一.单项选择。

1. 以下水箱接管上不设阀门的是 C 。

A、进水管

B、出水管

C、溢流管

D、泄水管

2. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于____A__MPa。

A、0.45

B、0.5

C、0.55

D、0.6

3. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用 B 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置

A 。

A、止回阀

B、截至阀

C、蝶阀

D、闸阀

5. 若室外给水管网供水压力为300KPa,建筑所需水压400 KPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

6. 住宅给水一般采用B水表。

A、旋翼式干式

B、旋翼式湿式

C、螺翼式干式

D、螺翼式湿式

7. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足

室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取 C 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、无负压给水装置

D、设储水池、水泵、水箱联合工作

8. 室内给水管道与排水管道平行埋设,管外壁的最小距离为 B m。

A、0.15

B、0.10

C、0.5

D、0.3

9. 有关水箱配管与附件阐述正确的是 C 。

A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门

B、出水管应设置在水箱的最低点

C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀

D、泄水管上可不设阀门

10. 室外给水管网水量水压都满足时,采用 A 给水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

11. 公共建筑物的生活给水引入管一般只设 1 条。

A、1

B、2

C、3

D、4

12.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取__A___供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

13. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,则应

采取 D 供水方式。

A、直接给水

B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作

D、设气压给水装置

14. 当按建筑物层数确定生活饮用水管网上最小服务水压时,五层为(D )Mpa。

A、0.12

B、0.16

C、0.20

D、0.24

15. 生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于(C )Mpa。

A、0.4

B、0.5

C、0.6

D、0.7

16. 高层建筑是指(C )层及( C )层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的其它民用建筑等。

A、6

B、8

C、10

D、11

17. 给水横管宜有( B )的坡度坡向泄水装置。

A、0.002

B、0.002~0.005

C、0.02

D、0.02~0.05

18.室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( C )米时,每层需装一个。

A、3

B、3.5

C、4

D、5

19. 室内生活给水系统的水流速度不宜大于( A )m/s。

A、2

B、2.5

C、5

D、10

20. 室内给水管道水力计算的目的是确定给水系统中的( D )。

A、水泵扬程

B、水箱高度

C、管道流量

D、管径及系统所需压力

21. 住宅集中给水龙头额定流量为0.3升/秒,其当量为( C )。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

22. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示 B 。

A、内径

B、公称直径

C、外径

D、其他

23. 不能使用焊接的管材是。 D

A、塑料管

B、无缝钢管

C、铜管

D、镀锌钢管

24 以下哪条是错误的?A

A、截止阀安装时无方向性

B、止回阀安装时有方向性,不可装反

C、闸阀安装时无方向性

D、旋塞的启闭迅速

25 以下哪种管材不可以螺纹连接? C

A、冷镀锌钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

26 以下哪种管材可以热熔连接? D

A、复合管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

27. 以下哪种管材可以粘接? D

A、无缝钢管

B、镀锌钢管

C、铸铁管

D、塑料管

28. 以下哪条是正确的?D

A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性

B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性

C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性

D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性

29. 应根据 B 来选择水泵。

A、功率、扬程

B、流量、扬程

C、流速、流量

D、流速、扬程

30. 无缝钢管管径采用 D 标注方式。

A、公称直径

B、内径

C、外径

D、外径 壁厚

二.多项选择

1.在给水管道穿越伸缩缝时,为消除因建筑材料伸缩对管道系统的影响,在伸缩缝的

一侧或两侧管道上可设置 A D 。

A、A、伸缩补偿器

B、伸缩节

C、金属软管

D、弯头

2. 应根据 A D 来选择水泵。

3. 建筑给水系统按用途可分 A B C D 以及共用给水系统等几类。

A 、 A 、生活给水系统

B 、生产给水系统

C 、消防给水系统

B 、 D 、中水给水系统 E 、凝结水系统

4. 建筑给水系统由A B D E 、计量仪表等部分组成。

5. A 、引入管 B 、建筑给水管网 C 、卫生器具 D 、给水设备 E 、配水设

施在给水管道穿越伸缩缝时,为消除因建筑材料伸缩对管道系统的影响,在伸缩缝

6. 的一侧或两侧管道上可设置 A D 。

A 、 A 、伸缩补偿器

B 、伸缩节

C 、金属软管

D 、弯头

7. 建筑给水系统按用途可分 A B C D 以及共用给水系统等几类。

A 、 A 、生活给水系统

B 、生产给水系统

C 、消防给水系统

B 、 D 、中水给水系统 E 、凝结水系统

8. 建筑给水系统由A B D E 、计量仪表等部分组成。

A 、 A 、引入管

B 、建筑给水管网

C 、卫生器具

D 、给水设

B 、

9. 当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全

性,应根据要求而设置 A B C D 等增压、贮水设备。

A 、 A 、水泵

B 、气压给水设备

C 、水箱

D 、膨胀罐

E 、水池

10. 给水管网所需压力计算公式为4321H H H H H +++=,下面各项含义表示正确的

为_B C D E________

A 、 A H ——室外给水管网所需压力

B 、 B 1H ——室内给水引入管至最不利点之间的高差

C 、 C 2H ——最不利配水管路的压力损失

D 、 D 3H ——水表的压力损失

E 、 E 4H ——最不利配水点的流出水头

11. 给水管网所需压力计算公式为4321H H H H H +++=,下面各项含义表示正确的

为_A B C E_______

A 、 A H ——室内给水管网所需压力

B 、 B 1H ——室内给水引入管至最高最远点的高差

C 、 C 2H ——最不利配水管路的压力损失

D 、 D 3H ——水表的压力损失

E 、 E 4H ——最高配水点的流出水头

12. 建筑内部给水系统按用途不同一般分为( ACD )。

A 、 A 、生活给水系统

B 、热水系统

C 、生产给水系统

B、D、消防给水系统E、自动喷水灭火系统

13.室内生活给水系统可以选用下列管材(BDE )。

A、A、镀锌钢管

B、铜管

C、非镀锌钢管

B、D、钢塑复合管E、PPR管

14.给水管道不得布置在__A B C_______。

A、重物压坏处

B、烟道

C、排水沟内

D、埋地敷设

E、

管道井下列管道,那些不用做防腐处理?B D E

A、A、铸铁管

B、镀锌钢管

C、无缝钢管

B、D、塑料管E、复合管

15.对水箱的接管,A B 是正确的?

A、进水管与出水管可以并为一条管道

B、进水管上应设两个浮球阀

C、泄水管与溢流管上应设阀门

D、溢流管与污水管道直接连接

E、进水管上只接一只浮球阀

16.下面_A B E____管材可用外径D×壁厚表示时(如D108×4)

A、A、无缝钢管

B、铜管

C、塑料管

D、镀锌钢管

E、不锈钢管

B、

17.镀锌钢管的连接方法有(ABE )。

A、A、螺纹连接

B、法兰连接

C、焊接

B、D、承插连接E、沟槽式连接

18.下列哪些阀门可以用来调节水量、水压,关断水流(ABCE )。

A、A、闸阀

B、截止阀

C、蝶阀

D、止回阀

E、球阀三.判断题。

1不同用途的给水系统,必须单独系统。

A、对

B、错

2给水管道附件是用来调节和分配水流的。

A、对

B、错

3.水泵的自灌式工作方式启动比非自灌式工作方式方便。

A、对

B、错

4.室内给水管道尽可能呈直线走,一般与墙、梁、柱平行。

A、对

B、错

5.给水管道可以穿过伸缩缝。

A、对

B、错

6.管道防结露的措施是先除锈,刷防锈漆,然后刷面漆。

A、对

B、错

7.给水管道宜敷设在排水管道下方。

A、对

B、错

8.高层建筑室内给水系统竖向分区压力过高,会造成下部配水点处水压过大。

A、对

B、错

9.下行上给式的水平干管一般沿最高层的顶棚布置。

A、对

B、错

10.给水干管尽可能靠近用水量集中或不允许间断供水的用水处,保证供水可靠。

A、对

B、错

11.无负压给水装置水泵可以直接从城市给水管网中抽水,不需征得当地供水部门批准。

A、对

B、错

12对湿度较大的房间,对管道应采取保温措施。

A、对

B、错

13.引入管在穿越基础时,应预留空洞。()

A、对

B、错

14.引入管在穿越地下室外墙时,应预埋套管。()

A、对

B、错

15.要有美观要求的建筑物,室内管道应暗装。

A、对

B、错

16.水表节点是指引入管上装设的水表。

A、对

B、错

17. 浮球阀的作用是控制水箱水位。

A、对

B、错

18.当资料不足时,生活水池的调节水量可按最高日用水量的10%~20%估算

A、对

B、错

19.生活给水的最大小时流量由住宅或公建生活用水定额、小时变化系数确定

A、对

B、错

20.生活给水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的指标

A、对

B、错

室内给水管道技术交底.doc

技术交底记录 工程名称东锅德阳职工安居房分部工程给排水安装工程 分项工程名称:室内给水管道安装 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实际要求选用质量符合要求,有出厂合格证。 2、主要施工机具有:手电钻、电焊机、切割机、錾子、套丝机、水平尺、线坠、试压泵、压力表等。 二、施工工艺 1) 给水管道施工工艺流程 预留预埋→预制加工→支架制作、安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温→竣工验收。 (1)预留预埋 ①给排水管道的预留预埋应与土建施工紧密配合,做到熟悉图纸,提前准备,提前联系。所有管道穿混凝土墙及穿梁处预埋钢套管,套管的坐标、标高位置应按设计要求及规范规定。管道穿屋面预埋防水套管且套管高出屋面不得小于50mm,正负零以下管道穿混凝土外墙时预埋刚性防水套管。卫生间给水管道穿楼板时设钢套管,套管下面与楼板齐,上面比楼板地面砖高50mm.套管管径比穿过管道直径大2号。 ②预留预埋完成以后应及时进行技术复核,确保在浇筑混凝土之前完成位置、标高及尺寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间50mm),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密封,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a.施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b.主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。

室内给水系统安装工程施工标准

室内给水系统安装 1.1 一般规定 1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa的室内给水和消火栓系统管道安装工程,包括室内生活给水系统,消火栓系统管道及设备安装,不含室内消防气体灭火系统及燃气系统等管道及设备安装。 1.2给水管道材质有给水铸铁管、镀锌钢管(热浸镀锌、电镀)、焊接钢管、无缝钢管、螺旋钢管、铝塑复合管、钢塑复合管(衬塑钢管、涂塑钢管)、超薄壁不锈钢塑料复合管、给水硬聚氯乙烯管(PVC-U)、给水用改性聚丙烯(PP-R)管、铜管等。相应材料介绍见附录A-E。 1.3给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 1.4管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 1.5给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔接口、卡套式或沟槽式专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接。不得在塑料管上套丝。 1.6无缝钢管、螺旋焊接钢管采用焊接或法兰方式连接。 1.7给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 1.8铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。1.9给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 1.10冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 1.11建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。 1.12隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。1.13管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 1.4明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。 1.2 给水管道及配件安装 2.1施工准备 1 技术准备 1)所有安装项目的设计图纸已具备,并且已经过图纸会审和设计交底;

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

室内给排水施工方案

室内给排水施工方案本工程给水由市政给水直供建筑天面水箱供水,部分为加压供天面水箱供水。均为低压生活用水管道。排水系统为雨水、生活污水直接排入市政排水管网,粪便污水经化粪池理化处理后,再排入排水管网;厨房有油污水经隔油池隔油处理后再排入污水排水管网。为了确保工程质量,我施工队将绝对按施工规范及设计要求施工。 室内给排水工程 (一)施工工艺流程 1、室内给水管道工程: 配合土建预留、预埋?管位确定?干管安装?支管安装?阀件安装?管道试压?防腐、涂漆?系统冲洗、清毒 2、室内给水管道附件及卫生器具给水配件工程; 预留管口位置复核?附件及配件安装 3、室内排水管道工程: (1)±以下管道: 管道定位?开挖管沟?沟槽处理?管道对口、校直、校坡?接口施工?闭水试验?回填管沟 (2)±以上管道: 配合土建预留、预埋?管道定位、放样?预制管段?立管安装?横管、支管安装?通球、灌水试验(隐蔽管道作闭水试验)?系统通水试验。 4、卫生器具安装工程: 预埋支架(木砖)?器具定位?安装支架?安装器具?安装上下水道及五金配件?盛水试验?配件调整、调试 5、室内给水附属设备安装工程: (1)水箱安装:

基础验收?成品水箱或水箱制作?水箱就位、找平?渗透或盛水、水压试验?防锈刷漆?安装管道及附件?系统试验。 (2)水泵安装: 基础验收?设备验收?水泵解体清洗?水泵及电机就位找正?联轴器调整?灌浆固定?精校?配管安装?单机试运转?系统试运转(负荷试运转)二)施工办法 1、配合土建预留、预埋、凡安装图上有的而土建图未设计的,应及时与 土建联系预留、预埋,开工前即与土建协商划分各自的范围和责任, 以免发生错误或遗漏。在配合土建预埋时,要进一步核对位置和尺 寸,在浇砼过程中,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。 2、镀锌管全部用螺纹连接,管子螺纹应规范,如有断丝或缺丝不得大于 螺纹全扣数的10%,安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次装好,不得 倒回。安装后,露出2~3 牙螺纹,并清除剩余填料。螺纹连接时,在 管子的外螺纹与管件或阀门之间用油麻丝,白厚漆或者用生料带作填 料,安装时,先将麻丝抖成薄而均匀的纤维(或用生料带),然后 从螺纹第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,缠好后表面涂上漆(生料带 不可涂),然后拧上管件,再用管钳收紧,填料要适当,套丝不能过 硬或过软,以免引起连接不严密。 3、塑料给水管施工 (1)施工安装前应查对管材、管件上标志的口径、壁厚、额定压力、规格是否符合设计要求;禁止将管长期暴露阳光下,未安装前勿打开 管子对口。凡埋人地或墙内暗敷配管,必须按规范要求进行水压试 验,试压合格并办理签证后,再进行回填和封闭。 2)管道切割:采用专用剪切工具按需要切割,保证切口光滑平 整,尽量使断面与管轴方向垂直。

室内给水系统

室内给水系统安装工程监理细则 一专业工程的特点 室内给水系统按照供水对象可划分为:生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统。 一般情况下,室内给水系统由下列各部分组成:引入管、水表接点、给水管道、给水附件、加压和贮水设备。 室内给水方式有:直接给水方式、设水泵的给水方式、设水箱的给水方式、设水泵和水箱的联合给水方式、竖向分区供水的给水方式、设气压给水装置的给水方式。 (应根据工程实际情况编写供水对象、组成、方式等特点)

二编制依据 建设方提供的本工程施工图及说明 本工程经批准的《监理规划》 本工程经批准的《施工组织设计》 有关的标准图集及说明 国家及上海市现行的建筑工程质量评定标准及验收规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版) 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41∶92 《建筑给水和聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99《建筑给水硬聚氯乙烯管道(PVC-U)工程技术规程》DBJ/CT504-99《住宅建筑设计标准》(局修订)DBJ/08-20-98 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《居住区给水排水设计规程》CECS59∶94 《给水减压阀应用技术规程》DBJ/CT502∶99 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17∶2000 《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》CECS125∶2001 《建筑给水铝塑复合管道工程技术规程》CECS105∶2000 《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》DBJ/CT503-99《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-97

建筑内部给水系统

建筑内部给水系统 1.1给水系统的分类和组成 1.3种基本给水系统:生活、生产和消防 生活给水系统:分质供水、管道直饮水给水系统 生产给水系统:水质要求有较大差异 消防给水系统:消防用水对水质要求不高 组合给水系统:生活-生产、生活-消防、生产-消防、生活-生产-消防 系统的选择,应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水量、水压、水温的要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较火采用综合评价法确定 2.给水系统的组成 由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。 1)引入管—从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,一般称进户管。引入管段上一般设有水表、阀门等附件。 2)水表节点—是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。 在引入管段上应装设水表,计量建筑物总用水量,在其前后装设阀门、旁通管和泄水阀门等管路附件。一般设置在水表井中。当只有一条引入管时,宜在水表井中设旁通管。 水表井温暖地区设在室外,寒冷地区设在采暖房间内。 住宅建筑每户的进户管上均应安装分户水表;宜设在户门外的管道井中、走廊的壁龛(kan)内或集中于水箱间,以便查表。

3)给水管道—包括干管、立管、支管和分支管,用于输送和分配用水。 我国给水管道可采用钢管、铸铁管、塑料管和复合管等。 埋地给水管道可用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。 室内给水管道可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。 聚乙烯的铝塑复合管可用于连接卫生器具的给水支管。 生产和消火栓给水管一般采用非镀锌钢管火给水铸铁管 自动喷水灭火系统的给水管应采用镀锌钢管和镀锌无缝钢管。 钢管连接方法:螺纹连接、焊接和法兰连接。镀锌钢管必须用螺纹连接或沟槽式卡箍连接。 给水铸铁管采用承插连接;塑料管采用螺纹连接、挤压加紧连接、法兰连接、热熔合连接、电容合连接和粘结连接等方法 4)给水附件—包括各种阀门、水锤消除器、过滤器、减压孔板等管路附件。 常用阀门有: 截止阀—只适用用管径≤50mm的管道上。 闸阀---宜在管径>50mm的管道上采用。 蝶阀---阀板在90°翻转范围内可起调节、节流和关闭作用。 止回阀---用以阻止管道中水的反向流动。 旋起式止回阀---在水平、垂直管道上均可设置。易引起水锤,不宜在压力大的管道系统中采用。 升降式止回阀---宜用于小管径的水平管道上;

建筑内部给水与消防系统练习题—

建筑内部给水系统习题 一、单项选择题 1. 各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于 出水口直径的()倍。 A、B、C、D、 2. 所谓卫生器具配水龙头的流出水头是指出流控制龙头处所需的()。 A、出口处的水压值 B、出口处的静水压 C、出口处克服的阻力值 D、出口处的动压 3. 建筑内生活给水管道的设计秒流量指()。 A、卫生器具额定流量之和 , B、卫生器具额定流量 C、建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量 D、最大时用水量的1/3600 4. 当室外给水管网的水压周期性不足,往往白天高峰时水压不足,夜间水压上升,且 如果建筑物允许设高位水箱,应采用的给水方式为()。 A、直接给水方式 B、单设水泵给水方式 C、单设水箱给水方式 D、水泵水箱给水方式 5. 某住宅层高,由市政管网供水,当市政管网供水水压为,可供水至()层。 A、4 B、5 C、6 D、7 6. 住宅建筑的生活给水管道设计秒流量计算,应首先计算出()。 A、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 .

B、管段卫生器具给水当量的同时出流概率 C、最大用水时用水量 D、平均用水时用水量 7. 生活给水管道水流流速不宜大于()m/s。 A、B、C、D、 8. 生活用水中途转输水箱调节容积宜取()min转输水泵的流量。 A、5~10 B、5~15 C、10~15 D、10~20 9. 某办公楼水泵从贮水池吸水输送至屋顶水箱,贮水池最低水位至屋顶水箱最高水位 标高差为61m,已知该管路总水头损失为,水箱进水口流出水头为20 kPa,则水泵扬程为()kPa。 A、610 B、 C、630 D、 10. 某6层学生宿舍,每层20间宿舍,每间4人,全楼均由屋顶水箱供水,用水定额 为100L/(人·d),小时变化系数为,使用时间为24h,水箱内消防贮水量为6 m3,水箱由城市给水管网夜间直接供水,则屋顶水箱有效容积为()m3。 ( A、54 B、30 C、2 D、48 11. 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量应按()方法计算。 A、平方根法 B、概率法 C、卫生器具同时给水百分数 D、加权平均法 12. 某集体宿舍(α=共16个单元,每单元设坐式大便器1个(当量),沐浴器1个(当 量)洗脸盆1个(当量),洗涤盆1个(当量),则引入管设计秒流量为()L/s。 A、B、C、D、 13. 一给水管路上有一自闭式大便器(当量),一污水盆水龙头(当量),计量该管段的 设计秒流量q g为(c )L/s。(q g=*N g1/2) A、B、C、D、 14.居住小区环状给水管网与市政给水管的连接不宜少于2条。当其中一条发生事故时,其余的连接管应通过不小于( C )的流量。 A.50% B.60% C.70% D.80%

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

梳理-室内给水管道施工方案(收藏)

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

室内给排水安装技术交底.docx

室内给排水安装技术交底 一.施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其 规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类 应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件 无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直 径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、 光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范之室内给排水系统安装

4 室内给水系统安装 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准. 4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 4.2 给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应 0.02Mpa 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录. 检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。 4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 一般项目 4 .2. 5 给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于1m 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检验方法;尺量检查。 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: l 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 4 .2.7 给水水平管道应有2%o—5%的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。

室内给水系统安装

室内给水系统安装 一般规定 1.1.1当管道系统工作压力不大于时,宜采用涂(衬)塑焊接钢管(复合管)、可锻铸衬塑管件及聚丙烯管(PP-R管)。目前我们工地上给水管均采用PP-R管,管材的工作压力为。 备注:的压强相当于在1平方厘米的面积上施加的压力约是10公斤。 1.1.2冷热管上下平行安装时热水管应在冷水管上方;冷热水管垂直安装时热水管应在冷水管左侧(左热右冷)两管之间的间距应控制在10cm以上。应注意严格控制卫生间淋浴冷热管件间的距离(15cm),防止后期安装不上冷热水混合阀 1.1.3水源给水取自给水干管,市政给水管网供水压力为,以17层楼为例:一至五层采用J-1’给水管有市政管网直接供水,五层以上采用J-1给水管由地下车库泵房的无负压给水设备供给,从十一层处J-1给水管分出一立管并设减压阀(阀后压力为)供给十一至六的给水,十二层至阁楼层有J-1给水管直接供给。 施工工艺 1.2.1施工质量控制 1、管道穿过楼板、屋面应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm。 2、给水引入管与排水管排出管的水平距离不得小于1米,室内给水管与排水管道平行敷设时,两管间的最小净距不得小于米,交叉敷设时垂直净距不得小于米。室外给水管道在雨水管道上面,雨水管道又在污水管道上面。 1.2.2管道安装 1、管道嵌墙暗敷时,应配合土建预留管槽,当设计无要求时,管槽的深度比管径大20mm,开槽宽度应比管道外径大40-60mm,管道内外必须平整顺直,管道试压合格后,应做好水压试验和隐蔽工程验收记录,管槽应用水泥砂浆填实,防止墙面开裂

室内给水排水系统

室内给水排水系统 室内给水排水系统给水管道、配件及设备安装、室内消火栓系统安装、管道防腐、绝热、排水管道、雨水管道及配件安装等。 百科帮你涨姿势 室内给水排水系统 正文 居住建筑和工业厂房内部生活、生产用的冷、热水供应和污水排放的工程设施。 室内给水给水系统自室外给水管网取水,靠水压作用,经配水管网,以各种方式将水分配给室内各个用水点。首先要确定:①水质。生活饮用水的水质应符合所在地区的《生活饮用水卫生规程》。生产用水水质按工艺要求确定。为节约用水,应尽量取用非饮用水质的水冲洗卫生器具等。 ②水压。指在水中某点的压强。在工程上常以造成同样压强的水柱高表示水压,故又称水头。各种用水设施的结构和使用要求需要不同的流出水头。③用水量。生活用水量根据建筑物的性质、卫生设备完善程度和地区条件按设计规范中有关规定确定;生产用水量按工艺要求确定。

给水管道系统室内给水管道按其用途可分为:生活饮用给水管道,生产给水管道和消防给水管道三种。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。室内给水系统的主要组成见图1。 室内给水排水系统 给水方式一般有:①室外给水管网直接供水。如果室外给水管网能保证最不利点的卫生器具和用水设备连续工 作所需要的水压和水量,可直接用作室内生活或生产给水系统的水源。②高位水箱供水。如果室外给水管网中的水压周期性地不足,可采用这种方式。③由加压水泵和高位水箱供水。如果室外给水管网的水压经常不足而用水量又很不均匀,必须用水泵加压,并由水箱调节储存。为防止用水泵直接自室外管网吸水,影响相邻建筑的正常供水,一般要求设吸水池(图2)。④用气压罐供水。如果室外给水管网中的水压经常不足而室内又不能设置高位水箱,可采用此方式。这种供水方式用水泵自吸水池吸水送入充满压缩空气的密闭罐内,靠压缩空气的压力,向各用水点供水。与高位水箱供水方式比较,优点是设置地点灵活;缺点是占地面积大,造价高,存水量少,安装和操作比较复杂,不如高位水箱供水安

给水工程安装常识

给水工程安装常识 更新时间:08-5-6 14:41 一、室内给水系统 给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。 1、室内给水系统组成 室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。 2、给水方式及特点 (1)直接给水方式 直接给水方式是室内给水管网直接与外部给水管网连接,利用外网水压供水。适用于外网水压、水量能经常满足用水要求,室内给水无特殊要求的单层和多层建筑。这种给水方式的特点是供水较可靠,系统简单,投资省,安装、维护简单,可以充分利用外网水压,节省能量。但是内部无贮水设备,外网停水时内部立即断水。当室外给水管网水质、水量、水压均能满足建筑物内部用水要求时,应首先考虑采用这种给水方式。当外管网的水压不能满足整个建筑物的用水要求时,室内管网可采用分区供水方式,低区管网采用直接供水方式,高区管网采用其他供水方式。 (2)单设水箱供水方式 单设水箱的供水方式是室内管网与外网直接连接,利用外网压力供水,同时设置高位水箱调节流量和压力。适用于外网水压周期性不足,室内要求水压稳定,允许设置高位水箱的建筑。这种方式供水较可靠,系统较简单,投资较省,安装、维护较简单,可充分利用外网水压,节省能量。设置高位水箱,增加结构荷载,若水箱容积不足,可能造成停水。

(1)室外给水系统的组成给水系统通常由下列部分组成:取水构筑物(用以从选定的水源(包括地下水源和地表水源)取水)、水处理构筑物(是将取来的原水进行处理,使其符合用户对水质的要求。)泵站(用以将所需水量提升到要求的高度,可分为抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的加压泵站。)、输水管渠和管网(输水管是将原水输送到水厂的管渠,配水管网则是将处理后的水配送到各个给水区的用户。)、调节构筑物(它包括高地水池、水塔、清水池等。用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用)。 (2)配水管网的布置形式和敷设方式配水管网可以根据用户对供水的要求,布置成树状网和环状网两种形式。树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状,只是一个方向供水。供水可靠性较差,投资省。环状网中的干管前后贯通,连接成环状,供水可靠性好,适用于供水不允许中断的地区。配水管网一般采用埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并且在冰冻线以下。通常沿道路或平行于建筑物铺设。配水管网上设置阀门和阀门井。 二、室内给水系统安装 1、给水管道安装 (1)各种管材的规格、性能和连接 ①钢管建筑给水常用的钢管有低压流体输送用镀锌焊接钢管和无缝钢管。低压流体输送用镀锌焊接钢管是应用于给水系统最多的一种钢管。钢管镀锌的目的是防锈、防腐、防止水质恶化、被污染,延长管道的使用寿命。采用螺纹连接。无缝钢管承压能力较高。一般采用焊接。 ②给水塑料管给水硬聚氯乙烯管(UPVC),输送水的温度不超过45℃。UPVC管一般采用承插连接,其中承插粘接适用于管外径20~160mm ;橡胶圈连接适用于管外径 ≥63mm;与金属管配件、阀门等的连接采用螺纹或法兰连接。UPVC管螺纹连接时,宜采用聚四氟乙烯生料带作为密封填充物,不宜使用厚白漆、麻丝。 给水聚丙烯管(PP管),适用于系统工作压力不大于0.6Mpa,工作温度不大于70℃。给水聚丙烯管采用热熔承插连接。与金属管配件连接时,使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔承插连接,与金属管配件采用螺纹连接。

建筑内部给水系统

建筑内部给水系统 1.1 给水系统的分类和组成 1. 3种基本给水系统:生活、生产和消防 生活给水系统:分质供水、管道直饮水给水系统 生产给水系统:水质要求有较大差异 消防给水系统:消防用水对水质要求不高 组合给水系统:生活-生产、生活-消防、生产-消防、生活-生产-消防 系统的选择,应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水量、水压、水温的要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较火采用综合评价法确定 2. 给水系统的组成 由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。 1)引入管—从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,一般称进户管。引入管段上一般设有水表、阀门等附件。 2)水表节点—是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。 在引入管段上应装设水表,计量建筑物总用水量,在其前后装设阀门、旁通管和泄水阀门等管路附件。一般设置在水表井中。当只有一条引入管时,宜在水表井中设旁通管。 水表井温暖地区设在室外,寒冷地区设在采暖房间内。 住宅建筑每户的进户管上均应安装分户水表;宜设在户门外的管道井中、走廊的壁龛(kan)内或集中于水箱间,以便查表。 3)给水管道—包括干管、立管、支管和分支管,用于输送和分配用水。 我国给水管道可采用钢管、铸铁管、塑料管和复合管等。 埋地给水管道可用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。 室内给水管道可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。 聚乙烯的铝塑复合管可用于连接卫生器具的给水支管。 生产和消火栓给水管一般采用非镀锌钢管火给水铸铁管 自动喷水灭火系统的给水管应采用镀锌钢管和镀锌无缝钢管。 钢管连接方法:螺纹连接、焊接和法兰连接。镀锌钢管必须用螺纹连接或沟槽式卡箍连接。 给水铸铁管采用承插连接;塑料管采用螺纹连接、挤压加紧连接、法兰连接、热熔合连接、电容合连接和粘结连接等方法 4)给水附件—包括各种阀门、水锤消除器、过滤器、减压孔板等管路附件。 常用阀门有: 截止阀—只适用用管径≤50mm的管道上。 闸阀---宜在管径>50mm的管道上采用。 蝶阀---阀板在90°翻转范围内可起调节、节流和关闭作用。 止回阀---用以阻止管道中水的反向流动。 旋起式止回阀---在水平、垂直管道上均可设置。易引起水锤,不宜在压力大的管道系统中采用。 升降式止回阀---宜用于小管径的水平管道上; 消声止回阀---可消除阀门关闭时的水锤冲击和噪声; 梭式止回阀—利用压差梭动原理;水流阻力小,且密闭性能好。 液位控制阀、液压水位控制阀、安全阀 消防给水系统的附件主要有水泵接合器、报警阀组、水流指示器、信号阀门和末端试水

1室内给水系统的组成

1室内给水系统的组成 1,引入管2,水表节点3,给水管网 4. 给水附件 5. 升压或储水设备 2室内给水方式 1,城市管网直接给水。2,屋顶水箱给水方式;已不使用 3,设置水池,水泵和水箱部分加压的给水方式;其优点是水池,水泵和水箱配合运行. 4,气压给水方式; 5,变频调速给水方式;(最常用) 3消火栓的布置 (1)消火栓应在建筑物内各层布置,消火栓的应布置在有人通过,便于观察,使用方便的地方。如楼梯间、走廊内或大厅的出入口等处。 (2)消火栓的布置的间距考虑消火栓的充实水柱。 充实水柱;水流不但射及火焰,而且还应有足够的力量扑灭火焰. 计算时采用有效一段作为消防射流。 4消火栓:(消防水龙头)内扣式接头角形截止阀 5给水管道的布置的一般原则 (1) 给水引入管的位置,用水量集中,用水量大的位置. (2) 水平干管或立管应尽量靠近用水量最大处. (3) 管道应尽量与室内墙,梁,板或柱平行布置. (4) 在吊顶层内应与电器,暖通,空调专业协调,满足归地定要求. 6室内消火栓给水系统的组成; 消火栓箱,消火栓,水枪, 水带,管网和水源消防水泵。 7水枪与水带口径应根据水枪射流量选择。 水枪流量小于3L/s时,应采用50mm口径的消火栓和水带、 水枪流量大于3L/s时,应采用65mm口径的消火栓和水带. 小口径消火栓通称为灭火水喉,口径通常为25mm。 8管材与管道布置 1自动喷水灭火系统内的工作压力较高,同时考虑耐高温,室内部分的管材应采用镀锌钢管与无缝钢管。 2采用焊接、丝扣或卡箍连接,不同管径的连接应采用异径接头。 3室内干管应布置成环状,报警阀之后的管道一般布置成枝状,且不应再设置其它用水设备。每根配水支管或配水管的直径不应小于25mm,系统内每个报警阀控制的喷头数不超过800个。 4对轻、中危险级的建筑物,每根配水支管上设置的喷头数不应超过8个。 5为防止喷头喷水时管道发生晃动,配水支管上相邻喷头之间应安装吊架加以固定,在配水立管、干管上再附加防止晃动的支架。 9喷头的选择与位置 ①喷头的公称动作温度应高于预计的最高使用环境温度30 ℃左右。 ②在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121~149 ℃),2~6m以内在空气热流趋向的一面采中温级喷头(79~107 ℃); ③在安装喷头的场所,应注意防止腐蚀性气体的侵蚀,不得受外力的撞击,并经常清除喷头上的灰尘; ④喷头间距应按照不同火灾危险等级来选择,应符合表的要求; ⑤施工安装时,应加强各工种之间的协调,不得在安装喷头的位置上设置影响喷头布水性能的障碍物;

室内给排水施工方案

室内给排水施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

室内给排水施工方案本工程给水由市政给水直供建筑天面水箱供水,部分为加压供天面水箱供水。均为低压生活用水管道。排水系统为雨水、生活污水直接排入市政排水管网,粪便污水经化粪池理化处理后,再排入排水管网;厨房有油污水经隔油池隔油处理后再排入污水排水管网。为了确保工程质量,我施工队将绝对按施工规范及设计要求施工。 室内给排水工程 (一)施工工艺流程 1、室内给水管道工程: 配合土建预留、预埋管位确定干管安装支管安装阀件安装管道试压防腐、涂漆系统冲洗、清毒 2、室内给水管道附件及卫生器具给水配件工程; 预留管口位置复核附件及配件安装 3、室内排水管道工程: (1)±以下管道: 管道定位开挖管沟沟槽处理管道对口、校直、校坡接口施工闭水试验回填管沟 (2)±以上管道: 配合土建预留、预埋管道定位、放样预制管段立管安装横管、支管安装通球、灌水试验(隐蔽管道作闭水试验)系统通水试验。 4、卫生器具安装工程: 预埋支架(木砖)器具定位安装支架安装器具安装上下水道及五金配件盛水试验配件调整、调试 5、室内给水附属设备安装工程: (1)水箱安装:

基础验收成品水箱或水箱制作水箱就位、找平渗透或盛水、水压试验防锈刷漆安装管道及附件系统试验。 (2)水泵安装: 基础验收设备验收水泵解体清洗水泵及电机就位找正联轴器调整灌浆固定精校配管安装单机试运转系统试运转(负荷试运转) (二)施工办法 1、配合土建预留、预埋、凡安装图上有的而土建图未设计的,应 及时与土建联系预留、预埋,开工前即与土建协商划分各自的 范围和责任,以免发生错误或遗漏。在配合土建预埋时,要进 一步核对位置和尺寸,在浇砼过程中,要有专人监护,以防预 埋件移位或损坏。 2、镀锌管全部用螺纹连接,管子螺纹应规范,如有断丝或缺丝不 得大于螺纹全扣数的10%,安装螺纹管件时,应按旋紧方向一次 装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填 料。螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀门之间用油麻 丝,白厚漆或者用生料带作填料,安装时,先将麻丝抖成薄而 均匀的纤维(或用生料带),然后从螺纹第二扣开始沿螺纹方 向进行缠绕,缠好后表面涂上漆(生料带不可涂),然后拧上 管件,再用管钳收紧,填料要适当,套丝不能过硬或过软,以 免引起连接不严密。 3、塑料给水管施工 (1)施工安装前应查对管材、管件上标志的口径、壁厚、额定压力、规格是否符合设计要求;禁止将管长期暴露阳光下,未 安装前勿打开管子对口。凡埋人地或墙内暗敷配管,必须按

相关文档