文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁板柱钢筋技术交底

梁板柱钢筋技术交底

梁板柱钢筋技术交底
梁板柱钢筋技术交底

工艺流程:

套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3 个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。

搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表4-

10 采用。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度表

注: 1. 当Ⅰ、Ⅱ级钢筋>25mm时,其搭接长度应按表中数值增加5。

2. 当螺纹钢筋直径≤ 25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d 采用。

3. 任何情况下搭接长度均不小于 300mm。绑扎接头的位置应相互错开。从任一绑扎接头中心到搭

接长度的倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积百分率:受拉

区不得超过 25%;受压区不得超过 50%。当采用焊接接头时,从任一焊接接头中心至长度为钢

筋直径 35 倍且不小于 500mm的区段内,有接头钢筋面积占钢筋总面积百分率:受拉区不宜超过 50%;受压区

不限制。

画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

柱箍筋绑扎按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d 为箍筋直径)

如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。

柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

柱筋保护层厚度应符合规范要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般

1000mm,以保证主筋保护层厚度准确。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。

梁钢筋绑扎:

工艺流程:

画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋穿次梁底层纵筋并与箍筋固定穿主梁上层纵向架立筋

板钢筋绑扎:

清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。

按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。

绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。

楼梯钢筋绑扎:

工艺流程:

在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。

根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。

底板筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。

3 质量标准

保证项目:

梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3 个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时,

相关文档