文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防61资料模板全

消防61资料模板全

消防61资料模板全
消防61资料模板全

1、消防安全评估报告

消防安全重点单位(类)自我评估报告备案表

单位名称:评估时间:年月日评估成绩:

2、消防安全承诺书

XXXXX有限公司消防安全公开承诺

为加强本单位(场所)消防安全管理,确保消防安全,本单位(场所)将严格履行以下承诺:

1.严格遵守消防法律、法规,落实消防安全主体责任,实行消防安全责任制。

2.认真落实消防安全制度和消防安全操作规程。

3.完成“四个能力”和“三会三化”建设任务。

4.加强防火检查、巡查,及时消除火灾隐患。

5.保障疏散通道、安全出口畅通。

6.按照国家有关规定配置消防设施和器材,并确保完好有效。

7.制定切实可行的灭火和应急疏散预案,认真组织开展演练。

8.结合单位实际,强化针对性安全防范措施,严防火灾事故发生。

本场所未履行以上承诺的,自愿承担相应法律责任。

承诺单位:

承诺人:

承诺时间:

3、消防设施维护保养记录

XXXXX有限公司

消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表

4、电气和燃气线路设施检测报告

XXXXX有限公司

备注:电气和燃气线路设施检测报告各单位根据自身实际情况进行汇总

5、油烟道清洗报告记录

XXXXX有限公司

2015年第三季度油烟管道清洗报告

验收人:

验收人:

备注:验收人不少于两人,其中一人为负责安全管理人员,第二人为厨房管理人员

公共场所厨房排油烟系统清洗规范(此项内容请根据本单位

的单位性质制定)

1 总则

为配合消防部门对商场涉及餐饮的商户厨房排油烟系统清洗检测正常的实施,进一步提高公共场所厨房排油烟系统清洗工作的专业技术水平,保证公共场所厨房排油烟系统清洗达到相应的消防安全要求,制定本规范。

2 范围

本规范规定了商场涉及餐饮的商户厨房排油烟系统各主要构成部分清洗方法、清洗过程以及专业清洗机构、专用清洗设备的技术要求。

本规范适用于商场涉及餐饮的商户厨房排油烟系统的专业清洗工作,其它公共场所厨房排油烟系统可参照执行。

3 术语与定义

3.1商场涉及餐饮的商户厨房排油烟系统清洗

采用某些技术或方法清除油烟管道、油烟处理净化系统及其它部件内与排油烟相接触表面积聚的污染物、油烟净化器内的污染物,以及对厨房操作间排油烟系统的防火处理。

3.2专用清洗设备

用于公共场所厨房排油烟系统清洗的机械设备、工具、器械和油烟管道内污染物状况视频采集设备等的总称。

3.3机械清洗

使用专业清洗公司专用清洗设备进行公共场所厨房排油烟系统的清洗。3.4专业清洗机构

从事公共场所厨房排油烟系统清洗的专业技术服务单位。

4 技术要求

4.1清洗方法的要求

公共场所厨房排油烟系统的清洗应采用物理结合化学的清洗方法。

4.2清洗过程的要求

4.2.1工作范围

公共场所厨房排油烟系统清洗范围包括:排油烟罩、油烟管道、净化器、运

水烟罩内部风机、排烟风机。

厨房、部件清洗范围包括:油烟管道的内表面、烟罩箅子、运水烟罩内部风机、烟罩相关组件、排烟风机、净化器及室内灶台、墙面、地沟。

4.2.2 现场检查与准备

专业清洗机构应查阅公共场所厨房排油烟系统有关技术资料,对需要清洗的公共场所厨房排油烟系统进行现场勘察和检查,确定适宜的清洁设备、工具和工作流程。并根据公共场所厨房排油烟系统的情况和本规范的技术要求,制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

4.2.3油烟管道清洗

采用专用机械清洗设备将油烟管道内表面积聚的污染物有效地剥离,严禁使用工业碱(PH大于12的碱性药剂)进行清洗。

4.2.4部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗,清洗后的部件均应满足达到部件安装前机件原色。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗,清洗后的部件应恢复到原来所在位置,功能型部件应须保有原有功能。

4.2.5清洗作业过程中的污染物控制

清洗过程中应采取作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施,防止公共场所厨房排油烟系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

4.2.6作业出入口

专业清洗机构可通过厨房操作间排油烟管道不同部位的作业出入口进出人力和机械,进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口,并保证施工后将其密封处理。

4.2.7 食品安全注意事项

严格遵循厨房内食品安全原则:公共场所厨房排油烟系统清洗前对包括砧板、碗、筷、碟、杯等餐具的转移,以及调味品、生、熟食物的安全转移及存放,应在每次公共场所厨房排油烟系统清洗后对相关用具进行消毒、晒干,以防微生物的孳生。

4.3清洗效果及安全措施的要求

4.3.1清洗效果

公共场所厨房排油烟系统清洗后排油烟系统内表面积聚的污染物,95%以上无明显油垢(清洗后见不锈钢内壁原色,铁质内壁清洁度可至90%以上),部件清洗后应无残留污染物检出。

4.3.2 清洗效果的检查

公共场所厨房排油烟系统清洗后,由专业检测职能机构定期进行检测。

4.3.3 清洗效果的影象资料

公共场所厨房排油烟系统清洗后,应使用机器人将所有清洗过的油烟管道内部情况录制成影象资料保存备案。

4.3.4安全措施

清洗机构应遵守有关的现场施工安全规定,清洗现场应设置安全员,采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全,并保护好环境。

4.3.5 污物处理

从厨房操作间排油烟系统清除出来的所有污物均应妥善保存,并按有关环境卫生规定进行处理。

4.4 专业清洗机构的要求

从事公共场所厨房排油烟系统统清洗工作的专业机构应符合附录L的要求。

4.5专用清洗设备的要求

用于公共场所厨房排油烟系统的主要清洗设备应符合附录M的要求。

5 清洗标志

已清洗并经检验合格的厨房操作间排油烟系统,可以张贴厨房操作间排油烟系统已清洗标志。标志内容、格式、制作及悬挂方式等另行确定。

×××有限公司

2014年4月5日

6、员工培训记录及培训照片

XXXXX有限公司

安全培训制度培训照片:

消防安全生产管理档案(模板仅供参考)

X X X X X X (单位名称) 消防安全生产管理档案

档案目录 一、企业消防安全生产基本情况介绍……………………(页码) 二、企业相关行政审批、许可手续…………………………(页码) 三、企业消防、安全生产管理组织机构图表,相关责任人、管理人员任命书,层层签订的责任书……………………………(页码)四、企业各类消防、安全生产管理人员落实培训的资格证,相关特种作业人员的上岗证件…………………………………(页码)五、企业消防、安全生产及突发事故的应急处置预案及每年组织演练材料、图片资料………………………………………(页码)六、企业消防、安全生产管理规定及企业内部各岗位操作规程和各项管理规章制度等………………………………………(页码) 七、企业消防设施设备维护保养合同………………………(页码) 八、企业消防、安全生产相关部门检查填发的相关法律文书……………………………………………………………(页码) 九、企业其它有关涉及消防、安全生产工作的相关资料…(页码) 十、()…………………………………(页码)十一、()………………………………(页码)十二、()………………………………(页码)

xxx(单位)基本情况介绍 xxx(单位)位于惠州市xx镇科兴路,主楼1栋,附属楼1栋,占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米,主楼地下xx 层,地上xx层,建筑高度xxx米,为一类高层建筑,使用功能地下室xx平方米为设备用房、汽车库,首层为餐厅、大堂、商铺;二层为中餐包房、多功能厅和会议室;三层为客房和酒店办公室;四层至二十三层为客房。附楼与主楼贴临,地上三层,为多层建筑,使用功能首层为客房和酒店办公室;二层至三层为卡拉ok包房。建筑设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统……………………………(未详尽) xxx(单位)于xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防设计审核,xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防验收,同年xx月xx日通过公安消防机构开业前消防安全检查合格并投入使用。我单位现有员工xx人,其中行政管理人员xx 人、中餐部xx人、娱乐部xx人、客房部xx人、工程部xx人、保安部xx人。自我单位投入使用以来已经公安消防机构专门培训xx人,其中自动消防系统操作人员培训xx人,均在消防控制室工作。消防安全培训xx人,受训人员主要为单位行政管理人员及普通员工…………………………………………。 为加强消防安全管理工作的统筹领导xx(单位)与单位法定

消防竣工资料全套

竣工资料目录 一、建设单位执业许可证 二、建设单位法人代表身份证复印件 三、建设工程消防设计备案凭证 四、建设工程竣工验收消防备案申报表 五、工程概况 六、电气线路绝缘强度测试记录 七、隐蔽工程检查验收记录 八、室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 九、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 十、消火栓管道强度和严密性水压试验记录 十一、消火栓管道系统冲洗记录 十二、消火栓系统试射试验记录 十三、消防水泵接合器安装工程检验批质量验收记录十四、管道水压试验记录、 十五、施工单位营业执照

十六、施工单位资质等级证书 十七、检测单位营业执照及公司资质证书复印件 十八、检测员身份证及上岗证复印件 十九、消防检测报告 二十、产品合格证及相关产品检验报告 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录----------G.0.1-3 4、 单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1

注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消火栓系统分部工程质量验收记录 ----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓系统子分部工程质量验收记录 -------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 ---------------------------F.0.1-050101 4、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 ---------------------------------050101 5、室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 ----------------------------------F.0.1-050102 6、室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 ---------------------------------------050102

消防档案模板

消防安全重点单位档案 单位类别: 单位名称: 建档时间: 监督单位:

说明 一、根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关规定,消防安全重点单位应建立消防档案,并报将消防安全基本情况部分报当地消防部门存档备查。 二、档案必备资料,包括单位消防安全基本情况和消防安全管理情况。 消防安全基本情况具体包含:(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件资料;(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任人;(四)单位消防安全管理制度、操作规程;(五)消防设施、器材情况;(六)专职消防队、职员消防队人员及其器材配备情况;(七)重点工种、消防控制室操作人员登记表;(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;(九)单位灭火应急疏散预案;(十)单位总平面图、疏散平面图、消防设施系统图等; 消防安全管理情况具体包括:(一)日常消防监督执法的各种法律文书;(二)消防设施全面测试以及维护保养的记录;(三)消防监督检查记录;(四)消防安全重点单位动态监督管理情况登记表;(五)其他资料。 三、档案应当详实,全面反映单位基本情况和消防监督动态管理情况,包括文字、材料、图表等。应当根据实际情况变化及时更新。 四、各类表格、文书用黑墨水填写或打印,书写工整、清晰,各项内容完整、准确。各类表格、文书填写核对无误后应当及时归档。 五、消防安全基本情况根据单位情况根部单位变动随时调整,消防安全管理情况应按照年度整理成册; 六、消防安全基本情况应报当地消防部门备案。员工消防安全教育培训记录,自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件,建筑消防设施维护保养情况,历次消防行政许可、备案文件复印件,历次责令立即改正通知书、责令限期改正通知书、复查申请、历次消防行政处罚、火灾事故调查等应在变更后及时报消防部门备案。

单位消防安全管理档案模板

*************单位制作

档案目录 一、单位基本情况 1.单位基本概况表 2. 消防行政许可文件资料及单位工商营业执照 3.消防安全管理承诺书、告知书 4.消防安全“四个能力”建设达标证 二、日常消防安全管理 1.消防安全管理人任命书 2.消防组织和各级消防安全责任人架构图 3.消防安全管理制度及消防安全的操作规程 4.公安消防机构或派出所填发的各种法律文书 5.消防安全例会纪要或决定 6.火灾情况记录 7.消防奖惩情况记录 8.有关燃气、电气设备检测等记录资料 9 社会消防安全重点单位e网管理记录 10.新增消防产品、防火材料的合格证明材料。 三、消防安全“四个能力”建设:检查消除火灾隐患能力 1.防火检查(用火用电)制度) 2.日防火巡查制度 3.火灾隐患整改制度 4.防火检查、防火巡查记录(部分)

四、消防安全“四个能力”建设:扑救初起火灾能力 1.消防设施、器材配置登记表; 2.专职消防队、义务消防队人员及消防装备记录 3.消防控制室值班制度; 4.消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工操作人员的基本情况 5. 消防设施、器材维护管理制度; 消防设施维护保养合同、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告及维修保养记录 6.火灾应急预案; 7.消防控制室值班记录本; 五、消防安全“四个能力”建设:组织人员疏散逃生能力 1.消防安全承诺书部门、区域; 2.灭火和应急疏散预案演练记录; 六、消防安全“四个能力”建设:消防宣传教育培训能力 1.消防设施器材标志化、重点部位场所消防标识情况、明白卡、培训室等; 2.专兼职消防宣传教育培训人员登记表; 3消防安全宣传培训教育制度; 4.消防安全宣传教育培训记录; 七.其他工作

消防档案模板

消防档案(外观照片)

单位名称:***

建档日期:***年***月***日 目录 1、差不多概况…………………………………………( 01 ) 2、总平面布局及相关建筑图纸……………………( 03 ) 3、消防审核、验收、安全检查有关文件、资料…( 04 ) 4、消防治理组织机构………………………………( 05 ) 5、各级消防安全责任人及任命书…………………( 07 ) 6、消防设施、灭火器材情况………………………( 11 ) 7、义务消防队人员情况……………………………( 17 ) 8、消防安全重点部位统计表………………………( 19 ) 9、消防安全重点部位情况…………………………( 20 ) 10、消防安全重点工种人员情况…………………( 21 )

11、灭火和应急疏散预案…………………………( 22 ) 12、消防安全治理制度……………………………( 25 ) 12.1消防安全治理职责规定…………………( 27 ) 12.2消防安全例会制度………………………( 29 ) 12.3防火巡查、检查制度……………………( 30 ) 12.4消防教育、培训制度……………………( 32 ) 12.5安全疏散设施治理规定…………………( 34 ) 12.6消防(操纵室)值班制度……………………( 36 ) 12.7消防设施、器材维护治理规定…………( 38 ) 12.8火灾隐患整改制度………………………( 40 ) 12.9用火、用电安全治理规定………………( 42 ) 12.10义务消防队组织治理规定………………( 44 ) 12.11灭火和应急疏散预案演练制度…………( 45 ) 12.12燃气和电气设备检查、治理规定………( 46 ) 12.13消防工作考评和奖惩规定………………( 47 )

消防档案样本

消防档案样本 档案管理应当遵循客观、科学、完整、安全、有效利用的原则,落实逐级责任制和岗位责任制,实行集中统一管理,定期和离任移交制度。 第一条上级公安机关消防机构应当加强对下级公安机关消防机构执法档案管理工作的监督、指导。 公安消防执法档案管理工作接受主管公安机关、地方档案行政主管部门的监督、指导。 第二章 档案归档内容 第二条公安消防执法档案包括消防行政许可档案、消防监督检查档案、消防安全重点单位档案、重大火灾隐患档案、火灾事故调查档案、消防行政处罚档案、消防行政强制档案、消防执法救济档案和消防刑事执法档案。 第三条消防行政许可档案分建设工程消防设计审核卷、建设工程消防验收卷、公众聚集场所使用(营业)前消防安全检查卷。 (一)建设工程消防设计审核卷的归档内容及装订顺序如下: 1. 卷内文件目录; 2. 建设工程消防设计审核意见书及审批表; 3. 建设工程消防设计审核申报表; 4. 消防设计文件; 5. 特殊消防设计的技术方案及说明,消防设计专家评审会纪要,采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本,其他有关消防设计的应用实例、产品说明等材料; 6. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

7. 新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件; 8. 设计单位资质证明文件; 9. 建设工程消防设计审核受理凭证; 10. 建设工程消防设计审核记录表; 11. 集体会审、专家评审意见及有关记录和材料; 12. 文书送达回执; 13. 其他有关材料; 14. 备考表。 (二)建设工程消防验收卷的归档内容及装订顺序如下: 1. 卷内文件目录; 2. 建设工程消防验收意见书及审批表; 3. 建设工程消防验收申报表; 4. 消防设计文件变更情况、消防设计专家评审会纪要及其他需要提供的申报材料; 5. 工程竣工验收报告,与消防验收有关的竣工图纸及隐蔽工程记录; 6. 消防产品质量合格证明文件; 7. 有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证; 8. 消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; 9. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; 10. 建设工程消防验收受理凭证;

消防类档案模板精选版

消防类档案模板 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

况………………………………………………………(页码) 八、消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况…………………(页码) 九、消防安全例会纪要或决定……………………………(页码) 十、公安消防机构或派出所填发的各种法律文书………(页码) 十一、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录………………………………………(页码)十二、火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录(增加体现四个能力)……………………………………………………(页码) 十二、防火检查、巡查记录(增加体现四个能力)…………………………………………………………(页码) 十三、有关燃气、电气设备检测等记录资料……………(页码)

十四、灭火和应急疏散预案的演练记录(增加体现四个能力)…………………………………………………………(页码) 十五、消防安全宣传培训记录(增加体现四个能力)…………………………………………………………(页码) 十六、火灾情况记录………………………………………(页码) 十七、消防奖惩情况记录…………………………………(页码) xxx(单位)基本情况介绍 xxx(单位)位于东莞市xx镇科兴路,主楼1栋,附属楼1栋,占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米,主楼地下xx层,地上xx 层,建筑高度xxx米,为一类高层建筑,使用功能地下室xx平方米为设备用房、汽车库,首层为餐厅、大堂、商铺;二层为中餐包房、多功能厅和会议室;三层为客房和酒店办公室;四层至二十三层为客房。附楼与主楼贴临,地上三层,为多层建筑,使用功能首层为客房和酒店办公室;二层至三层为卡拉ok包房。建筑设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统……………………………(未详尽) xxx(单位)于xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防设计审核,xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防验收,同年xx月xx日通过公安消防机构开业前消防安全检查合格并投入使用。我单位现有员工xx人,其中行政管理人员xx 人、中餐部xx人、娱乐部xx人、客房部xx人、工程部xx人、保安部xx人。自我单位投入使用以来已经公安消防机构专门培训xx人,其中自动消防系统操作人员培训xx

消防安全管理档案模板

情况………………………………………………………(页码)八、消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况…………………(页码) 九、消防安全例会纪要或决定……………………………(页码) 十、公安机关消防机构或派出所填发的各种法律文书……(页码)十一、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录………………………………………(页码)十二、火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录……(页码) 十二、防火检查、巡查记录………………………………(页码)十三、有关燃气、电气设备检测等记录资料……………(页码)十四、灭火和应急疏散预案的演练记录…………………(页码) 十五、消防安全宣传培训记录……………………………(页码)十六、火灾情况记录………………………………………(页码) 十七、消防奖惩情况记录…………………………………(页码)

xxx(单位)基本情况介绍 xxx(单位)位于东莞市xx镇xx路,厂房1栋3层,高12米,占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米,仓库1栋1层,高5米,占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米,以上建筑均为钢筋混凝土结构。厂房设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统;仓库设置了室内消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统……………………………(未详尽) xxx(单位)于xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防设计审核,xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防验收。我单位现有员工xx人,其中行政管理人员xx 人、工程部xx 人、保安部xx人、xx部xx人……………。自我单位投入使用以来已经公安消防机构专门培训xx人,其中自动消防系统操作人员培训xx人,均在消防控制室工作。消防安全培训xx人,受训人员主要为单位行政管理人员及普通员工…………………………………………。 为加强消防安全管理工作的统筹领导,xx(单位)与单位法定代表人(xx负责人)xxx签订了消防安全责任人任命书,与单位xxx 签订了消防安全管理人任命书,为落实消防安全工作,我单位还针对自身实际,制定了消防安全管理制度、消防巡查制度、消防检查制度、消防设施巡查制度、消防设施维护保养制度、用火用电管理制度等各项管理制度及规定。为确保我单位的自动消防设施完好有效,我单位还与xx消防设施维护保养单位签订了消防设施维护保

消防档案模板.doc

消防档案模板.d o c -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全重点单位档案 单位类别: 单位名称: 建档时间: 监督单位: 说明 一、根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关规定,消防安全重点单位应建立消防档案,并报将消防安全基本情况部分报当地消防部门存档备查。 二、档案必备资料,包括单位消防安全基本情况和消防安全管理情况。 消防安全基本情况具体包含:(一)单位基本概况和消防安全重点部位情况;(二)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件资料;(三)消防管理组织机构和各级消防安全责任

人;(四)单位消防安全管理制度、操作规程;(五)消防设施、器材情况;(六)专职消防队、职员消防队人员及其器材配备情况;(七)重点工种、消防控制室操作人员登记表;(八)新增消防产品、防火材料的合格证明材料;(九)单位灭火应急疏散预案;(十)单位总平面图、疏散平面图、消防设施系统图等; 消防安全管理情况具体包括:(一)日常消防监督执法的各种法律文书;(二)消防设施全面测试以及维护保养的记录;(三)消防监督检查记录;(四)消防安全重点单位动态监督管理情况登记表;(五)其他资料。 三、档案应当详实,全面反映单位基本情况和消防监督动态管理情况,包括文字、材料、图表等。应当根据实际情况变化及时更新。 四、各类表格、文书用黑墨水填写或打印,书写工整、清晰,各项内容完整、准确。各类表格、文书填写核对无误后应当及时归档。 五、消防安全基本情况根据单位情况根部单位变动随时调整,消防安全管理情况应按照年度整理成册; 六、消防安全基本情况应报当地消防部门备案。员工消防安全教育培训记录,自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件,建筑消防设施维护保养情况,历次消防行政许可、备案文件复印件,历次责令立即改正通知书、责令限期改正通知书、复查申请、历次消防行政处罚、火灾事故调查等应在变更后及时报消防部门备案。 目录

消防安全知识资料大全

消防安全知识资料大全 【消防知识安全常识】 1、不玩火、不随意摆弄电器设备。 2、不可将烟蒂、火柴杆等火种随意扔在废纸篓内或可燃杂物上,不要躺在床上或沙发上吸烟。 3、在五级以上大风天或高火险等级天气,禁止使用以柴草、木材、木炭、煤炭等为燃料的用火行为,禁止室外吸烟和明火作业。 4、入睡前,必须将用电器具断电、关闭燃气开关、消除遗留火种。用电设备长期不使用时,应切断开关或拔下插销。 5、液化气钢瓶与炉具间要保持1米以上安全距离,使用时,先开气阀再点火;使用完毕,先关气阀再关炉具开关。不要随意倾倒液化石油气残液。发现燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门,打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用明火,不要在燃气泄漏场所拨打电话、手机。 6、不要在楼梯间、公共走道内动火或存放物品,不要在棚厦内动火、存放易燃易爆物品和维修机动车辆,不要在禁火地点吸烟、动火。 7、发现火情后迅速拨打火警电话119,讲明详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、留下姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。 8、家中一旦起火,必须保持冷静。对初起火灾,应迅速清理起火点附近可燃物,并迅速利用被褥、水及其它简易灭火器材控制和扑救。救火时不要贸然打开门窗,以免空气对流,加速火势蔓延。 9、要掌握火场逃生的基本方法,清楚住宅周围环境,熟悉逃生路线。大火来临时要迅速逃生,不可贪恋财物,以免失去逃生时机。逃生途中,不要携带重物,逃离火场后,不要冒险返回火场。 10、火场逃生时,保持冷静,正确估计火势。如火势不大,应当机立断,披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向逃离。逃生时不可乘坐电梯。逃生时应随手关闭身后房门,防止烟气尾随进入。 11、楼下起火,楼上居民切忌开门观看或急于下楼逃生,要紧闭房门,可用浸湿的床单、窗帘等堵塞门缝或粘上胶带。如果房门发烫,要泼水降温。 12、若逃生路线均被大火封锁,可向阳台或向架设云梯车的窗口移动,并用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式发送求救信号,等待救援。 火灾无情,当大火燃起时,要做的第一件事就是抓紧脱离险境。在脱离时,往往要穿过着火地带,这时如果火势尚不太猛,可以穿上浸湿的不易燃烧的衣服或裹上湿的厚毯子。地面有火可以穿上胶鞋,穿过火区时要迅速果断,不要吸气,以免被浓烟熏呛。逃生之前,要探明着火方位,确定风向,在火势蔓延之前,朝逆风方向快速离开火灾区域。 房间里着火时,必然会产生很多浓烟,其中含有大量的一氧化碳,在这种环境停留时间过长,就会中毒。烟能随着热空气聚集在房间上部,而室内下部,能看清物品和方向,这时人们应该蹲下或趴下。如果时间、条件允许的话,可用湿毛巾捂住口鼻,爬向门口。打开房门后,沿着楼梯走下去,千万不要走电梯,因电梯随时可能因为火场停电不能升降或被烧坏。【怎样逃生自救】 1 早逃生。在一般情况下,火势由初起到狂烧,只需十几分钟,留给人们的逃生时间非常短暂。因此,在发生火灾时,一定不要埋头抢救家庭财产而导致悲剧的发生,而是要快速逃离。 2、要保护呼吸系统。在逃生时用水蘸湿毛巾、衣服、布类等物品,用其掩住口鼻,以避免烟雾熏人导致昏迷或者中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。如果烟雾较浓,膝、肘着地,匍匍前进。

消防61资料模板

百度文库- 让每个人平等地提升自我

1、消防安全评估报告

消防安全重点单位(类)自我评估报告备案表单位名称:评估时间:年月日评估成绩: 评估项目评估内容评估标准评估方法扣分情况及原因 检查消除火灾隐患的能力(30分)1、确定消防安全管理人负责本单位 的消防安全管理,明确单位员工岗 位消防责任(4分)。 ①未确定消防安全管理人的 扣2分;②未明确单位员工岗 位消防责任,每发现1人扣 分,扣完为止。 ①现场核查消防安全管理人并提问; ②每个岗位抽查1名员工并提问。至少要抽查 10名员工,具体为1名具体负责消防安全的 保安部经理、2名保安、2名消防控制室值班 人员、2名楼面经理、3名售货员(无消防控 制室的加抽保安、服务员)。 ③被抽查人员统一集中笔试,了解明确落实岗 位责任情况。 2、单位每月进行一次全面防火检 查,并填写检查记录(8分)。 ①未每月开展防火检查的扣8 分;②检查记录不符合要求的 扣2分。 查阅防火检查记录。 3、单位每日进行防火巡查,并确定 巡查的人员、内容、部位和频次; 公众聚集场所在营业期间应当至少 每二小时进行一次防火巡查(8分)。 ①未按要求开展防火巡查的 扣8分,②巡查记录不符合要 求的扣2分。 查阅防火巡查记录。 3

4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全(2分)。单位员工未在班前、班后进行 检查的,每发现1人扣分,扣 完为止。 ①检查第1项检查考评方法抽查的人员; ②查看员工工作记录(无记录的现场提问),在 班前、班后应该注意哪些消防安全事项,进 行用火、用电、用油、用气等方面的检查情 况。 5、单位防火检查、巡查发现的火灾 隐患,检查巡查人员立即督促整改,当场整改不了的,要报告消防安全管理人,制定整改计划,明确整改措施、整改时限,限期消除,并采取防范措施,确保整改期间的安全(8分)。①单位检查巡查发现的火灾 隐患未整改或未制定整改计 划的,每处扣2分;②现场检 查发现存在火灾隐患,每发现 一处扣2分。扣完为止。 ①查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告 或通知; ②实地检查。 组织扑救初起火灾的能力(30分)6、依法应当建立专职消防队的企事 业单位要建立专职消防队;有保安 队的单位建立“保消合一”消防队; 其他单位建立志愿消防队(8分)。 ①应建而未建专职消防队的 扣8分;②未建志愿消防队的 扣4分。 现场检查专职、志愿消防队。 7、消防控制室值班人员经过培训持 证上岗,熟悉消防设备,并熟练掌 握火警处置及启动消防设施设备的 程序和方法(8分)。 ①消防控制室值班人员未取 得上岗证书的,每发现一人扣 2分;②不会操作消防系统设 备,不掌握基本应急处置技能 的,每1人扣2分。扣完为止。 ①现场全数提问消防控制室值班人员; ②熟记应急处置程序7个要求,现场会操作演 示。 4

消防工程全套报验资料

消防工程全套报验资料 工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件 2、工程承包合同 3、工程概况表 4、工程洽商记录 5、开工报告 6、承包单位资质报审 7、施工组织设计报审 8、设备/材料/构配件进场报审 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录 30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 35、水流指示器安装检查记录 36、消火栓箱安装检查记录 37、消防配电线路隐蔽验收记录 38、探测器安装检查记录 39、屋顶放水试验记录40、设备移交清单41、施工日志42、安全资料

其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明,竣工图一份,单位资质一份,施工组织设计,设备使用说明书等。

消防安全承诺书(模板)

消防安全承诺书(模板) 消防安全承诺书(模板) 一、按照《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》等法律法规的要求,制定。完善、落实各项消防安全制度,做到制度统悬挂,严格遵守消防安全操作规程,并在重点部位设置警示标志。 二、严格落实逐级消防安全责任制,明确各级各岗位消防安全职责,确定各级、各岗位消防安全责任人,层层签订责任状,做到分工明确,责任到人,确保各项防火安全措施落实到位。 三、落实消防投入专项资金,按规定配置消防器材,完善消防设施,并设专人负责维护管理,保证消防设施,器材和消防安全标志完好有效;生产、营业、教学、工作时间,消防安全疏散通道和安全出口畅通无阻;保证自动消防系统的操作人员和进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员,持证上岗。 四、认真开展防火巡查检查工作,明确防火巡查人员、内容、部位和频次,并规范填写巡查几率;对易发生火灾事故和易造成群死群伤或重大损失的部位进行重点监控;对本

单位( 场所)存在的火灾隐患,确定整改措施,期限和责任人,及时整改。 五、制定消防教育培训计划,开展形式多样的消防安全教育,定期组织员工开展消防业务学习和灭火技能训练,提高员工的消防安全意识和自防自救能力,保证每名员工熟知“四个能力”建设主要内容、“四懂四会”及本岗位消防安全常识,具备检查发现和整改火灾隐患能力,扑救初期火灾能力,引导人员疏散逃生能力,自我宣传教育培训能力。 六、在本单位公众场所做到:提示公众所在场所火灾危险性提示公众所在场所安全逃生路线。安全出口的具体位置,遇到火灾等紧急情况如何正确逃生。自救提示公众所在场所内灭火器、逃生设备器材具体放置位置和使用方法的“三提示”。 七、实行领导带班制度,严格按照消防安全检查规定的内容及频次对本单位重点部位进行巡查并做好几率落实值班夜查制度,消防安全重点部位的管理人员确保24小时在岗在位。 八、结合本单位实际,制定完善灭火疏散预案,利用现有消防设施,定期组织员工开展消防演练。九。对消防部门监督检查及本单位自查中发现的火灾隐患、明确专人负责,

消防档案完整版

重点单位消防档案 单位天水聚温泉酒店 建档时间2013 年1月1日 建档人罗鑫

目录 序页 档案内容 号数1概况登记1 2消防安全责任人、管理人及专兼职管理人员登记表2 3三标图3 4消防队人员登记及职业技能鉴定证书4 5志愿安全组织机构配置图6 6消防职责、制度登记表18 7人员重点部位登记表19 8消防内部建筑基本情况登记表41 9单位建筑消防设施基本情况登记表42 10消防应急预案及演练图片46 11火灾事故登记表58 12消防行政许可和监督检查有关法律文书登记69 13建筑物疏散平面图71 14 15

概况登记 单位名称天水聚温泉酒店 单位地址长江路与工人路交叉口向北50 米路西 邮政编码450000单位性质私营 组建时间2010年 8月消防归口部门二七消防队消防安全责任人冯友明联系电话 消防安全管理人张红力联系电话 归口管理部门负责人苗建伟联系电话 防火专(兼)干部尚彬联系电话 专职消防队人员数志愿消防队负责人李现京 志愿消防队班组数 2 组志愿消防队人员数25 人 易燃、易爆部位数防火重点部位数 4 处 固定资产(万元)40000消防控制室人员数 6 人 占地总面积 22 )6600 1300m建筑面积( m 仓库数量1储存价值(万元)无 生产使用原材料无主要产品无 东:工人路农贸市场南:中铁 7 局办公楼四周环境及其间距 西:郑州保安公司北:政法干校

消防安全责任人、管理人及专兼职管理人员登记表 单位名称 单位地址 消防安全责任人情况登记 消防安全管理人情况登记 归口管理部门情况登记 专兼职管理人员情况登记天水聚温泉酒店 长江路与工人路交叉口向北 50 米路西 是否法人代表是 是否行政第一负责人是 政府机关事务管理机构负责人 姓名冯又民职务董事长 年龄50性别男 从事本岗时间5联系电话 姓名尚彬职务经理 年龄25性别男 从事本岗时间5联系电话 归口管理部门名称安保科负责人姓名李现京人员总数10联系电话 姓名职务联系电话从事专业从事本专业时间尚彬经理安全保卫 3 年 罗林经理安全保卫 5 年 罗鑫经理安全保卫 4 年 楚东升经理安全保卫 4 年

详细消防安全培训资料word模板

消防安全培训资料 一、灭火器原理及选型 1、常用消防灭火器有哪几种?分别是什么原理灭火的 (一)手提式轻水泡沫灭火器:这是一种新型高效灭火器,适用于扑灭固体类、油类,特别是石油制品的初起火灾。 (二)手提式干粉灭火器:主要由碳酸氢钠、硝酸钾、云母粉等组成。适用于扑救油类、石油产品、有机溶剂、可燃气体和电气设备的初起火灾。 (三)手提式二氧化碳灭火器:适用于扑救面积不大的珍贵设备、档案资料、仪器仪表、六百伏以下电器及油脂火灾。 (1)干粉灭火器原理:窒息、抑制 (2)CO2灭火器原理:窒息、冷却 (3)泡沫灭火器原理:窒息、冷却、抑制 2、泡沫灭火器的原理及使用方法 原理:泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气

体:Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑ 除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关,泡沫从灭火器中喷出,覆盖在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,灭火后不污染物质,不留痕迹。 适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 使用方法:可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 (手提式)泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措施,以防止冻结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴,使之保持通畅。

消防验收全套资料

目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告

系统验收 1.1、系统的竣工验收 1.1.1、系统的竣工验收,应由甲方主持,公安消防监督机构、质量验收部门、设计单位、监理单位和施工单位等参加。 1.1.2、公安消防监督机构竣工验收所需资料: 1.1. 2.1、验收申请表、竣工图纸、公安消防监督机构的审核文件、电检报告、消检报告及落实情况回复; 1.1. 2.2、系统调试记录和调试报告; 1.1. 2.3、系统联合试验记录; 1.1. 2.4、消防设备厂家的资质证书、使用许可证和产品检测报告复印件; 1.1. 2.5、消防设备和材料的合格证及材质检测书。 1.1.3、质量验收部门竣工验收所需资料: 1、施工进度计划报审表B2-3 2、工程物资进场报验表B2-4 3、分包单位资质报审表B2-6 4、技术交底记录C2-1 5、图纸会审记录C2-2 6、设计变更通知单C2-3 7、工程洽商记录C2-4 8、材料、购配件进场检验记录C4-1 9、设备开箱检验记录C4-3 10、设备及管道附件试验记录C4-4 11、隐蔽工程检查记录C5-1 12、预检记录C5-2 13、施工检查记录C5-3 14、交接检查记录C5-4 15、系统试运转调试记录C6-3 16、强度严密性试验记录C6-19 17、冲洗试验记录C6-21 18、消火栓试射记录C6-24 19、电气绝缘电阻测试记录C6-31 20、检验批质量验收记录表D-1 21、分项工程质量验收记录表D-2 22、竣工图

消防安全档案资料完整版(11篇)

消防安全档案资料完整版(11篇) 第一篇:消防安全管理组织机构 第二篇:幼儿园消防应急疏散演练预案 第三篇:消防安全疏散演习活动总结 第四篇:幼儿园消防安全应急预案 第五篇:幼儿园消防安全教育 第六篇:消防安全教育、培训制度 第七篇:消防安全管理制度 第八篇:防火巡查、检查制度 第九篇:幼儿园消防逃生演练方案 第十篇:消防安全基本知识大全 第十一篇:消防安全培训简报模板 一、领导小组 组长:xx 副组长:xx 组员:全体教师 二、工作任务

1、认真贯彻落实有关安全防火工作的法律、法规和上级有关文件精神,结合学校的消防安全工作的具体情况,提出贯彻执行的具体措施。 2、不断的完善学校健全防火的工作规章制度,加强学校内部教学所用易燃易爆危险品的管理。 3、负责制定防火部位切实可行的安全防火措施,不断充实完善消防设施和消防器材的配置,指定专人负责,定期检查,保持设备完好。 4、建立健全义务消防组织,坚持“预防为主、防消结合”的方针,开展安全防火教育系列活动。 5、安全员坚持每天检查巡视,消防安全领导小组每月坚持一次以上的防火安全大检查,对发现问题和隐患及时整改。 第二篇:幼儿园消防应急疏散演练预案 为开展好安全教育活动,能有效保障广大师生的人身安全,提高师生在遇到重大突发事件或自然灾害时的应对能力,使灾害带来的人身伤害损失降到最低,故拟在校园内开展消防应急疏散演练。特制定预案如下: 一、指导思想 以遏制、躲避重大的自然灾害、火灾等事故,特别是群 死群伤的恶性事故的发生为目标,进一步强化管理,以学校

一把手为学校安全工作第一责任人,全面细致落实学校安全责任,确保学校全体师生的人身安全和财产安全。 二、演练目的 为贯彻落实上级有关部门关于加强校园安全的文件精神,加强学校的消防安全等措施,这次演练以预防火灾和减少火灾等危害,保护人、财、物的安全,加强对学生的消防安全知识教育,本着“预防为主”的宗旨,切实做好防火、灭火、逃生等工作。通过本次演练,让学生学到有关消防安全防护知识,做到有事不慌、积极应对、自我保护的目的。同时增强师生的消防安全意识,提高学生的逃生、自救、自护能力。 三、领导小组 总指挥:xx 副总指挥:xx 成员:班主任及任课教师 职责要求: (一)、负责制订应急疏散演练预案,指导参加演练的 老师学生熟悉演练预案内容。 (二)、明确职责,分工合作,做好演练前的筹备工作 及演练时的安全工作。 (三)、安保主任、保健老师做好演练意外发生时的应 急工作。 四、演练时间、地点、内容

消防竣工验收全套资料

消防竣工验收全套资料 目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告 消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 主要设备有: ①、或者自动报警设备(包括:探测器控制器等); ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。

7、主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录。

消防工程竣工资料范本

★利达消防★ 利达消防设备创立于1998年,注册资金500万元,在过去的9年中,利达公司与中国的消防产业共同发展,树立了利达消防产品最耀眼的品牌。今天,利达公司已经成为最大的产品供应商和工程服务商之一,利达消防品牌的产品已经覆盖到全国各省市的综合办公楼、大型商场、通信大楼、医院、金融等诸多领域,创造出了100多项工程业绩,利达公司获得的“局部灭火装置”专利由中华人民国国家知识产权局公布,经国家质量监督检验中心检测通过,并发布了利达公司“局部灭火装置”企业标准,利达公司研制的消火栓箱产品也通过了国家质量监督检验中心检测,现已批量投入生产。经过短短几年的不懈努力,利达公司已发展成为一个现代化的中型企业。公司的消防报警产品由单一的智能型过渡到分布智能型、远程维护型、远程控制型。公司集产品设计、软件开发、施工安装、调试维护于一体。 目录 第一章、施工资质 1、利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、利达消防其它证件-------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

相关文档