低压配电柜保养规程

1. 容及步骤:

1.1 检修前一天应由物业维修部发文通知业主、专柜停电时间。

1.2 检修时应从变压器低压侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线

连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查

接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

1.2.1检查抽柜式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检

查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器

触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要

时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。

1.2.2 检查电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器

对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏现象。

1.2.3受电柜及联络柜中断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄旋出断路器,重新紧

固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定,灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试

机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好。

2. 配电柜的检修:

操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关锁好高压开头柜,并在开关把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标识牌,连上另一路供电联络柜(务必断开检修柜一路的总低压柜断电器)

3. 检修操作步骤:

母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子,间距、连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。

十三、干式变压器保养规程

1.干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂,

放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

2.检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

3.检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。

4.紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉

轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好,连接可靠为止。

5.清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

6.检查变压器室及变压器身有无遗留工具,撤离现场。

7.详细做好保养记录。

十四、发电机房管理规定

1.发电机房一切设施由物业维修部人员负责监管、定期保养及模拟操作运行,须定期进行

操作运行记录,遇解决不了的问题应报物业维修部主管处理。

2.发电机房一切设备操作均由物业维修部人员负责,其它人员不得操作,无关人员一概不

得进入机房。

3.发电机在正常情况下选择操作在“自动/或者手动”档的位置,因此在未经物业维修部主

管或以上级别人员准许下不可擅自转档。

4.每月最少进行发电机的无负荷运行测试一次,每半年最少进行有负荷运行测试一次。

5.发电机的散热水箱、风扇、及带动链带等应经常处於最佳状态。

6.发电机的油缸及出入风口应经常保持满油及无阻塞状态。

7.遇测试发电机时若影响公司的正常电力供应,应先得管理处及物业维修部主管同意方可

进行。

8.发电机上的尘埃及杂物应作定期性的清理,以免因运作时产生高热而引致火警。

十五、发电机维修保养制度

1.检查各连接件是是否可靠,各运动件是否灵活,皮带紧度是否合适。

2.检查冷却水是否加满,接头是渗漏,冷却水防锈处理药物是否足够。

3.检查机油是否够,是否有渗漏。

4.检查蓄电池是否足够,起动回路是否有松动。

5.燃油是否足够,接头是否有松动。

6.用盘动棒盘动一周以上。

7.每次检修后用手动输油泵排除燃油系统中的空气。

十六、电房倒闸操作制度

1. 倒闸操作必须根据物业维修部主管或值班负责人命令,受令人复读无误后执行,发布命

令应

准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称(即设备名称、编号),发令全过程和听令报告时都要做好记录;

2. 停电拉闸操作必须按照开关—负荷側刀闸—母线側刀闸顺序依次操作,送电合闸的

顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送点则反之。严禁带负荷拉、合隔离开关。为防止误操作,高压电气设备都应加装防止误操作的闭锁装置;

3. 倒闸操作有操作员填写操作票,每操作票只能填写一个操作任务。下列项目应填

入操作票:

3.1 应拉合的开关和刀闸;

3.2 检查开关和刀闸的位置;

3.3 检查接地线是否拆除;

3.4 检查负荷分配;

3.5 装拆接地线;

3.6 安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器;

3.7 切换保护回路和检验是否确无电压等。

4. 操作票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核

对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签字;

5. 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复读制,按操作顺序

操作,每操作一项做一个记号,全部操作完毕后进行复查;

6. 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护;

7. 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班

负责人或物业维修部主管报告,弄清楚再操作;

8.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得

触及设备及进入遮栏,以防突然来电;

9. 下列各项工作可以不用操作票:

9.1 事故处理;

9.2 拉合开关的单一操作;

9.3 拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。

但上述操作均应记入操作记录本

10. 操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已操作

的要注明(盖章)“已执行”字样,操作票保存期半年。

记住,永远不要对父母说这十句话!

1.好了,好了,知道,真啰嗦!(可怜天下父母心,父母的“啰嗦”其实是一种幸福。)

2.有事吗,没事?那挂了啊。(父母打,也许只想说说话,我们能否明白他们的用意,不要匆忙挂了!)

3.说了你也不懂,别问了!(他们只是想和我们说说话。)

4.跟你说了多少次不要你做,做又做不好。(一些他们已经力不能及的事,我们因为关心而制止,但不要这样让他们觉得自己很无用。)

5.你们那一套,早就过时了。(父母的建议,也许不能起到作用,可我们是否能换一种回应的方式?)

6.叫你别收拾我的房间,你看,东西找都找不到!(自己的房间还是自己收拾好,不收拾,也不要拂了老人的好意。)

7.我要吃什么我知道,别夹了!(盼着我们回家的父母总想把所有关心融在特意做的菜里,我们默默领情就好。)

8.说了别吃这些剩菜了,怎么老不听啊!(他们一辈子的节约习惯,很难改,让他们每次尽量少做点菜就好。)

9.我自己有分寸,不要老说了,烦不烦。(他们只是担心你吃亏。)

10.这些东西说了不要了,堆在这里做什么啊!(人老了都会念旧……)

当你还在襁褓时,她便天天抱着你,哄你入睡;当你到少年时代,她便天天念叨着你,夜夜帮你捻着棉被;当你终于离开家,远行他方,她便天天牵挂着你。

有时候,我们总是在抱怨母亲的唠叨、念叨,总是在心烦她那些说了无数遍的关心话语。都说儿女是父母前辈子欠下的债,这句话不假。让我们感恩于心,让我们感恩父母那些点滴的关怀。

如果有一天,你发现母亲煮的菜太咸太难吃,如果有一天,你发现父母经常忘记关电器;

如果有一天,你发现父亲的花草树木已渐荒废,如果有一天,你发现家中的地板衣柜经常沾满灰尘;

如果有一天,你发现父母不再爱吃青脆的蔬果,如果有一天,你发现父母爱吃煮得烂烂的菜;

如果有一天,你发现吃饭时间他们老是咳个不停,千万别误以为他们感冒或着凉(那是吞咽神经老化的现象);

如果有一天,你发觉他们不再爱出门……也许是因为身体一天不如一天……

每个人都会老,父母会比我们先老。当父母不能照顾自己的时候,很多事情做得不好的时候,请不要嫌弃他们,并请维持他们的“自尊心”.

当他们不爱洗澡时,请抽空定期帮他们洗身体,因为纵使他们自己洗也不可能洗干净;

当我们享受美食的时候,请替他们准备大小适当、容易咀嚼的一小碗。他们不爱吃,可能是因为牙齿咬不动了。

曾经听到过这样一个说法:其实,每位母亲都是一位漂亮的仙女,她们有一件非常美丽的衣裳。可是当她决定做某个孩子母亲的时候,当她准备呵护某个生命的时候,就会褪去这件美丽的衣裳,变成一名普通的女子,一辈子,平淡无奇。

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

高低压配电柜维修保养标准

高低压配电柜维修保养标准 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。一般情况下,至少每年一次。低压配电装置应定期进行清扫维修,清扫维修一般一年不少于两次,并应安排在雷雨季节和高峰负荷期前进行。 一、各机组的维修保养标准 (一)高压组柜 高压配电系统的维护保养规程:1 对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。 2 巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。 3 巡视检查内容如下:①进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、变压器输出柜三相电流是否正常;温湿度是否正常。③变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。 ④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。⑤对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次(最好在每年的5月和10月)。 按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、放电、悬挂临时接地线后进行检查有无磨损、卡死现象,销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活,并进行注油润滑。 对各分接触头进行检查,查看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理或更换,引线接触部分应无过热现象。 检查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。检查导电部分各连接点的连接是否紧密,铜、铝接点有无腐蚀现象,若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 检查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。导线、母线金具及支持绝缘子法兰应完好、不变形、无裂纹、锈蚀现象,金具连接处销子应齐全、牢固。检查设备外壳(系指不带电的外壳)和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断股)及腐蚀现象。 检查高压柜的仪表、指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊、指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。检查紧固电流、电压互感器的接线应无松动。 检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕。 检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 对所有设备进行除尘、卫生清洁。 直流屏:浮充运行的蓄电池应在自动稳压状态;充电装置内部无异常响动、气味;直流系统绝缘良好、正负对地接近于零;充电装置输入电压、电流应平衡;蓄电池外壳无变形,损伤及漏液、少液现象。 继电保护装置的整定值应由供电部门确定,试验和调整应由供电部门专业人员进行。一般6~10kv系统的继电保护装置应每两年进行一次校验;对供电可靠性要求较高的10kv重要用电单位以及35kv及以上用电单位,每年进行一次校验。校验的同时考虑对变压器、高压电缆、避雷器、重要负荷开关等做绝缘耐压试验。 高压用具需经供电部门检测合格有效。 成套配电装置除本身具有的绝缘性能及工作性能外,还应具有“五防”功能完好;即:防止带负荷分、合隔离开关;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线(或合接地刀闸);防止带地线合隔离开关;防止误入带电间隔。 装有驱潮电热器应长期投入并定期检查,功能完好正常。 标识牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标识牌。 配电柜进出、线口做好护口及防鼠措施,与柜体、支架等金具有接触的导线、电缆要注意查看绝缘有无损伤。(二)低压组柜

低压配电柜保养规程(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 低压配电柜保养规程(最新版)

低压配电柜保养规程(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌 3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。

低压配电柜保养规程

低压配电柜保养规程 1. 目的规范低压配电柜保养工作,确保公司低压配电柜正常运行。 2. 适用范围适用于低压配电柜的保养工作。 3. 内容和过程控制 3.1 准备工作 3.1.1 在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 3.1.2 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3.1.3 由工程运行/维修班长负责统一指挥,务必要求参加保养工作的人员行动统一,分工协作,以便高效率完成工作。 3.2 停电 3.2.1 断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 3.2.2 逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后锁住该高压柜,并悬挂“有人操作,禁止合闸”的标识牌。 3.2.3 打开配电柜门,用试电笔检查低压母排是否在停电状态下。 3.3 保养步骤 3.3.1 检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 3.3.2 用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 3.3.3 把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 3.3.4 保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 3.3.5 保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在0.5MΩ以上。 3.4 逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年园区低压配电柜控制柜 保养规程 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程 1目的 确保低压配电柜和设备控制柜的正常安全运行。 2适用范围 适用于低压配电柜、控制柜的保养工作。 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。

4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4.1.2.6操作人员进行验电、挂牌及装设接地线等工作。 停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装 4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。 4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。 4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。 4.1.3低压配电柜的保养工作流程 4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。 4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。 4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空 第 3 页共 7 页

1#泵站低压配电柜维修保养方案(3.23)

. . . 1#泵站低压配电系统维修保养方案 宏昌集团分公司 2015年3月

1#泵站低压配电系统维修保养方案 低压配电柜维修保养规程提要:根据配电柜运行相关规和要求,每半年至一年需对配电柜进行检查保养,对环境比较恶劣、粉尘严重的场所,需增加维保、清扫的频次。检查重点包括母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 一.目的:确保全年低压配电柜正常运行,尤其汛期的正常安全运行。二.围:1#泵站低压配电室配电设备。 三.职责:由宏昌建设集团分公司每年对其进行一次全面检查保养,施工完毕提供相应的检验报告,用最短的停电时间完成保 养工作。 四.具体要求和容 (一)低压配电柜清扫要求 1.运行方完成低压配电柜停电操作后,承担低压配电柜清扫作业方需 要进行验电和放电工作。 2.视低压配电柜及其所安装的低压电器的型号,做好相应得保护工 作,以免清扫作业中将灰尘等杂物意外掉落进入低压电器中。 3.清扫以低压配电柜及其所安装的低压电器外壳部分没有灰尘为验 收标准,验收时,手触摸低压配电柜及其所安装的低压电器外壳等可触及到的部分而手上不沾染灰尘为验收合格标准。

4.清扫完成并验收合格后,清扫作业方需要仔细检查并确保没有异物 落入伙遗漏在低压配电柜及其所安装的低压电器中,清扫作业方在送电操作票上签字后,运行方才能送电。 (二)低压配电柜检查要求 1.检查相序、相色。 2.检查配电、控制、保护、联锁和计量回路的接线松紧以及固定。 3.对照图纸检查端子编号。 4.检查计量表具零位和量程。 5.检查保护整定值围。 (三)低压配电柜紧固要求 1.紧固配电回路接线。 2.紧固控制、保护、联锁和计量回路接线。 3.紧固中性线和零线。 4.紧固低压配电柜及其所安装低压电器固定。、 (四)低压配电柜检测 1.低压空气断路器检测。 2.外置分列保护单元检测。 3.计量表具检测。 4.接地装置的检测。 (五)工作容 1.准备工作 1.1在配电柜停电保养的前一周上报方案和计划停电时间。

高低压配电系统维护保养方案 - 修改1

高低压配电系统维护保养方案 一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器、柴油发电机及附属设备的维修保养工作。 三、维护保养内容 ⒈每日需要做的维护保养项目 ①检查配电室各配电柜的仪表参数正常、指示灯显示正常。 ②检查配电室各变压器绕组温度正常,冷却风机运转正常,声音正常,无异常气味。 ③检查配电室蓄电池屏电池以及柴油发电机电池无鼓包渗液,电池电压温度正常,电容补偿柜内电容器无鼓包发黄无异响异味。 ④检查配电室以及柴油发电机室门窗、防鼠、消防、照明等设施设备外观正常。 ⑤打扫配电室地面墙面卫生以及高低压配电柜、变压器、直流屏、蓄电池柜、风机控制箱等设备表面的卫生。 ⑥打扫柴油发电机室地面墙面卫生以及柴油发电机表面卫生,检查柴油发电机空气滤芯,必要时更换。 ⑦检查配电室绝缘安全工器具外观清洁无油污、无破损且有在有效期内的合格证。

⒉每月需要做的维护保养项目 ①每月定期检查柴油发电机燃油油量,储备油量不得低于三分之二,检查传动带是否松弛,机身有无漏油痕迹,检查控制箱接线端子线头是否有松动。机油的更换周期一般与机油滤清器(滤芯)同时进行,一般机油更换周期为250小时或一个月。使用2类机油,机油可延长工作400小时后才更换一次,但机油滤清器(滤芯)必须更换。每月对柴油发电机试车两次,每次试车不小于15分钟,空载运行正常以后详细记录各种参数,检查各仪表指示是否正常,检查蓄电池电压是否正常。平时应将发电机组置于自动启动状态,确保需要时立即投入运行。 ②每月定期切换一次应急照明,对应急照明电池进行放电并记录应急照明工作时长。 ③检查配电柜内各接线端子线头有无松动发黄烧黑,低压浪涌保护器的熔断器是否熔断。 ④检查配电室以及柴油发电机室的灭火器,外观应完整,瓶内压力应在正常范围内,且在有效期内。 ⑤检查配电室以及柴油发电机室的粘鼠板表面应清洁,无破损,且在有效期内。检查缆沟内各鼠药投放处无死老鼠,鼠药未过期,未变质。 ⑥检查电缆沟,电缆沟内应清洁无杂物无积水,接地扁铁安装牢固可靠无松动,电缆线敷设整齐清晰,电缆架无松动,电缆绝缘完整无损坏,电缆表面无放电痕迹无异味,电缆线无过度弯曲。

低压配电柜日常维护保养

低压配电柜的日常维护可分为四种维护方式: 日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。下面思默特带大家一起看看低压配电柜的日常维护保养都有哪些内容。 1.低压配电柜日常保养 1. 2. 3.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常) 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。 2.一级维护 1. 2.检查母线及其下引线是否牢固。 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 电容柜的检查: 断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

3.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。 4.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 5.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2. 3. 4.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 检查各电缆头接线螺母是否紧固。 将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件: 断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2. 净。检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干 3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

供配电设备设施维修保养规程

供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序

4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器;

低压开关柜运行维护保养规范

低压开关柜运行维护保养规范1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。

2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄 使用时,并入电容线路且相应指示灯亮(红)

2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查及保养内容检查方法电压电源进线柜三相电压表电压表手动 电流电源进线柜三相电流表电流表手动抽屉式开关抽屉式开关柜抽屉式开关是否推到位目测4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 人员触电人员伤亡1.对维修人员进行严格监护,保证其按规程操作,一项操作过程至少两人进行,劳保穿戴齐全。 2.严格检查各项安全措施和技术措施,对拆 母线接头有无锈蚀

配电柜维护保养

德孚转向 安徽德孚转向系统股份有限公司 ︻ 配 电 房 (电柜) 维 护 保 养 规 程

配电柜维护保养规程 目的 为确保低压配电柜和各设备控制柜的正常无误安全运行。随时可以投入运行,减少故障停机日,提高设备完好率、利用率,确保安全生产,必须强化对电气设备的维护、保养工作。 适用范围 适合公司标准低压配电室配电柜,各设备的控制柜的维护、保养。 职责 生产部负责编制维护、保养作业指导书,指导、督促设备部门做好设备维修保养工作。 设备部门按程序文件负责维修、保养和保持设备的完好。正确处理电气设备使用、保养和修理的关系,不允许“只用不养,只修不养”。 四、保养时安全注意事项 、停电后应注意验电。 、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住。

、操作高压侧真空断路器时,应穿,戴,并有专人监护。 、保养电容器柜时在电容器对地放电之前,严禁触摸。 、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。 五、方法与内容 、做好准备工作:A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。 、保养程序:A、保养前必须停电、验电,确定没电再开始。B、实行分段保养,先保养配电房。C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。D、空气开关保养,检查是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况E、各分开关保养,紧固各接线端子。检查、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。G、保养时,电器柜悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。 六、无特殊情况,公司一般在“五一”、“十一”放假期间做保

低压配电柜维修保养安全操作规程

低压配电柜维修保养安全操作规程 一、目的 规范低压配电柜安全操作,确保低压配电柜正常运行安全及维修保养安全。二·范围 本单位低压配电室和各配电柜。 二、工作职责 1、维修主管在布置工作同时布置履行安全手续。 2、维修班长负责检查落实安全工作,负责安排有电工证的有经验的人作为监护人。 3、维修电工做好安全操作工作。 4、班组安全员对安全操作有监督和否决权。 三、工作指引 1、参加低压电柜维护保养的电工必须持有有效的电工证,并经过培训熟悉低压配电柜结构特性、回路进出线走向。 2、维修电工维修保养前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 3、低压配电柜未经验电一律视为有电,不准打开柜门用手触摸和维修保养,在进行维护保养前必须用验电进行验电,验电前必须在有电设备上试验证明验电笔良好,在低压配电柜进出线两侧分别验电。 4、对低压配电柜维修保养,必须停电,即要断开变压器与低压配电柜之间的隔离开关,在带电的电流互感器二次回路工作时,严防互感器二次侧开路产生高压,断开电流回路时必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。邻近相与相带电部分和接地金属部分要用绝缘板隔开,严禁使用搓刀,刚尺和带有金属物的毛刺,毛掸等工作。 5、临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开并验明无电后才能工作。 6、进行维修保养,必须在低压配电柜前后门挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 7、在电容柜上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。 8、每次维修保养结束前,必须清点所带工具、零件,以防遗失或留在柜内造成事故,维修完毕后经检查无误后,关上前后门,并将“禁止合闸,有人工作”的标示牌除下。 9、在维修保养中发生人身触电事故和火灾事故。工作人员应不需联系立即断开有关电源,以进行抢救。 10、在低压配电室内搬动梯子、管子等长物时,应两人放到搬运,并和带电部分保持安全距离。 附:《低压配电柜维修保养记录》 工程部

高低压配电柜维修保养标准

编号:SM-ZD-52562 高低压配电柜维修保养标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压配电柜维修保养标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 变(配)电所配电装置应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等条件安排设备的清扫检查工作。②高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接

低压配电柜保养工作规程(三)

低压配电柜保养工作规程(三) 低压配电柜保养工作规程(三)提要:停电断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线 自 低压配电柜保养工作规程(三) 1、目的 确保低压配电柜的正常、安全运行。 2、适用范围 适用于各物业服务中心低压配电柜的保养工作。 3、内容 在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 由工程主管负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。 4、停电 断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂”有人操作,禁止合闸”的标识牌。 打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。 5、保养步骤 检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在Ω以上。 6、试运行 断开变压器高压侧的接地开关,确认断开位置后,合上变压器高压侧的负荷开关,观察变压器的空载运行是否正常,然后用锁锁住该高压柜,并取下标识牌。 逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。 配电柜年保情况记录在《配电柜年保记录表》上。 7、记录 《配电柜年保记录表》由物业服务中心资料员保存二年。 自

高低压配电柜维修保养标准正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.高低压配电柜维修保养标 准正式版

高低压配电柜维修保养标准正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。④各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电

配电柜、控制柜维修保养规范

编号:SY-AQ-02275 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 配电柜、控制柜维修保养规范Maintenance specification for power distribution cabinet and control cabinet

配电柜、控制柜维修保养规范 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1.0目的 延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保配电柜控制柜正常运行。 2.0适用范围 2.1高压组柜 2.2低压组柜 2.3层间控制柜 3.0职责 在岗值班电工、巡修电器负责人、技工。 4.0程序内容 4.1高压组柜 4.1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损、

卡死现象,进行注油润滑。 4.1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。 4.1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。 4.1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。 4.1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。 4.1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。 4.1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。 4.2低压组柜 4.2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部线圈是否变黑,是否有绝缘漆的气味。

低压配电柜维修保养规程

一、日常保养: 周期/一季度 1熔断器xx: 1.1新熔体的规格和形状与更换的熔体是否一致 1.2检查熔体与保险座是否接触良好,接触部位是否有烧伤痕迹,如有则应进行修整,修整达不到要求的则应更换2刀开关维修保养: 安装螺栓是否紧固,如松弛则拧紧 3交流接触器xx: 3.1是否清除除接触器表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢。 3.2是否拧紧所有紧固件。 4自耦减压启动器xx: 外壳是否可靠接地,如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧接地线。 5电容器xx: 5.1是否清理外壳灰尘,使电容器散热良好。 5.2检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀,如有则应除锈处理并拧紧。 6热继电器xx: 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则更换。 7主回路xx: 7.1标示牌是否清晰,有无掉落,如有则补上新的标示牌。 7.2接头处是否有过热或烧伤痕迹,如是则修复并拧紧。 7.3母线牌油漆是否脱落,如是则重新油漆。

二、一级保养: 周期/半年 1完成日常保养工作内容。 2检查母线及其引下线连接是否良好。 3检查电缆头、接线栓头是否牢固可靠。 4检查二次回路接线可靠,熔断器是否完好以及其绝缘电阻的摇测。 5电容柜的检查: 断开空气(负荷)开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断、后合的后断,是否正常;过压保护、欠流保护、投切门限值是否正常,如不正常进行调整。 6各指示灯应完好,对断路器、漏电断路器、热继电器、时间继电器等进行检查、整定。 7检查受电柜、联络柜的各指示灯是否完好,控制器开关位置是否正常、运行应正常,手动调试机械联锁分合闸是否可靠。 三、二级保养: 周期/年 1完成一级保养的内容。 2检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 3断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧栅是否完好。 4各电缆头接线螺母应紧固。 5将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好,紧固无松动,