龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/bf9888795.html,

城市变电站电气部分设计分析

作者:王立英

来源:《科协论坛·下半月》2012年第12期

摘要:城市变电站建设是电力系统建设的重要组成部分,介绍城市变电站电气部分设计

分析,主要包括变压器的选择、主要电气设备的选型、电气继电保护、以及电力补偿设备的选择。通过科学合理配置,从而实现城市变电站电气部分配置,保障电站良好的投入运行。

关键词:变电所变压器电气设备

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)012-044-02

随着我国城市化进程的不断推进,城市用电规模不断扩大,新建运行的变电站数量不断增加,规模不断扩大。而城市变电站是城市用电的枢纽,关系着整个城市的用电安全。科学合理的配置电站的电气设计是电站建设正常有序开展的前提,它有利于提高变电站运行的安全性、可靠性和经济性。从而为城市提供良好的能源支持,保障整个城市的快速发展。

1电气主接线的选择

从经济性和可靠性两方面考虑,为了降低资金投入的同时降低系统的故障停电率,在110 kV~220 kV配电系统中,线路为两回路出线时,往往应用桥式接线方式;当线路大于两回路少于四回路出线时,往往应用分段单母接线方式;当出线超过四回路时,往往应用双母线接线方式。在35 kV~60 kV配电系统中,线路为两回路出线时,往往应用桥式接线;回路超过二回路少于四回路出线时,往往应用分段单母线和单母接线方式;当出线超过四回路时,往往应用双母接线方式;而旁母往往不在35 kV系统中设置。

2电气主要设备的确定

2.1主变压器的选择

城市电网用电量往往较大,每个电站都承载数量庞大的用户,其中不乏医院、银行、通讯企业等不允许停电的电力用户,任何的断电事故都有可能造成极大的经济损失和严重的社会影响,因此为了提高电站供电的可靠性,变电站往往装备两台或者两台以上的变压器,同时要求当其中一台变压器因为故障停机、例行检修或其他原因导致停电断开时,其余变压器容量不小于总负荷的70%~80%,以保证用户的正常用电需求。设计人员通过综合考虑用电下行负载总量,负载实际运行情况以及线路电能损失等因素计算出电站实际负荷量,从而计算出所需变压器台数及容量。变压器的容量计算公式为:P=K€譖L/1.3。从变压器的类型考虑,由于风冷型变压器正常工作时,风机冷却装置往往产生大量的噪声污染,严重影响周围居民的正常生活,所以从环境角度考虑,为了降低变压器对周围环境的噪声污染,在人口居住密度较大的市中心往往采用噪声污染相对较低的自冷式变压器。在城市周边等远离居民区的地区,由于不受噪声