文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 互感器题库及答案

互感器题库及答案

互感器题库及答案
互感器题库及答案

互感器专业知识培训考试试题82

一、选择题(有几个选几个,每题4分)

1、互感器LZZBJ9-10中第2个“Z”表示含义为( B )

A、浇注式B支柱式C干式

2电流互感器保护级:10P15表示的意义为( B )

A、15倍额定一次电流时互感器的复合误差大于10%

B、15倍额定一次电流时互感器的复合误差小于10%

C、15倍额定一次电流时互感器的比差大于10%

D、15倍额定一次电流时互感器的比差小于10%3、600/5A的电流互感器二次负荷为0.8Ω,即为( B )VA

A、10

B、20

C、40

4、已知200/5A的电流互感器一次线圈匝数为2匝,则二次绕组匝数为( C )匝

A、40

B、60

C、80

D、100

5已知10000/100V的电压互感器二次线圈匝数为160匝,则一次线圈匝数为( B )匝

A、略大于16000匝

B、略小于16000匝

C、等于16000匝

6、产品JDJJ2-35的一次线圈“N”端对地工频试验电压值为( D )

A、3KV峰值

B、3KV有效值

C、5KV峰值

D、5KV有效值

7、下列第(A、B )项不是电流互感器例行试验项目

A、温升试验

B、绝缘热稳定试验

C、匝间过电压试验

D、局部放电试验

8、影响电流互感器的误差的主要因数有(A、B、C )

A、铁心

B、线圈匝数

C、二次导线的粗细

D、温度

9、功率可用下列(A、B、C、D )公式表示

A、P=I*R

B、P=U2/R

C、P=U*I

D、P=W/t

10、选择使用电流互感器必须知道(A、B、C、D、E、F、G )

A、外形及安装尺寸

B、型号、规格及级别、容量

C、额定电流比

D、能承受的动热稳定电流

E、使用时严禁二次开路

F、使用时二次的一端必须接地

G、使用环境条件

11、产品订货时必须向客户问清(A、B、C、D、E )

A、变比

B、额定容量

C、产品型号

D、级别

E、使用环境条件

12、测量用电压互感器的最新国家计量检定规程代号是( B )

A、JJG313-94

B、JJG314-94

C、JJG1021-2007

D、GB1207-2006

E、GB1207-1997

二、填空题(每题4分)

1、电流互感器的最新国家标准代号为GB1208-2006 。

2、电压互感器的最新国家标准代号为GB1207-2006 。

3、组合互感器的最新国家标准代号为GB17201-1997 。

4、高压电压互感器使用时严禁二次短路,且二次线圈的一端必须良好接地。

5、导体的电阻R=ρ* L /S

(式中ρ为电阻率,L为导体长度且单位为米,S为导体截面积且单位为平方豪米)

三、简答题

1、用直流法如何测量绕组的极性(本题10分)

答:如图用直流干电池一个,电流表一个,导线若干根。干电池的正极接在L1端,负极接在L2端。电流表的正极接K1端,负极接K2端,当开关K瞬间闭合时,电流表的指针向右偏转则说明K1与L1具有相同极性,否则极性相反。

2、如何测量电流互感器保护级线圈的伏安特性?(请画出原理接线图,并简述原理。)(本题10分)

答:按图示要求将调压器的输出A端接电流表的正极,电流表的负极接被测电流互感器的二次侧S1端,电流互感器的二次侧S2端接调压器的接地端X,电压表并接于调压器的输出端,缓慢地升调压器,当电流表的读数达到所需的励磁电流(如1A、2A、3A、5A)时的电压表的读数,即为相应的二次感应电势,单位为V。注意:当电流互感器有多个二次绕组时,测量时应将其余的二次绕组短路。

3、如何测量电压互感器的空载损耗?(请画出原理接线图,并简述原理。)(本题12分)

答:按图示要求接好线路,缓慢地升调压器,当电压表的读数达到所需电压时(如100V、或57.7V或其它),电流表的读数即为空载电流,功率表的读数即为空载损耗。

四、选择题(有几个选几个,每题4分)

1、互感器LZZBJ9-10中第2个“Z”表示含义为()

A、浇注式B支柱式C干式

2电流互感器保护级:10P15表示的意义为( )

A、15倍额定一次电流时互感器的复合误差大于10%

B、15倍额定一次电流时互感器的复合误差小于10%

C、15倍额定一次电流时互感器的比差大于10%

D、15倍额定一次电流时互感器的比差小于10%3、600/5A的电流互感器二次负荷为0.8Ω,即为()VA

A、10

B、20

C、40

4、已知200/5A的电流互感器一次线圈匝数为2匝,则二次绕组匝数为()匝

A、40

B、60

C、80

D、100

5已知10000/100V的电压互感器二次线圈匝数为160匝,则一次线圈匝数为()匝

A、略大于16000匝

B、略小于16000匝

C、等于16000匝

6、产品JDJJ2-35的一次线圈“N”端对地工频试验电压值为()

A、3KV峰值

B、3KV有效值

C、5KV峰值

D、5KV有效值

7、下列第()项不是电流互感器例行试验项目

A、温升试验

B、绝缘热稳定试验

C、匝间过电压试验

D、局部放电试验

8、影响电流互感器的误差的主要因数有()

A、铁心

B、线圈匝数

C、二次导线的粗细

D、温度

9、功率可用下列()公式表示

A、P=I*I*R

B、P=U*U/R

C、P=U*I

D、P=W/t

10、选择使用电流互感器必须知道()

A、外形及安装尺寸

B、型号、规格及级别、容量

C、额定电流比

D、能承受的动热稳定电流

E、使用时严禁二次开路

F、使用时二次的一端必须接地

G、使用环境条件

11、产品订货时必须向客户问清()

A、变比

B、额定容量

C、产品型号

D、级别

E、使用环境条件

12、测量用电压互感器的最新国家计量检定规程代号是()

A、JJG313-94

B、JJG314-94

C、JJG1021-2007

D、GB1207-2006

E、GB1207-1997

二、填空题(每题4分)

1、电流互感器的最新国家标准代号为。

2、电压互感器的最新国家标准代号为。

3、组合互感器的最新国家标准代号为。

4、高压电压互感器使用时严禁二次,且二次线圈的一端必须良好接地。

4、导体的电阻R=

(式中ρ为电阻率,L为导体长度且单位为米,S为导体截面积且单位为平方豪米)

五、简答题

1、用直流法如何测量绕组的极性(本题10分)

2、如何测量电流互感器保护级线圈的伏安特性?(请画出原理接线图,并简述原理。)(本题10分)

3、如何测量电压互感器的空载损耗?(请画出原理接线图,并简述原理。)(本题12分)

1、简述电压互感器绕绕组匝数对误差的影响。

答:电压互感器绕组匝数对误差影响很大,当绕组匝数增大时,一、二次绕组的内阻近似或正比地增大,漏抗近似与绕组匝数的平方成正比地增大,因而电压互感器的负载误差显著增大。由于绕组匝数增大时,空载电流减小,因此空载误差变化不大,综合负载误差与空载误差的变化,绕组匝数增大时,互感器的误差将增大;绕组匝数减小时,互感器的误差也将减小。

2、简述电压互感器的结构、作用。

答:电压互感器由彼此绝缘的两个(或几个)绕组及公共铁芯所构成,主要作用为:(1)将交流高电压变成标准的(100V、100/ V)可直接测量的交流低电压。

(2)使高电压回路与测量仪表及维护人员隔离。

3、什么是电压互感器接线组别?

答:表示电压互感器一、二次电压间的相位关系。

4、造成电压互感器误差的主要原因有哪些?

答:造成电压互感器误差的因素很多,主要有:

(1)电压互感器一次侧电压的显著波动,致使磁化电流发生变化而造成误差;

(2)电压互感器空载电流的增大,会使误差增大;

(3)电压频率的变化;

(4)互感器二次负载过重或COS∮太低,即二次回路的阻抗(仪表、导线的阻抗)超过规定等,均使误差增大。

5、运行中的电压互感器二次侧为什么不能短路?

答:运行中的电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,正常运行时二次侧相当于开路,电流很小。当二次短路时,阻抗接近于零,二次电流急剧增加,相应一次电流会增加很多,且铁芯严重饱和,从而造成电压互感器损坏,严重的会造成一次绝缘破坏,一次绕组短路,影响电力系统的安全运行。

6、电压互感器的基本工作原理。

答:电压互感器实际上是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次绕组和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同电压比的电压互感器。

7、简述电压互感器的工作原理。

答:当电压互感器一次线圈加上交流电压U1时,线圈中流过电流I1,铁芯内就产生交变磁通Ф0,Ф0与一次、二次线圈交连,根据电磁感应定律,则一、二次线圈中分别感应电动势E1、E2,由于一、二次匝数不同,就有E1=E2。

8、何谓电压互感器的减极性和加极性?

答:如图3-1所示,大写字母A、X表示一次绕组出线端子,小写a、x 表示二次出线端子。电压互感器极性是表明一次绕组和二次绕组在同一瞬间的感应电动势方向相同还是相反。相同者叫做减极性,如图2-17中标志,相反者叫做加极性。

9、电压互感器二次压降产生的原因是什么?

答:在发电厂和变电所中,测量用电压互感器与装有测量表计的配电盘距离较远,而且有电压互感器二次端子互配电盘的连接导线较细,电压互感器第二次回路接有刀闸辅助触头及空气开关。由于触头氧化,使其电阻增大。如果二次表计和继电保护装置共用一组二次回路,则回路中电流较大,它在导线电阻和接触电阻上会产生电压降落,使得电能表端的电压低于互感器二次出口电压,这就是压降产生的原因。

10、简述减小电压互感器二次压降的方法。

答:减小压降的方法有:(1)缩短二次回路长度;(2)加大导线截面;(3)减小负载,以减小回路电流;(4)减小回路接触电阻;(4)采用压降补偿装置。

11、电压互感器二次短路后会产生什么后果?

答:电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,这个电流产生与一次电流相反的磁通,一次磁通减小,感应电动势变小,一次绕组电流增大。二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

12、影响电压互感器误差的主要因素有哪些?

答:(1)电压互感器空载电流的增大;

(2)电压互感器电流的增大;

(3)电源频率的变化;

(4)电压互感器二次侧所接仪表、继电器等设备过多或CO Sφ太低,使其超过电压互感器二次所规定的阻抗值。

13、电压互感器误差的含义是什么?如何减小误差?

答:当电压互感器二次的负载电流由端子经过连接导线供给负载时,由于导线的电阻以及连接点的接触电阻等电压降的存在就会给测量结果带来误差,使得电压互感器二次端电压不等于加在负载(测量表计)两端的电压,其幅值和相角都有差别,必然引起测量的误差。误差的大小与负载的大小、其功率因数以及负载的连接方式有关。采取以下措施可减小TV二次回路的压降:

(1)设置专用二次回路,根据DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》之有关规定,电能计量回路不得接有非计量用的其他表计及继电保护装置等。对安装在用户处35kV以上计费用电压互感器二次回路。应不装设隔离开关辅助触点,但可装熔断器,对35kV及以下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。

(2)选择合适导线截面积,可按电压互感器不同的接线方式及负载的不同的连接方式和允许的电压降来计算二次导线截面积,但至少不应小于2.5mm2。

(3)在二次负载并联电容器以补偿感性电流。

14、电压互感器运行时有哪些误差,影响误差的因素主要有哪些?

答:1、电压互感器运行时存在的误差

(1)比差是指电压互感器测出的电压KuU2与一次侧实际电压U1的差,对一次实际电压U1比的百分数,即

(2)角误差δU是指二次侧电压相量U2,旋转180与一次侧电压相量U1之间之间的夹角。

2、影响电压互感器误差的因素

(1)一、二次绕组阻抗的影响。阻抗变化,误差变化。

(2)空载电流I0的影响。空载电流I0越大,误差越大。

(3)一次电压的影响。当一次电压变化时,空载电流和铁芯损耗角将随之变化,使误差发生变化。

(4)二次负载及二次负载功率因数的影响。二次负载增大,误差随之增大。二次负载功率因数增大,比差f 减小,且角误差δ明显增大。

(5)电源频率变化的影响,频率变化超过5%时,误差明显增大。

互感器知识试题汇总

一、工作原理及误差

1、互感器最基本的组成部分是绕组和铁芯以及必要的绝缘材料。

2、互感器的准确度等级中规定了比值误差和相位误差两方面的允许值。

3、互感器的二次电压或电流相位反向后的相量超前于一次电压或电流相量时,则相位差为正值,反之为负值。

4、互感器复数误差的实部表示互感器的比值误差;虚部表示相位误差。

5、互感器误差的匝数补偿方法时,(B)一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。

A)电压互感器增加B)电流互感器增加C)电流互感

器减少

※匝数补偿:比值差向正方向变化⊿f=Nx/N1×100%或⊿f=Nx/N2×100%

电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;

电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。

6、某测量装置互感器的额定变比:电压为10000/100,电流为100/5,该装置所能测量的额定视在功率为(B)。

A)100×5=500VA B)10000×

100=1000kVA C)10000/100×100/5=2 kVA

7、电压互感器与变压器相比,二者在工作原理上没有什么区别。电压互感器相当于普通变压器处于空载运行状态。

8、电压互感器输入电压规定的标准值为额定一次电压;输出电压规定的标准值为额定二次电压。

9、电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接电气仪表

和二次回路等电路总导纳。

10、电压互感器产生空载误差的主要原因是互感器绕组的电阻、漏抗和激磁电流。

11、电压互感器使用时应将其一次绕组(B)接入被测电路。

A)串联B)并联C)混联

12、电压互感器正常运行范围内其误差通常随一次电压的增大(B)。

A)先增大,后减小B)先减小,后增大C)一直增大

13、当电压互感器所接二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是

(B)。

A)比值差往正,相位差往正B)比值差往正,相位差往负C)比值差往负,相位差往正

14、电压互感器二次负荷功率因数减小时,互感器的相位差(B)。

A)变化不大B)增大C)减小

15、简要说明电压互感器的基本工作原理。P249

16、简要分析电压互感器产生误差的原因。

答:电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的。

17、简述电容式电压互感器的结构和基本原理。P250

18、根据等值电路说明电压互感器二次为什么不能短路。P250

19、电流互感器铭牌上标定的额定电流比不仅说明电流互感器的一次电流与二次电流的比值,同时说明,一次绕组和二次绕组允许长期通过的电流值。

20、电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的

激磁电流。

21、电流互感器工作时相当于普通变压器(B)运行状态。

A)开路B)短路C)带负载

22、电流互感器铭牌上的额定电压是指(C)电压。

A)一次绕组B)二次绕组C)一次绕组对地及对二

次绕组

※电流互感器的额定电压不是指加在一次绕组两端的电压,而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘电压,它只说明电流互感器的绝缘强度。

23、一般的电流互感器,其误差的绝对值随着二次负荷阻抗的增大而

(B)。

A)减小B)增大C)不变

24、对于一般电流互感器,当二次负荷阻抗角φ增大时,其比值差(A),相位差(B)。

A)绝对值增大B)绝对值变小C)不受影响

※二次负荷阻抗角φ即二次负荷的功率因数角。

25、简要说明电流互感器的基本工作原理和产生误差的原因。

答:激磁电流是产生电流互感器误差的主要原因。

26、电流互感器的误差补偿常用哪些方法。

答:1)磁势补偿:匝数补偿、二次绕组并联阻抗补偿

2)电动势补偿:磁分路补偿、磁分路短路匝补偿

二、互感器的检定

1、检定电流互感器时需要哪些主要设备?

答:标准器、误差测量装置(通常为互感器校验仪)、监测用电流表、电流负荷箱、电源及调节装置、专用连接导线。

2、检定互感器时,对标准器的准确度有哪些要求?

答:①标准互感器的准确度等级至少应比被检互感器高两个准确度级别,其实际误差应不超过被检互感器误差限值的1/5 。

②当标准互感器只比被检互感器高一个级别时,被检互感器的误差应将标准器的误差进行修正。

③在检定周期内,标准器的误差变化不得大于误差限值的1/3 。

3、由误差测量装置(通常为互感器校验仪)所引起的测量误差,不得大于被检互感器允许误差限的1/10 ,其中,装置灵敏度引起的测量误差不大于1/20 。

4、电流互感器的下限负荷一般为额定负荷的1/4 ,但对二次电流为5A、额定负荷为10VA或5VA的互感器,其下限负荷允许为 3.75VA ,但在铭牌上必须标注。

※检定电流互感器时,应分别在额定负荷及1/4额定负荷下测量误差。

对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的互感器,其下限负荷为

2.5VA。

※二次负荷的有功分量和无功分量的误差不得超过±3%。

5、检定互感器时,被检互感器的二次引线为什么规定为0.05Ω或0.06Ω?

答:电流负荷箱一般是用阻抗值标度,它是串联在电流互感器二次回路中,因此其开关接触电阻和引线电阻应该考虑进去。电流负荷箱每一档实际阻抗值比标称值少0.05Ω或0.06Ω,就是预留给二次引线电阻的。因此,电流负荷箱的连接导线必须专用,且保证导线电阻值为0.05Ω或0.06Ω。

6、检定互感器时,要求电源及调节设备应具有足够的容量和调节细度,电源的频率应为50±0.5Hz ,波形畸变系数不超过5% 。

7、实验室检定电流互感器时,要求周围温度为+10~+35℃,相对湿度不大于80% 。

8、周围电磁场所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的1/20 ,升流器、调压器、大电流线等所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的1/10 。

9、检定电压互感器时,标准电压互感器二次与校验仪之间连接导线应保证其电阻压降引起的误差不超过标准电压互感器允许误差限

的1/10 。

10、简述电压互感器和电流互感器的检定项目和程序。

答:①电流互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、绕组极性的检查、退磁、误差的测量。

②电压互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、绕组极性检查、误差测量。

11、用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值应大于(B)。

A)1MΩB)5MΩC)10MΩD)20MΩ

12、用2.5kV兆欧表测量全绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻值不小于(B)。

A)1MΩ/kV B)10MΩ/kV C)100MΩ

/kV D)500MΩ/kV

13、用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻值不小于(A)。

A)1MΩ/kV B)10MΩ/kV C)100MΩ

/kV D)500MΩ/kV

14、电流互感器在进行误差试验之前必须退磁,以消除或减少铁芯的剩磁影响。

15、电流互感器退磁的方法有开路退磁法和闭路退磁法。

16、检定电流互感器误差前为什么要进行退磁试验?简述开路退磁和闭路退磁的方法。

答:电流互感器采用直流法检查极性或在电流下切断电源,以及发生二次绕组开路的现象后,都会在电流互感器的铁芯中造成剩磁,对互感器的性能和误差造成影响。因此在进行误差测定以前,必须进行退磁。

17、多变比的电流互感器,允许在每一额定安匝下只检定一个电流比。

18、检定电流互感器时,电流的上升和下降,均需平衡而缓慢地进行。

19、0.5级电压互感器测得的比差和角差分别为-0.275%和+19’,经修约后的数据应为(C)。

A)-0.25%和+18’B)-0.28%和+19’C)-0.30%和

+20’D)-0.28%和+20’

20、0.2级电压互感器测得的比差和角差分别为-0.130%和+5.5’,经修约后的数据应为(B)。

A)-0.14%和+6.0’B)-0.12%和+6’C)-0.13%和

+5.5’D)-0.13%和+5’

※互感器修约间距

准确度等级0.2 0.5

比值差(%) 0.02 0.05

相位差(‘) 1 2

21、作标准用的互感器,其检定周期一般为2年,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/3 时,检定周期应缩短为1年。

22、经检定合格的互感器,应发给检定证书或标注检定合格标志。

23、经检定不合格的互感器,应发给检定结果通知书。

※电流互感器误差限值

零序电流互感器的安装步骤安装注意事项

零序电流互感器的安装步骤及安装注意事项 零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,当发生单相接地故障时,铁心中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电器保护装置或信号装置配合使用。使装置元件动作实现保护或监控功能。 零序电流互感器的安装步骤、安装注意事项、怎么选择?选择注意事项!一起来看看吧!

零序电流互感器的安装步骤 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: (1)拆下互感器"K1ˊ"、"K2ˊ"的联接压片(圆形互感器无此项要求)。 (2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。 (3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。 (4)将联接片固定在"K1ˊ"、"K2ˊ"上(圆形互感器无此项要求)。 (5)内孔>120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。 零序电流互感器安装注意事项 1、安装存在的问题 (1)零序电流互感器'>电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器'>电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器'>电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器'>电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器'>电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器'>电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);

电子式电流互感器的技术及研究

电子式电流互感器的技术及研究 发表时间:2019-06-03T15:50:11.437Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:王迪 [导读] 摘要:随着我国经济的不断发展,促进我国电网的发展,同时电子式互感器有了显著的提高。 (国网吉林省电力有限公司长春供电公司吉林省长春市 130000) 摘要:随着我国经济的不断发展,促进我国电网的发展,同时电子式互感器有了显著的提高。在电子式互感器具有超高压的系统,只有优良的结缘性能能够承受高水平的电磁环境。与传统的互感器进行比较,技术性能和经济效益没有明显的提高。结合实际情况进行分析,职能变电站中主要的设备就是电流互感器。基于此,本文对电子式电流互感器的技术进行分析研究。 关键词:电子式电流互感器;核心技术;应用配置 传统的电磁式电流互感器对于当前电力系统传输容量不断加大,而且电压等级不断提升的情况其适用性越来越差,使电力系统的发展带来了一定的制约作用。在这种情况下,开发电子式电流互感器则具有必然性,由于于其通过利用光通信及微电子技术,并采用新型的传感原理,有效的规避了传统电力互感器所存在的不足之处,利用数字信号进行输出,确保了电力系统安全、稳定的运行,不仅实现了成本的节约,而且也实现了对二次设备的优化。目前数字化变电站的建设更是需要以电子式互感器和光纤通讯网作为其基础,所以电子式电流互感器在当前电力系统运行了具有极为重要的意义。 1电子式电流互感器类型及特点 目前在电子式电流互感器研究领域主要有三个研究方向:有源型;无源型;全光纤型。其中,后两种都属于无源光学电流互感器。 1.1有源型 有源型又可以称为混合型,所谓有源光纤电流互感器乃是高压侧电流信号通过采样传感头将电信号传递给发光元件而变成光信号,再由光纤传递到低电压侧,进行光电转换变成电信号后输出。有源型光纤电流互感器的方框图如图1所示: 有源型光纤电流互感器结构简单,长期工作稳定性好,容易实现高精度、性能稳定的实用化工业产品,是目前国内研究的主流。但是高压侧电源的产生方法比较复杂或者成本比较高,还有待于进一步研究。 1.2无源型 所谓无源型光学电流互感器乃是传感头部分不需要供电电源。传感头一般基于法拉第(Faraday)效应原理,即磁致光旋转效应。当一束线偏振光通过放置在磁场中的法拉第旋光材料后,若磁场方向与光的传播方向平行,则出射线偏振光的偏振平面将产生旋转,即电流信号产生的磁场信号对偏振光波进行调制。 无源型结构是近年来比较盛行的,其优点是结构简单,且完全消除了传统的电磁感应元件,无磁饱和问题,充分发挥了光学互感器的特点,尤其是在高压侧不需要电源器件,使高压侧设计简单化,互感器运行寿命有保证。 其缺点是光学器件制造难度大,测量的高精度不容易达到。尤其是此种电流互感器受费尔德(Verdet)常数和线性双折射影响严重。而目前尚没有更好的方法能解决费尔德常数随温度变化而出现的非线性变化即系统的线性双折射问题,所以很难在工业中得到实际应用。 1.3全光纤型 全光纤型电流互感器实际上也是无源型的,只是传感头即是光纤本身(而无源型光纤电流互感器的传感头一般是磁光晶体,不同于全光纤型的传感头是特殊绕制的光纤传感头),其余与无源型完全一样。 2电子式互感器的核心技术 2.1传感技术 对于传感技术主要是由罗氏线圈的电流传感器,但是对于罗氏线圈电流传感器具有一定的无磁性和磁饱等很多优点,适用的范围比较大,但是对于磁光玻璃传感器是一种合型电流互感器,主要是利用光纤进行传递能量,在磁光电流互感器的工作测量的过程中,只和磁光材料的维尔德常熟有一定的关系,这样能够准确的测量结果。对于光纤式电流传感器主要运行的原理是法拉第旋光效应,因为光纤的本身具有传感元件,在原理上可以进一步的对光纤进行分类。 2.2高压侧电子电路供能技术 高压侧电子电路主要由三个技术构成,主要包括激光功能技术、蓄电池供能技术和自励电源技术。 伴随着我国技术的发展,逐渐提高激光供能技术的可靠性,对于自动化自用与自励电源进行交替工作,采用这样的方式对非电气链接的能量传递方式进行干扰,在于特高磁场测量中有很好的应用前景。 蓄电池功能技术,对于充电源主要是通过特殊的设计的线圈从高压母线感应出电流,整个过程中经过对电流的调整和稳压调节后,对蓄电池进行充电。对于蓄电池的主要来源就是高压侧电子电路的工作电能供给,这种技术结构不仅简单,还能够提高工作效率,但是在实际工作中应该重视一个问题就是对蓄电池不能进行反复的充电,这样就减少电池的使用寿命,并且更换电池也是一件费事的事情。 自励电源技术,主要的核心技术就是独立式光隔离电流互感器,线圈由高压母线产生的规律变化的磁场激励得到的交流店,从而实现自供电。这样技术应用可以促进互感器摆脱有源实现。实现“无源化”,缺点是如果母线电流不稳定,影响供电稳定性。 3电子式电流互感器的应用配置 3.1电子式电流互感器的选型配置 根据电子式互感器研发现状,配电网IIOKV等级设备中光电、线圈电子式互感器均有挂网运行;35KV及以下配电网设备中,基本采用线圈电子式互感器为主。以某地区某110KV数字化变电站为例,110KV主设备采用GIS组合电器,配置了光纤电子式电流互感器,每个间隔1组保护线圈、1组计量线圈:额定一次电流600A,测量额定二次输出为01CF,精度0.5级;保护额定二次输出为2D41,精度5P:10KV主设备采用CGIS组合电器,线路间隔均配置了模拟量输出的低功率电子式电流互感器,额定一次电流600A,测量额定二次输出电压为150mV,精度0.5级:保护额定二次输出电压为1V,精度5P。 3.2电子式电流互感器的安装 按照安装方式,电子式互感器可分为独立支撑型、GIS型、套管型及独立悬挂型。目前,一些地区配电网一次设备主要采用集约型、小型化设备,比如GIS、CGIS、开关柜等。电子式电流互感器由于绝缘结构简单,体积和重量都远小于传统的电流互感器,更适用于小型化的设备的安装。低功率电子式电流互感器在开关柜内安装较传统电流互感器更为紧凑,节省空间。GIS设备配置了光纤电子式电流互感器。

零序电流互感器安装注意事项(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 零序电流互感器安装注意事项 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

零序电流互感器安装注意事项(通用版) 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1安装存在的问题 (1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地

线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3)由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240mm2、300mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更

零序电流互感器选择

LCH-LJF(Y)型零序电流互感器 使用说明书 保定市力成电气有限公司

LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明 一、概述 保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。 我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地 或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 LCH-LJFK XX J LCH-LJYK XX 保定市力成电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JFK为方形,JYK为Ω形) 三、使用条件 1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃; 2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货); 3、相对湿度< 85%。 四、产品类别及主要数据 1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电网频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、型号及数据、外形尺寸见图表。 五、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

基于空心线圈的电子式电流互感器设计大学论文

2013届毕业生毕业设计说明书 题目: 基于空心线圈的电子式电流互感器设计 学院名称:电气工程学院班级: xxx 学生姓名: xxx 学号: xxx 指导教师: xxx 教师职称: xxx

2013年05月15日

目次 引言 (1) 1 电子式电流互感器概述 (2) 1.1 电子式电流互感器的研究背景和意义 (2) 1.2 国内外研究现状 (3) 1.3 本课题研究的目的 (4) 2 系统方案设计 (5) 2.1 系统方案论证 (5) 2.2 课题方案设计 (5) 3 电子式电流互感器传感头介绍 (7) 3.1 Rogowski线圈的结构及其工作原理 (7) 3.2 计算Rogowski线圈的互感系数 (8) 3.3 Rogowski线圈两种工作状态 (9) 4 高压端电路和供电模块 (12) 4.1 积分电路 (12) 4.2 滤波电路 (14) 4.3 A/D转换电路 (15) 4.4 电源电路 (18) 4.5 光纤收发模块 (20) 5 低压端电路 (21) 总结 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24) 附录: (26)

引言 随着电力系统的电压等级不断提高,对测量仪器的要求也越来越高,提高测量仪器的测量精度有利于电力系统安全和经济地运行。目前广泛使用的电流互感器是传统的电磁式电流互感器,但由于其本身存在缺点,人们不得不研究开发一种新型的互感器来代替它,在这个背景下,一种新型的电流互感器——电子式电流互感器随之兴起,它满足了目前电力系统中对电网电流的测量的要求,克服了传统的电磁式电流互感器的缺点,有广阔的发展空间。 本文设计的电子式电流互感器采用了Rogowski线圈、89C51单片机、MAX197 A/D转换芯片为主要部分。通过Rogowski线圈对电网中的电流进行采样,实时的分析和处理采样电流,将母线电流的实际状况显示出来,然后把信息反馈到控制室,如果电流出现异常,控制室向继电保护发出保护命令,保证电力系统的正常运行。

零序电流互感器安装注意事项范本

工作行为规范系列 零序电流互感器安装注意 事项 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-48406零序电流互感器安装注意事项Installation precautions of zero-sequence current transformer 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1安装存在的问题 (1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据

《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3)由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240mm2、300mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间

关于电子式电流互感器的设计分析

关于电子式电流互感器的设计分析 近年来,由于社会对电能的需求量不断增加,电力企业的传输容量也在不断的增加,而电子式电流互感器的设计成功,有效的确保了电力系统运行的安全性,而且有效的降低了成本,为数字化变电站的建设奠定了良好的基础。文中从电子式电流互感器的类型和特点进行了分析,并进一步对电子式电流互感器的设计思想、光电池的选择及电源性能参数进行了具体的阐述。 标签:电子式电流互感器;高压侧电源;供能电路 前言 传统的电磁式电流互感器对于当前电力系统传输容量不断加大,而且电压等级不断提升的情况其适用性越来越差,使电力系统的发展带来了一定的制约作用。在这种情况下,开发电子式电流互感器则具有必然性,由于于其通过利用光通信及微电子技术,并采用新型的传感原理,有效的规避了传统电力互感器所存在的不足之处,利用数字信号进行输出,确保了电力系统安全、稳定的运行,不仅实现了成本的节约,而且也实现了对二次设备的优化。目前数字化变电站的建设更是需要以电子式互感器和光纤通讯网作为其基础,所以电子式电流互感器在当前电力系统运行了具有极为重要的意义。 1 电子式电流互感器类型及特点 1.1 无源式 无源式电子式电流互感器是不需要电源供电的光电电流和电压测量的装置,利用磁光晶体和光纤作为传感器,而且光纤不仅可以作为信号传输通道,而且也可作为传感元件,由于无源式互感器其种类较多,所以利用了较多的物理效应。 1.2 有源式 有源式电子式电流互感器其是以电子器件为其传感头,同时需要在一次侧提供电源,利用一次侧的采术传感器来进行取样,信号通道以光纤为主,将一次侧的光信号在地面进行处理后将其还原为被测信号。这种有源式的互感器具有非常好的绝缘性和抗电磁干扰性,而且不仅制造成本得到了有效的降低,而且无论是体积还是重量都有所减小,而且能够更好的将常规电流测量装置的优势有效的发挥出来,利用电子器件作为传感头,有效的规避了传统传感头光路复杂及对温度及振动敏感的问题。由于在有源式电流互感器上所采用的电阻和电容器件都是沿用了传统的器件,具有更高的精确度,而且结构更为简单,易与实现与计算机的联通,更具有实用性。 2 电子式电流互感器的设计思想

电子式电流互感器的原理和应用

电子式电流互感器的原理和应用 天津市电力公司发展策划部(天津市300010)魏联滨 天津市电力公司基建部(天津市300010)邹新梧 =摘要> 介绍了电流互感器的原理,对其主要技术优势进行了说明;介绍了天津地区电网建设工程应用情况;指出电子式互感器将成为未来电力系统信号测量和互感器技术发展的必然趋势。 =关键词> 电子式;电流互感器;原理;应用 0引言 智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。智能变电站作为统一坚强智能电网的重要基础和节点支撑,是必不可少的建设内容。 电子式电流互感器是智能化变电站的重要组成部分,它的测量精度和运行稳定性直接影响到变电站乃至电网的安全稳定运行。目前,在中国电力系统中,已经有不同原理的电子式互感器在不同的电压等级的变电站得到较为广泛的应用。天津地区也已经开始在变电站建设中逐步试用和推广电子式电流互感器。 1电子式互感器的基本概念及特点 2002年,I EC根据电子式互感器的研究和发展情况,制定了I E C60044-7电子式电压互感器标准和I E C60044-8电子式电流互感器标准,对电子式互感器的特点、性能指标和检定原则进行了规范。 目前,电子式电流互感器主要采用Rogo w sk i线圈、光学装置或传统电流互感器等方式实现一次电流信号的转换。电子电流式互感器可直接输出数字量信号,实现采集信号对外的光纤传输。根据传感头部分是否需要提供电源,电子式电流互感器可分为有源式和无源式两类,如图1所示。 与传统电磁式互感器相比。电子式互感器主要有以下特点: 1)电子式互感器可从实现原理上根本地避免磁路饱和、铁磁谐振等问题,提高采集精度 ; 图1电子式电流互感器分类 2)频率响应宽,动态范围大,可有效进行高频大电流的测量,基于光学原理的电子式电流互感器还可进行直流的测量; 3)无油,因此没有易燃易爆等缺陷,二次信号通过光纤传输,也没有电磁式互感器二次侧开路等危险; 4)二次侧信号通过光纤传输,没有电缆传输方式的电磁干扰问题;. 5)绝缘结构简单,一次高压与二次设备通过光纤连接,无电磁式互感器的绝缘问题; 6)体积小、重量轻、造价低,随着电压等级的升高这些优势更加明显; 7)二次侧可直接输出数字信号与其他智能电子设备接口。 2有源电子式电流互感器原理及其应用 有源电子式电流互感器主要有低功耗铁芯线圈和Rogo w ski线圈原理两种。 211低功耗铁芯线圈 低功耗铁芯线圈与传统电磁式互感器实现原理基本一致。低功率线圈:LPCT是传统电磁式CT的一种发展,LPCT按照高阻抗进行设计。使传统CT 在很高的一次电流下出现饱和的基本特性得到了改善,扩大了测量范围。LPCT一般在5%-120%额定电流下线性度较好,适用于测量。 212Rogo w ski线圈 21211基本原理 Rogo w ski线圈为拆绕在非铁磁材料上的空心线圈。如图2所示。 由于Rogo w sk i线圈的输出电压与电流变化率

零序电流互感器的应用和安装注意事项

零序电流互感器的应用和安装注意事项 零序电流互感器是很常用的电气设备,集团各板块的各厂站都有应用。本文结合零序电流互感器的应用对互感器的安装注意事项进行研究说明,请集团各厂站的相关人员学习讨论。 一、零序互感器主要有一下几个应用场合: 1、低压400V系统的变压器低压侧出线处。 2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路。 3、中压不接地系统或小电阻接地系统的电缆出线处。 4、高压直接地系统变压器高压中性点套管及中性点接地装置处。 二、各种形式的零序互感器的主要作用: 1、低压400V系统变压器低压侧的零序电流互感器作用主要有两个:一是运行人员检测变压器正常运行时的不平衡电流,便于运行调整。二是将零序电流接入低压变压器的保护装置,用于变压器低压侧零序电流保护,作为低压母线及馈线的后备保护。 2、低压400V系统的部分馈线和电动机回路的零序电流互感器主要作用为将零序电流接入保护装置,用于单相接地零序电流保护。避免了回路过电流保护在单相接地短路时因灵敏度不满足要求使保护越级动作的情况。 3、中压系统的零序电流互感器的作用主要分为两种:小电流接地系统零序互感器主要是采集系统单相接地时回路零序电流的变化情况,多用于接地故障选线装置;小电阻接地系统的零序电流互感器的二次电流接入保护装置,用于单相接地电流保护。保护作用于跳闸。

4、高压直接接地系统变压器中性点零序电流互感器主要用于变压器高压侧零序电流保护;变压器中性点接地装置零序电互感器重要用于间隙零序电流保护。 三、零序电流互感器的安装注意事项 零序电流互感器大多是穿心式,原理和安装也比较简单。但下面两种零序电流互感器的安装应需特别注意。 1、中压不接地系统电缆出线处的零序电流互感器安装注意事项 1.1正确的安装方式:三芯电力电缆两端处的金属屏蔽层必须接地良好,电缆终端头穿过零序电流互感器后,电缆金属屏蔽层接地线与电流互感器的相对位置要安装正确。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆金属屏蔽接地点在互感器上时,接地线应穿过零序电流互感器后接地;在互感器以下时,接地线应直接接地。 1.2错误的安装方式分析 如果电缆的屏蔽接地线该穿过电流互感器而没穿过,或不该穿过电流互感器而穿过了,都会造成接地保护或接地选线动作不正确。图1为错误的接线电流流向图。图中接地点1为电缆线路电源侧的屏蔽接地点。从图中看出当故障线路C相电缆接地时(同时和电缆金属屏蔽层短接。接地点3),非故障线路的对地电容电流通过本线路的电缆屏蔽接地、大地、故障线路的电缆屏蔽接地流入故障点,由经故障点流入电源。该电流两侧穿过零序电流互感器的铁芯间隙,并且方向相反。因此在互感器的铁芯中不会产生磁通,电流互感器的二次回路中就不能采集到该电容电流,会造成采集到的零序电流远远小于实际零序电流,保护装置或选

电子式电流互感器的设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b59775405.html, 电子式电流互感器的设计 作者:蒋志恒郭豫襄刘晓焱 来源:《科技资讯》2012年第23期 摘要:电子式电流互感器的设计是电路供电问题中的一个难点和重点。本文通过对电子电流互感器常用供电方案比较及电子式电流互感器的设计方案探讨,说明了电子式电流互感器的设计。 关键词:电子式电流互感器高压侧电源供能电路 中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)08(b)-0138-01 在目前研究的重点和热点一般是电子式电流互感器的设计方面,电子式电流互感器具有广阔的发展前景.本文所设计的是一种新型的电子式电流互感器,它具有明显的优点,其绝缘结 构非常简单,重量较轻,体积较小,灵敏度高,可靠性高,测量范围相对较大大,频带较宽。 在高频开关的电源中,不仅需要检测出开关管和电感等元器件。还要用电流检测方法对互感器、霍尔元件进行检测。电子式电流互感器有频带较宽、能耗较小、价格较便宜、信号还原性较好等许多的优点。在双端变换器中,电子式电流互感器的功率变压器,原为流过的正负对称双极性电流脉冲,它没有直流分量的影响,这然电流互感器可以很好的应用。 1 常用供电方案的分析比较 1.1 激光供能 激光供电系统主要是采用其它光源或者是激光,在低电位侧利用光纤把光能量传到高电位的一侧,再利用光电转换器件把光能量转换成电能量,经过DC-DC再次变换以后提供稳定的电源进行输出。 激光供能是一种新的供电方式,激光供能的优点把能量以光形式通过光纤传到高压侧,让高压和低压电实现了完全隔离,不让其再受电磁场干扰的影响,其稳定可靠,并且安全。但激光供电也有设计难点,如下:第一,受激光输出功率的大小限制,尤其是光电转换效率影响,该方法提供的能量是非常有限的,制作成本也相对较高。第二,激光供电的输出功率和发光波长都会受到温度的影响,一定要采取相应的措施实现对温度的自动控制。 1.2 母线电流取能供电 在母线电流取能供电中为了平衡负载的电阻。供电的都是能量来自高压母线的电流,电能的获取是利用一个套在母线上磁感应线圈来实现的,母线环的周围有大量的磁场,并通过磁场来获取所需的能量,再经过处理,提供给高压的电子线路。

零序电流互感器安装注意事项及电缆接地线安装方法

零序电流互感器安装注意事项及电缆接地线安装方法 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器'>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。本文介绍了有关零序电流互感器安装注意事项如下: 1 安装存在的问题 (1) 零序电流互感器'>电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器'>电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器'>电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器'>电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器'>电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器'>电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1); 图1

接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器'>电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器'>电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 图2 (3) 由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器'>电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器'>电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器'>电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器'>电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器'>电流互感器中间使零序电流互感器'>电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器'>电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。 (4) 零序电流互感器'>电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器'>电流互感器二次线圈开路。 (5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。 2 正确施工方法

电子式电流互感器

电子式电流电压互感器

GIS电子式电流电压互感器 GIS用电子式电流电压互感器可用于66kV(110kV、220kV、330kV或500kV)六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中,测量一次电流、电压,输出信号供数字化计量、测控及继电保护装置使用。可用于户内及户外环境下。本产品具有如下特点: (1)高低压间以SF6气体绝缘,绝缘结构简单可靠,体积小,重量轻; (2)电流互感器与电压互感器可组合为一体,实现对一次电流和电压的同时检测; (3)GIS电子式互感器可与不同厂家的GIS配套使用; (4)电流传感器采用LPCT及空芯线圈,电流测量精度高、动态范围大、暂态特性好; (5)电压传感器采用基于气体介质的电容分压测量技术,精度高、稳定性好; (6)电流电压传感器及远端模块双套冗余配置,可靠性高; (7)每个远端模块双A/D采样,并有多项自检功能,进一步提高可靠性; (8)在远端模块中采用软件积分与硬件积分相结合的方法,可真实地反应一次稳态和暂态电流、电压信号。 110kV GIS用电子式互感器为三相共箱结构,用于三相共箱GIS中,220kV、330kV及500kV GIS用电子式互感器为单相结构,实物照片如下图所示。

独立型电子式电流电压互感器 独立型电子式电流电压互感器可用于66kV(110kV、220kV、330kV或500kV)敞开式变电站,测量一次电流、电压,输出信号供数字化计量、测控及继电保护装置使用。可用于户内及户外环境下。本产品具有如下特点:(1)电流互感器与电压互感器可组合为一体,实现对一次电流电压的同时测量; (2)电流传感器采用LPCT及空芯线圈,电流测量精度高、动态范围大、暂态特性好; (3)电压互感器采用技术成熟的电容分压器传感一次电压,精度高、稳定性好; (4)远端模块双套冗余配置,可靠性高; (5)每个远端模块双A/D采样,并有多项自检功能,进一步提高可靠性; (6)采用激光供能与母线取能相结合的方法为远端模块供电,可靠性高。

零序电流互感器说明书

LBD-LCT型零序电流互感器 说明书 批准: 审核: 校核: 编写: 目录 1. 简介............................................................................................................... 2.使用环境....................................................................................................... 3.零序电流互感器技术指标............................................................................ 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格).......... 5.安装使用说明................................................................................................ 6.注意事

项....................................................................................................... 7.现场电缆与互感器规格选择参数................................................................. 1.简介 LBD-LCT型零序电流互感器经电力部电力系统自动化设备质量检验测试中 心检测合格,具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点,特别是LBD-LCT 普通型零序电流互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统。外形设计为圆形和方形两种,美观合理、结构新颖。适合于电力、冶金、煤炭、铁路、石油、化工、建材等行业的供电系统中使用。 LBD-LCT系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外型美观,具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便的特点,其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛,不仅适用电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)选用相适应的零序电流互感器。 2.使用环境 2.1环境温度:-10℃~+60℃,日平均气温不超过+40℃。 2.2相对湿度:<85%。 2.3大气压力:80kPa~200kPa。 2.4周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏腐蚀性气体、霉菌等。 3.零序电流互感器技术指标 3.1交流电压:0.38~66kV。 3.2电网频率:50Hz。 3.3同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。 3.4型号及数据、外型尺寸详见后续图表。 3.5 普通零序电流互感器零序电流:一次侧输入电流1A~36A(36A以上定做),二次侧输出电流20mA~300mA,提供4个接线端子可选。 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供

电子式电流互感器数字校验仪设计

电子? 电路 2010年第23卷第1期 Electr onic Sci 1&Tech 1/Jan 115,2010 收稿日期:2009203211 作者简介:李伟(1984-),男,硕士研究生。研究方向:实时信号处理。齐红涛(1984-),男,硕士研究生。研究方向:实时信号处理。苏涛(1967-),男,教授,博士生导师。研究方向:高速实时信号处理,快速算法,并行处理系统设计等。 电子式电流互感器数字校验仪设计 李 伟,齐红涛,苏 涛 (西安电子科技大学电子工程研究所,陕西西安 710071) 摘 要 对电子式电流互感器进行校验,是确保其成功的重要环节。传统的电磁式互感器的校验仪已不能胜任电子式互感器的校验工作。文中介绍了一种新型的数字校验仪,它具有操作方便、便于携带、功能多样、升级灵活等优点。误差处理采用加窗插值DFT 算法,大大提高了运算精度,满足了校验仪的精度要求。 关键词 电子式电流互感器;校验仪;加窗插值DFT 算法 中图分类号 T M452 文献标识码 A 文章编号 1007-7820(2010)01-038-03 D esi gn of the Ca li bra tor for the Electron i c Curren t Tran sform er L iW ei,Q i Hongtao,Su Tao (School of Electronic Engineering,Xidian University,Xi πan 710071,China ) Abstract The calibrating of electr onic current transfor mers is a maj or factor for their p roper work .However,conventi onal electromagnetic transfor mer calibrators are incompetent for the job .This paper intr oduces a new type of digital calibrator with the advantages of portability,versatility,si m p le operation,and easy upgrading .W indo ws and inter polated DFT algorithm is adop ted t o compute the measurement err or,thus greatly i m p roving the computing p recisi on t o meet the accuracy requirements of the calibrat or . Keywords electronic current transfor mer;calibrator;windows and interpolated DFT algorithm 由于电子式电流互感器的结构与校验方法与传统的电磁式电流互感器有很大不同,且大部分电子式互感器输出的是数字量,所以传统的电磁式互感器校验仪,已经不能胜任电子式电流互感器的校验工作。开发一种新的校验仪,以对电子式电流互感器输出进行校验。电子式电流互感器的输出,有模拟输出和数字输出两种方式。随着数字化变电站的发展,大多数电子式互感器都采用数字接口。这里介绍的校验仪,主要针对数字接口的电子式互感器。 1 电子式电流互感器校验系统 图1是数字输出的电子式电流互感器的校验系统框图,该系统主要包括:标准电流互感器、电子式电流互感器、数字校验仪和计算机。对于标准互感器的选择,在文献[1]中规定“在额定频率和被检电子式互感器被测量程范围内,标准互感器应比被检电子式 互感器高两个准确度级别,其实际误差应不大于被检电子式互感器误差限值的1/5”。“标准器的变差应不大于标准器误差限值的1/5”。由于目前电子式电流互感器的精度不是很高,所以标准互感器一般仍选用电磁式互感器 。 图1 电子式电流互感器数字输出校验回路 标准电流互感器输出的一般是模拟电流信号,该 电流信号在数字校验仪中转换成数字信号,数字校验仪同时接收电子式电流互感器发送的数字信号,并将 8 3

零序电流互感器安装注意事项

零序电流互感器安装注意事项 10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1、安装存在的问题 (1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);

图1 接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 图2 (3) 于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。 (4) 零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。 (5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。 2、正确施工方法

零序电流互感器安装注意事项

零序电流互感器安装注意事项 零序电流互感器安装注意事项 (北京京电电气工程总公司,北京 100028) 10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1 安装存在的问题 (1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3) 由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。 (4) 零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。 (5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。 2 正确施工方法 10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在设计施工中应注意: (1) 应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径; (2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状; (3) 接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;

相关文档