文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 延安基础设备管理段变电所越区供电方案(已修改)

延安基础设备管理段变电所越区供电方案(已修改)

延安基础设备管理段变电所越区供电方案(已修改)
延安基础设备管理段变电所越区供电方案(已修改)

延安基础设备管理段牵引供电系统

越区供电方案

一、越区供电组织、责任分工

1.在实行越区供电时,由供电调度统一指挥,车间及班组听从指挥,各负其责,相互协调,相互配合,共同完成越区供电方案的实施。

2.延安供电段调度、安技科:协调组织完成越区供电方案的实施;根据设备故障情况,制定切实可行的抢修方案,并组织实施,尽快恢复正常供电方式。

3.供电车间:根据供电调度命令,迅速组织有关班组,实施越区供电方案并及时组织有关人员,迅速赶赴事故现场排除故障,尽快恢复正常供电方式。

4.变电检修车间:负责组织有关班组对分管设备故障进行处理,并协助变电所恢复正常供电方式。

5. 接触网工区:根据供电调度命令及时合上(或断开)越区供电开关,根据供电调度和段调度的指挥,协助抢修事故,恢复供电。

6.变电所:根据供电调度命令,进行相应的倒闸作业、作业命令的执行及远动操作开关位置、停电、送电确认。对于事故变电所必须将相应的馈线断路器断开(通过变电所内部联络越区供电除外),且要将对应的馈线隔离开关断开,接地刀闸处于断开位置,并在断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。在此期间,严禁在馈出隔离开关靠线路侧装设接地线,严禁攀登馈线隔离开关支柱。变电所值班人员应熟悉馈线保护整定值切换(修改)方法。

7.延安基础段指挥中心:与延安供电段调度和供电调度联系,随时掌握越区供电状态,通知榆林、黄陵南供电监控车间安排人员参加越区供电的作业。

8.延安基础段供电技术科:负责越区供电临时方案的审查,信息的收集和处理,协助延安供电段和安技科指挥越区供电。

二、越区供电其他要求

1.越区供电时的要求:

1.1越区供电时,包西复线变电所、开闭所、分区所不需进行保护定值调整,阻抗Ⅲ段保护定值即为越区供电时的保护定值(神木西为阻抗II段)。

1.2越区供电前,应确认越区供电区段所有馈线上网点、绝缘锚段关节隔离开关引线均应为双引线。

1.3操作开关时必须有供电调度的倒闸命令。

1.4进行隔离开关倒闸作业必须在停电状态下才能进行。

1.5在进行隔离开关倒闸作业前必须观察隔离开关主刀闸状态,倒闸完毕也必须观察主刀闸状态。

2.特殊要求:

2.1越区送电变电所根据母线电压及馈线电流情况,经供电调度同意可投两台主变运行。

2.2故障变电所在越区期间,禁止推合馈线断路器、闭合馈线隔离开关,隔离开关外侧严禁装设接地线并要悬挂有电标志。

2.3越区供电时故障变电所馈线侧地刀严禁闭合以及装设接地线。

2.4 使用备用断路器21B代211、22B代213、23B代215、24B代217供电时,必须确认定值区在0区;使用备用断路器21B代212、22B代214、23B代216供电时,必须将定值区切换到1区。

3.越区供电注意事项:

3.1加强变电所设备巡视,发生异常及时上报段调度和路局供电调度。

3.2一个变电所只能承担相邻一个变电所的越区。

3.3承担越区供电的变电所应详细记载越区起始时间,变压器过负荷次数,馈线最大负荷电流,母线最低电压等参数。

3.4越区供电时,供电段技术人员必须到越区供电的变电所监控运行。

3.5越区供电时,必须对供电首端馈线上网点、越区供电分区所、分相或越区隔离开关等主通道供电回路处派人看守,观察是否有过热、放电现象。

三、各所越区供电方案

(五)绥德变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1绥德至米脂间由镇川变电所3#馈线代替绥德变电所1#馈线供电。越区后镇川变电所3#馈线供电臂长度由21.94km(2站1区间)增加至44.18km(3站2区间)。K358+910- K408+755区间限制行车2客1货。

1.21绥德至米脂间由镇川变电所4#馈线代替绥德变电所2#馈线供电。越区后镇川变电所4#馈线供电臂长度由21.94km(2站1区间)增加至44.18km(3站2区间)。K358+910- K408+756区间限制行车2客1货。

1.3绥德至田庄间由呼家塔变电所1#馈线代替绥德变电所3#馈线供电。越区后呼家塔变电所1#馈线供电臂长度由17.79km(1区间)增加至4

2.84km(1站2区间)。K408+755- K446+202区间限制行车2客1货。

1.4绥德至田庄间由呼家塔变电所2#馈线代替绥德变电所4#馈线供电。越区后呼家塔变电所2#馈线供电臂长度由17.79km(1区间)增加至4

2.84km(1站2区间)。K408+756- K446+202区间限制行车2客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1米脂分区所隔离开关的操作:

2.1.1由米脂接触网出动到达米脂分区所;

2.2田庄分区所隔离开关操作:

2.2.1由田庄接触网出动到达田庄分区所;

3、保护越区定值变更:

3.1镇川变电所至绥德3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2呼家塔变电所至绥德1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1镇川至绥德间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开绥德变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3镇川变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4米脂分区所越区供电。

合上米脂分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5镇川变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6.镇川至绥德间完成越区供电。

4.2镇川至绥德间越区解除:

4.2.1镇川变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2米脂分区所退出越区供电。

打开米脂分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3镇川变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4绥德变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5镇川至绥德间越区解除完成。

4.3呼家塔至绥德间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开绥德变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3呼家塔变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4田庄分区所越区供电。

合上田庄分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5呼家塔变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6.呼家塔至绥德间完成越区供电。

4.4呼家塔至绥德间越区解除:

4.4.1呼家塔变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2田庄分区所退出越区供电。

打开田庄分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3呼家塔变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4绥德变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5呼家塔至绥德间越区解除完成。

(六)呼家塔变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1呼家塔至田庄间由绥德变电所3#馈线代替呼家塔变电所1#馈线供电。越区后绥德变电所3#馈线供电臂长度由20.05km(1区间)增加至4

2.84km(1站2区间)。K408+755- K446+202区间限制行车2客1货。

1.21呼家塔至田庄间由绥德变电所4#馈线代替呼家塔变电所2#馈线供电。越区后绥德变电所4#馈线供电臂长度由20.05km(1区间)增加至4

2.84km(1站2区间)。K408+756- K446+202区间限制行车2客1货。

1.3呼家塔至清涧间由子长变电所1#馈线代替呼家塔变电所3#馈线供电。越区后子长变电所1#馈线供电臂长度由23.33km(1站1区间)增加至4

2.67km (2站2区间)。K446+202- K490+498区间限制行车3客1货。

1.4呼家塔至清涧间由子长变电所2#馈线代替呼家塔变电所4#馈线供电。越区后子长变电所2#馈线供电臂长度由23.33km(1站1区间)增加至4

2.67km (2站2区间)。K446+202- K490+495区间限制行车3客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1田庄分区所隔离开关的操作:

2.1.1由田庄接触网出动到达米脂分区所;

2.2清涧分区所隔离开关操作:

2.2.1由子长接触网出动轨道车到达田庄分区所;

2.2.2如子长至清涧间有车,由田庄接触网出动轨道车达到清涧分区所;

2.2.3如田庄至清涧间有车,由子长接触网用汽车到达清涧分区所。

3、保护越区定值变更:

3.1绥德变电所至呼家塔3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2子长变电所至呼家塔1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1绥德至呼家塔间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开呼家塔变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3绥德变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4田庄分区所越区供电。

合上田庄分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5绥德变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6绥德至呼家塔间完成越区供电。

4.2绥德至呼家塔间越区解除:

4.2.1绥德变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2田庄分区所退出越区供电。

打开田庄分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3绥德变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4呼家塔变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5绥德至呼家塔间越区解除完成。

4.3子长至呼家塔间越区:、

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开呼家塔变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3子长变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4清涧分区所越区供电。

合上清涧分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5子长变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6子长至呼家塔间完成越区供电。

4.4子长至呼家塔间越区解除:

4.4.1子长变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2清涧分区所退出越区供电。

打开清涧分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3子长变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4呼家塔变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5子长至呼家塔间越区解除完成。

(七)子长变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1子长至清涧间由呼家塔变电所3#馈线代替子长变电所1#馈线供电。越区后呼家塔变电所3#馈线供电臂长度由19.34km(1站1区间)增加至4

2.67km (2站2区间)。K446+202- K490+498区间限制行车3客1货。

1.21子长至清涧间由呼家塔变电所4#馈线代替子长变电所2#馈线供电。越区后呼家塔变电所4#馈线供电臂长度由19.34km(1站1区间)增加至4

2.67km (2站2区间)。K446+207- K490+495区间限制行车3客1货。

1.3子长至张家湾间由蟠龙镇变电所1#馈线代替子长变电所3#馈线供电。越区后蟠龙镇变电所1#馈线供电臂长度由19.75km(1区间)增加至39.44km (1区间)。K490+498- K526+423区间限制行车3客1货。

1.4子长至张家湾间由蟠龙镇变电所2#馈线代替子长变电所4#馈线供电。越区后蟠龙镇变电所2#馈线供电臂长度由19.75km(1区间)增加至39.44km (1区间)。K490+495- K526+423区间限制行车3客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1清涧分区所隔离开关的操作:

2.1.1由子长接触网出动轨道车到达田庄分区所;

2.1.2如子长至清涧间有车,由田庄接触网出动轨道车达到清涧分区所;

2.1.3如田庄至清涧间有车,由子长接触网用汽车到达清涧分区所。

2.2张家湾分区所隔离开关操作:

2.2.1由蟠龙镇接触网出动轨道车到达张家湾分区所;

2.2.2如蟠龙镇至张家湾间有车,由子长接触网出动轨道车达到张家湾分区所;

2.2.3如子长至张家湾间有车,由蟠龙镇接触网用汽车到达张家湾分区所。

3、保护越区定值变更:

3.1呼家塔变电所至子长3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2蟠龙镇变电所至子长1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1呼家塔至子长间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开子长变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3呼家塔变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4清涧分区所越区供电。

合上清涧分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5呼家塔变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6.呼家塔至子长间完成越区供电。

4.2呼家塔至子长间越区解除:

4.2.1呼家塔变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2清涧分区所退出越区供电。

打开清涧分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3呼家塔变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4子长变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5呼家塔至子长间越区解除完成。

4.3蟠龙镇至子长间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开子长变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3蟠龙镇变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4张家湾分区所越区供电。

合上张家湾分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5蟠龙镇变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6.蟠龙镇至子长间完成越区供电。

4.4蟠龙镇至子长间越区解除:

4.4.1蟠龙镇变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2张家湾分区所退出越区供电。

打开张家湾分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3蟠龙镇变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4子长变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5蟠龙镇至子长间越区解除完成。

(八)蟠龙镇变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1蟠龙镇至张家湾间由子长变电所3#馈线代替蟠龙镇变电所1#馈线供电。越区后子长变电所3#馈线供电臂长度由19.69km(1区间)增加至39.44km (1区间)。K490+498- K526+423区间限制行车3客1货。

1.2蟠龙镇至张家湾间由子长变电所4#馈线代替蟠龙镇变电所2#馈线供电。越区后子长变电所4#馈线供电臂长度由19.69km(1区间)增加至39.44km (1区间)。K490+495- K526+423区间限制行车3客1货。

1.3蟠龙镇至延安北间由延安变电所1#馈线代替蟠龙镇变电所3#馈线供电。越区后延安变电所1#馈线供电臂长度由18.85km(1站1区间)增加至45.26km(2站2区间)。K526+423-K572+195区间限制行车2客1货。

1.4蟠龙镇至延安北间由延安变电所2#馈线代替蟠龙镇变电所4#馈线供电。越区后延安变电所2#馈线供电臂长度由18.85km(1站1区间)增加至45.26km(2站2区间)。K526+423-K572+178区间限制行车2客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1张家湾分区所隔离开关的操作:

2.1.1由蟠龙镇接触网出动轨道车到达张家湾分区所;

2.1.2如蟠龙镇至张家湾间有车,由子长接触网出动轨道车达到张家湾分区所;

2.1.3如子长至张家湾间有车,由蟠龙镇接触网用汽车到达张家湾分区所。

2.2延安北分区所隔离开关操作:

2.2.1由延安北接触网出动到达延安北分区所;

3、保护越区定值变更:

3.1子长变电所至蟠龙镇3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2延安变电所至蟠龙镇1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1子长至蟠龙镇间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开蟠龙镇变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3子长变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4张家湾分区所越区供电。

合上张家湾分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5子长变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6子长至蟠龙镇间完成越区供电。

4.2子长至蟠龙镇间越区解除:

4.2.1子长变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2张家湾分区所退出越区供电。

打开张家湾分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3子长变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4蟠龙镇变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5子长至蟠龙镇间越区解除完成。

4.3延安至蟠龙镇间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开蟠龙镇变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3延安变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4延安北分区所越区供电。

合上延安北分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5延安变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6.延安至蟠龙镇间完成越区供电。

4.4延安至子蟠龙镇越区解除:

4.4.1延安变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2延安北分区所退出越区供电。

打开延安北分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3延安变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4蟠龙镇变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5延安至蟠龙镇间越区解除完成。

(九)延安变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1延安至延安北间由蟠龙镇变电所3#馈线代替延安变电所1#馈线供电。越区后蟠龙镇变电所3#馈线供电臂长度由26.41km(1站1区间)增加至45.26km (2站2区间)。K526+423-K572+195区间限制行车2客1货。

1.2延安至延安北间由蟠龙镇变电所4#馈线代替延安变电所2#馈线供电。越区后蟠龙镇变电所4#馈线供电臂长度由26.41km(1站1区间)增加至45.26km

(2站2区间)。K526+423-K572+178区间限制行车2客1货。

1.3延安至林沟间由甘泉北变电所1#馈线代替延安变电所3#馈线供电。越区后甘泉北变电所1#馈线供电臂长度由17.39km(1站1区间)增加至37.53km (1站1区间)。K572+195-K611+774区间限制行车3客1货。

1.4延安至林沟间由甘泉北变电所2#馈线代替延安变电所4#馈线供电。越区后甘泉北变电所2#馈线供电臂长度由17.39km(1站1区间)增加至37.53km (1站1区间)。K572+178-K611+774区间限制行车3客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1延安北分区所隔离开关的操作:

2.1.1由延安北接触网出动到达延安北分区所;

2.2林沟分区所隔离开关操作:

2.2.1由甘泉北接触网出动轨道车到达林沟分区所;

2.2.2如甘泉北至林沟间有车,由甘泉北用汽车到达林沟分区所。

3、保护越区定值变更:

3.1蟠龙镇变电所至延安3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2甘泉北变电所至延安1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1蟠龙镇至延安间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开延安变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3蟠龙镇变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4延安北分区所越区供电。

合上延安北分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6.蟠龙镇至延安间完成越区供电。

4.2蟠龙镇至延安间越区解除:

4.2.1蟠龙镇变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2延安北分区所退出越区供电。

打开延安北分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3蟠龙镇变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4延安变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5蟠龙镇至延安间越区解除完成。

4.3甘泉北至延安间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开延安变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3甘泉北变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4林沟分区所越区供电。

合上林沟分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5甘泉北变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.

5.甘泉北至延安间完成越区供电。

4.4甘泉北至延安越区解除:

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2林沟分区所退出越区供电。

打开林沟分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3甘泉变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4延安变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5甘泉北至延安间越区解除完成。

(十)甘泉北变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1甘泉北至林沟间由延安变电所3#馈线代替甘泉北变电所1#馈线供电。越区后延安北变电所3#馈线供电臂长度由20.14km(1站1区间)增加至37.53km (1站1区间)。K572+195-K611+774区间限制行车3客1货。

1.2甘泉北至林沟间由延安变电所4#馈线代替甘泉北变电所2#馈线供电。越区后延安北变电所4#馈线供电臂长度由20.14km(1站1区间)增加至37.53km (1站1区间)。K572+178-K611+774区间限制行车3客1货。

1.3甘泉北至富县东间由洛川东变电所1#馈线代替甘泉北变电所3#馈线供电。越区后洛川东变电所1#馈线供电臂长度由2

2.94km(1站1区间)增加至52.94km(2站2区间)。K611+774-K665+044区间限制行车2客1货。

1.4甘泉北至富县东间由洛川东变电所2#馈线代替甘泉北变电所4#馈线供电。越区后洛川东变电所2#馈线供电臂长度由2

2.94km(1站1区间)增加至52.94km(2站2区间)。K611+774-K665+049区间限制行车2客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1林沟分区所隔离开关的操作:

2.1.1由甘泉北接触网出动轨道车到达林沟分区所;

2.1.2如甘泉北至林沟间有车,由甘泉北用汽车到达林沟分区所。

2.2富县东分区所隔离开关操作:

2.2.1由富县东接触网出动到达富县东分区所;

3、保护越区定值变更:

3.1延安变电所至甘泉北3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2洛川东变电所至甘泉北1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1延安至甘泉北间越区:

4.1.1越区供电示意图、

4.1.2断开甘泉北变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3延安变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4林沟分区所越区供电。

合上林沟分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5延安变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6.延安至甘泉北间完成越区供电。

4.2延安至甘泉北间越区解除:

4.2.1延安变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2林沟分区所退出越区供电。

打开林沟分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3延安变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4甘泉北变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5延安至甘泉北间越区解除完成。

4.3洛川东至甘泉北间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开甘泉北变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3洛川东变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4富县东分区所越区供电。

合上富县东分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5洛川东变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6.洛川东至甘泉北间完成越区供电。

4.4洛川东至甘泉北越区解除:

4.4.1洛川东变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2富县东分区所退出越区供电。

打开富县东分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3洛川东变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4甘泉北变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5洛川东至甘泉北间越区解除完成。

(十一)洛川东变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1洛川东至富县东间由甘泉北变电所3#馈线代替洛川东变电所1#馈线供电。越区后甘泉北变电所3#馈线供电臂长度由30km(1站1区间)增加至5

2.94km (2站2区间)。K611+774-K665+044区间限制行车2客1货。

1.2洛川东至富县东间由甘泉北变电所3#馈线代替洛川东变电所1#馈线供电。越区后甘泉北变电所3#馈线供电臂长度由30km(1站1区间)增加至5

2.94km

(2站2区间)。K611+774-K665+049区间限制行车2客1货。

1.3洛川东至黄陵南间由北塬变电所1#馈线代替洛川东变电所3#馈线供电。越区后北塬变电所1#馈线供电臂长度由23.41km(1站1区间)增加至50.36km(2站2区间)。K665+044- K720+539区间限制行车2客1货。

1.4洛川东至黄陵南间由北塬变电所2#馈线代替洛川东变电所4#馈线供电。越区后北塬变电所2#馈线供电臂长度由23.41km(1站1区间)增加至50.36km(2站2区间)。K665+049- K720+553区间限制行车2客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1富县东分区所隔离开关操作:

2.1.1由富县东接触网出动到达富县东分区所;

2.2黄陵南分区所隔离开关操作:

2.2.1由黄陵南接触网出动到达黄陵南分区所;

3、保护越区定值变更:

3.1甘泉北变电所至洛川东3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

3.2北塬变电所至洛川东1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1甘泉北至洛川东间越区:

4.1.1越区供电示意图

4.1.2断开洛川东变电所1#、2#馈线的断路器和隔离开关。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.1.3甘泉北变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.1.4富县东分区所越区供电。

合上富县东分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.1.5甘泉北变电所3#、4#馈线送电。

4.1.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.1.

5.2合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.1.6.甘泉北至洛川东间完成越区供电。

4.2甘泉北至洛川东间越区解除:

4.2.1甘泉北变电所3#、4#馈线停电。

断213(22B、2122)、2131、214(22B、2142)、2141

4.2.2富县东分区所退出越区供电。

打开富县东分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.2.3甘泉北变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.2.4洛川东变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.2.5甘泉北至洛川东间越区解除完成。

4.3北塬至洛川东间越区:

4.3.1越区供电示意图

4.3.2断开洛川东变电所3#、4#馈线的断路器和隔离开关。

断213(22B、2132)、2131、214(22B、2142)、2141

4.3.3北塬变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.3.4黄陵南分区所越区供电。

合上黄陵南分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.3.5北塬变电所1#、2#馈线送电。

4.3.

5.1确认阻抗III段在投入位

4.3.

5.2合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.3.6.北塬至洛川东间完成越区供电。

4.4北塬至洛川东越区解除:

4.4.1北塬变电所1#、2#馈线停电。

断211(21B、2112)、2111、212(21B、2122)、2121

4.4.2黄陵南分区所退出越区供电。

打开黄陵南分区所2711、2721、2001、2712、2722、2002隔离开关。

4.4.3北塬变电所1#、2#馈线送电。

合2111、211(2112、21B)、2121、212(2122、21B)

4.4.4洛川东变电所3#、4#馈线送电。

合2131、213(2132、22B)、2141、214(2142、22B)

4.4.5北塬至洛川东间越区解除完成。

(十二)北塬变电所退出运行后越区供电预案

1.越区方案和行车条件:

1.1北塬至黄陵南间由洛川东变电所3#馈线代替北塬变电所1#馈线供电。越区后洛川东变电所3#馈线供电臂长度由26.95km(1站1区间)增加至50.36km (2站2区间)。K665+044- K720+539区间限制行车2客1货。

1.2北塬至黄陵南间由洛川东变电所4#馈线代替北塬变电所2#馈线供电。越区后洛川东变电所4#馈线供电臂长度由26.95km(1站1区间)增加至50.36km (2站2区间)。K665+049- K720+553区间限制行车2客1货。

1.3北塬至西社间由中尧变电所1#馈线代替北塬变电所3#馈线供电。越区后中尧变电所1#馈线供电臂长度由28.6km(1站1区间)增加至57.2km(2站2区间)。K720+539-K778+412区间限制行车2客1货。

1.4北塬至西社间由中尧变电所2#馈线代替北塬变电所4#馈线供电。越区后中尧变电所2#馈线供电臂长度由28.6km(1站1区间)增加至57.2km(2站2区间)。K720+553-K778+433区间限制行车2客1货。

2、接触网工区出动线路

2.1黄陵南分区所隔离开关操作:

2.1.1由黄陵南接触网出动到达黄陵南分区所;

2.2西社分区所隔离开关操作:

2.2.1由西社接触网出动到达西社分区所;

3、保护越区定值变更:

3.1洛川东变电所至北塬3#、4#馈线微机保护整定值由值班员确认阻抗III 段在投入位。

3.2中尧变电所至北塬1#、2#馈线微机保护越区供电整定值由值班员确认阻抗III段在投入位。

4、越区组织:

4.1洛川东至北塬间越区:

4.1.1越区供电示意图

《铁路供电远动系统运行维护管理规则》(2014)195

TG/GD107-2014 铁路供电远动系统运行维护管理规则 第一章总则 第一条铁路供电远动系统是保证铁路运输安全畅通的主要技术装备,是保障供电设备安全可靠运行的基础设施,是铁路供电系统的重要组成部分。为规范供电远动系统的运行维护管理,特制定本规则。 第二条供电远动系统包括牵引供电远动系统和电力远动系统。 第三条供电远动系统调度主站应集中设置总公司、铁路局,并按照高铁、普速两套系统分别设置。 高铁调度主站监控高速铁路牵引供电、电力设备运行。 普速调度主站监控普速铁路牵引供电设备运行。 普速电力远动系统调度主站应设置在供电段。 第四条本规则适用于调度主站集中设置在铁路局的供电远动系统管理。调度主站设置在铁路局管内其他处所的远动系统由各铁路局自行制定管理规则。 铁路总公司供电远动系统调度主站管理规则另行制定。 第五条本规则明确规定了供电远动系统设备运行维护管理的要求,供电调度使用供电远动系统还应执行《铁路供电调度规则》。

第二章一般规定 第六条总公司供电部、铁路局供电处是供电远动系统技术主管部门。 第七条总公司供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件、应用软件由总公司信息中心负责维护。铁路局供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件由信息技术部门负责维护,应用软件由供电部门负责维护,被控站设备由供电段(维管段)负责运行维护。 第八条供电远动检测室归属铁路局供电部门管理,应配备专业人员和必要的仪器、仪表、备品备件、试验设备(见附件1),建立模拟检测实验室,负责调度主站应用软件日常维护、状态监测,数据分析,定期对供电远动系统功能进行校验,及时发现、协调处理供电远动系统故障,保证系统正常使用。 第九条供电远动系统各部门维护人员应经过专业培训,持证上岗。 第三章职责分工 第十条铁路局供电处。 (一)负责全局供电远动系统的专业管理工作。 (二)负责协调相关部门进行供电远动系统的维护和故障处理。 (三)负责审批供电远动系统的投运、停用。

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

变配电设备管理规定

变配电设备管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变配电设备管理办法1目的 明确变配电设备设施操作规程与维修保养要求,保证变配电设备安全运行,优质 供电。 2适用范围 店工程部 3术语和定义 3.1PE线,指保护导体,即通常讲的“地线”。 3.2母线,指可以连接多个电气回路的低阻抗导体。 3.3高压,是指10KV(千伏)变压器电压。 3.4低压,是指36V~380V之间的电压。

4职责和权限 4.1工程部运行班、维修班员工负责本办法的执行落实。 4.2工程部负责人负责本办法的监督检查。 5作业流程 5.1开关流程 5.1.1普通电路 送电操作:从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。 停电操作:从负荷侧的开关拉起,依次拉到电源侧开关。 5.1.2高压电路 送电操作:母线侧隔离开关或刀开关→线路侧隔离开关或刀开关→高低压断路器。

停电操作:高低压断路器→线路侧隔离开关或刀开关→母线侧隔离开关或刀开关。 5.2维修、保养流程 5.1.3由母线及接头的外观或其温度指示装置(如变色漆、示温蜡)的指示,检查母首发日期: 2010年6月20日 第1页 共4页 变配电设备管理办法 文件级别:三级 文件编号:BN-BF-GC-002 版次/修订号:第A版第0次

线及接头的发热温度是否超过允许值。 5.1.4开关电器中所装的绝缘油颜色和油位是否正常,有无漏油现象,油位指示器有无破损。 5.1.5绝缘瓷瓶是否脏污、破损、有无放电痕迹。 5.1.6电缆及其接头有无漏油及其它异常现象 5.1.7熔断器的熔体是否熔断,熔断器有无破损和放电痕迹。 5.1.8二次系统的设备如仪表、继电器等的工作是否正常。 5.1.9接地装置及PE线,PE线的连接处有无松脱、断线的情况。

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议 甲方: 乙方:云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设,明确供电设施安全和维护责任,减少用电安全隐患和事故,提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求,甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取,供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议: 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文,依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后,乙方配合甲方住宅工程进度,在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电,并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置(含表箱和电表)“一户一表”,以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括:工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站(不含征地、拆迁费用)土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称: 小区地点: 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积:m2(最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积) 其中:住宅面积:m2 住宅类型:多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积:m2 公益性用房、公建设施面积:m2 地下面积:m2 3.配置标准 (1)商品住宅配置标准(建筑面积):不低于6kW/户(90㎡及以下)、不低于8kW/户(91-150㎡,不含150㎡)、不低于10kW/户(150㎡及以上) (2)保障性住房配置标准(建筑面积):4kW/户(90㎡以下) (3)住宅区公共设施用房配置标准:不低于40W/㎡ (4)配套建设的办公用房配置标准:不低于80-100W/㎡ (5)经营性用房配置标准:不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确,同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 (1)商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:110元/m2; (2)保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为:75元/m2。 收费说明: (1)在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。(2)高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 (3)开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目,收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电站设备围栏管理规定

变电站设备检修现场围栏管理规定 变电站现场安全措施分为临时围栏和固定围栏两种。 1 临时围栏 1.1开口围栏内所围的设备是停电设备。一个围栏所围的地点叫一个工作地点,一个围栏只能有一个出入口。围栏的出入口在保证必要的材料、工具进出方便的情况下应使其尽量小。严禁围三面及以下的围栏。出入口应使其面向通道(道路)。 1.2 封闭的无出入口围栏所围的设备为带电设备。此情况适用于站内大部分设备停电,仅有个别设备带电的情况。 1.3 围栏悬挂采用红、白相间的专用支柱,支柱间距为4.5米。 1.4 临时围栏采用单层红、白旗,围栏距地面1.2米。 1.5 检修工器具、材料必须放置在围栏内,在围栏内进行检修的全部工作,由于围栏范围所限,部分较大的工器具、备件不能放入围栏内,应经工作负责人和现场安全监督人员同意,放置在非设备区。 1.6 进出围栏应在工作负责人的带领和监护下集体行动。随意进出围栏是严重的违章行为。确因需要必须进出围栏时,应取得工作负责人的同意,并至少两人在一起,相互监督,不得穿越设备区。由于设备所限必须穿越时,严禁在运行设备区逗留。 1.7 标示牌 1.7.1 围栏“出入口”的门柱上悬挂“从此进出!”的标示牌。 1.7.2 在每一个工作地点设1-2个三面可见的“在此工作”的标示牌。 1.7.3 在围栏内侧“止步、高压危险!”的标示牌。 1.8 进入、撤离检修工作现场规定 1.8.1 检修工作人员在办理工作许可手续以前,不准进入设备区,工作许可开工后,进入围栏攀登设备必须在工作负责人的监护下进行。 1.8.2 一个工作组不允许几个工作地点同时开工。工作地点的转移、间断和终结必须在工作负责人的带领下进行,工作负责人实行全过程监护。 1.8.3 对于工作中某专业小组需要穿插到不同工作票中进行工作时,离开本工作地点时,工作负责人应在工作票中记录人员姓名和离去时间,转移过程由专业小组负责人带领和监护全组人员进行。到达新的工作地点,工作负责人应记录专业小组人员姓名和时间,并向全体小组人员交待停电范围,工作内容、安全注意事项和危险点告知,并对该小组人员担当起工作负责人的职责。工作票中的工作任务在签发工作票是填写完成。 1.9 其它安全措施

工业生产线设备管理系统

设备管理 一、什么是工业生产线设备管理系统 “设备”是企业在生产中所需要的机械、装置、仪器和设施等物质资料的总称,它可以让企业使用一年以上,或者长期使用并基本保持原有的实物形态;单位价值在固定资产财务规定的限额以上;在企业生产过程中,且能独立完成一道生产工序提供某种功能的机器。 “设备管理”的是以企业的生产经营目标为依据,运用各种组织、技术和经济措施,对设备从规划、设计、制造、安装、使用、改造、更新直至报废整个寿命周期进行全程的管理,以提高设备综合经济效率。 《工业生产线设备管理系统》是把工业企业手工管理设备的工作,通过数据库技术编制程序后,利用计算机来处理各项设备管理工作的一个企业管理软件。从用户的使用角度看,《系统》就是一个设备管理现代化信息仓库。开发者为用户统筹规划好信息存放的范围和存放位置,制定了处理信息的方案,使用户输入和输出信息准确迅速、信息存储安全可靠。《设备管理系统》首创企业设备管理新方式,为企业设备管理提供一种全新模式。同时也是一项工业生产线设备正常运转的管理组织措施,是延长设备使用寿命的技术保证,是深化工业企业基础管理工作的实施方案,能满足工业企业设备管理上等级的需要。 二、编制<<工业生产线设备管理系统>>原则 1、针对工业生产线特点,以设备电器技术资料、设备日常保养维修、设备使用现场、设备配件、能源消耗、安全技术、固定资产等方面企业管理规章制度,;为编制程序的

基础。凡是输入到《系统》信息库中的信息,经过《系统》处理,都能十分方便地查阅修改删除并规范地打印出来,为设备维修和改造提供可靠的技术依据。 2、根据国家和上级主管部门对企业设备管理的方针和要求,并结合企业设备管理的现状,建立了四十多个设备管理信息库,把企业设备管理的各个方面的工作,都纳入《系统》处理之中。为工业企业提供一揽子管好设备、用好设备、修好设备具体实施方案和办法。这个实施方案的运作,由《系统》提供众多的程序功能模块来完成。 3、以设备的使用、保养、维修的管理为核心;将设备技术资料,有关的信息、日常设备管理活动,进行有效地分门别类记录、反映、统计、分析,;避免手工处理的繁琐和误差。可以实现手工管理设备,一步过渡到计算机管理设备的阶段。 三、<<工业生产线设备管理系统>>的适用性 对于设备管理工作还未开展,集设备管理人员、工程技术人员、程序开发员三员为一体的程序开发者,把技术、经济、管理融为一体,全盘考虑,使《系统》的组织结构严密,同时系统设置的多种功能,基本上满足企业对设备综合管理的需要。 对于设备管理基础工作开展得较好的企业,;使用本《系统》能很快把积累多年的技术资料、日常管理设备的记录稍微整理,输入到计算机内,;在短时期内由手工平稳过渡到利用计算机管理设备。 或者是开展得零乱的企业以及新建企业,只用按照本系统提供的一揽子设备管理的框架,逐步开展设备管理的基础工作,也能在一段时间内使设备管理工作走向正轨。四、处理设备管理信息的范围和功能

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

生产设备管理工作流程

编号

生产设备管理制度 一、总则 1、为保证公司设备正常运转、合理、充分利用,根据公司设备特点和公司实际情况,制定本制度。 2、生产设备管理工作的内容包括从设备进厂验收、安装、使用、维护保养、检查修理,以及日常的登记、保管、调配、报废等一系列工作。设备管理的任务,是要保证设备在使用过程中,自始至终保持良好的技术状态。 3、设备管理坚持以预防为主,维护保养与计划检修并重和先维修后生产的原则,正确使用,精心保养,合理润滑,安全生产。坚持责任到人,谁使用谁负责的原则。 二、生产设备技术状况 1、评价生产设备管理的技术经济指标: A、设备完好率。表示设备技术状态的完好程度,是检查公司设备管理和维修工作水平的重要指标。其计算公式为: 设备完好率=完好的设备台数/设备总台数×100% 设备总台数是指公司已安装的全部生产设备,包括在用、停用、封存、停机待修和正在检查的所有设备,完好设备台数是指设备总台数中完全符合设备完好标准的台数。 B、设备故障率。是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比,计算公式为: 设备故障率=设备故障机/设备运转时间×100% C、维修费用效率。是指单位维修费用所能生产的产品产量,计算公式为: 维修费用效率=产品产量(件或吨)/维修费用 D、单位产品(或万元产值)维修费用。计算公式为: 单位产品(或万元产值)维修费用=维修费用/产品产量(或总产值) E、平均每台设备年维修费用。计算公式为: 平均每台设备年维修费用=年维修总费用/年投入使用设备总台数 2、生产部要分别制定年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解落实到岗。 三、新增生产设备管理 1、生产部根据生产实际情况和技术开发部新产品设备需求,汇总、整理出公司新设备需求。

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

生产设备管理制度 (1)

编号: xxxxx有限公司 设备管理制度 (2017年第一版) 编制: 审核: 批准: 编制日期:2017年5月27日 发布实施:

根据对生产设备管理的科学性、合理性、计划性的需要。实现设备配备件采购和设备检修工作规范化、科学化、制度化,保证合理库存,满足生产需要,确保设备的安全、高效运行,提高效益、降低消耗,特制定本制度。 一、总体思路 在设备管理上始终坚持“预防为主、计划检修”的方针,以设备定检、设备润滑、设备巡检、计划性检修几个方面作为设备管理工作的重点,将设备的定检、润滑、巡检制度化、常态化,实现设备事故的事前控制,提高设备检修的计划性,尽可能的降低紧急“抢”修的发生频率,提高设备的运转率。 二、设备档案及设备台帐 公司应建立全厂设备档案,设备档案应包含以下内容:设备名称、设备规格型号、主要参数、投用时间、备品备件资料(型号、供应厂家、图纸等)、大修或技改记录。部门、车间应建立本单位管理和使用的设备台帐。设备台帐格式详见《XX 车间生产线设备台帐》(附件1)。 三、设备的定检 1、建立定期停机检查、维修制度 1)烘干机每两个月必须定检一次,可根据检修内容多少适当增加或减少但最多不能超过3天。 2)生料磨、球磨的检修周期与烘干机同步进行。 3)水泥磨根据销售情况,每月应安排一次定期停机检查。 4)石灰石破碎机、包装机每年两次中修,每月一次定检。 2、完成设备定检后应填写《主机设备定检记录表》(附件2)。 四、设备的润滑

设备润滑是防止或延缓机床磨损的重要手段之一,加强企业设备润滑管理,是保证设备完好,充分发挥设备效能、减少设备事故和故障,延长设备使用精度和寿命,提高设备运行效益的重要前提。设备润滑管理就是采用科学的管理手段,针对设备型式、机械传动结构,机床各部位的运转速度、啮合情况、位置载荷等,选用正确的润滑材料,并按规定的润滑时间、部位及数量进行润滑,实现设备的合理定期润滑和节约用油,达到减少零部件之间的摩擦磨损、降温冷却、防止锈蚀、延长寿命、降低能耗、防止污染。因此做好设备的润滑工作是企业设备管理中不可忽视的环节。依据《合理润滑技术通则》(GB/T13608-92)《机床润滑系统》(GBT 6576-2002)等国家相关标准、法规及公司设备管理制度,制定本管理标准。 设备保养就是擦机床、打扫卫生:这种做法在我们企业实际存在,最重要的设备润滑根本没做或蜻蜓式润滑。假如你仔细检查保养后的机床,你会发现有些机床的加油量不够(低于油标刻度)、漏油(密封垫老化),润滑油长期不更换造成油粘度、酸值、含水量超标,加油器具不全,油标污损等,这些造成设备故障率高,部件磨损快,机床寿命短,甚至新机床精度急剧下降。设备的三级保养,不仅要做到环境及设备清洁,最重要的是定日、定月、定年,做好机床润滑部位加、换油工作,保障加油器具、油标清洁良好,才能降低事故停机率,保证设备长期可靠运转。 一、设备操作工润滑职责: A、熟悉所操作设备的润滑系统和各部位的润滑方法,严格按照润滑“五定”要求正确合理润滑。 B、每日班前检查并按润滑图表加油。 C、每月定期维护时,检查并清洗油毡、油线、油杯、油窗、粗滤网、冷却箱等,保持设备处于良好润滑状态。

供电系统管理维护

供电系统管理维护 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一.供配电管理维护方案 二.高低压配电设备操作规程 1.安全及注意事项 1.1 操作人员必须持证上岗,挂牌作业; 1.2 严格按上级调度命令操作,严禁违规作业; 1.3 严禁带电作业,带电作业须有监护人,并作好防护措施; 1.4 配电房,配电间及配电柜内严禁存放杂物; 1.5 操作高压设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,着棉工作服,使用绝缘操作棒; 1.6 操作低压设备时,必须穿绝缘鞋,戴棉纱手套,避免正向面对操作设备;1.7 在配电变压器上工作时,必须将其高压,低压两侧完全停电,验电,装三相短路接地线后方可开始工作; 1.8 在配电柜的开关或低压熔断开关上工作时,必须先停电,并与带电设备有明显断开点后,再验电,并在有可能来电的线路上掛上接地线,然后站在绝缘垫上,尽量使用单手操作,注意与带电设备保持足够的安全距离,如距离有不够,应采取有效绝缘隔离措施; 1.9 雷雨天气巡视露天高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器;1.10 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点睛之笔米以内,室外不得接近故障点8米以内,进入上述区域的人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳 和构架时应戴绝缘手套; 1.11 操作配电设备前,仔细阅读使用说明书,操作手册或操作指导书; 2.配电变压器操作顺序 2.1 停电操作顺序 2.1.1 断开各低压出线开关; 2.1.2 断开低压进线总断路器,并将其退至试验或断开位置; 2.1.3 断开变压器高压侧断路器,并将其退至试验或断开位置,顺时针方向合上接地开关; 2.1.4 断开高压进线柜断路器,并其退至试验或断开位置; 2.1.5 关闭直流屏操作电源开关; 2.2 送电操作顺序 2.2.1 合上直流屏操作电源开关; 2.2.2 将高压进线断路器,并其推至工作位置,合上断路器; 2.2.3 逆时针方向断开接地开关,将高压出线柜断路器推至工作位置,合上断路器; 2.2.4 将低压进线柜总断路器推至工作位置,合上断路器; 2.2.5 合上低压出线开关; 二.配电设备维护 1.配电房设备维护 1.1 配电房:地面定期清洁;感官安全检查; 1.2 配电房备件,资料等分类标示,整理; 1.3 配电房附属设备维护 1.3.1 排风设备 1.3.1.1 排风扇开关检查:目视完整,操作灵活,不发热,否则需更换;

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

变电站日常管理

变电所(站)运行管理制度与日常工作实务 第一章变电所(站)的运行管理制度 第一节变电所运行管理工作变电所的运行管理工作,是一项围绕安全生产,完善生产流程,提高生产效率的基础工作;是长期安全生产,不断改革创新的生产实践经验的积累和科学管理的总结;是实施岗位职责和设备分工负责制,严格执行“两票”、“三制”为核心的常规工作。它包括:健全变电所的基本制度、加强设备管理,加强人员培训,科学安排运行生产工作,做好变电运行技术管理(图纸、资料、报表等)和安全管理;监督实施各项规章制度,及时指正运行工作中存在的问题,严格考核制度,推广先进的运行经验,表扬好人好事等。运行管理工作的好坏,反映了变电所安全生产的成败,是衡量一个变电所生产好坏的关键。只有搞好运行管理,才能保证变电所安全、优质、可靠的供电,才能正确地向规范化、标准化方向发展。变电运行管理的任务是:保证变电所的安全运行,健全各项规章制度,制定明确的生产工作标准,科学安排运行生产常规工作,做好设备、缺陷管理、人员培训、安全管理和变电所技术管理(图纸、资料、报表等)工作,建立奖惩考核制度,推广先进运行经验,确保向用户提供安全、可靠、合格的电能。变电运行管理的基本内容:认真执行电力系统的“两票”、“三制”为核心的规章制度,进行日常化的科学管理,主要有:建立、健全运行人员岗位责任制,建立正常的工作秩序;制定、健全和严格变电运行管理制度,制定明确的工作标准,使管理工作规范化、标准化和科学化;(#)加强运行设备的管理、维护和保养,制定明确的设备巡视路线和缺陷管理流程图,图示各类设备的修试周期、评级和日常维护、保养内容,确保设备处于完好状态; 第一章变电所(站)的运行管理制度(1)加强变电所运行技术管理,做到图纸、资料存放整齐、齐全易查,报表及时准确,建立科学、文明的生产秩序;(2)加强安全管 理,健全安全网和各级人员安全职责,确保安全运行;(3)建立职工培训制度,建 立职工培训档案,提高职工政治、技术素质和操作及事故处理能力。第二节变电 所的主要管理制度一、值班制度变电所运行值班工作是电力生产的第一线,是确 保电力设备安全运行的有力措施,值班人员必须树立高度的工作责任感,自觉遵守 值班纪律,精心工作,一丝不苟,为此特制定本制度。(1)运行人员上岗前,必须 按部颁《电业生产人员培训制度》的规定学习,考试合格后方能正式担任值班工作。 (2)值班班次应按所批准的值班方式和时间进行。未经主任同意不得私自调换班 次,不得连值两班(特殊情况经主任同意)。值班人员应自觉遵守劳动纪律,不得 迟到、早退。值班人员请假应及早提出,并得到主任同意。(3)值班人员当值期间 是设备安全运行的直接责任者,有权处理设备的异常问题,但必须按照正确的程序 进行。(4)当值期间应服从调度命令(严重威胁设备和人身安全的情况除外),听 从指挥。(5)当值期间要坚守岗位,需要就餐应轮流进行,严禁饮酒,任何情况下 控制室内不得少于两人(一名正值、一名副值)。(6)当值期间要严格执行有关规 章制度,认真监视各种信号和指示,准时抄表,认真分析,定期进行各种检查和试 验,对不正常的情况应加强监视。(7)各种数据要按规定记人各种记录簿中,要做 到字迹清楚、工整、内容正确、齐全无误。(8)要认真执行安全工作规程,严格执 行“两票三制”,严格把关。(12)当值期间不许会客,非当值人员未经许可不得进 入控制室和室外高压区。(9)按规定要求仔细巡视设备(包括特巡),不得走马看 花,漏查项目,认真填写巡视记录,评价设备状况。(10)发生异常和差错,要如 实反映情况,从中吸取教训,不得弄虚作假,隐瞒真相。 第二章变电所(站)运行管理制度与日常工作实务(1)当值期间应衣着整洁,佩戴值班标志,夏季男同志不准穿背心、短裤,女同志不准留长发、穿裙子,室外巡视、操

电力线路运行维护方案

电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。

(二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。 3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。

中国南方电网公司后台系统维护实施方案

中国南方电网公司后台系统维护实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中国南方电网公司***** *****后台维护方案 ******************公司 2014年11月

目录 第一章维护服务概述 (5) 1.1 目的 (5) 1.2 服务范畴说明 (5) 1.3 服务时间及服务方式 (5) 1.4 服务内容说明 (6) 1.4.1 远程支持 (6) 1.4.2 预防性维护服务 (6) 1.4.3 现场故障处理服务 (7) 1.4.4 环境变更支持 (8) 1.4.5 服务人员名单及资历介绍 (9) 第二章 *****功能升级 (10) 2.1 新设备的接入调试 (10) 2.2 业务功能需求叠加 (10) 2.3 系统版本更新 (10) 2.4 接口调整 (11) 2.5 加强客户数据分析功能 (11) 第三章系统维护价格表 (12)

第一章维护服务概述 1.1 目的 基于已有的电力*****服务系统,**公司将提供了整套成型的售后服务体系和系统维护体系,规范化的系统升级、日常维护、紧急故障处理等工作的处理流程和处理机制,将为**********系统业务平台提供完善的售后服务。 1.2 服务范畴说明 **********系统,目前已实现业务功能包括:用户电费查询、银行卡缴纳电费、用户电费预存、业扩类业务办理信息发布通知、业务广告宣传等。后台系统实现:设备设备远程监控、设备软件版本自动更新升级、业务数据统计与报表输出、操作员权限管理与分配等。售后服务内容包括:系统功能升级更新、系统及设备设备维护等。 1.3 服务时间及服务方式 序号服务内容服务内容描述 1 电话、邮件支持●提供7×24小时的热线电话技术支持服务。 ●提供电子邮件热线技术支持服务。 ●提供电子邮件警示信息服务。 2 预防性维护●提供定时的系统健康检查。 ●提供系统的一般性参数、配置调整。 3 现场故障处理 ●提供系统故障的现场故障处理。 ●提供应急协同现场故障处理工作。 4 环境变更支持●提供因系统相关的硬件变更、软件变更、数据迁移等运行 环境变更,系统所需要的现场或非现场技术支持服务。

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据................................. -1 - 3、施工准备................................. -3 - 3.1技术准备................................ -3 - 3.2劳动力组织及工期安排.......................... -3 - 4、主要工序作业方案............................ -4 - 4.1工艺流程................................ -4 - 4.2主要工序作业方案........................... -4 - 5、质量管理.................................. -8 - 5.1质量标准................................ -8 - 5.2质量控制措施............................. -9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施.................... -11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................ -11 - 6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

变电站直流设备管理制度

变电站直流设备管理制度 1. 变电站(所)直流设备的运行管理 1.1充电机、蓄电池组的巡视检查,按设备巡视时间对本站直流设备进行巡视。巡视项目: 1.1.1 直流系统有无声、光信号发出 1.1.2直流盘上母线电压、放电电流表,浮充电压、电流表指示是否正常。 1.1.3充电装置运行有无异常噪声,运行是否正常 1.1.4充电装置柜内应没有异味,接线端、导线外皮不应有变色。 1.1.5电池柜内清洁,不潮湿,不得有其他杂物,电池表面无灰尘。 1.1.6电池液面正常,外壳无裂纹,无漏液现象。底部无大量沉积物,极板无弯曲变形,接头无腐蚀。 1.1.7正常浮充电状态电池内气泡不应过多。 1.1.8电池外壳不应有温度及较明显变形,极柱、安全阀处无爬碱。 1.1.9电池间的连接不应有松动,手动检查不能有放电打火现象。 1.2直流系统装置的运行维护 1.2.1备用电池每三个月至少进行一次补充充电(生产商特殊要求除外),此项工作要有记录。 1.2.2 变电站每日测蓄电池典型电池电压一次,每月测全组电池电压一次,以上测试要详细填入蓄电池测试记录内,长期保存。 1.2.3蓄电池每月进行清扫,检查极拄确保无腐蚀。 1.2.4蓄电池室温度保障在5℃-35℃,蓄电池室内不得使用线绕式电热取暖,要有防止电器“打火”的措施。蓄电池室内保持清洁。 1.2.5蓄电池电压测试应使用4位半式数字仪表 1.2.6不允许从蓄电池组中抽取110伏外的任何直流电压。变电站综合自动化系统、通讯设备等原则上不能用站用蓄电池组,若须接入,需经变电站进行负荷核对,并按要求配置合适的熔断器后,由公司技术安全部批准进行。 2 变电站综合自动化系统直流设备的管理 变电站自动化系统直流设备包括UPS电源(或逆变器)、自备蓄电池组等。 2.1自动化系统直流设备的运行管理

相关文档