文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YC 橡套电缆技术参数

YC 橡套电缆技术参数

YC 橡套电缆技术参数
YC 橡套电缆技术参数

YC 橡套电缆技术参数

3×70 45.18 3570.46 140 3×95 50.13 4580.42 180 3×120 54.50 5603.61 210

YC

3×1.5+1×1

3×2.5+1×1.5 12.92 261.53 16 3×4+1×2.5 14.68 355.07 31 3×6+1×4 16.6 476.63 38 3×10+1×6 21.2 797.18 39 3×16+1×6 24.96 1110.26 53 3×25+1×10 30.67 1628.45 73 3×35+1×10 34.09 2090.33 91 3×50+1×16 40.89 3018.41 110 3×70+1×25 46.13 3864.72 140 3×95+1×35 50.58 4957.48 180 3×120+1×35 53.75 5869.51 310

用途:

本产品用于交流额定电压Uo/U 450/750V及以下动力,

家用电器及各种移动或电气设备和工具用。

二、性能:

(一)通用橡套软电缆:

1、产品依据GB5023-1997及JB8735-1998标准。

2、电缆长期允许工作温度应不超过65℃;

3、W型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于

在户外或接触油污的场合使用;

4、成品电缆应经受下表规定的电压实验。

实验条件单位

额定电压V

300/300 300/500 450/750 试样长度m 整卷整卷温度℃室温室温

(二)电焊机电缆:

1、产品依据GB5023-1997标准;

2、电缆的长期允许工作温度应不超过65℃;

3、成品电缆应经受表A规定的交流50Hz浸水电压实验;

4、成品电缆应经受表B规定的交流50Hz浸水电压实验;

5、成品电缆应经受表C规定的静态曲线实验。

表A

表B

表C

(三)橡套电缆的型号名称

橡套电缆的生产范围:

注:根据用户需要,还可生产以上规格外的产品

(四)通用橡套软电缆长期允许载流量

导线工作温度:65℃环境温度:25℃

0.6/1~26/35kV塑料绝缘高阻燃(隔氧层)电力电缆

Plastic Insulated High Performance Flame-retardant Power Cable

产品标准 Standard

本产品按GB12706-91《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧试验》、GB/T17650-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产0.6/1kv~26/35kv 塑料绝缘电力电缆,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

The product is manufactured according to the standard of GB12706-91、GB12666.5-90、GB/T17650-1998 and GB/T17651-1998 or IEC and DIN and ICEA.

适用范围 Applications

本产品适用于工频额定电压0.6/1kv~26/35KV 输配电线路作配送电能之用。

The product is suitable for power transmission and distribution lines with rated voltage 0.6/1kv~26/35kv.

使用特性 Operating characteristics .

工频额定电压U0/U为0.6/1kv~26/35kv.

Rated power frequency voltage U0/U:0.6/1KV~26/35KV.

PVC绝缘电缆导体的长期最高工作温度为70℃。XLPE绝缘电缆导体的长期允许最高工作温度为90℃

PVC insulated power cable Max . permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 70 ℃,XPLE permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 90℃.

短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250

Max Short –circurrt temperature of conductor shall not exceed 250.(5s maximum duration) 电缆敷设时环境温度不低于0℃

The installation temperature should not below 0℃

电缆阻燃性能满足GB12666.5-90标准A类相应指标要求。

The flame-ratardant properties of cable comply with the requirements specified in A kind of GB12666.5-90

低卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.1-1998标准规定的相应指标。

The flame-retardant properties of lower halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in

GB/T17650.2-1998 .

无卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.2-1998和GB/T17651-1998标准规定的相应指标。

The flame-retardant properties of no halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in

GB/T17650.2-1998 .and GB/T17651-1998.

电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。

Three bending radius of a single core should not less than 20 times of the cable diameter Two bending radius of a three-core cable should not less than 15 times of the cable diameter.

电缆额定电压的选择 Voltage designation

电缆额定电压应适合于电缆的系统的运行状况,用U0/U(U m)表示,均为有效值,单位为kv U0- 电缆设计用导体与屏蔽或金属套之间的额定工作电压;

U—电缆设计用导体之间的额定工频电压;

U m–设备可承受的“最高系统”电压的最大值。

The rated voltage of the cable for a given application shall be suitable for the operating condition in the system in which the cable is used , and is expressed in the form of U0/U(U m)are applied to the system voltages and running state , and expressed in the form U0/Ukv.

U0-The rated power-frequency voltage between conductor and earth or metallic screen ,for which the cable designed .

U-The rated power –frequency voltage between conductors for which the cable designed. U m- –The maximum value of “the highest system voltage ”for which the equipment may be used.

三相系统用电缆的U0值推荐如下表:

The values U0recommended for cables to be used in three-phase systems are listed below:

第一类——用于单相接地故障时间每一次一般不大于1min,亦可用于最长不超过8小时,每年

累计不超过125小时的系统。

第二类——用于接地故障时间更长的系统及对电缆绝缘性能要求较高的场合。

The first class cable – suitable for one single –phase earthing – block time does not exceed one minute each time. Max. time not exceed 8 hours ,and not exceed 125 hours in all in one year.

The second class cable – suitable for more the earthing – block time and more better insulated performa.

电缆的型号 Type of cable

0.6/1kv高阻燃(隔氧层)电缆的生产范围

Production Range of high performance flame –retardant cable

1.8/3~26/35kv高阻燃(隔氧层)电缆的生产范围

注:单芯铠装型高阻燃(隔氧层)电缆仅用于直流系统,应采用非磁性材料的铠装层或采用隔磁措施。

Note: The single-core armoured high performance flame-retardant cables are used for d.c system only, as for a . c. system non-magnetic aromour materials should be or magnetic isolation should be applied.

电缆结构图

电缆主要技术参数 Main technical data of cable

20℃时导体最大直流电阻Max.D.C resistance of conductor at 20℃

电压试验、局部放电试验 Voltage test and partial discharge

导体短路电流 Short –circuit current

电容、电感(参考值) Capacitance and inductance of cable (reference value) 电容 Capacitance

单芯电缆电感 Inductance of single core cable

三芯电缆电感 Inductance of three cores cable

电流载流量 The current carrying capacity

0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆 0.6/1kv PVC insulated power cable (A)

关于电线电缆一系列知识

关于电线电缆一系列知识 电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品.广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 电线电缆分类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V 至35kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤 随着通讯行业的飞速发展,从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、绕组线 绕组线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组。起作用时通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁能的转换,故又成为电磁线。 电线电缆型号命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序: 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化: 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。

技术规范书(橡套电缆)

额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 技术规范书 1 总则 1.1 本技术规范是我公司的额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆。 1.2 本技术规范详细地描述了电缆的执行标准、技术要求、试验方法和检验规则、包装、运输和贮存等。 1.3 我方按用户提出的技术条款和相应的标准设计生产。 1.4 本技术规范所提供的电缆具有如下特点: 1.4.1 所提供的全部货物均通过权威机构的试验,并且经实际运行,证明了产品的性能优良、质量可靠。 1.4.2 绝缘线芯采用先进的美国罗逸尔公司(ROYLE)生产的三层共挤橡皮连硫生产线。生产过程全自动电脑在线检测控制,产品性能稳定,质量可靠。 1.4.3 所提供产品适用于额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆。 2 引用标准 GB/T 5013.1-2008/IEC 60245-1:2003 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2003 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 GB/T 2900.10-2001 电工术语电缆 GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T 3953-2009 电工圆铜线 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 4909.2-2009 裸电线试验方法第2部分:尺寸测量 GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 AQ 1043-2007 矿用产品安全标志标识 JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘 GB/T 18380.1 电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法(GB/T 18380.1-2001,IEC60332.1:1993,IDT)

电缆线规格型号一览表

电缆线规格型号一览表(一) 一、电线电缆产品主要分为五大类: 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。 该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍) 主要用于各种电机、仪器仪表等。 电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等; 改变产品结构如:耐火电缆等; 提高工艺要求如:医用线缆等; 组合产品如:OPGW等; 方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。 二电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘

阻燃煤矿用橡套软电缆规格范围和执行标准表

阻燃煤矿用橡套软电缆规格范围和执行标准表 型号名称用途 规格范围 mm2 执行标准 MC-0.38/0.6 6 采煤机橡套软电 缆 额定电压为0.38/0.66kV采 煤机及类似设备的电源连 接 16~50 MT818.2-1999 MCP-0.38/0. 66 采煤机屏蔽橡套 软电缆 额定电压为0.38/0.66kV采 煤机及类似设备的电源连 接 16~50 MT818.2-1999 MCP-0.66/1. 14 采煤机屏蔽橡套 软电缆 额定电压为0.66/1.14kV采 煤机及类似设备的电源连 接 35~95 MT818.2-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL16-2008 MCP-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套 软电缆 额定电压为1.9/3.3kV采煤 机及类似设备的电源连接 35~95 MT818.2-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL16-2008 MCPJB-0.66/ 1.14 采煤机屏蔽监视 编织加强型橡套 额定电压0.66/1.14kV采煤 机及其类似设备的电源连 35~185 MT818.1-1999 Q/ZL25-2008

软电缆接。电缆可直接拖曳使用。 MCPJB-1.9/3 .3 采煤机屏蔽监视 编织加强型橡套 软电缆 额定电压1.9/3.3kV采煤机 及其类似设备的电源连 接。电缆可直接拖曳使用。 35~185 MT818.1-1999 Q/ZL25-2008 MCPJR-0.66/ 1.14 采煤机屏蔽监视 绕包加强型橡套 软电缆 额定电压0.66/1.14kV采煤 机及其类似设备的电源连 接。但电缆必须在保护链 板内使用。 35~185 MT818.1-1999 Q/ZL25-2008 MCPJR-1.9/3 .3 采煤机屏蔽监视 绕包加强型橡套 软电缆 额定电压1.9/3.3kV采煤机 及其类似设备的电源连 接。但电缆必须在保护链 板内使用。 35~185 MT818.1-1999 Q/ZL25-2008 MCPT—0.66 /1.14 采煤机金属屏蔽 橡套软电缆额定电压0.66/1.14 kV采 煤机及类似设备的电源连 接 25~185 MT818.1-1999 Q/ZL18-2008 MCPTJ—0.6 6/1.14 采煤机金属屏蔽 监视型橡套软电 缆 16~95 MT818.4-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL18-2008 MCPT—1.9/ 3.3 采煤机金属屏蔽 橡套软电缆 额定电压1.9/3.3 kV采煤 机及类似设备的电源连接 35~95 MT818.4-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL18-2008 MCPTJ—1.9 /3.3 采煤机金属屏蔽 监视型橡套软电 缆 额定电压1.9/3.3 kV采煤 机及类似设备的电源连接 35~95 MT818.4-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL18-2008 MY-0.38/0.6 6 煤矿用移动橡套 软电缆 额定电压0.38/0.66kV各种 井下移动采煤设备的电源 连接 50~400 (单芯) MT818.5-1999 4~70 MT818.5-1999 95~185 MT818.1-1999 Q/ZL17-2008 MYP-0.38/0. 66 煤矿用移动屏蔽 橡套软电缆 额定电压0.38/0.66kV各种 井下移动采煤设备的电源 连接 4~70 MT818.5-1999 95~185 MT818.1-1999 Q/ZL17-2008 续表1 型号名称用途 规格范围 mm2 执行标准 MYP—0.66/1. 14 煤矿用移动屏 蔽橡套软电缆 各种额定电压0.66/1.14kV 井下移动采煤设备的电源 连接 10~95 MT818.5-1999 120~185 MT818.1-1999 Q/ZL17-2008 MYP-1.9/3.3 煤矿用移动屏 蔽橡套软电缆 额定电压1.9/3.3kV各种井 下移动采煤设备的电源连 接 16~185 MT818.1-1999 Q/ZL26-2008 MYPTJ-3.6/6 煤矿用移动金 属屏蔽监视型 额定电压3.6/6kV的井下 移动变压器及类似设备的 25~50 MT818.6-1999 70~185 MT818.1-1999

电线电缆规格型号(全部)

电线电缆规格型号表 电线电缆规格型号表—电缆所有规格型号之一 227 IEC 01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆 227 IEC 02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆 227 IEC 05(BV) 耐温70℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 06(RV) 耐温70℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 07(BV-90) 耐温90℃单芯实心导体无护套电缆 227 IEC 08(RV-90) 耐温90℃单芯软导体无护套电缆 227 IEC 10(BVV) 聚氯乙烯绝缘和护套轻型电缆 227 IEC 41(RTPVR) 扁型铜皮软线 227 IEC 42(RVB) 扁型无护套软线 227 IEC 43(SVR) 户内装饰照明回路用软线 227 IEC 52(RVV) 轻型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 53(RVV) 普通型聚氯乙烯护套软线 227 IEC 71f(TVVB) 聚氯乙烯绝缘和护套电梯及可挠性连接用扁形电缆227 IEC 74(RVVYP) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套屏蔽型软电缆227 IEC 75(RVVY) 聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套非屏蔽型软电缆245 IEC 03(YG) 导体最高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 245 IEC 04(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 05(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 245 IEC 06(YYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 07(YRYY) 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其它相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆 245 IEC 51(RX) 橡套绝缘软电线和软电缆 245 IEC 53(YZ) 普通强度橡套软线 245 IEC 57(YZW) 普通氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软线245 IEC 58(YSF) 圆形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 58f(YSFB) 扁形氯丁胶(或相当的弹性体)橡套电缆(线) 245 IEC 66(YCW) 重型氯丁胶(或相当的合成弹性体)橡套软电缆245 IEC 70(YTB) 编织护套电梯电缆 245 IEC 74(YT) 高强度橡套电梯电缆 245 IEC 75(YTF) 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆

电线电缆放线技术要求

电线电缆敷设技术要求 1、范围 本技术要求适用于35kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电线电缆的敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每盘电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆盘应完好无损。 2.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象;油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象;橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。

(4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。3、操作工艺 3.1 工艺流程 准备工作→直埋电缆敷设;电缆沿支架、桥架敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→水平敷设→垂直敷设→挂标志牌→管口防水处理→剥麻刷油→挂标志牌。 3.2 准备工作 3.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 3.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (1)1kV及以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10M Ω。 (2)3~35KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 (3)纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 (4)电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用聚氯乙烯带密封后再用黑胶布包好。 3.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 3.2.4 临时联络指挥系统的设置: (1)线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

各种规格电缆电缆外径

煤矿用移动电缆MY电缆,1.14KV橡皮电缆 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。 3、产品标准:MT818.5-1999。 4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。 5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。 6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。 7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。

8、地线:采用半导电橡皮包覆。 9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。 10、成缆:3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。 11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。 12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。 13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。 我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆(YCW电缆,YZW电缆)是为适应野外用工矿企业调整发展的需要,生产性能优良的橡皮绝缘,橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。 野外用橡套电缆产品结构图 一、通用橡套软电缆用途 本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。 二、使用特性 (1)YZ型额定电压Uo/U为300/500V,YC型为450/750V。 (2)线芯的长期允许工作温度不超过65℃。 (3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。 (4)ZR型电缆具有阻燃性能。 本厂生产的聚氯乙烯绝缘电力电缆采用IEC标准,适用于3.6/6KV及以下输配电系统,近年来又开发了阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卢电缆及五芯系列电力电缆。 执行标准:GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃电缆、耐火电缆还符合

YC 橡套电缆技术参数

YC 橡套电缆技术参数

用途: 本产品用于交流额定电压Uo/U 450/750V 及以下动力, 家用电器及各种移动或电气设备和工具用。 二、性能: (一)通用橡套软电缆: 1、产品依据GB5023-1997及JB8735-1998标准。 2、电缆长期允许工作温度应不超过65℃; 3、W 型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于 在户外或接触油污的场合使用; 4、成品电缆应经受下表规定的电压实验。

(二)电焊机电缆: 1、产品依据GB5023-1997标准; 2、电缆的长期允许工作温度应不超过65℃; 3、成品电缆应经受表A规定的交流50Hz浸水电压实验; 4、成品电缆应经受表B规定的交流50Hz浸水电压实验; 5、成品电缆应经受表C规定的静态曲线实验。 表A 表B 表C (三)橡套电缆的型号名称

橡套电缆的生产范围: 注:根据用户需要,还可生产以上规格外的产品 (四)通用橡套软电缆长期允许载流量 导线工作温度:65℃环境温度:25℃

0.6/1~26/35kV塑料绝缘高阻燃(隔氧层)电力电缆 Plastic Insulated High Performance Flame-retardant Power Cable 产品标准 Standard 本产品按GB12706-91《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB12666.5-90《电线电缆成束燃烧试验》、GB/T17650-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产0.6/1kv~26/35kv 塑料绝缘电力电缆,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706-91、GB12666.5-90、GB/T17650-1998 and GB/T17651-1998 or IEC and DIN and ICEA. 适用范围 Applications 本产品适用于工频额定电压0.6/1kv~26/35KV 输配电线路作配送电能之用。 The product is suitable for power transmission and distribution lines with rated voltage 0.6/1kv~26/35kv. 使用特性 Operating characteristics . 工频额定电压U0/U为0.6/1kv~26/35kv. Rated power frequency voltage U0/U:0.6/1KV~26/35KV. PVC绝缘电缆导体的长期最高工作温度为70℃。XLPE绝缘电缆导体的长期允许最高工作温度为90℃ PVC insulated power cable Max . permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 70 ℃,XPLE permissible continuous operating temperature of the conductor should not exceed 90℃. 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250 Max Short –circurrt temperature of conductor shall not exceed 250.(5s maximum duration) 电缆敷设时环境温度不低于0℃ The installation temperature should not below 0℃ 电缆阻燃性能满足GB12666.5-90标准A类相应指标要求。 The flame-ratardant properties of cable comply with the requirements specified in A kind of GB12666.5-90 低卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.1-1998标准规定的相应指标。 The flame-retardant properties of lower halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 . 无卤电缆除应满足GB12666.5-90标准中A类相应指标要求外,还应满足GB/T17650.2-1998和GB/T17651-1998标准规定的相应指标。 The flame-retardant properties of no halogen cable comply with requirements specified in A kind of GB12666.5-90 except compluing with requirements specified in GB/T17650.2-1998 .and GB/T17651-1998. 电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。

电缆参数

电缆参数 一电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层

43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2)BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR聚乙烯绝缘软电线; BYVR聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY聚乙烯绝缘软线; RYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;

四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆

通用橡套软电缆的使用范围和执行标准

通用橡套软电缆的使用范围和执行标准 1. 使用范围 额定电压450/750及以下橡皮绝缘电缆适用于家用电器、电动工具等各种移动式电器设备。 2 执行标准 GB/T5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》(等同于:IEC60245:2003 )JB8735-1998《通用橡套软电缆》 3.型号名称、规格及范围 型号名称电压等级 (V) 规格 芯数 标称截面 (mm2) 60245IEC53(YZ)普通强度橡套软电缆300/500 2~~5 0.75~2.5 60245IEC57(YZW)耐候普通强度 橡套软电缆 300/500 2~~5 0.75~2.5

60245IEC66(YCW)耐候重型橡套软电缆450/750 1 1.5~400 2 1~25 3 1~95 4 1~150 5 1~25 YZ 普通强度橡套软电缆300/500 2~~5 4~6 3+1 1.5~6 6 0.75~6 YZW 耐候普通强度 橡套软电缆 300/500 2~~5 4~6 3+1 1.5~6 6 0.75~6 YC 重型橡套软电缆450/750 1 1.5~400 2 1.5~95 3 1.5~150 3+1 2.5~150 4 1.5~150 5 1.5~25 YCW 耐候重型橡套软电缆450/750 2 35~95 3 120~150 3+1 2.5~150 60245IEC03(YG)耐热硅橡胶绝缘电缆300/500 1 0.5~16 60245IEC81(YH)电焊机电缆/ 1 16~95 60245IEC82(YHF)电焊机电缆/ 1 16~95 4. 主要技术参数 (1)导体直流电阻符合GB/T3956中第5种导体的要求。 (2)成品电缆的绝缘性能符合GB/ T5013.1-2008要求。能够经受下表规定的交流电压试验5分钟不击穿。 绝缘厚度(mm) 0.6mm及以下0.6mm以上YG 试验电压(V)1500 2500 2000 (3)YG型电缆导体最高额定工作温度为180℃,其余最高额定工作温度为60℃。 (4)电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 5 产品结构示意图

电缆试验规定.

电缆的电气试验(电缆组) 一、电缆的电气试验项目、周期和标准 (一)、电缆的试验项目和周期 1、电缆在敷设前要做检查性试验,除按设计要求检查电缆的型号、规格外,还要用摇表检查一下绝缘情况,合格后才准进行施工。电缆在现场敷设完毕,送电之前必须进行一次电气试验,以验证电缆在敷设后是否合乎运行标准要求。如果发现问题,应及时处理,再经试验,直至合格为止,才准投入运行。 2、对于运行中的电缆,应该按规程要求的的间隔时间进行电气试验。 表一电气设备和电缆的检查、调整规定 表一参考《煤矿安全规程》中,第四百九十条有关内容 3、橡套电缆和交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的试验项目和周期见表二。 表二电力电缆的试验项目和周期

4、电力电缆一般只做直流耐压试验,而不做交流耐压试验。因为交流试验电压一旦过高或时间过长,有可能使电缆绝缘中的气泡发生游离,使绝缘产生永久性损伤;而直流耐压试验时,绝缘中的气泡产生的容积电荷电场与外加电压相反,降低了电场梯度,不会发生长时间的气体游离,因而对绝缘的破坏性小。 绝缘良好的电缆越长,电容电流越大,这就需要有大容量的交流试验设备,既笨重又不经济。而直流耐压试验时,通过电缆绝缘的泄流电流很小,有较小的整流试验设备即可,运搬和使用都很方便。 5、矿用橡套电缆因移动频繁,数量多,一般情况都集中在地面检修,只做交流耐压试验。聚氯乙烯绝缘低压电缆,也是大多做交流耐压试验。 (二)、电缆的电气试验标准 1、橡套电缆的电气试验标准 1)、绝缘电阻试验 橡套电缆的绝缘电阻:1kV以下不小于50MΩ,6-10kV不小于100MΩ,(注;根据实际情况1.14kV及3.3kV按照100MΩ执行)运行中高压应大于50MΩ(用2.5kV摇表);低压应大于2MΩ(用1kV

通用YH橡套电缆

通用Y H橡套电缆 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

焊机用YH橡套电缆 一、YH电缆简介: YH电缆适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机二次侧的接线。结构为单线芯采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。使用要求: 1、YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作 要求具有一定耐性。 2、焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。 3、电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放要求柔软弯曲性能好。 4、在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、 耐磨等机械性能好。 5、经常移动要求外径小在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦故 要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。 6、使用环境条件复杂如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体 等要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。 7、有时会碰到热焊件要求耐热变形性好重量轻。由于对此种电缆 电性能要求不高且使用环境条件复杂在结构上要求满足各种 复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件防止外 来破坏。 二、载流量 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

电缆的载流量与电缆型号、电压等级及敷设方式等因素有关。负荷类型不同其计算电流也不同,不能一概而论。一般铝芯电缆可以参照下面口诀估算(实际情况应具体计算) 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 常用铝芯电缆规格载流量如下表所示: 铜芯绝缘线的载流量要比同规格铝线略大一些,可选择比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 三、检验测试 1、检验方式 例行试验:是制造厂对全部成品电缆进行的实验。其目的是检查产品质量是否符合技术条件的要求,以便发现制造过程中的偶然性的缺陷。它是非破坏性的实验,如导线的直流电阻、绝缘电阻时间。和耐压试验局部放电检测等。 型式试验:是制造厂家定期对产品进行全面的性能检验,特别是对一种新产品在定型成批生产之前,或对一种产品的结构、材料和主要工艺有了变更而可能影响电缆的性能时进行的试验。通过型式试验:可检验该产品能否满足运行的要求,并可与老产品进行比较。如绝缘和护套的热老化性能、电力电缆长期稳定性试验等。 验收试验:是电缆安装敷设后对电缆进行的验收试验,以便检查安装质量,发现施工中可能生的损伤。如安装后的耐压试验等。 2.试验项目

井下电缆技术规范

井下电缆技术规范 1 范围 本标准规定了井下电缆技术内容和要求。 本标准适用于集团公司所属矿井。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号3 技术要求 3.1 井下电缆选用 3.1.1 必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。 3.1.2 电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。 3.1.3 对固定敷设的高压电缆的选用范围 1)在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 2)在水平巷道或倾角45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护磋电力电缆,交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 3)在进风斜井,井底车场及其附近,中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆,其它地点必须采用铜芯电缆。 3.1.4 固定敷设的低压电缆应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。 3.1.5 非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合M818标准的橡套软电缆,移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。 3.1.6 照明、通信和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。 3.1.7 低压电缆不宜采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

3.2敷设电缆要求 3.2.1 在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。 3.2.2 在机械提升的进风侧倾斜井巷和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时必须有可靠的安全措施。 3.2.3 溜放煤矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。 3.2.4电缆悬挂要求: 1)在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。 2)在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重,并不得损伤电缆。 3)水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落,其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 3.2.5 钻孔中敷设电缆要求: 1)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。 2)钻孔结构:悬挂钢丝绳规格必须符合设计,吊架安装位置正确、固定可靠。 3)敷设钢管的钻孔,钢管应高出钻孔起始面0.5~1m。 4)钢丝绳上电缆两固定点间距4~6m,卡具配套齐全。 5)电缆下放悬吊固定后,钢管口与电缆之间的空隙,应用金属盖板封严,防止进物。 6)钢丝绳、金属卡具防腐蚀良好。 3.2.6 电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件,电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离,在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘”8”字形的电缆不得带电,但给采掘机电供电的电缆不受此限。 3.2.7 高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 3.2.8 井下巷道的电缆沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端,穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。 3.2.9 立井井筒中所用的电缆中间不得有接头,因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平巷道内。 3.2.10 电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵其口。

矿用橡套电缆的规格.

额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆 1 用途 适用于额定电压0.66/1.14kV及以下各种井下移动设备的电源连接。 2 工作条件 2.1 额定电压0.38/0.66kV和0.66/1.14kV。 2.2 电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 2.3 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 2.4 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。 3 产品型号见表1。

5 性能指标应符合表4的规定。 ● 矿用移动屏蔽橡套软电缆 1 用途 适用于额定电压0.66/1.14kV及以下各种井下移动设备的电源连接。 2 工作条件 2.1 额定电压0.38/0.66kV和0.66/1.14kV。 2.2 电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 2.3 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 2.4 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。 3 产品型号见表1。 备注: 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。 ● 矿用移动屏蔽橡套软电缆 Flexible shielding rubber-sheathed cables for mining purposes 型号(Type):MYP 额定电压(Rating Voltage):660/1440V 备注: 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。 3、产品标准:MT818.5-1999. 4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成,围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黄色氯化聚乙烯橡皮护套或黄色氯丁橡皮护套。 5、导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。 6、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。 7、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线芯黑色。 8、地线:采用半导电橡皮包覆。 9、绝缘屏蔽:在绝缘表面包半导电带。 10、成缆:3个主线芯和一个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。 11、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数≥40。 12、成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。 13、电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。 五、额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 1 用途 适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。 2 工作条件 2.1 额定电压U0/U为 3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV。 2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90℃。

通用YH橡套电缆

 二、载流量 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流

量。通过型式试验:可检验该产品能否满足运

相关文档