文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合医院设计任务书

综合医院设计任务书

综合医院设计任务书
综合医院设计任务书

某区综合医院设计任务书

一、项目概况

本综合医院是经卫生主管部门批准而新建的医院,医院以综合医疗为主,兼有少量科研任务。医院规模:病床数200床,每日门诊量600人次。

医院基地位于溱湖西岸,南临艺宛路,北接越山路,东临陆家垄路,西镶青山居住区。

医院总用地面积为30572m2。医院总建筑面积控制在16000m2(±10%)以内,平均每床80m2。容积率≤0.58,绿地率≥35%。

二、总平面设计

1)医疗区分区明确,合理布置各类流线,主要流线不允许交叉。至少设置2个或2个以上出入口,(宜设主要出入口和住院部出入口及污染物出入口),但不宜超出4个。

2)医疗区(指门诊部,医技部,住院部)组合形式可采用分散式或中枢走廊,联合式,集中式布置。

3)总平面要求布局紧凑,节约用地,强调重视精神功能。

4)应有完整绿化规划设计。

5)在门诊部,急诊部,住院部应分别设置出入口并设置车辆停放场地。

6)太平间,病理解剖室应该在医院的隐蔽处,与主体建筑有适当隔离,尸体运送路线禁止与出入路线交叉。

三、设计要求

1、门、急诊部

1)门诊部(建筑面积2400m2)

主要用房为:挂号室、收费处、等候厅、注射室、各科诊室、抽血室、输液室、治疗等候处、办公室、接待室、更衣室、厕所等。

2)急诊部(建筑面积480m2)

主要用房为:挂号收费、诊室(2间)、治疗室、注射室、输液室、消毒准备、石膏室、手术室(2间)、主任办公室、医师办公室、护士站、观察室(5间或床)、重症监护室、心脏监护室、杂用库、值班更衣室、急诊候诊、内部厕浴、污洗厕所、药房、X光室、化验室等。

2、医技部(总建筑面积4320m2)

1)手术部(建筑面积660m2)

A、必须设置用房:特大手术室一间,大、中、小手术室各三间。

B、辅助用房:洗手室,换鞋室,男女更衣室,男女浴厕,消毒敷料和消毒械贮藏室,清洗室,消毒室,污物室和库房室、办公室、会议室等。

C

2)放射科(建筑面积450m2),其中所需诊室数量自定。

A、x线诊断部分由透视室,摄片室,暗室,观片室,登记存片室等组成。透视,摄片室前宜设候诊处。设有肠胃检查室者,应该调钡处和专用厕所,暗室宜与摄片室贴邻,并有严密的遮光措施,并必须设置CT室。

B、x光治疗室应该自成一区,设x线深浅部治疗室各一间,同时设钴60和电子加速器治疗室各一间。防护门和迷路净宽不应该小于1.2米,转弯处净宽不应该小于2.1米。对诊断室和治疗室的墙身,楼地面,门窗,防护屏障按规定采取安全可靠的保护措施。

3)核医学科(建筑面积450m2),其中所需诊室数量自定。

A、宜单独建造,与其他部门合建时,应设于建筑物的底层或首层,自成一区。并有单独出入口,按高活性区,中低活性区,清洁区原则顺序布置。污染区应设于尽端,并有贮运放射性物质及处理放射性废弃物的设施。

B、实验室:分装,标记和洗涤室应该相互贴邻,计量室不与高,中活性实验室贴邻,高,中活形实验室应该设通风柜,而且应该高出50m范围内最高建筑物3—4m,并考虑过滤装置。

4)检验科(建筑面积450m2),其中所需诊室数量自定。

A、临床检验科应设于近检验科入口,为门诊服务的临床检验应有标本采取室和等候处。

B、生化检验室应该设置通风柜,仪器室,药物室,防震天平台,并有贮藏贵重药物和剧毒药品的设施。

C、细菌检验室应该设置于检验科的尽端,设置无菌接种室时,应该有前室。

5)病理科(建筑面积400m2)

由取材,制片,镜检,标本阵列,洗条消毒,以及病理解剖等组成。

病理解剖适宜与太平间合建。

6)功能检查室(建筑面积370m2),其中所需诊室数量自定。

包括心电图,超声波(A超,B超),基础代谢,脑电图,脑血流图及肺功能检查室,脑电图适宜采用屏蔽措施。

7)内窥镜(建筑面积370m2),其中所需诊室数量自定。

包括胃镜(食管,支气管镜),膀胱镜(直肠镜,尿道镜)和腹腔镜。

8)理疗科(建筑面积450m2),其中所需诊室数量自定。

设电疗室,光疗室,蜡疗室及日光浴等理疗室,各3—6床位。

9)血库(建筑面积400m2)

适宜临近手术部,并不得与产生放射线的用房贴邻,由贮血,配血,清洗,消毒室及献血室,休息室组成。

10)药剂科(320m2)

A、门急诊药房与中心药房(住院部药房)适宜分开设置。中西药房宜分开设置。

B、中西药房面积可按药房面积占总建筑面积的1-3%。平均2%。可以按药房面积=(病床数+门诊病人数)×(0.3-0.4)平方米计算。

C、儿科和传染科门诊宜设单独发药处,服务窗口中距不小于1.2M。中药贮藏药室应通中药配方室,西药调剂室可与西药配方室合用,普通制剂室,分装室应贴邻调剂室。

3、住院部(总建筑面积6240m2)

1)护理单元的规模

护理单元的床位数为30—50床,一个护理单元适宜为同一病科或性质相近的病床数较少的可合并为一护理单元,传染病科应独立设置。

3)护理单元配备用房

A、必须配备的:病房,重病房,病人盥洗,浴室,厕所,配餐室,污洗室,库房,护士站,医生办公室,治疗室,男女值班室,医护厕所。

B、可根据需要配备的:重点监护病房,病人活动室,换药室,处置室,示教室,小化验室。

4)病房

A、病床单排布置不超过3床,双排布置不超过6床。

B、重点护理病房适宜靠近护士室,不超过4床,重病房(抢救室)适宜靠近护士室,不超过2床。

C、病房门净宽不应小于1.1米

5)儿科病房护理单元

A、设置在四层或以下应该配置配奶室和奶具消毒室,监护病房,新生儿病房,儿童活动室,母亲陪住室。

B、应设隔离病房和专用厕所,每病房不多于2床。

C、房间的分隔应该采用玻璃隔断,浴室,厕所设施应该适合儿童使用。

6)妇、产科病房

A、妇、产科二科并为一个单元时,妇科的病房,治疗室,浴室与产科的产休室,产前检查室,浴室和厕所分别设置。

B、产房应该自成一区,入口处设卫生通过室和浴室,厕所。

C、待产室临进产房,适宜设置专用厕所。

D、婴儿室应该临近产房区和产休室,适宜朝南,设置观察窗。

8)传染病房单元

必须单独建造,并与周围保持一定的距离。传染门诊的首层,自成一区,并设置单独出入口。传染病房应该严格按照清洁区,半清洁区和污染区布置,且必须设消毒室,面积不宜小于20m2。

4、保障系统(建筑面积1280m2)

1)中心消毒供应室(建筑面积800m2)

中心消毒供应室由收受,分类,清洗,敷料制作,消毒,贮藏,分发和更衣等室组成。平面布置应该符合工艺流程和洁污分区的要求。消毒室应该贴邻贮存,分发室,并有传递窗相通。清洗室应分别设置通用和专用洗涤池。

2)辅助用房

营养厨房(建筑面积480m2)

洗衣房,太平间。(只在总图上示意)

5、行政、会议和休息室(建筑面积640m2)

1)行政办公室:若干间,250m2

2)300人会议室:一间,300m2

3)休息室:若干间,100m2

6、院内生活用房(建筑面积640m2)

1)娱乐室,若干间,250m2

2)健身房,一间,250m2

3)图书资料室,140m2

四、设计作业(图纸)要求

成图计算机出图(草图及定稿图纸都为手绘),图幅为1#图(841X594MM),内容如下:

1、总平面图 1:500。

2、各层平面图 1:200或1:300(应标注轴线尺寸、外包尺寸和轴线编号)。

3、立面图1:200(至少二个沿街立面)。

4、剖面图1:200(一至二个),并标明各层次的标高。

5、节点细部设计,一至二个,比例自行确定。

6、外观、室内透视效果图均不少于一张。

五、进度安排

第 11周:

理论授课。

然后布置设计任务书。

课后要求学生进行医院建筑实地调研和布置课后需收集的相关资料。

第12周:

理论授课,汇总学生调研PPT。

之后讲解建筑总体设计构思、进行总平面图设计。并绘制总平面图。

课后交总平面图。

第13周:

理论授课。

调整总图。

绘制方案一草设计(包括平面、立面设计)。

第14周:

方案一草修改、调整设计方案。

第15周:

绘制方案二草。

方案二草修改、调整设计方案。

第16周:

绘制方案定稿图。

第17—18周:

绘制正式方案图及效果图。

第18周:下午交图。

六、评分标准

1)草图设计阶段30分。

2)正式成果图60分。

①线图表达40分

②效果图20分(建筑体型、材质表达、构图等表达)

3、创意加分10分

七、地形图

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

项目设计任务书格式范文

*******项目设计任务书 一、项目概况: 项目名称为******,位于*******,控规地块编号为11-09,由“西双版纳*****房地产开发有限责任公司”建设开发,用地面积为*****平方米(含代征城市道路),净用地面积为****平方米,暂定总建筑面积为****平方米,层数为3层(局部4层)。 二、总图设计要求: 除了满足各类建筑规范的规定外,以下几条要求提请格外注意: 1、****项目应包含以下户型:双拼别墅、独立别墅、商铺、单元住宅、小户型住宅。双拼别墅面积在****平方米以内;独立别墅面积在****平方米左右;商铺层高5.7米,开间4米,进深10米;单元住宅面积***平方米左右;小户型住宅面积**平方米左右。主力户型是双拼别墅。 2、双拼别墅、独立别墅按砖混结构设计;商铺、单元住宅、小户型住宅按底层框架上层砖混设计。混合结构设计在上层结构布局与商铺发生矛盾时以考虑商铺合理布局为主。 3、双拼别墅、独立别墅的停车位安排在房屋侧面。小区公共室外停车位只需考虑20个车位的到访停车需求;总平面中需要考虑安排非机动车的统一停车区。原则上北面(以小区大门)考虑机动车停车区,南面安排非机动车停车区。 4、商铺统一按进深10米、开间4米设计,不考虑建筑退界。

5、总图设计在原方案zt8.dwgl的基础上进行调整。 6、小区路网应满足防火规范及用户需求。路网设计在原方案的基础上调整为每两排住户共用一个车行道,另一侧改为人行道,车棚可设在客厅侧面(客厅侧面不开窗)。结合专业设计考虑车辆的进出便利。 7、小区排水方向向东或向南。西侧规划道路标高高于小区路面约3米。应结合地形处理好场地与外部道路的高差,以及地块内部场地排水问题。小区内部道路与外部道路接口处必须保证内部道路一侧至少4m范围内高于外部道路路沿标高,且坡度不应小于1%;必须处理好场地与建筑内部的高差,建筑周围不应有积水,排水通畅。 8、给排水专业外管网设计应考虑小区内雨水管网系统。场地内设置管道及化粪池等采取埋地方式,且应注意安全问题。 9、电气专业应提供整个小区配电总图,估算小区环境照明负荷。住宅用电高压部分考虑用室外箱变,后期方案阶段总图设计应提出需要的准确的室外箱变场地位置及尺寸或室内配电房位置尺寸。场地内的室外箱变应尽量布置于负荷中心、且使商业受影响最小的室外区域;室内配电房应注意布置于使商业受影响最小室内的区域(即尽量避免布置于一层临街处)。上述设备及设备用房确定位置时应经本公司工程部认可,无特殊原因不得在施工图设计阶段随意改动。 10、要求在总图、户型及平立面设计时水、电、结构各专业应提前参与建筑方案设计。本项目拟采取限额设计,设计概算不得突破:砖混结构680元/平方米,

产品包装设计任务书

XXXXXX学院 毕业设计任务书 数字艺术系电脑艺术设计专业教研室 2011年9月1日

XXXXXX学院 毕业设计任务书 系专业班级 学号姓名指导教师 一、指导教师、学生分组: 指导教师: 学生人数: 二、课题:产品包装设计 三、内容及要求: 1、产品包装设计(产品类别自定) 2、呈交要求: 1)、呈交产品设计电子稿和产品包装设计成品(成品数量不少于6)。 2)、呈交包装设计小宣传册,尺寸自定,并不少于10P,装订上交。 3)、制作展板,并呈交不少于2000字的设计说明书,A4打印,装订上交。 4)、上诉几项电子文档统一放于以自己学号+姓名命名的文件夹并刻录光盘。 5)、交毕业设计作品同时上交实习日志和毕业生跟踪调查表。 四、毕业设计及设计说明日期及进度安排 起止日期:2011年9月1日至2012年3月6日 1、社会实态调研及方案构思:2011年9月1日---2011年10月12日 选择产品的类别与品牌,通过实地调研、网络或其他一些途径搜集相关资料和素材。并且通过社会实态调查,了解包装设计对象现状,掌握包装设计对象定位,加深对课题的理解,并进而确定设计目标。 2、方案确定及初稿成型:2011年10月13日---2011年12月17日 围绕设计定位,展开发散性思维,尽可能多的找到解决问题的思路,并通过草图的方式表现出来。更多的从环保、便携、地域特色、文化特质,材质、结构的角度去考虑。 3、中期检查时间:2011年12月18日

4、中期设计:2011年12月19日---2012年1月30日 通过对设计初稿的筛选和比较,不断完善和细化,并进行包装设计和宣传册等两大方面的研究与设计。 5、设计制作并撰写设计说明:2012年2月1日---2012年3月6日 将设计稿运用不同的手段与形式制作出实物,使用材料不限。毕业设计说明书不少于2000字。 6、设计展示: 在参加毕业答辩时,学生需要制作图文并茂的展板(90cm×120cm),来展示自己的设计过程和最终完成的设计方案,并举办毕业作品展览。 指导教师(签名)年月日五、教研室审查意见: 教研室主任(签名)年月日 学院批准人(签名)年月日

项目初步设计任务书(综合).docx

` 项目初步设计任务书(综合) 第一章项目概况及设计围 一、项目位置 二、用地规划 三、设计围 第二章设计依据和相关基础资料 1 、规划局地块设计条件通知书 2 、已批准的方案设计文件。 3 、市规划局所提设计条件红拨图 4 、项目周边道路及雨污水设计图 5 、市政综合管网图、给水、排水、天然气、电力、电信接驳口资料 6 、地质初堪报告 7 、国家相关法律、法规及市政府相关条例、规定 8 、国家、地方现行设计规、图集 9 、设计合同 10、初步设计任务书 第三章初步设计文件深度要求及其过程控制要求 一、初步设计文件深度要求 1 、设计成果必须符合中华人民国建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008 年版) 2 、必须满足甲方对项目要求的设计深度和标准 二、初步设计文件的容要求 1 、设计总说明。 2 、总平面图:包括说明书、设计图纸。 3 、建筑部分:设计说明书和设计图纸。 4 、结构部分:设计说明书、结构方案及布置图、基础方案及布置图、钢筋混凝土用量估算、 计算书。 5 、建筑电气部分:设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书。 6 、给水排水部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 7 、采暖通风与空气调节部分:设计说明书、设计图纸、主要设备表、计算书。 三、初步设计过程控制要求 1 、初步设计过程中按照各个专业相互间提交设计中间成果的时间点作为阶段控制节点,设

计过程中与甲方及相关设计管理人员保持沟通。 2 、设计成果提交:应在正式出图前一周,以非正式的白图形式提交甲方审查,与甲方进 行充分沟通,作出必要的修改并经甲方认可后才能正式出图。 第四章总图专业 一、总平面 1 、设计规模及组成 ( 1)、建设工程项目方案综合技术经济指标一览表及建筑工程项目建筑面积明细表(详下表) 综合技术指标 一、项目总用地面积 二、项目净用地面积 三、规划总建筑面积 (一)、地上建筑面积 1、居住建筑面积 其中:住宅建筑面积 公寓建筑面积 2、酒店建筑面积 其中:客房建筑面积 酒店配套建筑面积 3、办公建筑面积 4、商业建筑面积 5、配套设施建筑面积 (二)、地下建筑面积 1、地下商业建筑面积 2、地下停车库建筑面积 3、地下设备用房建筑面积 4、人防建筑面积 5、地下建筑层数 四、居住户(套)数 1、住宅户(套)数 1)、 22 的户(套)数M < 建筑面积

博物馆设计任务书样本

郑州大学建筑学院建筑设计任务书 选题一宝丰县汝官窑遗址展示博物馆 一、项目概况: 汝窑系中国汝、钧、官、哥、定五大名窑之首。宝丰县清凉寺北宋汝官窑遗址是全国迄今为止发现的保存最为完整的瓷窑遗址, 该处是宋、金、元代以来烧造历史延续数百年之久的重要制瓷场地, 是专为宫廷烧制御用瓷器的官窑遗址。 6 月被国务院颁布为重点文物保护单位, 3 月被中国列入世界文化遗产预备名单。 为了重现北宋汝官窑这一祖国文化瑰宝, 合理有序地开发利用宝贵资源, 宝丰县政府投资建设清凉寺汝官窑遗址展示博物馆。建成后, 该馆将成为集考古、汝瓷研究、汝瓷文化展示和汝瓷精品销售为一体的具有旅游功能的专业博物馆。 二、用地概况: 1 清凉寺汝官窑遗址位于县城西部20 公里处之大营镇清凉寺村中及村南台地上, 遗址面积共计119.5 万平方米, 其中重点保护区面积43万平方米, 特别保护区面积8075平方米。其中作为展示工程的博物馆位于重点保护区东北角外, 原为一紫砂壶生产厂家( 现已停产) , 具体范围及周边环境详见附图。 2 环境条件: ( 1) 地表现状: 拟规划区域内自然地势低于周边, 场地内略有起伏, 地表无水面。 ( 2) 水文地质条件 宝丰县地处豫西山地与黄淮平原两大地貌过渡地带, 土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带, 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带, 适合多种生物繁衍生息。 该县地属暖温带, 为半湿润大陆性季风气候, 四季分明, 以春旱多风, 夏热多雨, 秋温气爽, 冬寒少雪为特征。年平均气温14.5 摄氏度, 降水量769.6 毫米, 日照2183.7小时, 无霜期215天, 年平均水资源总量为 2.23 亿立方米。 主导风向: 夏季东南风为主, 冬季西北风为主。 三、设计内容及面积分配: 1 建筑部分: 主要功能为文物陈列和遗址管理, 是收藏、展示、研究与汝瓷相关的文物及各种资料的中心。总建筑面积4800( 可上下浮动5%) , 建筑层数不大于 3 层。

设计任务书范本

【森林?花语】项目设计任务书 河南合富辉煌有限公司 二〇〇六年四月五日

目录 一、项目概况1 1.项目地理位置1 2.宗地四至1 3.项目地块现状1 4.项目周边配套1 5.项目地块总体建设指标2 二、项目定位2 1.客户定位2 2.目标客户群3 3.市场定位3 4.建筑风格3 5.形象定位3 三、规划设计原则3 1.注重效益的设计原则4 2.符合项目开发的定位的原则:4 3.设计方案应体现以下特征:4 四、规划设计要求5 1.规划设计指导思想:5 2.规划布局要求:5 3.开发顺序要求:6 4.道路交通7

5.空间与园林景观结合的要求:8 6.小区配套的要求8 7.会所位置9 五、建筑设计要求9 1.建筑风格:9 2.建筑设计要求:9 六、设计成果要求10 1.总体要求10 2.设计成果文件要求:11 3.设计成果电子文件要求:11 4.时间要求11

【森林?花语】项目设计任务书 一、项目概况 1.项目地理位置 项目属于桑园区域,位处郑州东北部开发区域的边缘; 项目临近107国道,交通便捷,但环境受到影响,生活氛围不足; 周边市政配套较少,难以满足居住要求,而且位处货车类汽车销售批发市场的中心,住宅档次有所影响; 随着北区和东区的不断发展,本区域必定成为未来的重点居住区域之一; 2.宗地四至 东面:东临107国道,国道连接市区主要交通枢纽,交通便利;一路之隔正对森林公园; 南面:临近饲料兽药批发市场; 西面:与21世纪社区的达观369项目一墙之隔; 北面:紧邻21世纪社区的小区主出入口; 3.项目地块现状 地块已经属于“熟地”,很快能进入建造期; 地块呈“阔l”型,北部地块呈较正规梯形,南部地块呈长方形。 项目东部面临107国道,临街面较长。 南部与北部地块之间原有一规划路“水科路”间隔,现时已经取消规划。 4.项目周边配套 商业配套

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

软件综合课程设计任务书

软件综合课程设计任务书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

软件综合课程设计任务书 一、课程设计的目的、要求 目的:软件综合课程设计是一个综合性的设计型实验教学环节,旨在使学生通过软件开发的实践训练,进一步掌握设计开发软件的方法与技术,学会数据的组织方法,提高软件开发的实际能力,培养创造性的工程设计能力和分析、解决问题的能力。 实现以下目标: 1.深化已学的理论知识,完成理论到实践的转化 通过软件开发的实践,进一步加深对软件工程方法和技术的了解,将所学的理论知识运用于开发实践中,并在实践中逐步掌握软件工具的使用。 2. 提高分析和解决实际问题的能力 课程设计不仅是一次软件工程实践的模拟训练,同时通过软件开发的实践,积累经验,提高分析问题和解决问题的能力; 3. 培养“开拓创新”能力 大力提倡和鼓励在开发过程中使用新方法、新技术,激励学生实践的积极性和创造性,开拓思路,设计新算法、新创意,培养创造性的工程设计能力; 要求:学生组成开发小组(2~4人),以小组为单位选择并完成一个规模适度的软件项目,在教师的指导下以软件设计为中心,独立完成从需求分析到软件测试的开发过程。 二、设计步骤安排 1.确定课题 由教师命题并给出各课题的具体需求,学生根据课题涉及的知识领域及自己对该领域的熟悉程度和对该课题的兴趣,选择课题,经教师调整审定后确定; 2. 需求分析 建立系统的分析模型,这是系统开发的重要阶段。主要工作是: 分析确定系统应具备的功能、性能,并从经济上、技术上进行可行性分析,建立“需求分析模型”确定开发计划。 3. 软件设计 具体工作是:对系统的分析模型进行修改、细化,进行系统的结构设计,用户界面设计,数据管理部件设计(若系统涉及到数据库,要对数据库结构进行设计) 4. 编码与测试 根据项目的应用领域及语言的特点,选择编程语言进行编码,要求给出程序的详细注释(包括模块名、模块功能、中间过程的功能及变量说明); 由开发小组进行除验收测试以外的测试工作(包括单元测试、组装测试与系统(确认)测试)。所有测试过程都要求采用综合测试策略,先进行静态分析,再进行动态测试。要求制定测试计划、记录测试过程与结果、保留测试用例、写出测试报告。 5. 验收测试 由教师组织验收测试的实施,内容包括:系统能否正确运行,实际系统与设计方案是否一致,是否实现了需求所确定的功能与性能,系统设计有无特色,算法有无创新,系统结构是否合理、新颖,系统界面是否友好、美观,操作是否简单,使用是否方便。6.总结和整理课程设计报告

设计任务书范本

【森林?花语】 项目设计任务书 河南合富辉煌有限公司 二〇〇六年四月五日

目录 一、项目概况 (1) 1.项目地理位置 (1) 2.宗地四至 (1) 3.项目地块现状 (1) 4.项目周边配套 (1) 5.项目地块总体建设指标 (2) 二、项目定位 (2) 1.客户定位 (2) 2.目标客户群 (2) 3.市场定位 (2) 4.建筑风格 (3) 5.形象定位 (3) 三、规划设计原则 (3) 1.注重效益的设计原则 (3) 2.符合项目开发的定位的原则: (3) 3.设计方案应体现以下特征: (4) 四、规划设计要求 (4) 1.规划设计指导思想: (4) 2.规划布局要求: (4) 3.开发顺序要求: (5) 4.道路交通 (6) 5.空间与园林景观结合的要求: (6) 6.小区配套的要求 (7) 7.会所位置 (7) 五、建筑设计要求 (7) 1.建筑风格: (7) 2.建筑设计要求: (7) 六、设计成果要求 (8) 1.总体要求 (8) 2.设计成果文件要求: (9) 3.设计成果电子文件要求: (9) 4.时间要求 (9)

【森林?花语】项目设计任务书 一、项目概况 1.项目地理位置 项目属于桑园区域,位处郑州东北部开发区域的边缘; 项目临近107国道,交通便捷,但环境受到影响,生活氛围不足; 周边市政配套较少,难以满足居住要求,而且位处货车类汽车销售批发市场的中心,住宅档次有所影响; 随着北区和东区的不断发展,本区域必定成为未来的重点居住区域之一; 2.宗地四至 东面:东临107国道,国道连接市区主要交通枢纽,交通便利;一路之隔正对森林公园; 南面:临近饲料兽药批发市场; 西面:与21世纪社区的达观369项目一墙之隔; 北面:紧邻21世纪社区的小区主出入口; 3.项目地块现状 地块已经属于“熟地”,很快能进入建造期; 地块呈“阔l”型,北部地块呈较正规梯形,南部地块呈长方形。 项目东部面临107国道,临街面较长。 南部与北部地块之间原有一规划路“水科路”间隔,现时已经取消规划。 4.项目周边配套 商业配套 项目周边商业以汽车批发市场为主,生活配套商业较少,只有旁边21世纪社区内的商业; 批发市场:中亚汽车城、中原汽贸等汽车批发市场 生活配套:21世纪社区区内商业 教育配套: 76中、47中、省民族中等专业学校、河务局干部学校、郑州人民警察学校

项目初步设计任务书

项目初步设计任务书 第一章项目概况及设计范围 一、项目位置 二、用地规划 三、设计范围 第二章设计依据和相关基础资料 1、规划局地块设计条件通知书 2、已批准的方案设计文件。 3、市规划局所提设计条件红拨图 4、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005 5、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8、《住宅设计规范》GB50096-1999 9、《住宅建筑规范》GB50368-2005 10、《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93 11、《商店建筑设计规范》JGJ48-88 12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 13、《汽车库设计规范》JGJ100-98 14、《昆明市城市规划管理技术规定》昆明市规划管理局(年版) 15、《餐饮建筑设计规范》 16、《工程建设标准强制性条文》(屋建筑部分) 17、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001 18、《总图制图标准》GB/T50103-2001 19、《建筑制图标准》GB/T50104-2001 20、《中小学建筑设计规范》GB99-86 21、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ50-88 22、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 J116-2001 23、项目周边道路及雨污水设计图 24、市政综合管网图、给水、排水、天然气、电力、电信接驳口资料 25、地质初堪报告 26、国家相关法律、法规及昆明市政府相关条例、规定 27、国家、地方现行设计规范、图集 28、设计合同 29、初步设计任务书 第三章初步设计文件深度要求及其过程控制要求 一、初步设计文件深度要求

样板房设计任务书

二七新区样板房 设计任务书 公司名称:郑州置业有限公司时间:2015年11月2日

目录 第一章项目概况及周边条件第二章项目设计简介 第三章室内设计要求 第四章室内设计深度要求第五章需设计单位配合事项第六章设计时间节点要求第七章附件、附图、附表

第一章项目概况及周边条件 1. 项目概况 项目位于郑州市基地位于三四环之间,距南四环500米,距离南三环 3.4 公里,区域地标华南城路西,项目定位为纯正法式望族墅品官邸,打造南郑州龙湖区域首屈一指品质标杆项目,作为公司2015年南龙湖重点标杆项目,肩负着提升公司形象,树立公司品质标杆和回收现金流的重任。目前主推三期,在产品配置方面较二期产品有了进一步的提升 2. 设计原则 1.1 项目定位 康桥九溪郡尊居南龙湖墅区核心,总占地24万平方米,共分4期开发,致力于打造一座集购物中心、风情商业、主题邻里、星级会馆为一体的名门生活盛宴。入市两年来,已奠定了在龙湖标杆的市场地位。 1.2 客户定位 三期产品以25-30岁品质刚需以及部分30-35岁改善型客户,刚需占比较多。 其中B户型(86.60叭对应客群为25-30岁品质刚需,客群相对年轻;C户型(124.57川)对应客群为经济能力有限的首改型客户,年龄集中在35岁左右;D 户型(139.35 m2)对应客群为经济能力较强的首改型或再改型客户,年龄集中在

35—40岁之间 1、有别于郑州市场在售项目,建议参考其他一二线城市中高端项目优秀样板间装

1.3 设计依据 (1)项目单体建筑、结构、设备各专业施工图 (2)《住宅建筑设计规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,现行建筑、结构、设备、电气等各专业设计规范标准等(最新版 本)及相应法规 第二章项目设计简介 一.项目理念及意象 请详见附件二 二.规划设计简介 (附:总平面图) 三.建筑设计简介 (一)平面功能布局 (二)立面风格、形态 (三)建筑材料、色彩 (四)附:各层平面图,建筑效果图,主要立面图,主要剖面图, 屋顶平面图(如有屋顶花园) 第三章室内设计要求 一.设计理念及意向

艺术设计毕业设计任务书范文

艺术设计毕业设计 任务书

成都大学美术学院(本、专科)学生 毕业设计(论文)撰写(答辩)计划书(视觉传达设计中外合作专业) 学期:本科第七、八学期专科第五、六学期学分:本科16学分专科14学分 二○一三年十一月

目录 一、毕业设计与设计说明宗旨 ....................................... 错误!未定义书签。 二、毕业设计与设计说明撰写基本要求 ....................... 错误!未定义书签。 三、毕业设计与设计说明基本要求 ............................... 错误!未定义书签。 四、提交内容清单 .......................................................... 错误!未定义书签。 五、毕业生答辩资格....................................................... 错误!未定义书签。 六、毕业设计与设计说明纪律要求 ............................... 错误!未定义书签。 七、声明 .......................................................................... 错误!未定义书签。 八、毕业设计与设计说明领导小组 ............................... 错误!未定义书签。 九、毕业设计与设计说明答辩评审委员会 ................... 错误!未定义书签。(中外)毕业设计与设计说明分组及学生选组办法.... 错误!未定义书签。综合造型艺术组 (本、专科)选题毕业设计要求 (6) 综合设计表现组(本、专科)选题毕业设计要求 ............ 错误!未定义书签。

给水管网设计任务书1

给水管网设计任务书 一.设计目的 通过对给定基础资料的分析完成对城区给水管网的规划设计。通过设计进一步加深理解所学知识,培养综合运用所学基础理论知识和专业知识的能力,分析问题及解决实际问题的初步能力。使学生在设计计算、查阅资料和手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 二.设计题目 **万人城市给水管网规划设计(按自己的实际情况补齐题目) 三.设计规划基础资料 某城市规划图见附图(比例尺1:10000),城区大部分房屋控制在6层,且大部分房屋内有给排水卫生设备和淋浴设备。全市内有两家大型工业企业,其用水及其他情况见附表1。城区综合生活用水量变化见附表2。医院、公园每天用水量分别为1800、500吨,按均匀用水考虑。 近期规划人口数为:(10×k)万人,其中k为系数,k=本人学号后三位数/100。 道路长度按图纸考虑,宽度按四车道考虑,绿化率按38%计。 经勘测该市地下水埋深3.0米,冰冻线深度0.2米。城市生活污水和工业废水经适当处理后排入水体下游。河流水量充足,能做给水水源。 经济因素F=0.95,管线造价指数α=1.8 ,a=14,b=375;m=5.33;投资偿还期取为10年;电费 0.68元/度。

四.设计内容 1.给水系统的确定 (1)根据该市规划、地形、水源等情况确定取水水源、水厂的位置、给水系统的形式(统一、分区或分压); (1)确定管网的布置方式,完成管网的规划布置。 2.设计流量的计算。 (1)根据设计用水量的组成确定最高日用水量; (2)消防用水量(考虑室外消防用水和企业消防用水); (3)根据各用水量的变化确定逐时用水量; (4)确定一级泵站及二级泵站和管网的设计水量。 3.清水池(和水塔)容积的计算。 4.管网水力计算。 包括初始流量分配和管段流量、节点流量、水头损失的计算,确定各管段的管径、流量、水头损失,确定水泵扬程(和水塔高度),确定节点水压,绘制等水压线图。 5.水泵选型及管网核算。 本设计由于时间关系只进行消防时管网校核。根据最高用水时和消防时的流量、水压要求对二泵站选泵。计算消防时的水头损失和节点水压。 6.材料统计和管网的年折算费用计算 统计整个给水管道工程不同管径的管材和主要的附件,按市售标准附件统计(包括室外消火栓、泄水阀、排气阀和选用的不同类型的闸阀等)。计算管网的建造费用和管理费用及年折算费用。 五.设计成果 1.设计说明书:要求文字通顺,字体工整,简明扼要,详略得当,内容完整,草图不草。 内容包括设计概述和设计内容所包含的一切内容。 2.设计图纸:要求图面整洁、布局合理、字体规范。 (1)给水管网布置图,3#图;(也可和节点详图合并到一起绘成2#图) (2)给水管网节点详图,3#图;(包括材料表) (3)最高用水时等水压线图(图上表示管段流量、水头损失及节点水压及自由水压等水压线),3#图; (4)消防时节点水压图,作为计算结果图直接绘在计算说明书上。((图上表示管段流量、水头损失及节点水压), 六.时间安排 本课程设计为2周。 给排水教研室 2011.9.20

自动化综合课程设计任务书

自动化专业综合课程设计 任 务 书 班级:自动化131 指导教师:洪露 学期: 2016-2017-1 自动化系 2016年12月 一、课程设计目的 自动化综合设计是学生必修的实践环节之一,应使学生较系统的完成自动化系统设

计,从选题、方案论证、设计与实现、系统测试、总结报告等基本过程,加深对自动控原理、过程控制、运动控制、测试技术与自动化仪表等相关课程理论知识的分析理解。通过实践引导学生把原理分析与工程设计结合,掌握自动控制系统设计的基本方法和一般规则,提高综合应用能力,培养学生的创新思维和实践能力,为毕业设计打下坚固的基础。 1、培养独立完成一个课题或实际问题的能力 2、培养查阅资料文献手册的能力 3、熟悉元器件类型,掌握合理选取元件的规则 4、锻炼撰写论文和设计报告的能力 5、培养科学的工作作风和严谨务实的态度 二、设计内容 本设计的主要内容包括:自主选题、理论设计、调试与仿真、撰写设计报告并答辩等。 自主选题。每个题目学生不超过3人,鼓励学生单独完成。 理论设计包括方案选择、系统设计等。通过调试与仿真,进一步完善设计,使之达到课程设计要求,使其更接近于实际产品。 撰写设计总结报告,把理论设计内容,调试过程进行全面总结。小组成员既要分工,又要协作,同一小组成员之间可以相互探讨、协商,可以互相借鉴或参考别人的设计方法和经验,但每个学生必须独立完成设计报告,要有完整的设计资料,独立撰写设计报告,设计报告雷同率超过50%的课程设计考核按不及格处理。 最后,通过答辩过程展现课程设计所做的工作。 三、设计组织方式 课程设计过程采用相对集中方式,以分组为单位集中到实验室进行。配备计算机、相关软件及电子元器件等器材设备。实验室提供常见元器件及设备,其他所需器件应提前通知实验室采购或自行购买。 在课程设计过程中,实训教学课堂化,严格考勤制度,在课程设计期间累计旷课达到10学时,取消考核资格。需要外出查找资料,购买电子元件时,必须向指导老师请假,经同意后方可外出。 四、设计题目 1.双闭环直流电机调速系统电流环模拟PI调节器 ●电机对象参数测量; ●电流环、转速环PI参数设计; ●以运算放大器为核心器件设计并实现电流比较器及PI运算硬件电路。 2.双闭环直流电机调速转速环数字PID调节器 ●电机对象参数测量; ●电流环、转速环PI参数设计; ●以A/D转换器和单片机为核心器件设计并实现转速信号采集和数字PI运 算。 3.风机远程报警控制系统设计 ●对远程风机的运转状态进行监控报警控制;

设计任务书范本

设计任务书 住宅小区方案设计任务书纲要 一、项目简介 1.项目概况: □□□住宅小区位于□□市□□开发区,□□公路从门前经过,附近有等住宅小区,风景秀丽的公园离小区距离仅100米,该小区地理优越、交通方便。即将建设的轻轨、地铁的起点站设在小区附近,一旦通车,仅需20分钟即可到达中心城区。 □□□住宅小区由□□□住宅开发股份有限公司开发。工程占地面积136亩,规划建筑面积20万平方米。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅:拟建有大众活动场所、游泳池、早冰场、网球场、体育健身等基础设施:拟建有营业面积约1万平方米左右的超级市场;拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园等服务设施:住宅常年供应热水,冬季供暖,夏天配备家庭制冷系统,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。 2、开发意向: □□□住宅小区的方案设计理念为:以人为本,以业为荣,人无我有,人有我优。□□□住宅小区的方案设计宗旨为:一流的外观,一流的内涵,一流的生活设施、一流的物业管理。 □□□住宅小区的设计主题为:人文、境界、舒适、安全。 二、规划设计依据 1、利用□□□旧址规划; 2、□□市国土资源管理局土资国字[2003]26号文; 3、国家有关居住规划设计和住宅设计规范; 4、本项目方案设计任务书纲要。 三、规划设计要求 1、本项目一次规划设计,分三期实施。每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售。 2、根据开发意向,须重点体现小区住宅人无我有、人有我优的特点,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望。 2.1 根据所取得地块的历史背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。 2.2 在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。 2.3 户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。 2.4 在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性。 3、道路系统 3.1 小区主大门布置注意与主干道的冲突,小区内场地水流流向布置,要求雨、污分流; 3.2 小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流,部分采用架空层室内停车;

产品设计任务书范本

产品设计任务书范本 产品设计任务书 [公文模式] 一、标题:直接注明产品的名称和文书种类,如《电力系统新型静止功能发生器设计任务书》。 二、首页:包括封面上产品名称、设计者姓名、职务、协作单位、产品设计图及任务书目录等内容。 三、正文:主要包括产品的用途和使用范围,设计的根据和理由,同类产品结构特征分析,本产品特征叙述和初步总图,主要技术参数,产品工作原理图解,标准件系列表,主要技术关键与解决措施,设计工作进度安排等内容。 四、附件:与设计有关但又不是设计主体的内容和资料,主管部门审查意见,报送单位等内容。 [适用范围] 该文书是科技人员根据科技发展水平、市场需求和自己的实际经验,预先对拟开发、生产的产品,特别是新开发的产品项目提出具体的任务、内容、原则和指标等的任务性资料。它通常由科研设计人员根据市场和用户的意见编制而成,其目的是向生产部门明确产品必须要达到的基本目标,是指导产品设计、试验与生产、技术检测和鉴定的主要依据。 [例文秀] 新型高效工业换热器设计任务书 一、任务的来源 新型高效工业换热器是由x x市科技基金资助的科研项目,是结合我市对能源综合利用和自然环保要求提出的课题。该项目主要涉及到一些工业企业在生产过程

中的热能转换问题,特别是存在的转换效率低、设备简陋等现状等。根据设计要求,新型高效工业换热器具有热回收率高、结构紧凑、操作简单等特点,是一种值得推广应用的高性能产品。 二、项目的技术经济分析 新型高效工业换热器是在旧式换热器的基础上加以优化改进的新型产品,它可以作为工矿企业加热炉空气预热器,回收400~C烟道气的余热,预热进入加热炉供燃烧使用的空气升温至360?以上。经x x锅炉设备制造公司的试验表明,在正常使用这种新型高效工业换热器的情况下,每年可节约天然气约80万标准立方米,节约资金达到x x万元人民币。按照设计标准,总投资可以在约两年半回收。 根据我们目前所掌握的相关资料,新型高效工业换热器具有热效率高、结构设计科学、处理气量大等优点,可以满足防堵塞、防腐蚀的要求。虽然该产品在换气时存在一定范围的交叉污染,但是对于加热空气预热装置而言,从设计和应用上均允许空气和烟气之间有一定的交错。新型高效工业换热器在设计时充分考虑此间因素,对产品的密封性和线路结构进行了改进和完善,空气与烟气交错污染率控制在8(5,之内。 三、设计原理和技术要求 新型高效工业换热器的设计原理是利用内置蓄热体的转子在低温和高温气体的通道中连续旋转,使蓄热体在高温气体通道中吸收高温气体的热量,而在低温气体通道中再将热量释放出来,传递给低温气体,从而完成高低温气体之间的换热过程。 本产品采用卧式设计方法,在设计中要求: 1(在前后墙体的烟道接头密封要求达到x x级标准 2(主要端板和支撑梁一律使用“三合一”结构; 3(转子轴端要求密封良好;

2008给水管网设计任务书

《给水排水管网系统》课程设计 给水管网规划设计任务书 题目:大冶市火车站片区给水管网工程设计 1、已知工程设计资料 1.1 规划区自然概况 火车站片区位于大冶市主城的西北部,东距规划中的黄石市副中心约5公里,南距大冶老城区约6公里。本片区位于大冶城市空间的主要拓展方向上,黄石火车站位于本区内,交通及地理区位优势明显,是大冶市重要的城市功能区。 规划区用地多为丘陵岗地,地形起伏较大,总体来说北高南低,两侧高中间低,平均地面高程多在20--30米之间。规划区地势最高点位于基地西部的万家窝村南侧,地面高程约44.4米,地势最低点位于基地南部的现状排水沟两侧,地面高程约16.7米。 规划区属亚热带季风气候,冬冷夏热,四季分明,7月份气温最高,平均气温29.2℃,1月份气温最低,平均气温3.9℃,年平均气温17℃,极端最高气温40.3℃,极端最低气温-11.0℃。区内降雨量为1260-1446mm,多集中在4-8月,降水量占全年的66%。日最大降水量261.7mm,最大降雪厚度15cm。年平均蒸发量为1546mm,年平均相对湿度78%。常年主导风向为东南风,静风频率20%。地质条件较好,地震烈度为六度。 1.2 基础数据及资料 (1)规划区1:1000路网规划图,道路设计高程如图所示; (2)按规划区规划人口为6万人计算生活用水量; (3)规划区规划工业年产值为15亿元(工业万元产值用水量为50m3/万元产值,按360日均匀用水计); (4)市政、公建、绿化用水量按照生活、工业用水量的35%计; (5)管网漏损水量和未预见水量按生活、工业、市政、公建及绿化用水量的20%计; (6)根据城市总体规划,规划区由港湖加压站供水,加压站位于站前大道以东1公里处,其地面标高为18.25m,吸水井最低水位为15.23m; (7)规划区中集中用水点如表一所示; (8)规划区服务水头按照保证6层楼供水设计,6层以上应通过局部加压供水;(9)给水管材:采用当地生产的承插式球墨铸铁管,最小管径d100。

御景园室外综合管网设计任务书

御景园室外管网及道路 设计任务书 、目的 为保证施工图设计的顺利进行,保证设计成果达到方便管理及维修要求, 减少施工过程中的返工与改动,特制定本任务书。 、图纸要求 1、工程名称:御景园 2、建设单位:置业投资 3、图纸规格:各专业图纸规格需尽量做到统一。 4、图面要求:各专业图纸中各种做法、标注活晰明确,不同种类的标注字体 及大小需相对一致,其中包括图纸目录、图签部分、图纸的主要容部分。 5、正式出图,需要提供:蓝图套。 6、自接本设计委托之日起,两日将本工程的设计计划日程表及设计人员配置表、联系 方式传至我公司。 三、容说明 1、本任务书主要表述了我司对丁室外综合管网各部分施工图设计的具体要 求,只说明习惯使用的一些特定做法,一般常用做法不再详细说明。 2、本任务书与国家或亳州市现行规有冲突时以现行规为准,并先行与我部沟通、决 定后方可执行。 3、必须提供室外管网的图纸、说明书、主要设备及材料活单 四、其它

1、施工图设计应符合国家有关工程建设的政策和法令,符合国家现行的建筑工 程建设标准、设计规和制图标准,并应满足市政工程验收规要求,及亳州市有关规定及我公司要求执行; 2、施工图开始出图前,应先将白图提供给甲方,经甲方确定后方可出图,各个专业 施工图应单独出,但是必须经过会签,施工图出图前,应将各种管线的主要部位相互关系布置丁一图纸中,审核无误,没有出现错、漏、碰、缺现象后,经甲方认可方可出图; 3、设计中如有重大技术问题请及时与甲方联系; 4、管道尽量平■行丁道路和建筑物; 5、尽量将管道设在人行道及绿化地带下,且少穿道路; 6、小区管网形式采用直埋敷设或地沟敷设; 7、小区室外管网管道尽量少交义。 五、雨污水外网部分 1、室外的阀门井、污水井、雨水井尽量避免设计在住户花园、小区道路上、 住宅单元的入口处等主要公共地段,可考虑设计在绿化带上,更不可设在道路和绿化带的交界处以及私家花园里,且不应设置丁门厅入口通道处。 定位时需与园林景观专业协调。考虑室外水表井、阀门井、电井等的排水问题,设置排水管将井积水尽量以重力流的方式排放。在满足规的前 提下尽可能的少设各类水井。井盖全部选用球墨铸铁井盖,在车行道上的 选用重型井盖,在其他地方的选用轻型井盖。系统图在标高、管径、坡度的变化处必须标注明确。提供管线复杂处的断面布置图,尤其地下车库、 设备房、转换层(或商铺)中电、风、水等管道叠加处。 2、小区埋地雨污水管选用:建议采用UPVC双壁波纹管,且雨污水管最小管径不小 丁d300。排水系统雨水、污水单独排放,雨水系统采用外排。污水经化粪池处理后,排入市政污水管网;地下排水均由潜污泵提升后再排

综合医院设计任务书

某区综合医院设计任务书 一、项目概况 本综合医院是经卫生主管部门批准而新建的医院,医院以综合医疗为主,兼有少量科研任务。医院规模:病床数200床,每日门诊量600人次。 医院基地位于溱湖西岸,南临艺宛路,北接越山路,东临陆家垄路,西镶青山居住区。 医院总用地面积为30572m2。医院总建筑面积控制在16000m2(±10%)以内,平均每床80m2。容积率≤0.58,绿地率≥35%。 二、总平面设计 1)医疗区分区明确,合理布置各类流线,主要流线不允许交叉。至少设置2个或2个以上出入口,(宜设主要出入口和住院部出入口及污染物出入口),但不宜超出4个。 2)医疗区(指门诊部,医技部,住院部)组合形式可采用分散式或中枢走廊,联合式,集中式布置。 3)总平面要求布局紧凑,节约用地,强调重视精神功能。 4)应有完整绿化规划设计。 5)在门诊部,急诊部,住院部应分别设置出入口并设置车辆停放场地。 6)太平间,病理解剖室应该在医院的隐蔽处,与主体建筑有适当隔离,尸体运送路线禁止与出入路线交叉。 三、设计要求 1、门、急诊部 1)门诊部(建筑面积2400m2) 主要用房为:挂号室、收费处、等候厅、注射室、各科诊室、抽血室、输液室、治疗等候处、办公室、接待室、更衣室、厕所等。 2)急诊部(建筑面积480m2) 主要用房为:挂号收费、诊室(2间)、治疗室、注射室、输液室、消毒准备、石膏室、手术室(2间)、主任办公室、医师办公室、护士站、观察室(5间或床)、重症监护室、心脏监护室、杂用库、值班更衣室、急诊候诊、内部厕浴、污洗厕所、药房、X光室、化验室等。 2、医技部(总建筑面积4320m2) 1)手术部(建筑面积660m2) A、必须设置用房:特大手术室一间,大、中、小手术室各三间。 B、辅助用房:洗手室,换鞋室,男女更衣室,男女浴厕,消毒敷料和消毒械贮藏室,清洗室,消毒室,污物室和库房室、办公室、会议室等。

相关文档