201X-XX-XX发布 201X-XX-XX实施湖南省住房和城乡建设厅发布
前言
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2014年度科学技术项目计划的通知》(湘建科函〔2014〕150号)的要求,规程编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上,制定了本规程。
本规程主要内容是:1.总则;2.术语和符号;3. 构造要求;4.主要构配件的材质及制作质量要求;5.荷载;6.结构设计计算; 7.搭设与拆除;8.检查与验收;9.安全管理与维护。
本规程由湖南省住房和城乡建设厅负责管理,由湖南省建筑工程集团总公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送湖南省建筑工程集团总公司(地址:湖南省长沙市芙蓉南路一段788号建工新城,邮政编码:410004)。
本规程主编单位:湖南省建筑工程集团总公司
湖南金峰金属构件有限公司
本规程参编单位:中南大学
中航建筑工程有限公司
湖南省第六工程有限公司
中国建筑第五工程局有限公司
本规程主要起草人:
本规程主要审查人:
目次
1 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 构造要求
3.1 立杆、立杆连接套管
3.2 水平杆、承重龙骨杆件
3.3 可调顶撑、可调托座、可调底座
3.4 模板支架
3.5 双排外脚手架
3.6 早拆支撑
4 主要构配件的材质及制作质量要求
4.1 主要构配件
4.2 材料要求
4.3 制作质量要求
5 荷载
5.1 荷载分类
5.2 荷载标准值
5.3 荷载的分项系数
5.4 荷载效应组合
6 结构设计计算
6.1 基本设计规定
6.2 地基承载力计算
6.3 模板支架计算
6.4 双排外脚手架计算
7 搭设与拆除
7.1 施工准备
7.2 地基与基础
7.3 模板支架搭设与拆除
7.4 双排外脚手架搭设与拆除
7.5 早拆支撑搭设与拆除
8 检查与验收
9 安全管理与维护
附录A 主要产品构配件种类及规格
附录B 风压高度变化系数
附录C 有关设计参数
附录D 轴心受压构件的稳定系数
附录E 承插型键槽式钢管支架施工验收记录本规程用词说明
引用标准名录
附:条文说明
CONTENTS
1 General Provisions
2 Terms and Symbols
2.1 Terms
2.2 Symbols
3 Structure Requirements
3.1 vertical tube, connect collar
3.2 horizontal tube, load-bearing keel tube
3.3 adjustable top strut, U-head jack, base jack
3.4 formwork scaffolding
3.5 double-pole external scaffolding
3.6 early-dismantling support
4 Material and Production Quality Requirements for Main Components
4.1 Main Components
4.2 Material Requirements
4.3 Production Quality Requirements
5 Loads
5.1 Loads classification
5.2 Normal values of loads
5.3 Partial coefficient of loads
5.4 Load effect combinations
6 Design Calculation of Structure
6.1 Basic requirement
6.2 Calculation for foundation bearing capacity
6.3 Calculation for formwork scaffolding
6.4 Calculation for double-pole external scaffolding
7 Installation and Dismantlement
7.1 Construction preparation
7.2 Subgrade and foundation
7.3 Installation and dismantlement of formwork scaffolding
7.4 Installation and dismantlement of double-pole external scaffolding
7.5 Installation and dismantlement of early-dismantling support
8 Check and accept
9 Safety Management and Maintenance
Appendix A Category and Specification for Main Components
Appendix B Height Variation Coefficient of Wind Pressure
Appendix C Design Parameters
Appendix D Stability Coefficient of Axially Compressed Member
Appendix E Construction Acceptance Record of Keyway-quicklocked Steel Tubular Scaffold
Explanation of Wording in This Specification
List of Quoted Standards
Addition:Explanation of Provisions
1 总则
1.0.1 为了在承插型键槽式钢管支架的设计、施工与验收中,贯彻执行国家现行有关安全生产法规,确保施工人员的安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规程。
【条文说明】1.0.1本条是承插型键槽式钢管支架工程设计和施工必须遵循的基本原则。
1.0.2 本规程适用于建筑工程和市政工程等施工中采用承插型键槽式钢管支架搭设的模板支架和脚手架的设计、施工、验收和使用。
【条文说明】1.0.2本条明确本规程主要适用建筑工程和市政工程模板支架及外脚手架的设计与施工,承插型键槽式钢管支架应用在其他类型的工程中可参照本规程的有关规定执行,也可应用于搭建临时舞台、看台工程和灯光架、广告架等工程。
1.0.3 承插型键槽式钢管双排脚手架高度在24m以下时,可按本规程的构造要求搭设。模板支架和高度超过24m的双排脚手架应按本规程的规定对其结构构件和立杆地基承载力进行设计计算,并应根据本规程规定编制专项施工方案。
【条文说明】1.0.3本条明确了承插型键槽式钢管支架施工前应编制相应的专项施工方案,应结合具体工程情况选择适宜规格的支架,并进行设计计算,做到安全可靠、经济合理。
1.0.4承插型键槽式钢管支架的设计、施工、验收和使用除应执行本规程外,尚应符合国家和本省现行有关标准的规定。
2 术语和符号
2.1 术语
2.1.1 承插型键槽式钢管支架keyway-quicklocked steel tubular scaffold
由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调顶撑(托座)等构配件构成的几何不变体系钢管支架,根据其用途可分为脚手架与模板支架两类(图2.1.1)。
图2.1.1-1承插型键槽式脚手架
1-承插节点;2-立杆;3-水平杆;4-竖向斜杆;5-拉环式连墙件;6-挂扣式
钢脚手板
2.1.2 键槽式插座keyway socket
可键入键式插头的锥形棱柱体,简称“插座”,分为固定插座、可调插座和
活动插座三种。
(1)(2)
(3)
【条文说明】2.1.2固定插座是固定在立杆上不能移动的插座;可调插座带内丝,通过丝杆可以调节插座的上下位置,主要用于可调顶撑和可调托座;活动插座可以在立杆任意位置安装。
图2.1.1-2承插型键槽式模板支架
1-可调顶撑(托座);2-承插节点;3-立
杆;4-可调底座;5-水平斜杆;6-竖向斜
杆;7-水平杆;8-敲击式早拆头
图2.1.2键槽式插座
(1)-固定插座;(2)-可调插座;
(3)-活动插座
2.1.3 键式插头keyway plug
与插座能够紧密配合插接的铸钢件,简称“插头”。
图2.1.3 键式插头
2.l.4 立杆standing tube
杆上焊接或压接有插座和连接套管的竖向支撑杆件。
2.1.5 立杆连接套管connect collar on upright tube
焊接或压接于立杆一端,用于立杆竖向接长的专用外套管。
2.1.6 水平杆horizontal tube
两端有插头,与立杆承插连接的水平杆件。
2.1.7 承重龙骨杆件load-bearing keel tube
两端有插头,用于支架顶部的承重水平杆件。
2.1.8 水平斜杆horizontal diagonal tube
两端有插头,与立杆承插连接的水平斜向杆件。
2.1.9 竖向斜杆vertical diagonal tube
杆端扁平,通过带键销的活动插座与立杆连接的竖向斜杆。
2.1.10 可调顶撑adjustable top strut
竖向安装在立杆顶部,可调节高度,顶部没有自由端的顶撑。
【条文说明】可调顶撑由丝杆、调节螺母、活动插座、承重龙骨杆件等组成,顶端没有自由端。
图2.1.10可调顶撑
1-丝杆;2-调节螺母;3-活动插座;
4-立杆;5-水平杆;6-承重龙骨杆
件
2.1.11 可调托座U-head jack
竖向安装在立杆顶部,可调节高度,顶部有自由端的顶托。
【条文说明】可调托座由丝杆、调节螺母、托座等组成,顶端有自由端。
图2.1.11可调托座
1-丝杆;2-调节螺母;3-托座;4-
立杆;5-水平杆
2.1.12 可调底座base jack
竖向安装在立杆底部可调节高度的底座。
【条文说明】可调底座由丝杆、可调螺母、底板组成。
图2.1.12可调底座
1-丝杆;2-调节螺母;3-底板;4-
立杆;5-水平杆
2.1.13 三角托架triangle bracket
为解决边梁支撑,与立杆上插座承插连接的侧边悬挑三角形钢管焊接件。
图2.1.13三角托架
1-插座;2-三角托架;3-固定半扣
件;4-立杆
【条文说明】固定半扣件的一边焊接在三角托架上,另一边与立杆通过螺栓连接。
2.1.14 可调挂扣式钢梯hanging ladder
挂扣在支架水平杆上供施工人员上下通行的钢梯,尺寸为400mm×1800mm。
图2.1.14 可调挂扣式钢梯
2.1.15 挂扣式钢脚手板buckling steel grid/board
挂扣在支架上的钢脚手板。
图2.1.15 挂扣式钢脚手板
【条文说明】挂扣式钢脚手板规格一般有700mm×900mm;700mm×1200mm;
700mm×1500mm;700mm×1800mm四种。
2.1.16 拉环式连墙件pull-tabbed wall connector
通过预埋在结构构件内的丝杆,与带内丝的拉环将脚手架与建筑物主体结构连接的构件。
2.1.17 敲击式早拆头knockable early-dismantling device
设于模板支架顶端,由早拆卡环、可调顶撑、立杆等组成,能通过敲击早拆卡环,使支架顶部水平杆落下,达到早拆目的。
图2.1.16拉环式连墙件
1-预埋丝杆;2-插销;3-带内丝拉环;4-连墙杆;5-建筑物主体结构
图2.1.17敲击式早拆头
1-活动插座;2-水平杆;3-早拆卡
环;4-调节螺母;5-立杆;6-带顶
板的丝杆;7-早拆调节螺母
2.1.18 挡脚板toe board
设于脚手架作业层外侧底部的专用防护件。
2.1.19 步距lift height
同一立杆跨距内相邻水平杆竖向距离。
2.2符号
2.2.1 荷载和荷载效应
F R——作用在键槽式插座上的竖向力设计值;
M w——风荷载设计值产生的弯矩;
M R——设计荷载下钢管支架抗倾覆力矩;
M T ——设计荷载下钢管支架倾覆力矩;
N ——立杆轴向力设计值;
N k——立杆传至基础顶面的轴向力标准值;
N G1K——脚手架立杆承受的结构自重标准值产生的立杆轴力;
N G2K——脚手架构配件自重标准值产生的立杆轴力;
∑N GK——永久荷载标准值产生的立杆轴向力总和;
∑N QK——可变荷载标准值产生的立杆轴向力总和;
N0——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力;
N l——连墙件轴向力设计值;
N lw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值;
p k——相应于荷载效应标准组合时,立杆基础底面处的平均压力;
w k——风荷载标准值;
w0——基本风压;
σ——弯曲正应力。
2.2.2 材料性能和抗力
E——钢材的弹性模量;
f——钢材的抗拉、抗压、抗弯强度设计值;
f a——地基承载力特征值;
Q b——键槽式插座抗剪承载力设计值;
R c——扣件抗滑承载力设计值;
[v]——受弯构件允许挠度。
2.2.3 几何参数
A——立杆横截面面积;
A c——连墙件的净截面面积;
H1——连墙件竖向间距;
L1——连墙件水平间距;
I——钢管截面惯性矩;
W——钢管截面模量;
a——钢管支架可调托座支撑点至顶层水平杆中心线的距离;
h——相邻水平杆竖向步距;
h′——顶层或底层水平杆步距;
i——回转半径;
l a——立杆纵距;
l b——立杆横距;
l0——立杆计算长度。
2.2.4 计算系数
μs——钢管支架风荷载体型系数;
μz——风压高度变化系数;
η——钢管支架立杆计算长度修正系数;
μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数;
k——钢管支架悬臂端计算长度折减系数;φ——轴心受压构件稳定系数;
λ——长细比;
[λ]——容许长细比。
3 构造要求
3.1 立杆、立杆连接套管
立杆采用套接形式,立杆的对接接头可在同一水平面上,对接采用立杆连接套管(图3.1),采用焊接时连接套管长度不小于120mm,采用压接时连接套管长度不小于140mm。
(a)立杆接头(立面) (b)立杆接头(平面)
图3.1 立杆接头的布置图
1—立杆;2—水平杆;3—立杆接头;4—竖向斜杆;5—立杆与水平杆的接头(立面);
6—扫地杆;7—水平斜杆;8—立杆与水平杆的接头(水平面)
3.2水平杆、承重龙骨杆件
3.2.1水平杆的两端通过插头与立杆上固定插座相连,水平杆的长度为立杆之间的间距。
3.2.2 承重龙骨杆件设置于架体顶层。当水平杆的刚度验算不满足上部荷载要求时,可选用承重龙骨杆件。
3.3 可调顶撑、可调托座、可调底座
3.3.1可调顶撑插入立杆内的丝杆长度不应小于150mm,按可调顶撑的型号、规格键入连接水平杆或承重龙骨杆件,消除支撑体系顶端自由端,形成一个整体网格结构。
图3.3.1可调顶撑
1-丝杆;2-调节螺母;3-带内丝的
键槽式活动插座;4-立杆;5-水平杆;
6-承重龙骨杆件
【条文说明】承插型键槽式钢管支架立杆顶部插入可调顶撑,顶部连接水平杆,无自由端,架体稳定性得到保证。
3.3.2如采用可调托座的形式,可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆长度不得小于150mm。
图3.3.2可调托座
1-丝杆;2-调节螺母;3-托座
4-立杆;5-水平杆
【条文说明】承插型键槽式钢管支架立杆顶部插入可调托座,其伸出顶层水平杆的悬臂长度过大会导致支架立杆因局部失稳而导致整体坍塌。本条款规定伸出顶
层水平杆的悬臂长度按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010中6.1.5的条文要求执行,以保证支架立杆的局部稳定性。
3.3.3模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm,作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。当单肢立杆荷载设计值不大于40KN时,底层的水平杆步距可按标准步距设置,且应设置竖向斜杆;当单肢立杆荷载设计值大于40KN时,底层的水平杆应比标准步距缩小一个键槽节点间距,且应设置竖向斜杆。
图3.3.3可调底座
1-丝杆;2-调节螺母;3-底板;4-
立杆;5-水平杆
3.4 模板支架
3.4.1模板支架立杆间距不大于1500mm,步距不应大于1800mm。
3.4.2 模板支架的搭设高度不宜超过24m;当超过24m时,应另行专门设计。
3.4.3立杆长度根据支模高度选用相应的体系,通过可调底座或垫板与地面相接。
3.4.4模板支架应设置扫地杆,扫地杆通过插座固定在距立杆底端不大于300mm处的立杆上。
3.4.5当模板支架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图3.4.5)。
图3.4.5 1—扫地杆;2—立杆;3—水平杆
3.4.6模板支架应根据施工方案计算得出的立杆排架尺寸选用定长的水平杆,并应根据支撑高度组合套插的立杆段、可调顶撑、可调托座和可调底座。
3.4.7 模板支架的斜杆设计应符合下列要求:
1 当搭设高度不超过8m的满堂支模架时,步距不应超过1.8m,支架架体四周外立面向内的第一跨每步均应设置竖向斜杆,架体整体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆
(图3.4.7-1)。当架体的高度不超过4个步距时,可不设置顶层水平斜杆;当架体高度超过4个步距时,应设置顶层水平斜杆。
图3.4.7-1 满堂架高度不大于8m斜杆设置立面图
1—立杆;2—水平杆;3—斜杆
2 当搭设高度超过8m的满堂模板支架时,支架架体四周外立面竖向斜杆应满布设置,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均应设置竖向斜杆,水平杆的步距不得大于 1.8m,沿高度每隔4~6个标准步距应设置水平斜杆(图3.4.7-2)。周边有结构物时,宜与周边结构形成可靠拉结。
3 当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时,架体每个侧面每步距应设竖向斜杆。当有防扭要求时,在顶层及每隔3~4个步距增设水平斜杆(图
3.4.7-3)
图3.4.7-2 满堂架高度大于8m斜杆设置立面图图3.4.7-3满堂架高度大于8m斜杆设置平面图
1—立杆;2—水平杆;3—竖向斜杆;4—水平斜杆 1—竖向斜杆;2—水平斜杆;
3—横向斜杆;4—水平杆
3.4.8竖向斜杆在同一跨内呈“Z”形布置;在相邻跨内交叉布置;竖向斜杆布置在水平杆和立杆的外侧。竖向斜杆与地面的倾角应在45?~60?之间。
3.4.9水平斜杆在同一跨内交叉布置;在相邻跨内呈“Z”形布置;水平斜杆布置在水平杆的上侧。
3.4.10 高大模板支架最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣距离。3.4.11 对长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。
3.4.12模板支架宜与周围已建成的结构进行可靠连接。
3.5 双排外脚手架
3.5.1用承插型键槽式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5 m或1.8 m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2 m。
3.5.2双排脚手架的斜杆或剪刀撑设置应符合下列要求:
沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置竖向剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
【条文说明】本条规定了双排外脚手架的剪刀撑设置方法,可用斜杆或扣件钢管设置。
3.5.3承插型键槽式钢管支架由塔式单元扩大组合而成,在拐角为直角部位应设置立杆间的竖向斜杆。当作为外脚手架使用时,通道内可不设置斜杆。