暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析(通风 上)【圣才出品】

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析 2通风上 2.1环境标准、卫生标准与排放标准(2+3) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅室内空气污染物游离甲醛的浓度限值是下列何项?【2012-1-11】 A.≤0.5mg/m3 B.≤0.12mg/m3 C.≤0.08mg/m3 D.≤0.05mg/m3 【答案】C 【解析】参见《教材(第三版)》P167和P168表2.1-8,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,所以游离甲醛的浓度限值≤0.08mg/m3;或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.以下关于空气可吸入颗粒物的叙述,哪一项是不正确的?【2014-2-10】 A.PM2.5指的是悬浮在空气中几何粒径小于等于0.025mm颗粒物 B.国家标准中PM10的浓度限值比PM2.5要高 C.当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据

D.新版《环境空气质量标准》中,PM2.5和PM10都规定有浓度限值 【答案】A 【解析】选项A,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第3.4条,PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物,故A错误; 选项B、D,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第4.2条表1或《教材(第三版)》P162~P163表2.1-1,故B、D正确; 选项C,当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据,故C正确。 二、多项选择题(每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,多选、少选、错选均不得分) 1.下列污染物中,哪几项是属于需要控制的住宅室内空气环境污染物?【2012-2-49】A.甲烷、乙烯、乙烷 B.氡、氨、TVOC C.CO、CO2、臭氧 D.游离甲醛、苯 【答案】BD 【解析】参见《教材(第三版)》P167及P168,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.关于建筑物内,外有害物质与环境控制,正确的说法为下列哪几项?【2017-2-50】A.有害物质产生由工艺决定,可以通过清洁生产方式来缓解 B.粉尘依靠自身能量可以长期悬浮在环境空气中

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷模拟考试题.doc

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷 模拟考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是 ( ) 。 ( ) A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2、当层高超过4m 的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( ) A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3、计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用 ( )。 ( ) A.历年平均不保证 1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证 5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 ( ) A.5% 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

B.8% C.10% D.15% 5、在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中 ,哪一种是错误的?() A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是() A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的 10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的 10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的 10% 8、热力网管道的连接应采用() A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9、某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应 ( )() A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构 1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的() A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

2015年暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个及膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 A.8.4×102

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006[1].09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09) 上午: 单选(1-40题) 采暖部分 1题 低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则 A 埋地部分不能有接头 B 塑料加热管按4级选用 C 塑料加热管壁厚不得小于1.8mm D 铜管下游不得采用钢管 参考答案:D 2题 围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关 A. 导热系数 B 厚度 C 蓄热系数 D 内外表面换热系数 参考答案:D 分体空调冬季室外温度低,制热效果低的原因是 A 润滑油粘滞性增加 B压缩机排气温度升高 C D 给排水与燃气部分: 39题 生活热水加热器出水温度宜取: A.30-40 B.40-50

C.50-60 D.60-70 参考答案:C 40题 以下哪种燃气管道不能走地下室 A天然气 B液化石油气 C固体燃料干馏煤气 D固体燃料气化煤气 参考答案:B 多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分) 41.关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些错误 A 钢管热弯:不小于管道外径3.5倍 B 钢管焊接弯头:不小于管道外径3.5倍 C 钢管焊接冷弯,不小于管道外径4倍 D 塑料管,不小于管道外径4.5倍 参考答案:B.D 采暖施工规范:3.3.14 关于风帽的说法,以下哪些错误 A 风压、热压共同作用的自然通风用筒形风帽 B 一般机械通风用筒形风帽 C 除尘器排出口用伞形风帽 D 排除有害气体用锥形风帽 以下哪些情况不能采用循环空气 A 排风含尘浓度>允许浓度30% B 丙类厂房,含爆炸危险粉尘浓度大于爆炸下限浓度30% C 有难闻气味气体 D 甲,乙类房间 这题看空调规范5.3.6,a,c,d都没问题要选的,但题目给出的B选项与规范相比有点区别,规范上是>25%,题目中是>30%,既然>25%就不能采用循环空气,,现在>30%当然也不应采用。 B该不该选呢? 这题到底问的是能否采用循环空气的原则还是根据规范规定对现有情况做一个判别? 关于超过10米进深的空调是否采用分区,以下正确的是 A 变风量系统要设内外分区 B 定风量系统不需要设内外分区 C 新风+风机盘管不需要设内外分区 D 是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选 用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的 关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证 两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接

2012年注册设备师(暖通空调)考试真题-专业知识上

2012年度全国注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试试卷 专业知识 (上) 全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印刷 二〇一二年九月

应考人员注意事项 1、本试卷科目代码为“1”,考生务必将此代码填涂在 答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。 2、书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠 笔;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。 3、须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在 答题卡和试卷相应的栏目内。 4、本试卷由70题组成,1-40题为单项选择题,41-70 题为多项选择题,满分100分。 5、考生在作答时,必须按题号在答题卡上将相应试题 所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6、在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上 作标记的,均按违纪试卷处理。 7、考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并 收回。 8、草稿纸由各地统一配发,考后收回。

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、某五层楼的小区会所,采用散热器热水供暖系统,以整栋楼为热计量单位。比较合理的供暖系统形式应是下列何项? (A)双管上供下回系统(B)单管上供下回系统 (C)单管下供上回跨越式系统(D)单管水平跨越式系统 2、散热器供暖系统的整个供暖期运行中,能够实现运行节能的主要措施是哪项? (A)外网进行量调节 (B)外网进行质调节 (C)供暖系统的热计量装置 (D)系统中设置平衡阀 3、下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的? (A)北向外墙朝向附加率为0~10% (B)南向外墙朝向附加率为0 (C)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速 (D)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外最多频率风向 4、某工业厂房的高度为15m,计算的冬季供暖围护结构总耗热量为1500kW,外窗的传热系数为3.5W/(m2·K),冷风渗透耗热量应是下列何项? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 5、纸张的生产过程是:平铺在毛毯上的纸浆,经过抄纸机烘箱的脱水、烘干、最后制取纸张成品。烘箱采用的是热风干燥,热风的热源为0.2MPa的蒸汽,蒸汽用1500kg/h,用后的蒸汽凝结水需回收。试问该情况下疏水器的选择倍率应是何项? (A)2倍(B)3倍(C)4倍(D)5倍 6、下列对热量表的设计选型要求中,哪项规定是正确的? (A)按所在管道的公称直径选型 (B)按设计流量选型 (C)按设计流量的80%选型 (D)按设计流量的50%选型 7、某九层住宅楼设计分户热计量热水集中供暖系统,正确的做法应是何项? (A)为保证户内双管系统的流量,热力入口设置自力式压差控制阀 (B)为延长热计量表使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上

暖通空调专业考试模拟题7

注册公用设备工程师模拟题八 一、单选[共 100 题,每题 1分,总计 100 分] 1、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时, 应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 2、燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低于() A.2.5m B.3m C.3.5m D.4m 3、采暖的平均负荷系数与()无关 A.采暖室内计算温度 B.采暖期平均室内温度 C?采暖室外计算温度 D.冬季围护结构室外计算温度 4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用()作热媒 A.低温热水 B.高温热水 C.低压蒸汽 D.高压蒸汽 5、供热建筑面积大于应连 )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线通。 A.500 X 104吊 B.1000 X 104 m2 4 2 C.1500X 104 m2 4 2 D.2000X 104 m2 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值

B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值C?热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3 A.1 B.2 C.4 D.5 8、下列各项热损失的描述哪项是不正确的()。 A.固体不完全燃烧热损失包括漏煤损失、飞灰损失和灰渣损失 B.气体不完全燃烧热损失是由于烟气中部分可燃气体未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 C.气体不完全燃烧热损失是由于燃料中可燃挥发分未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 D.排烟损失指烟气温度高于进入锅炉的空气温度,由排烟带走的热量损失 9、锅炉机械通风常用的方式有() A.热压通风、负压通风、平衡通风 B.热压通风、正压通风、平衡通风 C.热压通风、负压通风、正压通风 D.负压通风、正压通风、平衡通风 10、关于孔的加强计算,下列哪种说法是不正确的()。 A.锅筒上开孔后,必须对孔进行加强,使孔边缘的应力集中降低到允许范围内 B.可以利用开孔部位元件壁厚的富裕度开设不超过某一孔径值的管孔,而不采用其他加强措施 C.锅筒上开孔后,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 D.锅筒上开孔直径超过某值时,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 11、如下图所示,以下论述中正确的是()

2018年暖通工程师《专业知识》考试试题及答案

2018年注册暖通工程师《专业知识》考试试题及答案 1.有一台8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk=30℃,蒸发温度t0=-15℃,按饱和循环工作,制冷剂为氨。则该制冷压缩机的容积效率约为( )。 A.0.53 B.0.63 C.0.73 D.0.83 2.有一台R717的8缸压缩机,缸径D=100mm,活塞行程S=70mm,转速n=960r/min,运行工况为冷凝温度tk=30℃,蒸发温度t0=-15℃,按理论循环计算。估算压缩机实际制冷量约为( )。 A.85kW B.98kW C.112kW D.125kW 3.某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力150kPa,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为( )。 A.30.2m B.35.2m C.38.4m D.41.4m 4.有一蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组,制冷量为1163kW,冷水出口温度7℃,冷却水入口温度32℃,加热用饱和蒸汽温度119.6℃,则该冷机加热蒸汽流量约为( )kg/s。 A.0.6 B.0.8 C.1.0 D.1.2 5.大气尘的粒径分布规律,在双对数坐标系中,最接近( )。 A.近似平行直线 B.正态分布曲线 C.一般曲线 D.折线 6.洁净厂房最大频率风向上侧有烟囱时,洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的( )。 A.10倍 B.12倍 C.1.2倍 D.1.5倍

7.空气洁净度所要控制的对象是( )。 A.空气中最大控制微粒直径 B.空气中的微粒数量 C.空气中最小控制微粒直径和微粒数量 D.空气中最小控制微粒直径 8.当洁净室采用非单向流时,其空气洁净度最高只能达到( )。 A.6级 B.5级 C.4级 D.7级 9.对洁净室而言,不同的气流流型适应不同的洁净级别,下列( )说法正确。 A.非单向流洁净室通常适用5级以下(GB50073-2001) B.单向流洁净室通常适用5级以上(GB50073-2001) C.辐流洁净室的适应洁净级别低于非单向流洁净 D.辐流洁净室的能耗高于单向流洁净室 10.洁净室的空气洁净度等级要求为1~4级时,可采用的气流流型为( )。 A.水平单向流 B.垂直单向流 C.非单向流 D.辐射流 11.洁净室内的新鲜空气量应保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于( )。 A.40m3/(h·人) B.30m3/(h·人) C.25m3/(h·人) D.35m3/(h·人) 12.净化空调系统的新风管段设置阀门的要求是( )。 A.不需设置电动密闭阀 B.设置电动阀 C.设置电动密闭阀或调节阀 D.设置电动密闭阀和调节阀 13.下列用于调节洁净室内的正压值的合适阀门是( )。

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案 1、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上()的风口作为基准风口。 A.设计风量与实测风量比值最小 B.设计风量与实测风量比值最大 C.实测风量与设计风量比值最小 D.实测风量与设计风量比值最大 2、下列便于分户计量冷、热量的空调系统是()。 A.全空气一次回风空调系统 B.变风量空调系统 C.VRV空调系统 D.风机盘管空调系统 3、空气冷却器对相对湿度、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于()℃。 A.10 B.12 C.13 D.14 4、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应()。 A.增加为原来的1倍

B.增加为原来的2倍 C.增加为原来的3倍 D.保持不变 5、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。 A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h 答案:CDDCB 6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量是7200kg/h,喷水前后空气的干球温度分别为17.5℃和14℃,则喷水室的补水量约为()。 A.5kg/h B.10kg/h C.15kg/h D.20kg/h 7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为()。 A.12kW B.16kW

暖通专业试题库完整

专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装置中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对) 12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错)

17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布置在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错) 24、一般来讲,铸铁散热器的抗腐蚀能力优于钢制散热器,所以使用寿命较长(对) 25、钢制散热器热稳定性较差,所以适用于间歇采暖(错) 26、铸铁散热器比较结实,适用于高温水采暖系统(错) 27、热量表由一个热水流量计和一对温度传感器组成。(对) 28、在流体表面传热换热系数小的一侧加肋,传热效果好(对) 29、傅里叶准则Fo是非稳态导热过程的无量纲时间;反映非稳态导热过程进行的深度(对) 30、长期生活在舒适的室内环境对人体健康不利(对) 31、肋片效率是衡量肋片散热有效程度的指标(对)√ 32、在确定工艺性空调室内设计参数时,新风量要求可以不考虑(对) 33、摄氏温度的零点相当于热力学温度的273.15K(对)

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业知识(上)真题2006年

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业知识(上)真 题2006年 (总分:100.00,做题时间:90分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数:40.00) 1.下列哪一项低温热水地面辐射采暖系统对管材的技术要求是错误的? (分数:1.00) A.埋设在填充层内的加热管不应有接头 B.埋地热水塑料加热管材应按使用条件为4级选择 C.塑料加热管的厚度不得小于1.8mm √ D.铜管的下游管段不宜使用钢管 解析:[解析] A选项:根据《辐射冷暖规》(JGJ 142— 2012)第5.4.5条;B选项:根据第4.4.1条,加热供冷管的使用条件应满足GB/T 18991中的4级;C选项:根据附录C.1.3;D选项:作为2006年试题需根据《地暖规》(JGJ 142— 2004)第B.3.3条,但新的辐射规范已取消该条规定。 2.构成围护结构的热惰性指标D的参数中,不包括以下哪个参数? (分数:1.00) A.λ—导热系数 B.δ—围护结构厚度 C.S—材料蓄热系数 D.α—内外表面换热系数√ 解析:[解析] 据根据《民用建筑热工设计规范》(GB 50176— 1993)附录二公式(附2.5),D=RS,可知R为围护结构的热阻,S为蓄热系数,与内外表面换热系数无关。 3.暂缺 (分数:1.00) 解析: 4.下列哪一项采暖建筑的热负荷计算方法是错误的? (分数:1.00) A.风力附加只对不避风的垂直外围护结构基本耗热量上做附加,但对其斜屋面则也应在垂直投影面的基本耗热量上做附加 B.工业建筑渗透冷空气耗热量附加率是指占全部围护结构基本耗热量的百分率√ C.多层建筑的渗透冷空气耗热量,当无相关数据时,可按规定的换气次数计算 D.外门附加率只适用于短时间开启的、无热风幕的外门 解析:[解析] A选项:根据《教材(第三版)》P17;B选项:根据P20表1.2- 7,渗透耗热量附加率是指占总耗热量的百分率;C选项:根据P20公式(1.2-8);D选项:根据P17第(3)条注1。 5.下列哪一项蒸汽采暖系统中疏水器作用的说法是正确的? (分数:1.00) A.排出用热设备及管道中的凝结水,阻止蒸汽和空气通过 B.排出用热设备及管道中的蒸汽和空气,阻止凝结水通过 C.排出用热设备及管道中的空气,阻止蒸汽和凝结水通过

面试暖通专业综合试题及答案

1.在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统内周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: 式中G-----循环水泵的流量,t/h; G ----热网最大设计流量。t/h。 循环水泵扬程的确定按下式计算: 式中H-----循环水泵的扬程,mH2O; H-----网路循环水通过热源内部的压力损失,mH2O; r H-----网路总干线供水管得损失,mH2O; wg H-----网路回水管的压力损失,mH2O; wh H-----主干线末端用户的系统的压力损失,mH2O; y 2.热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 R如何确定?如果选用值太大(或太小)会有3.在管网水力计算中,主干线 pj 什么影响? R对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大,答:主干线 pj 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 R。热水管网主干线增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的 pj R可取30~70Pa/m。 的 pj 4.建筑围护结构传热系数的影响因素是什么? 答:建筑围护结构传热系数按下式计算:

2012年注册设备师(暖通空调)考试真题及解析-专业知识(上)

2012年度全国注册公用设备工程师(暖通空调) 执业资格考试试卷 专业知识 (上) 全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印刷 二〇一二年九月

应考人员注意事项 1、本试卷科目代码为“1”,考生务必将此代码填涂在 答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。 2、书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠 笔;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。 3、须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在 答题卡和试卷相应的栏目内。 4、本试卷由70题组成,1-40题为单项选择题,41-70 题为多项选择题,满分100分。 5、考生在作答时,必须按题号在答题卡上将相应试题 所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6、在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上 作标记的,均按违纪试卷处理。 7、考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并 收回。 8、草稿纸由各地统一配发,考后收回。

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、某五层楼的小区会所,采用散热器热水供暖系统,以整栋楼为热计量单位。比较合理的供暖系统形式应是下列何项? (A)双管上供下回系统(B)单管上供下回系统 (C)单管下供上回跨越式系统(D)单管水平跨越式系统 答案:A 分析:《民规》5.3.2条规定:公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。其条文解释又说:双管系统可实现变流量调节,有利于节能,因此供暖系统推荐采用双管系统。公共建筑选择供暖系统制式的原则是保持散热器有高散热效率的前提下保证系统保证系统除楼梯间外的各个房间能独立进行室温调节。由于5层的单管系统,散热器进出口温差较小,其温控阀调节性能差,故散热器系统整体热效率低(详见《民规》5.3.4条条文解释)。另外会所功能复杂,通常情况下设置立管不是很方便,所以采用单管上供下回不是很好。单管系统如果不设置跨越,则无法进行室温调节,故综合来看,应选A答案。 2、散热器供暖系统的整个供暖期运行中,能够实现运行节能的主要措施是哪项? (A)外网进行量调节 (B)外网进行质调节 (C)供暖系统的热计量装置 (D)系统中设置平衡阀 答案: 分析:本题确实不知该选哪个答案。欢迎考友们讨论此题。 3、下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的? (A)北向外墙朝向附加率为0~10% (B)南向外墙朝向附加率为0 (C)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速 (D)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外最多频率风向 答案:A 分析:《民规》5.2.6条规定:北外墙朝向修正率为0~10%;南外墙朝向修正率为-15%~30%;考虑朝向修正的主要因素应为当地的冬季日照率、辐射照度、建筑物使用和被遮挡情况。 4、某工业厂房的高度为15m,计算的冬季供暖围护结构总耗热量为1500kW,外窗的传热系数为3.5W/(m2·K),冷风渗透耗热量应是下列何项? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 答案:B 分析:《暖规》D.0.4规定,工业建筑由门窗缝隙渗入室内冷空气的耗热量可按照表D.0.4估算。外窗传热系数为3.5W/(m2·K)根据《技术措施》2.2.6条可知,此窗为双层窗,故冷风渗透占总耗热量的30%,冷风渗透量为1500*0.3=450Kw 5、纸张的生产过程是:平铺在毛毯上的纸浆,经过抄纸机烘箱的脱水、烘干、最后制取纸张成品。烘箱采用的是热风干燥,热风的热源为0.2MPa的蒸汽,蒸汽用量为1500kg/h,用后的蒸汽凝结水需回收。试问该情况下疏水器的选择倍率应是何项?