文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保温岩棉板技术要求

保温岩棉板技术要求

保温岩棉板技术要求
保温岩棉板技术要求

保温岩棉板技术要求

1、外墙用保温岩棉板厚度为60mm。

2、外墙A2T的注:

1)岩棉板双面刷界面剂;

2)加强型玻纤网格布质量≥200g/M2

3)岩棉板抗拉强度应≥10KPa;

4)岩棉板导热系数按1.15*0.04=0.046W/(m?K计算)

3、材料性能指标

3.1.技术性能要求:

项目指标

密度,kg∕m3 ≥140 导热系数,W/(m?K)≤0.04

酸度系数,% ≥1.8 垂直于表面的抗拉强度,kPa ≥10

尺寸稳定性,% 高、宽、厚均≤1.0

压缩强度,kPa ≥40

质量吸湿率,% ≤1.0

憎水率,% ≥98.0

燃烧性能级别A级

3.2、聚合物粘结砂浆(DEA)性能指标

项目单位指标

拉伸粘结强度(与水泥砂浆试块)常温常态14d

MPa

≥0.70 耐水(浸水48h 放置24h)≥0.50 耐冻融(冻融循环25次)≥0.50

拉伸粘结强度(与岩棉板)常温常态14d

MPa

≥0.80且岩棉板破坏耐水(浸水48h 放置24h)≥0.30且岩棉板破坏耐冻融(冻融循环25次)≥0.30且岩棉板破坏

可操作时间h ≥2 抗压强度/抗折强度-≤3.0

3.3、抹面砂浆(DBI)的技术要求

项目单位指标

可操作时间h ≥2

拉伸粘结强度(常温28d)与水Mpa >0.5

浸水粘结强度(常温28d,浸水7d)泥砂

Mpa >0.3

拉伸粘结强度(常温28d)与岩

棉板Mpa ≥0.10或岩棉板破坏

浸水粘结强度(常温28d,浸水7d)Mpa ≥0.10或岩棉板破坏压折比(抗压强度/抗折强度)-- ≤3

渗透压比% ≥200

3.4耐碱玻纤网格布技术要求

项目指标

单位面积质量(g/m2)≥160

断裂应变% ≤5

耐碱断裂强力保留率(经纬向)% ≥50

耐碱断裂强力(经纬向)(N/50mm)≥750

岩棉保温板工程施工组织设计方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料~外加一定数量的辅助料~经高温熔融喷吹制成的人造纤维~具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点~是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分~岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性~是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性~而且会有纤维洒落~因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单~进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后~在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层~岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成~作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定~每块玻棉板6个胀栓~岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25~在钻头上做好标记~保证岩棉板厚度不出现负差~施工方法方便~耐火、安全可靠~而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1,岩棉板的排板要求:按标准整张幅面,规格:1000X600,进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材~保证拐角

处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉不得拼接~应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直~墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2,岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料~剪裁边缘直线误差应小于5mm~拼缝不大于2mmm~板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3,岩棉板铺设自上而下相互联接~岩棉板应按顺序铺设~当遇到门窗洞口时~应符合相关图集要求。 4,板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固~采用电锤在外墙钻孔~孔径为10mm,孔深为120-130mm,含保温板厚度,~将塑料膨胀螺栓安装并坚固~使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布臵方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设臵锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm~横向间距400mm~梅花形布臵~基层墙体转角处加密至间距200mm~并满足设计及相关标准的要求。 5(系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时~板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽, 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装~安装前检查塑料袋是否有破损~如有破损附加好的小塑料袋,在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前~用塑料布苫盖好~防止下雨渗漏于玻棉板内侧,岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位~使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固,石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接~埋件此处是热桥~在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

岩棉板外墙外保温的施工工艺

岩棉板外墙外保温的施工工艺 岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。 按生产工艺分,岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。 不同类型岩棉的性能特点 岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要有以下几点: 1.岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2.龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层,岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3.保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,岩板厚度40、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证岩棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。 4.岩棉板的安装 1)岩棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1000X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉

不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 2)岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。 3)岩棉板铺设自上而下相互联接,岩棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。 4)板面锚固及表面处理 锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X120mm 的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为120-130mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。 锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 5.系统防水及特殊部位的处理 在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板的长宽; 防水防潮:每块岩棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;岩棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。 防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。 防火不燃岩棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。

外墙憎水岩棉保温板施工方案.doc

1. 编制依据 1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心施工图纸及设计变更、洽商文件 1.2安徽工业大学工商学院(一期)工程施工组织设计 2. 工程概况及施工条件 2.1工程概况 2.1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心主要包括1#楼、2#楼、3#楼; 1#楼建筑面积为579 3.92 m2,2#楼建筑面积为251 4.63 m2,3#楼建筑面积为674 5.66m2, 地上三层,基础采用独立基础,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 2.2节能设计 墙体保温:本工程采用外墙外保温作法,采用40厚半硬性憎水岩棉板粘贴加机械锚固 保温体系。 3. 施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 憎水岩棉板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3劳动力、主要机械准备计划 3.3.1 劳动力计划

3.4材料及工具准备 3.4.1岩棉保温板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整岩棉保温板技术要求 3.4.2挤塑聚苯板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整 3.4.3 外保温粘接剂技术性能指标需符合下表要求。 3.4.4 外保温抗裂砂浆技术性能指标需符合下表要求。 厚层聚合物砂浆性能指标

岩棉板外墙保温现场施工方法

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位 监理单位: 施工单位: 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交 底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前

材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放 在指定场地。 2、厚硅 5、 岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑料膨胀螺栓锚固, 采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基

层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 锚固方式 洞口处理 阳角拼接 7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于 岩棉板内侧; 五、质量标准 1 2 3 4 5 2.2 单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下: 1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能; 2)质量吸湿率应不大于1.0%。 3. 验收流程 施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据 规范要求进行取样送检。 4.施工过程中隐蔽工程验收

岩棉板外墙外保温系统企业的实用标准

Q/JC 北京市建筑材料科学研究院企业标准 Q/JCJCY015-2011 岩棉板外墙外保温系统 External thermal insulation systems based on Therm Mineral

2011-3-1 发布2011-3-25 实施北京市建筑材料科学研究院有限公司发布

前言 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统产品,组成系统的各种材料均由北京市建筑材料科学研究院配套供应。本企业按照岩棉板外墙外保温体系配套砂浆使用的特殊性,参考国内相关干混砂浆行业标准和企业标准,在北京市建筑材料科学研究院研究、生产、应用砂浆经验基础上,提出本企业标准。 本标准由北京市建筑材料科学研究院提出。 本标准起草单位:北京市建筑材料科学研究院。 本标准主要起草人:肖群芳李岩凌、张艳明

岩棉板外墙外保温系统 1范围 本标准规定了金鼎牌岩棉板外墙外保温系统配套产品的应用范围、术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙外保温系统。 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这标准的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 5840-2008 矿物棉及制品试验方法 GB/T8811-1988 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 3186-2006 色漆清漆和色漆与清漆用原材料取样 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JGJ 144-2004 外墙外保温工程技术规程 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC /T547-2005 陶瓷墙地砖胶结剂 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程 GB/T13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法

岩棉板保温技术交底(2021)

岩棉板保温技术交底(2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0773

岩棉板保温技术交底(2021) 交底内容: 一、施工准备 1.1机具准备 (1)主要机具 水桶,剪刀,铲刀,手提式搅拌器,手推车,塑料桶,垂直运输设备,铁锹,铲刀,脚手架或和吊篮、锯齿型批刀,平口批刀,美工刀,铝合金刮尺,扫帚,滚筒,冲击钻,螺丝刀,切割机等,靠尺,塞尺,垂直仪,墨斗,钢尺,方尺,探针等。 1.2材料准备 40、55厚岩棉板、塑料膨胀钉、无机轻质保温砂浆(玻化微珠)、抗裂砂浆、耐碱网格布。 1.3作业条件

(1)外墙体无起壳和空鼓现象,并经有关部门验收合格。 (2)岩棉板、保温砂浆等外保温材料产品合格证齐全并经复试合格。 (3)施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。 (4)雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不易施工)。 (5)检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架是否安全可靠等。 二、工艺流程: 工艺流程:基层处理配置胶粘剂粘贴岩棉板安装固定件无机轻质保温砂浆(玻化微珠)耐碱网格布抗裂砂浆保温系统验收 三、施工方法 1、基层墙面处理 清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板;清扫墙面的浮灰,清洗油污;凸出墙面的沙浆、砖、混凝土等清除干净,穿墙孔洞应用膨胀细石砼予以封闭。

岩棉保温施工技术方案

岩棉保温施工技术方案 一.编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 二.施工准备 1?物资准备:根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进 度分批进场,并向屮方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2?主要施工设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切 割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺线刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2in靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 三、施工条件: 1?施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5°C。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细 裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。 4?对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(^0. SN/m nV)无开裂空 鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。 5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施丄前,外门窗洞口 Mt 5

应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装

岩棉板外墙外保温系统施工应用技术规范

岩棉板外墙外保温系统 施工技术规程 山东鲁阳股份有限公司 2011-11-01发布2011-12—01实施 1 / 14

岩棉板产品的应用设计 1 设计 1.1 一般规定 1.1.1 岩棉板外墙外保温工程设计应选用适宜的岩棉板外墙保温系统,不得更改系统构造和组成材料。 1.1.2 岩棉板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合下列规定: 1 岩棉板外保温复合墙体的传热系数应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037或《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的规定,其防潮设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 2 保温层内表面温度应高于0℃; 3 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施,上述部位应预留出保温层的厚度; 4 外保温系统应考虑金属固定件、承托件的热桥影响。 1.1.3 岩棉板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。 1.1.4 岩棉板外墙外保温工程应做好系统在檐口、勒脚处的包边处理。装饰缝、门窗四角和阴阳角等处应设置局部增强网。 1.1.5 岩棉板外墙外保温工程设计图纸应绘制勒脚、窗口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙、防火隔离带、挡火梁等特殊部位保温构造详图。 1.2 系统构造 1.2.1 岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统由粘结层、界面剂、岩棉板、抹面层(内设耐碱玻璃纤维网格布)和饰面层构成。其基本构造见图1.2.2-1、图1.2.2-2。

岩棉复合板外墙保温施工方案(1)

外墙保温板施工方案 2012年 06 月 20 日 目录 1.工程概况-------------------------------------------------------3 2.编制依据-------------------------------------------------------3 3.施工部署-------------------------------------------------------4 4.主要材料性能指标-----------------------------------------------4 5.主要施工方法---------------------------------------------------7 6.质量要求及施工质量保证措施------------------------------------16 7.施工安全要求及措施--------------------------------------------18 8.文明施工与环保措施--------------------------------------------19 1.工程概况: 1.1工程总概况 1.1.1工程名称: 1.1.2工程地址: 1.1.5建设单位: 1.1.7监理单位: 1.1.9施工总承包单位: 1.2宿舍楼建筑概况

2.1图集 GB/T25975-2010 建筑外墙外保温用岩棉制品 JGJ 144 外墙外保温工程技术规程 JG 149-2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 DB11/T 584-2008 外墙外保温施工技术规程(增强网聚合物砂浆做法) GB/T 11835-2007 绝热用岩棉、矿棉及其制品 GB/T 13480-1992 矿物棉制品压缩性能试验方法 GB/T 16401-1996 矿物棉制品吸水性试验方法 GB 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法 GB/T 10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 JC/T 992-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 993-2006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 GB/T9914.3-2001 增强制品试验方法第3部分单位面积质量的测定 GB/T7689.5-2001 增强材料及织物试验方法第5部分玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 DB11/T644-2009 外墙外保温技术规程(现浇混凝土模板内置保温板做法) 02J121-1 《外墙外保温建筑构造》图集 05J3-1 《05系列建筑标准设计图集》 3.施工部署: 3.1工期要求: 保温施工工期:

岩棉板外墙保温

一、工程概况 工程名称:阜南天筑大酒店外装饰工程 建设单位:阜南县天阜置业发展有限公司 设计单位:山东天幕装饰工程有限公司 监理单位:安徽省中瀚项目管理有限公司 施工单位:安徽大富装饰股份有限公司 本工程为安阜南天筑大酒店装饰工程,总建筑面积约43847.6平方米,其中地下建筑面积35110.24平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的框架核心筒结构。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。主楼铝单板幕墙和玻璃幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。 二、编制依据 1、《阜南天筑大酒店酒店建筑施工图》 2、《阜南天筑大酒店外装修施工图》 3、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2 幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在东侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 NO NO

某省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范

陕西省岩棉板外墙外保温系统应用技术规范DBJ61/T75-2013 1总则 1.0.1为贯彻国家和陕西省建筑节能相关规定,满足建筑外保温工程的防火性能要求,规范岩棉板外墙外保温系统在建设工程中的应用,做到安全可靠、质量合格、经济合理、技术先进,制定本规范。 1.0.2本规范适用于陕西省民用新建、扩建、改建及既有建筑外墙节能改造的岩棉板外墙外保温工程,同时适用于其他保温系统的岩棉防火隔离带及地下室顶板等工程。工业建筑可参照执行。 1.0.3为提高岩棉板外墙外保温系统的可靠性和耐久性,岩棉板应符合现行《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975标准技术要求。同时,岩棉板使用前应采用岩棉板界面隔离改性剂进行表面处理,形成板面保护层。 1.0.4岩棉板外墙外保温系统的设计、施工及质量验收等除应符合本规范外,尚应符合国家、行业和陕西省现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1岩棉板外墙外保温系统Rockwoolboardexternalther-malins ulationsystem 主要由岩棉板保温层、板面保护层、固定材料(胶粘剂、锚固件、托架等)、抹面层(或防护找平层、抹面层)和饰面层等构成,并固定在外墙外侧的非承重保温构造总称。该系统主要分为岩棉板双层玻璃纤维网薄抹灰外墙外保温系统(简称A型外保温系统)和岩棉板后热镀锌电焊网找平砂浆外墙外保温系统(简称B型外保温系统)两种。 2.0.2岩棉板外墙外保温工程Rockwoolboardexternalther-malinsulationonwalls 将岩棉板外墙外保温系统在工程现场通过相应的施工工序,固定在外墙外表面上所形成的建筑物实体。 2.0.3基层Substrate 岩棉板外墙外保温系统所依附的外墙面。

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

岩棉板外墙外保温施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm厚50mm、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封

样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺 1、 工艺流程 基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收 2、 施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,凸出物清理完毕,外漏钢筋头 割除。 3、 按照岩棉板规格1200*600mm 进行排版,弹线分隔。 4、 按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm ,拼缝不大于3mm 。 五、安装要求 1、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,保温岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 2、保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*100mm 蘑菇胀栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,保温岩棉厚度50mm,为保证膨胀螺栓锚入结

岩棉板外墙外保温工程施工方案

岩棉板外墙外保温工程 施 工 方 案 河南万里建设发展有限公司 年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况及施工条件 第三章主要施工机械设备 第四章施工材料指标 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收

第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。 2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006) 8、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 9、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 10、除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。 第二章工程概况及施工条件 1、工程简介: 工程名称:洛阳市西工区瞿家屯城中村改造项目(安置区)、 工程概况:本工程包括11#、12#、9#、2#、3#五栋楼、其建筑面积分别为:11#楼为17385.37㎡、12#楼为17176.76㎡.9#楼为25892.95㎡、2#楼29143.15㎡,3#楼为27027.84㎡。 11#、12#楼地下一层、地下二层、地下三层为储藏室、层高分别是3.8m、3.1m、3.9m。地上为

33层。其中一、二、三层均为商业、层高分别为4.2m、3.9m、3.9m。4到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 9#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为28层。1到28层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 2#、3#楼地下一层、地下二层为储藏室、层高分别是3m、3m。地上为33层。1到33层为住宅层高均为3m、顶部电梯机房层高2.8m. 结构形式为剪力墙结构:采用筏板基础。 施工分项工程:外墙保温工程 工程地址:河南、洛阳、西工区的丽春路与上阳路交叉口 工期: 质量目标:确保合格,争创优良 2、施工条件 2.1施工基面达到结构主体验收标准。 2.2基墙平整度、垂直度符合现行国家标准验收要求。 2.3墙体基墙应坚实、平整、干燥、干净、无污染物。 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6 各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。 2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8 保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。2.10 确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备 在施工中充分考虑本工程的难度、业主对本工程工期及施工的要求。保证充足、

常见保温材料及性能参数

聚氨酯保温材料 聚氨酯硬质泡沫材料,作为优质的保温材料,广泛用于家电保温(冰箱、冷柜、热水器、太阳能热水器、热泵热水器、啤酒保鲜桶、保温箱)、设备保温(供热管道、原油化工管道、罐体、客车保温、冷藏运输)、建筑节能(外墙保温、屋面防水保温、冷库、建筑板材、防盗门/车库门、卷帘门)等隔热保温领域。 1 保温层厚度100mm 2 导热系数;导热系数0.024 3 氧化指数;28 4 闭孔率;99.5 5 吸水率;1 6 强度;10MPa 优点:聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料。硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能,在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。欧美等发达国家的建筑保温材料中约有49%为聚氨酯材料,而在我国这一比例尚不足10%。 酚醛泡沫 酚醛泡沫保温材料常简称为酚醛泡沫。酚醛泡沫是以酚醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、固化剂、发泡剂、及其它助剂等多种物质,经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫塑料。 酚醛泡沫塑料是一种新型难燃、防火低烟保温材料,它是由酚醛树脂加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。 它最突出的特点是难燃、低烟、抗高温歧变。它可以现场浇注发泡、可模制、也可机械加工,可制成板材、管壳及各种异型产品。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。 酚醛泡沫塑料原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。如果用于防火要求严格的厂矿及机械设备,更能突出它难燃、低烟、抗高温歧变的特点。 1、具有均匀的闭孔结构,导热系数低,绝热性能好,与聚氨酯相当,优于聚苯乙烯泡沫; 2、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层,有效地保护层内的泡沫结构,抗火焰穿透时间可达1小时; 3、适用的温度范围大,短期内可在-200℃~200℃下使用,可在140℃~160℃下长期使用,优于聚苯乙烯泡沫(80℃)和聚氨酯泡沫(110℃); 4、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子,受到高温分解时,除了产生少量CO气体外,不会再产生其他有毒气体,最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500℃的火焰喷射10min后,仅表面略有碳化却烧不穿,既不会着火更不会散发浓烟和毒气; 5、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外,几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性; 6、具有良好的闭孔结构,吸水率低,防蒸汽渗透力强,在作为隔热目的(保冷)使用时,不会出现结露; 7、尺寸稳定,变化率小,在使用温度范围内尺寸变化率小于4%; 8、酚醛泡沫的成本低,仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。 岩棉保温板

外墙岩棉保温板专项施工方案

一.工程概况 天津市天山房地产开发有限公司投资的紫烟阁一期项目二标段。由中国建筑科学研究院设计;石家庄东方工程监理有限公司监理;天津市地质工程勘察院勘察;江苏天宇建设集团有限公司组织施工。刘鑫宇担任项目经理。 建设地点在天津市津南区小站镇,东至东马路,西至天山大道,南至雷岗路,北至笔架街。本工程均为剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑面积11130.04㎡,层数为3~4层建。 本工程住宅首层外墙采用60mm厚岩棉厚抹灰外墙外保温系统,二层和三层使用60厚挤塑板薄抹灰外墙保温系统。 二.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4)《天津市岩棉外墙保温系统技术规程》DB/T29-217-2013 (5)《外墙外保温施工技术规程(挤塑玻纤网格布聚合物砂浆做法)》05J3-1/ A (6)《挤塑板保温构造》88JZ2 (7)《墙身—外墙保温》05J3-1图集 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要

求进行验收。 1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,总包单位负责对保温分包单位相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,材料复试合格,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 四、岩棉板施工工艺 基层处理(水泥砂浆)安装首层托架→配置胶粘剂→粘贴岩棉板,挂设电焊网→安装固定件→找平砂浆→耐碱网格布→面层抹面砂浆→保温系统验收→饰面层施工1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂;