1、我国高层建筑与低层(多层)建筑的分界是如何规定的,即什么叫高层建筑?

高层建筑:高度大于或等于24米的公共建筑或十层以上的住宅。

2、高层建筑有哪几种给水方式?各有什么优缺点?

(P16)

1)水泵并联分区给水方式:各分区水泵分别设置水泵或调速水泵,各分区水泵采用并联方

式供水。

优点:供水可靠,设备布置集中,便于维护管理,省去水箱占用面积,能耗较少。

缺点:水泵数量多,扬程各不相同。

2)水泵串联分区给水方式:各分区均设置水泵或调速水泵,各分区水泵采用串联方式供水。

使用时水泵启动顺序为自下向上,各区水泵能力应匹配。

优点:供水可靠,不占用水箱使用面积,能耗较少

缺点:水泵数量多,设备布置不集中,维护管理不便

3)水泵供水减压阀减压分区给水方式:

优点:供水可靠,设备与管材少,投资省,设备布置集中

缺点:下区水压损失大,能耗多。

(+P64……)

3、室内给水系统按用途分,分为哪几类?

(P1) 生活,生产,消防,共用/组合给水系统

4、室内给水系统由哪几部分组成?

(P2) 引入管,计量仪表,给水管网,给水设备,给水附件,配水设施,增压和贮水设备,用水设备。

5、高层建筑给水系统为何要竖向分区?分区的水压一般是多少?

(P63)不分区,则:管材、配水器具、附件需耐高压,费用高;启闭水嘴、阀门易产生水锤,引起噪声,并可能损坏管道,漏水;开启水嘴水流喷溅,影响使用,浪费水量;水头损失增大。

为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静水压力过大的弊端,保证建筑供水的安全可靠性,高层建筑采取竖向分区供水。

住宅、旅馆、医院中配水设备处静水压力宜为0.30~0.35MPa,办公楼为0.35~0.45MPa。

6、高层建筑最不利点给水水压宜为多少?

大于等于0.1MPa

7、水泵隔振、消声,一般采取哪些措施?

(P48)水泵机组的减振由减振基座(惰性快)、隔震垫(减震器)、固定螺栓组成,在水泵吸水管、出水管中设可曲挠橡胶接头,管道支架采用弹性支架。

8、给水管道敷设的方式有哪几种?优、缺点如何?

(P21)给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

明装安装维修方便,造价低但影响美观表面易结露,积灰尘

暗装不影响室内美观,整洁但施工复杂,维修困难,造价高

9、水箱(水池)应设置哪些管道,其位置要求如何?管道穿过箱壁应采取什么措施?

(P57)进水管出水管溢流管泄水管通气管水位信号装置?

(+P63)??

加设柔性防水套管

10、高层建筑中,钢管(含镀锌钢管)、铸铁管、铜管、混凝土管各在什么情况下采用?

11、生活用水和消防用水合用水池(水箱)时,应采取什么措施防止消防储水量移作他用?一在生产生活水泵吸水管上开小孔破坏虹吸出流

二在贮水池中设溢流墙

12、给水引入管在布置时应考虑些什么?

(P19+P311)不容许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条。必须同侧引入时,2条引入管的间距不得小于15米,并在2条引入管之间的室外给水管上装阀门;采用环状管网或贯通枝状管网双向供水。

在地下水位高的地区,引入管穿地下室外墙或基础时,应采取防水措施,如设防水套管。

室外埋地引入管要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于0.7米,并应敷设在冰冻线下0.2米处。

建筑内埋地管在无活荷载和冰冻影响时,其管顶距地面的高度不宜小于0.3米。

13、什么叫做上行下给式、下行上给式给水方式?如何选用?

(P20) 上行下给:干管设在顶层顶棚下、吊顶内或技术夹层中,由上向下供水。适用于设有高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房。

下行上给:干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水。适用于利用室外给水管网水压直接供水的工业和民用建筑。

14、室内消防给水系统按功能上的差异,可分为哪几个系统?

(P72) 消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,其他非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳、干粉、其他气体灭火系统

15、消火栓消防系统中最高处消火栓的消防射流充实水柱要求多少米?

(P77) 大于等于7m,小于等于13m

16、水泵结合器的作用、型式如何?与室外消火栓设置有何关系?

(P74)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端由消防给水管网水平干管引出,另一端设于消防车易于接近的地方。

接合器按其安装型式可分为:地上式,地下式,墙壁式和多用式。公称直径可分为100mm和150mm两种。

与室外消火栓距离宜为15-40m

17、什么情况下设置消防水池?

(P84)

1.市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和超过25L/S。

2.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或者天然水源不能满足室内外消防

用水量。

18、高层建筑自动喷水灭火系统有哪些稳压措施?防火分区如何?

(P99)采用减压孔板节流管减压阀消除多余水压

消火栓给水系统中,消火栓口处压力超过0.8MPa、自动喷水灭火系统中管网压力超过1.2MPa 时,需分区供水。

19、水流指示器的作用是什么?

(P94)水流指示器,用于湿式喷水灭火系统中,当某个喷头开启喷水或管网中发生水量泄露时,管道中水发生流动,引起水流指示器中浆片随水流动作,接通演延时电路20~30秒后,继电器触点吸合发出区域水流信号,送至消防控制室。

20、水力警铃的安装应注意什么?

(P94)水力警铃宜装在报警阀附近,其连接管不宜超过6米,不得由电动报警装置代替。

21、什么情况下采用气体消防?

(P113)适用于不能用水灭火的场所,如图书档案库、文件资料珍藏库、计算机房、发电机房、电视发射塔等建筑物。(气体消防的常用气体灭火剂是以气态喷射、灭火的二氧化碳、卤代烷、惰性气体、卤代烷的同类气体替代物)

22、热水供应系统分为哪几类?

(P221)1)局部热水供应系统 2)集中热水供应系统 3)区域热水供应系统

……

23、水加热设备有哪几种?

(P229)

(1)局部加热

1)燃气热水器 2)电热水器 3)太阳能热水器

(2)集中加热

1)热水锅炉 2)水加热器 3)加热水箱和热水贮水箱 4)可再生低温能源的热泵热水器

24、热水给水系统为什么要使水循环?

(P222)为保证各用水点随时都能提供规定水温的热水。

25、热水系统中,如何考虑热水的膨胀泄气?

(P245)在集中热水供应系统中,冷水被加热后,水的体积要膨胀,如果热水系统是密闭的,在卫生器具不用水时,必然会增加系统的压力,有涨裂管道的危险,因此需要设置膨胀管、安全阀或膨胀水罐。

26、疏水器起什么作用?

(P240)蒸汽供应系统以蒸汽作热媒时,为保证冷凝水及时排放,同时又防止蒸汽漏失,在用汽设备的凝结水回水管上应设疏水器。

27、室内排水管道系统由哪几部分组成?

(P126)卫生器具和生产设备的受水器,排水管道,清通设备,通气管道;有些建筑物中还设有污废水的提升设备和局部处理构筑物。

28、排水通气管有何作用?高层建筑一般采用哪种类型的通气管?

(P127)作用:为使生活污水管道和产生有毒有害气体的生产污水管道内的气体流通,压力稳定。

特质配件单立管、双立管、三立管

(P168)(高层建筑的生活污水立管宜设置专门的通气管道系统,系统包括通气支管、通气立管、结合通气管和汇合通气管。)

29、化粪池的作用是什么?

(P171,P127)化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。

30、屋面雨水排水方式有哪几种?

(P196)

31、给水管道根据什么流量计算?

(P34)生活给水管道的设计流量应为建筑内,卫生器具安最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称室内给水管网的设计秒流量。

32、高层建筑给水系统分区水压的范围有何规定?

(P64)高层建筑生活给水系统各分区最低卫生器具配水点处静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa,各区最低卫生器具或用水设备配水装置处静水压力小于其工作压力,以免配水装置零件损坏漏水。住宅、旅馆、医院由于卫生器具数量众多,布局分散,用水量较大,入户管给水压力宜为0.30~0.35MPa,办公楼等非居住建筑因卫生器具少,布局较为集中,用水量较小,分区压力值宜为0.35~0.45MPa。

常用卫生器具正常使用的最佳水压为0.2-0.35MPa。

33、生活调节水池的容积如何确定?

(P56)有效容积V应大于(Qb-Qj)Tb+Vf+Vs,其中Qb为水泵出水量,Qj为水泵进水量,Tb为水泵最长连续运行时间,Vf为消防贮备水量,Vs为生产事故备用水量,(Qb-Qj)Tb为生活(生产)调节水量。若资料不足,(Qb-Qj)Tb可以不小于建筑最高日用水量的20%~25%计。若贮水池仅起调节水量作用,则不计Vs与Vf。

34、屋顶水箱容积如何确定?

(P58)屋顶消防水箱应驻村10min的室内消防用水总量,以供扑救初期灭火。贮存水量Vx (m3)=0.6Qx,Qx为室内消防用水总量(L/s)。

为避免水箱容积过大,二类高层民用建筑贮水量,住宅≥6m3公用建筑≥12m3

一类高层民用建筑贮水量,住宅≥12m3公用建筑≥18m3

当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12 m3时,仍可采用12 m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18 m3时,仍可采用18 m3。

35、水池(水箱)应设置些什么?

(P56)

水池:进水管、出水管、溢流管、泄水管和水位信号装置、人孔。

水箱:进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管和水位信号装置、人孔。

36、给水横管宜设多大坡度坡向泄水装置?

水平横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。

37、给水管道与排水管道交叉、平行埋设时,有何要求?

(P62)建筑物内给水管与排水管平行埋设:管外壁的最小允许距离0.5m;交叉埋设:0.15m。给水管应在排水管的上面。

38、给水、排水、雨水、消防和热水管道的管材如何确定?给水阀门采用有何规定?

给水:钢管、铸铁管、塑料管和复合管等。

室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用:①塑料给水管;

②塑料和金属复合管;③铜管;④不锈钢管;⑤经可靠防腐处理的钢管。

埋地给水管:塑料管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。

连接卫生器具:聚乙烯铝塑复合管

排水:排水塑料管或柔性接口机制排水铸铁管。应综合考虑建筑物使用性质、建筑高度、抗震要求、防火要求及当地管材供应条件。

按管道设置地点、条件及污水的性质和成分建筑内部排水管材主要有:塑料管、铸铁管、钢管和带釉陶土管,工业废水还可用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管等。

消防:消防栓给水管:非镀锌钢管或给水铸铁管。

自动喷水灭火系统:镀锌钢管或镀锌无缝钢管

雨水:悬吊管与立管:一般塑料管(pvc)或铸铁管,有时可采用钢管焊接。

埋地管:一般混凝土管,钢筋混凝土管或陶土管。

热水:耐腐蚀、安装连接方便可靠、符合饮用水卫生要求。一般薄壁铜管、薄壁不锈钢管,PP——R管,PB管,铝塑复合管,PE——X管。定时供应热水与设备机房内,不宜塑料热水管;

(P6)

截止阀:水阻大,管径小于等于50mm。

闸阀:水阻小,管径大于50mm

……

39、哪些情况下应考虑设置止回阀?

(P6)需要阻止管道中水的反向流动。

旋启式止回阀:水平、垂直管道均可,不宜用于压力大的管道系统

升降式止回阀:小管径的水平管道

消声止回阀:需要消除水锤冲击和噪声时。

梭式止回阀:需要好的密闭性能。

40、水表如何安装?水头损失多少?

(P2)水表应安装在引入管段,前后装设阀门、旁通管和泄水阀门等管路附件,它们一起设

在水表井中。水表井温暖地区在室外,寒冷地区的设在采暖房间内。

建筑内部给水系统中,水表在需要计量的部位与设备的配水管上也要安装。住户每户进水管上要安装分户水表,宜设在户门外的管道井、走道壁龛内或水箱间。

水头损失:hd=qg^2/Kb hd:水头损失qg:管段给水设计流量Kb:水表特性系数

旋翼式水表Qmax^2/100 螺翼式水表Qmax^2/10

41、雨水量是如何计算的?

(P207)与暴雨强度q、汇水面积F、径流系数ψ有关

42、给水管道的水流速度有何规定?

P39 表2-12

43、局部损失占沿程损失的百分数有何规定?

P41 表2-14 2-15

44、水箱与水箱、屋面、墙壁等之间的间距如何规定?

P58 表2-19

45、透气管有何作用?有哪几种形式?什么情况下采用?管径如何确定?

(P127)使生活污水管道和产生有毒有害气体的生产污水管道内的气体流通。???、

管径:P190 表5-9

46、各种排水管的最小管径?底层为什么要单排?

P184 表5-1,P188

防止管道中压力过大时,污废水从一楼返溢

47、排水支管连接在排出管或排水横干管上时有何规定?

??采用斜三通

48、什么情况下设置清扫口?如何设置?检查口如何设置?

P166

49、透气管伸顶高出外面的距离有何规定?

P168 伸顶通气管高出屋面不小于0.3米,但应大于该地最大积雪厚度;屋顶有人停留时,高度应大于2米;若在通气管口周围4米以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6米或引向无门窗一侧;通气管口不宜设在建筑物挑出部分下方(如屋檐檐口、阳台和雨棚)

50、什么情况下自动喷水灭火系统可不设消防水箱(或者说,不与屋顶水箱接通)?

P119不论是分区或不分区的消防给水系统若为高压消防给水系统,均不需设置水箱,由室外高压管网直接供水。

51、每个喷头的理论出水量是多少?用何公式计算?

Q-喷头出流量

P-喷头工作压力

K-喷头流量系数,标准喷头k=80(书p98)

52、每个湿式报警阀控制多少个喷头数?喷淋最小管径是多少?

(P429)附表3-5

DN25 (P102)

或 DN50(P94)不知道选哪个,不确定

53、自动喷水灭火系统管网内的最大工作压力为多少?

(P118)1.2Mpa

54、每侧根配水支管设置的喷头数有何规定?什么情况下喷头需要朝上布置? (P102)

汽车库需将喷头朝上安装,以免碰坏;吊顶高度大于80cm且有可燃物在吊顶层中时,以扑灭吊顶层中的火灾。

55、消防卷盘的消防水量有何规定?

(P121)因消防卷盘只在火灾初起时及时使用,故可按地面有一股水流到达的要求布置,其水量可不计入消防用水总量

56、建筑物如何分类?7-9层小高层住宅消火栓有何规定?

按建筑层数分

1. 低层建筑指1~2层建筑。

2. 多层建筑指3~6层建筑。

3. 高层建筑指超过一定高度和层数的多层建筑。10层及10层以上的居住建筑,以及建筑高度超过24m的其他民用建筑均为高层建筑。高度100m以上的建筑物为超高层建筑。

按民用建筑耐火等级划分

建筑物的耐火等级划分成四级,一级耐火性能最好,四级最差。

超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,消防竖管的管径不应小于DN65.(P73)

57、自动喷水灭火设备的用水量如何考虑?

P96 持续喷水时间应按火灾持续时间不小于1小时确定。

P98系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定

58、室外消防给水管道如何布置?

1室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状; 2向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;

3环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;

4室外消防给水管道的直径不应小于DN100;

5室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GBJ13的有关规定。

(书上P79只有室内消防管道的布置,此题为网上所查)

59、消防电梯的排水如何考虑?

消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵排水量不应小于10L/s.

60、每个室外消火栓的用水量为多少?有何布置要求?2

15L/S

室外消火栓保护半径为150m,不应距离建筑超过150m(折线距离),若接有水泵接合器,不

应离水泵接合器距离超过40m

61、消防给水管、竖管布置要求如何?阀门如何布置?

(P79)室内消防竖管管径不应小于DN100.当室内消火栓个数多于10个且消防水用量大于15L/S时,室内消防给水管道应布置成环状,且至少应有两条进水管与室外管道或消防水泵连接。……

阀门的设置应便于管网维修和使用安全……

62、水泵接合器的流量是多少?如何设置?有哪些形式?

(P79)

10——15L/S

一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方

(P74)地上、地下、墙壁式

63、消火栓水枪的充实水柱如何规定?

(P77)水枪射流中在26-38cm直径圆断面内、包含全部水量75%-90%的密实水柱长度,H m,大于7m小于13m

64、消火栓的设置位置和布置间距有何要求?

(P77~79)

?消火栓口距地面安装高度为1.1m,拴口宜向下或与墙面垂直安装。为保证及时灭火,

每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置

?消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。

布置间距P78

65、消火栓消防如何分区?静水压、动水压各有何要求?

消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,当大于1.0MPa时候,应采取分区给水系统。(消火栓栓口的出水口压力大于0.5mpa时,应采取减压措施。

串联分区给水方式、并联分区给水方式、设稳压泵的给水方式

66、消防箱里设置些什么?消火栓如何设置?

水枪、水带和消火栓

#消火栓

? a. 建筑高≤24m,体积≤5000m3的库房,应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何

部位。

? b. 其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位。

? c. 消火栓口距地面安装高度为1.1m,拴口宜向下或与墙面垂直安装。为保证及时灭火,

每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置

? d. 消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。

? e. 在建筑物顶应设一个消火栓,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运

行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。

67、消防水箱设置有何要求?高层建筑消防水箱和消防水池容积如何确定?

(P74+P119)(P84+P120下)

?为确保其自动供水的可靠性,应采用重力自流供水方式;

?消防水箱宜与生活(或生产)高位水箱合用,以保持箱内贮水经常流动、防止水质变

坏;但应有消防用水不作他用的技术设施。

?水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应贮存有10min的室

内消防水量。

?水箱设置高度应满足最不利喷头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m,

最不利点消火栓静水压不低于0.07MPa,建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压不低于0.15MPa。

68、消防水泵的设置、吸水和其进出水管有何要求?

两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求:

(一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。

(二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。

(三)宜采用自灌式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。

(四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。

69、哪些部位要设置自动喷水灭火系统?

(P86)在人员密集不易疏散,外部增援灭火与救生较困难或火灾危险性较大的场所

70、哪些部位应设置水幕系统?

(P89)需防火隔离的开口部位,如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。

71、哪些部位应设置气体灭火装置?

主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房、电视发射塔等

72、四种危险级的喷水灭火系统设计的喷水强度、作用面积、喷水工作压力各为多少?

P96表格喷头工作压力0.1Mpa(最不利处喷头工作压力不应低于0.05MPa)

73、自动喷水灭火系统的水泵接合器有何要求?

水泵接合器安装在湿式报警阀组前(沿水流方向);当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用的流量和压力要求时,应采取增压措施;水泵接合器的流量“宜按”10~15 L/ s 计算

74、减压阀如何设置?减压孔板如何设置?

(P99)减压阀应设在报警阀组入口前,为了防止堵塞,在入口前映射过滤器。垂直安装的减压

阀,水流方向宜向下。

减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度不宜小于改管段直径的5倍。孔口直径不应小于管段直径的30%,且不应小于20mm。

75、标准喷头的保护面积和间距是如何规定的?

P95 公式

76、什么情况下采用湿式喷水灭火系统?

适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。

77、什么情况下湿式喷水灭火系统向上布置?

喷头在易被碰撞或损坏的场所应向上布置

78、自动喷水灭火系统水量是如何得出的?P98 公式

79、消火栓和喷淋系统什么情况下采用稳压泵?稳压泵的流量、扬程各为多少?

(P119下)……

稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。

当稳压泵工作时:稳压泵的流量为1L/s或5L/s最不利处灭火设施在消防时要求的水压仍为Hx最不利处灭火设施与稳压泵的标高差为ΔH′,当稳压泵为低位敷设,与消防主泵同在消防水泵房时,ΔΗ′与ΔH数值相当接近;管网为通过稳压流量所需的沿程水头损失为Hy′;管网为通过稳压流量所需的局部水头损失为H′j

则稳压泵的扬程为:H′=Hx+ΔH′+Hy′+Hj′

80、自动喷水灭火系统的严重危险级与中危险级有何不同?

(P96)

81、卫生器具的最大承受压力如何控制?

(P16)卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa;高层建筑生活给水系统各分区最低卫生器具配水点处静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;分区给水系统中最不利配水点出流一般不宜小于0.1MPa。常用卫生器具正常使用的最佳水压为0.2~0.35MPa。

82、屋面雨水管间距如何控制?

(百度)控制在12~15米以内

83、生活用水的调节水池(例如,置于地下室的)容积如何确定?

(P55)公式……资料不足时,生活调节水量可以以不小于建筑最高日用水量的20~25%计。

若仅其调节水量作用,有效容积不计Vf与 Vs

84、红色和绿色喷头的耐受温度各为多少?分别布置在什么场合?

(P93)玻璃球喷头:红色68℃(常规),绿色93℃(厨房、锅炉房)

85、屋顶消防水箱出水管上的单向阀如何设置?

(P76,图3-6)(百度)阻止消防水泵的供水进入消防水箱

86、两个喷头之间的最小间距是多少?靠墙最小间距?

(百度)2400mm,100mm

87、热水的膨胀水箱和膨胀管如何设置?(P245)

88、中危险级喷淋系统的作用面积为160m2,含义是什么?系统最不利点处喷头的工作压

力不应低于0.05 MPa含义是什么?

(百度)一次火灾中系统按喷水强度,可保护的最大面积为160平方米。系统最高最末端处的喷头出水压力不应低于0.05 MPa。

89、喷头的间距和相邻配水支管的间距在矩形或平行四边形布置的长边边长为多少m?(P95)??公式

90、末端试水装置设置位置?管径?组成?

(百度)安装在系统管网或分区管网的末端,书上没找到

内排水:单多斗排水

密闭敞开

重力半有压、无压、有压

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

中国建筑史选择题

中国建筑史选择题 (一组) 1.“殿堂”式大木构架符合以下哪个特征D A 穿斗 B 内柱升高 C 彻上露明造 D 草栿 2.斗栱在《营造法式》的各作制度中属于:C A 小木作 B 大木作 C 铺作 D 檐下作 3.一般认为,中国古代地方城市中的商业街应出现于:A A 宋 B 宋以前 C 明清 D元 4.宋辽金时期最精美的“天宫楼阁”见于以下哪座建筑C A 隆兴寺摩尼殿 B 晋祠圣母殿 C 华严寺薄伽教藏殿 D 少林寺初祖庵 5.宋代的“材”为C A 斗口高 B 斗口宽 C 单拱高 B 单栱断面 6.天安门工程的最初设计承建者是:(C) A、宇文恺B、李诫C、蒯祥D、也黑迭尔 7.我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的建筑遗址是:(A)A、浙江余姚河姆渡遗址B、西安半坡母系氏族部落聚落遗址 C、连云港藤花落龙山文化遗址D、西安客省庄龙山文化遗址 8.清代斗拱一般不含以下哪种功用(B) A 模数化 B 承重 C 装饰 D 材等 9.明清北京故宫建筑受以下哪个地域工匠系统影响最大C A 晋 B 冀 C 苏 D 赣 10.中国拱券结构大致出现于B A 东周 B 西汉 C 唐宋 D 明清 11.以下哪一条与长城无关A A 宗法制度 B 秦始皇 C 胡服骑射 D 丝绸之路12.18世纪将中国建筑介绍到欧洲的著名人物是B A 南怀仁 B W·钱伯斯 C J·朗世宁 D 汤若望 13.以下哪条不符合历史建筑保护的精神A A 全面保护 B 重点保护 C 有限保护 D 酌情保护 14.中国近代建筑中的复古主义思潮以下列哪一条为口号C A 历史主义 B 民族形式 C 中国固有形式 D 民粹主义 15.迄今所知最早的四合院建筑遗址是:(B) A、河南偃师尸沟商城遗址B、陕西歧山凤雏村西周遗址 C、河南偃师二里头遗址D、安阳洹北遗址 16.我国现存最早的城市地图是:(C) A、兆域图B、西京长安图C、平江府图D、清明上河图17.汉代四象中指东方的是(A)A、青龙B、白虎C、朱雀D、玄武 18.清明上河图所表现的是(C)城的风貌。 A、西汉长安B、唐长安C、北宋汴梁D、明南京 19.我国宋代建筑的国家“标准和规范”是指:(A) A、《营造法式》B、《木经》C、《冶园》D、《工程做法》 20.下列建筑属于宋代建筑的是:(B) A、小雁塔B、摩尼殿C、飞云楼D、西安钟楼 21.目前我国保存有三城三河的最完整、最古老的地面城池的城市是(A) A、春秋淹城B、曲阜鲁故都C、

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

2010年同济大学研究生入学考试建筑史试题

2010 中国建筑史 一、选择题(共30分,每题1分) 1. 中国古代木构建筑比较接近于现代建筑的什么结构? A. 框架结构 B. 桁架结构 C. 砖木混合结构 D. 框剪结构 2. 斗栱铺作层的多寡隐喻了以下哪条? A. 社会等级 B. 结构逻辑 C. 审美取向 D. 度量标准 3.《营造法原》是哪朝的营造名著? A. 唐朝 B. 宋朝 C. 明朝 D. 民国 4.明清北京故宫主要是由哪个匠作流派主导建造的? A. 北京官式 B. 香山帮 C. 江西帮 D. 广帮 5.我国最早见于文献记载的私园是() A. 芳林园 B. 袁广汉园 C. 顾辟疆园 D. 白居易庐山草堂 6.石渠宝笈三编本《清明上河图》中没有以下哪个建筑特征? A. 断砌造 B. 硬山 C. 葺屋 D. 木构城门 7.以建筑类型学的观点,中国古代木构建筑的原型应该是() A. 原始木屋 B. 窟穴 C. 帐幕 D. 三者兼有 8.清代官式建筑以“斗口”作为用材单位,取自 A. 斗宽 B. 斗高 C. 栱宽 D. 栱高 9.史载最高的佛塔北魏永宁寺塔属于() A. 砖结构 B.木结构 C. 生土结构 D. 石结构 10.西藏宗山建筑内部一般属于何种承重体系? A. 砖结构 B. 石结构 C. 木结构 D.土木结构 11.以下哪种古代建筑纹样是汉代以降从西域传到汉地的? A. 夔纹 B. 汉纹锦 C. 唐草纹 D. 回文 12.古代建筑彩画的五彩遍装,主要见于() A. 唐以前 B. 唐 C. 宋 D. 明清 13.以下哪种对古代砖结构建筑进行年代鉴定的方法比较准确? A. 热释光 B. C14 C. 风格识别 D. 营造尺复原 14.“覆水椽”用于() A. 硬山顶 B. 卷棚顶 C. 轩顶 D. 悬山顶 15.以下哪部著作侧重品位园林的生活形态? A. 《江南园林志》 B.《闲情偶寄》 C.《洛阳名园记》 D. 《园冶》 16.“大式”建筑是指() A. 以材分为度量单位的清朝官式建筑 B. 以材分为度量单位的宋朝官式建筑 C. 以斗口为度量单位的宋朝官式建筑 D. 以斗口为度量单位的清朝官式建筑 17.翼角起翘与以下哪条无关? A. 出际 B. 生出 C. 椽子 D. 角梁 18.以下哪位是《一家言》的作者? A. 李渔 B. 计成 C. 沈三白 D. 李格非 19.唐宋木构殿堂与厅堂的主要区别是() A.是否用斗栱 B.是否用彩画 C. 是否将内柱升高 D.是否用天花 20.试判断以下哪种结构相对抗震能力更强? A. 抬梁式木构 B. 穿斗式木构 C. 抬梁穿斗混合的 D.现代砖木结构

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

同济大学建筑学基础简述题真题集

简述题 中国建筑史 例题1: 简述我国北宋时代东京城的布局特点,以及其在历史上的地位和作用(2012年真题)例题2: 结合斗拱材等的划分,简述清代建筑的等级制度(2012年真题) 例题3: 简述宋《营造法式》规定的建筑平面形式及特点(2014年真题) 例题4: 绘简图说明庑殿顶建筑推山的做法(2015年真题) 外国建筑史 例题1: 辨析古典建筑、古典主义和古典复兴(2012年真题) 例题2: 解释“十次小组”(2012年真题) 例题3: 解释“德意志制造联盟”(2013年真题) 例题4: 从空间形制、结构、装饰等角度简述拜占庭建筑圣索菲亚大教堂的特点(2015年真题) 建筑构造 例题1: 解释“耐火极限”(2012年真题) 例题2: 砌体墙变填充墙时构造上需要注意什么(2013年真题) 例题3: 夏热冬冷地区建筑幕墙的节能在构造上的处理措施(2013年真题) 例题4: 简述建筑玻璃幕墙的防火措施(2014年真题) 建筑物理与节能 例题1: 室内空间中当照度一定时,说明表面反射率与亮度的相互关系(2012年真题) 例题2: 解释“混响时间”的概念(2013年真题) 例题3: 简述“被动式节能”,并举例进行说明(2014年真题) 例题4: 解释“体形系数”的概念,简述其在节能建筑设计的应用及一般取值(2015年真题)

建筑批评学 例题1: 解释“国际化风格”的概念,并举出两个实例(2013年真题) 例题2: 简述古罗马及文艺复兴时期建筑师和现代建筑师的区别(2014年真题) 室内设计原理 例题1: 室内设计的照明要求有哪些(2013年真题) 例题2: 简述明代家具的主要特点(2015年真题) 城市设计原理 例题1: 简述《美国大城市的生与死》提出的城市设计的四个原则(2014年真题)例题2: 简述凯文·林奇提出的组成城市意象的五个要素及其定义(2015年真题) 公共建筑设计原理 例题1: 简述建筑形式美的原则(2014年真题) 例题2: 简述环境条件中场地环境分析所需要考虑的方面(2015年真题)

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

(整理)同济往届试题建筑史.

2000年中国建筑史 一、填空(每空一分,共30分) 1、中国的五大古都是(西安)、(北京)、(开封)、(洛阳)、(南京)。其中城池保持最完整的是()。 2、中国最早的佛寺是建于(东汉)朝的(白马寺)寺,现存最早的佛塔是建于()朝的(山西应县木塔)塔,现存元朝以前的最大的佛殿是(唐)朝的(佛光寺)大殿。 3、古代木构建筑用材的模数制大约开始于(唐)朝,成熟于(宋)朝,在清代称为(斗口),是(大式)建筑用材的基准。 4、古代屋顶的色彩等级最高的是()色,最低的是()色。清代皇家建筑彩画主要为(和玺)彩画和(旋子)彩画。 5、梭柱大约出现于(南北)朝,琉璃瓦大量用于屋顶开始自(南北)朝,古代最高等级的建筑基座称(须弥座),是从()传入的。 6、“民族固有形式”的口号盛行于本世纪()年代,但当时盛行的摩登建筑却是()风格,代表作是外滩的()和()。 7、首批中国近代建筑师有很大一部分毕业美国()大学建筑系,那里曾是()的大本营。 二、绘图题(每题5分,共20分) 1、双槽与金箱斗底槽 2、楼阁式塔与密檐塔 3、晋祠圣母殿平、立、剖面图 4、五踩斗拱 2000年外国建筑史 一、填空(每格0.5,共22分) 1、古代埃及的方尖碑常建在()位置,其一般细长比为() 2、希腊柯林斯柱式建筑的代表作是() 3、最早提出建筑三要素(适用、坚固、美观)的是()时期名叫()的建筑师,他所写的《》是我们所知道的最早的建筑理论书籍。 4、古典柱式包括()、()、()、()、()等五种。 5、古罗马时期建造的万神庙用()材料和()结构创造了越()米的跨度。 6、拜占庭时期的重要教堂除君士坦丁堡(今伊斯坦布尔)的圣索菲亚教堂外还有位于()城市的()教堂。 7、罗马风建筑与哥特建筑在屋顶结构上的区别在于一个采用()结构,一个采用()结构。 8、非宗教建筑中的著名哥特建筑实例有()。 9、圣马可广场在今()国家的()城市,主要布局形成于()时期。 10、文艺复兴建筑最早产生于()(国名),它的盛期是公元()世纪,它的主要哲学思想是(),主要实例有()和()。 11、洛可可是( )(国名)()世纪的一种装饰风格,又称()风格。 12、耶路撒冷最著名的清真寺是(). 13、美国国会大厦是()风格的建筑,英国国会大厦是()风格的建筑。 14、1889年建成的巴黎埃菲尔铁塔的机械展览馆分别是以()米的高度和()米的跨度创造了当时的世界记录。 15、“形式追随功能”是()学派的建筑师()的名言。 16、波茨坦的爱因斯坦天文台是()设计的,他是()派代表人物。

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

潘谷西《中国建筑史》第7版配套题库

潘谷西《中国建筑史》第7版配套题库 潘谷西《中国建筑史》(第7版)配套题库【考研真题精选+章节题库】 目录 第一部分考研真题精选 一、名词解释 二、简答题 三、绘图题 第二部分章节题库 第1篇中国古代建筑 第2篇近代中国建筑(1840~1949年) 第3篇现代中国建筑 ? 试看部分内容 考研真题精选 一、名词解释

1黄肠题凑[山东建筑大学2014年研] 答:黄肠题凑是指西汉帝王陵寝椁室四周用柏木堆垒成的框形结构。“黄肠题凑”一名最初见于《汉书·霍光传》。根据汉代礼制,黄肠题凑与梓宫、便房、外藏椁、金缕玉衣等同属帝王陵墓中的重要组成部分,经朝廷特赐,个别勋臣贵戚才可以使用。黄肠是指黄心的柏木,即堆垒椁室所用的柏木、枋木心色黄。题凑是指枋木的端头皆指向内,即四壁所垒筑的枋木与同侧椁室壁板面呈垂直方向。该类型墓穴的代表有秦公一号大墓、天山汉墓、广阳王刘建与王后合葬墓。 2三朝五门[山东建筑大学2014年研] 答:三朝五门是指古代宫殿建筑中具有重要地位的殿堂与门楼。“三朝五门”一词语出郑玄注《礼记》。三朝五门的具体位置及名称因朝代不同而有所区别,以清代为例:三朝,对应三殿,分别是太和殿、中和殿、保和殿;五门,分别是大清门、天安门、端门、午门、太和门。 3金箱斗底槽[山东建筑大学2014年研][浙江农林大学2012年研]答:金箱斗底槽是宋代殿阁内部空间划分的结构之一,也是宋代《营造法式》中列举的四种空间(单槽、双槽、分心斗底槽、金厢斗底槽)划分方法之一。特点是殿身内有一圈柱列与斗拱,将殿身空间划分为内外两层,外层环包内层,内外柱高相等,柱径略有差别。例如山西五台山佛光寺东大殿、日本奈良唐招提寺金殿。

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

给排水试题

建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

中国建筑史真题

选择填空 建筑史观 1、弗莱彻“建筑之树”反映的历史观是()。04 2、近年来建筑界讨论的“tectonic”主要是指()。04 3、非农耕时代建筑特征()。08 4、中国()时期建筑比较接近TECTONIC的含义。08 中国古代建筑的起源与流变 1、中国古典建筑演变与下列哪个因素一般没有因果关系()。01 A朝代的更替B文化中心的转移C建筑工具的进步D中外建筑的交流 2、中国古代建筑体系与木构为主体的成因与以下哪个因素无关()。01 A建筑类型B建筑等级C取材方便D阴阳五行 3、风水观念与以下哪个因素没有直接关系()。01 A心理学B方位C礼制D术数 4、中国古典园林的“昆仑”和“悬圃”意象大约出现于()时期。01 5、干栏式建筑可能起源于()。02 6、秦汉以后,中国古代建筑第一次大变迁大约发生在()时期,并引发了汉民族()方式的演变。02,04 7、中国古代建筑体系与木构为主体的成因与以下哪个因素无关()。03 A建筑等级B天人合一C阴阳五行 8、从直接源流上看,北京明清故宫的建筑风格在很大程度上采用()。03 A西北B江南C华北 9、中国上古的九州中,()州孕育了周秦汉唐文化。03 10、传统四合院构成的实质是()。03,04 11、()最早提出了“非神权统治”是中国木构为主体的主要原因。04,06 12、中国上古九州概念中,()两个州后来建都朝代最多。04 13、古代官式建筑与下列哪个因素没有因果关系?()04 A朝代更替B政治和文化中心的转移C中外交流 14、以下哪位学者最早以“类型学”的观点来推测中国古代木构建筑的原型()。04, 05 A罗西B德·昆西C钱伯斯 15、明清北京故宫建筑受以下哪个地域工匠系统影响最大()。05 A晋B冀C苏D赣 16、中国古代营居喜用木构,这与()观念不无关系,也是()结构不发达的一个原因。

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.