施工组织设计

本《施工组织设计》是工程施工的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、使用性及针对性。在分项工程实施前还要编制详细的施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,控制工序质量,确保本工程在拟定的工期内完成通风空调工程的全部施工内容,质量达合格工程等级。

第一章本工程拟定的施工目标

充分发挥公司优势和成熟的工程施工经验、严格管理、科学组织,确保完成如下目标:

1、工程质量目标:达到国家工程质量检验评定标准的合格等级。

2、施工工期目标:在合同工期内完成空调安装工程的所有施工任务。

3、安全施工目标:消灭责任死亡事故,多人伤亡事故和重大财产损失事故。

4、文明施工目标:达到合格标准,努力做好现场管理。

第二章空调工程施工方案

第一节空调水工程施工方法

2.1.1 施工说明及施工前的准备

施工前,在工地原规划区域按规划要求建立各施工班组工具房,架设临时用电线路,为各项工作的全面展开做准备。

2.1.2 材料及配件检验

(一)工程系统中使用的镀锌钢管,首先必须满足管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的加工要求必须做到螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度符合制造标准。非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。

(二)无缝钢管的材料品种、规格、性能应符合设计要求,资料齐全,施工过程中,严格按照施工规范要求进行。

2.1.3 系统安装

(一)冷冻(冷却)水泵安装

系统使用的水泵应有产品合格证和质量检验技术文件。水泵、冷却塔安装前应符合下列要求:

1、基础的尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置应符合设计要求;

2、设备完整、无损坏和锈蚀现象,管口保护物完好;盘车灵活,无擦壳声音;

3、水泵驱动器转向确认无误,方向与水泵相符合。水泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基础进行测量,纵、横向水平偏差不应超过0.1‰。

4、水泵的找正应符合下列要求:

⑴、水泵与电机应采取联轴器相连。两连接轴的同轴度,两个联轴节端面间的间隙应符合水泵技术文件的规定。

⑵、主动轴与从动轴找正连接后,应检查盘车是否灵活,水泵与管道采用法兰连接时,法兰应与管中心线垂直,两法兰面应平行。连接后应找正复核;如不正常应调整,调整时应将水泵、管道脱开以防损坏泵的零件。

⑶、水泵安装完毕后应进行试运转,泵在设计负荷下连续运转不应小于2 小时,滚动轴承的温度不应高于750℃;滑动轴承的温度不应高于700℃。否则应重新校核安装泵。

5、水泵减震将依据水泵生产商提供的资料进行施工,确保设备运行的噪音减小到最小。

6、水泵的搬运将根据工程施工现场做出详细的搬运路线及方法的方案报业主及监理公司审批,确保搬运的安全。

(二)阀门安装

阀门安装前进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》的规定。对于安装在主干管上的起切断作用及工作压力大于1.0MPa 的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应符合设计及规范要求。经试验合格后的阀门方允许安装于本工程中。阀门安装中应保证位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,阀门开启灵活,朝向合理。阀门与法兰连接的螺栓朝向一致。安装完毕后,应确保阀门清洁,有漏漆部位应补刷完整。

(三)管网安装

1、本工程管径DN≤50mm 时水管采用标准镀锌钢管及配件,螺纹连接; DN>50mm 时采用无缝钢管焊接;风机盘管采用不锈钢金属软管与管道连接。

2、管道及配件在安装前先用100 到300Kpa 的高压水流冲洗干净,方可安装。

3、管道及配件必须用支(吊)架稳定固定,不得把管道重量传递给设备承受。水平安装的管道支(吊)架宜设置在建筑物的钢筋混凝土梁上,垂直安装的管道其支吊架设置在相

应楼层的楼板上。空调冷冻水管支架采用专用保温支架。支架间距严格按设计要求和国家规范确定。

4、严格按设计要求设置系统放水点和放气点,冷凝水管坡度严格遵守相应规范进行。

2.1.4 系统试验

(一)管道系统水压试验

1、冷冻水及冷却水系统安装完毕后及进行水压实验,根据设计要求整个空调系统试验方法如下:先把管网压力升至实验压力1.0MPa,观测10 分钟,压力降不大0.02MPa,并观察水管外壁无渗漏现象,然后把压力降至工作压力0.8MPa 稳压12 小时,压降不大于0.02MPa,其间用圆头小锤在距焊缝15-20MM 处沿焊缝方向敲击检查,确认无渗漏或“冒汗”现象,即为合格。

2、冷凝水管安装完毕后,应进行充水试验,不渗不漏即为合格。

(二)管道系统冲洗

管道系统冲洗:系统冲洗介质采用干净自来水,冲洗流速为20M/S,冲洗结果目测应合乎下列标准:管道安装前用钢丝刷进行除锈,用纱布擦拭管道表面浮灰和铁锈后刷红丹防锈漆两遍。安装完毕后,进行水压试验,满足设计要求后,并经甲方、监理检查后,冷冻水管进入隐蔽工程,隐蔽程序如下:保温施工工序为:管道表面清洁→涂红丹防锈漆两遍→安装玻璃棉管壳→粘贴铝箔胶带包裹,对于机房内管道若业主另有要求,

2.1.5 管道保温

第二节空调设备安装

由于空调主机设备已列表,具体安装方案根据施工现场情况另行编制,具体的施工方案上报业主及监理审批。

2.2.1 设备安装前检查

保温材料厚度表

名称冷冻水管冷凝水管

管径DN≦50 DN>50 全部

厚度mm 25 30 13

1、所有设备安装前要进行开箱检查,根据设备清单核对设备型号规格及附件数量, 并做好检查记录。

2、设备的外型应规则、平直,圆弧表面应平整无明显差,结构应完整,焊缝应饱满,

无缺损和空洞;

3、金属设备的构件表面应作除锈和防腐处理,表面的色调应一致,且无明显划伤、锈斑、伤痕、气泡和剥落现象;

4、设备的进出口应封闭良好,随机的零部件,应齐全无缺损;

5、安装就位前对设备基础验收;

6、根据设备的情况及设计要求选择减震吊架或减震底座。

2.2.2 风机盘管安装

1、风机盘管就位前,应按照设计要求的型式、型号及接管方向进行复核,确认无误后才能安装。

2、对于暗装的风机盘管,在安装过程中应与室内装饰工作密切配合,防止在施工中损坏装饰的顶棚和墙面。

3、与风机盘管连接的冷冻、冷却水管,按供水和回水的连接位置安装(即下送上回),以提高空气处理的热工性能。

4、风机盘管的支吊架作好除锈防腐,安装点便于拆卸和维修。

5、凝结水排水坡度应坡向排水管,防止反坡而造成冷凝水盘内的水外溢。供、回水阀门靠近风机盘管安装。

第三章施工技术保证措施

一、合同文件的管理

1、工程承包合同

项目保存工程承包合同的附本或复印件。此文件由相关人员负责直接保存,并由其建立一个合同文件的借还登记册。

2、采购合同

对于负责采购的物资,其采购合同存于项目,并由相关人员负责保存。由公司材料科统一采购的物资,其合同存于公司材料科。同时向办公室人员提供一份合同副本或复印件。以便进行材料的接收、检验、试验。

二、外来函件

外来信件由相关人员管理负责人管理,并由其传递到指定对象手中,并记载于收发文件登记册。

三、施工图册的管理

根据工程需要接收图册,对其加以登记并加盖适当的标记以区别使用,如对变更图纸加盖适当印章。参考用的图册,原则上不作登记。进行登记后的图册,应送相关技术人员审阅。技术人员根据图册的情况指出图册处理意见。如果是修改图,各岗位负责人应将相应已作废的图册注明作废日期和标志,以防误用;如果图纸有变更,应在图纸上标上“有变更”字样,并标上设计变更日期及设计变更的图号等。

四、外发文件

文件的外发由相关人员负责,外发文件应得到技术人员的审核、批准。

五、文件的存档

办公室人员对文件进行分类存档管理。当项目完工交付后,相关人员组织各相关人员将项目文件清理汇编成册,移交业主、公司档案室和建设局档案馆。

3.1 采购的管理

本项目将依据《质量保证手册》和有关“程序文件”的要求,做好物资采购的管理。保证项目施工使用符合合同规定和标书要求的优质建筑安装材料和设备。本项目的物资采购工作由专职材料采购人员采购。他将依据有关规定搞好项目的物资采购工作。本项目实行对物资供应商的考核、评估,选择合格的供应商参与项目建设。物资采购主要依据计划进行。我们根据项目建设的条件和情况相应制定,并经过办公室人员审核,并报公司审批。具体材料采购计划将由项目各专业施工人员予以编制。采购的物资必须满足设计要求,对

出厂证、合格证、材质证明及有关的资料加强管理,特殊材料必须进行必要的检查和试验,并做好记录,分类存放。

3.2检验和试验

检验和试验是保证工程质量的重要手段,本项目除在生产中严格执行公司“质保手册”

和有关程序文件的规定外,还将根据现场的实际情况采取相应的措施,确保检验、试验工作的准确性。本工程的检验和试验工作由项目相关技术人员负责。他们将随时掌握现场情况,对已完工工程进行必要的检验如:管道试压、管道通水试验、设备试运转等。同时他们必须制定相应的安全措施以保证试验工作的安全性和准确性。检验和试验工作遵循与施工生产同步的原则,但为了使检验、试验工作更好的进行,本项目特制定了如下措施以保证检验试验工作有步骤、有计划的进行。

第四章空调工程施工方案

1、进货的检验和试验

本措施根据施工材料计划的编制周期制定,进货检验及试验由技术人员负责,计划传递项目、其他人员一份。所有物资按“物资采购工作程序”和“进场物资的验收、保管、发放、贮存工作程序”执行,对于必须由独立试验机构进行试验和检验的物资,另行独立说明。

2、施工工序检验及试验

施工工序检验及试验计划由计划员根据施工进度计划按周编制,施工工序检验及试验计划将发放至相关技术人员等人手中。检验及试验计划变更时将及时通知上述人员。

3、最终检验和试验

工程完工后,由相关技术人员等部门提出申请进行自检。本项目使用的检验、测量和试验设备应由现场施工人员建立计量台帐。

4.1.1物质的贮存和搬运

本项目将严格做好物资的贮存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。在具体的执行过程中,除严格执行我公司有关程序文件规定的要求外,各专业负责人还应针对工作的特殊性提出相关措施或方案提交技术人员审批,并保证在工作中向每一个详细交底,使其彻底了解工作要领。

4.1.2 标识和可追溯性

本项目依据比选文件要求和我司“质量保证手册”及“标识管理工作程序”的要求进行工程的标识和可追溯性管理。

标识要求和管理

1、标识要求:

A、醒目、易查

B、分类明确

C、不易损坏、脱落

2、标识管理

A、标识管理将由材料及相关专业负责人协商制定管理措施。

B、汇同业主或其指定代表制定施工材料使用样品标识和保管措施。

C、加强现场的大宗管材、型钢的标识管理工作。

D、加强有关施工工序的可追溯性管理工作:建立管道冲洗、消毒标识等。

4.1.3 质量记录

本项目将依据“质量记录的管理工作程序”的有关规定做好质量记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保护和处理工作。本项目各有关人员应配合主管单位做好质量记录的收集、传递和处理工作。

本项目的质量记录

1、质量记录的编制和保管的一般分工原则按“质量体系文件目录”。

2、相关技术人员应指定人员根据项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”,将各质量记录落实到具体的编制人及保管人。工程竣工后,所有质量记录应交单位有关部门进行清理存档或交付业主。

3、认可材料供应商名单及相应产品清单

4、检验及试验记录

5、检验、测量及试验设备的校准记录

6、检验、测量及试验设备的事故处理记录

7、工程中发现的不合格项及处理情况资料

第二节工期保证措施

本工程工程量大,应在保证质量和安全的基础上,确保施工进度。施工中以总进度网络为依据,按照不同的施工阶段、不同的专业工程将工程的施工进度分解为不同的进度分目标,同时配以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的工期动态控制。

4.2.1 工期目标

工程竣工交验:在甲方合同规定的工期内完成通分空调安装工程的所有工作内容

4.2.2 施工进度计划的动态控制

(一)、进度控制的方法

1、按照施工阶段分解,突出控制节点。以关键线路为线索,以网络计划起止里程碑为

控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则,达到保证控制节点的实现。

2、按照施工单位分解,明确分部目标。

以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总工期目标的实现。

3、按照专业工种分解,确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间,进行综合平衡。并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序中造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

4、按照总进度网络计划的时间要求,确保各分目标的实现,从而保证总工期目标的实现。

(二)、施工进度计划的动态控制

施工进度计划的控制是一个循序渐进的动态控制过程,施工现场的条件和情况千变万化,相关的技术人员要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息,不断将实际进度与计划进度进行比较,一旦发现进度拖后,要及时分析原因,并系统分析对后续工作会产生的影响,在此基础上制定调整措施,以保证工程总工期目标的实现。

4.2.3 确保工期的管理措施

1、实行项目法施工,以施工过类似项目的管理人员进驻现场组织施工。公司对本项目人、材、物按照项目法管理的要求实行统一组织、统一计划,统一管理,统一协调,并认真执行我局根据ISO9001 国际质量管理标准,制定并发布执行的《质量手册》、《程序文件》,完善本项目的质量体系,充分发挥各职能部门、各岗位人员的作用,认真履行管理职责,确保本工程质量体系持续有效地运行。

2、合理安排劳动力、组织材料和优化资金使用情况。确保总体工期目标的实现,同时优化资源配制。

3、实行进度计划的有效动态管理控制,编制周施工计划,适时调整、使周计划更具有现实性。

4、建立工程例会制度,每周召开一次工程例会,加强信息反馈,及时调整计划。

5、保证施工质量,提高施工效率,做好成品保护措施,减少不必要的返工,返修浪费,加快施工进度。

6、科学管理、合理组织、精心安排。对物资采购,技术措施编制、交底,施工安排,检查验收等系列工作做到有条不紊,合理有序。

4.2.4 保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂,如设计变更、技术、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等等,要保证目标总工期的实现,就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素,其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

1、设计变更因素:设计变更是进度执行中最大干扰因素,其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量,以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工、打乱施工流水节奏,致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象,项目经理部要通过理解图纸与业主意图,进行自审、会审和与设计院交流,采取主动姿态,最大限度地实现事前预控,把影响降低到最低。

2、保证资源配置

1)、劳动力配置

安排各工种的施工队伍,进入现场分班施工,选择与我公司有良好合作关系、质量可靠的施工队伍,优化工人的技术等级,思想、身体素质及人员管理,保证总工期的实现。

2)、材料配置

根据总进度计划、周计划,详细编制有关资源供应计划。在安装施工阶段投入足够数量的钢管材料,保证施工的延续性,从而加快施工进度,缩短工期。

3、技术因素

1)、通风空调安装工程采取提前插入,交叉作业等综合措施,尽可能减少其实际占用工期的天数。

2)、充分利用我公司现有的先进技术和成熟的工艺保证质量,提高工效,保证进度。

3)、为确保施工进度不延误,针对工期特点,编制防风雨施工措施,做到防患于未然,合理组织安全防护措施,以消除不利因素的影响。

第三节与其它交叉施工工程最小影响的保证措施

1、主体施工阶段主要是预留、预埋,对土建的要求是每层墙、梁合模时预留、预埋已完成并经主管通风空调工程师验收后方可进行。

2、理顺空调与消防、电气管线、的相互关系,设计人员认真审图、复核,绘制管道、管线空间的相互关系,解决管道交叉配合施工及满足楼层标高要求。

3、安装阶段,各工种按施工部署,分区分段进行作业面安装,确保施工工期。

第四节安全施工的保证措施

4.4.1 安全教育

在进入施工现场后,我们将对其进行针对本工程的“三级”安全教育,分别是技术部教育、施工队教育、施工班组教育。每周施工班组组织一次安全生产学习,每周施工队组织一次安全生产教育,每周技术部组织一次安全生产评比。通过各种学习和教育,努力提高全员安全意识,预防安全事故的发生。

4.4.2安全制度

项目技术部将建立和完善必要的安全管理制度,以保证现场的安全管理工作有章可循,使安全管理和控制工作纳入规范化管理范畴。

在此按二个方面予以叙述:

?安全警示制度

?安全管理制度

(1) 安全警示制度

项目经理部将在现场我司施工地点安装“安全标识牌”以便使每个员工重视安全工作。任何有关规定、指示、提示将置于安全标示牌或提示牌上。在现场办公处提供如下指示:消防报警电话、附近医院地点和急救电话、业主方有关部门工作地点和电话和施工项目技术部的负责人及联系方式。

(2) 安全管理制度

为保证施工现场操作者本人或他人的安全,对进入施工现场的所有人员强制其执行本制度。

?衣服所有人员(包括参观者)进入现场应穿戴紧束,所穿衣服应遮住全身或由公司发放统一工作制服。

?安全帽进入施工现场所有人员(包括参观者)应戴安全帽,女性应头戴压发安全帽,且配戴方式符合安全规定要求。

?鞋所有进入施工现场的施工人员应根据工作环境需要穿经过批准的劳保用鞋。进入施工现场的参观者应穿防滑平底鞋。

?眼睛保护装置在可能使眼睛受到伤害的地方,全体施工人员均需戴必要的眼睛保护装置,如护目镜和面罩。对于参观者不具备上述眼睛保护装置的人员,我公司将谢绝其到上述地点参观。

?手的安全保护在处理可能烧伤、划伤或擦伤手的物质或从事可能产生上述伤害的工作时,应戴指定的劳保手套。

在处理金属、热物体、焊接等可能伤害到手的地方时应戴指定的劳保手套。在处理化

学物质时应戴合适的手套以保证不产生副作用。

在操作机械时严禁操作者戴手套作业.

?安全约束

如果需要某人单独在建筑或结构的特殊部位工作,为了防止其从建筑或结构上掉下来,要求其必须配备安全带,在工作面下方设置安全网,做好安全预防和保护工作。在进行任何可能导致操作者从1.5 米或更高的地方掉下来,施工时应穿上完整的防止制动的装置。安全带、救生绳、安全绳、安全网必须是合格产品,使用者应正确使用。

?酒、麻醉品

施工人员严禁酒后作业,任何施工人员不得使用麻醉品或可能导致反应迟钝或伤亡的药品。对于饮酒或使用麻醉品的参观者我公司将拒绝其入内。

?额外保护设备和衣服

当施工中采用新的施工工艺或设备时,为避免对施工者或他人造成伤害,我们将据实添置额外的保护设备和衣服。

?施工用电

施工现场各专业临时用电由专业电工负责,严禁其他人员私自乱接、乱拉。无电工上岗证者,严禁从事电工作业。在地下室或其他潮湿场合施工时,现场的电焊机、卷扬机或其他电气设备应保护接零。雷雨季节,各用电设备应同时注意做好防雷接地工作。施工现场的电气设备和避雷装置利用自然接地体接地时,应校验自然接地体的热稳定性。在钢筋绑扎作业面进行预留、预埋施工时,各电源线和焊把线应利用竹竿或木棍架空敷设,严禁在钢筋面上布线或拖动。每台用电设备设置专用开关箱,严格“一机一闸”用电制度。各开关箱内必须装设漏电保护器且漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。所有配电箱的标识及管理严格按公司文件规定执行。

4.4.4 安全管理

安全管理工作遵循“预防为主”的方针来开展工作。安全管理工作分以下三个方面来进行。

?安全巡视

?安全报告

?安全分析会

(1) 安全巡视

项目安全组织机构内各责任人,在项目质安组长的领导下开展日常安全巡视工作。各

责任人对各自区域内可能产生安全隐患的工作点要严加检查,对施工人员作好安全提示,对出现的安全违反行为随时查处、上报。

(2) 安全报告

安全管理机构内各责任人,按规定填写每天的安全报告报项目质安组长。对当天的安全隐患巡视结果提出统计报表,对当天的生产活动提出分析因素,提出防范措施。在现场无重大安全事故的前提下,项目质安组长编写每月安全报告经项目经理审批后报业主或其指定代表和我司安全科。或在双方约定的时间内以双方约定的方式进行申报。如果现场发生重大安全事故报告,同时按国家规定的申报程序向上级主管部门申报。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

空调施工组织设计

工程概况 本工程位于上海市,甲方为,土地面积为㎡,建筑面积㎡,分为办公区、生产区、仓库区和宿舍。办公区、生产区、仓库位于厂内西侧,宿舍位于厂内东侧,距离较远。 空调面积约为㎡,分为四个区,考虑其用途及能源的节省,办公区主机选用变频多联机组(一脱多系统)。生产区、仓库区、宿舍用水冷或风冷式大型中央空调机组。二期工程为避免空调投资过大,空调主机制冷量选择偏大,为以后工程做了准备。 办公室室内机主要为一面出风嵌入机、四面出风嵌入机、天井风管机,生产车间为吊挂式风柜机,仓库为恒温恒湿室内机组,宿舍为冷水式风机盘管。 空调安装的风管均采用镀锌钢板现场制作,冷冻水、冷却水采用无缝钢管焊接,机械动力循环。冷凝水管用塑料管现场粘结。 本工程工作量大,与土建、机械交叉施工多。因此,施工期间能否做好各方协调配合工作将时保证施工质量和工期的关键。

空调设计方案 将所在建筑群划分为四个区:①办公区②生产区③仓库区④宿舍区①区:办公区: 建筑面积为㎡,空调面积约㎡。以每平方米㎡设计,约需冷量(冷吨)。其不同房间作用不同,人数有多有少,工作时间也不同,所需冷量不同。因此所选主机以智能型为主。 A、主机选用风冷热泵多联机组(即变频一拖多系统),放置于楼顶, 能够保证房间室内机随时开放随时关停,做到节约能源。 B、内机用“嵌入式”或“挂壁式”; C、冷凝水由冷凝水管集中排放; D、设计新风管道,建立新风系统; E、餐厅、厨房新风、回风单独设立,厨房设排油烟管道; F、为防蚊虫及灰尘,新风、回风口设滤网进行过滤; ②区:生产区: 生产区面积㎡,制冷面积约㎡。考虑到机器散热、工作人员散热及墙面散热,因此所需冷量以㎡考虑,(冷吨)。 主机选用水冷热泵冷水机组,冷吨主机一台、冷吨主机两台。在厂房外建立单独主机房,四壁设泡沫橡胶棉吸声材料。室内机用吊挂式风柜机,风量为3、台。利用送风管道集中送风。冷凝水通过冷凝水管道集中排放。厂房内设新风管道。并增设除尘管道通向室外,用布袋除尘器集中除尘。冷冻水、冷却水采用供、回水系统。楼顶设㎡冷却塔个,用以降低冷却水温度。

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

多联机空调施工组织设计方案

施工组织设计方案 a、施工组织设计 一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍! 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚. 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、 工作协调。 技术负责人—-技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检. 施工人员—-具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管.

1。引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷! 3.管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次.运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对工 程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我 们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实 可行的方法. 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专门组 织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管,

施工组织设计范本

建筑工程施工组织设计范本 目录 第1章工程概况 1 第2章施工总体部署1 2.1 施工部署1 2.2 工期控制1 2.3 施工准备1 第3章主要施工方法及技术措施1 3.1 基坑支护工程1 3.2 人工挖孔桩施工1 3.3 施工测量1 3.4 桩承台、地梁、底板施工1 3.5 地下室结构施工1 3.6 无粘结预应力钢筋施工1 3.7 主体框架结构施工1 3.8 砼泵送技术1 3.9 砌体工程1 3.10 乳胶漆施工1 3.11 天花吊顶工程1 3.12 楼地面工程1

3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖1 3.14 外墙面砖施工1 3.15 墙面花岗岩施工1 3.16 防水工程施工1 3.17 抹灰、油漆工程1 3.18 门窗安装工程1 3.19 玻璃幕墙安装工程1 3.20 外排栅搭设工程1 第4章施工进度安排1 第5章施工总平面布置1 5.1 施工平面布置1 5.2 施工临时用水计算1 5.3 施工临时用电计算1 第6章设备配置及材料进场1 6.1 主要施工机械计划表1 6.2 主要材料进场计划1 第7章人力配备1 第8章质量保证措施1 8.1 质量控制程序1 8.2 质量保证的检测、试验措施1 8.3 质量保证技术措施1 钢筋工程1

模板工程1 混凝土工程1 砖砌体工程1 抹灰工程1 楼地面工程1 门窗安装工程1 油漆工程1 8.4 质量保证体系1 第9章对专业施工单位的配合1 第10章文明施工及安全保证措施1 10.1 安全施工管理体系1 10.2 安全施工措施1 10.3 临时用电安全1 10.4 机械安全1 塔吊使用安全1 10.5 施工现场管理1 10.6 施工现场的料具1 10.7 施工现场的环境卫生1 10.8 施工现场的环境保护1 10.9 施工现场的消防保卫措施1 第11章工期保证措施1 第12章降低成本措施1

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

空调安装施工组织设计资料

目录第一章主要施工方法及施工方案1 1.1 风管制作 (1) 1.2 风管安装 (1) 1.3 风口安装 (2) 1.4 水管制作与安装 (2) 1.5 设备安装 (3) 1.6 保温工程 (4) 1.7 系统调试 (4) 第二章本工程施工进度计划 (5) 第三章管理人员配置和劳动力计划安排 (6) 3.1 劳动力安排计划表 (6) 3.2 拟配置本工程人员简介 (6) 第四章确保工程质量的组织保证措施 (14) 4.1 质量目标:确保合格,力争优良 (14) 4.2 质量保证体系 (14) 4.3 质量保证措施 (15) 4.4 技术、质量交底制度 (15) 4.5 技术复核、隐蔽工程验收制度 (16) 4.6 现场材料质量管理制度 (17) 4.7 计量器具管理制度 (11) 4.8 二级验收及分部分项质量评定制度 (11) 4.9 回访维修制度 (11) 第五章安全施工措施 (13) 5.1 安全生产责任制 (13) 5.2 安全生产定期检查制度 (13) 5.3 风管及部件安装安全措施 (13) 5.4 通风、空调设备安装安全措施 (20) 5.5 防腐与保温安全措施 (21) 5.6 管道安装安全措施 (21) 第六章确保文明施工的组织措施 (23) 第七章工期保证措施 (23) 7.1 做好施工协调配合 (23) 7.2 强化计划管理 (23)

第一章主要施工方法及施工方案 1.1 风管制作 1.1.1镀锌板风管制作,在工地外设制作车间进行机械化、工厂化生产。 1.1.2镀锌钢板风管管制作工艺流程 1.1.3关键工序:放样、下料、组合成型为风管制作的重点工序,为质量控制重点。风管观感为质量控制的另一重点。质量控制方法详见“确保质量的组织保证措施”。 1.1.4施工要点: 1.1.4.1风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量; 1.1.4.2应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。 1.1.4.3风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。 1.2 风管安装 1.2.1工艺流程 1.2.2关键工序:吊装、校正为风管安装的重点工序和质量控制重点。质量控制方法详见“确保工程质量的组织保证措施”。 1.2.3施工要点: 1.2.3.1风管在吊装前应检查风管的垂直度偏差及水平度偏差,将其调整并控制在允许偏差之内。 1.2.3.2风管安装时,其标高和位置要正确,吊架间距应均匀且符合规范要求。支吊架与风管之间垫以经防腐处理的垫木以防止产生“冷桥”。 1.2.3.3在风管的末端应设防止风管摆动的防晃支架。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

空调安装施工组织设计【整编】

一、空调安装施工组织设计 (一)风管及部件安装 1、作业条件:安装部位的障碍物已清理,地面无杂物,已检查现场结构预留孔洞的位置.尺寸符合图纸要求、无遗漏;施工用具、电源、安全装置等应到位,符合施工要求。 2、按照《采暖通风设计选用手册》用料规格及作法制作风管支架。 (1)支、吊架制作用型材,首先要对型材料进行矫正。 (2)钢材切断和打孔,不应使用氧-乙炔切割,而使用机械切割。 (3)支架焊缝必须饱满,不允许出现焊缝缺陷,保证具有足够的承载能力。 (4)吊杆圆钢根据风管安装标高适当截取,套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托架受力平面5MM。 (5)风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷防腐漆一道。 3、支架安装:风管安装选用双吊杆托架,用膨胀螺栓于砼梁或楼板中固定。 (1)风管较长需要安装一排支架时,先把两端的支架安好,后以两端支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高、位置进行安装。 (2)为防止风管摆动,每层中各风管系统中适当位置增设防摆支架。 (3)支架间距必须满足规范标准规定。 (4)风口、风阀、检查孔、风管法兰处不允许设支架。 4、风管安装:

(1)根据施工现场情况,可以在地面连接成一定的长度,然后采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节的放在支架上逐节连接。安装顺序:先干管后支管。 (2)管接长吊装时,长度宜在10-20M左右。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,挂好倒链或滑轮。用麻绳将风管捆绑结实。注意,麻绳与风管接触处用软性材料做垫层。起吊中应注意安全。 (3)风管分节安装,用绳索拉到脚手架上,然后拉到支架上对正法兰逐节吊装。 (4)风管及其配件的外径或外边长的允许偏差:小于或等于300MM为-1MM;大于300MM为-2MM,制作法兰,其内径尺寸偏差为+2MM,不平度不应大于2MM。 (5)根据要求,风管边长>=630MM且其管段长度在1.2M以上的均应采取角钢加固框加固。角钢规格可略小于法兰规格。 (6)风管吊架采用M12*85的膨胀螺栓固定在楼板上,膨胀螺栓位置正确,埋入部分不得油漆,并应除去油污。 (7)风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶板,其厚度为3-5MM,垫料不得凸入风管内。不得采用石棉绳代替。 (8)风管水平安装时,其水平度的允许偏差每米应<=3MM,总偏差应<=20MM。 (二)风机盘管、新风机安装 1、作业条件:作业现场满足施工条件,电、机具等准备齐全,设备型号已经核对。 2、风机盘管于安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤.锈蚀等缺陷,

通风与空调工程施工方案-通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 ** 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; ** 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; ** 如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; ** 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 ** 工程施工图纸; ** 工程现场勘察情况; ** 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; ** 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; ** 以往类似工程项目的成功经验和技术; ** 现有施工力量和技术装备情况; ** 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行:二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 ** 技术准备 ** 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 ** 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 ** 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 ** 现场准备 ** 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 ** 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 ** 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合

空调系统安装施工组织设计.

第一章工程概况 1.工程概况 本工程为红星国际项目1#楼工程空调系统安装,该工程施工容主要有通风系统、排风除尘系统。施工围为地下一层至六层。考虑到此分项工程对装修影响很大,我公司将合理安排劳动力及施工进度,保证装修不受到影响。 第二章通风系统安装工程 1.施工准备 1. 检查土建工程 (1)通风系统的安装工作,应在土建工程完工后进行。 (2)检查土建施工时,预留洞孔、预埋件位,是否符合设计要求。 (3)检查是否能按预定的标高和位置安装风管和部件。 (4)检查设备基础位置和预留孔洞是否符合要求。 (5)检查与系统相连的设备是否就位,有无变更等。 2. 材料准备 安装前应按图纸要求对材料,半成品进行核对。

检查辅助材料,是否按需要供应。如搭设脚手架,准备好螺丝、垫料等。 工具准备 安装常用的工具有:麻绳、滑轮、活动板手、钢丝钳、螺丝刀、钢锯、手锤、线锤、水平尺、卷尺、冲子、扁錾、梯子、撬棍、活动脚手架、安全帽、安全带等。主要施工机械如下表: 主要施工机械表:

2、 支(吊)架敷设 1. 支(吊)架选型 (1)根据风管的具体情况、重量,先用合适的结构型式。 (2)支架角钢制作,要保证支架有足够的强度,以防止变形。 2. 支吊架(敷设) (1)在砖墙上埋支架,先根据风管的标高算出支架型钢上表面离地面的距离,找到正确的安装位置,打出80mm×80mm 方洞,洞的外大小应一致,深度比支架埋进墙的深度(一般为150mm~200mm)大20mm~30mm。打好洞后用水把洞浇湿,并冲出洞的砖屑。然后在墙洞先填塞一部分1:2 的水泥砂浆,把支架插入,插入深度应先画好线。接着用水平尺校平支架,调整 插入深度,继续填塞砂浆,适当填塞一些浸过水的石块和碎砖,便于固定支架。填水泥砂浆时,应稍低于墙面,以便土建进行墙面修补。 (2)把支架(吊架)固定在钢筋混凝土柱或墙上以及把吊架吊在顶板下。 当风管较长时,需要安装一排支架时可先把两端的先安好,然后以两端的支架为基础,用拉线来找出中间支架的标高进行安装。 安装吊架时,可按风管的中心线找出吊杆的敷设位置,单吊杆就在风管的中心

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

空调安装工程施工组织设计

空调安装工程施工组织设计 一、工程概况 1. 工程名称:广州丰田汽车有限公司试制车间空调工程 2.工程地点:广州市番禺区黄阁镇 3.工程规模:面积约4320m2,单层钢结构厂房空调安装 4.建设单位:广州丰田汽车有限公司 5.设计单位:东风设计研究院有限公司 6.施工单位:广东省华侨建设工程有限公司 本工程为暖通设备、管道接管安装工程,工期为87日。工程内容包括风管支架钢结构安装,风管制作、安装,风管保温,等。支架钢结构约16吨,空调机房建设,空调主机及空调风柜安装,空调冷水管道及支架安装,冷凝水管道安装,空调系统配电安装工程 二、施工总平面布置 1、施工现场平面布置 由于本工程的工程量较大,且工期紧,因此需投入大量的人力、物力。为减少材料机具的场内二次搬运距离,最大限度发挥机械设备的效率,搞好现场文明施工,为此我司根据实际情况结合工程特点,拟作如下施工总平面布置: (1)、在业主指定地点搭设临时设施,临时设施做到方便生产和生活,易于移动式及拆装迁移、采用活动板房搭建。 (2)、在不影响车间工人办公同时不干扰施工的提前下,在业主指定范围设立临时仓库,存放主要施工机具及材料,以提高工效。 (3)、临时设施一般布置在方便指挥施工又不干扰施工的位置。 施工总平面布置图

临建设置明细表 2、施工准备 配电箱 灭火器 水 管 图例:

施工前做好准备工作是保证质量及保证工期的重要前提,为了使整个工程在施工过程中确保安全和确保质量,结合工程的特点,现制定以下措施: (1)组织项目领导班子,明确分工,责任到人,严格把好安全质量关,完成工程施工管理工作。 (2)由项目领导班子组织专业技术人员进行熟悉合同及熟悉施工图纸,部署好生产流程计划,确保工期。 (3)提前做好材料供应商质量保证的评审工作及其材料的查验工作,以确保材料的质量合格,以防由于材料质量问题而引起工程质量事故。 3、投入工程的主要机械、设备计划 本工程所用的机械设备有现场项目部统一调配,同时做好机械保养、调试、配件供应的工作计划,保证机械能随时投入使用