文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气设计要点说明

建筑电气设计要点说明

建筑电气设计要点说明
建筑电气设计要点说明

. .

.专业. .专注. 建筑电气设计要点

-----------------------作者:-----------------------日期:

前言

电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工

.专业. .专注.

厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求.

4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

.专业. .专注.

目录

第一章设计原始资料及任务书 (4)

第二章全厂负荷统计及主变压器的选择 (3)

第三章全厂供电系统草图 (8)

第四章计算短路电流 (9)

第五章 35KV,6KV供电线路的选择 (16)

第六章选择电气设备 (29)

附录

参考文献

.专业. .专注.

.专业. .专注.

第一章 设计原始资料及任务书

该厂为大型国有企业。下属企九个车间,两个车站,各车间站用设备安装容量见表1.1,其中水压机钢车间,煤气氧气站为一级负荷,其他为二三级负荷。供电电源取自12KM 处一110/35KV 变电所35KV 两段母线,母线最大运行方式,最小运行方式短路容量分别为

min K S =215MVA,和min K S =150MVA ,35KV 架空线进线继电保

护动作时间为1.5s.5KV 电气设备及主变压器采用户外布置,6KV 为成套高压开关柜,户布置,长变电所35KV 采用桥接线,6kv 采用单母线分段接线,一级负荷分别从6KV 两端目线配出两条回线路,其余为单回路供电。该地区年最高气温38度。 设计任务:

1. 全厂负荷统计,选择主变压器

2. 拟制全厂供电系统草图

3. 计算短路电流

4.选择35KV ,6KV供电线路

5.选择电气设备

6.3号图纸绘制供电系统图

表1.1 站用电容量安装表

.专业. .专注.

一.全厂负荷统计

负荷计算是指导体通过一个等效负荷时,导体的

最高温升正好和通过实际的变动负荷时其产生的最高温

升相等,该等效负荷就称为计算负荷。

工业企业电力负荷计算的主要目的是:

1.全厂在工程设计的可行性研究阶段要对全厂用电

量作出估算以便确定整个工程的方案。

2.在设计工厂供电系统时,为了正确选择变压器的

容量,正确选择各种电气设备和配电网络,以及正确选

择无功补偿设备等,需要对电力负荷进行计算。

确定负荷计算的方法有多种,包括估算法、需要系

数法、二项式法和单相复合的计算,在这里我们采用需

要系数法。

.专业. .专注.

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

高层建筑电气设计要点

高层建筑电气设计要点 一、常见问题 1.电力负荷是供电设计的依据参数。 计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 2.供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。 国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级。 3.高低压配电系统的设计 (1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。 (2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统,一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后,全部为照明电费。

(3)为减少变压器台数,单台变压器的容量选择一般都大于1000 kva。为限制低压侧的短路电流,正常时变压器解列运行,中间设联络开关。照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时,动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费。 (4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统。配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽。水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接。每层楼竖井设层问配电小问。层间配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源。当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电,或将变压器分散设在地下层、中间层或最顶层。 (5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。 (6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱,设两路电源的自动切换装置,互为备用。 (7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式。为降低变压器容量,多集中装设在低压侧,与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器。 4.主要设备的选型

浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策 李庆

浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策李庆 发表时间:2019-10-17T09:08:41.550Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:李庆 [导读] 摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,电气设计是非常重要的一项内容,对工程总体质量及施工安全性具有直接的影响。 吉林省中北化工工程设计有限公司黑龙江省大庆市 163000 摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,电气设计是非常重要的一项内容,对工程总体质量及施工安全性具有直接的影响。但就目前来看,在建设电气设计中依然存在着诸多问题亟待相关工作人员解决。本文就基于此,对建设电气设计中存在问题进行相关研讨,并以此提出保障建筑电气设计质量的主要对策,以期为相关工作人员提供帮助。 关键词:建筑电气设计;存在问题;主要对策 引言 高层建筑的电气设计涵盖几乎所有方面,包括照明系统、备用电源系统、电气设备供电系统等,为提高供电效率,通常应用的方法为高低压电井的协同运行方法,从而让整个系统能够更好运行。在具体的电气设计工作中,要完成对相关工作内容的研究和分析,探究整个工程项目中的设计要点,为各类用电设备稳定供电。 1常见问题 1.1与设计标准及规范不符 对于电气设计而言,设计标准及规范是极为重要的,它对于电气设计工作可以起到有效的约束及规范,然而在实际的工作之中,依然有违背设计标准及规范进行电气设计的情况出现。电对于人们来说,是极度危险的,而电气设备又涉及到人们的用电安全,因此电气设备气并不同于人们使用的普通设备,一旦电气设备出现问题,其就会严重威胁到人们的生命财产安全。以对户外喷水池进行电气设计为例,在进行设计的过程中,设计人员所采用的是TN-C系统进行供电,然而相关电气设计标准要求的是部分选用TT系统。由于设计人员其并没有按照相关标准合理配备接地装置,而在对水下灯具进行设计的过程中,也没有按照相关要求进行工作,这也使得该户外喷水池存在着很大的安全隐患,这对于人们的生活质量以及人们的生命财产安全都是极为不利的。 1.2电气设计中的接地问题 在电气设计中,接地设计是一项非常重要的设计内容。如果接地故障会导致短路,而电弧或火花在短路时会引起火灾,因此,在电气设计中对接地设计应给予足够的重视。在电力设计中,应根据实际需要,采用不同的接地方式,以保证电力系统的正常运行。在接地设计中,需要计算变压器和低压端子的一些数据参数,以判断接地设计方案的科学性和稳定性。在接地系统中,由于要求的不同,保护方法也不同,尤其是常见的TN系统,很容易忽略对低压配电线路的保护,会造成事故。在高架桥和隧道的设计中,应注意照明负荷和大修主回路均为条形,而地下水提升泵站和污水处理厂的配水主回路应呈散点状。因此,在设计中需要准确检查设备的灵敏度,防止接地设计不合理造成的事故。 1.3建筑电气设计人员专业技能有待提升 设计人员作为建筑电气设计主体,对设计方案质量起到了决定性的作用,而现阶段建筑电气设计人员自身专业知识累积量不够,缺乏规范化操作意识,使得建筑电气设计方案缺乏一定的全面性及安全性。不仅如此,建筑电气设计方案缺乏创新性,设计思路老旧,难以发挥出建筑电气设计新技术新材料的优势。 1.4工作不到位 开展电气设计工作对于安装环境有着很严格的要求,在工作的过程中,工作人员必须要对电气设备的安装及使用环境进行相应的分析和了解。不过在电气设计的实际工作之中,很多工作人员都没有对电气设备的安装位置进行相应的计算,在设计的图纸上,他们也没有对相关位置进行明确标注,而这也经常会导致工作人员在对设计图纸进行审核的过程中无法及时发现存在的错误,这在很大程度上都会使得建成后的电气工程存在功能缺陷的弊端。 2应对方法 2.1合理设计建筑中变电室的位置 在对现代建筑电气系统进行节能设计时,首先应选择建筑电力系统的负荷中心位置来设置变配电室,从而对供电线路长度进行合理控制,降低电力损耗以及线路材料的用量。同时在配电线路中的低压配电半径应不超过200m,因此当建筑面积比较大时,应根据实际情况来相应的增加配电室的数量,可以采取将多个配电室设置在一层建筑内的方式来减少线路的布设长度。另外,设计人员应选择邻近强电竖井的位置来设置变配电室,以避免出现电能倒送的问题。 2.2电源系统设计 电源系统的设计中,首先要分析整个超高层建筑的规模,对于小规模的超高层建筑来说,只需要建成两个电源系统即可保证该系统能够正常稳定运行。通常情况下,当发现系统中能够产生相关工作内容时,则该系统的运行质量可以大幅上升,在后续的研究中,分析内容包括建筑中各类用电设备的分布区域、总耗电功率等参数,分析是否需要构建两条供电线缆,完成对建筑中所有区域的供电功能,当发现无需采用这种方法时,可以采用“一用一备”的形式设置电源。其次要了解电源的安装方式和安装区域,在超高层建筑的运行中,实际上电源可以分为三种:①市电电源,这类电源直接超高层建筑提供电力能源。②变配电站,这类设备的作用目的为完成对电力参数的调整工作,尤其是对于高压电源和低压电源来说,只有通过这一设备的转换工作,才可保障真个系统能够正常运行,对于供配电系统中的低压系统来说,变配电站可以视作一种电源类型。③应急电源,柴油发电机发挥应急电源的功能。在不同类型的电源设计和选用中,需要完成对电源安装位置的合理设计工作,防止对原有的超高层建筑系统造成结构上的影响和损坏。 2.3建立电气设计质量的相关体系 电气设计部门要想将设计的质量进行有效的提高,其必须要建立成熟,完善的电气设计质量的控制体系,只有这样,在开展电气设计工作的过程中,才能对其进行科学,全面,高效的控制。对于电气设计的质量控制体系而言,其需要包含参与电气设计工作的每一个工作人员,同时也要涵盖每一个设计过程,对于电气设计的质量控制工作,也要将其落实到每个参与工作的工作人员身上。此外,该体系也需要强调设计部门的所有工作人员之间应该保持良好的协作关系,对于电气设计工作而言,也要多进行沟通,只有这样电气设计相关的信息

商业建筑电气设计的要点

商业建筑电气设计的要点 摘要:目前各种商业建筑如雨后春笋一般,成为了近期开发量较大的建筑种类之一。其建筑规模较大,业态众多,管理复杂,对于电气专业设计来讲,难点还是很多的。本文主要从供电负荷计算、电梯设计、断路器及导体的选择、配电箱设置、变电系统防雷接地和应急照明系统及消防联动系统设计几大方面详细探讨了商业建筑电气设计的要点。 关键词:商业建筑;电气设计;负荷;电梯;应急照明 Abstract: at present various commercial buildings have mushroomed in general, has become a recent construction one of the larger building types. Its building large scale and numerous forms, manage complex, for electrical design, or a lot of difficulties. This article mainly from the power supply load calculation, elevator design, circuit breaker and the selection of conductor, distribution box set, substation lightningproof grounding system and emergency lighting system and fire linkage system design of several major aspects of the main points of the commercial building electrical design is discussed in detail. Key words: commercial buildings; Electrical design; Load; The elevator; Emergency lighting 各种商业业态供电负荷的计算 (一)商业建筑负荷的特点 1、用电量大 商铺的用电负荷大,远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》一般商业120w/m2的指标。不同类型的商铺,不同饮食文化背景(中餐和西餐)的餐饮差别也很大。 负荷的不确定性大 负荷的不确定性大,建筑单位往往会根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中。 负荷计算缺少依据 目前未有明确措施对大型商业建筑下的商铺设定参数指标,工程设计中的负

医院电气设计的安全性参考文本

医院电气设计的安全性参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

医院电气设计的安全性参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 医院是一个为病人服务的机构,医院电气设计由于功 能与其他建筑不同而显示其特殊性,针对病人这样一个特 殊人群,电气设计中的安全性显得尤为重要。 一、对供配电安全可靠性的要求 医院对电源的可靠性要求很高,手术室、急诊部监护 病房、血透室、分娩室、婴儿室、CT扫描、配血室等一旦 断电对医务工作造成很大影响,甚至会造成医疗事故,危 及病人的生命,所以《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16- 92(以下简称规范)中规定上述用电负荷为一级负荷,必 须有二个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个 电源能继续供电,以确保供电可靠性。而医院电梯被列为 二级负荷,笔者认为,这因根据医院的具体情况进行分

析,例如:杭州市第六人民医院综合楼,它一~五层为门诊部,六~十四层为病房,十五层为手术层。医梯就成为医务工作和病员极为重要的垂直通道,一旦电梯停止运行,将给病人带来很大的麻烦,甚至会引起医疗事故,在设计中应按一级负荷考虑。挂号处、划价处、药房、各护士站等对医院影响较大,停电将导致医院工作瘫痪的部门也应按一级负荷供电。合理的配电方式是电源可靠性的保证,首先应根据部门的不同性质分区域配电。如门诊属一个供电区域,病房属于一个供电区域,手术室又另划为一个区域。其次根据各部门对电源可靠性的不同要求进行配电,如手术室、抢救室、中心监护等重要负荷,采用树干式与放射式相结合的方式配电,即从两台变压器上分别引一路电源干线至相关层的双电源切换箱,经双电源自动切换后,再以放射式配电至本层各部门。对消控中心、电话总机等可靠性要求更高的场所应采用二路电源放射式供

建筑电气设计通用说明

建筑电气设计通用说明一、电气负荷: 用电部位用电负荷种类住宅部分 工业部分 合计 A厂B厂 设备安装容量(KW)540 电气计算负荷(KW)355 二、电源设置: 1.高压电源由当地10KV电网引至本工程变电所。 2.低压电源由本工程变电所供给。 3.低压电源由本小区变电所供给。 4.住宅电源由公用变压器供给。 5.设自备柴油发电机组,以确保本工程内一、二级电气负荷用电。 三、变配电设备 1.按照配电室的设备布置平面图,参照国标“D263”图集中第108页及111页配合土建工 程的施工,预埋底座的型钢,高压开关柜与低压电屏,在安装前,应检察设备是否完好无损,并按产品所附的安装要求,固定设备,在通电前,应检查操作机构是否灵活,通断是否可靠准确,母线连接是否良好,空气开关等保护电气的整定值是否符合设计要求,并按国家电气安装工程验收规定,测试绝缘电阻。 2.电力变压器基础按电气设计的设备平面图的要求,由建筑施工单位负责施工,由电气安 装单位配合施工。 3.本工程采用干式电力变压器的安装大样,采用国标“D263”图集的有关内容。 四、线路的敷设 1.220/380V低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压不低于500V,电力电缆的额 定电压,应不低于1000V。 a)采用普通塑料绝缘铜芯导线、电缆。 b)采用阻燃ZR(难燃NR)塑料绝缘铜芯导线、电缆。 c)消防水泵、消防电梯、排烟及正压风机的确保供电干线,采用耐火(NH)电力电缆。 2.电力电缆线路,按国标“D164”图集中的有关内容进行施工。 a)电缆在室外直接埋地沟敷设时,详图集中的第4-13,15-20页。 b)电缆在室内沿电缆沟敷设时,详图集中的第21-23页。 c)电缆在室内沿墙壁或在电缆井内竖向敷设时,详图集中的第41,42,47页。 d)电缆入户及穿过楼板,伸缩缝的做法,详图集中的34,38页。

最新大型综合医院配电设计

大型综合医院配电设计 甘肃省建筑设计研究院王治义730030 摘要:结合大型综合医院工程配电设计实例,阐述相关规范在设计实践中的应用 关键词:综合医院负荷等级配电系统 1 工程概况 按照功能、任务不同,我国医院分为一级、二级、三级。一级医院:是直接向一定人口的社区提供预防、医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院;二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院;三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上医院。各级医院又分为甲、乙、丙三等,三级医院增设特等。一般综合性医院均设有急诊、门诊、手术、医技、康复、体检、行政办公及服务性用房。 现结合大型综合医院工程的配电设计实例,对相应规范在设计过程中可操作性及应用,进行讲解。 兰州大学附属第二医院属三级甲等医院,该院医疗综合楼建筑面积109505平方米,建筑高度68.55米。地下三层,地上十六层。地下三层及地下二层部分平时为汽车停车场,战时为人防。变配电所、水泵房、楼宇自动化管理控制室、信息中心等设备用房均设在地下二层。地下一层为柴油发电机房、消控室、放疗科、中心供应、洗衣房等。一至三层为门诊医技,四层为手术室及ICU,五层为行政办公及设备层,六层为产科及产房,七至十六层为标准护理单元。设置病房420间,共1163床。诊室52间,手术室23间,其中四层设洁净手术室21间,I级(百级手术室)4间,II级(千级手术室)8间,

III级(万级手术室)9间。 洁净手术室的分级见表1。 表1 洁净手术室的分级 2 供电系统 2.1负荷分级 在确定医院供电系统之前,首先根据供电要求进行负荷分级。IEC标准中供电等级按照恢复供电时间分为0.5S内,15S内, >15S。而我国内规范将用电负荷根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。本设计依据的主要设计规范有《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)等。 IEC标准和《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008:12.8.2条)按医疗电气设备与人体接触的状况和断电的后果,将医疗场所作如下分类:0类场所应为不使用接触部件的医疗场所;1类场所应为接触部件接触躯体外部及除2类场所规定外的接触部件侵入躯体的任何部分;2类场所应为将接触部件用于诸如心内诊疗术、手术室以及断电将危及生命的重要治疗场所。可见医院的负荷等级划分应以医疗场所与人体生命的安全程度及电气设备与人体的接触程度进行划分。参照IEC标准医院各部位的供电等级、接地方式的划分示例见表2。

基于高层民用建筑电气设计要点探究 苏娇

基于高层民用建筑电气设计要点探究苏娇 发表时间:2018-08-14T10:00:54.480Z 来源:《建筑模拟》2018年第12期作者:苏娇[导读] 在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。 武汉和创建筑工程设计有限公司湖北武汉 430073摘要;在我国的高层射击的时候我们的设计人员一定要把握建筑物的要点来设计,为了确保电器系统的安全和可靠性一定要选择合适的设计方案来设计,绿色节能与环保,大力的促进了我国建筑业的发展和提高。为了提高土地利用率,很多建筑开发商大规模建设高层建筑,甚至还有超高层建筑,电气系统是高层建筑的重要组成部分。由于高层建筑自身的高度和多样性,给高层建筑电气设计带来一定的难 度。 关键词;高层民用建筑;电气设计;要点探究引言 现在我国的高层建筑电气设计对高层建筑的安全和使用有着不可缺少的作用,在现代建筑设计中进行建筑物防雷接地设计主要是为了防止人身受到电击、促进电力系统的正常运行,同时做好线路保护,使设备免遭破坏。接地极作为整个接地系统的重要组成部分,其设计的合理与否是保证其接地功能良好实现的重要基础。 1高层高层民用建筑电气设计的基本原则 1.1充分满足建筑物的使用功能 想要避免出现电气设计空有其表在高层建筑电气设计的时候,一定要对实用性重视,我们要对建筑物的需求卡定得增加有关的电器功能设计,我们要是想发挥建筑自身的作用就应该拥有关的智能化电器设备,这样才能显示出来电气设计的重要性。所以我们要是想在时间设计中展开工作,就要一定要对我们建筑物的实际性进行设计这样才能让建筑物得到相应的功能。 1.2充分考虑经济条件和节能环保 我们一定要用先进的技术方法这样才可以减少浪费资源,而且我们一定要对电器设计的经济适用重视起来,较少电气设计提高的消耗能源和浪费资金等许多问题,我们在对高层建筑竟能电气设计的时候一定要提高自己的经济性还有使用效益。 1.3严格遵守国家的相关国家规范与行业标准 找到问题对系统进行分析和利用,还有就是提出来有关的解决办法和方式,然后我们对方式进行验证具体的看我们验证的结果进行优胜略汰,现在我国的技术在不断发展还有提高,电气设计工作在高层建筑中很有影响力,然后我们在对电气设计进行宣传,进而在设计过程中提升其设计的整体性以及综合水平,在高层建筑电气设计工作开展中对其进行系统分析,探究问题成因,在整个高层建筑电气设计中应用。在设计过程中要合理的应用相关技术手段。 2高层民用建筑电气存在的问题 2.1电气配管存在问题 设计人员实际上就是对施工现场的真实情况进行综合衡量,对施工内容作出优化布置,促进工程质量的相对提升。但是,在实际建筑工程中如果设计人员不能到施工现场进行实地考察,就会造成设计工作过于片面的局限性问题的相对存在。建筑工程中质量控制是难点最大的,一有不慎就会导致施工现场的电气配管中出现变形等问题,更为严重的还会出现死弯等现象,这不仅会对电气使用效能的充分发挥造成阻碍性影响,更会导致电气配管难以维持长时间使用状态,在没有达到使用年限时就会出现难以运行等问题,相对的用户在应用过程中也会缺少安全保障。通常情况下室内电气设计的关键点就在线管埋藏深度控制上,一旦预估深度与预期需求难以相符,就会出现深度不足等问题,这样在实际施工环节就会相对出现剔槽过浅等滞后性因素,工程质量也会受其影响不断下降,相对的建筑结构也难以维持稳固状态,安全隐患必然存在。 2.2开关、灯具、插座等存在的问题 出了上面问题之外,在建筑施工电气设计与安装中还存在另一个常见问题,就是开关、灯具、插座的问题,设计人员在设计的时候,如果没有准确的测量数据,就有可能出现开关、插座、灯具的位置产生偏移的情况。在施工顺序和插座安装的设计上,也要按照正确的顺序进行操作,如果做不到这一点,可能对整个电气系统都会造成很大的影响。 3高层民用建筑电气设计要点 3.1提高供电源的可靠性 我们在没有电力的情况下还能发电这就突出了柴油机的一个要点,这样就能让用户在没有电的情况下还能正常用电,为高层民用建筑提供可靠的用电保障为了做到可靠性,当我们的电源被破话或者不知道原因的情况下不能使用的时候,前提是我们说的两路电路时说的是电源在两个不一样的电网上,也就是两个相互独立毫无影响的电源,只有这样才可以让一个电源破坏的时候,让另一个一点都不会受到影响,高层建筑的主要要求就是安全还有可靠。很多建筑企业均选用两路电源供电,这样做的目的就是在一路电源受损的情况下另一路电源可以正常供电。 3.2 侧雷击防范设计要点 关于侧雷击防范设计主要有以下几个方面需要注意。首先,通常情况下,如果建筑物的高度在 60m 以上,那么建筑物的整体结构一般是钢筋混凝土或者钢结构。因此,在进行侧雷击防范设计时就需要将这两种结构都考虑在内。比如,在进行引下线设计时就可以利用建筑物的钢筋结构进行设计。如果建筑物的外部有金属性,那在进行侧雷击防范设计时还需要将这一因素考虑在内。 3.3提升高层建筑电气的适用性 我们对建筑的电气设计一定要保证的就是平衡设计,只有这样我们才能让电气系统平稳的运行,而且我们还要对电器自身的应用进行提高还有就是对设计也要提高,。在对建筑的电气设计当中,相关的设计人员一定要对建筑的工程需求以及高层建筑电气类型和电力要求、相关参数等设计要点进行掌握。这样除了能够使得高层建筑电气系统自身的功能和安全更加的完善化,另外还能够有效的对高层建筑电气工程的实际需求进行满足。

现代建筑电气设计问题浅析 周会永

现代建筑电气设计问题浅析周会永 发表时间:2019-08-07T11:17:23.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:周会永 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,建筑行业也得到了蓬勃发展的机会,以往传统的建筑设计理念明显已经不再适用于现代建筑,也不符合现代城市发展的需要,而其中电气设计就是重点之一。 京兴国际工程管理有限公司 摘要:随着社会经济的发展,建筑行业也得到了蓬勃发展的机会,以往传统的建筑设计理念明显已经不再适用于现代建筑,也不符合现代城市发展的需要,而其中电气设计就是重点之一。电气设计是一门独立的学科,有着新时代的特点,借用建筑物来展现电气设备的优势,让建筑物具备了人性化和智能化,是现代建筑的必备条件。现代建筑对电气设计的要求越来越高,需要充分结合现代化的趋势,展现现代建筑人性化的一面,为人们打造理想中的生活。 关键词:现代建筑;电气设计;问题 1加强建筑电气设计的作用分析 1.1可改善建筑电气工程设计质量状况 通过对建筑电气工程建设要求及实际情况的考虑,若能在实践中加强建筑电气设计,可改善建筑电气工程设计质量状况。具体表现为:①当前建筑电气设计主体趋于复杂化,整体的设计难度加大,对设计人员的基本素质、专业能力等提出了更高的要求。因此,在建筑电气工程建设中,若能加强其设计管理,可实现对建筑电气设计过程的严格把控,实现对这方面设计问题的科学应对,给予建筑电气工程设计质量可靠保障,逐渐改善其设计质量状况,满足现代建筑电气工程质量提高方面的要求;②当建筑电气设计管理不断加强后,则可为建筑电气工程质量提高提供支持,并提升该工程建设中所需的设计方案应用水平,为后续的工程作业计划高效实施提供科学指导。 1.2可优化材料及设备的使用功能 在提高建筑电气工程质量的过程中,若能给予加强建 筑电气设计管理足够的重视,可实现对建筑电气工程实践中所需材料及设备的合理选用,选择出性价比良好的工程施工材料及设备,降低它们应用中的质量问题发生率,促使建筑电气工程建设中的材料及设备的使用功能得以优化,进而提高这类工程质量,减少建筑电气工程在实践中所受的威胁,逐步实现其科学建设目标。 1.3其他方面的作用 加强建筑电气设计管理,在提高建筑电气工程质量过程中也发挥着这些作用:①可使建筑电气工程设计过程处于可控状态,增强其设计方案形成中的资源优化配置效果,及时消除影响建筑电气工程质量的因素,最终达到其质量不断提高的目的;②在建筑电气设计管理逐渐加强的作用下,可提升建筑电气工程设计方案的潜在应用价值,使得这类工程后续的施工作业开展更具针对性,给予建筑电气工程质量提高可靠保障;③基于建筑电气设计管理的加强,可实现对其设计过程中细节问题的及时处理,充分发挥设计单位及人员的职能作用,通过建筑电气工程质量状况改善方面的工作思路,促使其在长期实践中的质量得以提高。 2建筑电气设计问题 2.1与设计规范背离 当下建筑电气设计中,经常发生安全性差、设计不规范的现象,如某大楼广场工程施工中,电气施工图存在电气保护接地、等电位联结设计缺失现象;未按规定对喷水池进行电缆设计。上述设计内容严重违反了安全设计要求,导致施工图存在一定的安全隐患。再如低压配电线路设计中,未考虑截面设计要求,为后续运行埋下隐患问题,如民用建筑的用电多为单相负荷,但是三相失衡极易导致不平衡问题;低压电网长期受到高次谐波作用也会导致后续运行期间易发生火灾等事故问题,相关安全问题必须引起业内人士的关注。 2.2防火设计不规范 建筑电气防火设计不完善易导致后期发生火灾事故,主要原因在于电路设计缺陷、安装质量缺陷。如架空线的设计中,对进户区未采用防高压电位侵入处理;大功率设备未采用安全控制便设置在易燃物周边;未及时进行长期使用电器设备的更换和检修,导致后期发生电弧接地短路故障引发的火灾。此外,部分线路设计不规范问题也许引起重视,如未进行穿管保护、穿管位置不正确等均会引发火灾事故。当下国内建筑物的数量不断增大,对应电气设备设施的种类不断增多,为此,必须在设计中充分考虑节能减排需求。 2.3电气设计缺乏适用性 设计中对电气系统参数不了解、未清晰认知电气类型等均会导致后期缺陷问题。上述要素充分反映了电气系统设置的适用性要求,未加合理控制极易引发后续产生一系列不稳定因素,负面联锁反应会影响到整个建筑体的质量。 3电气设计优化对策分析 3.1坚持遵守电气设计相关规范 为了保证电气设计的规范性、安全性、可行性,必须严格遵守行业规范标准,避免设计结果出现偏差或缺陷问题。这是降低安全隐患问题的重要途径。如某广场项目施工中电气施工图因未遵守设计规范,导致庭院和喷水池的配电TT系统存在较大缺陷问题,必须加强漏电保护、接地装置的设置;加强喷水池等电位的联结设计,方可确保项目的稳定性和安全性满足预期要求。 3.2提高防火设计的规范性 防火设计中,电气设计必须防止接地电弧短路现象的发生,必要时要在电气设计中增设漏电保护控制,如断路器;针对架空进线入户进行设计中可添加电涌保护器装置。此外,电气综合设计中要充分考虑电气符合、线路老化等现象,避免发生意外事故。对于设计年限较长的设备,要进行连续使用后的状况评估,及时进行设计更新。 3.3提高电气设计的适用性 设计环节中,相关作业人员必须充分考虑用电负荷、电气类型、设计参数、工程需要等要素,提高整个电气系统运行的稳定性。建筑体的电气设计中还要坚守平衡设计的基本原则。并及时进行新型电气系统的设计和应用,以满足建筑体功能需求为基准。 4现代建筑电气设计的未来发展 4.1现代建筑电气设计需要更高的安全性 在实际使用中,两路电源一般会同时投入使用,但是互为备用,所以在建筑电气设计中需要首先考虑其安全性。供电的线路要严格遵

浅谈商业综合体建筑电气设计

浅谈商业综合体建筑电气设计 发表时间:2018-11-06T14:00:47.193Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:张经纬 [导读] 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:近几年来商业综合体发展迅速,促进了地方经济发展。商业综合体主要集超市、商场、娱乐、餐饮等功能,具有人流密集及建筑面积大等特点,在进行电气设计时应充分考虑商业业态,才能进行合理设计。本文根据工程案例,对商业综合体建筑电气设计的负荷分级、配电系统以及消防弱电系统进行论述,供同行借鉴参考。 关键词:商业综合体;电气设计;配电系统;消防弱电系统 一、负荷分级与业态负荷密度 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等,电气设计时的负荷分级除了满足常规的国家规范对一二类高层建筑的负荷分级外,商业经营性用电应考虑使用单位要求,特别是一些星级高档酒店,应积极听取酒管顾问团队意见,避免后期的反复设计及施工返工现象。另外各商业综合体的布局强调去零售化,增加体验业态对于配电负荷密度较大的餐饮业态占比不断提升。当前大型商业150~180W/m2,餐饮250~300kW/m2,无燃气 300~500 W/m2;小商铺150W/m2。 二、配电系统 对于缺乏商业运营经验的建设方,设计人员应当在前期与建设方进行充分沟通,对项目各功能区域权属、后期运营模式、管理、维护等要求充分了解。通常对于酒店、超市、大型餐饮酒楼等规模较大、后期由自身管理团队运营的场所,需独立设置变配电室。影城、KTV、电气卖场等场所是否设置独立变配电室视项目规模、招商要求等在方案前期落实,发电机房设置一般视负荷容量、运营管理要求等因素,对于可能出现的对供电方案产生较大影响的调整,设计人员应有充分认识,最好在方案阶段预留必要条件,避免后期被动调整。部分超市等规模较大的商家,在后期洽谈阶段出于自身利益考虑,也可能提出一些较高的条件,如对变配电室面积、容量等要求苛刻,需妥善沟通、协商。 三、某综合体概况 三层裙房其中一二层为酒店、自持商场、超市、销售商业,三层局部商业,商城内含小规模影院、电气卖场等,上部 3 栋高层公寓、1栋高层酒店,总建筑面积约为16 万m 2,区位图见 1~3: 公寓消防容量较小,与商业共用发电机房,整个项目最不利点供电半径控制在 200m 以内。设计过程中局部区域商业餐饮业态范围调整、超市规模调整导致各变配电室预留面积调整。 配电干线对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应由变配电室采用放射式供电,对于一般设备可采用树干式或放射、树干式相结合的混合供电方式。公共区域配电需充分考虑电费计量公摊等因素,除了各商铺、卖场用电经营用电、公共照明、各项机电设备用电之外,还需考虑如下电源的预留,主要包括:①商场中庭临时用电,商场内各中庭等区域后期运营多涉及一些商业展示、文娱选拔等活动用电;②室外商业临时用电,主要包括一些室外商业布展需要的灯光、音响设备用电,随着室外儿童娱乐设施消费的兴起,该项用电也应做相应考虑;③室外液晶广告位用电,液晶广告屏设备容量较大,咨询部分厂家,多数达到 1.0kW/m 2 左右,需结合建筑立面相应预留用电;④景观照明,分为立面景观照明及室外景观照明,包括立面照明、广告用电、室外照明、喷泉景观等,需结合相应景观深化条件图预留用电;⑤临时商业网点,该类网点往往具有一定流动性、不固定,用电量较小,可在商铺电费计量表箱内预留一定数量备用电表。

建筑电气课程设计说明书

建筑电气课程设计(论文)题目:某住宅楼照明设计 院(系):土木建筑工程学院 专业班级: 学号: 学生: 指导教师: 起止时间:2

工业大学课程设计(论文)任务书 院(系):土木建筑工程学院教研室:电工教研室

摘要 近年来,随着建筑行业的迅猛发展,对住宅照明的要求越来越高,建筑电气课程设计目的是:在教师的指导下,通过对选定的某一个具体的民用建筑电气工程的设计,使学生了解建筑电气的设计过程、设计要求、施工要求、设计容和设计方法;达到巩固所学知识,加强分析问题,进一步扩宽专业知识面和多方面能力的培养与提高目的;综合运用专业和基础知识,解决实际建筑工程术问题对的能力;查阅有关国家规、标准、设计和产品手册,以及各种工具的能力;本次课程设计是对住宅楼的低压配电系统的设计,共有8层,每层有两个单元即两户组成,每户建筑面积8.5×14=120㎡。 本次设计主要是针对住宅照明的设计。主要包括:1、确定照度值和选择照明方式; 2、选择光源、灯具;布置灯具; 3、确定照明及常用电器的用电负荷;采用需要系数 法或利用系数法确定计算负荷。4、拟定供配电方案;5、电气照明设计计算。设计中 完住宅的照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图。最后根据设计的方案,选用相应的器材的型号和规格,完成该住宅的照明及配电设计。 关键词:照明设计插座设计配电系统

引言 照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。就目前我国的国情来讲,建筑电气技术仍处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良,如照度水平该高的地方不高,该低的地方反而很亮,耗电多,达到的照度水平低,照明质量差,既不利于人们劳动或其他活动的视觉工作,而且造成了电气照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化建设的发展。节能在各行各业中均已得到充分重视。建筑电气设计工作者更应在进行建筑电气设计时,应充分考虑照明设施的维护管理问题,充分发挥电气照明设施的能效。为国家节约每一度电,为现代化建设作贡献,是每一位建筑电气设计工作者责无旁贷的职责与义务。新的建筑照明标准中,指出在满足照度要求的前提下,减少单位建筑面积的照明用量。工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,正逐步替换能耗高、照度低的照明灯具。

医院电气设计方案

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 某医院建筑电气方案设计 摘要:某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【建筑概况】某医院框架结构。地上共十六层,地下一层,建筑面积为36000m2。地下一层至八层为诊室和办公室,九层以上为病房。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警及联动控制系统; (8)医护呼叫对讲系统; (9)门禁系统; (10)闭路电视保安监视系统; (11)闭路电视手术监控系统; (12)有线电视系统; (13)停车场微机管理系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:医技病房楼的手术都的医技设备重症监护(ICU)等重要场所的医设备及其空调设备以及火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统等。其中的洁净手术部的医技设备所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 电子显微镜电源、X 光机等医疗设备、客梯、排水泵、生活水泵等属二级负荷。一般照及动力负荷为三级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电设备总容量约为:P。一2600kW;总计算负荷约

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 为P-1690kW,设计变压器总装机容量为3200kVA。 (3)电源:本工程属于二类甲级医院,由市政电网引来两路独立10kV 电源供电,两路源同时工作,互为备用,每路10kV 电源均能承担全部负荷。另外设置一台300kW 柴油发机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的手术室、监护病房、血液中心、血液透析、MRI 室、消防动力设备、计算中心、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医技设备、电话机房、变配电所用电等采用双电源供电,并在末端互投。洁净手术室内部用电应与辅助用电分开,每个手术室的干线单独敷设;洁净手术室的电源线路除应满足室内医疗设备及装置的总用电需求外,且其供电容量不宜小于8kVA。 手术部、重症监护部(ICU)、心脏监护部(CCU)的重要配电线路采用由电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT 不接地系统,并采用10mA 漏电保护器对 其医疗设备进行保护。 对于停电要求小于O.5s 的重要负荷采用UPS 电源供电。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设二台1600kVA 变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台300kW 柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供 电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》GBJ 133—90,主要场所的照度如下: 手术室500~7501x 诊断治疗室;抢救室300lx 检验、化验室300 lx 病房100 Ix 夜间守护5~10 Ix 大厅300 lx

高层建筑电气设计要点浅析(标准版)

高层建筑电气设计要点浅析 (标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0761

高层建筑电气设计要点浅析(标准版) - 摘要:随着我国经济建设的飞速发展,我国房地产市场也有了很大进步,住宅建设高速增长尤其是以成片开发的住宅小区为主,以多层、小高层住宅组团分布并配以会所、广场、健身场所、超市、幼儿园、学校等完善的配套设施。 关键词:住宅建筑;电气设计;配电设计 引言 随着建筑智能化水平的不断提高,高层建筑电气设计增加了很多弱电部分系统,包括数字电视系统、综合布线系统、背景音乐系统,保安监控系统,电脑的管理系统等。弱电设备占基建投资比率越来越高,所以设计好弱电各个系统,对于节约投资、提高智能化水平都有非常重要的意义。

一﹑高层建筑电气设计的特点 与高层建筑电气关联的用电设备品种繁多。室内、楼梯过道、安全照明等电器照明设备;货梯、客梯等电梯设备;生活水泵和消防泵等给排水设备;冷却塔风机以及水机组等制冷设备;引风机和鼓风机等锅炉房设备;排风机、电冰箱等厨房设备;包括送风机、回风机、风机管盘在内的空调系统送电设备;包括正压风机、排烟风机等在内的消防设备;另外,不同用处的高层建筑在用电量上也存在差别,不过总的来说耗电量比较大。再加上高层建筑的消防用电、客梯电力、应急照明等还要有分别独立的电源。 二﹑高层建筑电气设计的主要内容 (一)用电负荷的计算 高层建筑供电设计的重要参数依据就是电力负荷,其计算的准确程度对选择合理设备并确保电力安全可靠的运行,都能起到重要作用,并发挥节能功效。一般用电负荷的计算方式主要采取负荷密度法与需要系数法。 (二)高低压配电系统的设计

相关文档