汉宇领峰住宅小区外墙防水施工方案

第一章工程概况

汉宇领峰住宅小区位于汉中市汉台区,民主街交通巷内。由陕西三秦工程咨询有限公司设计。本工程为1、2、3、5号四栋商住楼,总建筑面积约3万㎡。其内外墙均为加气混凝土砌块,目前已经主体施工完毕,外墙装饰正在施工。

第二章编制依据

1、GB500300-2001建筑工程施工质量验收统一标准;

2、GB50209-2002地面工程施工质量验收规范;

3、JGJ/T 235建筑外墙防水防护技术规程;

4、陕02J01 建筑用料及做法;

5、本工程实际情况。

第三章外墙面渗漏的主要原因和部位

汉中地区风压为㎡,平均降水量852mm,墙面构成整批水幕,对墙面产生净水压力,这是外墙渗漏最主要的外部原因。

外墙防渗漏部位主要集中于混凝土墙体与砖墙交接部位、窗框与墙体交接处、爬架预留孔、檐口、阳台,以及外墙配电箱薄弱部位。因此预防渗漏是一个系统工程,从主体施工阶段就必须采取措施,形成多点设防。

一、外墙砖砌体控制措施

1、外墙加气混凝土砌块分二次以上完成,至梁或顶板时,砌体充分沉降后用砂浆塞缝。

2、砌体要求双面勾缝水平及竖上缝控制在15mm,不形成盲缝,隔断渗水通道。

3、构造柱做法及施工措施:各层构造柱位置的砖砌体留马牙槎,保证砖砌体与混凝土的咬合力。在结构墙柱浇注混凝土时,采用多道丁字螺栓加固,混凝土必须振捣密实。

二、装修阶段控制措施

按设计要求做法严格施工

1、贴面砖墙面(混凝土墙)装修做法

a 找平层

刷界面剂一道

12厚1:3水泥砂浆打底扫毛

6厚1:水泥砂浆找平

b 防水层

8厚的乳液类聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布)

c 粘结层

4厚聚合物水泥砂浆粘结层

d 饰块材面层

粘贴6-8厚面砖

采用抗渗粘结勾缝剂勾缝

贴面砖墙面(加气混凝土等轻型墙)装修做法

a 找平层

刷界面剂一道

8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆大地扫毛

5厚1::水泥石灰膏砂浆刮平扫毛

5厚1:水泥砂浆找平层

b 防水层

8厚的乳液类聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布)

c 粘结层

4厚聚合物水泥砂浆粘结层

d 饰块材面层

粘贴6-8厚面砖

采用抗渗粘结勾缝剂勾缝

2、混凝土墙面清理干净后,用1:1:1水泥基聚合物砂浆(水泥、107胶、细砂)机械喷浆作为结合层。

3、在混凝土墙面与砖墙交界处内外两侧加钉300mm宽、网眼10-12 mm的热镀锌电焊网一道,沿缝居中,用@150 mm射钉钉紧。

4、在墙面抹灰前,将墙面清扫干净,防止空鼓,墙面抹灰是墙面防漏的关键工序,要通过对第一层砂浆的抹平、压实来实现切断抹灰层的毛细管,并通过砂浆中掺加适量的XQY砂浆防水剂,使外墙具有拒水、防渗、防漏性能。检查中如有空鼓、干缩裂缝、明显砂眼、抹灰面与墙面脱离等部位必须立即凿除,冲淋干净后用同标号砂浆补抹。抹灰后及时养护。

5、防水层及找平层应做到接合平整,无明显接合缝隙。并在底层砂浆有6-7成干时,抹一道8厚的乳液类聚合物水泥防水砂浆(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布),砂浆留置分隔缝,缝宽

10mm,其中垂直分隔缝留至每两开间门窗洞口一侧(且间距不得大于6m),水平分隔缝每两层留至门窗洞口上沿处,缝内用弹性密封胶嵌缝。将表面压实、收光、平整干净,刷层均匀。

6、外墙内侧的配电箱、线盒安装时必须检查到位,凡墙体伤裂形成盲缝的,必须将伤裂的砖体拆除清洗干净,另外砌筑密实。对已安装的线盒、箱体、单向管路的空隙孔洞,必须用1:2水泥砂浆填塞捣实。严禁用碎砖、余渣填塞,大于200×200mm的孔洞要求用细石混凝土填堵,检查使用小棒敲击发出哑声,则撬开返工,另补密实。

7、外墙面的临时用脚手架穿墙孔洞,有挂网、抹灰之前,用大于孔洞1-2mm的冲击钻对准孔洞钻拉,清除孔洞内塑料管及杂物,再于孔洞外侧凿出大于孔洞直径1倍以上,深度20mm的喇叭口,水冲冼干净后以1:2防水砂浆加入膨胀剂填塞全孔洞至浆溢出抹平,迎水面做成凸圆形,涂抹防水涂膜。

8、对于露出墙面的铁件预埋件,割平后靠外墙面位置用1:1的水泥砂浆掺入防水剂抹平。

9、外墙所用饰面砖须符合《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)的规定。面砖厚度不得大于6mm,且单块面积须小于10000mm2.面砖必须采用水泥基干粉粘结剂,其应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》(JC/T547)的技术要求,并按JGJ110标准进行样品检验,粘结强度不得小于. 外墙面砖接缝宽为5mm,其勾缝材料必须采用抗渗粘结勾缝剂,其性能应符合现行标准《砂浆砼防水剂》JC474第节的技术要求,严禁使用普通水泥砂浆勾缝。