电气化铁路接触网

电气化铁路接触网 电气化铁路接触网是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。 接触悬挂包括接触线、吊弦、承力索以及连接零件。接触悬挂通过支持装置架设在支柱上,其功用是将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车。 支持装置用以支持接触悬挂,并将其负荷传给支柱或其它建筑物。根据接触网所在区间、站场和大型建筑物而有所不同。支持装置包括腕臂、水平拉杆、悬式绝缘子串,棒式绝缘子及其它建筑物的特殊支持设备。 定位装置包括定位管和定位器,其功用是固定接触线的位置,使接触线在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,并将接触线的水平负荷传给支柱。 支柱与基础用以承受接触悬挂、支持和定位装置的全部负荷,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上。我国接触网中采用预应力钢筋混凝土支柱和钢柱,基础是对钢支柱而言的,即钢支柱固定在下面的钢筋混凝土制成的基础上,由基础承受支柱传给的全部负荷,并保证支柱的稳定性。预应力钢筋混凝土支柱与基础制成一个整体,下端直接埋入地下。 接触网的电压等级 接触网的电压等级:工频单相交流制:25KV 接触悬挂的类型 电气化铁路接触网的分类大多以接触悬挂的类型来区分。我们所讲的接触悬挂的分类是对接触网的每个锚段而言的。接触悬挂的种类较多,一般根据其结构的不同分成简单接触悬挂和链形接触悬挂两大类。 简单接触悬挂(以下简称简单悬挂)系由一根接触线直接固定在支柱支持装置上的悬挂形式。国内外对简单悬挂做了不少研究和改进。我国现采用的带补偿装置的弹性简单悬挂系在接触线下锚处装设了张力补偿装置,以调节张力和弛度的变化。在悬挂点上加装8~16m 长的弹性吊索,通过弹性吊索悬挂接触线,这就减少了悬挂点处产生的硬点,改善了取流条件。另外跨距适当缩小,增大接触线的张力去改善弛度对取流的影响。 链形悬挂的接触线是通过吊弦悬挂在承力索上。承力索悬挂于支柱的支持装置上,使接触线在不增加支柱的情况下增加了悬挂点,利用调整吊弦长度,使接触线在整个跨距内对轨面的距离保持一致。链形悬挂减小了接触线在跨距中间的弛度,改善了弹性,增加了悬挂重量,提高了稳定性,可以满足电力机车高速运行取流的要求。

电气化铁路接触网关节式电分相的研究

电气化铁路接触网关节式电分相的研究 摘要:本文针对电气化铁路两种较常应用的关节式电分相的特点、存在的问题和解决的方案进行研究。。 关键词:电气化、电分相、锚段关节 一、关节式电分相的结构特点 1.七跨锚段关节式电分相结构分析 七跨式绝缘锚断关节式电分相,它是由二个4跨绝缘锚段关节交叉组合而成,从头到尾共有七个跨距,故称七跨锚段关节式电分相。其原理是利用2个四跨绝缘锚段关节的空气绝缘间隙来达到电分相的目的。中性区正常情况下不带电(无机车通过时),但不允许接地,其对地仍按25kv电压等级要求绝缘。一般考虑在关节处行车方向远端设置一台手动隔离开关,以疏导中性区的故障机车。七跨锚段关节式电分相如图1、2所示。 图1 七跨锚段关节式电分相结构图 图2 七跨锚段关节式电分相直线平面图 当电力机车准备经过电分相时,机车主断路器打开,受电弓不降弓通过。电力机车在电分相中性无电区范围内利用中性锚段来作工作支,使受电弓平稳的由一端正线锚段运行到另一端的正线锚段,该中性嵌入线从左侧的中1处变为工作支,到右侧中2处开始抬升,变为非工作支,可保证约有100~150m长的中性区。机车乘

务人员须按照设置的“断”、“合”、电力机车禁“停”标志断、合机车主断路器(如图3、4所示)。 为了保证电力机车正常通过绝缘锚段关节式电分相绝缘器,原则上要求单台受电弓升弓运行,确需多台受电弓同时升弓时,对受电弓间距离应做限制。 图3 下行方向行车标志的设置 图 4 上行方向行车标志的设置 2.八跨锚段关节式电分相结构分析 八跨锚段关节式电分相的结构如图5所示。图中Z表示直线区段;J表示绝缘锚段关节;ZJ为支柱装配形式。 图 5 八跨锚段关节式电分相的平面图不管是哪种型式,其结构都是利用2个绝缘锚段关节重合1跨或2跨,再增加1个分相锚段组成,即:分相锚段与既有接触网的2个下锚支组成2个绝缘锚段关

浅谈接触网H型钢柱的选型及组立

浅谈接触网H型钢柱的选型及组立 彭龙虎刘维生 (中铁建电气化局集团南方工程有限公司接触网分公司,湖北武汉 430071) 摘要:随着高速铁路的迅猛发展,电气化铁路运行的时速也越来越高。传统的接触网支柱一般为钢筋混凝土柱,其容量一般不大于120KN2m;格构式钢柱虽然提高了支柱容量,但体形较大,结构较复杂。采用H型钢柱做接触网支柱,它具有外形尺寸小、容量大、强度高等特点。本文将结合H 型钢柱在工程中应用的实际情况,对H型钢柱的选型、组立及整正等相关问题进行阐述。 关键词:高速铁路支柱容量 H型钢柱组立及整正 1.前言 随着铁路的发展,我们接触网技术也在不断的 进步,为适应高铁安全性和舒适性,我们接触网所 选用的支柱也由原来的钢筋混凝土支柱演变成了现 在的H型钢柱。通过在合宁、合武、武广、京津、 京沪等工程中陆续应用,发现了一些问题,积累了 宝贵的经验,并对通用的图纸进行了优化设计。 2.H型钢柱的选型 H型钢柱结构采用以概率理论为基础的极限状 态法进行设计。支柱结构的强度、稳定和连接强度 都是按照承载能力极限状态的要求进行设计的;支 柱的挠度(包括柱顶、接触线高度处)和扭转高度, 也是按照正常使用的极限状态进行设计的。 H型钢柱的截面型式有五种,各截面相关参数见 下面截面图式和参数表。 图 1 H型钢柱截面类型参数表 在新发布的通化(2008)1301接触网H型钢柱 图纸中提出支柱的高度应结合线路的轨地高差和 设计所采用的基础面距地面高度并按照平腕臂以 上支柱外露长度不大于300mm的原则综合确定,并 给出支柱高度计算公式。 设计H型钢柱时,要对其强度稳定性、柱顶挠 度、导高处挠度进行检算,选用时也要从这三个方 面进行校验。选用时也要从这三个方面进行校核。 各型号支柱选用表中应有三个弯矩值:承载能力极 限状态标准检验弯矩Mk、正常使用极限状态柱顶挠 度检验弯矩Ms、正常使用极限状态导高处挠度检验 弯矩Mw。其中Mk根据强度和稳定性计算确定,Ms 按柱顶挠度1.5L/100的要求确定,Mw根据接触线 高度处挠度50mm的要求确定。 宁杭高铁中,一般中间柱选用的是GH260型钢 柱,中锚柱选用的是GH300型钢柱,转换柱选用的 是GHT240型钢柱。 3. H型钢柱的组立 3.1 工艺流程 3.2 操作方法 3.2.1 清理基础面及调节螺帽的安装 组立H型钢柱前用钢丝刷、扫把将地脚螺栓及 基础面清理干净。用钢卷尺校核地脚螺栓的间距、 螺栓外露长度等,当施工误差较小时,可做适当处 理达标。 基础面清理完毕后,将柱底调节螺母拧上,安 装到位,并安装好垫片。在安装调节螺母时,柱底 调整螺母至少有一个与基础顶面相接触,即钢柱组

铁路桥梁桥面后置接触网支柱基础及拉线基础施工技术

铁路桥梁桥面后置接触网支柱基础及拉线基础施工技术 摘要以南三龙铁路南平北特大桥桥面后置接触网支柱基础及拉线基础工程为实例,描述了铁路桥梁桥面接触网支柱基础及拉线基础后置增设处理施工技术,阐 述了接触网基础螺栓后置、箱梁翼缘板加强等施工工艺,提出了其施工质量控制 要点、对比了方案优缺点,总结了适用范围,综合形成了铁路桥梁接触网支柱基 础后置施工技术,可为类似工程提供借鉴和参考。 关键词:桥梁桥面;接触网支柱基础及拉线基础;后置;施工技术 1 引言 南平北特大桥为合福铁路客运专线引入南平北站通道,因后期新建南三龙铁 路并入该桥引入南平北站,在该桥建设期间对并线段落桥梁设计为一体并代建完成,重新设计后需要在其右线增设接触网支柱基础8处及拉线基础8处。增设接 触网支柱基础及拉线基础位于该桥10号墩~18号墩跨右幅连续梁上(福州方向 右侧翼缘板上),基础中心线距南三龙左线线路中心线3.25m,距已运行的合福 铁路正线右线中心9.75m。因临近合福铁路营业线施工及后期耐久性要求,施工 及技术要求较高。 2 后置接触网支柱基础及拉线基础施工方案 桥面后置接触网支柱基础及拉线基础采用穿透箱梁翼缘板植入锚栓,支柱基 础在箱梁翼缘板底部增设钢板锚固并植筋浇筑C50混凝土局部加厚,拉线基础在 箱梁翼缘板底部增设钢板锚固并对桥面板上局部加厚,箱梁凿孔处采用梁体同强 度无收缩灌浆料填实,基础采用C50钢筋混凝土浇筑。后置接触网支柱基础设计 为B型基础,其梁部基础1.7*2.0m范围加厚0.15m,翼缘板底部加厚0.266m; 接触网拉线基础梁部1.5m范围加厚0.15m,锚固钢板与箱梁翼缘板之间塞填 0.02m厚无收缩高强度灌浆料。 3 后置接触网支柱基础及拉线基础施工技术 3.1 测量放样 对接触网基础中心位置进行准确放样,在基础的大小里程及线路中心方向各 放置一个辅助定位点,记录辅助定位点的里程、距离、标高,所有定位点必须用 红漆作出显著标示,然后根据测量点位按照设计要求放出各预埋螺栓的中心位置 及外植钢筋点,并采用红色油漆精确标注。 植筋孔位标注尽可能准确,标注前先采用钢筋探测仪对植筋处梁体钢筋进行 探测,同时考虑施工误差影响,避开梁体钢筋及预埋钢板,以免钻孔植筋过程中 损伤梁体结构。基础标高根据每处桥面标高进行计算,浇筑前确认桥面标高并定 位尺寸后方可施工。 3.2 钻孔 预埋螺栓钻孔采用专用取芯钻孔设备(湿钻)、植筋钻孔采用手持式电动钻 机(干钻)进行钻孔作业。预埋螺栓及植筋钻孔严格按已放好的定位点精确定位 钻机并固定牢固,严禁偏孔,确保螺栓预埋孔位准确。钻孔过程中控制好钻孔深度,植筋孔严禁超钻或将翼缘板钻穿,钻孔中若未达到设计孔深而碰到结构钢筋,不可打断或破坏,应另行确定钻孔位置,原孔位采用梁体同强度的无收缩灌浆料 填实。 QJ-B型基础预埋螺栓采用M39螺栓8根、QLXJC型拉线基础预埋螺栓采用 M24螺栓4根、基础及加厚段钻孔植入钢筋446根,根据螺栓及钢筋直径要求, 钻孔前合理选取钻头直径,M39螺栓孔采用50mm孔径、M24螺栓孔采用35mm

电气化铁路接触网考试题

接触网练习题121213 课程性质(任选) 一、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,总计20分) 1,弛度曲线是弛度相对于()的变化曲线。 A 温度; B 时间; C 跨距; D 张力 2,在锚段与()之间采用锚段关节。 A 承力索 B 站场; C 锚段; D 接触导线 3,基本风速高度是()米。 A 15; B 20; C 30; D 10 4,拉出值在直线段一般取()米。 A 300; B 200; C 270; D 400 5, 临界温度的定义 6中心锚结的作用 7,支柱所受风负载主要与()有关。 A 风速; B 空气密度; C 支柱的形状; D 风速不均匀系数 8, 当量跨距反映了 9,接触网站场平面设计的技术原则 10,大离线会造成()后果。 A 列车颠覆; B 机车供电时断时续; C 电弧灼烧导线; D 机车时快时慢 二、简答题(本大题共5小题,每小题4分) 1,一个好的接触网应该满足哪些基本要求? 2,接触网悬挂线索的风负载如何计算?(须写出公式并说明参数的含义)3,在链形悬挂中,引入结构系数Ф的意义是什么? 4,弓网间接触力大小对受流有些什么影响? 5,接触网检测装置主要检测哪些信号?试说明接触导线磨耗的检测方法。

三、填空题(每个空1分,共10分) 1、牵引网是由--------------和------------接触网及回流线组成的供电网。 2、架空式接触网主要由支柱与--------、支持装置和接触悬挂等几部分组成。 3、根据线索的紧固方法划分,链形悬挂分为----------------和 ---------------------------、------------------------及全补偿链形接触悬挂。 4、跨距-----------时,不等高悬挂的斜驰度F’等于等高悬挂的水平驰度F。 5、我国铁路接触导线的最高高度规定为-----------m。 6、临界跨距是接触线的最大张力可能发生在---------时,也可能发生在最大附加负载时的跨距。 7、电力机车受电弓的最大工作宽度为1250mm,而取许可风偏移值为-----------。 四、讨论题(20分) 已知接触导线的最大受风偏移公式为b jm=pl2/8T+a+1/l2; 式中 p为风负载,l 为跨距,T为张力,a 为拉出值 试讨论:其他条件不变,当偏移增加5%时,跨距如何变化? 五、推导题(10分)(必须有详细的推导过程) 1.试推导简单悬挂的状态方程。 六、说明题(12分) 1.(1)划分锚段的目的和主要依据分别是什么? (2)直线区段和曲线区段的锚段长度大约多长? 2.(1)技术跨距和经济跨距有何关系?(2)技术跨距主要由什么决定?

电气化铁路接触网运行安全管理

电气化铁路接触网运行安全管理 在电气化铁路的运行中,接触网随着铁路技术的不断发展,逐渐发挥出越来越重要的作用,也因此逐渐暴露诸多的问题,而问题的归结点就在于如何使得接触线能够安全、合理、科学地运作,但是无论是来自客观还是主观的问题均对接触线的安全问题构成了严重的威胁。首先是来自自然环境的因素,主要是由于接触线往往暴露于自然环境当中,容易因为天气、气候等因素造成腐蚀性损毁,其次就是来自与人为的因素,一方面是由于具体的操作过程中,由于技术或者是大意而造成的瑕疵和纰漏。因此我们必须积极采取措施,全力解决接触线的运行安全问题。 标签:电气化铁路;接触网运行;安全管理 1 电气化铁路接触网运行现状 “目前,我国电气化铁路约占全国铁路总营业里程的40%以上,它所承担的运量约占铁路总运量的70%左右,电气化铁路的优越性是毋庸置疑的。”[1]然而在电气化铁路的运行中,接触网随着铁路技术的不断发展,逐渐发挥出越来越重要的角色和地位,也因此而逐渐暴露诸多的问题,而问题的归结点就在于如何使得接触线能够安全、合理、科学地运作,但是无论是来自客观还是主观的问题均对接触线的安全问题构成了严重的威胁。首先是来自自然环境的因素,主要是由于接触线往往暴露于自然环境当中,容易因为天气、气候等因素造成腐蚀性损毁,其次就是来自于人为的因素,一方面是由于具体的操作过程中,由于技术或者是大意而造成的瑕疵和纰漏。因此我们必须积极采取措施,全力解决接触线的运行安全问题。 2 电气化铁路接触网事故分类及原因 电气化铁路接触网发生的事故按照其性质和后果可分为设备事故和人身事故两类。人身事故是指在检修或抢修接触网作业过程中,发生的检修作业人员及辅助作业人员的人身伤亡事故。造成人身伤亡事故的原因大多是没有牢固树立安全生产的思想,违章作业,责任心不强、玩忽职守、盲目蛮干、麻痹大意,也有的是作业人员业务不熟,工作经验少。但一般由于设备事故而引起的人身伤亡事故是极少见的,这在文章中不进行讨论。接触网设备事故是指接触网及其附属设备遭受不同程度的破坏。由于接触网设备事故类型不同、范围大小不同,其造成的影响也不同。现就接触网安全运行关键部件中经常发生的几种故障进行简单的阐述分析。 2.1 绝缘故障 “绝缘是实现带电体与接地体隔离的介质。”[1]就当前我国电气化铁路接触线所采用的绝缘材质而言,主要包括钢化玻璃绝缘子、有瓷质绝缘子和硅橡胶绝缘子三大类,并且因为三者的高效率性和相对而言的优越性发挥了重要的作用,也

茅坪、凤翔桥连续梁上接触网支柱基础及桥墩台预埋电缆槽道施工技术交底

黔江至张家界至常德铁路QZCZQ-4标 茅坪、凤翔桥连续梁上接触网支柱基础及桥墩台预埋电缆槽道施工 三级技术交底书 中铁十四局集团黔张常铁路QZCZQ-4标 项目经理部二分部

茅坪、凤翔桥连续梁上接触网支柱基础 及桥墩台预埋电缆槽道施工技术交底 一、连续梁上接触网支柱技术要求及要点 1、连续梁桥面设置有接触网支架牛腿,基础采用预留锚栓方式,接触网支架牛腿在箱梁两侧对称布置,具体要设置位置及类型后述。 2、双线桥梁左右两侧进行布置,两侧中心连线垂直于正线,锚栓相应配螺母、垫圈。上部定位钢板顶面应与基础(梁体翼缘板)顶面平齐。 3、锚栓之间必须准确定位,螺栓预埋顶部向下300mm应采用二级热浸镀锌,即:任何局部锌层厚度不低于70μm。预埋好的基础螺栓外露部分均要求涂油防腐并用塑料套包裹并绑扎。 4、接触网基础应按“通号(2009)9301铁路综合接地系统”设接地钢筋与综合接地系统连接。 5、桥梁配套图集中支柱类型与接触网基础类型的对应关系:以设计院技术通知单《黔张常指技通桥〔2015)第067号》为准。 6、接触网支柱基础类型分I型(非声屏障)桥面系和II型(声屏障)桥面系支柱基础类型施工时,应注意区分选择; 7、接触网支架牛腿必须与梁体同时施工浇筑; 8、目前设计情况下,茅坪大桥连续梁为Ⅰ型(非声屏障)桥面系; 凤翔立交连续梁为Ⅱ型(声屏障)桥面系; 施工时注意选择。(若有设计变更,更应注意选择) 9、接触网支架牛腿施工时,牛腿处箱梁翼缘的钢筋不能少,仍按箱梁梁段钢筋布置图中设置,钢筋互相干扰时,可适当移动,不得截断; 二、连续梁桥面上设置接触网支柱基础类型及位置

毕业论文——电气化铁路接触网施工技术

题目:电气化铁路接触网施工技术 系别:电气工程系 专业:电气化铁道铁道技术姓名:\

目录 摘要............................................................... III ABSTRACT .............................................................. IV 第1章前言 (1) 第2章电气化铁道相关规程规则 (2) 2.1接触网安全工作规程(总则) (2) 2.2接触网运行检修规程(总则) (2) 2.3电气化铁路有关人员电气安全规则(总则) (3) 第3章接触网简介 (4) 第4章接触网施工 (5) 4.1接触网基础工程 (5) 4.1.1 施工准备 (5) 4.1.2 接触网工程预概算 (7) 4.1.3 施工测量与定位 (7) 4.1.4 开挖基坑 (9) 4.1.5 混凝土工程 (10) 4.2立杆与整正 (11) 4.2.1 接触网支柱安装 (11) 4.2.2 接触网支柱整正 (12) 4.2.3 硬横梁安装 (14) 4.2.4 隧道内吊柱安装 (17) 4.3支柱装配预配安装 (18) 4.3.1 预配工艺流程 (18) 4.3.2 预配操作方法 (18) 4.4接触网架设 (21) 4.4.1承力索架设 (21) 4.4.2接触线架设 (24) 4.5接触网静态检测和动态检测 (27) 4.5.1静态检测 (27) 4.5.2低速动态检测(冷滑试验) (27) 4.5.3接触网送电(空载带电) (27) 4.5.4动态检测(热滑试验) (28) 结论 (29) 总结与体会 (30) 致谢 (31) 参考文献 (32)

电气化铁路接触网常用名词术语(最新)

电气化接触网常用名词术语 (丁为民) 一、牵引供变电 1.电力牵引供电系统 由牵引变电所、牵引网以及其它辅助供电设施组成的供电系统。 2.牵引网 由接触网和回流回路构成的供电网络。 3.单相牵引变压器和三相V,v结线牵引变压器 包括单相结线、单相V,v结线和三相V,v结线牵引变压器。 ●单相结线方式,为双绕组变压器,一次侧(高压侧)绕组接入电力系统三相电网中的两相,二次侧(低压侧)绕组的一端接钢轨,另一端接入牵引侧母线。 ●单相V,v结线方式,在牵引变电所设置两台双绕组单相变压器,联结成开口三角形,一次侧(高压侧)绕组的两个开口端和一个公共端接入电力系统三相电网,二次侧(低压侧)绕组将公共端与钢轨大地相连,两个开口端分别接入牵引侧母线。 ●三相V,v结线方式,由一台三相双绕组牵引变压器连接成开口三角的结线方式。 单相结线单相/三相V,v结线

4.三相—二相平衡牵引变压器 当一次侧(高压侧)接到电力系统的三相电网时,则二次侧(低压侧)就产生相位差90°的二相平衡电压,当二次侧两个供电臂负载平衡时,一次侧三相为对称系的牵引变压器。 Scott结线平衡牵引变压器 5.三相牵引变压器 包括三相YN,d11结线和YN,d11,d1十字交叉结线牵引变压器。 YN,d11结线为双绕组变压器,一次侧(高压侧)三相结线为Y型,分别接入电力系统三相电网;二次侧(低压侧)结线为Δ型,其一角和大地相连,另两角分别接入牵引侧母线。 YN,d11,d1组成的十字交叉变压器,一次侧(高压侧)三相结线为Y型,二次侧(低压侧)d11,d1结线的两个三角形线圈结成对顶三角形,对顶角接大地,其他各角分别接入牵引侧不同母线。 三相YN,d11结线牵引变压器三相YN,d11,d1十字交叉结线牵引变压器

电气化铁路接触网简介

'(^^(化铁路接触卜^^简介 接触树的织成 接軸树是沿铁路线上交架设的向力机:尔供的待殊形式的输线路,;0;|1|接触:&挽、义持装货、&位装赞、杆孫础儿部分组成。 接触:社技131括接触线、蹄、承力紫以及连接零件。接触想挂通过支持裝货架没在义柱上. 功川是将从中引变III所狄得的'11能输这'沿III力机:卞:。 义持装资’"1以乂持接融:&挽,:11:将:11;资荷仏给^^柱成:1^^^边筑物。报据接触I巧所在区如、站 场和大型翅筑物而'所不义料:装済'包括腕博、水平拉奸,;&式绝缘子巾,棒绝缘广及:11;^它建筑物的特殊支持设各。 ^位装資111括定位矜和》;1^位器,‘冗功"]5^同定接触线的位資,使接触线在受也巧滑板运行轨迹范保I I接触线1受不脱成,并将接触线的水平负⑩化给义柱。 义柱5基础川以;^受接触思挽、:^持和位装1:的全部负荷.并将接触:桂向》在规的位贸和高度.1:。我14^接触I"川'来旧〒;1应力识筋?1&凝上乂柱和祸础是钢义料而'的,即钢支柱同511在下面的钢筋促凝上制成的基础上,|1;雜础承受义柱仏给的全部负1^5’并保证支 柱的稳^性。预应力钢前況凝土义柱‘巧;^础制成一个被体,下端11:接地入地卜。 接触网的111)1^等级 接躺的III限等级::1:频.1丫1+1*1交流制:25^^ 接触IX托的类型 接趟网的分炎人多以接触怒挂的类型来区分。我们所讲的接敝:&杜的分类是对接触的个铺段而言的。接触社挂的种类较多,一股41^栃结构的不分成简接越;社和链形接触 排两人炎。 简.1丫I接触‘社神(以卜'简称简.1丫I:&托)系|1|一报接触线接同〉在义杆义持装:巧上的:&神形工':。I闻内外简社挂做丁不少研究和改进。我1:|^;1现来川的带补债装览的邵性1^1串社枕系在接触 线卜处焚设了张力补偿装货.以调节张力和她度的变化::在1[杜点上加鼓8?16111松的邵性索,通过弁性^'杀法梓接触线,这就减少丁:法挽广I址产牛的硬;!;^,改菩丁収流条件4乂外I I:专11^1通.巧缩小^消大接触线的张力去改特他度对収流的影响。 链形恐推的接触线是迪过弦恐桂在承力索;^力索恐按于:^柱的义持装界-1-..使接触线在不横加义柱的情况卞增加了恐摊力,利川调特巧弦1^;度,使接触线在怒个11^、摄I内对轨面的游'岛促持一政。链形社扰滅小了接触线在跨他度,改與丁师性.地加丁社按重最^ 提高了稳》性,’【’I以满足力机:个:高速;行'収流的耍求。 继形:找挂比?中-思挂得到丁较好的性能.也"^111’来丁结'构&激、近价高、施:1:和维修任务母 人等许多问题。 链形思揉分炎力'汰较多,後\法挂链数的多少'"I分为承银形,双链形和多链形〈乂称三鶴形〉。6前我采川中敏形社村:。 继形:社技根扼线衆的锁〉1!’力’式^:即线索两端卜'描的77式)^ 分为下列儿种式末补偿继形越按、半补偿继形:&拙、全补偿链形:核挂。

浅论电气化铁路接触网造成硬点因素及处理

浅论电气化铁路接触网造成硬点因素及处理 发表时间:2018-06-05T16:36:27.383Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:苗建英 [导读] 摘要:在电气化铁路结构中,接触网是重要的组成部分。 (中国铁路呼和浩特局集团有限公司呼和浩特供电段内蒙古呼和浩特 010010) 摘要:在电气化铁路结构中,接触网是重要的组成部分。随着我国铁道建设的不断发展以及相关技术的推动作用,我国的铁路弓网关系越来越受到各界的关注。接触网硬点问题一直是影响弓网关系的重要问题,为避免造成严重损失,需要对接触网硬点进行进一步的研究,从形成原因入手,有针对性的采取相应措施,降低危害的影响范围,保证电力机车稳定运行。 关键词:电气化铁路;接触网;硬点;因素;处理 电气化铁路接触网硬点是威胁接触网性能的重要因素,因此,做好接触网硬点产生原因分析,明确接触网硬点造成的危害,对采取有效的接触网改进措施具有重要的指导意义。 1接触网硬点的产生 1.1接触网硬点的形成 在铁路机车行驶过程中,受电弓和导线接触面存在相互摩擦,为了确保取流的正常性,弓网之间存在一定的相对压力,某种因素的变化会导致机车相对位置、行驶速度发生变化,导致弓网关系出现突然性的变动,在这种变动达到一定程度时,就会形成所谓的接触网硬点。事实上,接触网硬点是非常态的物理现象,会破坏弓网之间的相互接触和受流情况,导致受电弓和导线的非常态磨损,会在接触部位产生拉弧或火花,进而损坏受电弓和接触导线。另外,接触网硬点的形成会破坏牵引电机的取流,尤其是在拉弧暂态情况下会损坏牵引电机,从而降低电机的牵引质量。总而言之,接触网硬点是电气化铁路发展的主要问题之一,这是由于接触线、接触面压力不均匀产生的,具有一定的相对性,并且随着机车行驶速度的提升,其影响也越显著。因此,接触网硬点是判断电气化铁路弓网关系的重要参数之一。 1.2接触网硬点产生因素 电气化铁路接触网硬点产生因素较多,通过汇总分析主要包括施工因素、设计因素、材质因素、线路因素、检修因素等。①施工时采用小张力放线法架设接触导线,因没有张力参数标准作参考,稳定性降低。同时,抛锚、起锚松线、紧线操作导致接触导线张力均匀性降低,受外力影响而变形、扭曲,产生硬点。另外,接触导线、承力索安装完成后,为及时将固定装置安装到位,而且使用的临时吊线未严格按照规范标准进行制作及安装操作,尤其当吊线长度较短时,悬点因受重荷载的长期影响产生硬点。②在设计过程中,因定位器、分相绝缘器接头、分段绝缘器接头、电连接等处载荷较为集中,导致电气化铁路接触网的弹性减小而形成硬点。另外,电气化铁路接触网导线在局部位置受较大坡度的影响,变化明显增加冲击硬点的出现机率。电气化铁路接触网导线在不少位置存在较大坡度且变化程度明显,容易形成冲击硬点。③生产接触导线时使用不同的金属材料,导致金相组织分布不均匀,接触线不同位置平顺性、刚度等变化明显。当受张力作用后,一旦遭受冲击,接触网和受电弓的接触压力变化迅速,形成硬点。④线路是引起弓网接触压力突变的因素之一,尤其当机车高速行驶时给接触线稳定性造成较大影响。另外,工务部门与供电单位开展相关作业时未进行充分沟通,导致侧面、轨面限界等超出允许范围,导致接触网导线高度、拉出值超出限界值,导致接触网产生硬点和打弓。⑤供电检维修工作不规范,造成接触硬点。如供电部门进行电气化铁路接触网重要零部件的制造安装时,易造成分段、分相接头底部出现偏斜而形成硬点。另外,日常维修作业中,检修人员随意性较大,监督不力,导致重要参数未得到及时调整,给接触网硬点的产生埋下隐患。 1.3接触网硬点危害 所谓接触网硬点,就是由于接触悬挂或接触线上的某些部分,如在跨距两端的定位点处弹性变差或有附加重量时,电力机车在运行中,在机车受电弓高速运行通过的情况下,这些部分都会出现不正常的升高(或降低),甚至出现撞弓、碰弓现象,形成这种现象的本征状态即为硬点。接触网硬点是一种有威胁的物理现象,它会破坏弓网间的正常接触和受流,加快导线和受电弓滑板的异常磨耗和撞击性损害,常在这些部位造成火花或拉弧,从而损伤接触线和受电弓。接触线硬点的发生,也会影响到牵引电机的正常取流,在拉弧的暂态过程中对牵引电机造成严重的伤害,同时,还会影响机车的牵引质量。 硬点对接触网、受电弓的伤害有两种情况,一是机械伤害,另一个是电弧伤害。机械伤害是指对受电弓、接触导线轻微的碰伤,刮伤等(有明显痕迹的就称之为打弓点了),通常我们说硬点对弓(网)的伤害,主要是硬点引起的弓网离线和离线瞬间产生的高温电弧,它对接触网、受电弓有很大的危害。对受电弓的伤害主要表现在对弓头的点蚀、汽化。对接触导线的伤害除了对接触导线的点蚀、汽化以外,就是对导线的高温退火。 接触硬点是造成机车受电弓离线的重要原因之一,机车受电弓离线对机车牵引电机、电器、受电弓、接触网、牵引变压器及供电系统都有危害。由于导线上硬点的存在,冲击加速度(目前检测硬点大小的参数)数值较小时造成弓网之间接触不良,冲击加速度数值较大时就会造成离线,离线产生高温的电弧,到一定程度时会对接触网、受电弓产生机械破坏。 2接触网硬点的处理措施 2.1接触网硬点的处理措施 ①注重电气化铁路接触网设计优化。在对电气化铁路接触网进行设计时应综合考虑接触网实际要求,从使用环境、所用材料、接触网结构等方面进行深入的论证分析,提出多套设计方案,并从经济、技术角度方面进行可行性分析,选择最佳方案,确保接触网受力的均衡性,防止集中荷载的出现。②采取针对性措施提高施工质量。保证施工质量是减少电气化铁路接触网硬点产生的有效方法,因此,施工中应注意:一方面,严格依据规范要求进行施工,尤其依据设计方案对相关参数加以合理控制,施工作业时平直放置接触导线,避免用力扭动。同时,在进行电分相、电分段处建议采用锚段关节式。另外,对接触导线进行架设作业时应注重电子监测技术的应用,确保恒张力放线,并严禁施工人员破坏或践踏导线。另一方面,保证导线接头处、中心锚结、电连接线、吊弦点处等内容施工质量。例如,导线接头处施工时,使用线索锚段配盘形式,预防导线接头硬点的出现;安装接触线中心锚结时,应确保悬挂高度高于接触线设计高度的20~30mm,避免中心锚结线夹发生偏斜。进行电连接线作业时仍应保证线夹端正,避免偏斜。同时,应预留一定的电连线,防止温度影响承力索、接触线的伸缩,引起线夹歪斜产生硬点;进行吊弦点处安装作业时应将安装位置在钢轨上准确的标出。吊弦点应保持同一水平高度,确保接触线在同一水平面。③认真落实接触网日常维护工作。做好电气化铁路接触网日常维护不仅能及时发现出现的硬点,而且通过及时采取措施加以处理,避免硬点影响范围的进一步扩大,为机车的安全运行提供保障。尤其应依据周期性检测制度要求,认真落实检测工作,明确

电气化铁路接触网施工关键技术

电气化铁路接触网施工关键技术 摘要:随着经济的不断发展,我国电气化铁路施工已进入一个崭新的发展阶段——电气化铁路。本文主要探讨了电气化铁路接触网的关键施工技术与施工工艺。 关键词:电气化铁路;接触网;施工技术;施工工艺 随着我国经济实力的迅速发展和提升,我国的铁路运营事业也得到了前所未有的发展与进步,但在不断拓展进步的同时,也存在着一系列的问题,其中电气化铁路接触网作为一个重要的使用和运营环节,可以说无论是从起初的设计组装以及加工,还是后期的维护和施工中的技术处理等方面,均以其重要的作用影响着整个电气化铁路运作环节。 一、电气化铁路接触网概述 接触网是一个相对较为复杂的空间机械系统,在电气化铁路中主要就是通过相关零部件、基于特定的规律对其进行系统的连接与接触,进而把接触线、承力索以及相关支持装置、绝缘元件与电气设备等相关系统进行链接,让其成为一个完善的传递电能的系统,这个系统在实际中具有支持功能、具备一定的机械强度性质。电气化铁路接触网在实际中具有良好的稳定性,可以有效保障整个电气化铁路的稳定、有效运行。 可以说,接触网的零部件是接触网系统的重要关节以及纽带,如果电气化铁路接触网的零部件出现损坏,就会直接给整个电气化铁路的供电系统产生一定的损坏,导致整个运行系统以及供电系统的瘫痪,也就说接触网的零部件直接决定了电气化铁路运行的质量与效果,对电气化铁路接触网进行系统的维护以及检修是维护整个电气化铁路正常运行的重要环节。对此在实际中,必须要加强对电气化铁路接触网维护以及检修的重视。 二、我国铁路接触网施工技术现状 1、施工人员的综合素质有待进一步提高 虽然,电气化铁路接触网专业正凭借其环保、高速等优势成为铁路投资建设的热点领域,但是我们现场施工人员的综合素质,特别是接触网施工关键技术的综合运用能力并没有随着电气化铁路的大面积开工建设而取得显著提高和长期进步,除个别处于技术研发和行业领先单位的施工人员外,其余的施工人员仍在沿用传统方式进行施工,缺乏一定的工艺创新意识和施工方法的革新。 2、先进的施工技术装备没有得到广泛应用 近年来,国外接触网施工技术装备不断推陈出新,许多国外同行业的施工单位借此对大型施工机械和技术测量设备进行了大面积的更新换装。相比而言,我们国内由于资金和成本压力没有及时跟进换装,在用的施工技术装备相对处于落后状态,不能完全实现对工程实体质量的全过程控制。 3、利用信息化手段进行施工技术管理的能力不强 当今,接触网专业的施工技术管理越来越离不开信息化的科技手段。为了确保和提高接触网上部构配件和机电设备安装的精准度,需要将现场采集的大量数据通过计算机进行模拟演算,并根据计算机演算数据指导相关供应商或现场施工人员先行组织相关部分的预配预装,以此来提高现场劳动效率和安装工艺质量。然而,在实际工作中,我们未能充分认识和发挥信息集成技术对于工程项目现场管理的优势,从而造成利用信息化手段进行施工技术管理能力不强,有些时候不能“一步到位”地实现预期目标。 三、电气化铁路接触网施工关键技术

电气化铁路接触网钢支柱 第4部分H形支柱

电气化铁路接触网钢支柱第4部分H形支柱.txt人生在世,难敌宿命,沉沦其中。我不爱风尘,似被前缘误!!我只为我最爱的人流泪“我会学着放弃你,是因为我太爱你”赢了你,我可以放弃整个世界本文由zys5609贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 ICS 29.280 29. S 82 TB TB/T 2921.4—2008 中华人民共和国铁道行业标准 电气化铁路接触网支柱第 4 部分:H 形支柱 Steel pole for overhead contact system of electrified railway Part4: section pole 2008-01-25 发布 2008-01-25 实施发布 中华人民共和国铁道部 TB/T 2921.4-2008 2921.4- 目 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 范 次 言......Ⅱ围...... 1 规范性引用文件...... 1 术语和定义......1 分类与命题......2 技术要求......5 试验方法......8 检验规则......9 标志与出厂证明......10 保管及运输 (10) 附录 A (规范性附录)氟碳涂料涂装体系的技术要求......12 附录 B (规范性附录) H 形钢柱结构性能试验方法......14 参考文献 (19) I TB/T 2921.4-2008 2921.4- 前 言 TB/T 2921《电气化铁路接触网钢支柱》分为四个部分:——第 1 部分:格构式支柱;——第 2 部分:方形钢管支柱;——第 3 部分:钢管支柱;——第 4 部分:H 形支柱。本部分为 TB/T 2921 的第 4 部分。本部分参照采用 DIN 1025-2《热轧工字钢及 H 行钢尺寸、质量及静态参数》、DIN 1025-4《热轧工字钢及 H 行钢尺寸、质量及静态参数》和 DIN EN 10034《工字钢及 H 形钢截面—形状及尺寸公差》。本部分的附录 A、附录 B 为规范性附录。本部分由中铁电气化局集团有限公司提出并归口。本部分起草单位:中国铁道科学研究院铁道建筑研究所、中铁电气化勘测设计研究院有限公司、中铁电气化局集团保定制品有限公司、铁道部产品质量监督检验中心、上海衡峰氟碳材料有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、宝鸡接触网器材检测中心、中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司。本部分主要起草人:魏齐威、刘峰涛、安湘英、季增元、戴贤兴、刘谦、李忠然、张宏武、陈润涛。 II TB/T 2921.4-2008 2921.4- 电气化铁路接触网钢支柱部分:第 4 部分:H 行支柱 1 范围 本部分规定了电气化铁路接触网 H 行钢支柱的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和出厂证明书、保管及运输等。本部分适用于电气化铁路接触网 H 形钢支柱(以下简称 H 形钢柱),城市轨道交通采用的同类接触网 H 形钢柱可参照本部分执行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过 TB/T 2921 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,

浅谈包西铁路接触网桥钢柱落锚的优化

浅谈包西铁路接触网桥钢柱落锚的优化 铁路接触网的施工相关技术的研究十分重要。文章针对于包西铁路接触网设计下锚张力的增大,阐述了接触网桥钢柱落锚方案的优化、施工工艺、效益分析等。 标签:接触网;桥钢柱;落锚;施工方案;效益 引言 包西线在施工中因万吨变更导致接触网相关技术标准相应变更,承导张力原设计为15kN+15kN,原桥钢柱锚柱设计容量为450kN,不打拉线下锚。因万吨变更张力变更为15kN+20kN,原设计钢柱容量不符合要求,而且部分桥梁预留基础已完成,预留基础容量已无法变更,原设计钢柱不具备不打拉线下锚的条件。鉴于上述原因网锚锚柱需打拉线下锚。 1 设计建议的施工方案 根据既有桥改造时桥钢柱下锚在桥墩上后置化学螺栓安装下锚托架的先例,设计给出了安装下锚托架的建议方案,具体见图1。 该下锚托架体积为3060mm×1340mm×800mm,重量为545kg,在桥墩上后置12条化学螺栓,将托架固定在桥墩墩身上。该方案的施工难点: (1)该设计方案导致在施工时需将工人悬挂固定在桥墩墩身外侧,利用电锤打孔,打孔时需保证化学锚栓方向应垂直与桥墩墩身,不得打偏。所以在打孔时工人不好操作,危险系数大,同时在螺栓后置后进行拉拔试验操作困难。 (2)安装托架时需先将支架底板与墩身、墩帽侧壁接触处局部凿平,以便于支架底板与墩身、墩帽壁紧密接触。同时因托架外观尺寸过大,重量也重,需利用大型吊车进行吊装,安装时工人无作业平台,需特种作业平台车进行安装,且有些桥墩位于河面和30m以上的高墩。所以在安装托架时存在难度大、效率低、危险因素多和耗资多的难题。 (3)墩身受不同规格桥墩外观尺寸不同,在加工托架时需考虑桥墩墩身弧度,导致加工托架规格多,加工难度大。 (4)打拉线时人要在托架上进行作业,施工中存在高空坠落的危险源,操作上也非常不方便。 鉴于上述难题该方案在施工过程中存在订货周期长、运输吊装困难、悬空作业打孔安装困难和下锚打拉线困难等诸多不利因素,由于包西线工期非常紧张,因此,此方案不具备可行性。

铁运[2010]12号-关于印发《电气化铁路接触网器材管理办法》的通知

关于印发《电气化铁路接触网器材管理办法》的通知 铁运[2010]12号 电气化铁路接触网器材管理办法 第1条为规范电气化铁路接触网器材(以下简称接触网器材)的设计、制造、采购、验收和使用管理,提高接触网器材的产品质量,保证电气化铁路接触网系统的工作性能和行车安全,特制定本办法。 第2条电气化铁路设计、建设、施工、运营及接触网器材设计、制造单位在从事接触网器材研究设计、技术审查、生产制造、工程采购和安装使用时,必须遵守本办法。 第3条接触网器材必须满足电气化铁路运输需要,具有较高的可靠性、安全性、耐久性,不断提高少维护、免维修的程度,接触网器材应具备通用互换性。 第4条接触网器材按其重要程度分为两大类,即重要器材和一般器材。 重要器材包括: 1.接触线及承力索; 2.接触网关键零部件(详见附件1); 3.绝缘子(包括棒式及悬式绝缘子); 4.分相、分段绝缘器; 5.接触网负荷开关、隔离开关; 6.支柱及硬横梁。 除上述6种之外的接触网器材为一般器材。主要包括: 1.电力金具;

2.关键零部件之外的其他零件及接触网零件用螺栓; 3.铝绞线、铝包钢芯铝绞线。 第5条接触网器材改变设计、工艺和材质以及新产品的研制开发,应按照技术设计审查、型式试验、运行考核、产品鉴定的程序进行。其中重要接触网器材由铁道部运输局组织技术评审,一般器材由铁道部运输局(装备部)委托相关单位组织技术评审,评审结果报铁道部核备。 第6条接触网器材中实行生产企业认定管理的产品,生产企业必须取得铁道部颁发的认定资格证书。各单位不得采购和使用未获得认定资格或部公布的监督抽查不合格的接触网器材。 第7条新建、改造、大修工程用接触网器材,上网安装前必须经过检验验收,合格后方可上网使用,对未经检验验收或经检验验收不合格的器材禁止上网使用(具体要求见附件2)。 第8条建设工程中重要接触网器材上网前必须依据相关标准、技术条件及合同规定进行验收,需进行检验试验的,其检验试验应由铁道部授权、并取得国家“计量认证”及“实验室认可”资质、具备检验项目所需的检验设备及能力的第三方实验室承担,承担检验试验的实验室应与生产及使用企业无任何利益关系。 第9条建设单位在编制接触网器材招标技术规格书时,将接触网器材检验验收的要求写入相关条款中。 第10条接触网器材生产和供应单位,应对其制造的接触网器材在使用寿命期内的产品质量负全部责任。 第11条接触网器材的验收单位对其验收结果负责,检验单位对其检验结论负责。

电气化铁道接触网故障分析与对策(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气化铁道接触网故障分析与 对策(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气化铁道接触网故障分析与对策(最新 版) 电气化铁道有着运营成本低,能合理、综合利用能源等优点。由于动车组结构、速度、动力特性需要,全部为电力驱动。在铁路电气化区段牵引供电系统已和信号系统、工务系统一同成为不可或缺的重要组成部分。尤其是动车组自身不带发电设备,车内各种工作和生活用电均直接从接触网上取电.一旦发生断电将会直接影响列车和旅客的工作生活。因此如何确保牵引供电设备的正常运行已成为牵引供电专业急需解决的问题。接触网是牵引供电系统中的重要组成部分,由于其设置的特殊性(机、电合一,露天设置,动态工作,没有备用),所以一旦发生故障将会直接影响牵引供电系统的正常运行,严重时还会中断电气化铁路的行车功能。因此分析和研究其常见故障,制定切实可行的防范措施尤显重要。通过对电气化铁

路及新增二线电气化铁路改造中出现的接触网弓网故障进行分析,从弓网关系入手,分析造成接触网事故产生的各种因素,并提出预防和减少接触网事故的措施。 关键词:接触网,接触悬挂,补偿装置,弓网故障 目录 绪论 接触网是沿铁路上空架设的一条特殊形式的输电线路,是电气化铁道中的主要供电装置之一,其功用是通过它与受电弓的直接接触,而将电能传送给电力机车。随着电压的提高、运输量的增大、技术的不断改进以及对人身安全的严格要求等,使接触网的结构逐渐发展成为目前广泛采用的架空式接触网。 接触网是一种露天设置,没有备用的户外供电装置,经常受冰、霜、风等恶劣气象条件的影响,一旦损坏将中断行车,给铁路运输带来巨大损失。因此,一个好的接触网应满足以下基本要求: 1.接触网悬挂应弹性均匀、即悬挂点间的导线在受电弓抬升力的作用下,接触线的升高应尽量相等,且接触线在悬挂点间应无硬