文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新变电站值班员-异常及事故处理权威

最新变电站值班员-异常及事故处理权威

最新变电站值班员-异常及事故处理权威
最新变电站值班员-异常及事故处理权威

变电站值班员-异常及事故处理权威

变电站值班员——异常运行及事故处理

1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些?

答:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类:试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。

2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理?

答:1、套管有严重破损和放电现象;2、多油开关内部有爆裂声;3、少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响;4、油开关严重漏油,看不到油位;5、SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号;6、真空开关出现真空损坏的丝丝声;7、液压机构突然失压到零;8、设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。

3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行?

答:1、有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声;2、上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);3、油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞);4、油色变化过甚,油内出现炭质;5、套管破裂并有严重放电现象;6、严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面;7、变压器着火;8、达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。

4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行?

答:1、内部有放电声;2、有焦臭味或冒烟、喷油;3、套管破裂、闪络放电;

4、温度升高并不断发展;

5、严重漏油。

5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理?

答:液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。

5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?

答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关的保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。

6、避雷器在哪些异常情况下应立即停止运行?

答:1、运行中发现避雷器本体有严重过热或节间温差较大,瓷质部分有明显裂纹;2、运行中避雷器泄漏电流前后抄录数值间比较增大超过20%的,本次抄录相间数值比较差值达20%的。

7、变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应当何处理?答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面,。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管.如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理.

8、当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。

9、断路器在运行中液压降到零如何处理?

答:液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。

10、一组冷却器全停应当如何处理?

答:(l)迅速投入备用冷却器(若风扇或潜油泵的热继电器动作使该组冷却器停运时,则自动启动备用冷却器运行)。(2)检查冷却器电源是否正常,有无缺相和故障。(3)若冷却器热藕开关自动跳闸,应检查冷却器回路有无明显故障。若无明显故障,运行人员可将热藕开关试合一次。若再跳闸,则将其退出运行,通知检修人员处理。(4)若一组冷却器运行,另一组冷却器故障退出运行,则运行人员应严格按照有关运行规程规定,监视主变压器的电流和油温不得超过规定数值。否则应立即向调度报告,采取相应的措施。(5)若一台风扇热继电器动作退出运行,则可按单台风扇异常运行进行处理。

11、断路器液压回路“机构故障”(超时打压)应当如何处理?

答:(l)信号的来源:①油泵电机热继电器动作;②油泵启动运转超过3分钟。(2)产生的原因:①油泵电机电源断线,使电机缺相运行;②电机内部故障;

③油泵故障;④管道严重泄漏。(3)故障处理:①立即到现场检查,注意电机是否仍然在运行;②立即断开油泵电源开关或熔断器,并监视压力表指示;③检查油泵三相交流电源是否正常,如有缺相(如熔断器熔断,熔断器接触不良,端子松动等),立即进行更换或检修处理;④检查电机有无发热现象;⑤合上电源开关,这时油泵应启动打压恢复正常。如果三相电源正常,热继电器已复归,机构压力低需要进行补充压力而电机不启动或有发热、冒烟、焦臭等故障现象,则说明电机已故障损坏;如果电机启动打压不停止,电机无明显异常,液压机构压力表无明显下降,可判明油泵故障或机构油管内有严重漏油现象,应立即断开电机电源。当确定是电机或油泵故障时,可用手动泵进行打压;⑥发生电机和油泵故障或管道严重泄漏时,应报紧急缺陷申请检修,并采取相应的措施。

13、当断路器机构在运行中液压降低到零时应如何处理?

答:断路器机构的“零压”是指液压降低到与氮气预充压力相等的情况。这时机构压力表指示为零。断路器在运行中液压降到零,运行人员应当:(l)断开油泵电源熔断器和操作电源。(2)利用断路器上的机械闭锁装置,将断路器锁紧在合闸位置上。(3)根据调度命令,改变运行方式(用旁路断路器代运行,或3/2断路器接线开环运行),用隔离开关开环将断路器退出运行。拉开隔离开关时要短时断开已并联的旁路断路器的跳闸电源开关;500kV系统开环是否断开跳闸电源开关,可按调度命令执行。(4)申请紧急检修。

14、当发现避雷器瓷套裂纹和爆炸时应当如何处理?

答:运行中发现避雷器瓷套有裂纹时,根据情况决定处理方法:(l)如天气正常,应请示调度停下损伤相之避雷器,更换为合格的避雷器。一时无备件时,在考虑到不至于威胁安全运行的条件下,可在裂纹深处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排在短期内更换。(2)如天气不正常(雷雨),应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨后再处理。如果因瓷质裂纹已造成闪络,但未接地者,在可能条件下应将避雷器停用。避雷器爆炸的处理:(l)避雷器爆炸尚未造成接地时,在雷雨过后拉开相应隔离开关,停用、更换避雷器。(2)避雷器瓷套裂纹或爆炸已造成接地者,需停电更换,禁止用隔离开关停用故障的避雷器。15、事故处理的主要任务是什么?

答:1.迅速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的威胁。2.用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证站用电及对用户供电正常。3.迅速对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电

16、直流接地点查找步骤是什么?

答:在分析、判断的基础上,用拉路查找分段处理的力法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:1、区分是控制系统还是信号系统接地。2、信号和照明回路。3、控制和保护回路。4、取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。

17、变压器跳闸后应如何进行检查?

答:

1)根据断路器的跳闸情况、保护动作掉牌或信号、事件记录器(监控系统)及监测装置来显示或打印记录,判断是否为变压器故障跳闸,并向调度汇报。2)检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷瓶有无闪络、破裂,压力释放阀是否动作或其他明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等。

3)检查所用电的切换是否正常,直流系统是否正常。

4)若本站有两组(两台)主变压器,应检查另一组(台)变压器冷却器是否正常并严格监视其负荷情况。

5)分析故障录波图的波形和微机保护打印报告。

6)了解系统情况,如保护区内外有无短路故障及其他故障等。

若检查发现下列情况之一者,应认为跳闸由变压器故障引起,则在排除故障后,并经电气试验、色谱分析以及其他针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。

(1)从气体继电器中抽取的气体经分析判断为可燃性气体。

(2)变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等。(3)变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等。

(4)差动、气体、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。

18、单母接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

变电站值班员应对紧急事故处理能力提高策略 王磊

变电站值班员应对紧急事故处理能力提高策略王磊 发表时间:2018-12-28T16:02:55.310Z 来源:《河南电力》2018年14期作者:王磊何霞 [导读] 变电站的事故问题关系到整个国家民生。一旦有事故发生,必然会大面积停电,对经济、建筑、教育以及人民生活等各方各面都会造成严重影响。 (国网安徽省电力有限公司合肥供电公司安徽合肥 230001) 摘要:变电站的事故问题关系到整个国家民生。一旦有事故发生,必然会大面积停电,对经济、建筑、教育以及人民生活等各方各面都会造成严重影响。因此,变电站值班员应对紧急事故处理能力的提高具有深远意义,同时,电力行业中,对于值班员紧急事故处理的能力的培养是一项长期而艰巨的任务。 关键词:变电站;值班人员;紧急事故;处理策略 引言 变电站是整个电力系统的核心,变电站工作质量直接影响着整个电力系统的日常运转。因此,深入分析变电站设备在日常运行中的故障原因,严格按照科学、安全的处理方式开展日常运维工作,能够提升变电站设备安全性和工作效率。加强变电站设备记录管理、安全记录管理是提升变电站工作质量的最佳手段,完善的过程记录管理工作能够为工作人员制定详细的维护、维修方案提供有力的数据支持。 1变电站运行值班员的主要岗位技能 变电站运行值班员的岗位是非常重要的,需要掌握过硬的岗位技能,才能保证变电站正常的运行。目前,变电站运行值班员所应该具备的主要岗位技能包括的四种,电网风险意识技能、变电站运行值班员的整体岗位技能、值班员对于规程制度的实际执行、监视运行,监护执行。这四种技能都是至关重要的。 1.1电网风险意识技能 电网风险意识对于变电站的运行是至关重要的,所谓电网风险意识,主要是指变电站运行值班员在遇到事故和问题的时候,要根据自己的工作经验,对事故有一个最初的判断,并进行相应的预先处理,这样,对于事故的危害性可以降到最低。在实际的工作过程当中,这种电网风险意识是非常重要的,往往在第一时间就可以决定能否遏制出事故的发展。所以说,对于电网运行的值班员来说,首要的一个技能就是电网风险意识技能。 1.2变电站运行值班员的整体岗位技能 变电站运行值班员的整体岗位技能也是非常重要的,是对值班员整体实力的一个考量,包括了对变电站运行的整体把握,事故发生的预判和处理能力以及变电站的维护能力等等,整体岗位技能对于值班员来说是非常重要的技能,也是基本的素质,拥有这些技能可以帮助值班员及时的处理事故,提升事故处理的效率。 1.3值班员对于规程制度的实际执行 值班员对于规程制度的实际执行是值班员的一项重要意识,如果值班员对于规程制度十分了解,但是在实际的操作过程中没有按照这个体系来执行,将会造成不良的后果。例如,有的值班员该正常巡视检修的时候没有执行这个项目,那么将会提高事故产生的风险。而如果在事故处理的过程当中,没有按照既定的原则来处理,也是会产生的不良的后果。所以说,对于值班员来说,一定要熟悉既定的规程制度,同时,也要严格按照要求来执行,只有这样,才能够最大限度的提升事故处理的效率。 1.4监视运行,监护执行 变电站的运行值班员并不是自己在工作,而是一个团队共同工作,所以说,运行值班员的负责人一定要起到良好的监督作用,特别是对于一些新人,在很多专业的能力上还有所欠缺,对电网运行的情况还不够熟悉,这就容易造成事故。要避免出现上述的隐患,就需要监督值班员把好关,做好监视运行和监护执行的工作。 2设备中常见异常的处理原则 (1)值班人员是变电站设备故障的处理者,当变电站设备发生故障的时候值班人员应在确保人身安全的情况下,立即检查设备运行情况,并结合安全自动装置的告警信号、各种指示仪表、后台监控信息等确定哪些设备故障,哪些设备正常,然后向值班调度人员进行报告,再根据值班调度员以及变电站现场运行规程进行下一步的故障处理。(2)本次值班的负责人便是该次事故现场处理的领导人,除此之外其他人员应该服从安排,要以最快的速度将故障的原因查明,采用适当的方法排除故障,首先是要解除设备故障对人员、其他设备、财产的安全威胁,然后尽最大的可能性将故障最小化,尽快恢复故障备的正常运行,让停电的线路尽快恢复供电。(3)设备故障时,有以下情况发生,值班的人员可以自行的对事故进行处理,但是处理完毕后应该立刻得向值班调度人员报告:一是发生事故变电产站的通信中断,变电站与调控中心失去通信联系时,变电站值班人员可以自行的根据现场的情况进行故障处理,处理完毕后应该及时向值班调度人员报告处理过程及各设备运行情况;二是事故如果直接影响到人员、财产及其他设备安全时,变电站值班人员可以先行断开相关设备、线路的电源,解除危险,但事后应立即报告值班调度员;三是变电站值班人员根据现场运行规程及现场具体情况,可以做相应的处理。 3提高紧急事故处理能力的策略 3.1学习紧急事故处理规章制度,严格执行值班制度 紧急事故处理规章制度是变电站值班员工作行动的理论基础。值班人员应定期进行制度培训,强化学习章程。通过不同的培训方式,将整个规章制度熟记于心,以便事发之时随机应变应急处理。由于事故发生之时,现场嘈杂混乱,这就要求值班员不可因为一时忙乱而违反规章制度从而造成重大损失。必须让值班员深刻认知到规章制度绝不是摆设,使违章行为或者不按操作规程操作的行为成为习惯性行为,久而久之,难以改正。同时,对于日常值班倒班,应严格执行值班制度。值班制度的建立,是保障各个职员为熟练工种,面对突发紧急事故能够得心应手的进行处理。值班制度的建立,是保障值班人员具有良好精神工作状态的有效措施,严禁随便调班,避免因精神低落而造成工作失误,进而引发重大责任事故。值班制度的建立,也是指导值班人员工作内容的有效范本。严格规范接班检查,班上检查等制度,保证任何检查认真到位,及时发现设备缺陷,操作不当,将不可预见性事故最大程度的化为可预见性,并予以消除。 3.2培养值班人员的风险意识能力,加强团队协调能力 变电站事故发生都是有征可循的,值班人员对于事故的防范能力取决于自身对于风险意识的感知,感知能力强,则可能杜绝隐患,避

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员岗位知识正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 变电站值班员岗位知识正 式版

变电站值班员岗位知识正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在电力生产中,许多事故的发生都和运行人员自身素质有很大关系。大多数事故都是因为运行人员误操作造成的。当前,如果运行人员还停留在以前的工作状态、工作水平上,不立足本职岗位认真学习,将跟不上时代的步伐,跟不上科技的发展,就无法在日常工作中完成自己应当完成的工作任务。 那么,运行人员如何在日常工作中提高自己的素质呢?我觉得应该从以下两方面着手:一是在思想上提高认识,通过加强安全思想教育,做好预防工作。运行人

员应该熟悉和掌握《安规》和《现场运行规程》等基本内容,大力开展安全教育活动,提高运行人员的安全意识和自我保护意识。在工作中班组成员之间要相互监护、相互督促、相互指正,对自己的习惯性违章行为要有认识,对别人的违章行为要及时发现,及时制止。企业领导也要经常到现场做抽查或检查,组织运行人员分析其他企业的事故原因,从中吸取经验教训,开展事故反思活动,使安全警钟常敲常鸣,建立人为事故的预警机制,杜绝人为事故的发生。运行部门要经常开展声势浩大的“反违章、要安全、会安全”的宣传教育活动,配合安全知识竞赛,普及和推广安全基础知识。充分发挥“三级安全

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

(完整版)变电站值班员技能鉴定口述试题及答案

变电值班员技能鉴定口述试题及答案 1.倒闸操作票使用的有关规定? 答:使用倒闸操作票的规定有: (1)操作票应先编号,并按顺序使用; (2)一个操作任务填写一张操作票,操作票必须由操作人填写; (3)操作票中所填设备名称,使用双重编号; (4)凡应填写倒闸操作票而进行的操作,必须填写倒闸操作票。不允许将调度下达的操作命令票或综合命令票代替倒闸操作票。 2.简述变压器继电保护的构成及各种保护的保护范围? 答:变压器继电保护主要有: (1)瓦斯保护,用于反应变压器油箱内部的故障及油面降低; (2)差动保护,用于反应变压器内部绕组、套管及引出线的相间短路及接地短路; (3)过电流保护,用作外部短路及变压器内部短路的后备保护: (4)零序保护,用作电网接地的后备保护; (5)过负荷保护,用于反应变压器的对称过负荷等 3.运行值班人员应按照什么顺序消除事故? 答:运行值班人员应按照下列顺序消除事故: (1)根据表计的指示和设备的外部征象,判断事故的全面情况; (2)如果对人身和设备有威胁时,应立即设法消除这种威胁,并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁应尽力保持或恢复设备的正常运行; (3)迅速进行检查和试验,判断故障的性质、地点及范围; (4)对所有未受到损害的设备保持其运行: (5)为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确的报告直接的上级领导。 4.当发现开关的跳闸回路有断线的信号时或操作回路的操作电源消失时,值班人员应采取哪些措施? 答:值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因。首先换上好的灯泡试验。如果好灯泡仍不亮,应检查操作回路的可熔片,必要时将它更换。如果可熔片良好,则应认为操作回路有断线。如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应采取下列措施: (1)将该开关接到单独的母线上,经过具有适当保护装置的母线联络开关供电或使该母线只与单独的发电机或线路等相连接,以便在用户电源换接到另一线路上以后或在通知用户停电以后,将该开关切断,加以修理。 (2)如果因限于接线条件不可能经另一开关供电,则应立即将拒绝跳闸的开关以手动切断,并消除其故障。 5.变电站一次设备巡视项目有哪些? 答:变电站一次设备巡视项目有: (1)变压器; (2)电压互感器; (3)电流互感器; (4)断路器; (5)隔离开关; (6)SF6全封闭组合电器; (7)电抗器、消弧线圈及阻波器; (8)电容器、滤波器、电缆、母线与金具、绝缘子;避雷针与避雷器。

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站值班员安全技术试题精编版

变电站值班员安全技术 试题 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站值班员安全技术试题 一、选择题:(20分) 1、电压继电器两线圈串联时,动作电压为两线圈并联时的()倍。 (A)1/4;(B)1/2;(C)2;(D)4。 2、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()。 (A)电阻挡位;(B)最低挡位;(C)交流最高电压挡;(D)刻度的1/2处。 3、造成变电站(所)经济损失1万元以上的现场火灾事故,在事故分类上称()。 (A)火灾事故;(B)较严重火灾事故;(C)严重火灾事故;(D)重大事故。 4、电气工作人员在35KV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离()。

(A)0.4mm;(B)0.5mm;(C)0.6mm;(D)0.7mm。 5、主变压器重瓦斯保护在()情况下不能将跳闸改信号。 (A)主变压器大量漏油;(B)主变压器运行中更换硅胶; (C)主变压器进行检修;(D)主变压器油路系统异常时,打开放油阀门。 6、下列各项操作,现场值班人员可不待调度命令自行进行的是()。 (A)将已损坏的设备隔离;(B)将直接对人员生命有威胁的设备停电; (C)线路跳闸后的强送;(D)低压电抗器的投、切。 7、在纯电感电路中,下列各式正确的应是()。 (A)I=U/L;(B)I=U/R; (C)I=U/ωL;(D)U=I/ωL。

8、禁止闸刀进行的操作有()。 (A)拉、合充电低压电抗器(无接地时);(B)拉、合电压互感器(无故障);(C)拉、合500kv充电线路;(D)拉、合避雷器(无雷击)。 9、直流线路输送的是()。 (A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)复功率。 10、在一电压恒定的电路中,电阻值R增大时,电流就(). (A)随之减小;(B)随之增大;(C)不变;(D)为零。 二、是非题(请将答案填入括号内,正确的用“√”表示,错误的用“×”表示)。(20分) 1、电源的频率和线圈匝数一定时,线圈的磁通和电压有效值成正比。() 2、电压互感器二次开口三角形侧输出回路应装设熔断器。()

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理 方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监

变电所事故处理的基本方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD195 变电所事故处理的基本方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 变电所事故处理的基本方法通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电力设备和电力系统,在运行中常常会发生各种异常现象或事故。正确及时地处理,是变电所运行值班人员一项重要的基本职责和技能。 1、一般原则 在发生事故时,当值人员要迅速正确查明情况并快速做出记录,报告上级调度和有关负责人员,迅速正确地执行调度命令及运行负责人的指示,按照有关规程规定正确处理。 ①迅速限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁; ②用一切可能的方法坚持设备继续运行,以保持对用户和线路的供电正常; ③尽快对停电的用户和线路恢复供电。 发生事故时,只允许与事故处理有关的领导和工作人员留在控制室,其余人员应自觉离开,无关的工作班组暂停工作,离开现场。其余留在控制室的人员尽量保持肃静,以免妨碍值班人员处理事故。

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故

相关文档
相关文档 最新文档