业厅及门厅备用照明等非消防设备用电;

d. 大型商场及超市的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;

1.2二级负荷:自动扶梯、商业空调用电、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、换热站用电。

1.3 三级负荷:其它电力负荷及一般照明等。

4. 供电电源:

4.1. 本工程由市政引来_____路10KV高压电源,接至位于_____层的开闭所。10KV高压电源

从本建筑_____层穿管埋地敷设引入设在_____的变电所。

1)商业采用_____路独立的10kV高压电源供电,_____用_____备接线方式;

2)商业/办公的两路独立市政电源应引自不同市政变电站,当市政条件不具备,只能引自同一变电站时,须引自不同的10kV 母线段。

3)商业/办公的每路10kV高压电源,当任何一路电源失电时,其余一路电源供电容量须满足本项目全部计算用电容量的_____%,具体容量分布详见高压系统一次接线图。

4.2. 柴油发电机组:

1)本工程选用_____台_____KV_____ kW(备用功率)自启动柴油发电机组作为一级负荷中的消防负荷和其他重要负荷的备用电源,发电机的容量按平时需确保的负荷与

火灾时需继续工作的负荷中较大值选择。火灾时分区域切断所有与消防无关的负荷,确保消防用电可靠性。

2)市电与发电机电源之间的转换开关加电气与机械联锁,确保不倒供。当市电停电时从变电所双电源切换开关发电机启动辅助接点取启动信号至发电机,经0~10S(可

调)延时后,发电机自启动,15秒恢复对重要负荷供电。当市电恢复30~60S(可调)

后,由自动转换开关恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。

3)柴油发电机房的进出风道,应进行降噪处理,处理后的噪声应满足《声环境质量标准》GB3096的要求,机组的尾气经消烟消音、降温处理达到环保要求后,在裙房屋

面排放。

4)柴油发电机组的储油间日用油箱按_____小时用油,且总量不超过_____立方米设置。

储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱间应采取泄油措施(可设置高度为500mm的挡槛,并铺设细沙,或按当地消

防部门要求)。储油间采用能自动关闭的甲级防火门。

注:,如达不到3小时的用油量,设计说明应明确采取其他相应的措施。

5)柴油发电机组由首层预留的吊装孔搬运至发电机房。(或柴油发电机组经机动车道运至地下一层,从走廊运输至发电机房。)

5. 变配电所设置:

5.1. 商业在_____层设置_____个10/0.4KV变配电所,安装_____台_____KVA变压器,为(地

下室、裙楼商业和公共功能区)提供电源;

5.2. 办公在_____层设置_____个10/0.4KV变配电所,安装_____台_____KVA变压器,为

_____层~_____层办公功能区提供电源;

5.3.在_____层设置_____个10/0.4KV制冷空调专用变配电所,安装_____台_____KVA变压

器,为商业(办公)制冷机房提供电源;

6. 高压运行方式:

6.1. _____路10kV高压电源采用_____用_____备接线方式,正常供电的_____路10kV高压

电源共同负担整个项目的全部用电,当正常供电的高压电源有一路退出运行时,备用的10kV高压电源将手动投入,负担起退出运行10kV高压专线电源所带_____%负荷。

6.2. 高压配电系统采用单母线分段运行方式,设母联开关,具体接线及控制逻辑可参见高

压系统一次接线图。

6.3. 母联开关与两个进线开关必须有可靠的联锁措施,确保这三个开关不会同时闭合。

6.4. 高压开关柜采用_____进_____出线方式。

6.5. 高压制冷主机采用_____的降压启动方式。

7. 继电保护:

7.1. 真空断路器开断电流等技术参数要求需根据当地供电局要求选择。

7.2. 高压配电系统采用带微电处理器的多功能数字式综合继电保护装置:

--主变压器应设带时限的过流速断保护、纵联差动保护、中性线上的零序电流保护、

温度保护;

--开关采用速断、过流、接地以及低电压保护;

--馈线开关采用限流、过流、速断、零序电流保护和温度保护;

--母联开关采用限流、过流、速断保护;

7.3. 真空断路器操作电源为DC110V,配专用直流操作电源。

8. 低压运行方式:

8.1. 低压配电系统采用变压器低压侧采用单母线分段结线型式,两台变压器为一组,变压

器之间设联络开关,两主进线开关与联络开关采用手动操作切换,电气和机械联锁,任何情况下只能接通其中的两个开关;正常情况下变压器分列运行,当一路变压器因

故停止运行(包括变压器故障、负荷调整等情况)时,根据情况(如变压器负荷率等),经负荷调整、关闭故障侧的部分负荷后,联络开关手动合闸投入。

8.2. 成组变压器分列运行,各母线段的进线主开关与联络开关之间有电气和机械闭锁,防

止变压器并列运行。

8.3. 低压母线分为消防应急专用母线段、重要设备母线段(非消防)及非消防设备母线段,

消防应急专用母线段、重要设备母线段(非消防)与非消防设备母线段之间通过双电源自动转换装置自动互投,其中市电为主电源,优先投入。

8.4. 低压开关柜采用_____进_____出线方式。

8.5. 低压配电房预留有有源滤波器的安装位置。

8.6. 低压开关柜主开关要求如下:

--进线开关设置过负荷长延时,短路短延时及接地故障保护;

--联络开关设置过负荷长延时及短路短延时保护;

--馈线开关采用过负荷长延时,瞬时过电流保护;;部分回路设分励脱扣器,在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。

9. 无功补偿:

9.1. 低压开关柜设集中低压电容补偿,自动调节功率因数,补偿后高压侧功率因数不低于

0.90 或按当地供电局要求;低压侧功率因数不低于0.95。

9.2. 低压电容补偿装置设置抑制谐波的串联电抗器,电抗率采用7%(滤波电容器+调谐

电抗器+专用接触器)。

9.3. 所有气体放电灯具如采用电感型镇流器时须加装补偿电容,使其功率因数大于0.9。

10. 计量方式:

10.1. 供电部门计量:采用10kV高压侧计量方式,设置计量柜:设有功、无功、峰谷表

等多功能数字表计量;高压计量应按当地供电部门的要求设置,并与供电部门协调落实设置位置,以便日后操作和管理。

10.2. 部核算计量:

--采用低压电表计量方式,并由业主方管理;

--变压器低压侧设总表;

--变电所低压馈线设置多功能数字表计量,以实现节能分项计量,满足节能要求。

10.3. 每间租户均设低压电表计量(包括一般供电、重要供电、应急供电),计量电表集

中设在各层分区电房;租户电表不宜采用多用户电表,不应采用分时段或多级别费率的计量电表。

10.4. 高低压配电系统电表精度要求:有功电表不低于1.0级,无功电表不低于2.0级,

计量互感器不低于0.2级。

10.5 租户电表精度要求:机械式电表不低于1.0级,数字式电表不低于0.5级,计量互感

器不低于0.2级。

11.与其他专业的预留接口:

11.1.通讯系统、消防系统、楼宇自控系统、安防系统、电力监控系统、机电设备监控系统,

自动扶梯及电梯,排水设备等的预留接口;

11.2.照明控制(含公共区域照明、泛光照明、广告照明、景观照明)的预留接口;11.3.应急照明控制的预留接口;

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

施工图设计说明

建筑施工图设计说明 一. 总则: (一)本施工图设计说明是施工图的重要组成部分,请务必仔细理解。 (二)工程概况 1. 项目名称:某住宅小区(一期) 2. 建设单位: 3. 建设地点: 4. 主要技术经济指标 总用地面积: 总建筑面积: 地上建筑总面积: 地下建筑总面积: 1#楼住宅建筑面积: 2#楼住宅建筑面积: 3#楼住宅建筑面积: 斜土路裙房面积: 辅助用房面积: 容积率: 绿地率: 集中绿地率: 建筑密度: 机动车停车位: 总户数: (三)主要设计依据 1. 关于某住宅小区(一期)项目初步设计的批复 2. 国家及上海市有关设计规范、规定、标准 3. 消防、交通、环保、人防诸政府主管部门及水、电、煤、卫诸市政配套部门的扩初审查意见。(四)尺寸标准 1. 以图纸上所注尺寸为准,不应从图上度量。 2. 建筑平面图所注尺寸为结构尺寸(有详图表示的除外),尺寸单位为毫米(mm)。 3. 建筑平面、立面、剖面所注标高均为建筑完成面标高,单位为米(m)。 4. 门窗尺寸均为土建洞口尺寸,尺寸单位为毫米。(门洞高度为完成面至洞口上皮高度)。 5. 屋面标高为天沟完成面标高,与结构面相差70mm。 6. 各楼层建筑面层设定厚度、建筑完成面与结构面的高差详见各层平面图。 (五)施工图编排格式 (六)总体定位及标高的设定:

1.定位:根据业主提供的“房屋土地测绘技术报告书”中界址点坐标及相关备忘录。单体定位参见总平面图及地下室平面图。 2.本工程设计标高:设定首层完成面标高±0.000相当于绝对标高4.800。室内外高差为600 二. 建筑设计说明: (一)墙体 1. 高层住宅外墙为200厚钢筋混凝土剪力墙,外围填充墙采用200厚混凝土空心砌块,剪力墙详见结构施工平面图。所有内隔墙采用200mm及100mm厚的加气混凝土砌块。卫生间及厨房内隔墙采用100厚混凝土空心砌块。 2. 隔墙与剪力墙、梁连接处加18#钢丝网400宽再作粉刷。砌筋方法参见有关加气砌块和砼空 心砌块的技术规范。2000沪J/T-108(加气砌块)、DBJT08-54-93(空心砌块)。 3. 所有高层住宅外墙内侧均做25厚JX保温砂浆,施工操作应符合JX保温粉刷应用技术规程DB/TJ08-204-96。 4. 外墙工程 (1) 所有砼表面,在粉刷之前采用界面剂(JCTA-400) 处理,防止粉刷层起壳。 (2) 外墙面分格条采用专用塑料条规格20*7MM,,施工后不取出来,永久放在外墙粉刷层内。 (3) 外墙分格条坞嵌前,必须按设计图纸要求进行弹线控制,确保其水平度。 (4) 外墙粉刷做法如下:8-10厚1:3水泥砂浆打底→8-10厚1:1:4第二糙整平(掺10%UEA) → 嵌引条线后做1:1:4面层(掺10%UEA) ,厚6mm→罩面为两度水洗过筛细砂水泥浆批嵌(掺3-5%107) 胶,厚2mm。要求: 用木蟹打平,不能用铁板压光,可根据实际情况用铁板轻压毛峰。 做成细毛面,平整、粗细均匀、丝柳一致,不能有接棒痕迹和明显木蟹印痕。 外墙表面采用防水弹性涂料。具体产品由业主与建筑师选择确定。 注:1.2#楼3层以下及3#楼1层以下采用石材贴面,详见立面图,石材贴面做法另详. (5)外墙花饰粉刷必须做套板,确保线条清晰、顺直、头角挺拔。 (6)所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨篷等必须上下对齐、左右水平呈一直线,进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。阳台、雨篷、空调板的底部外口粉出 50MM宽8-10MM厚的双滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致,且做成比窗盘面高出15MM 的挡水凸肩。窗盘必须粉出20MM高差的排水坡,并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上(俗称咬樘子),必须从下口座进2-3MM,抽出20MM的圆弧。窗盘施工由技术手艺熟练的工人施工操作,所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨篷等粉刷用水泥应用同一厂同一标号同一品种。 (7) 外墙补支模洞应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收,每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工,总监及甲方代表应抽查部分洞口补洞施工过程。 砖墙支模洞,里面一半(即120mm) 用半砖镶补,外面一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润,砖四侧满刮1:3水泥砂浆,砖镶入后,四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼塌落度为6-8CM,边灌边捣实,浇捣前应洒水湿润。细石砼应凹进砖墙l0-15MM,待细石砼有一定强度再用1:2水泥砂浆抹平墙面,表面须压实搓毛。 砼墙支模洞:先用冲击锤扩孔,将塑料管打掉并扩深50MM。支模洞外口用木塞堵塞50mm深, 然后用I-3水泥砂浆由支模洞口向外塞嵌密实隔天,拔除木塞,将防水油膏由外向内垫嵌15厚,

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范( 50311-2007) 2. 综合布线国际标准11801, 568A 3. 智能建筑设计标准(50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范( 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范( 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(70-9475-94) 9. 安全防范工程技术规范( 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范( 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( 50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? 接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

弱电施工图设计说明..-共12页

施工图设计说明 工程概况 建设单位:安宁职业教育基地管理委员会 项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目 项目地点:安宁市职教园区 项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约 19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。 设计依据及验收规范 (1)市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2019) 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2019 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2019) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2019; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2019 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2019) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395-2019 《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396-2019 《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394-2019 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2019) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2019) 《安全防范工程验收规则》(GA308-2019) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2019) 《建筑电气工程设计常用图形和文字符合》(00D001) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311-2019) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2019 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2019; 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2019; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019 (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围: (1)综合布线系统; (2)有线电视系统; (3)安全防范系统; (4)门禁系统; (5)会议室系统; (6)停车场管理系统; (7)广播系统 (8)公共信息发布系统; (9)周界报警系统 (10)机房建设; (11)无线网络覆盖; 1 综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台, 以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现 世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

施工图设计说明汇总

晋安区2014年市政维护设施维修整治项目(第二标段)施工图设计说明 一、设计依据 1、福州市晋安区建设局与我院签订的工程设计合同; 2、福州市规划道路红线、河道蓝线; 3、福州市勘测院提供的1:500矢量化电子地形图; 4、外业测量资料和调查资料。 二、原道路技术指标 1、道路等级:城市支路; 2、设计速度:30公里/小时; 3、路面:水泥砼路面,设计年限20年,路面设计荷载:标准轴载BZZ-100; 4、道路设计荷载:城-B级。 5、地震设防烈度:7度,地震动峰加速度为0.10g,特征周期为0.45s。 三、项目基本概况 3.1总体概况 本次整治项目包含4条道路,分别为朝天桥、岳峰横路、东岳路、琯尾街。 其中朝天桥起于康山路,路线自西向东,跨过桩号CK0+496处东郊河上桥梁后,止于长乐北路,改造全长518.606米,行车道两侧设置硬化土路肩;岳峰横路起 于长乐北路,由西向东,途径岳峰一巷,止于岳峰路,改造全长404.634米;东岳路起于长乐北路,路线总体走势自西向东,途中与现状几条巷道相交,止于连 江北路,改造全长766.133米;琯尾街修建起点起于晋安支路,路线由北向南, 止于塔头路,改造全长299.071米。本项目包含道路的现有机动车道路面为水泥 砼及沥青砼路面,其中朝天桥行车道宽度为 6.5米,岳峰横路为9米,东岳路为6米,琯尾街为11米,行车道两侧人行道与土路肩宽度根据现状建筑退距确认。 本次路面改造内容包括:道路工程、交通工程、排水工程、电气工程。 3.2现状路面概况 通过对原路面的现场破损调查结果来看,水泥砼路面整体情况良好,经调查,全线的填缝材料脱落、老化,或已和结构缝分离的现象较多,沥青砼路面整体老 化严重。现状岳峰横路、琯尾街设置5cm厚人行道铺装,基本完好,但整体老旧,局部因经常停车破损较严重,东岳路人行道铺装杂乱,边界参差不齐,总体景观 效果较差。如图3-1所示:

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

弱电施工设计说明

弱电施工设计说明 一、设计原则 在设计中主要遵循以下原则: 1、实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。 2、先进性:采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3、可靠性:系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。 4、开放性:采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统集成、互联或扩展出现障碍。 5、可扩展性:设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,以充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 二、设计定位 本工程智能化弱电系统设计标准定位于国家甲级智能化建筑,主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 中甲级标准。 设计标准及规范 智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007 民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003 通信光缆的一般要求》GB/T7427-87 电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232- 92 建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 建筑设计防火规范》 GB50016-2006 民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607 电磁兼容性标准》IEC 801 视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 建筑低压电源电涌保护器选用安装验收及维护规程》CECS174 2004 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 建筑物防雷设计规范》GB 50057-2000 有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-90 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/75-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

施工图设计说明

施工图设计说明

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设 施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同 时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。可是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能;(3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37- ) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169- ) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833- ) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886- ) (9)《道路交通信号灯》(GB14887- ) (10)《道路交通信号控制机》(GA47- ) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416- (12)《公路工程技术标准》(JTG B01- ) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;