文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡临时喷锚防护措施

边坡临时喷锚防护措施

边坡临时喷锚防护措施
边坡临时喷锚防护措施

目录

一、工程概况 .......................................................................................................... - 1 -

二、编制依据 .......................................................................................................... - 2 -

三、主要材料 .......................................................................................................... - 2 -

四、施工准备 .......................................................................................................... - 2 -

五、喷锚支护施工工艺流程 .................................................................................. - 3 -

六、施工进度计划 .................................................................................................. - 6 -

七、质量保证措施 .................................................................................................. - 6 -

八、施工安全与防尘 .............................................................................................. - 7 -

一、工程概况

1、XXXXXXXXX位于XXXXXXXX内,位于整个地块中部东侧。分三个台地,属框架剪力墙结构。

2、本工程±0.000标高为1820.00,三个平台场平标高分别为:1819.00、1824.00、1829.00,根据现场实际情况考虑,需要做边坡防护的部位位于C区南侧以及B区C区西侧侧壁。

3、边坡情况:根据现场实际测量,边坡高点从5米到12米不等,边坡地质根据现场边坡断面判定:上部为少量红粘土、中层为中风化石灰岩、下层为强风

化石灰岩。

4、本边坡位置为凤凰大道整体景观部分,现阶段只做临时防护,

5、本边坡采用钢筋混凝土喷锚支护。

二、编制依据

1、本工程现场实际情况及相关图纸。

2、相关的技术规范:

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

国家及贵州省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定。

三、主要材料

1、采用100mm厚C30喷射砼面层,锚杆采用C25钢筋,锚杆间距为1.5m ×1.5m,锚入深度为1.0m。面层内配A6.5@200×200双向钢筋网。

2、喷浆混凝土采用商品混凝土。

四、施工准备

1、喷射作业现场,应做好下列准备工作:

拆除作业面障碍物、清楚开挖面浮石和墙脚岩渣、堆积物;

用高压风水冲洗受喷面;对遇水易潮解、泥化的岩层,则应清扫掩面;

埋设控制喷射混凝土厚度的标志;

喷射机司机与喷射手不能直接联系时,应配置联络装置;

作业区要有良好的通风和足够的照明装置。

2、喷射作业前,应对机械设备、风、水管路,熟料管路和电缆线路等进行全面的检查机试运转。

3、受喷面有滴水,淋水时,喷射前应按照下列方法做好治水工作:

有明显出水点时,可埋设导管排水;

导水效果不好的含水岩层,可设盲沟排水;

4、机械、材料准备

检查运转和调试好各机械设备工作状态。

根据本工程实际考虑,拟投入的主要机械设备有:喷射机:1台,平板汽车:1辆,破碎机:1台,反铲挖机机:1台,风镐:6个;潜孔钻1个。

喷射机、运土机械等使用前均应检修完好,就位前要进行试运转;管路及接头要保持良好,要求风管不漏风,水管不漏水,沿风、水管每40~50m装一阀门接头,以便当喷射机移动时,联结风、水管。

5、人员准备

根据现场实际考虑:拟投入钢筋工:10人;机械工:10人;混凝土工6人;壮工5人。

五、喷锚支护施工工艺流程

1、施工工艺流程

清理壁面→钻孔及安装锚杆→披挂钢筋网→喷混凝土→混凝土养护

2、清理壁面

清除坡面浮石,尽可能平整坡面,坡面清理应有利于混凝土和岩石坡面的自然结合,禁止出现反坡。

3、安装锚杆

(一)施工流程

定位→钻孔→洗孔→锚杆处理→注入锚固剂→安插锚杆→养护

(二)材料要求

锚杆采用C25的钢筋,间距为1.5m×1.5m,锚入墙内1米。

(三)施工操作

A、定位

根据要求和土层条件,定出孔位,做出标记。

B、钻孔

钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上。

钻进用的钻具,可采用地质部门使用的普通岩芯钻探的钻头和管材系列。钻孔设备可根据土层条件选择专门锚杆钻机或地质钻机。

根据土层条件可选择岩芯钻进,也可选择无岩芯钻进;为了配合跟管钻进,应配备足够数量的长度为0.5-1.0m的短套管。

在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。

C、洗孔

本工程采用压力风冲孔。洗孔完成后需要经质检部门验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。

D、锚杆处理

锚杆的锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝刷除锈,打磨至露出金属光泽为止。

E、注胶

在胶瓶上装好静态混合器,用胶枪先少量排掉前端部分未完全混合均匀的胶料,要从孔底开始注胶,这样可以排出孔内的空气,为了使锚杆植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到孔深的1/3或计算孔内的用胶量,应扣除锚杆体积,孔内注完胶后应立即安插锚杆。

F、安插锚杆

将锚杆插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,锚杆外露部分长度保证工程需要。

G、养护

施工完毕后注意保护,24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。

(四)注意事项

1)锚固剂贮存温度为20-25℃,避免强光直射、雨淋,避免贮存温度过低。

2)安装树脂锚固剂,应严格按规定操作,搅拌时间过短或过长,均会合锚固剂使用效果大大降低。

3)运输过程中要轻搬轻放防止碰撞、挤压。

4)锚固剂属可燃品,储存时应注意防火。

4、披挂钢筋网

在坡面顶部锚入C25的钢筋,坡面铺设单层钢筋网,规格A6.5@200×200,网格成正方形,钢筋网之间采用钢丝绑扎,同时稳定锚入岩壁,确保钢筋网紧贴岩壁。钢筋网分布具体详见下图。

5、喷射混凝土施工

采用100mm厚C30喷射砼面层,喷射尽可能从正面进行,避免仰喷,凹凸部及死角部分要充分注意。

1)喷射手操作喷头,自上而下冲洗岩面。

2)送电,开喷浆机拌料机,上料喷浆。

3)根据上料情况再次调整风水量,保证喷面无干斑,无流淌,粘着力强,回弹料少。

4)喷射手分段按自下而上先墙后拱的顺序进行喷射。

5)喷射时喷头尽可能垂直受喷面,夹角不得小于70度。

6)喷射时,喷头运行轨迹应呈螺旋形,按直径200-300mm,?一圆压半圆的法均匀缓慢移动。

7)一次喷射混凝土厚度50~70mm,并要及时复喷,复喷间隔时间不得超过2个小时。否则应用高压水重新冲洗受喷面。

8)应配两人,一人持喷头喷射,一人辅助负责联络,观察安全和喷射质量。

9)在雨天或可能降雨时,应尽量避免喷射施工。喷射施工后几小时内如果有降雨,必须采取蒙蔽等防护措施。

6、混凝土养护

喷射混凝土终凝2h后应喷水养护,养护时间一般不得少于14昼夜,气温低于5℃时,不得喷水养护。

六、施工进度计划

工程施工进度安排见下图:

七、质量保证措施

1、喷射混凝土施工质量控制

1)喷射混凝土强度检查:

喷射混凝土配合比既要兼顾强度指标的要求,又要兼顾施工工艺的要求。

施工过程中按照规范规定取样,试样强度不低于设计值。

2)喷射混凝土厚度检查。

在施工过程中,喷射时可插入长度比设计厚度长约5cm的铁丝,用于施工时控制喷层厚度。

喷射混凝土施工完成后,用凿孔或激光断面仪检查喷层厚度。每10延米至少检查一个断面,每断面从拱顶中线起每2m检查1个点。

厚度质量标准。平均厚度不小于设计厚度;全部检查点的60%以上不小于设计厚度;最小厚度不小于设计厚度的1/2,且不小于60mm。

3)喷层与围岩粘结情况检查。用锤敲击,如有空响应凿除喷层,洗净重喷,必要时应进行粘结力测试。

4)喷层外观质量检查。当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗水等情况时,应予修补,凿除喷层重喷或进行整治。

2、施工完成后的质量控制措施

喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间一般不得少于7d。

在养护过程中如果发现剥落、外鼓、裂纹、局部潮湿、色泽不均等不良现象,

应分析原因、采取措施进行修补,以防后患。

基坑支护完毕后,施工单位提交使用说明及注意事项,业主方、总承包方均应按使用说明及注意事项的要求进行后续施工。

支护工程完成后,做好成品保护,严禁天然水、生活与施工用水的浸泡和后续施工对支护面的损坏,为基础及地下室施工创造一个安全而良好的施工环境。

八、施工安全与防尘

施工安全:

1、施工前,应认真检查和处理锚喷支护作业区的危石,施工机具应布置在安全地带。

2、施工中,应定期检查电源线路和设备电气部件,确保施工安全。

3、喷射机、水箱、风包,注浆灌应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用。

喷射混凝土施工作业中,要经常检查出料弯头、熟料管和管路接头有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。

4、处理机械故障是,必须使设备断电、停风。向施工设备送电、送风前,应通知有关人员。

5、喷射作业中处理堵管时,应将熟料管顺直,必须紧按喷头、疏通管路的工作风压不超过0.4MPa。

6、喷射混凝土施工台架应牢固可靠,并设置安全栏杆。

7、现场施工人员要戴好安全帽,防止高处落石砸伤。钢筋绑扎工要佩带安全带。

防尘:

1、保证顺利喷射的条件下,增加骨料的含水率;

2、在距喷头3-4增加一个水环,用双水环加水。

3、在喷射机或混合料搅拌出,设置积尘器或除尘器;

4、在粉尘浓度较高的地段,设置除尘水幕;

5、加强作业区局部通风;

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)资料

深基坑边坡喷锚支护(工程实例) 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。 1、总述: 1.1 概述 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开 挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。 1.2 工程地质情况 施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为: ⑴杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m; ⑵粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m; ⑶粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m; ⑷卵石:松散~稍密、密实,顶埋深在494.09~492.06m。 拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10~7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k =20m/d。 2、喷锚支护方案设计 2.1 设计依据 本工程依据以下文件和工程经验进行设计 ①《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86-85) ②《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90)

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

基坑边坡喷锚施工方案

二期边坡及基坑护壁 号楼) 施 工 专 项 方 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置 --------------------------------------------------- 2 1、材料-------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------- 3 3、施工人员配置------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案 --------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织-------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------- 5 三、施工方法与施工工艺 --------------------------------------------- 5 2.1、准备工作-------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工-------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项--------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施 ---------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工 ------------------------------------------------- 11 1、环保措施----------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------- 12 九、施工安全保证体系 ---------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工 ------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------- 16 边坡挂网喷护施工方案 一、工程概况

基坑边坡防护施工方案

基坑边坡防护施工方案 一、工程概况: 南宁市琅东污水处理厂二期工程地处南宁市滨湖路80号,位于竹排冲南岸,紧邻规划河道。目前氧化沟、沉淀池基坑已开挖及回填完毕,两基坑连成一体,平面形状呈T字型,氧化沟基坑三面为人工边坡,另一面与沉淀池基坑相连,与滨湖路平行的两向的人工边坡垂直高度为8 ~ 9.2m左右;长度125m左右,靠竹排冲人工边坡垂直高度3.76m左右,长度78m左右;三面人工边坡坡顶面基本平整;但坡面经雨水冲刷已形成严重的裂谷形状,坡体塌滑、下沉很严重,坡面张性裂缝较宽;沉淀池靠北向人工边坡垂直高度8.5m左右,与氧化沟相接处左右两段长度分别为81m和31m,坡体经雨水冲刷塌滑、下沉很严重,坡面形成严重的裂谷形状,坡面张性裂缝较宽。坡体向基坑内滑移最大值1.5m,最大下沉值0.95 m,整体滑移面最严重处长度达85 m,纵向深度达11 m。按照北京市市政工程设计研究院《南宁市琅东污水处理厂二期工程厂区土方及地基处理工程施工图补充设计》说明3:“由于现况场地回填完成已经一年有余,经雨水冲刷已形成较严重的裂缝坡体塌滑、下沉等现象,而目前又正处在雨季……,为保证基坑边坡稳定需采取边坡支护措施。” 二、基坑防护方案 考虑到本工程边坡损坏,滑移、塌陷现象很严重,造成边坡处理难度增大,且从被冲刷成深沟和裂谷处的断面土质来看,填料多为土夹石,并杂夹较多碎砖块、砼块、建筑灰渣、生活废料、污泥质土、食品袋等,分层碾压不够,松散、整体性差,导致坡体稳定性很差,为提高坡体抗塌滑能力和稳定性,保证脱水机房、变电室、鼓风机房的基底整体性不受到破坏。首先将已发生滑塌、下沉、开裂的坡体土方全部清除掉,然后按照设计对“边坡控制坡度值1:1的要求,并采用土钉挂钢筋网锚喷砼护坡方案”。

基坑边坡喷锚支护施工方案

江西宜春德和沁园三期住宅区A地块工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年11月

目录 一、方案编制依据 二、工程概况 三、喷锚支护设计 四、质量保证措施 五、特殊情况应急处理措施 六、施工组织 七、工程质量管理 八、现场安全文明施工管理

一、编制依据 2.1.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2.2.国家标准《混凝土结构施工验收规范》GB50204-2002; 2.3.国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.4.国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2.5.行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 2.6.行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.7.行业标准《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008; 2.8.协会标准《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97; 2.9.国家、建设部及江西省颁布的其他施工规范、质量标准和文明施工规定; 2.10.本公司有关企业管理、施工技术、生产经营等管理条例、制度及标准,现有机械设备、施工技术力量状况,往年对此类工程的施工经验及创造成果。 二、工程概述 (1)工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 (2)工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 (3)建设单位:江西德和实业集团有限公司 (4)设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 (5)勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 (6)质量监督单位:宜春市质量监督站 (7)监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 (8)施工单位:福建省第五建筑工程公司 (9)基坑周边环境: 基坑南侧为13层公寓楼,西南侧为别墅区,北侧为待开发用地,东侧为锦绣大道。根据根据岩土工程勘察报告显示,目前无地下管线埋设。 (10)本基坑围护工程简述: 本工程现场自然地面场地黄海标高为109.7-110.2m。 本工程地下室呈近方形,南北长约122m,东西长约169m,东北侧11#、13#、15#

边坡喷锚班组-安全技术交底 - 制度大全

边坡喷锚班组:安全技术交底-制度大全 边坡喷锚班组:安全技术交底之相关制度和职责,1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层... 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。(2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。(6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。(2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。(4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。(2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。(3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。

边坡喷锚班组安全技术交底

【精品文档】 JD — 010 边坡喷锚班组 安全技术交底 ml -表 A5 — 1 1?喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工 用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝 土喷射机,并符合下列要求: (1) 作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下 喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 ⑶喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及 时联系,密切配合。 ⑷ 喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过 1h 和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷 出。(6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4. 支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作 工的指 令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5. 在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡 支护的 泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6. 上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时, 喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于 3h 。 7. 施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1) 砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程 应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。(4) 原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8. 安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨 架应与挖 施工单位 成中投资集团 单位工程名称 金沙家园 施工部位 边坡基础 施工内容 边坡喷锚 安 全 技 术 交 底 内 容

基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

基坑边坡喷锚支护方案 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑局部开挖至-6m,承台部分开挖至设计标高。本工程基坑重要性安全等级设计为二级,重要性安全系数.基坑稳定性安全系数取,支护结构荷载分项系数K=。 因: 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡 1:1~1:的放坡要求。 2、中间夹层局部为杂填土,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容易引起塌方, 影响施工进度,存在安全隐患。 一、土钉支护设计参数 土钉:人工成孔Φ100mm,植入Φ16螺纹钢筋沿全长注浆,倾角100,三排梅花形布置,长度间距详见方案图 钢筋网: 喷射混凝土:强度等级C20,厚度60mm 注浆材料:纯水泥浆,水灰比~ 二、主要分项工程施工技术措施 施工工艺流程:基坑开挖→搭脚手架→土钉孔校位、成孔→按放土钉钢筋、注浆→钢筋网片制作安装→喷射混凝土→混凝土养护 1、基坑开挖 基坑开挖为整体一次开挖至-4m,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。 土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在坡壁流出后10~20cm土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅度尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。

2、设置土钉 、钻孔 土钉钻孔的向下倾角为100,钻孔前,应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号。土钉采用洛阳铲成孔直径Φ100mm,成孔过程应有专人作成孔记录,按土钉编号逐一记载取出土体的特征、成孔质量、事故处理等。 土钉钻孔的质量应符合下列规定: 1)孔距允许偏差为±100mm; 2)孔径允许偏差为±5mm; 3)孔深允许偏差为±30mm; 4)倾角允许偏差为±10。 、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用Φ16螺纹钢,插入土钉钢筋要进行清孔检查,土钉钢筋置入孔中前,要先在钢筋上安装对中定位支架,以保证钢筋处以孔位中心且注浆后其保护层厚度不小于25mm。支架沿土钉长间距为2~3m,支架可为金属或塑料件。 注浆 注浆前要验收土钉钢筋安装质量是否达到设计要求。 按设计要求制备灌浆水泥净浆备用。土钉安放好后,在孔内安放注浆管,注浆时先高速后低速从孔底注浆,注浆导管底端应插至距孔底250mm~500mm处,在注浆同时将导管匀速慢慢的撤出。注浆过程中注浆导管口始终埋在浆体表面以下,以保证孔中气体能全部溢出,当水泥浆从孔中溢出,再低速高压从孔口注浆,注浆完毕后,孔口用编织袋封堵。水泥浆应拌合均匀,随拌随用,一次拌合的水泥浆应在初凝前用完。 注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净。注浆开始或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。 注浆材料采用纯水泥浆,水灰比~,注浆压力~。

民用建筑工程基坑边坡喷锚支护方案

基坑边坡喷锚支护方案 一、工程概况 本工程属民用建筑工程,框剪结构,总建筑面积为126267.96平方米,地下建筑面积29313.61平方米,共七栋高层建筑,主体22-26层,框剪结构。主楼地下室为二层,车库层为一层,基础通过后浇带连接为整体。整个小区四周均无永久性建筑,距城市道路均有安全距离。 二、采用喷锚支护依据 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑整体开挖至-7.37m,承台部分开挖至设计标高。 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡1:1~1:1.25的放坡要求。 2、基坑整体开挖深度较深,承台部分开挖采取直立开挖,没有坡度。雨季施工容易引起塌方,影响施工进度,存在安全隐患。 3、根据广饶县安监站要求,基坑开挖超过2.5m必须采取支护措施,否则将给予建设单位和施工单位停工整改及经济处罚。 综合各方面因素,本工程基坑支护采取喷锚支护。 三、土钉支护设计参数 打入长度为0.8m的14螺纹钢筋布置,倾角10。,长度间距详见方案图。 钢筋网:Φ6.5@300×300 喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2,斜坡处

80mm厚,坡顶外延部分100mm厚。 四、主要分项工程施工技术措施 施工工艺流程:土方开挖→钢筋网片制作安装→安放土钉钢筋→喷射混凝土→混凝土养护 1、基坑开挖 基坑开挖为整体一次性开挖至-7.37,承台部分整体开挖后再次开挖至设计标高。土方工程完成后开始搭设脚手架做支护。 土方开挖前,按照设计放线,确定开挖边线,基坑开挖在破壁留出后10~20m土由人工修至规定坡度。在确保边坡幅员尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。 2、钢筋网片制作安装 土钉安放完成后,按要求修整坡面,在边坡上挂Φ6.5@300×300钢筋网片。 面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上,钢筋网片用插入土中的铁丝固定,但在喷射混凝土时不应出现振动。 钢筋网片用扎丝绑扎而成,网格允许偏差为±10mm,铺设钢筋网时每边的搭接长度不应小于200mm,网片与坡面间隙不小于20mm。 土钉与面层钢筋网的连接通过钉头,土钉头为四段Φ16钢筋截成250-300mm成“井”字形焊牢到土钉尾部。 3、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用14螺纹钢,插入土钉钢筋为0.8m,间距为2m。4、喷射混凝土

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

基坑边坡喷锚支护施工方案

洛阳市西苑桥改扩建工程24号桥墩 基坑边坡喷锚支护施工方案 编制: 校审:燕志良 审批:张福明 河南六建建筑集团有限公司 二○○八年十二月一日 一、 方案编制依据 1 编制依据 1.1 洛阳水利勘测设计院提供的《洛阳市西苑桥改扩建工程施工图设计阶段工程地质勘察报告》。 1.2 建设部批准的行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)。 1.3 有关施工技术规范、规程、质量标准和安全、环保等法规。 1.4 洛阳市文明施工管理规定,建筑工程安全操作规程。 二、工程概况 1 工程概述

本工程为新建半幅桥,桥位在既有西苑桥中心线偏上游18m,跨径对应,桥宽17.5m,南岸增加两跨,24#桥墩系梁施工需要开挖基坑,开挖深度约9.5m,基坑东侧临近现有使用道路,基坑开挖后拟采用喷锚支护方法对基坑边坡进行加固处理。 2 工程地质概况 2.1 地层结构概述 根据地质勘察报告,按地层岩性及物理力学指标与工程特征,在基坑开挖深度范围内土层分布状况如下: 第1层杂填土:主要有粘性土、建筑垃圾和生活垃圾组成,成分复杂,一般呈松散状,局部呈稍密状,层厚2.6~8.0m; 第2层卵石层:为人工填筑或冲洪积卵石层,上部呈松散~稍密状,下部呈稍密~密实状,厚度约20m。基坑底部位于该层。 2.2 各土层力学指标标准值 地质报告中未给出相关土层的力学指标,根据洛阳地区的地质情况和工程经验选取土层的力学指标参考值,供计算分析使用。 三、喷锚支护设计方案 1 喷锚支护方案

1.1 喷锚支护设计 该工程基坑开挖深度约9.5m,根据地质报告和基坑几何尺寸,参照已竣工工程,采用工程类比设计法,确定喷锚支护参数,再根据相应规范进行边坡稳定分析,验算支护方案的可靠性,详细数据见施工方案图。 基坑开挖范围内为杂填土和卵石层,难以人工成孔,主要采用锚管,可以成孔的部位采用锚杆。 1.2 喷锚支护参数 (1)锚杆:采用全长压力注浆锚杆,锚杆主体为Φ16螺纹钢筋,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。 (2)锚孔:锚杆孔径为Φ80~100mm,水平夹角为俯角5°~10°,采用人工成孔。距地面3m范围内必须采用人工成孔,以保证地下电缆和上下水管线的安全。 (3)锚管:采用锚管机植入Φ48x3钢管,横向间距平均为1.2~1.5m,排距为1.7m,呈梅花形布置。锚管入土端必须做成锥头,锥头至三分之二锚管长度范围内均布注浆孔,孔位沿锚管的轴向和径向均布,孔径大于5mm,不少于5个/m。 (4)注浆:孔内安放锚杆或植入锚管后进行压力注浆,采用PO32.5# 纯水泥浆,水灰比为0.40~0.45,注浆压力为0.2~0.4MPa。 (5)喷射砼:锚杆或锚管注浆完成后,按要求修整坡面,在边壁上挂ФR5@250×250钢筋网,焊接锚杆头,然后喷射砼,配合比为水泥:砂:碎石=1:2:2.5(重量比),喷层平均厚度为80mm。砼强度等级不低于C20。 1.3 设计说明

边坡喷锚班组安全技术交底

成中集团 1

JD—010 边坡喷锚班组安全技术交底 表A5—1 安 全 技 术 交 底 内 容

1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求:(1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。(2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的

基坑喷锚支护施工方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 一. 工程概况 锦江区中锦建设投资有限责任公司开发建设的锦江区琉璃片区“柳江新居”一期工程10#楼,地处成都市锦江区琉璃场柳江社区,位于琉璃场一街右侧,北面距成昆铁路约150米,西为规划道路,东为拟建8#、9#楼。本子项工程地上11层,地下1层,框架结构,抗震设防烈度为七度,总建筑面积11813.85㎡,设计±0.000标高491.40m,基坑开挖深度按照-4.00m 考虑,本工程由四川屹华建筑设计有限公司设计。 二. 场地工程地质条件 建筑场地貌单元属成都平原岷江水系一级阶地后缘,地形较平坦,根据成都市勘察测绘研究院提供锦江区柳江新居一期工程《岩土工程勘察报告》(详细勘察)补充地质勘察资料:钻孔揭露深度范围内,地层从上至下依次为第四系全新统人工填土层(Q 4m1)、第四系全新统冲积层(Q 4a1)和白垩系上统灌口组(K 2g )。地层特征分述如下: ⑴第四系全新统人工填土层(Q 4m1): ① 杂填土:杂色,主要由粘性土混少量砖瓦块、碳渣等组成, 结构紊乱、松散、湿。主要为人工回填,全场地分布;

②素填土:灰色,主要由粘性土组成,混少量砖瓦块碎片及炭 屑。稍密(以可塑为主)湿,分布不连续; ③淤泥质素填土:黑色,黑灰色。含有机质,有滑感,具臭味, 软塑饱和。混人工回填牛粪等。呈透镜状分布,主要为原采砂坑或堰塘淤积形成。厚度为0.5m~4.6m。人工填土层厚1.0~ 7.7m。 a1): ⑵第四系全新统冲积层(Q 4 ①粉质粘土:灰黄色。含铁、锰质氧化物及其结核,间夹薄层粉土。可塑、湿。分布较局限。厚度0.5m~1.4m。 ②粉土:灰黄色,含铁、锰质氧化物,间夹细砂条带,稍密。 很湿。色分布于125#、126#、127#、170#、171#、137#、孔段,最大厚度1.1m。 ③粉砂:灰色,由细长石、石英、云母细片、岩屑及暗色矿物 颗粒等组成、松散,饱和。呈透镜状局部分布于卵石层顶部,最大厚度1.8m。 ④细砂:灰色,由细长石、石英、云母细片及暗色矿物等颗粒 组成,偶混卵砾石,构散~稍密。饱和,呈透镜体状分布于卵石层顶面或卵石中,厚度变化较大,层厚0.5m~4.2m。 ⑤卵石:灰色、黄灰色,以岩浆岩为主,变质岩次之。多呈亚 圆形,以弱风化为主。卵石一般粒径3~5cm,最大粒径大于10cm,充填物以砂土为主,混少量砾石,含量15~45%左右。

边坡喷锚安全技术交底

边坡喷锚安全技术交底 一、现场安全要求: 1、进入现场所有工作人员必须戴好合格的安全帽,系好安全带,锁好带扣。 2、作业时认真执行操作规程,杜绝违章作业和野蛮施工。 3、严禁酒后上岗作业,现场严禁吸烟,严禁穿拖鞋和光背作业。 4、禁止私自拆改防护设备;施工现场禁止追逐打闹。 5、禁止操作与自己无关的机械设备。 6、作业时要确保作业点上方有无危险,作好防护措施有专人监护,严禁上下交叉作业。 7、现场管理人员、施工作业人员必须持所从事岗位的上岗证书及操作证书;现场施工作业人员必须身体健康,符合所从事岗位的工作强度情况。 8、现场施工人员必须进行安全教育培训,经安全知识考试合格后方可上岗。 二、施工作业安全要求: (一)施工机械安全使用: 1、喷射、注浆作业前应对机械设备、风、水管路、输料管路和电气线路等进行全面检查,并进行试运转; 2、输料管应能承受至少0.8MPa的工作风压,并具备良好的耐磨性;

4、喷射作业机械手应满足工作性能好、操作灵活方便、喷头可沿上下左右作平行于岩面的移动; 5、作业区内严禁在喷头和注浆管前方站人,喷射作业的堵管处理宜采用敲击法疏通,若采用压风法时,风压不得大于0.4MPa,同时应将输料管放直,将喷头朝无人的方向予以固定; 6、锚喷机械设备应设在围岩稳定或已经支护的安全地段; 7、施工期间应经常检查输料管、出料弯头、注浆管以及各种管路的连接部位,如出现磨薄、击穿或连接不牢等现象,应及时处理; 8、施工过程中进行机械故障检查处理时,必须停机、断电、停风。处理结束后在开机、送风、送电之前,必须预先通知有关的作业人员; 9、施工中应定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全; (二)施工材料码放、运输及使用安全问题: 1、钢筋网、锚杆材料在山坡上运输时要用大绳绑扎牢固,两人向下运输,在运输过程当中,下方禁止有作业人员; 2、其他材料在山坡上运输时要注意安全,拿牢、站稳; 3、混凝土喷射材料在施工运输是由于是在半坡使用卷扬机提升料斗的方法上料,要设专人指挥,并配备对讲机; 4、由于锚固剂为化学材料,在使用时要带胶皮手套,并防止进入眼内;

边坡喷锚施工方案.

浠水祥和花园二期工程 基坑支护 施 工 方 案 编制: 审核: 武汉公司 二〇一四年四月

目录 一、工程概况 1.1 施工组织设计编制目的 1.2 工程概况 二、施工组织设计依据及遵循的主要规范 2.1 编制依据 2.2 遵循的主要规范规程 三、工程地质及水文地质条件工 3.1、地理位置及地形地貌 3.2、岩土层分布及主要特征一览概况: 四、工程特点 4.1、场地条件及交通条件 五、基坑喷锚及斜拉锚杆施工方案 5.1、基坑设计要求: 六、喷锚施工: 6.1、材料 6.2、施工机械设备 6.3、施工人员配置 七、施工组织方案 7.1、总体施工组织安排 7.2、材料来源和机械、人员组织

7.3、技术准备工作 八、施工方法与施工工艺 8.1、准备工作 8.2、土钉施工 8.3、卸水管设置 8.4、施工注意事项 九、岩面施工特点及机械设备劳动力 9.1 主要机具设备 9.2 劳动力组织 十、质量安全控制措施 十一、环保及文明施工 10.1、环保措施 10.2、文明施工 十二、施工安全保证体系 12.1、安全保障体系 十三、环保及文明施工 13.1、环保措施 13.2、文明施工

一、工程概况 1.1 施工组织设计编制目的 本施工组织设计是我公司浠水祥和花园二期工程基坑支护图纸,并研究本工程地勘察报告,结合多年施工经验,实地踏勘现场后作出的施工总体部署,以便能保质保量完成基坑支护任务,合理调配机械设备、人力、物资。 1.2 工程概况 1.2.1 a.工程名称:浠水祥和花园二期工程 b.工程建设单位: c.工程勘察单位: d.工程地点:黄冈市浠水县翟港路 e.施工单位: 二、施工组织设计依据及遵循的主要规范 2.1 编制依据 a.本工程所处的地理环境 b.我公司制定的有关施工质量及安全文明施工的相关制度、程序。 c.本基坑的设计施工图 d.岩土工程详细勘察报告

基坑边坡喷锚支护办法

欢迎阅读 基坑边坡喷锚支护方案 根据地质勘察报告、现场场地及施工图纸,基坑局部开挖至-6m,承台部分开挖至设计标高。本工程基坑重要性安全等级设计为二级,重要性安全系数1.0.基坑稳定性安全系数取1.3,支护结构荷载分项系数K=1.25。 因: 1、施工场地的局限性,考虑到施工过程中基坑周边堆载等因素影响,基坑不能满足粘性土坡 2 1 规定坡度。在确保边坡幅度尺寸情况下,尽量保持边坡壁面的平整。 2、设置土钉 2.1、钻孔 土钉钻孔的向下倾角为100,钻孔前,应根据设计要求定出孔位并作出标记及编号。土钉采用洛阳铲成孔直径Φ100mm,成孔过程应有专人作成孔记录,按土钉编号逐一记载取出土体的特征、成孔质量、事故处理等。 土钉钻孔的质量应符合下列规定:

1)孔距允许偏差为±100mm; 2)孔径允许偏差为±5mm; 3)孔深允许偏差为±30mm; 4)倾角允许偏差为±10。 2.2、插入土钉钢筋 土钉钢筋选用Φ16螺纹钢,插入土钉钢筋要进行清孔检查,土钉钢筋置入孔中前,要先在钢筋上安装对中定位支架,以保证钢筋处以孔位中心且注浆后其保护层厚度不小于25mm。支架沿土 2.3 出。 3 钢筋网片用扎丝绑扎而成,网格允许偏差为±10mm,铺设钢筋网时每边的搭接长度不应小于200mm,网片与坡面间隙不小于20mm。 土钉与面层钢筋网的连接通过土钉头,土钉头为四段Φ16钢筋截成250~300mm成“井”字形焊牢到土钉尾部。 4、喷射混凝土

喷射混凝土配合比(重量比)为水泥:砂:碎石=1:2:2.5,采用人工拌和。喷射机输送干料至工作面,在喷头处加水混合,湿喷到坡面上。喷层厚度60mm,混凝土强度等级不低于C20。石子粒径不宜大于12mm,水灰比不宜大于0.45,喷射混凝土中加入3%的速凝剂。喷射混凝土时,喷头与受喷面要保持垂直,距离1~1.5m。 土钉支护的喷射混凝土面层宜插入基坑底部以下,插入深度不小于0.2m,在基坑顶部设置宽度为1m的混凝土护顶。面层喷射混凝土终凝后2小时应喷水养护,养护时间3~7天。 5、排水设施的设置 。 1 2 3 4 5 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2、坑周围要设护栏。 2.3、机电人员严禁擅自动用机电设备。 2.4、机械设备要专人管理,定期检修,不得带故障运转。 2.5、配电线路按规定架设,配电箱要安装合理,符合规定。 2.6、各类电器设备必须带保护装置,防止漏电、触电事故。 2.7、进入施工现场必须佩带安全帽,作业时严禁打闹嬉戏。

基坑喷锚支护施工方案

一. 工程概况 本工程位于潮阳东山路口交界处,场区规划占地面积8216㎡,建筑面积30645.9㎡,由二幢14层和一幢15层组成,共三幢钢筋混凝土框剪结构组成,全区设一层共用地下室,地下层2565.9 ㎡,地下层底板面标高- 2.2m,底板厚35mm,地下室基坑开挖深度为约-2.8m 。地下室作为停车场所;同时设有供配电及空调主机等专用房。局部承台超深逐个开挖逐个浇筑。 本工程基础采用旋挖桩,桩身砼强度为C30,桩径为φ1000,独立承台,基础开挖深度约为—4.6m左右。。 二、地质情况及施工现场的场地情况 (一)地质情况:本场区在本次勘探揭露深度范围内,根据土层的地质成因、沉积韵律及物理力学性质,地基岩土层自上至下共分为6个层次,分述如下: 1、杂填土:全区分布,厚度0.40-2.65m。灰黄-土黄色,稍湿。以建筑垃圾、灰砂土为主,不均匀夹含砖块、砼块及碎石块,成分杂乱,强度不均匀。Zk4孔处为素填土,以填砂质粘性土(灰砂土)为主。 2、粉质粘土层:全区分布,厚度2.65-6.90m,层顶埋深0.40-2.60m。土黄色-桔黄-灰白等杂色,可塑。以粉质粘土为主,部分地段为粘土,不均匀含多量中、粗粒砂或砾砂,局部含砂量高,变为粘土质粗砂、砾砂。ZK5孔层下部过渡为中密状粉土,含中、细砂30-40%。粘性土层标贯20次,锤击数实测值N’=4-21击,平均值Nm’=13击,锤击数修正值N=3.8-20击,Nm’=12.7击。 3、粗砂层:ZK17、18孔地段该层缺失,余者厚度2.65-5.90m,层顶埋深3.70-7.90m。以浅灰白-浅黄色为主,饱和,松散-密实,以稍密状为主。含少量-15%粘粒,局中夹粘土块,ZK1孔层过渡为中砂,少数地段含砾粒量高,变为含粘粒砾砂或粘土质砾砂,局部夹薄层可塑态粘 可修改编辑

基坑边坡喷锚施工组织设计

.. 城北片区棚户区改造项目边坡挂网喷护 施 工 组 织 方 案 编制: 审核: 审批: 年月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工资源配置--------------------------------------------------------------------- 2 1、材料--------------------------------------------------------------------------- 2 2、施工机械设备------------------------------------------------------------------- 2 3、施工人员配置------------------------------------------------------------------- 3 二、施工组织方案--------------------------------------------------------------------- 3 1、总体施工组织安排--------------------------------------------------------------- 3 2、材料来源和机械、人员组织------------------------------------------------------- 4 3、技术准备工作------------------------------------------------------------------- 4 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------- 5 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------- 5 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------- 7 2.3、网片制作安装----------------------------------------------------------------- 8 2.4、泄水孔设置------------------------------------------------------------------- 9 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------- 9 2.6、施工注意事项---------------------------------------------------------------- 10 四、质量安全控制措施---------------------------------------------------------------- 10 八、环保及文明施工------------------------------------------------------------------ 11 1、环保措施---------------------------------------------------------------------- 11 2、文明施工---------------------------------------------------------------------- 11 九、施工安全保证体系---------------------------------------------------------------- 14 十、环保及文明施工------------------------------------------------------------------ 16 1、环保措施---------------------------------------------------------------------- 16 2、文明施工---------------------------------------------------------------------- 16

相关文档
相关文档 最新文档