文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 虹吸式屋面雨水排水系统全面认识

虹吸式屋面雨水排水系统全面认识

虹吸式屋面雨水排水系统全面认识
虹吸式屋面雨水排水系统全面认识

虹吸式屋面雨水排水系统全面认识

目录

一、系统定义 (1)

二、系统组成 (1)

2.1、虹吸雨水斗 (1)

2.2、连接管 (2)

2.3、悬吊管 (2)

三、系统原理 (2)

3.1、认识虹吸 (2)

3.2、虹吸式屋面雨水系统原理 (3)

四、系统优点 (4)

4.1、有效水流量 (4)

4.2、小直径,使用的管子少并且不需维护 (4)

4.3、节水和环保 (4)

4.4、节省空间 (5)

五、系统设置要求 (6)

5.1一般规定 (6)

5.2天沟设置 (6)

5.3虹吸雨水斗设置 (6)

5.4管道设置 (7)

5.5消能措施设置 (8)

5.6溢流设置 (8)

六、管材、管件和固定件 (10)

6.1管材选择 (10)

6.2管件 (10)

6.2固定件 (11)

一、系统定义

虹吸式屋面雨水系统是一种按虹吸满管压力流原理设计、可有效控制管内雨水压力和流速的屋面雨水排水系统。

它具有排水能力强、用材省、水平管道不需设坡度、安装空间小等特点,特别适用于公共建筑或工业建筑的大型屋面。

虹吸式屋面雨水系统的概念1968年首次在欧洲提出,1972年在确典建成首个商业化的虹吸式屋而用水系统.

二、系统组成

虹吸式屋面雨水系统应由虹吸雨水斗、管道(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件和固定件组成。

2.1、虹吸雨水斗

用于虹吸式屋面雨水系统的雨水斗,具有气水分离、防涡流等功能。其斗前水深可通过计算控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。

2.2、连接管

虹吸雨水斗至悬吊管的连接短管。通过改变连接管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。

2.3、悬吊管

悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的与连接管相连的雨水横管。

三、系统原理

3.1、认识虹吸

虹吸现象在日常生活中随处可见。如图所示,我们用两根手指来堵住一个内部充满水的塑料管的两端并把它们分开放进鱼缸和杯中。在我们不堵住两端时,我们会看到在鱼缸和杯子之间有个高度差h1。由于重力的原因鱼缸的水通过管道流向杯子,这会使塑料管充满负压。通过这个方法,鱼缸的水就跑到杯子里,这就叫做虹吸现象。高度越高,水越快流向塑料管中。

3.2、虹吸式屋面雨水系统原理

虹吸排水系统应用上述虹吸原理,即利用建筑屋面和地面的高度差来获得虹吸排水。

降雨过程中,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

形成虹吸式屋面雨水排放的前提条件是:必须具备拥有良好气水分离装置雨水斗。在设计降雨强度下,雨水斗不掺入空气,降雨过程中利用雨水斗与出户管之间的高差所形成的压差,经屋面内排水系统,从户外排除管排出。在这一过程中,排水管道中是全充满的满管压力流状态,屋面雨水的排放过程是一个在虹吸作用的结果。

尽管虹吸式屋面雨水系统按虹吸满管压力流流态设计,但系统并不是始终在虹吸满管压力流流态下工作。它以重力流方式开始,系统处于波浪流和脉冲流流态。随着雨量的增大,斗前水深逐步增大,系统流态逐步过渡到活塞流和泡沫流并间隙性的出现虹吸满管压力流流态虹吸的形成使系统排水能力突然增大,斗前水深又会回落,系统重新回到重力流方式(图1).这种变换会持续一段时间直到降雨录进一步增大.使斗前水深趋向稳定,系统渗气最近一步减少进人稳定的虹吸满管压力流流态。

四、系统优点

虹吸式屋面雨水排水系统和传统的无压重力排水系统相比,主要有以下4个优点。

4.1、有效水流量

传统的排水系统使用的是“空气流和水流”,水只通过整个管径的三分之一就被排出。而虹吸式屋面排水系统是以“伯努利方程”为依据,通过精确的计算已经能够获得管中的“满流”,从而大大提高了排水效率。

4.2、小直径,使用的管子少并且不需维护

因为虹吸式屋面排水系统使用的是满管流,所以它所用的管子的直径要比传统排水系统中的小50%。由于虹吸系统中的排水量比传统系统的要大4倍,所以立管的数量可以减少75%。由于水流量速度在1m/s及以上,所以在虹吸系统中有自我清洁管道的功能,减少了维护费用。

4.3、节水和环保

由于虹吸式屋面排水系统中的压力,相对于重力流雨水系统更易集中收集和回收利用雨水。

4.4、节省空间

虹吸排水系统由于是负压引流,因此横管不需要坡度,节省高度空间。

五、系统设置要求

5.1一般规定

5.1.1、虹吸式屋面雨水系统加溢流口或溢流管道系统的总排水能力.不应小于设计重现期为50年、降雨历时5min时的设计雨水流量(屋面径流系数应取1.0)。

5.1.2、不同高度天沟或不同汇水区域的雨水宜采用独立的虹吸式屋面雨水系统排除。塔楼与裙房等不同高度的屋面汇集的雨水,应采用独立的系统单独排出。

5.1.3、当绿化屋面与非绿化屋面不共用天沟时,应分别设置独立的虹吸式屋面雨水系统。

5.1.4、汇水面积大于 2500m'的大型屋面,宜设置不少于2套独立的虹吸式屋面雨水系统。

5.1.5、重力流、半有压屋面雨水系统排水不得接入虹吸式屋面雨水系统。

5.2天沟设置

5.2.1、天沟的过水断面应根据汇水面积的设计流量计算确定,雨水斗设置点的天沟宽度应保证雨水斗周边均匀进水,并应保证雨水斗外边缘距天沟内壁间距不应小于100mm。

5.2.2、天沟设计水深应根据汇水面积的设计流量、天沟坡度和虹吸雨水斗的斗前水深确定,天沟坡度不宜小于0.003。金属屋面的金属天沟可无坡度。

5.2.3、天沟有效深度应为设计水深加保护高度。天沟的有效水深不宜小于250mm,保护高度不得小于75mm。当采用金属屋面且雨水可能经天沟溢人室内时,保护高度不得小于100mm。

5.3虹吸雨水斗设置

5.3.1、虹吸雨水斗的出水短管可采用焊接、法兰、卡箍等方式与连接管连接。

5.3.2、虹吸雨水斗宜沿天沟(屋面)均匀布置,且不应设在天沟转弯处。应确保天沟内水流畅通,雨水能依自由水头均匀分配至各雨水斗。

5.3.3、每个汇水区域设置的虹吸雨水斗数量应根据雨水斗的最大设计流量计算确定,每个汇水区域的雨水斗数量不宜少于2个。2个雨水斗之间的间距不宜超过20m。设置在裙房屋面上的虹吸雨水斗距裙房与塔楼交界处的距离不应小于lm,且不应大于10m。

5.3.4、虹吸雨水斗应设连接管和悬吊管与立管连接,不得直接接在雨水立管的顶部。当连接有多个虹吸雨水斗时,雨水斗宜对雨水立管做对称布置。

5.4管道设置

5.4.1、悬吊管可无坡度敷设,但不得倒坡。

5.4.2、当管道暗敷时,管道可敷设在普道井(或管隆)、装饰墙或吊顶内,但应便于安装和检修。管道不应敷设在建筑物承重结构内。

5.4.3、管道不得敷设在遇水会引起燃烧爆炸的原料、产品和设备的上面。管道不得敷设在精密仪器、设备、对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,及责重商品仓库、通风小室电气机房和电梯机房内。

5.4.4、管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道:必须穿过时,应采取相应技术措施。

5.4.5、管道不宜设置在对安静有较高要求的房间内,当受条件限制必须设置时,应有隔声措施。

5.4.6、当排水管道外表面可能结露时应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。

5.4.7、当系统管道采用高密度聚乙烯(HDPE)塑料材质时,管道的敷设应符合国家现行防火标准的规定。

5.4.8、连接管应垂直或水平设置,不宜倾斜设置。

5.4.9、连接管的垂直管段直径不宜大于雨水斗出水短管的管径。

5.4.10、立管管径应经计算确定,可小于上游悬吊管管径。除过渡段外,立管下游管径不应大于上游管径。

5.4.11、系统立管应垂直安装。当受条件限制需倾斜安装时,其设计参数应通过试验验证

5.4.12、悬吊管与立管、立管与排出管的连接宜采用2 个45度弯头或45度顺水三通,不应使用弯曲半径小于4倍管径的90度弯头。当悬吊管与立管的连接需要变径时,变径接头应设在2个45°弯头或45°顺水三通的下游(沿水流方向)。

5.4.13、悬吊管管道变径宜采用偏心变径接头,管顶平接;立管变径宜采用同心变径接头。

5.4.14、虹吸式屋面雨水系统的最小管径不应小于DN50。

5.5消能措施设置

5.5.1、与排出管连接的雨水检查井应能承受水流的冲力,应采用钢筋混凝土检查井或消能井。

5.5.2、立管至检查井之间应设过渡管段,并应符合下列要求:

1.过渡段宜设置在排出管上。当过渡段设在立管上时,高出地面的高度不宜大于1.0m;

2.过渡段的长度不应小于

3.Om;

3. 过渡段长度小于3. 0m 时,应设带排气功能的消能井。

5.5.3、每个雨水检查井宜接一根排出管,接排出管的检查井井盖宜开通气小孔或采用格栅井盖,通气孔的面积不宜小于检查井井简截面积的30%。当同一检查井接多根排出管时宜设带排气功能的消能井。

5.6溢流设置

5.6.1、虹吸式屋面雨水系统应设溢流排水。溢流排水不应危及行人和地面设施。

5.6.2、溢流排水宜采用溢流口形式。当建筑不允许设溢流口排水时,也可采用溢流管道系统。

5.6.3、溢流口应设置在溢流时雨水能通畅流达的位置。

5.6.4、溢流口的设置高度应根据建筑屋面(或天沟)允许的最高溢流水位等因素确定。最高溢流水位应低于建筑屋而(或天沟)允许的最大积水水深。

5.6.5、长天沟除应在天沟两端设溢流口外,宜在天沟中间设溢流管道系统。

5.6.6、溢流管道系统可采用虹吸式屋面雨水系统或半有压屋面用水系统。溢流管道系统的设置应确保仅当降雨强度大于虹吸式屋面雨水系统的设计重现期雨量时,雨水从溢流管道系统管道排水。溢流管道系统应独立设置,不得与其他系统合用。

5.6.7、溢流排水系统的雨水斗宜沿天沟(屋而)均匀布置,溢流排水系统的雨水斗与虹吸式屋面雨水系统的雨水斗问距不宜小于1.5m。

5.6.8、当采用溢流管道系统溢流时,溢流水应排至室外地面,溢流管道系统不应直接排人室外雨水管网。

六、管材、管件和固定件

6.1管材选择

虹吸式屋面雨水系统的管道应采用高密度聚乙烯(HDPE)管、不锈钢管、涂塑钢管、镀锌钢管,铸铁管等材料。用于同一系统的管材(含与雨水斗相连的连接管)与管件,宜采用相同的材质。

6.2管件

6.2固定件

虹吸式屋面雨水系统的管道应设置固定件。固定件应能承受满流管道的重量和高速水流产生的作用力及管道热胀冷缩产生的轴向应力。金属固定件的里、外层均应做防腐处理,并符合国家现行有关标准的规定。管道支吊架应固定在承重结构上,位置应正确,理设应牢固。不锈钢管道采用碳钢支架时,应绝缘处理。

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

虹吸雨水安装技术总结

虹吸雨水排放系统施工技术总结 目前,屋面雨水排水系统设计可采用两种系统。一种为国内通 常采用的传统重力式雨水排水系统(以下简称重力式排水系统);另一种为近年来国际上迅速发展起来的虹吸雨水排水系统。虹吸雨水排放系统有能加快排水速度,减轻结构荷载等特性。本工程3号楼屋面面积较大、雨水汇集于屋面天沟,因此能充分体现虹吸雨水排放系统的优点,较重力式排水系统更具优越性。 一、系统概念与原理 、概念:虹吸有压流屋面雨水排水系统适用于不同形状大面积1 屋面的工业和民用建筑。它根据伯努力定律,采用特制的雨水斗,

配合精确的计算,在设计状态下,使雨水斗保持一定的斗前水深,使系统呈现单相流状态。充分利用了屋面与地面之间的高度差形成压差,造成虹吸效应,抽吸屋面雨水,使水在管道内呈满管流动,使雨水得以快速排泄。这种系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。 2、原理:虹吸有压流屋面雨水排水系统是利用“伯努利”定律,充分利用屋面与地面的高度差产生的能量。悬吊管中的负压和立管中的正压使系统产生虹吸,并在满流状况下快速排泄雨水。 二、施工过程及工艺 1)、施工准备 1、材料的质量要求:采用HDPE管材料。管材、管件应有出厂 质量证明文件。管材不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊;内外表面

应光滑。用于同一系统的管材和管件及虹吸式雨水斗的连接短管应采用相同材质,各种管材符合材料标准规定。 2)、主要机具 1、机械设备:对接型热熔机(焊板)、角磨机、电焊机、切割机。 2、通用和专用工具:扳手、起子、锉刀、木榔头等。 3、测量、检测和试验设备:钢卷尺、游标卡尺、角尺、水平尺等。 3)、作业条件 施工现场土建已提交相应的施工作业面。 4)、操作工艺 1、工艺流程:测量定位、预留预埋→支架制作安装→屋面雨水

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

(建筑工程管理)虹吸式雨水系统施工工法

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,于全球范围内得以迅速发展和不断改进。于中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,于壹些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗和屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水和采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗于天沟水深达到壹定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,于雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,且于该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统壹般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,于管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。于屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋于屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件仍应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,和管道接触紧密,但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用和虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。 (4)管道支吊架应固定于承重结构上,位置正确,埋设牢固。 (5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。o (6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表4.2.6的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂于建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接于方形钢导管上。 方形钢导管尺寸表4.2.6 HDPE管外径方形钢导管尺寸(mmxmm) DN40~DN20030x30

屋面虹吸雨水排水系统施工方案..

一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作: ①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。

2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) ②消能悬吊固定系统(简称二次悬吊系统) 消能悬吊固定系统如下 图所示,在悬吊管上每间隔 ≤6米设置一个固定支(吊) 架,此点与悬吊梁固定,为 不可移动的。因为HDPE管具有膨胀系数较大,但膨胀应力小的特性,所以固定支(吊)架的设置将整段悬吊管的膨胀变形分解到各固定支(吊)架之间,变形无法目测察觉,起到美观作用,同时HDPE管由于受温度影响产生的膨胀应力由固定支(吊)架传递到消能悬吊梁上被消解,对建筑的结构屋面本体不会产生影响,同样悬

虹吸式雨水系统施工工法模板

虹吸式雨水系统施 工工法

虹吸式雨水系统施工工法虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来, 凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势, 在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国, 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高, 在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后, 虹吸雨水系统也得到迅速发展。1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式, 能确保雨水斗与屋面连接的密封, 具有优异的抗腐蚀性能, 安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流, 从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业, 使建筑外形美观, 节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高, 施工简单。而且是有压流, 管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺, 确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243—)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。2适用范围适用于大面积、大跨度屋面的排水。3工作原理虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离, 利用建筑物的高度和雨水所具有的势能, 在雨

水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用, 并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态, 整个管道呈现满流, 实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸, 在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时, 配合土建预留符合雨水斗安装孔洞, 或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中, 预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图, 根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装, 应注意: (1)管道安装时应设置固定件, 固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统, 固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置, 位置准确, 埋设平整, 与管道接触紧密, 但得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。其使用寿命不低于虹吸式屋面雨水排放系统的使用寿命。

虹吸雨水收集系统的原理

虹吸雨水收集系统的原理 虹吸雨水收集系统进入我国只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已占据了很重要的位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的地位呢? 为了使雨水管能够最终达到满流的状态,通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时,就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充满水而达到虹吸的条件,从而使得整个系统产生虹吸而快速排放屋顶的雨水。 关于虹吸的工作原理我们在日常生活中经常可以看到。把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中,同时放开手指,由于两个液面存在高差h1,此高差部分水在重力作用下流向水杯,从而使上部塑料管内产生负压,鱼缸内水就会被吸入塑料管,水就会不断的从鱼缸流向水杯,这就是虹吸现象。当鱼缸与水杯液面高差越大时,塑料管内水流速度越大,排水越迅速。 虹吸式雨水排放系统正是利用这一原理,利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面积水达到一定高度,通过控制

进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生负压,加速雨水的排放速度。 对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统设一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。系统的设计是当天沟内雨水深度达到一定深度时,首先是尾管充满水,达到虹吸条件,继而使整个系统产生虹吸,即可使天沟雨水快速排放。因虹吸排水流速很大,要通过消能井再排入市政雨水排水系统。而当雨量较小时,该虹吸系统也能作为重力流系统使用。这样,虹吸排水系统可用比重力流排水系统小得多的管线能排出几十年一遇的暴雨雨水。 总之,虹吸排水系统能给建筑设计一个非常有利的条件,将来在各种平顶屋面排水系统的使用也会越来越广泛。

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法

虹吸式屋面雨水排水系统施工工法 编制单位:中建七局三公司 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得到越来越广泛地应用。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 1.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 1.3机械强度高,施工简便。 2适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面雨水排水系统。 3工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气 水分离, 使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态, 实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成. 施工前准备 支架制作、安装 屋面雨水斗安装 管道安装(悬吊管、立管安装) 埋地管安装 系统灌水、通水试验 4施工步骤 1 / 8

5 施工要点 5.1.施工准备: 审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞,在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度。 5.2支架制作安装: ①管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量及高速水流所产生的冲击力。对HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴 向应力。 ②固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,不得损伤管道表面。 ③固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统,且应镀锌。 ④管道支吊架固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。 ⑤钢管支、吊架间距:横管不大于表1的要求,立管≤3m。当层高≤4m时,立管可安装1个支架。钢管沟槽式接口、铸铁管机械接口的支、吊架位置应靠近接口,但不得影响接口的拆装。 表1 钢管管道支架最大间距 公称直径DN5DN7DN8DN10DN12DN15DN20DN25DN3000(mm0000005 ) 最大间116589.56126.57)m距( ⑥铸铁管支吊架间距:横架不大于2m,立管不大于3m。当层高≤4m时,立管安装1个支架。 ⑦HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如表2的要求。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和2 / 8 锚固管卡连接在方形钢导管上。HDPE管悬吊管的锚固管卡宜设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处,当HDPE悬吊管管径大于DN250时每个固定点应采用两个锚固管卡。HDPE管立管的锚固管卡间距≤5m,导向管卡间距≤15倍 管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离≥750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上增加两个侧向管卡。 表2 方形钢导管尺寸 HDPE管外径方形钢导管尺寸 DN200~DN4030×30 DN315~DN25040×60 ⑧不锈钢管支、吊架间距:横、立管不大于表3的要求。

HDPE虹吸式雨水管道安装工艺

HDPEtt吸式雨水管道安装工艺 虹吸式雨水收集系统是屋面雨水排水的一种形式,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统,其水力计算依据为流体力学的伯努利方程。由于系统适用于各种建筑屋面的雨水排除,因而深受用户的青睐。 虹吸式屋面雨水排水系统以其泄流量大、管材少、节约建筑空间和地面开挖少等优点得 到越来越广泛地应用。在国内的工程中,包括北京鸟巢体育场、首都机场T3航站、中央电 视台新址等一批重点工程,纷纷采用了虹吸排水系统。雨水在管道内高速流动可达到自清洁 作用,排水高效而且噪音小。 、工作原理 虹吸式雨水排放系统利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统 时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,当雨水通过管道变径时,在此处产生 负压,加速雨水的排放速度。 、工作特点 2.1虹吸式雨水斗采用机械固定方式,能确保雨水斗与屋面连接密封,具有优异的抗腐蚀性能,且无需作防锈处理。 2.2管道排水可实现满管流,排水畅通,节省雨水斗、立管、横管和雨水检查井等;节约建筑空间,使建筑外形美观。 2.3机械强度高,施工简便。 三、适用范围 本工法适用于工业与民用建筑的屋面HDPE雨水排水系统。 四、工艺原理 虹吸式屋面雨水排水系统依靠虹吸式雨水斗在天沟水深达到一定深度时实现气水分离,使整个管道呈现满流,在雨水连续流过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时,产生最大负压而形成抽吸作用,从而进入虹吸状态,实现迅速、高效的排水功能。该系统由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 5E而跖配合土建主体预雷颈埋王忡]—|支衆制也安辐十iBifi雨加4 尊―?詹道安奘(悬吊管」立破義)卜咂地管支舟书统濯札通水啊—?庆工验收 五、施工要点 5.1. 施工准备: 根据图纸检查核对预留孔洞是否正确,将管道坐标、标高、位置画线定位,按施工图纸 所注管道及管件的规格尺寸及预留管口的位置,预先进行排列,经排列各部位尺寸都能达 到设计和技术交底的要求后,方可下料,根据管材及管件的预排尺寸,画好标记,进行断

建筑雨水排水系统施工详解

一、建筑雨水排水系统施工详解 建筑雨水排水系统是建筑给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为以下两种: 1、檐沟外排水 一般用于居住建筑,屋面面积比较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地面。

2、天沟外排水 一般用于排除大型屋面的雨、雪水。特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。

天沟布置示意图 天沟与雨水管连接 3、内排水系统 根据立管连接雨水斗的个数分为:单斗、多斗雨水排水系统。 根据系统是否与大气相通分为:密闭系统、敞开系统 按雨水管中水流的设计流态可分为:重力半有压流雨水系统;重力无压流雨水系统;压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)1、单斗雨水排水系统系统:

悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 2、多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个)的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗的80% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管等部分组成。 1、雨水斗 雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时具有拦截粗大杂质的作用。 目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

虹吸式雨水排水系统

虹吸式雨水排水系统 【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】 虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用 像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使 得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如 排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响 室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到 新的领域。自从uv排水系统在1968年发明以来,第一个uv系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水 深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界 各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师, 如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立 起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这 项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面 约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与 排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流 系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡 系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统 可接受管子里的压力超出于大气压强。

建筑雨水排水系统(20210201095815)

建筑雨水排水系统 1屋面雨水排除方式 1. 檐沟外排水(水落管外排水)(小型屋面) 雨水T屋面T檐沟T水落管T散水坡T地面T檐沟T铅皮、预制砼 水落管T白铁皮、铸铁管。 d =75~100mm,间距8~16m。 2. 天沟外排水:利用屋面构造上所形 成的天沟本身容量和坡度排泄雨水(大型屋面)雨水T屋面T天沟T 立管T地面或管道 天沟长度:40~50m, i =0.003 天沟在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,立管连接雨水斗沿外墙布置,屋外设雨水斗,建筑物内有雨水管道的雨排水系统。 图7-1天沟布置示意图 3. 内排水:建筑立面要求高,大屋面面积,屋面上有天窗,多跨,锯齿形建筑屋面。雨水T屋面T雨水斗T悬吊管 T立管T埋地管T出户管T室外管道 内排水系统 一.组成: 1. 雨水斗:65型(铸铁);79型(钢焊制) 布置:以伸缩缝或沉降缝为分水线,伸出屋面的防火墙可作为分水线,也可在伸缩缝、防火墙、沉降缝二侧各设雨水斗,悬吊管穿越伸缩缝时应作伸缩接头。 2. 悬吊管:当雨水斗不能直接接立管埋地时,用悬吊管在空中吊设,适当位置接立管。 i < 0.003,端头及L > 15m,设检查口,检查口间距》20m。悬吊管:铸铁,安装固定在墙梁衍架上。 3. 立管:要求和悬吊管同径,且不宜大于300mm,距地面1.0m安检查口。 4. 排出管:DN玄立管管径。 5. 埋地横管:DN > 200 管道连接检查井:敞开式;管件:封闭式 二.分类 1. 单斗和多斗形式 2. 敞开式、密闭式 敞开式一一重力排水普通检查井 密闭式——压力排水密闭三通 7-2雨水内排水系统中的水汽流动物理现象 目的:了解雨水内排系统,由于水气两相流动,管内压力变化,变化的影响因素?规律?从而为雨水管系设计提供依据。 一.单斗系统 1.雨水斗泄流状态

关于虹吸排水及雨水系统

虹吸式屋面雨水排放系统是按照虹吸满管压力流原理设计,利用“伯诺里”方程,进行周密的计算,系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在较浅的天沟水深下,即可在管道中形成满管流状态,同时利用建筑物屋面与地面的高差所产生的势能,在管道中形成局部真空,从而使雨水斗及水平管内获得附加的水流压力,产生虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管道内的流速,快速排清屋面雨水。该系统由虹吸式雨水斗,管材(雨水斗支管,水平管吊管,立管及出户管),管配件,固定系统等组成。 ?重力式雨水系统: 重力流雨水排水方式的原理是基于利用屋面结构上坡度,水自然流入屋面上的雨水斗,流入雨水斗的雨水易渗入空气,形成气水混合流。整个系统的水力计算依靠人手工算为主,管径计算都放大。同时由于屋顶排水本身要求具有一定的坡度,受屋顶结构的限制,如要有效的排水,需增加雨水斗及相应的排水立管,这些大量的立管需经过最后汇集排入城市雨水管网。 ?虹吸式雨水排水系统:

在最初的一段时间里,虹吸系统与重力式排水系统差不多,都是利用重力进行排水。当屋面上的水位达到一定高度时,虹吸雨水斗会自动隔断空气进入雨水斗内,从而产生虹吸效果,排水量大大增加。对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,屋面雨水斗预埋必须防范渗漏问题,因为如果出现这种问题,可能会对造价昂贵的建筑带来严重的破坏,甚至危及人身安全。因此,对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,系统的水力计算,选用的产品,虹吸雨水斗的设计布局,以及系统的整体安装,必须要有很高的质量保证。

虹吸式雨水斗是屋面雨水排水系统的始端,也是整个系统的核心,主要用途是汇集雨水并将雨水导入系统。虹吸雨水斗的最大斗前水深应严格控制,确保屋面水面限定在合理高度以下,否则屋面上累积过重的雨水会导致屋面结构的破坏,重者造成人身财物损失。虹吸雨水斗卓越的品质体现在斗前水深完全稳定可控,完全符合《虹吸式屋面雨水排水系统技术章程》的要求 ?斗体采用优质304不锈钢,大大延长使用寿命 ?雨水斗尾管管径可调,从而满足不同排水量要求 ?进水部位设置独特的反气旋整流格栅,加强虹吸效果 ?适用于各种类型屋面的安装方式 ?超低的斗前水深确保建筑造价经济,使用安全。 日常清洗 虹吸式雨水斗需定期保养,具体的工作是清除屋面树叶,垃圾或杂生的植物以免堵塞排水口,保养的周期应根据当地具体环境情况(天地、绿化等)而定,另外、保养的工作还应包括清理排水口和隔栅。 在保养时,打开隔栅,再清理雨水斗内部的部分,业主根据计划好的维护规范要求,决定其保养频率。

虹吸雨水排水系统

虹吸雨水排水系统 【篇一:虹吸式屋面雨水排水系统技术规程】 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程 1 总则 1.0.1 为使虹吸式屋面雨水排水系统做到技术先进、安全可靠、经济 合理,确保工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑虹吸式屋面 雨水排水系统的设计、安装及验收、维护。 1.0.3 虹吸式屋面雨水排水系统由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬 吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。各组件的质量应符合 各自产品标准的要求。 1.0.4 虹吸式屋面雨水排水系统必须按设计 文件和施工图施工,变更设计必须经原设计单位同意。 1.0.5 虹吸式屋面雨水排水系统的设计、安装及验收除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 虹吸式屋面雨水水系统 siphonic drainage systems of roof 按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控 制和平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 2.0.2 虹吸满管压力流 full-bore flow 水充满管道(可有适量掺气)、水流运动可用不可压缩流体的伯努 利(bernoulli)方程描述、管道中有明显负压的一种流态。 2.0.3 虹吸式雨水斗 siphonic roof outlet 用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。它具有气水分离、防涡流 等功能。其斗前水深可有效控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。 2.0.4 连接管 spigot pipe 虹吸式雨水斗至悬吊管间的连接短管(又称尾管)。通过改变连接 管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。 2.0.5 悬吊管 hanged pipe 悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。 2.0.6 溢流口 overflow 当降雨量超过系统设计排水能力时,用来溢水的孔口或装置。 2.0.7 溢流系统 overflow systems

虹吸雨水系统施工工艺

虹吸雨水排放系统施工工法 前言 八十年代末到九十年代初,压力流雨水斗、屋面雨水排水系统研究开发成功,近几年压力流雨水的以较快的速度增长,并在各大城市得以安装使用。虹吸式雨水系统是当今国际上较为先进的屋面雨水排放系统,广泛的应用于大型厂房、展览馆、机场、运动场、高层裙房等跨度大、结构复杂的屋面。由于目前的设计更多地考虑建筑物外表的美观、施工简便、增加建筑物的使用面积及使用寿命等因素,传统的重力式雨水系统越来越显得捉襟见肘,满足不了日益进步的设计概念;而取而代之的虹吸式雨水系统,它不仅能解决一些传统重力式雨水系统无法做到的设计难点,而且在节省管材和施工量上,有着传统系统无法比拟的优点。 1、特点 1.1设计特点 1.1.1 虹吸式屋面雨水排放系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于 0.005。 1.1.2 虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,就是说排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。 1.1.3 虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。 1.2施工特点: 1.2.1 采用虹吸式雨水系统,立管数量少、土方开挖少,大大减少工程量,缩短工期。 1.2.2虹吸式雨水斗,优异的防腐性能、安装时无需做防腐处理,采用独特机械固定方式(类似法兰结构),能彻底解决雨水口的密封问题,屋面预留孔洞小,安装、维护便捷。 1.2.3 由于高密度聚乙烯(HDPE)管具有成本低、质量轻、安装方便等特性,虹吸式雨水系统管道通常采用高密度聚乙烯(HDPE)管,采用高密度聚乙烯(HDPE)管,管道安装快速、需要较少的固定点、无热膨胀、无伸缩节要求、更适合预制安装。 2、适用范围 压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。 3、工艺原理 该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用与地面的高差所形成 1

虹吸雨水排水系统施工

A.虹吸雨水排水系统施工 (A)工程概况 联合工房主要屋面采用虹吸式屋面雨水排放系统,雨水经过虹吸系统收集后大概50%排入景观水池,作为回收水量,景观水池3设置可调节水位,雨水来临时采用高水位,该调节水位有效水深为1.0米,有效蓄水容积约为580m3,雨水虹吸排水收集后直接进入景观水池回用,因为该系统不收集路面雨水,因此水质较好,不需要经过处理设施。收集后到景观水池的雨水直接作为景观水池补水用水。其余无法排入景观水池部分经过厂区雨水管网收集后排入市政雨水干管。 本工程虹吸式雨水系统承担的屋面总汇水面积约为106690平方米。虹吸式雨水排水系统共有76个,采用虹吸式雨水斗264个。溢流排水系统使用溢流口和虹吸式溢流系统9个,采用溢流雨水斗29个。最小流速不小于1m/s,最大流速不得大于10m/s,负压值需要控制在-0.08MPa以内。 雨水斗:斗体为铝合金与不锈钢材质,具有各种针对不同屋面及防水层的安装片,满足不同的节点要求。雨水斗末端尾管为HDPE材质,保证与HDPE管道连接时的安全性。 管材及管件:管道及管件材质为PE80的HDPE管道及管件采用热熔对焊的方式连接,使用的工具必须是专用工具,使用电焊管箍连接时必须有保证电压稳定的措施。 紧固系统:悬吊导轨,管卡,连接件等金属材料需要优质镀锌处理,满足使用寿命要求。(B)施工方案及技术措施 虹吸式雨水排放系统需由专业厂商提供方案设计并统一供货,由具有施工资质的专业安装公司进行施工。安装前需要根据现场的实际情况对方案系进行调整,核算无误后方可施工。本施工方案暂按照普通虹吸排水系统编制。 A)施工工艺流程 虹吸式雨水系统施工工艺流程图 B)技术措施

虹吸式雨水系统资料

虹吸式雨水系统(不锈钢管)施工工法 河北建设集团有限公司石家庄分公司 张雅楠 1前言 随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,虹吸式雨水系统安装技术在全球范围内得以迅速应用和不断提高。 其作为密闭的内排水系统,与普通重力流作用相比,效果明显,技术先进,有明显的社会效益和经济效益。 2工法特点 2.1雨水斗采用不锈钢材质。雨水斗和天沟采用氩弧焊接的连接方式,能确保雨水斗与天沟连接的密封。 2.2虹吸式雨水斗有结构独特的空气挡板,空气挡板不仅能有效地阻止空气进入尾管,并且对由空气挡板下面流入管尾的雨水具有整流作用。 2.3管道采用不锈钢管道, 具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理,系统具有较好的自清作用。 2.4排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 2.5管道连接采用氩弧焊接, 操作及观察较方便, 容易实现焊接过程的机械化和自动化,并有防止焊材氧化的特点。 3适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 4工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 5施工工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程图

图5.1-1虹吸雨水系统工艺流程图 5.2 操作要点 5.2.1 套管安装 钢套管:根据所穿建筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好铁架。管道安装时把预制好的套管穿好,套管上端应高出净地面20mm,厕浴间高出净地面50MM,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求用防火材料严密处理。 图5.2.1-1套管安装图 5.2.2 支架制作安装 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: 1管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。 2固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 3固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定支架。其使用寿命不低 施工前准备 配合土建、钢结构预留预埋 支架制作安装 雨水斗安 装 管道安装(悬吊管、立管安装) 埋地管安装 系统灌水、通水试验 资料整理 竣工验收

雨水排水系统

雨水排水系统 【篇一:第六章建筑雨水排水系统】 第六章建筑雨水排水系统 6.1建筑雨水排水系统分类与组成 6.1.1建筑雨水排水系统分类 建筑屋面雨水排水系统的分类与管道的设置、管内的压力、水流状 态和屋面排水条件等条件有关。 1.按建筑物内部是否有雨水管道分为内排水系统和外排水系统两类。建筑物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水 系统,否则为外排水系统。内排水系统又分为架空管排水系统和埋 地管排水系统。 2.按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重于半有压流和压力流 三类。重力无压流是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附 壁流动,管内压力正常,这种系统也称为堰流斗系统。重力半有压 流是指管内气水混合,在重力和负压抽吸双重作用下流动,这种系 统也称为87雨水斗系统。压力流是指管内充满雨水,在负压抽吸作 用下流动,又叫虹吸式系统。 3.按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。当建筑 屋面面积较小时,在屋檐下设置汇集屋面雨水的沟槽,称为檐沟排水。在面积大且曲折的建筑物屋面设置汇集屋面雨水的沟槽,将雨 水排至建筑物的两侧,称为天沟排水。降落到屋面的雨水沿屋面径流,直接流入雨水管道,称为无沟排水。 4.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式 排水系统。敞开式系统是非满流的重力排水,管内有自由水面,连 接埋地干管的检查井是普通检查井。可接纳生产废水,但暴雨时会 出现检查井冒水现象。密闭式系统是满流压力排水,连接埋地干管 的检查井内用密闭的三通连接,室内不会出现冒水现象。但不能接 纳生产废水。 5.按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。多斗系 统中每个雨水斗的泄流量小于单斗系统的泄流量。 6.1.2建筑雨水排水系统的组成 1.普通外排水 普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。根据降雨量和 管段的通水能力确定一根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和

相关文档
相关文档 最新文档