文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土灌注桩初灌量计算公式

混凝土灌注桩初灌量计算公式

混凝土灌注桩初灌量计算公式

混凝土灌注桩初灌量计算公式

一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,

初灌量混凝土的体积为

V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2

其中A1 --导管的内横截面积

A2 —灌注桩的横截面积

h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)

CγW/γh1≡HW

HW——首罐浇筑后桩内混凝土顶面距桩顶面的高差

W——桩孔内泥浆比重γ

C——混凝土容重γ

如何计算混凝土方量(十年经验自编)

如何计算混凝土方量 按照我一贯主张的:【先分析问题原因,在寻找解决办法】的理论。 我们先来分析一下“估方不准”的几个原因。 1、你计算错了。 2、工人浇筑的不平,有高低起伏现象。 3、商品混凝土给的不足,很难估计。 我只想到这三条原因。 针对“1、你计算错了。” ,我只能说这怨你自己了。算得不准怎么办啊。 我的通常做法是:仔细算。 【我的做法】 我计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。 EXCEL 是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。建议大家学习一下。很简单的。 我觉得电子表格最方便的地方是【支持自设公式】例如第四列= 第一列*第二列*第三列如果有不懂得朋友想学,你们下载软件,约个时间,我在YY里讲一下。 计算的时候 1、分单元 2.1 单元楼板 2.2 该单元梁(扣除楼板部分) 2.3 楼梯 2.4柱子【如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会多的】 计算梁的时候,按照轴线一根一根计算。标好梁号。 例如: 梁号长度高宽板厚净高体积 L-1 10 0.6 0.3 0.12 0.48 =0.48*0.3*10 就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。 大家不要怕麻烦。 有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。 【楼板整体算,梁混凝土要用净高计算】 楼梯 1、先算楼梯板板厚* 长* 宽,长度用比例尺量就可以 2、计算踏步踏步宽* 踏步高/2 * 踏步长度(就是三角形面积*长) 3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的

这样,计算不准的问题就解决了,需要的就是细心。 如果有电脑,用电子表格,一切会更简单。 【注意】一定要分单元计算,最后在合计总量。 稍后,告诉你为什么。 【第一步】计算混凝土体积。 【第二步】要商品混凝土。 在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。 【第三步】过程控制目的是:解决“【楼板不平、商混站给货不足】的问题。 分析: 虽然楼板不平,但是大体还是均衡的。 虽然商混站给货不足,但是每车差多少,也是有数的。 例如: 你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。 你下单子:56立方米 浇完32方的时候,你可以量一下。 假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。 举例:用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。 板:10*0.12=1.2立方半根梁= 0.5立方 那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米

钻孔灌注桩计算书

桩基础计算 一.钻孔灌注桩单桩竖向承载力计算 1.桩身参数 ZH1 桩身直径d=600mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n d2=0.2826m2 岩土力学参数 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+U ?刀q sik ? Li =1400x0.2826+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =1874.58kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=937.29kpa,取Ra=920kpa ZH2 桩身直径d=600mm,扩底后直径D=1000mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n D2=0.785m2 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+u?刀q sik ? Li =1400x0.785+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =2577.94kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=1288.97kpa,取Ra=1250kpa

二.桩身强度验算 1 ?设计资料 截面形状:圆形 截面尺寸:直径 d = 600 mm 已知桩身混凝土强度等级求单桩竖向力设计值基桩类型:灌注桩工作条件系数:£ = 0.70 2 混凝土:C25,f c = 11.90N/mm 设计依据:《建筑地基基础设计规范》 2 ?计算结果 (GB 50007-2011) 桩身横截面积 2 2 A d 600 A ps = n = 3.14 X = 282743 mm H 4 4 单桩竖向力设计值: Ra < A ps f c' c = 282743 1X.90 0(70 = 2355.25K N 故桩身可采用构造配筋。 由《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 4.1.4条,灌注桩正截面配筋率取0.5%,桩身 配筋计算:As=0.5%x3.14x300x300=1413m 2,实配 6 C 18 三.桩数选择 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)公式(5.1.1-1 ) 1) 对于ZH1,考虑覆土及承台自 重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =803.65KN >634KN,满足 对于ZH2,考虑覆土及承台自重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =1051.28KN > 962KN,满足 2) 本工程荷载效应标准组合N最大值为1382KN,根据《建 筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.1.1 及5.1.2 条,初步选用ZH1 其中 F k=1382KN , G=20x1.2x3x3+26x1.2x3x1=309.6KN, M xk=-212KN.m, Yi=0.9m, Xi=0 , Ra=920kpa Ni=( F k + G k)/n ± (M xk X Yi)/ 刀Yi 2 ± (M y k x Xi)/ 刀Xi 2 ( 5.1.1-2) Ni w 1.2Ra ( 5.2.1-2)故n >( F k+G k)/{1.2Ra-(M xk X Yi)/ 刀Yi 2} =(1382+309.6)/{1.2x920+212x0.9/(0.9 x2)}=1.38, 取2根ZH1能够满足要求

冲孔灌注桩计算方式

冲孔灌注桩计算 首灌量= 桩的截面积×H+V, H = 导管离孔底的高度(一般为30~35㎝)+80㎝,V是导管中高出H部分的混凝土量,它是用来抵消泥浆反压力的 算砼理论方量=桩截面积×(有效桩长+超灌高度H) 理论方量:终孔深度×3.14×半径×半径 充盈系数K:1.25~1.5充盈系数K=实际方量÷理论方量 实际方量:(终孔深度+超灌量1~1.5m)×3.14×半径×半径×充盈系数K 孔深=主钻杆长度+副钻杆长度+钻头长度-机高-余尺 桩底标高=地面标高-孔深 有效桩长=设计桩顶标高-桩底标高 钢筋笼顶标高=设计桩顶标高+锚固长度(承压桩35D,抗拔桩40D) 吊筋长度=机台面标高-钢筋笼顶标高 机台面标高=地面标高+机台高 钢筋笼长度=钢筋笼顶标高-钢筋笼底标高(放到底的钢筋笼:钢筋笼底标高=桩底标高) 桩笼长=孔深+锚固长度+加上焊接总长度+接头错开的长度 钢筋笼总长度=有效桩长+钢筋搭接长度+锚固长度 桩笼长=设计桩顶标高+钢筋笼锚固长度(35D) -(地面标高-孔深) 砼浇注面标高= 体积(方量)=桩孔的截面积x(导管到孔底的距离(0.2~0.4m)+导管埋入混凝土中的深度(1m))+导管内混凝土的高度(孔深/2.4)

初灌方量T(m3)=初灌后孔内砼体积T1(m3)+初灌后导管内砼体积T2(m3) 充盈系数k=1.4、泥浆比重按1.15、混凝土比重按2.45、 导管每米混凝土方量按0.049m3 T1=k×孔内每米砼方量(m3/m)×1.5m T2=[(孔深m×泥浆比重)/砼比重]×导管内每米砼方量(m3/m) Φ800初灌方量T(m3)= T1+T2=1.4×0.70336×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3 φ1000初灌方量T (m3)= T1+ T2 =1.4×1.099×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3 φ1200初灌方量T (m3)= T1+ T2 =1.4×1.583×1.5+[(40×1.15)/2.45]×0.049= m3

对混凝土需求量的计算方法

对混凝土需求量的计算方法 方法一:某地区预拌商品混凝土需求量(使用量)=工业与民用建筑用量+ 其它 工业与民用建筑预拌商品混凝土需求量(使用量)计算方法 预测未来年份工程竣工面积:将竣工面积乘以经验系数0.33-0.35即为预拌商品混凝土需求量(或者使用量) 例如:某地某年工程竣工面积为100万平方米,取上限经验系数0.35,那么预拌商品混凝土需求量(使用量)=1,000,000×0.35=350,000立方米=35万立方米。 方法二:某地区预拌商品混凝土需求量(使用量)=上一年预拌商品混凝土需求量(使用量)×(1+下一年度固定资产投资额增加比率预测值) 方法三:精确算法。(按图纸) 1,将所有柱子的体积加起来= W1 2,将所有梁的体积加起来=W2 3,将所有板的体积加起来=W3 4,楼梯的需求体积加起来=W4 总=W1+W2+W3+W4 楼梯的算法:1、根据GJDgz-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》P25第7条:整体楼梯包括休息平台,平台梁、斜板及楼梯的连接梁,按图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。 2、所以楼梯的混凝土和起模板面积一样【看图示尺寸】 表达式为:S=长*宽=(3.43+1.625)*2.75

注:长度只算至楼面平台梁边!!!! TYMJ 楼梯的混凝土工程量在定额里以楼梯自然层投影面积计算, 表达式为投影面积:TYMJ整体楼梯包括休息平台,平台梁、斜板及楼梯的连接梁,在楼梯梁外侧画一条虚墙,形成一个封闭的房间,在房间里计算。因为楼梯是按水平投影面积计算的,所以砼量为DMJ*0.2688,连带着楼梯装饰用DMJ表示就计算了,当然其它工程量也在这里计算,如:这个地面、墙面、涂料等。

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报

问题3、钻孔灌注桩工程量的计算以及清单报价的确定。 一、关键词:钻孔灌注桩工程量的计算、清单报价的确定。 二、摘要:根据《计价表》的要求计算各分项工程的工程量;根据《清单计价规范》计算清单工程量;确定清单项目所包含的计价表内容;确定清单的价格。三、相关知识点: 《计价表》相关知识 钻孔灌注桩相关的工程项目有:钻土孔、钻岩孔、灌混凝土以及泥浆外运,钢筋按钢筋工程计算。 钻土孔按自然地面至岩石表面的深度乘设计桩截面积以立方米计算; 钻岩孔以入岩深度乘桩截面积以立方米计算; 混凝土灌入量以设计桩长(含桩尖长)另加一个直径(设计有规定,按设计要求)乘桩截面积以立方米计算;地下室基础超灌高度按现场具体情况另行计算; 泥浆外运的体积等于钻孔体积以立方米计算。 《清单计价规范》相关知识 灌注桩的工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。工作内容包括成孔、固壁;砼制作、运输、灌注、振捣、养护;泥浆池及沟槽砌筑、拆除;泥浆制作运输;清理、运输。 四、举例 某工程桩基础是钻孔灌注混凝土桩,C25混凝土现场搅拌,土孔中充盈系数为1.25,自然地面标高―0.45m,桩顶标高-3.00m,设计桩长12.00m,桩进入岩层1m,桩直径600mm,计100根,泥浆外运5km。 1、试计算与桩相关的工程量,并按《计价表》的规定计价。 2、试确定钻孔灌注桩的工程量清单(项目编码、计量单位、项目特征描述),并确定工程量清单的综合单价。 解:1、(1)按《计价表》规定计算各工程项目工程量 ①钻土孔 [(3-0.45)+11]×π×0.32×100=383.12 m3 ②钻岩孔 1×π×0.32×100=28.27m3 ③土孔灌C25混凝土(11+0.6)×π×0.32×100=328m3 ④岩石孔灌C25混凝土 1×π×0.32×100=28.27m3 ⑤泥浆外运 383.12+28.27=411.39m3 (2)确定定额基价

混凝土量的计算公式和技巧要点

一、混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度x条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度x条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积x满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长x宽x高 ⑵阶梯形基础:V二刀各阶(长x宽x高) ⑶截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 hl 〔AXB+ (A+a )( B+b ) +a x b〕+A x B x h2 其中V1――基础上部棱台体积,V2――基础下部长方体体积,hl ―― 棱台高度,A、B――棱台底边长宽,ab――棱台顶边长宽,h2――基础下部长方体高度 二、混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积二Hx (A x B+0.03x b x n) 式中:H ---------- 构造柱高度A、B --- 构造柱截面长宽 b ---- 构造柱与砖

墙咬差1/2宽度n 马牙差边数 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1 b无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2 c框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。如图4 三、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主 梁侧面。 3、地圈梁工程量

钢筋混凝土工程量的计算公式汇总(大全)

建筑行业所有计算公式大全(附图表)(2012-10-16 23:39) 标签:计算公式总结 钢筋工程量计算规则 钢筋混凝土工程量的计算 全套计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

人工开挖基槽工程量计算规则

人工开挖基槽工程 1、打预制钢筋混凝土桩按设计桩长(包括桩尖)以延长米计算。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。 2、接桩:电焊接桩按设计接头以个计算。焊接桩接头钢材用量设计与项目不同时,可按设计用量换算。 3、送桩:按送桩长度以延长米计算(即打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m 计算)。送桩后孔洞如需回填时,按“A.1土石方工程”相应项目计算。 4、钻孔灌注混凝土桩按下列规定计算。 (1)钻孔按实钻孔长度乘以设计桩截面面积计算,灌注混凝土按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)与超灌长度之和乘以设计桩断面面积以立方米计算。超灌长度设计有规定的,按设计规定;设计无规定的,按0.25米计算。 (2)泥浆运输按成孔体积以立方米计算。 5、人工挖孔混凝土桩按下列规定计算。 (1)挖土按实挖体积以立方米计算。如设计无混凝土护壁者,挖土尺寸按设计桩身直径加200mm计算,项目中包括垂直运输及100m以内水平运输。 (2)设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以立方米计算。设计无混凝土护壁者,护壁厚度按100mm,高度按孔身高度计算。 (3)扩大头如需锚杆支护时,另行计算。 (4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下,按设计图示尺寸以立方米计算,混凝土护壁已另列项目,不得 重复计算。 6、打孔(沉管)灌注桩按下列规定计算。 (1)混凝土桩、砂桩、砂石桩、碎石桩、CFG桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘以设计规定桩径,如设计无规定时,桩径按钢管管箍外径截面面积计算。 (2)扩大桩的体积用复打法时按单桩体积乘以次数计算;用翻插法时按单桩体积乘以1.5系数。 (3)打孔后先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖按A.4“混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目计算。灌注桩按设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)乘以钢管管箍外径截面面积计算。断面面积计算。 7、深层搅拌桩、喷粉桩、振冲碎石桩、夯扩灌注桩按设计桩长乘以设计断面面积以立方米计算。振冲碎石桩填料调整量项目,按下列公式计算: 填料调整量=实际桩口填料量体积-1.35×设计振冲桩体积(3.1A.8) 碎石容重取定为1.48t/m3。 8、钢护筒的工程量按护筒的设计重量计算。设计重量为加工后的成品重量。设计重量不明时,可参考表3.1A.5的重量进行计算: 表3.1A.5 不同桩径每米护筒重量计量单位:m3 9、钢筋笼制作按图示尺寸及施工规范以吨计算。钢筋笼运输及安装区别不同长度按相应项目计算。 钢筋笼的钢筋有主钢筋、箍筋和加强箍组成,如图3.1A.8、9所示。 钢筋笼重量=主筋重量十箍筋重量十加强箍重量。 (1)主筋重量=直立钢筋长(加弯钩)×根数×单位重量(3.1A.9) (2)加强箍箍筋(圆形)=(圆箍中心周长十搭接长度)×根数×单位重量 =〔π×(D-2C-2d1-d)+5d 〕×根数×单位重量(3.1A.10) 式中:D—桩直径 d1—主筋直径 d—箍筋直径

桩基础工程工程量的计算

桩基础工程工程量的计算 1、 清单项目设置及使用说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中: 1 砼桩3项(常用项目3项,预制钢筋混凝土桩,接桩,混凝土灌注桩) 2 其它桩4项(常用项2项,砂石灌注桩和灰土挤密桩) 3 地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 2、 掌握预制桩和灌注桩的施工过程,清单项目中应包括的工程内容。土的级别对桩的施工产生影响。 预制桩 预制厂预制—桩检验—运桩—施工现场堆放—打桩、桩机就位—起吊预制桩—稳桩—打桩—接桩—截桩头—浇筑承台—养护 掌握几个名词:预制桩、喂桩、送桩、接桩等 (喂桩是对于预制桩而言的,指的是吊桩到设计孔位的过程) 灌注桩 成孔—安装钢筋笼—灌注桩身材料成桩 凿桩头:凿桩头的原理是在桩身混凝土浇筑过程中,由于在振捣过程中随着混凝土内部的气泡或孔隙的上升至桩顶部分,桩顶一定范围内为浮浆,或是水下砼浇筑时的泥浆、灰浆混合物,为了保证桩身砼强度需将上部的虚桩凿除。 3、试桩按相应的桩基础项目编码最好单独列项。 4、清单编制时,运桩、打桩、凿桩头、泥浆外运、钢筋笼安装等不单独列项,应包括在主体项目中。 5、桩里面的钢筋:如灌注桩的钢筋笼、锚杆、锚杆及土钉支护的钢筋网片、预制桩钢筋等在钢筋砼工程中列项。 6、本分部工程各项目适用于工程实体。如仅作为深基坑支护时,可以列入措施项目清单中,不应该在分部分项工程量清单中反映。 7、各类桩的砼充盈量在报价时应考虑。 砼充盈量(系数):实际施工中钻孔有偏差,以及由于土壤不密实,填充其孔隙部分所需的砼部分。 8、注意:打压桩、成孔机械进出场费列入措施项目中。 二、主要清单项目工程量计算 1、砼桩:包括预制钢筋砼桩、砼灌注桩等,其工程量按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)以m计算或按根数计算。

混凝土工程量如何计算

混凝土工程量如何计算 一、基础混凝土计算 1、设计图示尺寸以体积计算。 不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。 2、基础。 有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。 箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。 设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算。 二、柱混凝土计算 按断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按下列规定确定。 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。框架柱的柱高应自柱基上表面(或从楼层的楼板上表面)算至上一层楼板上表面,无楼层者,从柱基上表面至柱顶。 构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。 依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。 柱计算公式: V=SH

注意:构造柱截面积计算。 三、梁混凝土计算 按断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定: 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面; 主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 梁与混凝土墙连接时,梁长算至混凝土墙的侧面。伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。 梁计算公式 (1)过梁:V=SL ①现浇过梁L=门窗洞口宽度+500㎜ ②预制过梁 门窗洞口宽度>1500㎜L=门窗洞口宽度+720㎜ 门窗洞口宽度≤1500㎜L=门窗洞口宽度+480㎜ (2)圈梁:V=SL ①圈梁截面:注意L形截面计算 ②圈梁长度:外墙上按外墙中心线长计算,内墙上按内墙净长线计算。 (3)单梁、井子梁、框架梁:V=SL 伸入墙内的梁头和梁垫并入梁体积内计算;梁与柱相连时,梁长算至柱侧面;主梁与次梁相连时,次梁长算至主梁侧面。 (4)挑梁:伸入墙内部分并入圈梁计算。 四、板混凝土计算 按面积乘以板厚以m3计算,其中:

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1.计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2.打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3.静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4.螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5.接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6.送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m)以立方米计算。 7.打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作和运输按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8.钻(冲)孔灌注桩和旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

混凝土初灌量计算

① 砼初灌是水下桩砼灌注的关键环节,初灌后导管埋深≥0.8m ,初灌量根据导管底部距孔底0.5m ,不同桩径按公式分别计算,采用不同的初灌斗进行灌注。 初灌砼量计算按下式计算:D V 4π ≥2h 2k+4 πd 2h 1 初灌量计算示意图(图6-9) 式中: V -混凝土初灌量(m 3); D -桩孔直径(m ); h 2-导管埋管深度,一般不小于0.80(m ); d -导管内径,取0.25m 或0.30m ; k -混凝土充盈系数,岩溶区取1.3; h 1-孔内砼达到埋管高度时,导管内砼柱与导管外水柱压力平衡所需的 高度(m ),即:h 1 = (h-h 2)c w γγ 式中: h -桩孔内液面至孔底深度(m ); γw -泥浆比重(KN/m 3); γc -砼比重(KN/m 3 )。

②本项目暂按桩长6-30m估算,计算出桩径φ1000、1200、1400、1600、1800、2000mm的初灌注量分别为1.00 m3、1.50 m3、1.90 m3、2.50 m3、3.20 m3、3.60m3。因此,现场准备数个1.0m3、1.5 m3、2.5 m3初灌斗,根据桩孔初灌量大小选择使用;同时,采用砼泵连续向初灌斗内输入砼。 ③混凝土灌注斗用4-6mm钢板制作,有足够的刚度,不漏浆、不挂浆,灌注时泄流顺畅;灌注斗下部锥体夹角不大于800,与导管的连结可靠。 (4)隔水塞和砼初灌 ①本项目采用球胆作为隔水塞。初灌前,将隔水塞放入导管内,压上灌注斗底部导管口盖板,然后倒入砼;待砼量灌注斗内砼满足初灌量时,提升导管口盖板,此时砼即压住球胆冲入孔底。初灌砼灌注球胆见图6-10示。 初灌砼灌注球胆示意图(图6-10) ②灌注球胆随砼灌入孔后,其可能浮出孔口,可重复利用,破损漏气的球胆不再使用。

混凝土方量要这么算,工程预算轻松搞定

混凝土方量要这么算,工程预算轻松搞定 计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。 计算的时候分单元 1单元楼板 2单元梁(扣除楼板部分) 3楼梯 4柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的) 计算梁,按照轴线一根根算。标好梁号。 例如:

梁号长度高宽板厚净高体积 L-1 1000 60 30 120 48=0.48*0.3*10 就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。 楼板整体算,梁混凝土要用净高计算 1、先算楼梯板板厚*长*宽,长度用比例尺量就可以 2、计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度(就是三角形面积*长) 3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的 一定要分单元计算,最后在合计总量。 计算混凝土体积。 要商品混凝土。

在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。 过程控制目的是:解决楼板不平、商混站给货不足的问题。 例如: 你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。 你下单子:56立方米。浇完32方的时候,你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。 用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。 板:10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方,那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米,两个单元就大概是67.4立方米,这时候,你就可以给商混站打电话,让他先发到64立方米(按照8方一车假定)。同理,万一浇了一个单元多,就往下减。这样你就可以知道你计算的对不对了。同时:33.7/31=1.087,你就可以知道,实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1。在64方浇筑完成后,再用卷尺测量,然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。 可能遇到的问题1 工人催你,希望你在没浇筑完64方的时候就开始补方。 应对1: 有把握的话,补方也可以。拿不准的话,坚决“不见兔子不撒鹰”! 问起来,就拿老板搪塞他们,就说糟践了混凝土,老板会发火的。 反正怎么说就是不打电话。 要是班组长自己和商混站要料,正好跟你没关系,万一出事还可以收拾他。 可能遇到的问题2 楼板浇筑的不是很规则,不好量面积。 应对2: 用“估计”吧。 如图:用目测的方法,把黑1挪到黄1,把黑2挪到黄2,就基本变成矩形了。 不会差距的太多的。

桥梁工程量计算规则

桥梁的工程量计算 桥梁工程量计算规则 预算基价项目的工程量计算规则: ㈠桩基 钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算; 钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积,减去空心部分体积计算; 钢管桩按成品桩考虑,以吨计算。 焊接桩型钢用量可按实调整。 陆上打桩时,以原地面平均标高增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。 支架上上打桩时,以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量. 船上打桩时,以当地施工期间的平均水位增加1m为界线,界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。㈢㈣㈤㈥ 灌注桩混凝土体积按设计桩面积乘以设计桩长(桩尖到桩顶)加超钻0.5m的几何体积计算。 ㈡现浇混凝土 混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积),不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。㈢预制混凝土

预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量以在预算基价中考虑。 预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积,以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内,其消耗量已在定额中考虑。 预制空心板梁,凡采用橡胶囊做内模的,考虑其压缩变形因素,可增加混凝土数量,当梁长在16m以内时,可按设计计算体积增加7%,若梁长大于16m时,则增加9%计算。如设计图以注明考虑橡胶囊变形时,不得再增加计算。 预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。安装预制构件已m3为计量单位的,均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。 ㈣砌筑 砌筑工程量按设计砌体尺寸以立方米体积计算,嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。 ㈤挡墙、护坡 1.块石护底、护坡以不同平面厚度按m3计算。 2.浆砌料石、预制块的体积按设计断面以m3计算。 3.浆砌台阶以设计断面的实砌体积计算。 4.砂石滤沟按设计尺寸以m3计算。 ㈥立交箱涵 1.箱涵滑板下的肋楞,其工程量并入滑板内计算。 2.箱涵混凝土工程量,不扣除0.3m3以下的预留孔洞体积。

混凝土工程量计算规则

混凝土工程量计算规则 一、现浇混凝土 1.现浇混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。 (1)带形基础:外墙基础长度按外墙基础中心线长度计算,内墙基础长度按内墙基础净长计算,截面面积按图示尺寸计算。 (2)独立基础:包括各种形式的独立柱基和柱墩,独立基础的高度按图示尺寸计算,柱与柱基以柱基的扩大顶面为分界。 (3)满堂基础:有梁式满堂基础中的梁、柱另按相应的基础梁及柱子目计算,梁只计算突出基础以上的部分,伸入基础底板部分并入满堂基础底板工程量内。箱式满堂基础应分别按满堂基础底板、柱、梁、墙、板有关规定计算。 (4)框架式设备基础:分别按基础、柱、梁、板等相应规定计算,楼层上的钢筋混凝土设备基础按有梁板子目计算。 (5)设备基础的钢制螺栓固定架应按铁件计算,木制设备螺栓套,按个数计算。 (6)设备基础二次灌浆以体积计算。 2.现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,构造柱断面尺寸按每面马牙碴增加3cm计算,依附柱上的牛腿和升板的柱帽并入柱身体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。其柱高: (1)有梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 (2)无梁板的柱高应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的

高度计算。 (3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。 (4)构造柱的柱高按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 3.现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 (1)凡加固墙身的梁均按圈梁计算。 (2)圈梁与梁连接时,圈梁体积应扣除伸入圈梁内的梁的体积。 (3)在圈梁部位挑出的混凝土檐,其挑出部分在12cm以内的,并入圈梁体积内计算;挑出部分在12cm以外的,以圈梁外皮为界限,挑出部分执行挑檐、天沟子目。 4.现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,但应扣除门窗洞口及单个面积在0.3m2以外的孔洞所占体积。 (1)墙的高度按下一层板上皮至上一层板下皮的高度计算。 (2)现浇混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。 (3)现浇混凝土墙与柱连在一起时,当混凝土柱不突出外墙时,混凝土柱并入墙体内计算;当混凝土柱突出外墙时,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的混凝土柱另行计算。 5.现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积在0.3m2以内的孔洞所占体积。各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。

工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

(1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 ⑵、中截面面积不好计算。 ⑶、重叠地方不好处理(同平整场地)。 ⑷、如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)、素土垫层的体积(2)、灰土垫层的体积(3)、砼垫层的体积(3)垫层模板

混凝土方量精确估算

混凝土方量精确计算 --CAD三维建模 在混凝土浇筑、混凝土理论方量计算和图纸复核等方面,有时需要精确的计算混凝土方量,而有些大方量的混凝土的截面形式不规则或是体积计算困难。在这种情况下,往往只能通过差补法来计算截面积再得出体积,这种方法计算过程复杂方法不科学无法做到精确精准,尤其是遇到截面形式多、体积空区实区交替(例如箱梁截面),差补法的误差就更大。所以就需要通过CAD辅助制图画出多边形截面,经由三维建模形成三维模型,再用查询体积特性这一方便的工具精确计算出体积,真正精确精准快速便捷。 三维建模的思想包括三个要点:首先画出所求多边形截面形成面域;用三维差集确定界面的实区和空区;用三维拉伸形成三维模型。下面以箱梁为例简单介绍CAD三维建模。 1. 截面面域的形成 1.1 画出实段的截面面积 首先通过简单的CAD制图命令画出箱梁的截面图形,具体的步骤这里就不再赘述,需绘出包括横隔梁、加厚段和标准段的箱梁截面形式 如图1.1.1~1.1.3 图1.1.1 横隔梁截面形式

图1.1.1 腹板加厚段截面形式 图1.1.3 腹板加厚段截面界面形式 1.2 形成面域 点击绘图>面域,将所有的线条都选中,分别形成面域,如图 1.2.1~2 图1.2.1 图1.2.2 2. 确定实区空区 通过差集命令把刚才形成的面域相减成为一个中间箱室镂空的截面 2.1 实区选定 点击修改>实体编辑>差集,选中实区的面积,如图2.1.1 图 2.1.1

2.2 空区选定 选择空区的面积,也就是从实体中间减去的面域,如图2.2.1 图 2.2.1 2.3 差集得出箱梁截面 面积为箱室中空的箱梁截面形式,如图2.3.1 图 2.3.1 3. 三维建模与体积查询 3.1 选择拉伸截面 点击绘图>建模>拉伸,选择需要拉伸的截面如图,如图3.1.1

工程量计算规则桩与地基基础

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。