文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特种作业-电气试验真题02

特种作业-电气试验真题02

特种作业-电气试验真题02
特种作业-电气试验真题02

试题答案

1、电弧放电的特点是放电电流密度较小,放电区域通常

(B) 占据放电管电极间的整个空间。

2、变压器油中含有气体,如压力突然降低,溶解在油中的

(A) 气体析出成为气泡,击穿电压将显著降低。

3、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的

(A) 概率为50%。

4、为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地称为

(B) 保护接地。

5、西林电桥属于交流平衡电桥,测试时通过调节桥臂的

(A) 可变电容和可变电阻达到接点电位平衡,使流过检流计

的电流为0。

6、矿物绝缘油由石油炼制而成。(A)

7、在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通

(A) 电时间t的乘积,即W=Pt。

8、改善电场均匀度能显著提高油间隙的冲击击穿电压。(A)

9、高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的

(B) 阻值与试验电压的频率有关,工频试验电压时测量球隙

的保护电阻按0.1~0.5Ω/V选取。

10、对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很

(A) 小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层,这种现象就

是电晕放电。

11、理想的液体电介质的击穿过程和气体的击穿过程相

(A) 似。

12、在进行感应试验时,由于试验电压一般为额定电压

(A) 的两倍,因此要求试验电源频率不低于额定频率(工频)

的2倍。

13、直流电阻测试方法中,在被测电路中通以直流电流,

(A) 测量两端压降,根据欧姆定律计算出被测电阻的方法称

为直流压降法。

14、根据耐压试验时试验波形的不同可分为交流耐压、

(A) 直流耐压、冲击耐压等不同耐压试验。(1)P3Fa05b2|交

流耐压试验可分为工频耐压试验和感应耐压试验等。

15、对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒

(A) 极)为负极时其电晕起始电压与棒极为正极时的相比要

低。

16、在直流电压作用下的棒-板间隙,板极附近的电场强

(B) 度最大。

17、全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与

(B) 电源电动势成反比,与整个电路的电阻成正比。

18、支柱绝缘子表面的电场分布属于强垂直分量的不均(B)

匀电场。

19、在制作电力电容器时,为了获得较大的电容量,而又

(A) 尽量减小电容器的体积和质量,应选取相对介电系数大

的绝缘介质。

20、高压试验结束后,试验报告除交付被试设备所属单

(B) 位收存外,还应上报调度。

21、均匀电场中,在同一个大气压力时,SF6气体的电气

(A) 绝缘强度约为空气的2.3~3倍。

22、稳态电压主要指的是工频交流电压、直流电压。(A)

23、采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节

可调电阻R和可变电容C使检流计指零,电桥平衡,这时

(A) 可变电容C指示的电容量(取μF)值就是被试设备的

tanδ值。

24、电气设备在进行大修后,或者在进行局部改造后,要

进行检修后试验,试验应执行电力行业标准《电气设备

(A) 预防性试验规程》中规定的大修、小修试验项目和试验

合格标准。

25、在极不均匀电场中,空气间隙的雷电冲击击穿电压

(B) 与工频击穿电压相等。

26、采用直流压降法进行直流电阻测试,如电路连接时

(A) 采用被测电阻与电流表串联后再与电压表并联,则该方

法适用于测量大电阻。

27、进行绝缘试验时,被试品温度不应低于-50C。(B)

28、从电阻消耗能量的角度来看,不管电流怎样流,电阻

(A) 都是消耗能量的。

29、在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在

(A) 一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为

电阻的并联。

30、在电阻串联的电路中,电路的电流等于各串联电阻

(B) 上电流之和。

31、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,

(B) 规程和制度。

32、对非标准电压等级的电气设备的试验电压值,应按

(A) 照规程规定相邻电压等级的同类设备按比例采用插入

法计算的电压作为试验电压。

33、在绝缘试验时,通过测量介质损耗角的正切值tanδ

(A) 来检验介质损耗的大小。

34、负载的电功率表示负载在单位时间消耗的电能。(A)

35、冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很

(A) 短的冲击波。

36、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器(A)

等灭火。()

37、对套管型结构,将可能会形成滑闪的一个电极深埋

(A) 在介质内部,使电力线只经介质而不经空气,从而可防止

出现沿面滑闪放电。

38、直流电阻速测仪接线时电压测试线和电流输出线不

(A) 要缠绕到一起

39、操作冲击击穿电压的波前时间T1大于临界波前时

(B) 间时,当T1时间越长时,击穿电压越低。

40、油纸绝缘的击穿过程与绝缘中油层的局部放电有

(A) 关。

41、固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如

(A) 电压作用时间很短就被击穿,则这种击穿很可能是电击

穿。

42、在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。(A)

43、检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有

(A) 效的方法是测量电气设备的绝缘电阻。

44、油纸绝缘如总厚度不变,每层纸愈薄,纸层间的油层

(A) 愈薄,则放电愈不易发展,局部放电起始电压就愈高。

45、含有气体的液体介质,其冲击击穿电压与压力有直

(B) 接关系。

46、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻

(B) 之和。

47、电气设备停电试验应完成保证安全的组织措施和技

(B) 术措施,严格执行《电气设备预防性试验规程》的有关

规定。

48、绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘电阻。(A)

49、绝缘电阻表的负载特性即绝缘电阻R和绝缘电阻

(A) 表端电压U的关系曲线。

50、智能型介质损耗测试仪采用正接法时,接线方式为

(A) 从仪器上引出两根线,分别接在被试品的两端。

51、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。() (B)

52、QS1电桥进行低压测量时,不需要升压试验变压器,

(A) 也不需要高压标准电容器。

53、通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。(B)

54、直流电阻速测仪测量结束后,仪器进入消弧状态,作

(B) 用为熄灭测量电流引起的电弧。

55、油纸绝缘的耐电性能与电压作用时间有关。(A)

56、对于良好绝缘的tanδ测试,在额定电压以下时,随着

(A) 试验电压U的升高而基本不变。

57、采用QS1电桥测量tanδ,正接线比反接线准确度低。(B)

58、现场交接试验35kV等级的电气设备工频耐压试验(A)

最高试验电压为100kV。

59、为了加强绝缘,电力设备的额定电压高于实际使用

(A) 的工作电压,所采用的试验电压值应按照设备的额定电

压的试验标准来确定。

60、发电厂为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等

(A) 的危险作用而设的接地称为防静电接地。

61、导体中正电荷运动的方向规定为电流的实际方向(A)

62、工频耐压试验电压的测量误差一般要求不大于3%。(A)

63、电力系统的架空线路和电气设备的外绝缘一般采用

(A) 大气作为绝缘间隙,并不处于真空,因此不会出现辉光放

电。

64、磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成正

(A) 比。

65、在外界因素作用下,电子可能从电极表面逸出,称为

(A) 表面电离。

66、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压

(A) 整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为

发电机型。

67、感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工

(B) 频高压对被试品进行耐压试验。

68、交流耐压试验包括方波耐压试验及锯齿波耐压试验

(B) 等。

69、含杂质的液体电介质的击穿过程和气体的击穿过程

(B) 相似。

70、采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比

时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转

(A) 换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调

节到平衡位置。

71、测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须

在变压器()进行。

(A)

A、安装施工过程中

B、安装竣工后

C、运行一段时间后

72、在极不均匀电场中,空气间隙的雷电冲击击穿电压

与工频击穿电压相比()。

(C)

A、要高得多

B、要低得多

C、两者相等

73、操作冲击击穿电压的波前时间在临界波前时间时,

(A) 空气间隙的击穿电压()。

A、最低

B、最高

C、不变

74、对运行中的电力变压器作预防性试验时,测量tanδ

尽量在油温低于()时进行。

(C)

A、+80o

B、+70o

C、+50o

75、我国规定的交流安全电压为()。

A、220V、42V、36V、12V

(C)

B、380V、42V、36V、12V

C、42V、36V、12V、6V

76、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有

明显的变化,每年()季较为易发、集中。

(B)

A、一;二

B、二;三

C、三;四

77、工频和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较

长,其波形为(),频率为工频或工频的倍数。

(A)

A、正弦波

B、方波

C、锯齿波

78、在直流电路中,电容元件的容抗值()。

A、小于零

(B)

B、无穷大

C、等于零

79、在交流电路中,有功功率P、无功功率Q和视在功

率S的关系为()。

(A) A、

B、Q=S-P

C、P=S-Q

80、现场交接试验66kV变压器的工频耐压试验电压为()。

(C)

A、6kV

B、10kV

C、112kV

81、对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格

油,并静止一定时间,待气泡消除后进行,一般来说设备

(B) 额定电压为220kV及330kV时,静止时间要求()。

A、>72h

B、>48h

C、>24h

82、影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素,实

际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强的地方,空

气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压()。

(B)

A、升高

B、降低

C、不变

83、气体的种类不同,气体间隙的击穿电压也()。

A、相同

(B)

B、不同

C、基本相近

84、电气设备检修时,工作票的有效期限以()为限。

A、当天

(C)

B、一般不超过两天

C、批准的检修期限

85、在三个电阻并联的电路中,已知各电阻消耗的功率

分别为10瓦、20瓦和30瓦,则电路的总功率等于()。

(C)

A、20瓦

B、30瓦

C、60瓦

86、电气试验中,()就是要防止搞错试验项目和试验标准

执行错误。

(A)

A、防止误试验

B、防止误接线

C、防止误判断

87、工频耐压试验时,采用球间隙进行测量,该球间隙称

为()。

(A)

A、测量间隙

B、放电间隙

C、保护间隙

88、在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位()。

(B)

A、0.3

B、0.9

C、0.18

89、介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设

备的额定工作电压,属于()。

(B)

A、破坏性试验

B、非破坏性试验

C、感应耐压试验

90、在运行中,()和电火花或电弧等都是电气火灾的直接

原因。

(A)

A、电流的热量

B、电压高低

C、环境温度

91、三相对称交流电源的三相电动势的初相位互差()。

A、90°

(B)

B、120°

C、180°

92、当通过电阻R的电流I一定时,电阻R消耗的电功

率P与电阻R的大小成()。

(B)

A、反比

B、正比

C、不确定

93、在工程实际中,对不同的间隙长度S,对应的临界波

前时间T0一般均在()之间。

(C)

A、50-100μs

B、100-250μs

C、100-500μs

94、在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度

的纯空气间隙击穿电压相比()。

(B)

A、要高

B、要低

C、两者相等

95、直流电压发生装置应具备足够的输出电流容量,试

验时所需电流一般不超过()。

(A)

A、1m

B、10m

C、0.1

96、采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器电压比

时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转

换开关或组别转换开关指示的位置()时,电桥才能调节

(B) 到平衡位置。

A、相反

B、一致

C、不同

97、对极不均匀电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工

频击穿电压(幅值)相比(C)。

(C)

A、要高得多

B、要低得多

C、接近相等

98、在纯电阻电路中,不管电流怎样流,电阻总是()。

A、消耗热能

(C)

B、产生电能

C、消耗电能

99、在电场作用下,变压器油的击穿过程可以用()来解

释。

(B)

A、欧姆定律

B、“小桥”理论

C、法拉第定律

100、对电极形状不对称的棒-板间隙,当棒为正极时,间

隙的直流击穿电压要()棒为负极时的直流击穿电压。

(A)

A、等于

B、远低于

C、远高于

电气试验作业电工作业模拟试题2

电气试验作业电工作业模拟试题2 单项选择题 1. 电路中两点的电压高,则()。(1.0) A、这两点电位也高 B、这两点的电位都大于零 C、这两点的电位差大 D、与这两点电位差开关 2. 对产生严重职业病危害的工作岗位,应在其()位置,设置警示说明和中文警示说明。(1.0) A、旁边 B、上方 C、醒目 3. 碗扣式脚手架的顶杆是()承力杆。(1.0) A、框架垂直 B、框架水平 C、支撑架顶端垂直

4. 电压互感器发生低压绕组相间短路,则低压熔丝()。(1.0) A、不会熔断 B、一定熔断 C、可能熔断 D、不好确定 5. 箱式变电站内的变压器,高压侧采用负荷开关加熔断器保护,当发生一相熔断器熔丝熔断时()。(1.0) A、负荷开关立即跳闸 B、上级开关跳闸 C、负荷开关不会跳闸 6. 对于()的电气设备在投运前有时需要重新进行必要的试验。(1.0) A、.短时停运 B、.临时停电 C、.长期搁置

7. S11-M油浸式全密封变压器采用()作为冷却散热元件。(1.0) A、环形散热器 B、管形散热器 C、波纹油箱和波翅 8. 氧化锌避雷器在过电压作用下,呈现()状态。(1.0) A、低电阻 B、高电感 C、高电阻 D、低电感 9. 接地保护的原理是()漏电设备的对地电压。(1.0) A、提高 B、增加 C、消除 D、限制 10. 通过测量电阻性电流IR与电容性电流IC之()可以判断绝缘介质在交流电压作用下的损耗情况。(1.0)

A、.和 B、.差 C、.比 11. 西林电桥测试tanδ时采用()时适用于被试品不能与地隔离时的测量。(1.0) A、.正接线 B、.反接线 C、.交叉接线 12. 10kV用户分界负荷开关具有拉合()的功能。(1.0) A、冲击电流 B、负荷电流 C、各种电流 D、短路电流 13. 继电保护按所起作用不同,可分为()、后备保护和辅助保护。(1.0) A、过流保护 B、主保护

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

电气试验(10)

1、典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(1.0分) 正确答案:A 2、牌号为DB-10的变压器油可用于气温不低于-50C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。(1.0分) 正确答案:A 3、气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度有关。(1.0分) 正确答案:A 4、牌号为DB-25的变压器油可用于气温不低于-200C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。(1.0分) 正确答案:A 5、能维持稳定电晕放电的不均匀电场,一般可称为稍不均匀电场。(1.0分) 正确答案:B 6、操作冲击击穿电压随波前时间T1的变化呈上升曲线。(1.0分) 正确答案:B 7、在套管法兰附近加大直径,主要目的是提高套管导电性能。(1.0分) 正确答案:B 8、固体电介质的击穿有电击穿、热击穿和电化学击穿等形式。(1.0分) 正确答案:A 9、雷电冲击电压和操作冲击电压也称为持续作用电压。(1.0分) 正确答案:B 10、对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场相比要高。(1.0分) 正确答案:B 11、电场的不均匀程度可以根据是否能维持稳定的电晕放电来区分。(1.0分) 正确答案:A 12、在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高。(1.0分) 正确答案:A 13、在极不均匀电场中,间隙击穿电压远高于自持放电电压。(1.0分) 正确答案:A 14、改善电场均匀度能显著提高油间隙的冲击击穿电压。(1.0分) 正确答案:A 15、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。(1.0分) 正确答案:A 16、ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成。(1.0分) 正确答案:A 17、采用双臂电桥测试小电阻,所使用的四根连接引线阻值不大于1Ω。(1.0分) 正确答案:B 18、检验电气设备绝缘状况的一个非常简单而又十分有效的方法是测量电气设备的绝缘电阻。(1.0分)

电工作业电气试验试题库(难度部分)

35~110千伏线路如果有电缆进线段,对单芯电缆,其末端应经保护器或保护间隙接地√ 66kV电气设备工频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV.√ BD变电站的交流操作电源可分为电流源和电压源两种。√ BP变配电所中以下设备属于二次设备的是(D.继电器) BY变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性高。× BY变压器空载损耗,基本上时贴心中的功率损耗,简称铁损,大致上与电压的(C.平方成正比变化) BY变压器室须是耐火建筑,油浸电力变压器室的耐火等级应为二级。×BY变压器属于供配电系统中的一次设备。√ CL测量100-500v的电气设备绝缘电阻,应选用电压等级为500v、量程为100MΩ及以上的绝缘电阻表。√ CL测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。√ CL测量球隙-0.1 0.4 √

CS产生直流高压的半波CY采用150Hz作感应耐压试验时,耐压时间为40S。√ CY采用QS1电桥测量tanδ,正接线比反接线准确度低。× CY采用QS1电桥测量tanδ的接线方式一般有差接线及和接线。× CY采用ZC-8型接地电阻表测量土壤电阻率时,一般采用三极法。× CY采用单臂电桥进行直流电阻测试,不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响。√ CY采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节可调电阻R和可变电容C时检流计指零,电桥平衡,这是可变电容C只是的电容量(取μF)值就是被试设备的tanδ值。√ CY采用直流压降法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电压表并联后再与电流表串联,则该方法适用于测量小电阻。√ CZ操作冲击击穿-击穿电压最低√ DB当被试品具有较大电容时,tanδ测试只能反映整体的绝缘状况。√ DC电场越不均匀,击穿电压与开始发生电晕的电晕其实电压间差别越小。× DG登高作业安全用具的试验主要是拉力试验,试验周期为一年。× DJ对均匀电场,气隙中各处电场强度按双曲线函数规律变化。×

电气试验试题

电气试验试题 1.高压试验现场应采取哪些安全措施? 答:试验现场应装设遮栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 2.变更结线或试验结束时,应做到什么? 答:变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 3.高压试验工作人员在加压前必须做到哪些? 答:加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 4.因试验需要断开设备接头时应做到什么? 答:因试验需要断开设备接头时,拆前做好标记,接后应进行检查核对。 5.现场试验结束应怎样做?

答:现场试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。 6.升压站电气设备介损试验安全措施主要有那些? 答:(1)试验电源应接在升压站专用检修电源盘上;(2)试验区域装设围栏并向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守; (3)变压器上工作时应正确使用安全带; (4)正确选择试验方法,检查试验结线是否正确; (5)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并经工作负责人检查。 7.在测量高压设备绝缘时应该怎样做? 答:使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任;测量用导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必需将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

特种作业电工体检表.doc

特种作业电工体检表 体检号:体检时间:年月日姓名性别出生年月 参加工作时间文化程度 工种身份证号 工作单位 既往史及家属史癫痫史(是否)精神病史(是否) 内血压mmHg 心 医生 科 肺腹部 签章 外头颈四肢医生科脊椎关节签章 眼科视左; 色觉 医生力右;签章 五官科听左; 耳疾 医生力右;签章 心电图医生签章 体检 体检医院 结论 (盖章) 特种作业电工体检合格标准 一、无精神疾病史及癫痫史,无家属史。 二、心率60—100 次 / 分钟、呼吸正常 16—20 次 / 分钟,血压 140/90mmHg 以下 , 无严重心脏疾病、Ⅱ度以上传导阻滞及预激综 合症。 三、颈、四肢关节活动正常范围,脊椎无畸形。 四、裸眼视力在 0.4 以上,矫正后视力达到0.8,以色觉图谱为标准检 查,色觉正常。 五、听力左右耳均达到 5 米以上。 1

特种作业电工作业许可证考前培训申请表 申请表编号: ___________ 姓名性别出身年月 文化程度身份证号 工作单位手机号码 联系地址座机号码 考□高压类□低压类 试 特种类:□电力电缆专业□电气试验专业□继电保护专业类 别□其他 学习类别理论(√)实操(√) 健康状况良好(√)其他()________________ 申请人简历 本人已经了解安徽省特种作业电工培训中心关于“高压电工培训课时不低于154 学时、电力电缆培训课时不低于104 学时、继电保护培训 课时不低于124 学时、电气试验培训课时不低于126 学时”,考试耗材 费按实际发生的费用收取”的相关规定。并了解了本培训分中心 填表声明关于本期培训考试收费的具体公告。 申请人签字:(单位签章) 年月日 受理人 培训机构 受理时间 名称 审核意见 注: 1、手工填写申请表请用蓝黑色或黑色钢笔、签字笔在所需填写的栏、表、框内,准确无误的用中文书写,如某些栏目无需填写,请在该栏目空白处用“/”表示。 2、申请人简历由初中开始填写 3、手机请填学员本人或单位具体经办同志的号码,并确保正确,以免相关通知信息无法收到。 2

电气试验测试题(一)答案

电气试验测试题 姓名:单位:得分: 一、选择题(每题1分,共20分) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于(D)。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(B)。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则(D)。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,(A)项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为(B)式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、在直流电压作用下的介质损耗是(A)引起的损耗。 A.电导;B.离子极化;C.电子极化;D.夹层式极化。 9、工频高压试验变压器的特点是额定输出(A)。 A.电压高,电流小;B.电压高,电流大;C.电压低,电流小;D.电压低,电流大。10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与(B)接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。 14、试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在(C)档位置。 A.0.01;B.0.025;C.0.06;D.0.15。 15、电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比K=U1/U2=(A)。

特种作业高压电气试验参考题

特种作业高压电气试验参考 题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则 电路电流为( )。 A.3安 B.4安 C. 12安 2、电路中,电流的大小和方向随时间变化的电路,称为( )。 A. 稳态电路 B. 直流电路 C. 交流电路 3、当温度降低时,电解液和碳素物质的电阻( )。 A. 减小 B. 增大 C.不变 4、两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则( )。 A.电阻大的电流小 B.两电阻的电流相等 C.电阻小的电流小 5、已知一段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路 的电功率P等于( )。 A. 60瓦 B. 100瓦 C.120瓦 6、电流在外电路中( ),在电源内部是从电源负极流向正极。 A.从电源的负极流向正极 B.从负载的负极流向正极 C.从电源的正极流向负极 7、典型雷电冲击电压波形由波前时间和()确定。 A.越前时间 B.滞后时间C.半峰值时间 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电 B.电弧放电 C.火花放电 D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道 B.隔离层 C.导电“小桥” 10、在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度的纯空气间隙击穿电压相比()。 A.要高 B.要低C.两者相等

电气试验管理规定

电气试验管理规定 1、目的:为了切实保证生产试验中人身设备的安全,杜绝人身伤害及设备事故的发生,提高设备利用率,保证电气试验数据的准确性和及时性,特制定本规定。 2、适用范围:公司 3、电气试验申请程序 3.1需试验的人员必须向技术部电气主管提出书面申请,附需试验设备的相关资料,说明实验目的,技术手段。 3.2经技术部电气主管同意后方可进行试验。 3.3在实验完毕后需向技术部电气主管提交实验报告(实验报告格式见《电气试验报告模板.doc》),并由技术部文员存档。 4、电气试验管理细则 4.1生产部电工班负责设备及资料的保管、保养和维护,必须保证电气设备完好。 4.2生产部电工班人员负责电气设备的电气试验,必须掌握所负责的试验仪器的工作原理和结构性能,能熟练操作使用所试验的仪器,必须保证电气试验数据的准确性。 4.3申请人负责试验设备的现场保管、现场安全措施的落实、辅助材料和工具的提供等。 4.4试验时申请人必须服从技术部电气工程师的工作安排,任何人不得私自使用电气试验设备,任何人禁止在正在试验的电气设备上从事其他工作。 4.6试验人员使用试验仪器时,必须按照安全规程及设备本身的要求做好安全措施,在试验过程中发现异常情况应立即停止试验,查明原因后方可继续,严禁盲目作业和误操作。 4.7若试验在当天完不成时,下班后试验设备需恢复原状,申请人负责保管并且保证试验设备完好无损,在此期间严禁其他人员动用试验设备。 4.8试验结束后,试验人员在三日内将试验的数据及调试报告形成书面资料 5、考核办法:电气设备试验期间,任何单位不遵守本规定引起的一切责任由该单位承担并且对责任人按公司规定严肃处理。

特种作业电气试验套题

精心整理 ^p^p 1、受潮的变压器油其击穿电压与温度的关系为随温度增大而升高。 正确答案:B 2、气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度有关。 正确答案:A 3、456789正确答案:B 10、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。 正确答案:A 11、在均匀电场中,空气间隙的击穿电压与电压波形、电压作用时间有关。 正确答案:B

12、均匀电场气隙中一旦出现自持放电,间隙将立即击穿。 正确答案:A 13、沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电。 正确答案:A 14、固体电介质发生击穿后,经过一段时间绝缘性能可以重新恢复。正确答案:B 15 16、 17 18 19 20 21 正确答案:B 22、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。() 正确答案:B 23、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。() 正确答案:B 24、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。

正确答案:B 25、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。() 正确答案:A 26、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。 正确答案:B 27 服。 28、 () 29 30 31 32 33 正确答案:A 34、磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。 正确答案:A 35、部分电路欧姆定律表明,当电压一定时,通过电阻的电流与电阻大小成正比。 正确答案:B 36、产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电

电工作业-电气试验作业(有答案)

电工作业-电气试验作业 一、判断题 1、高压试验时,当间隙作为测量间隙使用时,保护电阻的阻值与试验电压的频率有关,工频试验电压时测量球隙的保护电阻按0.1~0.5Ω/V选取。(X) 2、局部放电试验的目的,主要是在规定的试验电压下检测局部放电量是否超过规程允许的数值。(√) 3、在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为感应耐压试验。(√) 4、测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。(√) 5、规程规定,对于220kV及以上且容量为200MVA及以上的电力变压器均应测量极化指数。(X) 6、为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 7、高压试验结東后,试验报告除交付被试设备所属单位收存外,还应上报调度。(X) 8、电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。(X) 9、电气试验中,防止误接线就是要做到试验接线正确。(√) 10、电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地称为工

作接地。(X) 11、电气设备在运行时可能承受过电压,因此除了必须按规定采取过电压保护措施外,同时电气设备必须具备规定的机械强度。(X)12、直流电压作用下流过绝缘介质的电流,吸收电流是衰减缓慢的有损耗极化电流。(√) 13、通常采用绝缘摇表来测量电气设备的绝缘电阻。(√) 14、当试品绝缘中存在气隙时,随着试验电压U的变化,tanδ值呈闭合的环状曲线。(√) 15、高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。(X) 16、采用西林电桥测量介质损耗角正切值时,通过调节可调电阻R和可变电容C使检流计指零,电桥平衡,这时可变电容C指示的电容量(取μF)值就是被试设备的tanδ值。(√) 17、电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据。(√) 18、对于良好绝缘的tanδ测试,在额定电压以下时,随着试验电压U的升高而降低。(X) 19、采用ZC-8型接地电阻表测量接地电阻,一般情况下电压极、电流极和被测接地极三者之间成直线布置。(√) 20、通过耐压试验,可以考核电气设备遇到过电压时的承受能力。(√) 21、油纸绝缘是由浸透绝缘油的纸层和纸层间缝隙内的油层两部分组成的组合绝缘。(√) 22、采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

特种作业包括哪些

特种作业包括哪些 特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。 特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训、经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业;未经培训,或培训考核不合格者,不得上岗作业。 特种作业人员培训考核实行教考分离制度,国家安全监督管理局负责组织制定特种作业人员培训大纲及考核标准,推荐使用教材。培训机构按照国家局制定的培训大纲和推荐使用教材组织开展培训。各省级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构或其委托的有资质的单位根据国家局制定的考核标准组织开展考核。 特别注意,”特种设备作业人员证“与“特种作业操作证“是两种不同的证件,特种设备作业人员证由质量技术监督部门颁发;特种作业操作证由安全生产监督管理部门颁发。两者没有共同点,不通用,证书全国有效。 作业目录: 电工作业 焊接与热切割作业 高处作业 制冷与空调作业 煤矿安全作业

金属非金属矿山安全作业 石油天然气安全作业 冶金(有色)生产安全作业 危险化学品安全作业 烟花爆竹安全作业 工地升降货梯升降作业 安全监管总局认定的其他作业 其中电工作业定义和分类: 电工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业(不含电力系统进网作业、电力系统电压有10KV、24KV.35KV、110KV、220KV 等不同电压等级) 高压电工作业指对1千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 低压电工作业指对1千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。 电气试验作业对电力系统中的电气设备专门进行交接试验及预防性试验等的作业。 继电保护作业指对电力系统中的继电保护及自动装置进行运行、维护、调试及检验的作业。 电力电缆作业指对电力电缆进行安装、检修、试验、运行、维护等作业。

电气试验自我小结

第一篇、电工个人总结 电气试验自我小结 电工个人总结 电工>个人总结(一) 时间一晃而过,弹指之间,作为公司的一名机修工进公司已经快9个月了,回顾9个月来的工作,既有>收获也有不足,下面对自己这9个月来的工作进行总结 年前进入公司做好1号和4号厂房的照明以及维修工具的申报、购买。2月份3月份对3号4号厂房的所有的大门进行维修,并做好了食堂的水电安装工作以及维修了所有员工宿舍的门窗和锁的更换,完成了各个老总交办的各项工作任务。4月份以后对高压配电房进行接地安装,对水塔的钢筋进行切割以及单晶炉、冷却水塔、高压配电房、低压配电房的预埋件进行切割制作,对高压配电房以及水泵房进行电力安装,对低压配电房进行吊顶,配合对单晶炉的安装以及平台的制作,对配套机械以及电力进行安装,配合基建科做好公司各项工作,在单晶炉安装好后配合西安的工程师做好炉子的各项调试。在试生产期间积极对机械设备

进行检查。 经过近9个月的工作自己深深地体会到已撑握专业技术是那样的肤浅,为适应这份工作应不断提高自己的理论功底和业务素质。继续的学习特别是水、气、电、焊、机械等专业知识,因此,我经常阅读相关书籍、网站,不断的汲取知识,掌握和完善各项操作技巧。我对做好这份工作非常有信心和决心,我自信经过这9个月的锻炼和余董事长对工作的指导和要求及各位副总的支持我相信,能适应工作,能为公司的发展献上我的一份力。 回过9个月来的工作情况,我对自己的工作情况基本满意,在今后的工作中,我会继续努力地去学习,扎实地去工作,为将公司建议的更好的出份力。 电工个人总结(二) 一、以勤恳务实、勇于创新”为信条,加强学习,提高自身素质 我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。在工作中遇到不懂的问题,主动跟师傅和同事讨论,谦虚学习。我深刻的知道,作为一名刚走出大学校门的大学生,我要学习的还有很多,所以无时无刻都不忘自己的身份。认真学习工作业务知识,重点学习电机以及电气化控制管理,在学习方法上做到重点中找重点,抓住重点,并结合自己在电路系统搭建以及维护上的不足之处,有针对性的进行学习,不断提高自己的工

(全)电气试验作业操作证模拟考试题库

电气试验作业操作证模拟考试 1、【判断题】在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,电路消耗的电能就越少。(×) 2、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。(√) 3、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法有屏蔽法、选相倒相法、移相法及干扰平衡法等。(√) 4、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 5、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。()(√) 6、【判断题】直流高压是由交流高压经整流后获得的。(√) 7、【判断题】电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压越低。(√) 8、【判断题】50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。(√) 9、【判断题】工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。(√)

10、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 11、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 12、【判断题】在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√) 13、【判断题】在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高。(√) 14、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 15、【判断题】采用直流压降法进行直流电阻测试,电流表及电压表的内阻对测量结果有影响。(√) 16、【判断题】直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。(×) 17、【判断题】对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层,这种现象就是电晕放电。(√) 18、【判断题】在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为直流耐压试验。(√) 19、【判断题】磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(√)

特种作业电气试验16套题

^p^p 1、受潮的变压器油其击穿电压与温度的关系为随温度增大而升高。 正确答案:B 2、气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度有关。 正确答案:A 3、变压器油的凝固点不高于-450C,闪点不低于1350C,适用于气温低于-100C的地区作为变压器用油的牌号为DB-45。 正确答案:A 4、电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用导线作为绝缘隔离。 正确答案:B 5、在不均匀电场中,直流击穿电压与工频击穿电压的幅值接近相等。 正确答案:B 6、能维持稳定电晕放电的不均匀电场,一般可称为稍不均匀电场。 正确答案:B 7、液体绝缘介质按其来源分为矿物油、植物油和人工合成液体。 正确答案:A 8、固体介质表面吸潮越严重,沿面闪络电压降低越多。 正确答案:A 9、支柱绝缘子表面的电场分布属于强垂直分量的不均匀电场。 正确答案:B 10、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。 正确答案:A 11、在均匀电场中,空气间隙的击穿电压与电压波形、电压作用时间有关。 正确答案:B 12、均匀电场气隙中一旦出现自持放电,间隙将立即击穿。

13、沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面放电。 正确答案:A 14、固体电介质发生击穿后,经过一段时间绝缘性能可以重新恢复。 正确答案:B 15、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。 正确答案:A 16、ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成。 正确答案:A 17、对于测量10-6~10Ω的低值电阻应使用双臂电桥。 正确答案:A 18、测量吸收比,应分别读取绝缘电阻表15s和60s时的绝缘电阻值。 正确答案:A 19、绝缘电阻表的最大输出电流值也称为绝缘电阻表的输出短路电流值。 正确答案:A 20、测量试品的绝缘电阻时,试品温度宜在10-400C之间。 正确答案:A 21、直流电阻速测仪测量结束后,仪器进入消弧状态,作用为熄灭测量电流引起的电弧。 正确答案:B 22、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。() 正确答案:B 23、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。() 正确答案:B 24、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。

电气试验第5套题

√х ^p^p 1、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。 正确答案:х 2、IEC和我国国家标准规定,操作冲击电压波形的波前时间为T1=250μs,容许偏差+20%。 正确答案:√ 3、固体介质处于均匀电场中时,固体介质的存在虽然并不引起电场分布的改变,但是沿面闪络电压与单纯空气间隙的放电电压相比要高。 正确答案:х 4、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到最低。 正确答案:√ 5、在电力设施的大多数绝缘结构中,电场是不均匀的。 正确答案:√ 6、油间隙的冲击击穿电压与工频和直流的击穿电压相比要高很多。 正确答案:√ 7、对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场相比要高。 正确答案:х 8、与均匀电场相比,不均匀电场中空气间隙的击穿电压大大下降。 正确答案:√ 9、直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值接近相等。 正确答案:√ 10、对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值不相等。 正确答案:х 11、变压器油做工频耐压试验时通常只加试验电压1min。 正确答案:√ 12、在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。 正确答案:√ 13、光辐射引起的气体分子的电离称为碰撞电离。 正确答案:х 14、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。 正确答案:√ 15、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。 正确答案:√ 16、ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成。 正确答案:√ 17、绝缘电阻表按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。 正确答案:√ 18、测量吸收比,应分别读取绝缘电阻表15s和60s时的绝缘电阻值。 正确答案:√ 19、绝缘电阻表的负载特性曲线,当被测绝缘电阻阻值降低时,绝缘电阻的端电压快速升高。正确答案:х 20、绝缘电阻表进行开路试验时,当使电阻表转速达额定转速时,其指针应指示零。 正确答案:х

特种作业许可证高压电气试验理论考试

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电B.电弧放电 C.火花放电D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道B.隔离层C.导电“小桥” 10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。电气试验作业安全技术实际操作考试标准

电气试验作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《电气试验作业人员安全技术培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪表使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 变压器变压比试验操作(K21) 3.1.2.2 氧化锌避雷器直流试验操作(K22) 3.1.2.3 电流互感器励磁特性试验操作(K23) 3.1.2.4 变压器绕组的介质损测量操作(K24) 3.1.2.5 断路器动作时间特性测量操作(K25) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 互感器绝缘劣化隐患排查(K31) 3.1.3.2 变压器绕组和引线连接故障排查(K32) 3.1.3.3 断路器触头接触故障排查(K33) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 65分钟。 4.考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表使用(K11) 4.1.1.1 考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间 10分钟。 4.1.1.3 安全操作步骤 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。

电工作业电气试验题库(难度分)

电工作业电气试验题库(难度部分)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

