文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气管道竣工资料

燃气管道竣工资料

燃气管道竣工资料
燃气管道竣工资料

附录A:交工技术文件表格模板

卷内目录

第页/共页

图纸会审记录

设计交底会议纪要

施工组织设计(方案)报审表工程名称:工程编号:

工程开工报审表工程名称:工程编号:

开工报告

技术、安全及文明施工交底记录

工程材料、构配件、设备报审表工程名称:工程编号:

材料、构配件及设备检查记录

合格证汇总表

材料、构配件及设备合格证粘贴单

特种工登记表

特种工上岗证复印件粘贴单

施工测量放线记录

工序质量报验单

阀门试验记录

沟槽开挖验收记录

小区燃气管道工程竣工资料模板

页眉 施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究有限公司 二〇一二年三月二十日

一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各页脚 页眉 楼栋楼前管工程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、 Dn110PE管341m、Dn90PE管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995

(8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人 页脚 页眉

燃气管道工程设计

深圳市燃气管道工程设计、施工若干技术规定 1 总则 1.1 为规范统一深圳市燃气管道工程设计、施工及验收工作,积极采用先进技术、工艺、材料及设备,提高工程质量,确保安全供气,制定本规定。 1.2 本规定适用于深圳市管道燃气供气范围内新建、改建及扩建的钢管埋地燃气管道工程、聚乙烯(PE)管埋地燃气管道工程及地上燃气管道工程。凡本规定未作具体要求的,均按国家现行的有关技术规范条文执行。 1.3 埋地燃气管道设计压力为0.3MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa;为满足天然气调压及流量要求,庭院管道管径按照0.1 Mpa天然气核算,调压器应选用满足液化石油气及天然气的双用调压器;地上上升立管总阀后至用户调压器前为中压B级管道,设计压力为0.1 MPa,液化石油气运行压力为0.07 MPa ;用户调压器后为低压管道,液化石油气运行压力为2800Pa,天然气运行压力为2000Pa。 2 钢管埋地燃气管道工程 2.1 管径DN250以上的埋地燃气管道应选用三层结构PE涂层钢管(俗称三层PE夹克管或包覆管)。三层PE夹克管的钢管可为无缝钢管、直缝或螺旋电焊钢管,质量应符合国家有关标准要求;聚乙烯防腐层应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 4013的有关要求;三层PE夹克管的产品选型须经试用确认后方可采用。 2.2 管道距建筑物外墙2m以内不可避免的焊缝应全部进行射线照相检验。 2.3 管子与管子之间的对接焊缝应采用聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套与管子两端原防腐层搭接宽度不得小于150mm。热收缩套防腐前,应将管子搭接段原防腐层进行打毛。防腐应在焊缝检验合格后的48小时内完成,其施工与检验可参照深圳市燃气集团有限公司企业标准《辐射交联聚乙烯热收缩套补口施工与验收规范》Q/SR J03.3执行。 2.4 三层PE夹克管不得煨弯,管件如弯头、大小头、三通等应采用整体预制防腐(目前推荐使用环氧液体涂料)的机制管件。弯头、大小头等管件与管子焊接处采用牛油胶布和PVC外带进行防腐;三通、法兰等异形管件与管子焊接处则先采用特制的防腐腻子填充成

2015-11-15 深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引(终版)

深圳市燃气管道工程 低压入户供气工艺设计指引 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 2015年11月15日

主编单位:深圳市燃气工程设计有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司 主要起草人:张琳、滕云龙、邢中礼、李玉春、梁瑛、沈清波、袁冶、孟攒、刘健、杜琳琳、李河山、谢安明、陈延林、谷凯。

目录 1.总则 (1) 2.引用标准 (1) 3.压力级制 (2) 4.使用燃气的建筑物分类 (2) 5.调压方式 (3) 6.供气方式 (3) 7.燃气系统设计 (3) 8.调压设备选择 (5) 9.地上管道阀门设置 (8) 10.管材、管件的选用及连接方式 (8)

深圳市燃气管道工程低压入户供气工艺设计指引 1.总则 1.1为满足城市燃气需求,我市原有中压管网运行压力拟由0.2MPa提高至0.3MPa,而现行《城镇燃气设计规范》GB50028规定,居民用户入户压力不得大于0.2MPa。为满足规范要求,结合本市具体情况,拟推行低压入户供气工艺,特制定本指引。 1.2本指引适用于深圳市新建的居民及商业用户低压入户管道工程,改建、扩建的居民及商业用户低压入户管道工程可参照本指引。 1.3本指引适用介质为天然气。 1.4本指引规定中压管网设计压力为0.3MPa;低压管网设计压力为10KPa以下。 1.5燃气管道工程建设鼓励积极采用先进技术、工艺设备及材料,设备材料产品选型和施工工艺必须满足深圳市现行中低压燃气管道系统安全供气要求后方可 采用。 1.6建设单位在委托燃气管道工程施工图设计文件审查时,需提供供气单位出具的供气方案意见。 1.7深圳市中、低压燃气管道工程的设计、施工及验收,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.引用标准、规范、规程 《城镇燃气技术规范》GB 50494 《城镇燃气设计规范》GB 50028 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33 《城镇燃气调压器》GB27790 《城镇燃气调压箱》GB27791

工程初步竣工验收申请表-

工程初步竣工验收申请表 工程名称:海南省三亚热带兰花种质资源库建设项目-扩繁与保护工程(施工)编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部各1份、承包单位存份。

工程初步竣工验收报告 一、工程建设各方的有关情况 1、建设单位:三亚市林业科学研究院 2、设计单位:湖南省农林工业勘察设计研究总院 3、监理单位: 4、施工单位:汕头市河浦建筑总公司 二、工程概况 1.工程名称:海南省三亚热带兰花种质资源库建设项目-扩繁与保护工程(施工) 2.工程地点:三亚市林业科学研究院内。 3.工程立项批准文号:琼发改审批[2013]649号。 4、建设规模: 本工程总面积为8852.2 m2,其中种质资源圃A、B棚面积分别为2560m2,C棚面积为1536m2,D棚面积为1076.2m2,E棚为560m2,FG 棚为560m2。开工日期为年月日,竣工日期为年月日,工期总日历天数为日历天。 三、本工程已达到了下列竣工验收的要求: 1、施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容。 2、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提

出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 3、监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。 4、设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查, 并提交了质量检查报告。 5、有完整的技术档案和施工管理资料。 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 7、建设单位已按合同约定支付了工程款。 8、施工单位已签署了的工程质量保修书。 四、竣工验收标准: 本次竣工验收标准是国家工程建设强制性标准和强制性条文、经审查通过的设计文件及变更文件、现行施工验收规范和相关技术标准以及有关的法律、法规、规章和规范性文件,工程施工合同等。 五、工程竣工准备: 我公司已经对初步验收提出的问题进行了改正,同时将有关资料准备齐全,符合验收条件,敬请验收。 汕头市河浦建筑总公司 年月日

室外燃气管道工程设计施工及验收标准

xxxx公司企业标准 室外燃气管道工程设计、施工及验收标准 钢质管道 Q/BC J01-2006 xxxx年xxx月1 1范围 1.0.1为规范室外燃气管道工程的设计、施工及验收工作,便于公司统一管理,提高技术水平,确保工程质量,特制定本标准。

1.0.2本标准适用于设计压力小于0.01MPa的室外燃气管道工程(小区调压箱至引入管)的设计、施工及验收。 2 引用标准 2.0.1城镇燃气设计规范 GB50028-93 2.0.2城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 2.0.3现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98 2.0.4低压流体输送用焊接钢管 GB/T3091 2.0.5输送流体用无缝钢管 GB/T8163 2.0.6石油天然气工业输送钢管交货技术条GB/T9711.1-1997 2.0.7涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/T8923-1998 3室外燃气管道工程设计、施工及验收 3.1 设计 3.1.1 室外燃气管道宜采用聚乙烯管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管,并应符合下列要求:(1)聚乙烯燃气管应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 (2)钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时,应符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定。 (3)钢骨架聚乙烯塑料复合管应符合国家现行标准,《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 CJ/T125 和《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126的规定。 3.1.2 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物下面穿越,地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距见下表: 序号项目水平净距(m) 垂直净距(m) _ 1 0.7 建筑物的基础0.15 2 0.5 给水管0.15 3 1.0 污水、雨水排水管0.5 4 0.5 电力电缆0.5 5 0.5 通信电缆0.15 6 1.0 热力管_ 1.0 7 通讯照明电杆_ 8 0.75 树0.15 0.4 9 其他燃气管道 3.1.3 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面与管顶)应符合下列要求:1()0.9埋设在车行道下时,不得小于m;1 (2)埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m; (3)埋设在庭院(绿化地及载货汽车不能进入之地),不得小于0.3m。 3.1.4 燃气管道坡向不宜小于0.003。 3.1.5 地下燃气管道的地基宜为原土层,凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理。 3.1.6 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,不宜与其他管道或电缆同沟敷设。 3.1.7 地下燃气管道穿越排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃

燃气管道安装工程竣工资料整套范本

燃气管道工程竣工资料 工程名称:工程地址::工程量(或户数)工程性质:建设单位:施工单位:监理单位: 日月年开竣工日期——年月日 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录

8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 、管沟开挖报验申报表21. 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录、管道吹扫报验申请表45. 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验

(模板)小区燃气管道工程竣工资料

施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究XX 二〇一二年三月二十日 一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工

程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规X的要求。 (1)《城镇燃气设计规X》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规X》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规X》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规X 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燃气管道工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 工程量(或户数): 工程性质: 建设单位:施工单位: 监理单位: 开竣工日期年月日——年月日

竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表

22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录

庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程 技术指引 Prepared on 22 November 2020

庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 为规范庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 本技术指引适用于新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户庭院及室内燃气管道工程。 庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准的规 定,并符合城市燃气系统规划、天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管道、引入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 庭院中压燃气管道设计压力,按天然气不利工况压力核算;庭院低压燃气管道设计压力,按天然气工作压力核算。 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。

小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气管道。 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应选 用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管 理、抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志 桩。管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。

燃气管道工程竣工资料 范本

燃气管道工程竣工资料 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单

19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录

43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验 52、燃气管道阀井、井盖施工质量检查记录 53、阀井管道防腐施工记录 54、管道补偿器安装记录 55、燃气管道工艺设备安装记录 56、过路套管及砌地沟检验表 57、隐蔽工程报验单 58、隐蔽工程记录 59、凝水缸安装质量检验表 60、室外管道试压记录 61、室内立管质量验收表 62、室外挂表表后管安装质量检验表 63、散户入户安装质量验收单 64、设计变更单 65、交工主要实物量表 66、工程现场签证单

《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》

珠海市建设局文件 珠建基[2007]25号 关于实施《珠海市庭院及室内燃气管道工程 技术指引》的通知 各有关单位: 为规范我市燃气管道工程的建设,我局根据珠海市的实际情况,拟定了《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》,现予以发布,自发布之日起实施。 特此通知。 附:《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》 二OO七年 二月一日

珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 1.1 为规范珠海市庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证 供应、经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保珠海市管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 1.2 本技术指引适用于珠海市新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户 庭院及室内燃气管道工程。 1.3 珠海市庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准 的规定,并符合珠海市城市燃气系统规划、珠海市天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 2.1 珠海市庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管 道、引入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 2.2 庭院中压燃气管道设计压力0.4MPa,按天然气不利工况0.1MPa压力核算; 庭院低压燃气管道设计压力0.01MPa,按天然气2.5KPa工作压力核算。

2.3 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气2.5KPa 工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 2.4 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。2.5 以液化石油气为过渡气源的庭院及室内燃气管道工程,也应满足本规定的 要求。小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 2.6 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气 管道。 2.7 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范 标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12的规定。 2.8 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢 险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 3.1 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应选 用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管理、 抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志桩。 管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。 3.2 聚乙烯燃气管道

工程初步验收申请表

工程初步验收申请表 表号:DJS—A10—01 工程名称:黔东经济开发白酒产业园标准化厂房(二期)5#厂房编号:01 本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存份。

工程竣工验收初验申请报告 致: 一、工程概况及完成情况; 黔东经济开发区白酒产业园标准化厂房(二期)5#厂房工程,位于贵州省镇远县黔东经济开发区返乡创业园,项目造价1800万元,总建筑面积6470.1平方米,各单位工程结构形式为:1、生产车间1F钢结构,最高点高度15.90米,建筑面积4553.8m2,占地面积4553.6m2;2、办公楼食堂3F框架结构,最高点高度15.30米,建筑面积1559.4m2,占地面积604.4m2;3、仓库1F框架结构,最高点高度6.90米,建筑面积162.1m2,占地面积162.1m2;4、锅炉房1F框架结构,女儿墙高度9.80米,建筑面积162.1m2,占地面积162.1m2;5、门卫1F框架结构,最高点高度6.90米,建筑面积32.7m2,占地面积32.7m2;6、冷却水池,占地面积208.7m2; 7、厂区道路及附属工程,施工现场海拔约为448.6米。建筑抗震设防类别为丙类,合理使用年限生产车间为25年,其他均为50年,建筑结构安全等级为二级。 我司已按照设计图纸及相关设计文件、设计变更、合同等的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程、室外给排水和雨污水管网分项工程、室外照明分项工程、厂区道路分项工程、厂区消防分项工程、厂区绿化分项工程的施工任务。 二、验收条件检查结果; 依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改意见,我司按要求整改完成后以书面报告形式报建设及监理单位。

华润燃气样板工程验收标准

华润燃气样板工程验收标准

燃气样板工程 验收报告 用户单位: 工程单位: 验收地点: 验收时间: 无锡华润燃气安装工程有限公司 二〇一五年

1、前言 本《样板工程验收报告》是依据华润燃气集团样板工程评选指引及无锡华润燃气有限公司制定的《工程管理大纲》、《工程安装管理大纲》并根据无锡华润燃气工程项目现场实际情况编写而成。 样板工程的申报工作由施工单位向建设单位报备。建设单位为申报工程验收总负责人,施工单位全权协调验收准备工作、验收器具及验收过程可以发生的问题。工程验收过程中各工序及工艺,验收人员应对照验收项目进行严格验收;各个验收表格中的“验收情况”项,有“√”或“×”表示是否达到要求或是否正常并给予相应的评分,未能达到则说明原因;根据现场验收情况,明确其验收意见。 2、验收依据 GB50028-2006 城镇燃气设计规范 GB50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范 CJJ94-2009 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ63-2008 聚乙烯燃气管道工程技术规程 CJJ63-2005 城镇燃气输配工程施工及验收规范 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 …………

3、工程验收组织机构情况 工程名称 施工单位 监理单位 建设(验收)单位 开工日期竣工日期 施工单位负责人:参加人员: 建设单位负责人:参加人员: 监理负责人:

单位参加人员: 4、验收内容及方式 4.1、工程验收应在施工单位自检合格的基础上,按分项、分部、单位工程进行。 4.2、燃气工程室内工程验收按照分部(子分部)工程、分项工程进行验收见表4.2.1。 表4.2.1 室内燃气管道验收划分表 分部(子分部)工程分项工程 管道连接、管道防腐、管道设施防护、调压引入管安装 装置安装 室内燃气管道安装管道及管道附件安装、支架安装、管道防腐 4.3、样板工程工程质量预评表参照华润燃气工程质量评价表,样板工程验收工程部分评价表分为五个部分(及评价维度): 1、共性部分:安全教育、施工用电、材料管理; 2、镀锌钢管安装工程:一般规定、室外架空管、室内燃气管道、螺纹连接、套管、支架安装、管道防护;

民用建筑燃气工程技术要求

民用建筑燃气工程技术要求 一、燃气工程采用的技术规范和标准 1.1、GB 50028—2006{城镇燃气设计规范》 1.2、CJJ 33—2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 1.3、CJJ 63—2008《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 1.4、GB 15558.1—2003《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》 1.5、GB 15558.2—2005《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》 1.6、《PE管可探警示带、电子标签及保护板敷设技术指引》Q/SR J03.21-2005 1.7、深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程SJG20-2011 1.8、设计图纸要求的所有有关规范要求。 二、本工程技术要求 2.1 设备及材料要求 2.1.1 燃气管用PE100聚乙烯SDR17.6系列,管件选用燃气用对应管件, 钢材与管件均应符合国家现行有关标准并应具备出厂合格证。 2.1.2 选用设备、材料需经供气单位认可,端口钢管采用内堵板封堵,PE管 采用管帽封堵。 2.1.3 套管材料选用钢筋砼套管(II级)。 2.1.4 PE100聚乙烯管储运过程中应避免材料划伤,不得抛摔、沿地拖拽;室 内存放时应存放在通风良好、温度低于40℃的仓库内,室外临时堆放时,必须有 遮盖物,避免日晒雨淋;应放置于平整场地上,堆放高度不能超过规范要求,以 免造成管材不圆度超标;远离热源,避免受到油品和化学品污染;从生产到使用 的存放期,管材不宜超过1年,管件不宜超过2年。使用前应核对规格、标准尺 寸比(SDR11、SDR17.6)、材质等级(PE80、PE100);检查材料表面是否有磕、碰、划伤,划伤深度不应超过管材壁厚的10%,否则应予切除;检查存放时间,若超 期,应重新抽样进行性能检验,合格后方可使用。 2.1.5 用户中压燃气管道应选用薄壁不锈钢管,低压燃气管道应选用薄壁不锈 钢管或不锈钢波纹管。地下室等特殊场所的燃气管道工程按照现行国家标准的要 求执行,选用无缝钢管的外防腐层应采用环氧防腐漆涂覆的特加强级防腐。 用户管道工程施工应按附录B.2《燃气用户管道工程施工要求》执行。 2.1.6 选用薄壁不锈钢管时,应符合下列规定: 1)薄壁不锈钢管的壁厚不得小于0.8mm(DN15及以上),其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771的规定。 2)薄壁不锈钢管件的质量应符合现行国家标准《不锈钢卡压式管件》GB19228.1 的规定。 2.1.7 选用不锈钢波纹管时,应符合下列规定: 1)不锈钢波纹管的壁厚不得小于0.2mm,其质量应符合现行标准《燃气用不锈

河北省天然气责任公司城镇燃气工程竣工资料用表

修改内容一览表 序号原文页码内容修订后内容 1 页眉 2 新增加 施工准备情况登记表 3 P14、15 加入“专业监理工程师”签字 4 P1 5 加入“备注:证明文件需包括停工审批表、停工报告,完成复工准备证明文件等,证明文件格式由监理指定。“ 5 新增加 工程变更(签证)审批单6 新增加 工程签证单 7 新增加 工程洽商记录 8 全文修改 总监理工程师签字 施工单位项目经理签字 建设单位现场代表签字去掉部分总监理工程师签字栏去掉部分项目经理签字栏 去掉部分现场代表签字 9 全文修改施工单位现场负责人签字增加部分现场负责人签字栏 10 新增加接地装置安装质量检测记录 11 新增加公司级竣工验收报告 12 新增加竣工验收整改一览表

竣工资料装订要求 1、资料装订时应采取三孔一线的装订方法,孔距5cm。注意装订时装订线不得将字迹压住。 2、2、资料用纸统一为A4纸,装订厚度一般在0.5-2cm,最厚不得超过2.5cm。若超过2.5cm,可分多本装订,但需标出能够说明该资料是一体的标志。 3、3、各类资料必须有封面,封面纸张采用不低于150g的皮纹纸或者云彩纸,颜色自选保证外表美观,封面需加盖印章,内页采用70g A4白纸,且附有相应的目录,并在页面底部(中间)注明页码。 4、4、竣工资料应有原件一式三份,建设单位、施工单位、监理单位各一份。并提供甲方复印件一份,同时应加盖印章。进行资料移交时,施工单位应提供完整的资料清单供建设单位查阅。 5、咨询石家庄当地关于特种设备(设计压力大于或者等于0.1MPa且公称直径大于25mm的管道)竣工资料质监单位部分内容如下(其他地区请咨询当地质监部门):开工报告质监人员签字、竣工报告质监人员签字盖章、试压记录签字、特种设备安装告知书、监检报告。 6、签名栏中有“公章”字样的需加盖公章。 备注:本竣工资料用表适用于城市燃气钢管和PE管施工工程。不涉及相关内容的工程可自行将相关表格删除或更改。

燃气管道工程验收指引

工程验收指引

目录 第1章总则 (4) 1.1名词解释 (4) 1.2工程质量基本性能保证规定 (5) 1.3工程验收条件 (5) 1.4验收流程 (6) 1.5设备准入 (6) 第2章调压设备验收 (7) 2.1一般规定 (7) 2.2安全间距 (7) 2.3设置要求 (9) 第3章计量设备验收 (10) 3.1一般要求 (10) 3.2安装要求 (11) 3.3安全间距 (12) 第4章燃气管道验收 (13) 4.1室内燃气管道验收 (13) 4.2室外燃气管道验收 (22) 第5章燃气具安装验收 (28) 5.1一般要求 (28) 5.2安全间距 (28)

5.3安装要求 (29) 第6章埋地管道检测验收 (29) 6.1竣工资料编制要求 (29) 6.2检测要求 (30) 第7章报警器验收 (31) 7.1一般要求 (31) 7.2 线路安装 (32) 7.3 控制器及探头安装 (33) 第8章防雷验收 (35) 8.1 一般规定 (35) 8.2 避雷针或架空避雷线 (35) 参考文献 (36) 附件 (37)

第1章总则 1.1名词解释 1、管道暗埋piping embedment:管道直接埋设在室内墙体、地面内。 2、管道暗封piping concealment:管道敷设在管道井、吊顶、管沟、装饰层等内。 3、单位准入:进行常规燃气工程施工的单位,必须具有相应的施工资质且在公司准入范围内;负责常规燃气工程监理的单位,必须具有相应的监理资质且在公司准入范围内。 4、材料品牌准入:工程所用的设备、管道组成件等,符合公司现行有关品牌准入的规定,且必须具有生产厂质量检验部门的产品合格文件。 5、强制性标准:在一定范围内通过法律、行政法规等强制性手段加以实施的标准。具有法律属性。强制性标准一经颁布,必须贯彻执行。否则对造成恶劣后果和重大损失的单位和个人,要受到经济制裁或承担法律责任。强制性标准主要是对有些涉及安全、卫生方面的产品规定了限制性的检验标准,以保障人体健康和人身、财产的安全。 6、验收:按照国家有关规范和公司的相关标准进行检验而后收下。 7、竣工资料:是指从建设项目的提出、立项、审批、勘察设计、施工到交工和竣工验收的全过程中形成的具有利用和保存价值的各种文字、图表、声

庭院及室内燃气管道工程技术指引

庭院及室内燃气管道工程技术指引 1. 总则 1.1 为规范庭院及室内燃气管道工程的建设,使之符合安全生产、保证供应、 经济合理和保护环境的要求,提高工程质量,方便维护管理,确保管道燃气安全运行和使用寿命,特制定本技术指引。 1.2 本技术指引适用于新建、改建及扩建的居民、商业、工业企业用户庭院及 室内燃气管道工程。 1.3 庭院及室内燃气管道工程的建设应依据国家现行的有关规范和标准的规 定,并符合城市燃气系统规划、天然气利用工程初步设计及本技术指引的要求。 2. 基本规定 2.1 庭院及室内燃气管道工程包括庭院总阀门、庭院中压(或低压)管道、引 入管及引入管阀门、调压设施、公共管道(燃气立管和屋面管)、户内总阀、用户调压器、燃气计量表、户内支管及用气点阀门等。庭院工程和室内工程以引入管阀门为界。 2.2 庭院中压燃气管道设计压力0.4MPa,按天然气不利工况0.1MPa压力核算; 庭院低压燃气管道设计压力0.01MPa,按天然气2.5KPa工作压力核算。2.3 居民用户应采用低压进户,室内燃气管道设计压力10KPa,按天然气2.5KPa 工作压力核算。工商业用户根据需要可采用中压进户。 2.4 居民用户燃气器具额定压力液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa。 2.5 小区内应预留设置区域或楼栋调压柜(箱)的适当装置。 2.6 不具备燃气器具(含民用及工商业)安全使用条件的场所,不得引入燃气 管道。 2.7 各类燃气器具(含民用及工商业)的使用必须符合现行城镇燃气相关规范 标准的要求。 居民生活用燃气器具的选用及安装应符合国家现行标准《燃气燃烧

器具安全技术条件》GB16914及《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 CJJ12的规定。 2.8 庭院及室内燃气管道工程建设所选用的设备、材料,应便于运行管理、抢 险抢修和维护更新。 3. 庭院管道 3.1 一般规定 3.1.1 庭院埋地燃气管道应选用聚乙烯燃气管道或无缝钢管,明设燃气管道应 选用无缝钢管。 3.1.2 庭院燃气管道的管位和埋深应符合现行城镇燃气设计规范的要求。 3.1.3 庭院总阀门位置应与市政管道接驳口相对应、相匹配,应便于接驳、管 理、抢险抢修和维护。庭院管道还应根据实际情况合理设置分段、分支阀门。 3.1.4 庭院管道平面转向、三通、起止点、钢塑转换接头等处应设置相应标志桩。 管道直线段应每隔20米设置标志桩。当敷设在小区人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当敷设在绿化带时,标志桩要求高出周围地面100毫米。 3.2 聚乙烯燃气管道 3.2.1聚乙烯燃气管道的埋设应充分考虑地质影响,结合当地实际情况,聚乙烯 燃气管道以及钢塑转换接头处覆土厚度不应小于0.8米,且不宜大于1.2米。最小覆土厚度达不到0.8米时,应按国家规范要求选用无缝钢管。3.2.2聚乙烯燃气管道与钢质引入管连接时,宜采用弯管式钢塑转换接头。钢塑 过渡接头的钢管端宜采用辐射交联聚乙烯热收缩套进行防腐。热收缩套应伸出地面引入管套管管口以上0.1~0.2米。 3.2.4聚乙烯燃气管道敷设时,应沿管道走向同时铺设警示带。 3.2.5 聚乙烯燃气管道沟槽回填时,管底以下150毫米以内、管顶上部300毫 米以内、管道两侧的回填土应采用不含碎石、砖块等杂物的砂土或素土,人工压实,然后采用回填至标高。 3.2.6 聚乙烯燃气管道上设置的阀门应采用聚乙烯双放散球阀,管道与阀门采

室内燃气管道施工与验收

室内燃气管道施工及验收标准 1 范围 本标准适用于XXX燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的施工与验收。 2 引用标准 最新版本适用于本标准GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。

3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求:(1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建 筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。

3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼

相关文档
相关文档 最新文档