结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

地下室主体结构实体检测方案

闽达?公园壹号四期工程施工方案 闽达?公园壹号四期工程地下室(8#、12#、13#楼)实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 湖北痳一建设有限公司 闽达?公园壹号四期工程项目部 2017年3月20日

一、概况 闽达?公园壹号四期工程8#、12#、13#地下室顶板已经完成,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由湖北痳一建设有限公司委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位研究审批后即可实施。 二、检测依据 1、湖北痳一建设有限公司有关要求、指示文件 2、《建设工程质量检测管理办法》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,检测位置由武汉五环项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。 3、检测数量: 根据《云南省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。现浇混凝土悬挑板应全数检测。各栋抽样检测数量如下表:

质量检测方案

施工技术方案申报表 (南天[2017]技案005号) 合同名称:新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、

发包人、设代机构各1份。 新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段 质 量 检 测 方 案 编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 常州南天建设集团有限公司 二○一七年十一月二十八日

施工质量检测方案 一、编制依据 ⑴、《新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程指前镇综合配套整治工程二标段》招标文件 ⑵、《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) ⑶、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) ⑷、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) ⑸、《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007) ⑹、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006) ⑺、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) ⑻、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50080-2016 ⑼、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 ⑽、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ⑾、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 ⑿、《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008 ⒀、《水利水电工程合理使用年限及耐久设计规范》SL654-2014 二、工程概况 新孟河延伸拓浚(金坛区)及综合配套整治工程白石港整治工程位于常州市金坛区指前镇。白石港底宽10.4m(口宽19.4m),白石港河底高程为0.50m。防洪标准50年一遇;工程等别Ⅲ等;河道及堤防级别3级,临时工程5级。西起丹金溧漕河,东入长荡湖至规划退圩环湖堤线,整治长度白石港为1.46km。堤顶高程:白石港7.2m;护岸结构主要为钢筋砼悬臂式挡墙。 本标段为施工二标白石港工程,包含河道和桥梁。河道主要包括河道土方工程,新建护岸,堤防工程,防汛道路等,桥梁工程包括新建自石港西桥主河桥梁一座,新建王家河桥支河一座。 本项目从2017年11月30日开工截止到2018年5月28日完工,工期:180日历天。

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

宁达盛世A座住宅楼 主体结构实体 检 测 方 案 编制: 审核: 批准: 山西宏图清明建设工程有限公司 2013年3月24日 目录 1、检测方案 1.1工程概况 1.2检测依据 1.3检测内容

1.4检测方法 1.5其它事宜 主体结构实体检测方案 1.1、工程概况 宁达盛世A座商业楼、A座住宅楼工程位于太原市唐明路以东,龙城街以南,唐槐路以西。建筑面积26331m2(地下室面积875.0m2)合同工期为600天。该工程总高度49.2m,室内外高差0.45m,地下二层,地上12/15层。地下室不采暖。建筑节能设计标准65%。,为二类高层建筑,地上耐火等级二级,部分地下耐火等级一级,抗震设防烈度为8度。本工程设计使用年限均为50年。 (二)参建单位名称 建设单位:山西鑫升泰房地产开发有限公司 设计单位:山西双昱建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:山西宏实工程技术发展有限公司 试验单位:山西国峰建筑科研检测有限公司 山西科建工程检测研究院 监理单位:山西春润达工程项目管理有限公司 施工单位:山西宏图清明建设工程有限公司 1.2、检测依据

1、根据委托方要求,该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 2、委托方委托事项要约; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 4、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23—2001 7、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 8、设计图纸及相关施工资料 1.3检测内容 宁达盛世A座住宅楼的检测工作内容为: 钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 1、混凝土强度等级 a、筏基底板、地下室防水板及:C35设计抗渗等级为P6。 b、地下室外墙C35设计抗渗等级为P6.

【通用】质量检测方案.doc

南水北调中线一期工程总干渠 沙河南~黄河南(委托建管项目)宝丰郏县段第三标段 (合同编号:HNJ-2010/BJ/SG-003) 质量检测方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第九工程局有限公司南水北调中线工程总干 渠宝郏段第三标项目部 2011年7月6日

目录 1 工程概况 (1) 2 方案编写主要依据 (1) 3 施工质量检测范围及主要内容 (2) 3.1检测范围 (2) 3.2主要检测内容 (2) 3.3检测项目及频率 (2) 4 检测工期 (2) 5 机构设置及设备配备 (2) 5.1机构设置 (2) 5.2机构职责 (3) 5.3现场设备 (3) 6 建立见证取样送检制度 (4) 7 质量控制目标 (4) 附表1:南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南段(委托建管项目)宝丰郏县段第三施工标段施工检测分组数量清单 (5) 附件2:南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南段(委托建管项目)宝丰郏县段第三施工标段现场试验室组织结构图 (17) 附件3:南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南段(委托建管项目)宝丰郏县段第三施工标段施工检测工作流程 (18) 附件4:南水北调中线干线工程第3标段试验设备清单 (18)

1 工程概况 南水北调中线一期总干渠沙河南~黄河南宝丰郏县段工程位于河南省平顶山市境内,本标段为宝丰郏县段第三施工标段,桩号:SH (3)29+500~SH(3)35+800,全长为 6.3km。标段内共有各类建筑物11座,其中左岸排水倒虹吸3座(史营西沟排水倒虹吸、赵庄南沟排水倒虹吸、朱洼北沟排水倒虹吸),渠渠交叉2座(昭北干一分干三支渠渡槽、昭北干一分干二支灌渠倒虹吸),公路桥4座(宝丰县城北公路桥、史营东公路桥、朱洼西公路桥、贺岭西公路桥),生产桥2座(西岭湾南生产桥、史营南生产桥)。 主要工程量包括:土石方开挖352.05万m3、土石方填筑122.14万m3、混凝土8.03万m3、砌石3.83 万m3、砂石垫层15.12万m3、钢筋制安2316.07t。 2 方案编写主要依据 2.1《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》(SDJ 249.1—88) 2.2《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144—2001) 2.3《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)2.4《水工混凝土试验规程》(SL 352—2006) 2.5《土工试验规程》(SL 237—1999) 2.6《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)JTG F80/1—2004 2.7 南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南段(委托建管项

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

建筑工程结构实体检测方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: XX市xx(集团)股份有限公司 编制日期:二0XX年三月八日

目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4 人员组织机构 (3) 5 实体检测的内容 (4) 6 回弹法检测混凝土强度 (4) 7 钢筋保护层厚度检验 (5) 8 楼板厚度检测 (7) 8.1 检验部位 (7) 8.2 检验步骤与方法 (7) 8.3 检验标准 (7) 9 同条件养护试件的留置和强度检验 (8) 9.1 同条件养护试块留置规定 (8) 9.2 同条件养护试件取样数量及部位 (9) 9.3 强度检验 (10)

1 编制目的 为了加强项目质量管理,统一项目质量验收,保证项目施工质量,确保本工程达到合同要求的质量目标,根据国家有关标准和规定,特编制本方案。本方案为本工程现场质量管理的依据,为现场项目部质量体系文件的组成内容。 2 编制依据 2.0.1 本工程施工图纸; 2.0.2 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 2.0.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002); 2.0.4 《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.0.5 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987); 2.0.6 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)。 3 工程概况 3.0.1 本工程位于XX市XX区竹子林片区,地块西临园博园,南临深南大道,北接xx 竹盛花园,东与敦煌大厦紧邻。 3.0.2 项目地块基本呈正方形,用地面积为5085.37平方米,项目是座集办公、多功能会议、少量商业配套为一体的超高层办公楼。本工程建筑主体地面为一座30层塔楼(含六层裙楼),设有四层地下室。地下室主要功能为停车库及设备用房,人防工程异地建设。建筑总高度为129.84米。总建筑面积为6390 4.12平方米,规定容积率为9.4。 3.0.3 本工程的建筑类别为一类高层名用建筑,建筑工程等级为一级,结构类型为型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒结构,抗震设防烈度为七度,防火设计类别为一类,耐火等级为一级,防水等级为Ⅰ级。建筑物的设计使用年限为50年。 3.0.4 混凝土强度等级设计概况如表3.0.4所示。

工程质量检测方案

工程质量检测方案 一、工程概况: ***工程项目,位于**经济技术开发区**路**9号,总用地面积****平方米,规划净用地面积***平方米。1栋住宅塔楼建筑面积**平方米(地上**层),2栋住宅塔楼建筑面积***平方米(地上**层),3栋住宅塔楼建筑面积***平方米(地上**层),4栋商业裙楼建筑面积***平方米(地上3层)。地下室建筑面积***平方米,地下室三层,地下室负三层底板板底标高为,现场地面,开挖12.2米深。(地下室贯通整个小区连成一个大规模地下停车库)。 由**市**房地产有限公司负责建设,施工单位为***建设集团有限公司,监理单位为***建设监理有限公司,设计单位为***建筑设计研究院,勘察单位为**地质工程勘察院,质量监督单位为**开发区建设工程质量和安全监督管理站。目标工期:201*年**月**日开工至项目结束。 二、检测工作流程 检测样品在现场监理或业主见证下,现场取样并在监理的见证下送样,检测单位验收并接收样品,样品经标识后送检测人员进行检测,及时出具检测报告。 三、检测样品验收及验收的一般程序 检测样品除核查委托单与实物一致外,重点检查每批送检数量及代表数量。 四、原材料及试件检测项目 (一)、钢筋原材性能试验 1、取样批量规定:按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批,不足60吨按60吨计。 2、取样方法:每批任选5根55厘米长钢筋,在每根钢筋带有标记部分切取拉伸、冷弯试样。 3、送检要求:送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证(或质保书)、销售部门提供的购销证明等相关资料。 (二)钢筋机械连接接头试验 1、取样批量规定:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头以500个为一验收批,不足500个也作为一个验收批。 2、取样方法:每批随机切取3个试件进行单向拉伸试验。对于A级接头,另取2条钢筋作母材抗拉试验,长度为550mm(每根钢筋须带有标记部分)。 3、送检要求:送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证(或质保书)等相关资料。

结构实体检测方案

结构实体检测方案 The latest revision on November 22, 2020

目录

1.工程概况 本工程为二层,无地下室。总高度为8.7米。基础形式为柱下混凝土独立基础。 建筑分类等级 2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工单位组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括:混凝土强度(同条件试块强度、回弹强度)、钢筋保护层厚度、结构实测实量。 3.1结构实体混凝土回填法强度检验 同一混凝土强度等级的柱、梁、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

每个构件应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》对单个构件检测选取不少于5个测区进行回弹,楼板构件的回弹应在板底进行。 3.2结构实体钢筋保护层厚度检验 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 对悬挑构件之外的梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验; 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验; 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 梁类构件应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 本工程钢筋保护层厚度的检验采取非破损的方法。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过检验,检测操作应符合相应规程的规定。 钢筋保护层厚度检验的检验误差不应大于1mm。 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10m,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率为90%及以上,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格; 当全部钢筋保护层厚度验收的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格; 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。 3.3结构实体位置与尺寸偏差检验 表3.3.1 现浇结构位置、尺寸允许偏差及检验方法

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014 ) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 ) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012 ) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011 ) 1.2苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径①700的灌注桩,桩长为42.0? 46.0m,桩数为327根;桩径①600的灌注桩,桩长为28.0? 36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表

三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。

我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m 2,会议室面积100 m 2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即 总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排;

质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作 检测人员:负责各项目的检测,确保数据的真实可靠 四、检测进度计划及劳动力安排 4.1施工段划分及检测顺序 首先进行灌注桩的成孔检测、依次进行静载抗压、抗拔试验、低应变检测,静载试验前先进行低应变检测。 4.2总工期及进度计划安排 与桩基工程进度协调一致,不影响到本项目其他专业工程的施工进度。具体进场检测时间以甲方书面通知进场时间为准。 低应变检测可以穿插在施工过程中,不占用检测工期 4.3工期保证措施 为保障该工程的检测速度能跟上施工进度及保证检测工作的质量,我公司特制定如下措 施: (1)在各检测参数的检测承诺期限内完成检测报告。检测承诺期限详见下表

实体检测方案

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

混凝土结构实体检测方案

中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月

目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块: (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)

1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程,位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点:全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位:中广核全椒风力发电有限公司、设计单位:吉林省电力勘察设计院、监理单位:江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位:滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等; ?【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】(GB50026-93) ?【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】(GB50164) ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】; ?【建筑施工手册】第四版;

公路工程质量检测实施方案

更多资料请访问.(.....) ...../ 江苏省临海高等级公路南通段 工 程

质 量 检 测 实 施 细 则 临海高等级公路南通市质量检测与控制中心 二0一一年四月

江苏省临海高等级公路南通段 工程质量检测实施细则(讨论稿) 第一章总则 第一条、为了规范临海高等级公路南通段工程质量检测管理,使质量检测工作标准化、规范化、程序化,特制定本细则。 第二条、本细则依据交通运输部的《公路工程质量管理办法》、交通运输部基本建设质量监督总站的《公路工程质量督查办法》、《公路工程质量检验评定标准》及省厅质监局、省公路局、省临海办文件相关文件制定。 第三条、本细则是指根据江苏省交通运输厅临海高等级公路建设管理办公室、南通市临海公路建设管理办公室要求,依据工程建设技术标准、规范、规程,采取现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式,对工程的质量管理行为、施工工艺、实体质量、工程安全、文明施工等方面进行检查的活动。 第四条、受省、市共同委托成立南通市质量检测与控制中心,南通市临海公路建设管理办公室对南通市质量检测与控制中心的工程检测活动实施监督管理,负责对质量检测与控制中心进行考核并采取奖罚措施。 第二章工作依据 第一条、与南通市临海公路建设管理办公室签订的合同文件、施工图设计。 第二条、江苏省交通运输厅临海高等级公路建设管理办公室有关工程质量控制方面的规定、省公路局同意使用的其他技术规范、《临海公路参建单位人员和现场驻地标准化建设指导意见》。 第三条、国家及交通运输部、省交通运输厅颁发的现行有效的有关施工、监理、检测的技术规范、规程和标准等。 第三章工作要求 第一条、南通市质量检测与控制中心应建立健全质量保证体系、完善试验检测、质量管理工作机制,实现质量管理规范化、检测工作程序化,相关管理制度及规定应报备南通市临海公路建设管理办公室、江苏省交通运输厅临海高等级公路建设管理办公室。 第二条、南通市质量检测与控制中心将设置“一主一辅”两个检测中心,安排常驻技术人员共24人,其中项目负责人1人,技术负责人1人,试验检测工程师4人,试验检测员12人,试验辅工8名。以上人员均持有交通部试验检测工程师证书,以上人员岗位证书均覆盖桥梁、公路、材料、交安设施等专业,试验检测人员人员保证每个月工作时间不少于22天。 第三条、项目负责人工作要求: 1、代表公司对工程项目全面负责,认真贯彻执行合同的各项规定。履行合同执行工程中的相关技术标准、现场检测、质量检验、结算与支付等方面工作。 2、搞好试验室管理和精神文明建设,关心职工生活,确保安全生产,保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策,维护职工利益。 3、做好项目的基础管理工作,保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈,及时进行工程结算、清算。

建设工程施工质量检测方案

鹤山市建设工程施工质量检测方案备案表本单位已按要求组织编制完成梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程施工质量检测方案,现报上,请予审核和备案。 附:商住楼工程施工质量检测方案 项目工程质量检测见证人员授权书□ 建设单位项目负责人:年月日(章) 监理单位意见 同意按方案实施检测,但工程实施中需严格按检测批实际情况检验检测。 附:项目工程质量检测见证人员授权书□ 项目总监理工程师:年月日(章) 施工单位 意见 同意按方案实施检测。 项目负责人:年月日(章) 质监机构备案意见 同意按方案实施检测。 监督组长:分管站长: 年月日(章) 注: 1、项目工程质量检测见证人员原则上由监理单位负责,但也可由建设单位负责,由谁负责则由谁出具授权书,并在该栏方框内打勾; 2、本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各

1份。 鹤山市建设工程质量检测见证人员授权书鹤山市建设工程质量安全监督检测站 现授权下列 2 位同志为作我公司承监(建设)的梁汉光、梁其光、梁灿光、梁立光商住楼工程的质量检测见证人,负责该工程建设工程材料、试块、试件和构配件的见证取样送检和施工现场地基基础、结构实体检测的见证工作。 具体见证人如下: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话 姓名:技术职称:职务: 签名识别:电话: (备注:见证员最少为2人) 鹤山市工程建设监理有限公司 年月日

本表及方案一式五份,建设单位、监理单位、施工单位、检测单位、质监站各1份 商住楼(项目) 施工质量检测方案 建设单位项目技术负责人(签名): 施工单位项目技术负责人(签名): 项目监理工程师(签名): 组织编制单位(盖章):鹤山市江逸建筑工程有限公司 编制日期:年月日

主体结构实体检测方案设计_

综合客运枢纽站建设项目实体检测专项方案综合客运枢纽站建设项目工程实体检测专项方案审定: 审核: 编制: 建设工程集团 综合客运枢纽站建设项目部 2016年7月19日

一、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005) 7、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 8、省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。

2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由兴旺建设工程项目管理确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表

主体结构实体检测方案-(1)

综合客运枢纽站建设项目工程 实体检测专项方案 审定: 审核: 编制: 建设工程集团有限公司 综合客运枢纽站建设项目部 2016 年7 月19 日 、概况 综合客运枢纽站建设项目站房工程和办公楼工程主体结构已经封

顶,为了即将进行的结构实体验收工作的顺利进行。确保工程结构的安全,由建设单位委托工程质量检测机构采用随机抽样或有关单位指定部位的方法,对影响建设工程结构安全的地基与基础、主体结构部分中的主要受力构件进行检测。根据上级有关部门的相关文件精神、现行有关规范和标准,我项目部编制了此方案,经有关单位审批后实施。 二、检测依据 1、汽车运输站有关要求、指示文件; 2、《建设工程质量检测管理办法》; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2011); 5、《混凝土强度检验评定标准》( GB/T50107-2010); 6、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》( CECS0:2 2005) 7、《建筑结构检测技术标准》 ( GB/T50344-2004); 8、四川省建设工程结构实体质量检测管理办法; 三、检测目的、部位各数量 1、检测目的:工程结构实体质量检测的结果作为地基与基础和主体结构工程的验收和评优依据。未进行工程结构实体质量检测或检测不合格且未经处理的建设工程,不得对该工程的地基与基础分部、主体结构分部工程质量组织验收。 2、检测部位:为了提高检测的效率,保证检测的公正性,避免有关单位对检测位置的争议,根据相关文件要求,检测位置由四川兴旺建设工程

项目管理有限公司确定,确定的检测位置开展检测工作。本工程分站房和办公楼两个检验批进行检测。 3、检测数量: 根据《四川省建设工程结构实体质量检测管理办法》的有关要求,结合本工程的实际情况,检测数量应遵循以下原则: (1)现浇混凝土构件强度检测的抽样数量为地基与基础分部工程和主体结构分部工程中主要受力构件每一混凝土设计强度等级的构件不少于5根(每一强度等级的抽查数量以3个楼层计,同一强度等级多于3个楼层且不少于6个楼层时,应取10根构件进行强度检测,依次类推)其中竖向构件3根,水平构件2根。各区抽样数量见下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表 (2)钢筋保护层厚度和钢筋位置的检测针对构件中的主要受力纲纪,重点对现浇混凝土悬挑构件,重要的框架、板、剪力墙、框架柱等构件进行检测。每一单位工程应抽取不小于6根构件和5块楼面板进行检测。各抽样检测数量如下表: 现浇混凝土构件实体强度检测表