众所周知,随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,现代建筑的电气部分越来越复杂,已不再只是埋管穿线,电通灯亮的简单内容。普通住宅建设必须包括电话,有线电视;高层住宅的高层供水,消防报警及其控制系统;现代办公楼的空调、防盗,计算机网络及通信系统;各种生产,科研教育用房的自动化系统及设备;高科技通讯系统等的推广应用,使电气工程在建筑工程中所占的位置越来越重要。很难想象电气设备工作不正常的建筑物,是否还具有它的使用价值和意义,甚至可能发生重大事故。电气工程的建设过程同时也是电气工程质量的形成和确定过程,因而这要求必须严格执行电气工程施工的法律法规和相关的合同规定,确保电气工程的相关质量达到法律和合同的约定要求,确保工程能够正常的发挥作用,实现预定的社会效益和经济效益。

一、电气工程的质量控制的相关概念

我国人民生活水平的不断提高,普通住宅建设必须包括电话,有线电视;高层住宅的高层供水,消防报警及其控制系统;这些电气设备的安装使用,使建筑工程增加了造价,增加了工程难度和复杂性,也增加了电气工程在总工程量中的比重,如果只停留在做管穿线认识水平上,就很难保证任务的完成和建成高质量的建筑,虽然有些设备是专业工程技术人员完成安装调试,但它是建筑工程的组成部分,是建筑物系统功能的重要组成部分,系统功能应包括美观的造型,牢固的

结构,实用的布局和各种设备的稳定可靠的运行现代办公楼的空调、防盗,计算机网络及通信系统;各种生产,科研教育用房的自动化系统及设备;文化娱乐场所的音响,灯光设备,各类建筑的现代化照明灯光装饰,代步工具的电梯、电动扶梯等等,无一不是电气工程的组成部分,成为建筑物必须具有的使用功能的重要内容,还有正待或正在开发的新技术,高新技术在生产、科研和生活中的应用如:计算机网络系统,高科技通讯系统等的推广应用,使电气工程在建筑工程中所占的位置越来越重要。

电气工程如发生质量事故,电气设备工作不正常的建筑物,是否还具有它的使用价值和意义,甚至可能发生重大事故。,给国家和人民财产造成的损失是不可估量的,高层建筑消防电气质量事故造成无法消防灭火,中性线断开,三相不平衡时,会烧毁电器,造成巨大经济损失,究其原因不外是对图纸和设备的技术要求未能深刻理解,布线错误或是一个焊点不牢造成的,因此,加强对电气工程的管理是必需的。

(一)质量的概念

我国国家标准对质量的定义是:

一组固有特性满足要求的程度。这个定义同样适于电气工程的质量。

(二)质量控制概念

对质量控制的定义是:质量管理的一部分,致力于满足质量要求,。质量控制的目标就是确保质量能满足顾客、法律法规等方面所提出的质量要求,如适用性、可靠性、安全性。

电气工程的质量控制首先需要满足国家的法律法规和技术标准规范的要求,其次是设计(建设单位)的要求。[1]电气工程质量控制的范围涉及工程建设全过程的各个环节。

电气工程质量控制的工作内容包括专业技术和管理技术两个方面。

围绕电气工程建设的各个环节,对影响工作质量的各种因素进行控制,并对质量控制活动的成果进行分阶段验证,以便及时发现问题,采取相应措施,防止不合格现象重复发生,尽可能地减少损失。因此,质量控制应贯彻预防为主与检验把关相结合的原则。

(三)质量控制的原则

1.坚持质量第一

工程质量是建筑产品使用价值的集中体现,用户最关心的就是工程质量的优劣,所以必须坚持,质量第一,的思想。

2.坚持质量标准

电气工程的质量必须符合国家规定的标准、规范。

3.坚持以人为控制核心

人是质量的创造者,质量控制必须,以人为核心,,把人作为质量控制的动力,发挥人的积极性、创造性增强人的责任感,树立,质量第一,观念。[2]

4.坚持预防为主

预防为主的思想,是指事先分析影响质量的各种因素,找出主导因素,采取措施加以重点控制,使质量问题消灭在发生之前或萌芽状态,做到防患于未然,从对质量的事后检查把关,转向对质量的事前控制、事中控制。

二、电气工程质量常见问题解析

(一)采用薄壁钢管代替厚壁钢管

1.常见问题

预埋深度不够,位置偏差较大。

转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊接成直角。进户管与地下室外墙的防水处理不好。预防处理进户预埋管必须使用厚壁钢管或符合要求的PVC管。

2.预防处理

加强对施工队伍相关人员有关法规的教育,监理人员要严格对进场材料进行检验,堵住漏洞。加强与土建和其他相关专业的协调和配合,

明确室外地坪标高,确保预埋管的埋深。预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,

不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。

(二)电线管(钢管,PVC管)敷设

1.常见问题

电缆管多层重叠,电线管2根或2根以上并排紧贴。

电线管埋墙深度太浅,管子出现死弯#扁折#凹痕现象。

电线管进入配电箱,管口在箱内不平整,露出太长管口不平整,长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。

预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管口,而是用钳夹扁拗弯管口。

加强对现场施工人员施工过程的质量控制和培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理。

2.预防处理

电线管多层重叠一般出现在高层建筑的公共通道中。

当塔楼的住宅每层有6套以上时,建议土建最好采用公共走廊天花吊顶的紧饰方式,这样电专业的大部分进户线可以通过在吊顶之上敷设的线槽直接进入住户。也可以采用加厚公共走道楼板的方式,使众多的电线管得以隐蔽。电气专业施工人员布管时应尽量减少同一点处线管的重叠层数。

电线管不能并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开。

电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小于15mm,道敷设要(横平竖直)。电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象。

电线管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

预埋PVC电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯、应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固.

(三)导线的接线、连接质量和色标

1.预防处理

多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做“羊眼圈”状,如做成此形状,则应均匀搪锡。

在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;

不允许3根以上的连接。

导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。

材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。施工人员应清楚地分清相线、零线(N 线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即A相-黄色,B相-绿色C相-红色;单相时相线一般宜用红色;零线(N线)宜用蓝色;接地保护线(PE线)必须用黄绿双色导线。

2.注意问题

多股导线不采用铜接头,直接做成“羊眼圈”状,但又不扩锡。

与开关、插座、配电箱的接线端子连接时,一个端子上接几根导线

线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎。

导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或混淆。

(四)配电箱的安装、配线

1.预防处理

安装箱体时要于土建配合,土建补缝要饱满,箱体安装时要用水准仪校水平。

箱体的“敲落孔“开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,

或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。

加强检查督促,增强施工人员的责任心。

透彻理解验收部门关于接地的有关规定。根据相关部门质检的要求,动力箱的箱体接地必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线截面应按相关规范选择。箱体内的线头要统一,不能裸露!布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有100-500mm的余量。

2.注意问题

箱体内的沙浆、杂物未清理干净。箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。

箱壳的开孔不符合要求,

特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,箱体的美观。

落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,

不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露,布线不整齐。导线不留余量。

(五)开关、插座的盒和面板的安装、接线

1.预防处理

与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋

的线盒过深时,应调整或重新埋设。

安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。

加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,并清理干净盒内的砂浆。

剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝拧紧。

开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-500mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料线头。

2.注意问题

线盒留有沙浆杂物。线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。

开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。

开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。

(六)灯具、吊扇安装

1.常见问题

灯位安装偏位,不在中心点上。成排灯具的水平度、直线度偏差较大。

天花吊顶的筒灯开孔太大,不整齐。灯罩不吸顶,接线盒外露。

2.预防处理

安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正偏差。按规范要求,成排灯具安装的偏差不应大

于5mm因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向总体水平均为一直线。

天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙。[7]

施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关标准和规范。

三、电气工程的质量控制

工程的质量是几代人的事,电气工程质量的好坏直接影响建筑物功能是否正常运行,影响该建筑的社会效益及经济效益。

(一)人力资源管理

人力资源的管理其实是人对人的管理,人与人之间就少不了言语或利用其他媒介的沟通。建筑企业由于其本身企业的特性,量才任用、人才互补、协调人际关系、提高处理事物的能力和个人的素质都与是企业应该去完善的部分。这就要求我们的企业领导层用宏观的眼光来看待人才,处理好能力与素质之间的关系,重视人才能力研究,通过文化、背景、经历、环境等因素进行分析人才的潜在能力。电气工程技术人员要有对电气工程质量高度负责的态度,充分利用所掌握的知识,认真搞好电气工程的技术、质量、签证、进度、安全等管理工作。一个优秀的电气工程技术人员首先要有全面的专业技能知识,不仅要掌握工程各系统的施工内容及施工规范,还需要有丰富的经验;还必须熟悉各种法律法规等。尽管强电各系统的技术已经较以前成熟很多,电气材料及其元件的种类繁多,并且还在不断的更新中,要想全面的掌握每一种电气产品的产品性能,不经过自己的努力钻研、没有一定的经验积累是很难做到的。电气工程技术人员必须既有综合的业务水平还必须具有出色的工作能力。[3]

(二)电气工程质量的影响性因素特征

电气工程由于涉及面广,时间跨度长和参与人员众多,因而是一个复杂而综合的过程,这些因素也会从不同方面影响到电气工程的质量,根据笔者的总结,电气工程影响性因素主要具有以下特征:

1.影晌质量的因素多

电气工程作为一项复杂的工程项目,其影响质量的因素种类繁多,具体来说包括原材料的选购及比例调配,施工工艺和工序,设备,施工人员素质和施工过程控制以及施工地区的气候自然条件等多方面因素的制约。同时由于电气工程的施工周期相对较长,工程周期和工程进度的安排也是重要的影响性因素之一。[4]

2.工程质量一般呈现出一定的不稳定性

电气工程由于涉及到方方面面的要素,如原材料、设备、气候、人员、施工周期等,而这些要素本身并不是固定不变的,同时,工程建设各个阶段的任务都不完全一致,因而电气工程质量在建设上呈现出一定的不稳定性,这要求我们一定要时刻关注电气工程建设施工中的每个细节,切实将工程质量管理置于重要地位。

3.工程质量各个要素之间呈现较强的连贯性

电气工程建设的另一大特征是各要素之间具有很强的连贯性。电气工程施工中的任一要素不合格都会给整个工程带来连锁反应,同时工程质量的欠合格也会对工程施工的进一步开展产生连锁影响,因而搞好电气工程质量管理还必须关注各个要素及其每一个发展阶段。

(三)施工准备阶段的质量控制

电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计

(方案)并严格审查,要求有完善的质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施,而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。

对施工班组及人员进行工程的总体技术交底,根据工程的进度情况分阶段进行交底。

明确现行实用的规范及操作规程和顺序。根据业主及土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、人员计划、机具计划并组织落实,工程过程中要根据实际情况及时修改及补充。

(四)施工阶段的质量控制

施工中必须根据已会审后的电气设计图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(方案)进行。

施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经同意私自变更设计。严格推行规范化操作程序,编制符合规范、工艺标准、可操作的质量控制程序。[5]平时注意及时收集和整理资料,特别是隐蔽工程的验收资料及隐蔽签证。记录好施工日志。

1.主体施工阶段

施工必须依据会审合格后的电气设计图纸和相关技术文件进行,在电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规之内施工。施工中如果发现设计图纸的问题要及时提出并采取措施进行处理,不可以不经过上级同意便私自改变设计方案。要求严格执行和落实“三检”制,在电气工程的关键部件,实施旁站监理。在施工时推行规范化的操作程序,编制符合国家法规的正规管理条例。及时收集并整理相关资料。未经有关人员在隐蔽验收表上签字,不得进行下一道施工工序,对施工进度做好记录。

(1)主体施工时期需要重点注意以下方面问题:

严把电气管材、线盒的质量关,将不合格材料拒之于工程之外。如镀锌钢管的壁厚,厚管不小于2.5mm,薄管不小于1.5mm,镀锌层应完好,PVC管应采用中型以上,一般采用重型管,必须是阻燃型。每次进材料都应填报审表,经监理审查同意后方能用于工程。为不影响结构、保证保护层厚度,预埋电线管不能敷设在钢筋的外侧,管路在同一处交叉不能超过三条,线管不能并排绑扎在一起。管与管、管与盒连接应牢固、紧密,要防止堵塞,绑扎必须牢固。住宅部分的墙体上一般均有开关和插座,墙体定位必须准确。强弱电的线盒间距符合要求。

现在工程设计大多采用阻燃PVC管暗敷,许多情况下往往只注意线管、线盒的审查而忽视了一个小的细节-连接用的胶水。事实上如果胶水不合格,即使再好的材料、再严格的工艺要求也保证不了连接的质量,连接不牢,导致砼振捣时接头脱落。所以要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求。浇注砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管、线盒。

均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,所以电气工程师要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。

(2)安装调试阶段重点注意以下几个问题:

要求先对配电箱、线盒内压线做样板,布线整齐、压接牢固,多股线搪锡,然后再全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。

要求工作按程序进行,如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试,严禁凭“经验”、凭感觉冒然送电。

接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求;外墙的金属门窗、栏杆防及屋面的金属大件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏;设备外壳接地应完善。

设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行。并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值,调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。

重点检查吊顶内的线路,导线穿管敷设必须符合要求。

发电机自启动、与市电切换,双电源末端切换的调试,尽管实施时比较简单,但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。(如:有的工程出现过,柴油发电机带不了负荷,只因开关的整定值未按设计要求设定;双电源末端切换箱在发电机供电时无法自动切换,只因二次回路转换开关未打到自动位置;发电机供电回路未核对相序,因相序反了而导致电机反转。

消防泵的控制,因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制,且往往涉及几家安装调试(供货)单位,很容易发生技术上、协调配合上的问题,加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收,电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图,及早发现或预见可能发生的问题,并作出处理。这部分调试很关键,有时很小的一点问题就会影响整个消防工程的验收。总之,在施工阶段质量控制方面需注意的细节问题很多,要抓住关键点,重点检查和控制。

(3).施工期间的安全管理

要坚持“安全第一,预防为主”的方针,编制针对本工程的安全技术条例,对施工人员进行安全施工交底工作,并设专职持证上岗的安全员进行日常安全监督。

建立技术交底制度,向电气工程施工人员、各类用电人员介绍施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,在技术交底文字资料上履行签字手续,并注明交底时间。

建立安全教育培训制度,定期对电气工程施工人员及用电人员进行用电安全教育培训,在岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证,严禁无证或假证人员上岗。[6]

(四)电气工程施工后验收与维护阶段

电气工程施工结束后进入验收和维护阶段,这一阶段主要对施工成果进行专业鉴定和评估,重点发现工程本身的不足和缺陷,提出改进的建议和意见,当然这些评估和验收一定要做到客观公正,验收和评估的专家构成一定要科学合理,并且与从事的验收具体工作相适应。

四、加强电气工程管理的主要工作

基本建设工程项目从立项、方案论证、可行性研究到初步设计,施工图设计和施工,直到最后竣工验收各项工作中都会含有电气工程部分,如需建设单位参加研究的讨论会,也应对电气部分给以足够的重视,以便提供必要的资料。

(一)做好设计委托书的电气要求篇章

设计委托书应包括电气要求篇章,如果设计委托书不能详尽地有效地表达出建设单位对拟建工程的各项电气使用的具体要求,设计单位完成的施工图将是不完整的。委托书应明确施工图设计对电气的要求、功能,应包括各项技术指标,主要设备的情况和建设位置提供电源的位置方式,各相关专业与其他建筑物电气连接的要求和条件以及使用性质,并包括工作制和工作时间,决定供配电设计的级别及设备用电计算利用系数等。设计委托书特别应对影响保障系统设备起重要作用的参数明确指出,对可燃气体报警器,如不告知气体元素名称,就无法知道它的特性、比重,无法选用合适的探测器,也不能确定探测器安装高度。所以委托书的质量将直接影响设计图纸的电气工程质量,作为电气主管人员应该认真参与委托书的起草工作。

(二)把好审图关

设计单位提交设计图纸后,建设单位电气部门主管人员应审核电气设计指标、设备布置、强电、弱电电路布线等。第一阶段的审图应着眼于总体性、方案性等重大原则问题。如这一关不能严格把住必将造成一边建设一边修改或建成后马上改,造成浪费。

在完成第一阶段的审图后,第二阶段的审图即为技术交底和开工前的准备,设计单位向施工单位做一次较全面的图纸说明,这期间电气部分的审图主要包括:①管线布局走向是否合理和可行;②各设备位置是否合理;③施工图大样、做法和施工图说明是否齐全;④配管线是否合理;

⑤设备型号规格说明是否清楚。

施工阶段加强管理加强施工阶段管理,主要注意以下几个方面:

(三)检查施工人员是否按图纸施工、规范施工

施工人员在施工中常出现图方便,省材料,而不按图和规范施工。如焦渣层的电线管不给予水泥砂浆保护,布管时该留间距的未留,平行布管给予重叠,不按规范弯管等。施工中还往往忽略按系统图接线,设计回路的安排是有一定原则的,是进行了“相”平衡的,如不按图纸回路编号接线,一是可能造成接线错误,也可能造成“相”不平衡,使开关保护措施失去作用或线路烧毁。[8]施工管理人员必须严格检查。

1.加强隐检纪录

电气施工是随结构施工分段、分层进行的,所以质量检查必须分段分层进行,认真填写检查记录表格,不能事后集中补填表格,甲方管理人员在阶段检查质量时,同时复核检验记录的真实性、可靠性、准确性。并应对照图纸检查是否有遗漏。

2.做好设备选型、

选厂

一般情况下工艺设备由使用单位提供,保障系统由建设单位按图纸要求定货,建设单位的管理人员必须严格控制质量,严格选择供货单位[7]。现代建筑灯具不只有照明作用,其装饰性、艺术性在建筑物内起着重要作用,灯具选择要特别注意其电气性能指标,使其具有安全、实用、美观的综合性能,灯具必须看样定货,以选择合适的产品。

3.了解电气设备

电气工程管理人员应对工艺设备有一定的了解,特别是对其安装的环境条件的要求,在施工阶段电气工程管理人员要和使用单位人员密切配合,及时发现设计时未考虑到、审图时没有发现的一些不符合使用要求的现象,及时纠正修改。

4.进行设备调试、保证使用功能

调试,是对前述大量工作的一次检查。电通灯亮是调试的第一项工作,配电箱柜要做好标签明确控制对象,设备调试要按产品说明书和设计图纸要求,对其性能指标逐项进行,如空调机制冷、温度控制范围、安全保护等指标需逐项检查、试验,特别是有关安全的各种控制、操作设备,一定要反复实验,使其达到设计要求,设备调试过程是电气专业人员和各专业管理及使用单位密切配合对本项工程进行最后检验的关键性工作,决不能仅由调试单位进行,要请使用部门的有关人员参加调试,一方面可以监督检查设备的安装质量和设备的内在质量,另一方面通过参加调试为今后的使用管理打下基础,调试完成后还要经过时效考验,稳定可靠后,才能交付使用单位[8]。

(四)电气工程施工的安全工作

坚持,安全第一、预防为主的方针,对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要

编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施。并对施工人员进行安全技术交底。[9]并应设专职持证上岗的安全员。要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底。安全工具及

设施要落实到位。电气设备要符合有关临时用电的管理规定。[10]临时安全用电技术措施应包括下列内容:

1、临时用电系统一般应采用TN-S 供电系统。它是把工作零线N 和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是正常情况下P E专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE

线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE 线做重复接地。

2、设置漏电保护器,应坚持三级保护和,一机一闸、一漏一箱,的原则。

3、特殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值,本论文采用安全电压等级有42、36、2

4、12、6V

五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

4、电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。

5、电气设备的操作与维修人员必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。各类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能及操作规程。总之,

结论

电气工程质量的好坏直接影响建筑物功能是否正常运行,影响该建筑的社会效益及经济效益

,作为电气工程师应该对所负责的工程有高度的责任心,充分应用自己的专业技术水平,深入、

细致地搞好电气工程的质量和安全管理工作。

要加强对建设工程的电气部分管理,那种认为只有主体结构、装修才是主项的观念是绝对错

误的,一项工程如电气工程质量存在若干问题或隐患,设备不能正常稳定运行,且可能造成重大

事故,这个分项工程就是不合格工程,在现代科学技术发展迅猛的今天,重视电气工程的管理是

非常必要的。

参考文献

[1] 叶梦雄. 论电气工程的管理和质量控制[J]. 广东科技, 2009, (06) . [2] 郭碧石. 电气工程施工中常见故障的维修措施浅析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2009, (04) . [3] 陈伟强. 如何对电气工程进行质量管理[J]. 广东科技, 2009, (08) . [4] 许云兴. 论影响电气工程施工质量的因素及对策[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2009, (03) . [5] 苏俊伟. 应加强住宅电气工程质量的管理[J]. 科学与文化, 2009, (01) . [6] 蒋威. 建筑总承包企业电气工程分包的管理与质量控制[J]. 科教文汇(下旬刊), 2009, (03) . [7] 申庆宝. 浅谈电气工程的质量管理[J]. 黑龙江科技信息, 2008, (15) . [8] 李洪文. 电气工程安全质量控制分析[J]. 中小企业管理与科技(上半月),

2008, (03) . [9] 杨德义. 浅谈电气工程监理[J]. 科技资讯, 2009, (12) . [10] 白新国. 加强建筑电气工程质量管理的探讨[J]. 商业文化(学术版),

2008, (10)

致谢

在论文即将定稿之际,首先感谢我的指导老师冯厚强教授。本篇论文无论是在选题、资料查

询和开题阶段、还是在撰写修改的每个环节,无不得到导师的悉心指导和殷切帮助。老师严谨的

治学态度、渊博的学识以及孜孜不倦的教诲都深深影响了我,使我受益匪浅。另外,要感谢我在大学学习以来所有教导过我的老师和领导。一直以来,是他们的教导、关心和鼓励才使我有了不断前进的自信和勇气。论文的写作时艰苦的劳动,老师和教育和同学、家人的支持,是我不断努力的动力。即将告别本科阶段的学习生活之际,我再次感谢帮助过我的所有老师和同学。希望大家在今后的岁月里取得更理想的成绩。我也将保持刻苦勤勉的作风,争取更大的进步。