1、目的和适用范围

为加强项目施工现场的试验管理,使施工现场的试验管理符合相关法律法规及规范的要求,特制定本计划。

本计划适用于江南时代大厦施工总承包工程项目部施工现场试验、检测管理。

2、编制依据

a)《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号

b)《建设工程质量检测管理办法》建设部第141号

c)《深圳市建设工程质量管理条例》公告第83号

d)《深圳市建设工程质量监督办法》深建施[2000]15号

e)《施工技术管理规定》Q/SCEG-TM-01-2010

f)《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)

g)《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009

h)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010)

i)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)

j)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2007)

3、工程概况

工程名称:

工程建设地点:

建筑类别: 民用建筑

建筑面积:74989.66㎡

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

建筑概况:工程总用地面积:16648.07㎡,总建筑面积:74989.66㎡。本工程一共布置两栋楼,1#楼为高层丙类厂房,地上为4层,建筑面积为20257.27 ㎡。

2#楼为高层综合楼,地上为21层,其中1~14层为工业研发办公,建筑面积为17328.03 ㎡;15~21层为员工宿舍 ,建筑面积为8996.12 ㎡,2#楼建筑面积为26324.15 ㎡。地下共两层(局部三层)为地下机动车库,建筑面积为27400.24 ㎡,停车数位498个。

各栋楼的建筑概况如下表所示:

单位工程概况

a.主要工程量见表-1所述:

表-1

4、施工试验的前期准备

4.1. 人员安排

本工程项目设有一名专职的取送样的化验人员

4.2.试验环境与设备

1、配有恒温恒湿砼养护房

2、混凝土试模10组100*100*100

3、砂浆试模5组 70.7*70.7*70.7

4、混凝土抗渗试模3组 185*175*150

5、坍落度筒1套 100*200*300

4.3. 化验员岗位职责

1、贯彻执行国家、省、市现行的建筑原材料、半成品取样的送检有关规定。

2、负责对施工现场的各项建筑原材料、构件、设备等按相关标准规定要求进

行检验,并将检验结果如实反映项目部,以便项目部对产品达到合格与否做出确认。

3、对按有关规定应送检测的材料、设备、构建等在监理单位或建设单位监督

下,在现场取样,并送至具备相应资质的检测单位进行检测。

4、在监理单位的监督下,在施工现场按有关规定测定商品的坍落度和制作砂

浆试块并送至具备相应资质的检测单位进行检测。

5、负责办理分公司计量器具的保管、发放登记、定期检测等事宜。

6、负责有关检测资料的收集、保管、整理。

4.4.现场试验计划

1、现场材料取样、送检均有见证,并经试验室的评审与确定

2、材料取样送检具体取样规则,可参考项目工程所在地区质量监督检测中心

编印的《常用建材取样送检样品的技术要求》

3、原材料试验计划:将砂、石、水泥、外加剂、砌体、砖、防水、钢筋等材

料的组批原则、取样规定及取样组数见表-2所述:

表-2

4、施工试验计划:混凝土、钢筋接头、预拌砂浆、装饰装修、水电、建筑节能、

钢筋保护层厚度测定等材料组批原则、取样规定及取样组数分别见下表所述。 a:混凝土施工试验计划:混凝土组批原则、取样规定及取样组数见表-3 所述:

表-3

b:钢筋连接施工试验计划:钢筋接头组批原则、取样规定及取样组数见表-4所述:

表-4

c: 砂浆施工试验计划: 砂浆组批原则、取样规定及取样组数见表-5所述:

表-5

d: 回填土施工试验计划: 回填土组批原则、取样规定及取样组数见表-6所述:

表-6

e: 装修施工试验计划: 装修施工所用材料组批原则、取样规定及取样组数见表-7所述:

表-7

f: 水电施工试验计划:水电施工材料组批原则、取样规定及取样组数见表-8所述:

表-8

g: 建筑节能检测计划: 建筑节能材料所用材料组批原则、取样规定及取样组数见表-9所述:

表-9

h: 结构实体钢筋保护层厚度检测试验计划:钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

5、原材料复检

1、原材料进场后的验收按《建筑材料、构配件及设备管理制度》(SCEG-ZD-ZC-02)进行。

2、验收合格后,试验员通知监理,在监理见证下,按照项目部编制的施工检测试验计划、《材料进场复检和施工试验取样准则》进行原材料的进场复检取样、送检。

3、试验员应及时与检测单位沟通,及时获得检测结果。如材料检测结果合格,及时通知材料员和质量检查员,准许使用该批材料;如材料复检结果不合格,立即通知项目技术负责人,由项目技术负责人通知材料员对不合格材料进行退场处理。

4、未经检测及试验不合格材料严禁使用在工程上。

《材料进场复检和施工试验取样准则》是施工中常用材料的取样规定,具体工程施工中如有其它材料的使用,其组批原则及取样规定,应查找相关标准,按标准中的要求送检。

5、如果《材料进场复检和施工试验取样准则》中标准规范有更新,技术中心应及时将更新标准规范名称、代号及相关内容利用EAS中技术中心信息平台进行通知;技术中心每年对材料进场复检和施工过程检测取样准则进行更新。试验员应及时按更新版标准规范进行材料进场的复检工作。

6、施工试验

1、质量检查员负责施工过程中检测和试验的控制,检查并分析试验结果,以便指导施工。根据施工进度、施工检测试验计划、《材料进场复检和施工试验取样准则》确定现场检测项目和检测数量,及时通知试验员取样送检。需要进行工艺检验的施工试验,须先进行工艺检验试验,工艺检验试验合格后方可进行该道工序的施工。

2、试验员须及时与检测单位沟通,快速获得施工试验结果。如施工试验结果合格,及时通知质量检查员,如施工试验结果不合格,立即通知项目技术负责人,由项目技术负责人进行处理。

3、《材料进场复检和施工试验取样准则》是施工中常用材料的施工试验规定,具体工程施工中如需要进行其它施工试验,其组批原则及取样规定,应查找相关标准,按标准中的要求进行。

4、如果《材料进场复检和施工试验取样准则》中标准规范有更新,技术中心应及时将更新标准规范名称、代号及相关内容利用EAS中技术中心信息平台进行通知;技术中心应每年对《材料进场复检和施工试验取样准则》进行更新。试验员应及时按更新版标准规范进行施工试验工作。

试样标识

5、粉状材料和液体状材料在样品袋、样品桶、样品瓶外表面粘贴样品标识牌;标识牌内容:生产厂家、样品名称、规格、型号、送货日期、工程名称和工程部位。

6、型材、构件类样品表面粘贴样品标识牌,标识牌内容同4.8.1。

钢筋类样品进行绑或挂标识牌,标识牌内容同4.8.1。

7、混凝土及砂浆类试件需要养护,为了避免长期养护后试件混淆、养护期间的标识模糊,拆模前贴纸条进行标识。后用油性笔直接在试件表面标识。拆模后用油性笔直接在试件表面标识。

试件类型与后缀字符对照表

标识内容:工程名称、工程部位、混凝土(砂浆)强度等级、制作日期、养护方式、标准养护龄期到期试验日期。

8、试验员制取试样并做出标识后,立即按试样制取日期登记试验台账;检测试验结果为不合格或不符合要求时,在试验台账中注明处置情况;试验台账应作为施工资料保存。

9、有“见证”取样和送检管理按深圳市(当地)建设工程质量监督站的有关规定进行,并按项目部有见证试验计划,由监理见证取样和送检,并出具见证记录。

10、现场试验资料的管理应符合《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009和深圳市城建档案馆的规定进行整理及归档。驻外项目部的试验资料管理应符合《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009和项目所在地城建档案馆的规定进行整理及归档。

11、集团公司工程管理部应对现场的试验工作定期进行检查,检查内容包括:试验台账及现场试验资料等。公司技术中心应对现场试验工作进行定期检查,检查内容包括:现场的试验室设置、试验检测用标准规范、施工检测试验计划、《材料进场复检和施工试验取样准则》。

7、支持性文件

1、集团公司材料进场复检和施工试验取样准则(SCEG-ZDZ-GC-07-01)

2、集团公司标准养护室温湿度监控记录 (SCEG-JL-GC-07-01)

3、广东省建筑工程竣工验收技术资料

千伏变电站工程检测试验项目计划

工程检测试验项目计划报审表 工程名称:************110kV变电站编号:SZLB6-SG01-001

**************110kV变电站工程检测试验项目计划 施工单位(章) 年月日

**************110kV变电站 检测试验项目计划 审批页 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

批准:(项目总工)年月日审核:(项目质检员)年月日编写:(项目技术员)年月日

目录 1工程概况 2编制目的 3编制依据 4 检测试验组织及职责 5试验项目检测计划表

一、工程概况 1、新建********************************************110kV变电站工程位于位于******************************************************************************* **************站区地形开阔平坦,自然地面高程约米(1985年国家高程系),现为建设用地。 站区围墙内占地面积2806m2,合亩。本工程主要建筑物及构筑物包括:综合配电楼、事故油池一座、化粪池池一座、深井一座。其中综合配电楼为框架一层;本工程建筑物及构筑物主要技术经济指标:综合配电楼建筑面积约342m2 ,进站道路约12m,宽度。 2、工程规模: 主变压器:远期装设3台50MV A主变压器,本期安装1台; 无功补偿:远期每台主变10kV侧装设1组(+)Mvar并联电容器,本期#1主变10kV 侧装设1组(+)Mvar并联电容器组。 110kV出线:远期出线4回,本期1回; 10kV出线:远期出线30回,本期10回。 二、编制目的 确保达标投产,实现国家电网公司优质工程、行业优质工程;建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控制中间环节争创国家级优质工程,全面实现工程质量目标。 三、编制依据 主要设备技术文件和新产品的工艺性试验资料 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《国网公司施工项目部标准化管理手册》2018版变电部分 《110k~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012)《输变电工程检测试验项目清单》 四、检测试验组织及职责 1检验试验的组织及职责 项目经理:负责进行项目检验试验工作的组织协调。

试验检测项目计划

试验检测项目计划 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

项目检测试验计划

目录 第 1 章工程概况 (2) 1.1 说明. (2) 1.2 工程概况:. (2) 1.3 编制依据. (2) 1.4 项目实验管理部署. (3) 1.5 试验工作的主要内容 (5) 1.6 主要试验项目. (7) 第 2 章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1 混凝土工程. (8) 2.2 钢筋工程. (10) 2.3 防水工程. (12) 2.4 回填土. (13) 2.5 砌体工程. (14) 2.6 结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7 建筑节能工程试验检测 (17) 第 3 章试验质量保证措施 (20) 第 4 章试验计划 (21) 4.1 钢筋原材料计划. (21) 4.2 钢筋直螺纹连接试验计划 (21) 4.3 防水卷材计划. (23) 4.4 砌体工程试验计划. (23) 4.5 基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1 章工程概况 1.1 说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能:建筑设计使用年限:50 年抗震设防烈度:6 度 1.2 工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mirr 300mm 3、地下板厚400mm。 1.3 编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010; 1.3.3 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4 《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119-2013)

1.3.5 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8 《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208-2012) 1.3.9 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10 《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11 国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4 项目实验管理部署 1.4.1 试验管理的目的: 1) 试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2) 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2 施工现场试验管理组织小组与职责成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;副组长:负责《试验计划方案》的编制及试验资料的竣工归档负责对试验全过程的监督、检查、控制;组员:负责试验资料的收集、整理、归档;负责提供进入施工现场原材的复试及参加有见证试验的取样、送验;所有现场制作试件的操作、取样、送验,并

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

试验检测项目计划

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积5106.04㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高1.5m。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/T5210.1-2012) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 一、编制目的 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、质量管理目标 (1) 四、主要管理措施及检验计划 (2) 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

项目检测试验计划.doc

目录 第1章工程概况 (2) 1.1说明 (2) 1.2工程概况: (2) 1.3编制依据 (2) 1.4项目实验管理部署 (3) 1.5试验工作的主要内容 (5) 1.6主要试验项目 (7) 第2章各分部分项工程的检验情况 (8) 2.1混凝土工程 (8) 2.2钢筋工程 (10) 2.3防水工程 (12) 2.4回填土 (13) 2.5砌体工程 (14) 2.6结构实体钢筋保护层厚度检测 (15) 2.7建筑节能工程试验检测 (17) 第3章试验质量保证措施 (20) 第4章试验计划 (21) 4.1钢筋原材料计划 (21) 4.2钢筋直螺纹连接试验计划 (22) 4.3防水卷材计划 (23) 4.4砌体工程试验计划 (24) 4.5基础主体混凝土试块实验计划 (24)

第1章工程概况 1.1说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 1.2工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。 1.3编制依据 1.3.1 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 1.3.2《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010;

1.3.3《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 1.3.4《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 1.3.5《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 1.3.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.3.7《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 1.3.8《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 1.3.9《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 1.3.10《建筑节能门窗技术标准》 1.3.11国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 1.4项目实验管理部署 1.4.1试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 1.4.2施工现场试验管理组织小组与职责 成立现场实验管理小组,小组由一名组长,一名副组长及若干组员构成。 组长:负责《试验计划方案》审批,领导试验工作的全面开展;

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

试验检测项目计划清单

一、工程概况 豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2× 660MW机组。本工程由豫能热电投资建设。 建设单位:豫能热电设计单位:中国机械第六监理单位:斯耐迪工程咨询质量监督单位:“省”电力建设工程质量监督中心站试验检测单位:省豫电土建试验检测中心 勘察单位:省电力勘测本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积5106.04 ㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高1.5m。 二、编制依据 (1)技术规程、规 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/T5210.1-2012 ) 《电力工程地基处理技术规程》( DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规》 ( GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规》( GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》( JGJ107-2010) 《工程测量规》( GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》( JGJ/T10-2011 ) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》( GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规》( GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规》( GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规》( GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规》( GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规》( GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》( GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规》 ( GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规》( GB50303-2002) 《地下防水工程质量验收规》(GB50208-2011) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规》(GB50212-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2014) 《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2006) (2)招标文件 (3)投标文件 (4)施工组织设计 三、试验检测基本情况概述 3.1工作目的和任务

某建筑工程试验检测方案

某建筑工程试验检测方案

工程施工试验方案 一、编制依据 GB175-1999 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 《混凝土结构工程施工及验收 GB50204-2002 《建筑地面工程施工质量验 (GB50209-2002) 《钢材力学及工艺性能试验取样规定》HRB335 Q235 《屋面工程技术规 GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收 GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收 GB50411-2007 二、工程概况 XX市XX产业园建设投资有限公司兴建的XX花园北苑10#、15#、16#、21#、26#、

31#、32#、37#、42#楼,位于XX市丽水路以东、怀远路以北、连水路以南,工程建筑面积为63812.0M2剪力墙结构,21#和26#楼为地上33层, 每幢建筑面积均为11172.2 M2建筑总高度为96.00M,基础埋深5.4M,其它均地上18层,每幢建筑面积均为5924 M2建筑总高度为52.50M,基础埋深2.9M,标准层高为2.9M;建筑工程等级为一级,耐火等级为一级(18层为二级),抗震设防烈度为7度,防水等级为2级,使用年限为50年。 本工程为钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为二级,设计等级为甲级,设计使用年限50年。 基础21#和26#楼为CFG(素混凝土桩),级配砂石裖垫层,筏板基础承台;其它楼为PHC预应力混凝土管桩基础,独立基础承台。 混凝土强度等级: 基础垫层为C15;圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 21#和26#楼:基础-标高17.400及其以下的基础与墙、柱为C40,梁、板为C35。 标高17.400-49.300的墙、柱为C35,梁、板为C30 标高49.30-屋面的墙、柱为C30,梁、板为C30 其它楼:基础-标高8.700及其以下基础与墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C30。 8.700以上墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C25。 钢筋:HPB235、HRB335、HPB400 墙体材料:煤矸石空心外墙:采用200厚MU5.0粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 煤矸石空心砖内墙:采用200、120厚MU5.0 粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑. (12)保护层厚度:地上部分一类环境板墙为15mm,柱为20mm,梁为20mm;地下部分梁、柱墙为30mm。 设计单位:中铁XX建筑市政工程设计研究院有限公司 勘察单位:XX市勘察院有限责任公司 建设单位:XX市XX产业园建设投资有限公司 监理单位:XX华东工程建设监理咨询有限公司 施工单位:XX安超建设工程有限公司 三、编制说明 原材料试验的种类:分钢筋、水泥、砂、石、混凝土外加剂、防水材料、砌块等。所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。原材料取样复试,有计划送检批次,30%

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录

三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

(新)检测试验项目计划

张纲220kV变电站工程 检 测 试 验 项 目 计 划 张纲220kV变电站工程土建施工项目部 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

检测试验项目计划 根据《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010中试验项目与取样规定,结合本工程实际情况,制定施工试验计划如下:

10 17 钢筋原材HRB400E 8 110kVGIS综合楼、220kVGIS综 合楼、三个池子、主变场地 3组是 18 钢筋原材HRB400E 6 110kVGIS综合楼、220kVGIS综 合楼、三个池子 3组是 三水泥P.0 42.5 水泥土搅拌桩、围墙、防火墙、 建筑物砌体工程 44批次四砂中砂围墙、防火墙、建筑物砌体1批次五石子5-25mm 围墙、防火墙、建筑物砌体1批次六石灰围墙基础、建筑物主体1批次七砖MU10 围墙、防火墙、建筑物砌体4批次八水泥砂浆配合比M7.5 围墙基础1批次九混合砂浆配合比M7.5 围墙主体、防火墙主体1批次十混凝土配合比C25 围墙圈梁1批次十一水泥砂浆配合比M10 建筑物砌体1批次十二钢筋机械连接 19 钢筋机械连接HRB40018、20、 22、25、28 防火墙、220kVGIS综合楼、 110kVGIS综合楼 3组工艺 试件 20 钢筋机械连接HRB40018、20、 22、25、28 防火墙、220kVGIS综合楼、 110kVGIS综合楼 16组 十三试块 21 砼试块C15标养围墙垫层、主变及防火墙垫 层、220kVGIS综合楼垫层、 110kVGIS综合楼垫层、电缆沟 垫层等 8组

张纲220kV变电站工程土建施工项目部 2013年10月

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

市政道路工程项目试验检测计划

市政道路工程项目试验检测计划 XXXX路改造工程 试 验 检 测 计 划 编制: 审核: 审批: X X X X工程集团有限公司 20 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (1) 4.主要试验项目检测计划 (2) 5.试验管理 (5) 5.1 试验现场管理 (5) 5.2 材料源管理 (5) 5.3见证取样试验管理 (5) 5.4 试验检测结果 (6) 5.5 试验检测资料管理 (6) 5.6 试验员岗位职责 (6)

1.工程概况 本次建沙路改造工程由南至北贯穿丹灶镇大金置地园区,设计范围为(桂丹路~丹建路段),总长约2.717km。 主要内容为按规划横断面拓宽现状路面,加长现状涵洞,新建市政排水系统,改造现状照明及景观绿化设施,按市政道路标准新建交通安全设施。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 2)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 4)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 5)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 6)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 7)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 8)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程试验检测项目均委托广东成信建设工程质量检测有限公司完成试验检测工作,仅在现场设置养护室1个,进行混凝土、砂浆试块同条件/标准养护,配置试验员进行试块制作、材料取样送检及现场特殊试验的配合。 3.2 资源配备 根据项目部目前的人员配备情况,拟固定梁少岳作为项目试验员,负责试验工作。 由于所有试验检测均委广东成信建设工程质量检测有限公完成,故现场仅将各类试

相关文档