文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程基础考试(上)2

电气工程基础考试(上)2

电气工程基础考试(上)2
电气工程基础考试(上)2

武汉大学电气工程学院 《电气工程基础(上)》测试试卷

一、判断改错(每小题2分,共20分)

( × )1、110kV 到10kV 的降压变压器低压侧的额定电压为10kV (10.5kV )。 ( √)2、电力网环节首、末端电压的电压损耗主要由通过的无功功率决定。 ( × )3、负荷率越大,表明负荷波动越大(小)。

m k ( ×)4、调相机在欠(过)励磁状态下运行,可作为无功电源向系统输入无功功率。 (√)5、三相三柱式变压器的零序励磁电抗比同样铁芯大小的三相五柱式变压器的小。 ( √)6、真空电弧具有集聚型和扩散型两种形态。集聚型不易熄灭而扩散型易于熄灭。 ( × )7、具有暂态稳定性的电力系统,(不)一定具有静态稳定性。 ( × )8、电磁式高压电流互感器和电压互感器的误差都与负载无(有)关。 ( × )9、短路电流最大(可能)的瞬时值称为短路冲击电流。

( √ )10、等面积定则是用来判断简单电力系统是否具有静态稳定性的有效方法。

二、名词解释(每小题2分,共14分)

1、 最大负荷损耗时间max τ

如果线路中输送的功率一直保持为最大负荷功率,在max S τ小时内的能量损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,则称τ为最大负荷损耗时间。其数学表达式为

2

28760

3

3max 220

10d 10S S A R t R U U

τ??Δ=×=×∫

2、 耗量特性

耗量特性是反映发电设备(或其组合)单位时间内能量输入(F )和输出(P )关系的曲线。 3、 10%误差倍数

为电流误差达到–10%时的一次电流和一次额定电流的比。 4、 网损率

在同一时间内,电力网损耗电量占供电量的百分比,称为电力网的损耗率,简称网损率或线损率,即

%100×=

供电量

电力网损耗电量

电力网损耗率

5、 电气主接线

发电厂或变电所的电气主接线是由发电厂或变电所的所有高压电气设备(包括发电机、变压器、高压开关电器、互感器、电抗器、避雷器及线路等)通过连接线组成的用来接受和分配电能的电路,又称电气一次接线图或电气主系统。 6、 电压降落

电力网任意两点电压的矢量差称为电压降落,记为U

Δ&。

7、 转移阻抗

如果仅在i 支路中加电势,其他电源电势均为零时,则与在支路中所产生的电流的比值就是i 支路与支路之间的转移电抗。 i E &i

E &f f

三、问答题(每小题6分,共30分)

1、 交流电弧有何特点?提高断路器的熄弧能力可以采取哪些措施?

交流电弧的特点是电流每半个周期要经过零值一次。在电流经过零值时,电弧会自动熄灭。加速断口介质强度的恢复速度并提高其数值是提高开关熄弧能力的主要方法。为此可以采取以下措施:

(1) 采用绝缘性能高的介质,以便在相同的断口距离下提高断口的耐压; (2) 提高触头的分断速度或断口的数目,使电弧迅速拉长;

(3) 采用各种结构的灭弧装置来加强电弧的冷却,以加快电流过零后弧隙的去游离

过程。

2、 简述电力系统的暂态稳定的概念,如何判断原动机输入的机械功率恒定时,简单电

力系统是否具有暂态稳定性?

电力系统的暂态稳定是指电力系统在正常工作的情况下,受到一个较大的扰动后,能从原来的运行状态过渡到新的运行状态,并能在新的运行状态下稳定地工作。当加速面积小于可能的减速面积时,系统才能保持暂态稳定。反之,当加速面积大于减速面积时,暂态稳定就会破坏。这是判别简单电力系统暂态稳定的基本准则,也称“等面积定则”。

abc S cde S abc S cde S 3、 电力系统的接地方式有哪些类型,各有什么优缺点?

中性点的接地方式可分为两大类:一类是大电流接地系统(或直接接地系统),包括中性点直线接地或经小阻抗接地;另一类是小电流接地系统(或非直接接地系统),包括中性点不接地或经消弧线圈接地。

在小电流接地系统中发生单相接地故障时,不会出现电源被短接的现象,因此系统可以带接地故障继续运行(一般允许运行2小时),待做好停电准备工作后再停电排除故障。可见采用小电流接地的运行方式可以大大提高系统供电的可靠性。但这种运行方式的缺点是,发生单相接地时非接地相的对地电压将上升为线电压,因此线路及各种电气设备的绝缘均要按长期承受线电压的要求设计,这将使线路和设备的绝缘费用增大。

在小电流接地系统中发生单相接地故障时,缺点是会造成供电中断,数值很大的单相短路电流会在附近的通信线路上感应出极为危险的电压。优点是:发生单相接地时非接地相的对地电压不会上升为线电压,线路和设备的绝缘费用不会增大

4、已知当系统中发生不对称短路时,正序、负序和零序网络的等值电抗分别为0.4、

0.3和0.2,试写出当短路类型分别为单相短路、两相短路及三相短路时的附加电抗

X

Δ

单相短路:0.5

两相短路:0.3

三相短路:0

5、电力系统中有哪些主要的无功电源,各有何优缺点?

(1)发电机优点是无需增加额外投资,缺点是输出的无功功率受运行条件的限制,远离负荷中心的发电厂若传输大量的无功功率,会引起网络较大的有功和无功功率损耗,并增加网络的电压损耗。

(2)同步调相机优点是合理地调节调相机励磁电流的大小,就可以平滑无级地改变无功功率的大小和方向,达到调整系统运行电压的目的。缺点是:

1)由于调相机是旋转机械,因而运行维护比较复杂;

2)有功功率损耗较大。满载运行时,有功功率损耗约为额定容量的1.5%~5%。容量愈小,有功损耗的百分数愈大;

3)单位容量的投资费用较大。

(3)电力电容器优点是运行维护方便;有功功率损耗小;单位容量投资小且与总容量的大小几乎无关

缺点是:

1)无功功率调节性能差;

2)无功功率的改变靠投入或切除电力电容器组来实现,调压方式不是平滑无级的,而是阶跃式的;

四、作图题(每小题8分,共16分)

1、下图为单母线接线图,为了实现重要用户能够同时从母线的不同分段引接电源实现双路供电,应增加那些设备,如何接线,请画图说明。

2、电力系统接线如下图所示,点发生接地短路,试作出零序等值网络图。图中1~17为元件编号。

1f 56

X 3

234

1

9

11

12

13

14

1516

18

X X X X X X X X X ,f V .

a0

五、计算题(共20分)

如图所示电力系统,线路长为50km ,线路参数:km r /14.00Ω=,,忽略线路充电电容;变压器为普通双绕组变压器,容量为31.5MV A ,电压为110±2×2.5%/11kV ,折算到高压侧阻抗为km x /501.00Ω=Ω+=3.4056.2j Z T ,忽略导纳支路(以上线路和变压器的阻抗均为折算到110kV 侧的数值),A 点供电电压为121kV , A 点处负荷功率S A 最大负荷时为25+j20MV A ,最小负荷时为20+j15MV A ,若变压器低压侧母线要求顺调压,试选择变压器的分接头电压 (10分)

LD

S A B

C

解:线路与变压器的总阻抗为

Ω+=×+×=05.25750501.05014.0j j Z l

Ω+=+=35.6556.9j Z Z Z T l

最大负荷时,A 点到C 点电压损耗为

kV U X Q R P U A A A 78.12121

35

.652056.925max =×+×=+=

Δ

C 点折算到高压侧电压为

kV U C 22.10878.12121max =?=

最小负荷时,A 点到C 电压损耗为

kV U X Q R P U A A A 68.9121

35.651556.920min =×+×=+=

Δ

C 点折算到高压侧电压为

kV U C 32.11168.9121min =?=

计算变压器分接头电压

1max T max 1t max 2N 2max 108.22

11116.14(kV)10 1.025

U U U U U ?Δ=

=

×=×

1min T min 1t min 2N 2min 111.32

11113.91(kV)10 1.075U U U U U ?Δ=

=

×=× ()1tav 1t max 1t min 1

115.02(kV)2

U U U =

+= 选最接近的标准分接头电压。

1t0110(10.05)115.5(kV)U =×+=校验

① 变压器低压母线的实际运行电压

1max Tmax 2max 2N 1t0108.22

1110.31(kV)115.5

U U U U U ?Δ=

=×=

1min Tmin 2min 2N 1t0111.32

1110.60(kV)115.5

U U U U U ?Δ=

=×=

② 变压器低压母线的电压偏移

2max 10.3110

100% 3.1%10m ?=×=>

%5.22min

10.6010100% 6.0%10

m ?=×=<

%5.7满足要求!

2B:

如图所示简单系统,已知各元件参数如下:

发电机:,MVA S N 60=2.0)2(==′′x x d ,05.1]0[=′′E ;

变压器:,MVA S N 60=%5.10=S V ,Y, d12接法,中性点接地电抗为20。 Ω线路:,,km l 60=km x /4.0)1(Ω=)1()0(3x x =。 f 点发生b 相金属性接地短路。

取,,试作如下计算:

MVA S B 60=av B V V =⑴ 短路点各相电压和电流的标么值

⑵变压器高压侧(A 点)各相相电压有名值(计算结果精确到小数点后两位);

(1)=×

×=2

111560

604.0l x 0.1089 n x ==×

2

115

60

200.0907 2.01=G x

105.0=T x

计算各序输入电抗如下:

=Σ1x 0.1089+0.105+0.2=0.4139 =Σ2x 0.1089+0.105+0.2=0.4139 =Σ0x 0.1089*3+0.0907*3+0.105=0.7038

选择B 相为基准相,那么:

6856.05316

.105

.1)(021*)1(==++=

ΣΣΣj j x x x j E j I fb &&

6856.0*)0(*)2(==fb fb I I &&

短路点B 相各序电压分量为:

)1(02)1()(fb fb I X X j V &&ΣΣ+== 7664.0j =?=Σ)1(2)2(fb fb I jX V &&2838.0j ? =?=Σ)1(0)0(fb fb I jX V &&4825.0j ?

短路点各相电压为:

)0()2(2)1(fb fb fb fa V V a V a V &&&&++=== 0.910.72j ??0141.51.16j e ?)0()2()1(fb fb fb fb V V V V &&&&++==0

)

0()2()1(2fb fb fb fc V V a V a V &&&&++==0.910.72j ?= 038.51.16j e ?短路点各相电流为:

(1)30.68563 2.06fb fb I I ==×=&& 0fa fc

I I ==&&

(2) (1)(1)(1)10.76640.68560.10890.84Ab fb fb l V V I Z j j j =+×=+×=&&&

(2)(2)(2)20.28380.68560.10890.21Ab fb fb l V V I Z j j j =+×=?+×=?&&&

(0)(0)(0)00.48250.68560.108930.26Ab fb fb l V V I Z j j j =+×=?+××=?&&&

2(1)(2)(0)Aa Ab Ab Ab V aV a V V =++&&&&=0.910.56j ??= 0147.71.08j e ?(1)(2)(0)

0.37Ab Ab Ab Ab V V V V j =++=&&&&= 0900.37j e 2(1)(2)(0)

Ac Ac Ac Ac V a V aV V =++&&&&=0.910.56j ?= 032.31.08j e ?3/5.10=PB V =6.06kV

有名值为:

Aa V =0

147.76.54j e ?kV Ab V =0

902.24j e kV Ac V =032.36.54j e ?kV

注册电气工程师考试大纲

注册电气工程师考试大纲 专业基础部分考试大纲 1.电路与电磁场 1.1 电路的基本概念和基本定律 (1)掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质。 (2)掌握电流、电压参考方向的概念。 (3)熟练掌握基尔霍夫定律。 1.2 电路的分析方法 (1)掌握常用的电路等效变换方法。 (2)熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程。 (3)了解回路电流方程的列写方法。 (4)熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理。 1.3 正弦电流电路 (1)掌握正弦量的三要素和有效值。 (2)掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式。 (3)掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念。 (4)熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法。 (5)了解频率特性的概念。 (6)熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系。 (7)熟练掌握对称三相电路分析的相量方法。 (8)掌握不对称三相电路的概念。 1.4 非正弦周期电流电路 (1)了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法。 (2)掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率定义和计算方法。 (3)掌握非正弦周期电路的分析方法。 1.5 简单动态电路的时域分析 (1)掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值。 (2)熟练掌握一阶电路分析的基本方法。 (3)了解二阶电路分析的基本方法。

1.6 静电场 (1)掌握电场强度、电位的概念。 (2)了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题。 (3)了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算。 (4)了解电场力及其计算。 (5)掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算。 1.7 恒定电场 (1)掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念。 (2)掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题。 (3)掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻。 1.8 恒定磁场 (1)掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念。 (2)了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题。 (3)了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算。 (4)了解磁场能量和磁场力和计算方法。 1.9 均匀传输线 (1)了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法。 (2)了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念。 附:参考书目 电路(第三版)上、下册 邱关源主编高等教育出版社 2.模拟电子技术 2.1 半导体及二极管 (1)掌握二极管和稳压管特性、参数。 (2)了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性。 2.2 放大电路基础 (1)掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线。 (2)掌握放大电路的基本的分析方法。 (3)了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算。 (4)了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的原因及条件。 (5)了解消除自激的方法,去耦电路。 2.3 线性集成运算放大器和运算电路。

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

注册电气专业基础考试大纲

2010年专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念 3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系

3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法 3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程

专升本《电气工程基础》试卷

[试题分类]:专升本《电气工程基础》_08188450 [题型]:单选 [分数]:2 1.额定电压在一下的发电机,其额定电压一般()相应的系统额定电压。 A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 答案:A 2.电流互感器的二次侧绕组不能()。 A.开路 B.短路 C.无所谓 答案:A 3.双母线带旁路接线的优点不包括()。 A.检修母线可以不停电 B.检修母联断路器可以不停电 C.检修出线断路器可以不停电 D.任意一段母线故障可以不停电 答案:D 4.冲击电流是指()。 A.每次短路电流的最大短路电流有效值

B.每次短路电流的最大短路电流瞬时值 C.可能出现的最大短路电流有效值 D.可能出现的最大短路电流瞬时值 答案:D 5.在220kV电力系统中,并联静电电容器一般装设在变压器的()。 A.低压侧 B.中压侧 C.高压侧 D.低压侧或中压侧 答案:A 6.铁磁谐振过电压的特点不包括()。 A.铁芯未饱和时感抗大于容抗 B.产生谐振时出现“翻相”现象 C.谐振状态可能自保持 D.电感-电容效应 答案:D 7.测量用电流互感器二次侧电流额定值一般为()。 答案:D 8.对降低供电网电能损耗的效果最差的是()。 A.采用并联电容就地补偿

B.在向供电网供电的变电站内采用调相机补偿 C.改造供电网络,缩短供电路径 D.将供电网络的电压提高到接近上限运行 答案:B 9.在超高压或特高压系统中主要由内过电压决定系统的绝缘水平,请问主要是如下哪种电压决定? A.操作过电压 B.谐振过电压 C.工频过电压 D.由上述三种电压共同决定 答案:A 10.为了提高线路耐雷性能、降低雷击跳闸率、保证安全供电,下列防雷措施不正确的是()。 A.架设避雷线 B.增加杆塔接地电阻 C.采用中性点经消弧线圈接地 D.安装线路避雷器 答案:B 11.启停速度最快的发电机组是()。 A.凝汽式汽轮机组 B.水轮机组 C.供热式背压机组 D.燃气轮机组 答案:B 网络中有A,B两台变压器,已知SNA=,UkA%=UKB%,则变压器的电抗()。 >XB =XB

电气工程基础知识点整理

第一章 1、由生产、输送、分配与消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 2、输送与分配电能的部分称为电力网,或电力网络,包括升、降压变压器与各种电压等级的输电线路。 电力网 + 发电机 = 电力系统 (输送,分配) 动力系统:包括所有,把水轮机也包进去 3、输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。 4、国家从设备设计制造角度考虑,为保证生产的系列性,就规定了一系列的标准的电压等级,又称额定电压。3/6/10/35/110/220/330/500 5、 同一个电压等级下(同一行中),各种设备的额定电压并不完全相等。 6、电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7、我国规定电力系统的额定频率为50Hz,简称工频或基频。 频率:50Hz 允许偏移:±0、2~±0、5Hz 与有功功率有关 电压:35kV 及以上的允许偏差为±5% 10kV 及以下的允许偏差为±7% 与系统的无功功率有关 波形:6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过4% 0、38kV 供电电压的波形畸变率不超过5% 8、每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。 有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称为闭式网络。 第二章 jX R V S +=2e &&

1、 电力线路包括:输电线路与配电线路。 从结构上分为:架空线路、电缆线路 2、 架空线路由导线、避雷线(即架空地线)、杆塔、绝缘子与金具等主要部件组成。 3、 导线型号后的数字代表主要载流部分(非整根导线)额定截面积的平方毫米数 4、绝缘子片数越多,电压等级越高 5、 在220kV 及以上的超高压架空线路上,为了减小电晕放电与单位长度电抗,普遍采用分裂导线。 6、 分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,每相导线分裂成若干根,各根导线之间每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有2、3与4分裂。 7、 普通的分裂导线的分裂根数一般不超过4,而且就是布置在正多边形的顶点上。正多边形的边长d 称为分裂间距,一般取40cm 左右。 8、 ∵d>>Ds,∴Dsb>Ds,∴L 分裂>r,∴req>r,∴C 分裂>C 单。电容C 随分裂数增大而增大。 11、电纳B 也随分裂数增大而增大。 12、 例2-2 有一330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离8m,每相采用2×LGJQ-300分裂导线,分裂间距为400mm,计算直径为23、5mm,试求线路参数。r =31、5om·mm2/km 13、 (1) 当架空线路>1000km,电缆线路>300km 时,需要用金耐黎系数进行修正;(2) 当架空线路<300km,电缆线路<50~100km 时,各修正系数均可取 线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗Z;(4) 工程计算中,当线路>300km,用若干个串级联接的p 型等值电路来模拟,每一个p 型等值电路代替长度为200km~300km 的一段线路。采用修正系数时,一个p 型电路可以代替500km~600km 长的线路。(5) 以 s eq D D L ln 20πμ=610lg 0241.0-?=r D C eq

专升本《电气工程基础》

一、单选(共20题,每题2分,共40分) 1.我国实现配电网故障隔离的方法一般是() A.利用电流保护中电流定值选择性配合实现故障隔离 B.线路首端断路器跳闸实现故障隔离 C.利用电流保护时间阶梯原则实现故障隔离 D.在线路首端断路器跳闸后,利用自动化系统或自动化设备实现故障隔离 2.二次设备不包括() A.远动装置 B.继电保护装置 C.电流互感器 D.监视与测量仪表 3.不需要同时校验动稳定和热稳定的电气设备是() A.电压互感器 B.电抗器 C.断路器 D.隔离开关 4.下列发电机组中,启动速度最快的发电机组是() A.背压式热电机组 B.核电机组 C.水电机组 D.凝汽式火电机组 5.下列发电机组中,有功功率应该尽可能在额定功率附近运行的发电机组是() A.背压式热电机组 B.凝汽式火电机组 C.水电机组 D.核电机组 ?? 6.对于Y0/接的变压器,变压器Y0侧输电线路上发生两相短路故障,绕组侧输电线路中() A.肯定产生零序电流 B.肯定产生零序电压 C.可能产生零序电压 D.肯定产生负序电压 7.计量用电压互感器的准确级是() A.0.2级 B.1级 C.0.1级 D.0.5级 8.短路电流最大有效值用于校验电气设备的() A.动稳定 B.机械强度 C.热稳定 D.开断能力 9.在下列措施中,对降低电能损耗效果最明显的是() A.在线路首端并联电容器 B.调整分接头提高运行电压 C.提高发电机的端电压 D.在用户端并联电容器,提高用户的功率因数 10.在下列保护中,保护范围最短的保护是() A.带时限电流速断保护 B.无时限电流电压连锁速断保护 C.定实限过电流保护 D.无时限电流速断保护 11.关于调压的地点,正确的是() A.仅仅只在中枢点调压 B.先在负荷点调压,再对电压不合格的中枢点调压 C.仅仅只在负荷点调压 D.先在中枢点调压,再对电压不合格的负荷点调压

电气工程基础复习题

一、填空题 1安装接线图包括、和。 2、电力系统相间短路的形式有短路和短路。 3、电力系统接地短路的形式有接地短路和接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5 、 三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于,重瓦斯保护动作于。 7 、 电力系统中性点接地方式有:、和中性点不接地。 & 在我国,110kV及以上的系统中性点采用 。 ,60kV及以下系统中性点采用9 、电力系统对继电保护的基本要求是、、、。 10、电力系统内部过电压一般有和。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有、、、。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指电流速断保护、电流速断 保护、__________ 过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________ 、_________ 、__________ 、__________ 。 14、电力市场的基本原则是_________ 、_________ 、__________ 。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立____________ 、 _________ 、__________ 的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为__________ 、__________ 、 _______ 17、电能具有_________ 、__________ 、_________ 等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 。 19、衡量电压的质量指标通常包括___________ 、 ________ 、__________ 。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_____________ 。 21、谐波电压是谐波电流在系统__________ 上的压降。 22、电气设备分为_________ 、__________ 。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即__________ 、_________ 。 24、构成客观世界的三大基础是__________ 、_________ 、__________ 。 25、能源按获得的方法可分为__________ 、 _________ 。 26、能源按被利用的程度可分为__________ 、_________ 。 27、能源按本身的性质可分为__________ 、 _________ 。 28、火力发电厂能量转换过程是__________ ~~__ ―。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指___________ 、_________ 、 _________ 。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成____________ 、 _________ 。 31、海洋能主要有_________ 、__________ 、_________ 等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括____________ 、__________ 。 33、输电线路按电力线路的结构可分为___________ 、__________ 。 34、无汇流母线接线形式有_________ 、_________ 、__________ 。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_____________ 、 _________ 、_________ 三种。

电气工程基础第七章

《电气工程基础》题解(第7章) 7-1 设已知三相不对称电压为:V U V U V U c b a ?∠=?∠=?∠=17585,13570,1080 。求正序、负序和零序电压对称分量。 解: 计算m 文件 %conj(Z) = real(Z) - i*imag(Z) Ua=80*exp(j*10*pi/180) Ub=70*exp(j*135*pi/180) Uc=85*exp(j*175*pi/180) a=exp(j*120*pi/180) aa=exp(j*240*pi/180) Ua0=1/3*(Ua+Ub+Uc) Ua1=1/3*(Ua+a*Ub+aa*Uc) Ua2=1/3*(Ua+aa*Ub+a*Uc) RUa0=abs(Ua0) RUa1=abs(Ua1) RUa2=abs(Ua2) AgUa0=angle(Ua0)/pi*180 AgUa1=angle(Ua1)/pi*180 AgUa2=angle(Ua2)/pi*180 结果: a=-0.5000 + 0.8660i aa = -0.5000 - 0.8660i Ua0 = -18.4631 +23.5992i Ua1 = 36.4738 + 5.3017i Ua2 = 60.7740 -15.0090i RUa0 = 29.9635 RUa1 = 36.8571 RUa2 = 62.5999 AgUa0 = 128.0383 AgUa1 = 8.2703 AgUa2 = -13.8724

因为:2a1a b c 2a2a b c a0a b c 13 1313U =(U +U +U )U =(U +U +U )U =(U +U +U )αααα??? ??? ??? 120j a e = 所以 a U = 8010=78.7846 +j 13.8919∠ b U = 70135=-49.4975 +j 49.4975∠ c U = 85175= -84.6765 + j 7.4082∠ 零序分量:0-18.4631 +j23.5992=29.9635128.0383a U =∠ 正序分量:1 36.4738 + j5.3017= 36.8571 8.2703a U =∠ 负序分量:2 60.7740 -j15.0090= 62.5999 -13.8724a U =∠ 验证:012 78.7846 +j13.8919=8010a a a U U U ++=∠ 7-2 某330kV 线路,三根导线水平布置。相间距离为8m ,每根导线采用LGJQ-600型(轻型钢芯绞线,额定截面为6002 m m ),大地电阻率为100m ?Ω,试计算输电线路的零序电抗。 解: 采用有架空地线的单回架空输电线的零序阻抗 首先不考虑架空地线 返回电路的等效深度:848.5281 (m)e D === 几何均距: 1.26 1.26811.34ge D D = ==?= 72410100.05()2 e r f π ω π--=?=?=Ω 零序分量:0223a m a e Z Z Z r r j =+=++?

注册电气工程师(供配电)专业基础考试大纲

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题 7.3 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

《电气工程基础》考试复习题.doc

《电气工程基础》期末考试复习题 一、走进电厂、走进变电站、走进直流换流站(陶永红) 1)什么是电力系统?什么是发电厂? 电力系统是既包括将一次能源转换为电能的发电、输电、配电、用电的一次系统,又包括保证其安全可靠运行的继电保护、白动控制、调度H动化和通信等辅助系统。 发电厂:将一次能源变为电能的工厂,称为发电厂。 2)火电厂的电能牛产过程? 3)水电厂的定义,分类? 定义:水力发电厂是利用通过筑坝将位于高处的水流向低处的位能转换为动能,此时位于低处的水轮机受到水流的推动而转动,将水轮机与发电机连接,带动发电机转动,将机械能转换为电能。 分类:堤坝式水电厂、河床式水电厂、引水式水电厂、混合式水电厂、径流式水电厂、梯级水电厂、抽水蓄能式水电厂。 4)变电站的定义,分类?它的基本组成? 定义:变电站是电力系统屮连接用户和发电厂的屮间环节,具有汇集和分配电能、变换电压和交换功率等功能。 分类:a、根据地位和作用可以分为:枢纽变电所、屮间变电所、地区变电所、终端变电所 B、根据设备的安装位置分为:户外变电所、户内变电所、半户外变电所、地下变电所、箱式变电所。 基木组成:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置、以及各种无功补偿装置等。 5)什么是一次设备、二次设备? 一次设备:通常把肓接承担生产、输送、分配、消耗电能的设备称为一次设备 二次设备:在电力系统屮对一次设备、其他设备的工作状况进行监控和控制保护的设备称为电气二次设备。 6)主接线方式有哪些? 常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线接线、双母线接线、双母线带旁路母线接线方式、双母线分段接线、双母线分段带旁路母线接线、内桥接线、外桥接线、一台半断路器接线、单元接线和角形接线等。 7)什么是箱式变电站?它的组成部分? 箱式变压器就是一?种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定线路方案排列成一?体的预制型户内、户外紧凑式配电设备。 组成部分:高压配电设备、变压器及低压配电设备 8)直流输电系统基本组成?直流输电的特点? 基本组成:主要由换流站、直流线路、交流侧和直流侧的电力滤波器、无功补偿装置、换 流变压器、直流电抗器以及保护、控制装置等构成。 特点: 优点:a.线路造价低、年运行费用省。B、没有运行稳定性问题。C、能限制短路电流。 D、调节速度快。 缺点:a、换流站造价高。B、消耗大量的无功功率。C、产牛谐波。D、缺乏直流断路 器。 二同步发电机.电网规划(负荷预测)?电力系统二次回路(方勇) 1)同步发电机原始方程

电气工程概论课程教学大纲

西安交通大学 “电气工程概论”课程教学大纲 英文名称:Introduction of Electrical Engineering 课程编号:EELC3016 学时:48 学分: 3 适用对象:电气工程学院三年级本科生 先修课程:数学,电路,电机学等。 使用教材及参考书: 王锡凡主编,“电力工程基础”西安交通大学出版社1998年 刘涤尘主编,“电气工程基础”武汉理工大学出版社2002年 刘笙主编,“电气工程基础”(上、下册) 科学出版社2002年 一、课程性质、目的和任务: “电气工程概论”是电气工程及自动化学院的院级基础课,课程内容涉及电气工程学院各专业基础知识。目的在于了解电气工程领域的概况,对电气工程中各学科的研究内容及其相互关系有一个全面的了解和认识,为进一步学习专业课程打好基础。主要内容包括:电气技术的发展,电力系统的构成和特点,电力系统稳态运行分析基础,电力系统故障分析基础,高、低压开关电器基本理论,电气主设备及主接线,高电压绝缘的基本理论,电力系统过电压,继电保护,电力系统稳定性分析,远距离大容量输电等。 二、教学基本要求: 1.使学生对电气工程领域有全面的了解,用全局的观点去认识、了解电气工程领域的知识。 2.使学生了解电气工程相关领域及相互关系。 3.掌握电气工程领域基本知识的分析和计算方法,培养学生分析和解决电气工程问题的能力。 4.了解电气工程的发展趋势及电气工程领域的新技术。 三、教学内容及要求 第一章电气技术的发展及电力系统的构成 1.电气技术的发展及应用。 2.近代电力系统的发展。 3.国内电力系统简介。 4.电力系统的特点和运行的基本要求。 第二章电力系统稳态运行分析

华中科大电气工程基础考试试题

第一章 26、电气一次接线:发电厂和变电站中的一次设备(1分),按其功能和输配电流程,连接而成的电路称为电气主接线,也称电气一次接线或一次系统(2分)。 27、正序等效定则:在简单不对称短路的情况下,短路点的正序分量电流,与在短路点每一相中接入 附加电抗而发生三相短路的电流相等。 28、近后备保护:在保护安装处的主保护拒动时动作的保护称为近后备保护。 29、工频电压升高:电力系统在正常运行或故障时可能出现幅值超过最大工作相电压、频率为工频或接近工频的电压升高,称为工频电压升高。 30、落雷密度:每平方千米每雷暴日的地面受到的平均落雷次数。 31、某变电站采用双母线接线,有2条进线,4条出线,画出其电气主接线,并说明不停电检修工作母线的操作步骤?(正常运行时,一组母线工作,另一组母线备用) 31答:(1)图(2.5分)。 (2)闭合母联两侧的隔离开关、,合QF向备用母线充电(0.5);若备用母线带电后一切正常,下一步则先接通(一条或全部)回路接于备用母线侧的隔离开关,然后断开(该条或全部)回路接于工作母线上的隔离开关,(1分);待全部回路操作完成后,断开母联断路器及其两侧的隔离开关。(1分) 32、简述降低电网电能损耗的措施。 32答:(1)提高电力网负荷的功率因数,降低电网的电能损耗:①合理选择异步电动机的容量及运行方式;②实现无功功率就地补偿,限制无功功率在电网中传送。(2.5分) (2)合理组织电力网的运行方式:①电力网运行于重负荷状态时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗和电能损耗;②合理组织并联变压器的运行,减少功率损耗和电能损耗。(2.5分) 33、以三段式电流保护为例,说明保护配置时应该如何保证动作的选择性。 33答:以各级线路动作值和动作时间相互配合来保证选择性(2分) 电流I段按躲开本线路末端最大短路电流整定,动作时间为0s;(1分) 电流II段整定值与下一条线路的I段(或II段)整定值配合,动作时间相应提高Dt;(1分) 电流III段整定电流躲开正常工作电流,定值较小,因此采用动作时间来保证选择性。电流III段动作时间按照阶梯原则整定,即前一级线路比后一级线路动作时间相应提高Dt;并且电流III段动作时间长于电流I、II段动作时间。(1分) 34、如图所示回路是如何区分手动跳闸与自动跳闸的?

新版注册电气工程师专业基础考试大纲.pdf

注册电气专业基础考试大纲 (供配电、发输变电相同) 十二、电路与电磁场 1电路的基本概念和基本定律 1.1掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2掌握电流、电压参考方向的概念 1.3熟练掌握基尔霍夫定律 2电路的分析方法 2.1掌握常用的电路等效变换方法 2.2熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3了解回路电流方程的列写方法 2.4熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3正弦电流电路 3.1掌握正弦量的三要素和有效值 3.2掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念 3.4熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5了解频率特性的概念 3.6熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7熟练掌握对称三相电路分析的相量方法 3.8掌握不对称三相电路的概念

4非正弦周期电流电路 4.1了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3掌握非正弦周期电路的分析方法 5简单动态电路的时域分析 5.1掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3了解二阶电路分析的基本方法 6静电场 6.1掌握电场强度、电位的概念 6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4了解电场力及其计算 6.5掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7恒定电场 7.1掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能 正确地分析和计算恒定电场问题 7.3掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻 8恒定磁场 8.1掌握磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念 8.2了解恒定磁场的基本方程和分界面上的衔接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题 8.3了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算

电气工程基础实验指导

电气工程基础实验指导 李丽 实验一:电度表接线方式实验 说明:三相电度表的接线方式有两种:三相三线式和三相四线式。 本实验使用三相四线式。选用型号为DTS237电子式电度表。参考电压为3*220/380V ;参比频率为50Hz ; 同时可以看到试验台线路装置中,有三相电流互感器TA301和电压互感器TV101。当使用电度表测量时,三相电度表有两种接线方式,一种是三相四线直接接入式;一种是经电流互感器接入式。 注:通常规格为A )20(53?、A )40(103?、A )60(153?、A )80(203?,采用直接接入式接线方式。而A )6(5.13?采用经互感式接线方式。本实验台模拟10KV 、35KV 电压,而实际接的电压为380V ,实际负载为一个1.5KW 的小电机。所以该3*1.5(6)A 规格的电度表,在该实验过程中两种接线测量均可以用,实用倍率为B L =1。 实验注意事项:当不使用电度表测量时,面板显示的35KV 侧A 、B 、C 、N 应左右两侧短接起来。TA301的三相电流互感器的二次侧也要短接起来。 1、 电度表三相四线直接接入式实验: 附图1:三相四线电度表直接接线原理图:

步骤:实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的工作原理。试验中,按图接线,测量负载电能。最后注意观察脉冲。接线中即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 2、三相四线经电流互感器接入式实验: 附图2:三相四线电度表经电流互感器接线原理图: 实验注意事项及步骤: 1)、实验前,查阅电能计量的相关知识,自学机械式和电子式电能表的结构以及工作原理。 2)、试验中,断电,按图接线。注意的是各电流测量取样必须与其电压取样保持同相,特别注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。实验2经电流互感器接入时,注意,其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。同时注意:为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 3)、按图接线完成,经老师检查无误,方可接通电源。步骤为首先合上“电源开关”和“控制开关”,保护装置上电,旋转“转换开关”,检查10kv进线电压是否正常。然后按下启动按钮,依次合上QS101、QF101、QS102、QF102、QS103, 旋

电力工程基础习题答案(王锡凡)第二章

第二章 电力系统稳态运行分析与计算 2-9为什么求解潮流方程时要将系统的节点分类?各类节点有何特点? 答:在实际的电力系统中,己知运行条件往往不是节点的注入电流而是发电机和负荷的功率。因此不能用节点电压方程来进行潮流计算。必须在已知节点导纳矩阵的情况下,用己知的节点功率来代替未知的节点注入电流,再求得各节点电压,进而求得整个系统的潮流分布。 把功率方程展开成实数形式,在n 个节点的系统中可得到2n 个实数的方程: 电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率;节点注入无功功率;节点电压实部;节点电压虚部。也就是说在n 个母线系统中有4n 个变量,用以上2n 个方程是解不出4n 个变量的,为了使潮流计算有确定的解,必须根据系统的实际情况给定2n 个变量,来求其余2n 个变量。这就是系统节点分类的问题。在潮流计算小常把节点分成三类: 1)PQ 节点:已知节点的有功功率Pi 和无功功率Qi ,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点。 2)PV 节点:已知节点的有功功率Pi ,和需要维持的电比幅值Ui ,待求的是节点的无功功率Qi 和电压角度δi 。这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线。 3)平衡节点:这种节点用来平衡全系统的功率。由于电网中的有劝和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有—台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。在平衡节点上,电压幅值取U=1,δ=0,一般一个系统中只设一个平衡节点。 2-12用简单电力系统说明电力系统电压调整有哪些方式,并说明各方式的优缺点。 答:k1、k2分别为升压变压器和降压变压器的变比R Σ和X Σ为归算到高压侧的变压器和线路的总阻抗。忽略变压器励磁支路和线路的并联支路,以及网络的功率损耗。负荷点的电压为 由上式可见,为调整用户端电压U 有如下的措施 ①改变发电机端电压UG ; ②改变变压器的变比k1,k 2; ③改变网络中流动的无功功率Q ; ④在高压网中一般满足R Σ<X Σ,因此改变输电线路的电抗X Σ也是有效的调压措施。 2-13何谓一次调频?一次调频如何完成?能否做到无差调节?为什么? 由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏核称之为频率的一次调整。 现代电力系统户所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量机组的调速器均将自动反应系统频率的变化,按着各自纳静特性及时调节各发电机的出力,使有功功率重新达到平衡以保持频率的偏移在一定范围之内。 2-14何谓二次调频?二次调频如何完成?能否做到无差调节,为什么? 频率的二次调整是通过发电机组调速器的转速整定元件,也称为调频器来实现的。 频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、F 移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。 2-15 解 m r r 3621091610150--?=→?=.π Ω=?==→Ω===81680210210150 5 3100....L R R km S R ρ

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3.发电机横差保护是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5. 三段式电流保护中,电流速断保护的选择性是靠动作电流来实现的;限时电流速断和过电流保护则是靠__延时__来实现的。 6.电流I段保护的缺点是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8.电流保护的灵敏度的定义是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流 保护__。 1.电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2.使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3.距离保护1段和距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小和分布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6.发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为__最大_ 。 7高频相差保护的操作元件是由操作滤过器和___收发信机____组成。 8. 利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性和__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征是出现负序分量。(错) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。(错) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。(对) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错) 5 继电保护的基本要求是安全性。(对) 1. 定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A ) A.选择性;B.速动性; C.灵敏性;D.可靠性。 2.相差高频保护的核心元件是( B )

2017年长沙理工大学 长沙理工 F0501电气工程基础 硕士研究生招生复试科目考试大纲

布丁考研网,在读学长提供高参考价值的复习资料 https://www.wendangku.net/doc/b817574932.html, 科目代码:F0501 科目名称:电气工程基础 一、考试要求 主要考察考生是否掌握电力系统的基本概念、基本理论和基本方法,包括电力系统稳态、暂态中的基本概念,潮流、短路、稳定性分析的基本计算方法;变电站中主要电力设备的基本原理、控制和操作过程;相关电气设备的绝缘概念,过电压及其防护;电力系统继电保护的基本原理和和基本方法。考查考生对电力专业相关知识的了解程度,及其利用专业知识分析解决实际工程问题的能力。 二、考试内容 1、电力系统分析 电力系统的电源、负荷与网络结构,同步发电机、变压器、输电线路与负荷的数学模型和运行特性,电力系统的接线与运行方式;电力系统稳态运行分析与计算,电力系统的有功功率与频率调整,电力系统的无功功率与电压调整;电力系统暂态过程,三相短路计算,不对称故障分析,电力系统的静态稳定性和暂态稳定性 2、发电厂电气主系统 发电厂变电所主要电气设备的作用原理,电气主接线及其运行与操作,厂用电源的引接与厂用电接线,导体的发热与电动力,电气设备的选择,配电装置的型式,断路器的控制与信号 3、高电压技术 电力系统的过电压及其防护,过电压保护设备与作用,电力系统与电气设备的绝缘,电介质的极化与绝缘老化 4、电力系统继电保护 对电力系统继电保护的基本要求,电流保护、距离保护、零序电流保护、差动保护的基本原理、保护范围和整定原则 三、题型 试卷满分为100分。其中,比例约为: 按考题类型分:填空选择题占20%,简答题占30%,计算分析题占50%; 按考题内容分:电力系统分析50%,电力系统继电保护占20%,发电厂电气主系统15%,高电压技术15%。 四、参考教材 《电气工程基础》.熊信银,张步涵. 华中科技大学出版社; 《电气工程基础》.王锡凡.西安交通大学出版社; 《电气工程基础》.陈慈萱.中国电力出版社等。