文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [节能降耗]配电网节能降耗探讨

[节能降耗]配电网节能降耗探讨

[节能降耗]配电网节能降耗探讨
[节能降耗]配电网节能降耗探讨

配电网节能降耗探讨

摘要由于我国社会经济的飞速发展,用电需求量持续提升,电力行业经济体制同样出现了很大的变化。应用切实有效的措施减少配电网中的电能损耗,能够减轻当前电力紧缺的问题,更好的节省电力能源,提升供电公司的企业效益。本文简要分析了配电网节能降耗方式,力求为今后的相关工作提供参照。

关键词配电网;节能降耗;线损

电能属于社会经济发展的基础能源,因此,节约电能的工作同样属于非常关键的部分。当前时期,由于我国电力负荷增长较快且配网建设落后,其节能降耗还存在很大的潜力。借助科学有效的配电网的节能降耗工作,为用电客提供更高品质的供电服务,是供电企业努力的方向。

1 导致配电网出现电力损耗的因素

1.1 线损

1)技术线损。该线损的产生因素为:第一,磁场电能损耗,其和电气装置中的电压有直接关系,电网电压稳定下,其损耗不发生改变;第二,电阻电能损耗,其是由于导体中电阻形成的,且随导体中电流的改变而改变。当前我国一些地区的供电半径较大,供电点数量多。输电线供电长度和经济供电相比要长,甚至高于30km。低电压输电线的供电长度同样高于经济供电长度lkm左右。输电线路长,输电线横截面小,无功损耗多,导致电压损耗大。

2)管理线损。由于管理、计量装置以及器件漏电因素造成的管理线损。该类线损难以确定,同样没有规律,不能实行估算。除管理方面问题,电力负荷波动幅度大同样会导致线损。

整流器的网侧电流并非正弦波,不仅吸收基波电流,同样为电网传输谐波。部分谐波则会影响并联电容装置。所以,要降低谐波电流量,消除整流器功率因素补偿的不良作用。

1.3 变压系统的无功损耗

变压设备属于一类耗能系统,且被广泛运用,变压设备具备衰减谐波干扰与隔离的作用。通过电磁感应进行变压,其属于感性无功电力负载。进行功率输送的过程中,需形成无功与有功功率损耗,其中,无功功率损耗更多。变压设备的经济运作阶段,需减少有功与无功损耗。整体电网系统的无功功率损耗中,变压设备大约占比35%,输电线的占比则低于5%。

1.4 电机产生的损耗

电机转子与定子中气隙可以决定其需要的无功功率。电机产生的无功功率损耗,由负载与空载无功功率共同构成。所以,如果更改电机功率相位差因数,要防止电机的空载转动,且提升负载率。当前,一些配电网的使用部门能力不足、工况变化多,电机往往处于低效率、高能耗和轻载的工作状况。

1.5 电力供应电压高出限定

如果电力供应的电压高出额定10%,由于遭到磁路饱和作用,则会迅速提升其无功功率。如果电力供应电压为额定110%,无功功率就会提升大约35%。如果电力供应电压小于额定,降低无功功率就可以提高其功率相位差因数,减少电力供应的电压就会影响电气装置的运行。

2 配电网节能降耗的方式

2.1 科学调节变压设备

在确保电压供电质量的基础上,针对变压设备实行科学调节。因功能损耗和电压平方存在正比关系,所以往往对变压设备的分接端和母线安装电容元件,以减少损耗。应用自动电压调节设备可以切实降低电能损耗,其可以自动追踪电压的改变情况,于20%以内针对电压进行自动调整。可当前此类先进设备未获得更多的认识,所以应用的过程中,要重视选取和养护工作。

2.2 平衡三相负荷

若三相负荷存在不平衡的情况,则会提升电力损耗。其是由于空载与负荷损耗会提升变压设备的电力损耗。若其不平衡,变压设备电力损耗就是此3个单相变压设备产生负荷的总和。除非三相符合达到平衡,方可确保变压设备电力损耗最低。若三相负荷的不平衡更多,则电力损耗更大,并提升了高电压线路的电力损耗。低电压侧的三相负荷达到平衡,高电压侧同样处于平衡状态。若低电压三相负荷无法达到平衡,影响到高点侧,发生不平衡最严重的情况,那么高电压线路的损耗会提升大约12. 5%。

2.3 运用节能变压设备

节能变压设备具备非常好的节能成效,应用节能电压设备对配电系统无特殊需求,不管用电高峰或是用电低谷均可以高效节能。特别是非晶合金变压设备,其达到使用年限之前,具备极佳的节能成效,所以是配电网节能降耗的主要方式。

2.4 应用无功补偿方式

若在受电端安装电容装置,就可以具备无功分散平衡作用,将电力损耗降到最低。进行无功补偿系统布局的时候,选择的部位对补偿成效有影响,这种情况在较长输电线中反映相对显著。所以,若输电线路较长或者存在特别负荷的电网需加装多个补偿装置。

2.5 选取适宜的导线横截面

配电线路电力损耗和电阻为正比例关系,于载电量允许范围且供电质量获得保障的前提下,提升导线横截面积能够降低电力损耗。所以,需基于经济电流标准选取合理的导线横截面积,借助实践和计算可以得出,配电线路电力损耗通常发生在主干道中的一段和二段,低压发生电力损耗通常是因为回路负荷过高,所以安装供电线的时候,尽可能降低供电长度,且基于现实状况提升导线横截面积。

2.6 科学实行网络布局

于负荷功率稳定的基础上,电力供应半径更小,那么电力损耗就更小,若把电源安装在负荷中央,若总体电阻和电力供应容量没有差异,配电线路的分支越少,那么电力损耗就更低。所以实行网络布局的过程中,需以电力损耗有关的总体规划方面开展,尽可能防止单侧电力供应。但也需控制出线,若出线太多,则会提升成本与检修量,针对配电网实行布局阶段,需尽可能防止迂回电力供应,若存在迂回供电需立刻整改,降低电力损耗。

2.7 强化输电导线检查工作

配电网在正常工作过程中,通常相对安全且电力损耗少,但实行检修的时候,就会发生电力耗损,所以,要实行高品质和有计划的维修工作,尽可能减少维修时间,若可能,应用带电维修。

2.8 其他的节能降耗方式

1)强化电力宣教工作。需使用电客户意识到配电网方面的知识内容,并使其意识到配电网的节能降耗和自身的权益密切相连,借助高效的宣教工作,使客户了解电力规划体系,保证相关工作正常开展。

2)政府机构大力配合。借助政府机构资金方面的投入,满足配电网节能降耗要求。例如,对配电网节能降耗采取奖励措施,借助科学技术使节能变压设备使用成本降低。

3)研发无功补偿。借助合理的研发,找到无功补偿最佳模式,并研发各类操作环节,应用无功补偿方式实现配电网的节能降耗。

4)严厉打击窃电活动。和公安部门协作,严厉打击窃电行为,不定期监测计量点的窃电活动,且需提升打击偷窃配电装置的力度。

3 总结

如上述,配电网节能降耗工作非常复杂,不仅需强化管理工作,还需保证各环节的节能降耗措施。认真分析线损,设立节能降耗应对方案。供电公司需建立配电网损耗的计划标准,逐级进行审核。保证电网改造与规划环节,保证配电网布局的科学性与合理性,最终为我国电力行业发展提供助力。

浅析配电网运行存在的问题及对策

浅析配电网运行存在的问题及对策 摘要:电力的高效运行是我国经济迅速发展的重要保障,电网的安全稳定运行 具有十分重要的意义。目前我国配网运行中还是存在一些薄弱的地方需要进行完善,本文根据多年工作实践,对配网运行中所存在的问题进行分析,并提出相应 对策,从而减少电力事故的发生,提高电网的可靠性。 关键词:配网运行;问题;对策 前言 近几年来,电网企业对于配网的安全运行高度重视。配网由于涉及的专业知 识范围较广,以及各类电网建设工程,配网接线愈加复杂繁琐,而且运行方式具 有多样化,配网设备型号也各不相同,标准不一,从而给设备运行维护带来困难,设备达不到最佳的运行状态,存在一定程度的安全隐患。本文就配网运行问题及 影响因素进行分析,并提出对策。 一、配网运行管理中产生的问题和改善对策 (1)配网运行管理方面所产生的问题 配网运行管理过程中存在如下问题:不及时进行管理信息的传输、缺失严格 规范的要求、延迟问题的解决时间、巡视检查方面不充分。随着配电网络的发展,配网设备越来越多,所涉及的专业知识也越来越繁杂,这就需要配网系统人员具 有较高的综合素质,管理人员的专业知识不仅要精,而且还要全面。但目前配网 管理人员往往达不到要求,要么只对某一方面精通,要么杂而不精,或在管理经 验上不够丰富。这一系列的不利因素造成了配网管理方面的规章制度和技术规程 不能够有效地贯彻落实。此外,在责任考核方面不能够合理地开展,使得配网运 行管理受到严重威胁。 (2)配网运行管理方面产生问题的改善措施 改善人员的管理措施,大力加强配网运行的管理。一是需要对人才引进方面 有所扩大,以满足电网不断发展的需要,并且要加强相关人员的管理经验教育和 专业知识的培养,在管理文化的氛围基础上,营造出高效工作、高度负责的态度,让配网运行管理的相关人员积极的投入到工作中,使配网运行管理方面所产生的 问题最大程度上得到解决;二是对责、权、利的体制方面要建立健全,明确赏罚 制度。若发现工作表现优异的员工以及尽职尽责的员工,需要在培养方面严格关注,加大的对这类员工的培养力度,使之成为具备综合素质的专业型人才。 对配网运行方面存在的缺陷要及时发现并采取合理的处理措施。在日常的工 作中如巡视工作,对缺失较高工作质量的人员,要充分地对其教育,并与月度绩 效挂钩。管理人员根据不同天气特征和不同的季节,要妥善地制定出巡查维护措 施方案,贯彻落实责任制度,以确保巡视的效果。要建立健全信息传递网络,以 便及时发现所存在的缺陷和隐患,同时在第一时间开展正确的处理对策,将配网 运行管理方面所产生的问题进行妥善解决。 二、配网运行中天气因素的不利影响以及改善对策 (1)天气因素的不利影响 天气因素对配网运行的影响较大,尤其是在雷雨颇多的季节和在湿地等雷电 活动较多的区域,设备的受威胁程度较高。按照运行的有关记录分析,一些地区 因受到的天气影响而出现故障占总故障50%左右,对配网运行存在很大的危害。 (2)天气因素不利影响的改善措施 对天气情况的改善措施主要是防雷措施,提升配网运行中线路的抗倾覆性能

基于配电网节能降损的技术措施探究

基于配电网节能降损的技术措施探究 发表时间:2016-08-22T16:26:28.447Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:潘福荣刘沛立[导读] 线损是电力企业的重要经营指标,是企业管理的重要内容之一。 潘福荣刘沛立 (国网浙江省电力公司宁波供电公司 315000)摘要:线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,它的高低反应了供电企业的管理水平和生产技术水平。因此如何有效地降低线损率成了供电企业的一项重要工作,直接关系到企业的经济效益。本文阐述了配电网线损的产生和危害,提出了配电网节能降耗的技术措施,并对目前电力公司节能改造中存在的问题给出了改进意见。 关键词:配电网;节能降损;技术措施 线损是电力企业的重要经营指标,是企业管理的重要内容之一。在电力系统运行损耗中,配电网的损耗占了绝大部分。配电网的覆盖范围广,情况复杂,有着巨大的节能潜力。因此,如何采取有效的技术措施来对配电网进行节能改造成为了工作人员需要解决的问题。 一、配电网线损的产生按照国家电力公司电力工业生产统计规定,线损电量是用供电量与售电量相减计算得到的结果,为:ΔE=E-E′。式中,ΔE为线损电量;E为供电量;E′为售电量。一般,线损电量通常包括两部分,分别是技术线损电量和管理线损电量,本文主要对技术线损及其降损措施进行讨论。技术线损电量主要分为两部分,如表1所示。 二、配电网线损的危害 2.1发热是线损造成的最突出问题电流流过会使电器元件发热。发热不仅会造成电能的损失,还会导致导体温度升高,加速绝缘材料的老化,缩短使用寿命。例如,变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率是常规工作温度98℃时的128倍,且发热容易出现热击穿,引发配电系统事故,尤其当线路容量不够时,发热通常是造成电气火灾的直接原因。 2.2造成能源大量浪费线损的电量不仅没转化成有用的有功功率,而且还需要通风、制冷等方式来散发热量。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重时可达到10%,甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更会导致一次能源的大量浪费和对环境的污染。随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。 三、配电网节能降损的技术措施由于线损会造成巨大的危害,所以应对配电网进行节能改造。配电网节能降损的技术措施较多。下面将分别对各技术措施作简要介绍。 3.1线路改造 线路损耗在整个配电的损耗中占相当大的比重。在设计配电线路时,传统的方法是按允许电压降、导线机械强度和导线长期允许安全载流量等因素确定。从节约能源的角度出发,应将“电能损耗”作为配电线路选择导线截面的依据之一,即在经济、合理的原则下,适当增大导线截面积,减少配电线路的电能损耗。 3.2无功补偿 无功补偿应按照“统一规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”的原则进行,目前往往分为集中补偿、分散补偿和随器补偿三类。 3.2.1集中补偿 集中补偿主要安装在变电站的低压侧,用于补偿主变压器本身的无功损耗,并减少变电所以上输电线路的无功,从而降低供电网络的无功损耗。在变电站进行补偿主要采用的是电容器组,其投资一般较大,具体要求是保持变电所二次母线的功率因数在0.9~1之间。 3.2.2分散补偿 分散补偿主要针对的是10kV线路。这种补偿方式的节能效果与补偿地点和补偿容量有关。其安装容量和安装位置如表2所示。 3.2.3随器补偿 随器补偿主要安装于10kV配电变压器低压侧母线,用于补偿配电变压器空载损耗和感性用电设备的无功功率损耗。根据实地调研,随器补偿在很多地区都普遍存在,是当地无功补偿的主要手段。 3.3使用单相变压器单相变压器比同容量的三相变压器铁损小5%~10%,且单相配电变压器体积小、质量轻、安装方便,可以最大限度地深入负荷中心,缩短低压网络供电半径,减少因三相负荷不平衡带来的配变和线路的有功损耗。它的推广和使用是实现“小容量、短半径、密布点”,达到降损节能的重要措施。目前,单相变压器已在南京等地应用,并取得了较好的降损效果。 3.4采用节能型变压器

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

《浅谈配电网节能降耗》

《浅谈配电网节能降耗》 【摘要】 文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。 【关键词】 城市;配电网;节能与降耗 我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。 一、降低损耗的技术措施 1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。 2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成

部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有。使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。 3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。 4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。 5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。 6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。 7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。 8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。 9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。 二、降低损耗的管理手段 1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。 2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管

浅谈如何提升配电网供电可靠性

浅谈如何提升配电网供电可靠性 摘要:配电网的工作关系着供电系统的稳定,保证配电网供电的可靠性对国民 经济安全和发展具有重要的意义。配电网作为电力系统正常运行的重要组成,其 设备组成、维护管理等都关系着最终工作的稳定性,尤其近年来智能化配电技术 不断发展与人们用电需求的不断增加,种种因素的发展都给配电网带来新的机遇 和挑战。提升配电网供电可靠性不仅有利于保证国民用电的要求,对经济发展和 社会稳定等也有重要的意义。本文将简要探讨如何提升配电网供电的可靠性。 关键词:配电网;供电;可靠性 配电网是关系着电力系统稳定情况的重要部分,为了保证配电网供电的稳定 性需要从诸多角度以及因素进行探讨,对容易出现问题的部分进行分析和处理, 从而提高配电网的安全性和稳定性,进而对供电系统的可靠性加以保障。现阶段 我国配电网正处于不断发展过程中,在配电网供电中其稳定性不仅与配电网自身 硬件系统相关,也与配电网的管理控制等密切相关[1]。因此提高配电网供电的可 靠性需要对配电网的影响因素进行分析,从主观、客观角度为配电网建设与管理 工作进行改进,才能够确保配电网供电的稳定性和可靠性。 一、影响配电网可靠性的因素 1、配电网设备因素 影响配电网可靠性的因素当中,配电网自身的设备因素是比较常见的不稳定 因素之一。配电网设备老化是影响配电网供电可靠性的原因之一,很多配电网使 用过程中会自然老化,并且由于自然条件或者人为因素的影响配电网相关设备的 耗损可能会加剧,对供电安全造成威胁。配电网内部构件损坏,配电网内部构件 种类较多,通常情况下配电网设备出现问题多为构件问题,比如电缆、电容电线、变压器、开关等发生断裂破损等,这些发生在设备上的损坏会对供电的安全和平 稳产生不良影响[2]。配电网结构不符合安全标准,配电网的结构是否科学是影响 着配电网质量的重要因素,同样也是关系着供电稳定的主要因素,现阶段我国对 配电网结构有着一系列要求,但有部分老旧配电网较为陈旧不符合当前的安全标准,容易对供电稳定性造成危害。配电网自动化水平低,随着自动化技术和科技 的不断发展,利用自动化技术对配电网进行科学合理配电日益成为配电网供电的 主流,而目前仍有相当一部分配电网在运行管理方面的自动化水平较低,容易增 加人为操作在部分配电网管理方面的不稳定性[3]。 2、配电网管理因素 配电网的管理因素是影响配电网供电稳定的重要因素之一,现阶段我国配电 网供电管理中仍然存在很多可以改进的内容。配电网维护工作开展情况,配电网 运行的稳定性与其日常维护工作密不可分,在配电网管理中若没有开展定时、专 业的维护检查,很容易影响到配电网供电的稳定性。配电网周围环境管理因素, 近年来城市建设不断推进,每隔一段时间配电网周围的环境可能都会发生变化, 树木砍伐、电线杆倾倒等情况也都威胁着配电网的安全性。自然灾害防护是配电 网管理中最容易导致配电网出现异常的情况,尤其在气候环境变化多端的当今, 雨雪灾害很容易导致配电网供电出现问题[4]。 二、改善配电网基础条件 1、配电网内部结构优化 保证配电网供电的稳定性首先应当保证配电网的科学性,对配电网内部结构 进行更新与优化,确保配电网的整体状态能满足供电需求。配电网在建设过程中

10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施研究 刘曲茂

10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施研究刘曲茂 发表时间:2018-12-27T10:33:20.250Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:刘曲茂 [导读] 摘要:随着人们用电需求量的不断增加,为供电企业带来了较好的发展机遇。 (国网江西省电力有限公司万载县供电分公司江西省宜春市 336100) 摘要:随着人们用电需求量的不断增加,为供电企业带来了较好的发展机遇。在绿色、环保发展理念下,应当采取有效措施,全面降低10kV配电网线损,引入节能降耗技术,推动电力企业的可持续发展。本文首先从10kV配电网线损管理现状入手,同时阐述了10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施,最后总结了全文,旨在为改善供电电能质量提供参考性意见。 关键词:10kV配电网;线损管理现状;节能降耗技术;应用措施 随着10kV配电网线损率、电压合格率的不断增加,社会对电能运营、供电质量、供电服务水平提出了全新的要求,只有强化配电网技术改造,明确各类影响因素,才可全面降低10kV配电网线损[1]。本文主要研究10kV配电网线损管理现状及节能降耗技术措施,详细阐述如下。 1 10kV配电网线损管理现状 参照相关资料,当前10kV配电网线损管理还存在着很多的不合理性,主要包括:线路量化考核、线损漏电现象,线损漏电现象现状主要如下。 1.1线路量化考核 基于线损定义基础上,配电网在某一时刻内,供电量与实际用电量差值与线路供电量的商。当前10kV配电网线路量化考核问题主要包括:1.统计时间段模糊不确定,无法保障电能数据在时间上完全匹配,工程研究不够深入。2.统计范围模糊,不同分配电线路线损混为一谈,难以统计出不同线路的线路数值[2]。 1.2线损漏电现象 在大量案例与实践中,10kV配电网线损率不断提升,导致这一现象产生的主要原因为是10kV配电系统漏电、偷电现象普遍存在,导致电能资源浪费。加10kV配电网线路配置不合理,三相电压不平衡,进而导致10kV配电网线损现象出现。 2 10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施 基于上述对10kV配电网线损管理现状的分析,电网企业想要得到更好的发展,切实降低电网线损率,应当强化线损管理,积极引入各类先进的技术,合理应用节能降耗技术,以此保障10kV配电网运行的稳定性。参照相关资料,10kV配电网线损管理节能降耗技术应用措施主要如下。 2.1维护三相均衡 10kV配电网企业,需要严格遵循供配电设计,就10kV配电网变压器出口处电流不均衡度需控制在10.0%以内,干线、分支线手段不均衡度需要控制在20.0%以内,中性线电流需要控制到额定电流的25.0%内[3]。就实际情况而言,只有确保三相均衡运行,才可全面降低线路损耗、降低配电变压器损耗。不仅如此,10kV配电网企业还需要依据配电网实际运行情况,合理应用三相平衡化监控设备,引入分相无功补偿装置,确保配电网系统三相运行平衡,以此实现节能降耗,最大程度实现各项资源的有效应用。 2.2合理选择变压器 缩短10kV配电网线与配电台区之间的供电路径,参照供电区域内的负荷量,依据负荷类型,合理划分用电时段,科学规划变压电台区布设,合理分析高压电网、低压电网规划,最大程度避免“近电远供”现象的存在,从源头降低线损问题[4]。 比如:笔者依据工程特点,将10kV配电网中压线路经济供电半径控制在15.0km范围内,就低压线(0.40kV)供电半径需控制在700m 内。合理选择配电变压器,笔者企业一般选用S11、S13系列的非晶合节能变压器,将电网内S7、S9配电变压器系统全部更换,投入使用后应用效果显著。 2.3合理选择导线截面 合理应用配电网节能技术,依据工程地形、地貌等特性,科学规划10kV配电网线路路径,优化线路运行,采取直线输电的形式,全面提升高压传输距离,最大程度减少10kV配电网线路传输过程中的损耗。随着城镇化建设速度的加剧,数码电子产品数量的增加,用户用电量也不断增加,且呈稳定增长趋势,在特定时间内用电会发生呈集中性变化。只有实现线路截面的提升,才可实现10kV配电网线损。在线路截面选取过程中,应当结合区域经济,综合考虑电力价格、发展速度、物价等因素,合理选择电缆截面尺寸,尽量选择大截面导线,及时选取小截面导线。最大程度降低线路电阻与线路损耗,全面提升10kV配电网技术,以此确保10kV配电网运行的经济性,维护其经济效益[5]。就大负荷、大电流用户,需将电压偏差控制在合理范围内,通过调节变压器分接开关,提升运行电压。就配电变压器台数较多、负载率较低、高能耗的变压器线路,需要及时改进,通过过应用分接开关,适当控制线路运行电压,在保障供电质量与供电水平的基础上,全面降低10kV配电网线损。 2.4优化10kV配网无功装置 (动态)无功补偿可有效降低10kV配电网线损,实际应用效果显著,如下图1所示。工作人员只需依据负荷特性,采取分散、集中结合管控的方式,结合无功补偿方案,以此确保线损管控的合理性与科学性。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

浅谈10KV配电网节能降耗

浅谈10KV配电网节能降耗 摘要:文章分析了配电网络降低有功损耗的各种管理手段和技术措施。配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现10kV配电网的节能降耗具有重要意义。10kV配电网的节能降耗包括变压器降耗和线路降耗两部分。变压器降耗可以通过保障变压器经济运行、推广节能变压器和进行无功补偿等方法解决。降低线路损耗可以通过提高线路截面积、缩短传输距离和降低三相不平衡度来解决。 关键词:配电网节能与降耗措施 O 引言 配电网是电力系统中功率消耗的主要部分,实现配电网的节能降耗,对于提高供电企业的经济效益具有举足轻重的作用,对于降低能耗、减少温室气体排放也具有重要意义。作为连接电网与用户的重要桥梁,10kV线路长度在电力网中占到60%的以上,其损失在电力网的总线损中占80%以上,因此10kV配电网的节能降耗对于电力系统的节能具有至关重要的作用。电网的功率损耗主要是变压器损耗和线路损耗,因此节能降耗的主要措施也围绕这两方面展开。此外,10kV配电网涉及城市电网与农村电网,本文先以城市电网作为主要研究目标,最后说明了农村电网的特点极其措施。 1 降低变压器损耗的措施 电网中使用变压器的作用是提高输送距离,降低电能传输的总体能量消耗,一般来说,从发电、输电、供配电到用电,需要经过升压、传输、降压至适当的电压等级以便用户使用。10kV配电网所用的变压器为降压变压器,由于其数量多,总容量大,因此总损耗很大。据统计,在10kV配电网的功率损耗中,变压器的损耗占80%以上,线路损耗不足20%,因此,降低损耗的重点应放在降低变压器的损耗上。 变压器的功率损耗包括两部分:一是变压器的固定损耗,即与用电负荷无关的空载损耗:二是变压器的可变损耗,与电流的平方成正比。固定损耗即是在变压器铁心中产生的空载损耗,其损耗=空载损耗×时间;可变损耗即是电流在变压器线圈中产生的损耗,与变压器的负荷大小有关。 1.1保障变压器的安全经济运行变压器经济运行是指在保证安全可靠运行及满足供电量需求的基础上,通过对变压器进行合理配置,对变压器的运行方式进行优化选择,对变压器负载实施经济调整,从而最大限度的降低变压器的电能损耗。变压器的经济运行以降低变压器的综合功率损耗为目标,即降低变压器运

浅议城市配电网规划设计建设改造

浅议城市配电网规划设计建设改造 为了建设科学合理的配电网,必须加强城市配电网的规划、设计、建设和改造。随着国家国力的不断增强,人民的生活水平也有了很大的提高,家庭都买了各种电器,这导致了我国电力消耗的增加。与此同时,人们更希望电力供应能够更加稳定,电网公司提供的服务也更好。因此,城市配电网的规划、设计和建设迫在眉睫。本文的主要内容是对城市配电网规划、设计、建设和改造的简要分析。 标签:城市配电网;规划设计;建设改造 配电网是城市的基础性设施,对城市正常运行与人们生活品质的提升具有很大作用。但是受传统思想观念的影响,配电网建设改造依然停滞不前,出现了较多的盲目建设问题,影响了供电可靠性,严重时还会出现人员伤亡问题,必须及时进行分析。 一、城市配电网存在的问题 (一)设备分布不到位 受传统电网建设意识的影响,不能开展整体统一规划,导致很多城市电网设备分布出现了不合理问题。此种问题的产生与地区电负荷不同、规划设计不合理等密切相关,增加了现代化配电网检修和维护难度,影响了城市配电网供电质量,尤其是用电高峰期,极易出现主变负载不均衡问题,耗费了较多的资金。 (二)部分配电网设备存在老化陈旧问题 配电网正常运行的过程中,需要使用大量的电气设备,包括电缆、架空线路、电压可变装置、隔离开关装置等电气设备。每种设备在配电网系统中都占有非常重要的地位。无论哪种设备出故障,所有的设备都会在配电网系统上运行。正常运行会产生或多或少的影响,这将威胁到整个城市电力的安全、稳定和可靠性。目前,很多城市都希望降低配电网的运行成本,对配电网设备的更新和优化不够重视。这将导致城市配电网设备在运行过程中出现故障,最终严重影响城市配电网的正常运行。 (三)配電网线路存在负载分布不合理问题 城市配电网用户具有流动性大的特点。在城市配电网规划建设初期,城市配电网系统的建设技术不发达,城市配电网的负荷无法合理、科学地规划。这样的情况就会导致城市配电网系统出现分布不合理的问题。主要问题是分布不均匀,这将严重影响城市配电网的运行效率。此外,城市居民数量逐年增加,城市配电网负荷增大,大大增加了配电网设备的损耗,降低了配电网系统的供电质量。 二、配电网规划设计和建设改造措施

浅谈如何做好配电网规划

浅谈如何做好配电网规划 【摘要】本文解析了配电网规划在城市发展和创先国际企业中的重要性地位;并具体概述了配电网规划的原则及思路,做好配电网规划是电网安全、可靠、经济效益的价值体现。 【关键词】配电网;网架;规划 一、配电网规划的定位及目标 为了接轨国际先进电网企业,建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠、绿色的现代化配电网,电网的稳定安全性、供电可靠性是非常重要的决定性指标,电网的规划建设决定了运行和维护的基础条件,决策的正确性直接决定了电网企业的投资和效益。 1. 配电网在城市发展的重要基础设施。城市配电网规划关系着城市的发展建设,要城市发展规划同步进行。配电网规划要科学合理,以实际情况制定规划方案,综合考虑各种因素,并满足城市发展所需的电量需求。 2. 配电网规划的网架结构具备建设周期长、变动小的优势。电网负荷的发展情况多变,城市配电网的网架结构建设要根据电网负荷做相应的调整,所以城市配电网规划的调整要更复杂一些。 二、配电网规划的原则 1.对配电网设备及网架结构的优化。最有效保障电网安全运行、提高配电网的供电质量及供电能力,根据分区负荷预测及负荷转供能力的需要,确定不同类别供电区配电网结构,配电网接线方式都以双环网、三环网、手拉手环网等结构为主,只有从宏观层面优化城市配电网的设备和网架结构,才能发挥最大的社会效益和经济效益。 2. 加强配电网自动化实施,提升配网科技水平。配电网自动化建设必须始终以提高配电网运行管理水平、提高供电可靠性与运行效率为主要目标,适应未来智能配电网、调控一体化要求,遵循安全、可靠和稳定的总体原则。配电网自动化以一次网架和设备为基础,以配电网自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实施配电系统的科学管理。配电网自动化系统宜采用以“分区域,全覆盖”为原则,实现自动化“三遥”功能。 3.无功补偿优化装置。配电网无功规划是配电网规划的重要组成部分,配电网无功功率补偿是改善电压质量和降损节能的有效手段之一,合理地进行无功补偿的选择以及补偿容量的确定,达到在安全可靠供电所前提下改善电能质量和降低网损的要求,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性。

农村配电网节能改造技术研究 刘凤爽

农村配电网节能改造技术研究刘凤爽 发表时间:2019-07-05T11:46:48.993Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:刘凤爽 [导读] 摘要:农村配电网在目前的整个配电系统中比重很大,但由于其网络结构、供电设备、负荷性质、负荷分布等具体情况,在其产生的线损同样也是比重较大的,这给供电企业造成大量的经济损失。 (国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司内蒙古兴安盟乌兰浩特市 137400) 摘要:农村配电网在目前的整个配电系统中比重很大,但由于其网络结构、供电设备、负荷性质、负荷分布等具体情况,在其产生的线损同样也是比重较大的,这给供电企业造成大量的经济损失。经过近年来的不断建设和改造,农村电网在节能降损方面取得了显著的成效。因此,本文对农村配电网节能改造技术进行分析研究。 关键词:农村配电网;节能改造;技术措施 农村地区配电网建设整体性能堪忧,一些区域变压器设备性能老化、中低压配网结构不合理,线路设置不合理,导致线损过大,成为制约农村电力发展的主要瓶颈。据有关部门统计显示,农村地区配电网损耗达到20%。为此,引入节能技术,对农村配电网进行改造,以提升配电网运行节能性、经济性水平。 1农村配电网的运行现状 农村电网的网络结构比较分散,供电半径一般比较长,用户用电性质比较单一,加上农村用户也开始大量使用日光灯、电视机、微波炉、电冰箱、空调等对无功需求量较大的家庭电器,线路上的无功损耗较高,导致功率变低、消耗变大。无功功率还一直得不到及时的补偿,长此以往更造成对农网线路的损害。 农村用电的特点是用电时间段比较集中,主要是生产、生活用电,平时的用电负荷不太高,但在农忙、夏季以及春节等高峰时段,农网线路却呈现满载状态。在用电高峰期,许多供电设施由于长期满负荷、超负荷工作而故障或烧坏,特别在夏季高温时的降温负荷如电风扇、空调、冰箱等持续,造成变压器负载率高,即使供电企业采取割接负荷、加大线径甚至改造配变等措施,但农网设备仍发生过载跳闸停电,影响了人们的正常生产和生活。 2农村配电网节能改造技术措施 2.1合理规划农村电网结构 合理规划电网结构,能够提高农村电网抵御大风、暴雨等恶劣自然灾害的能力,实现电网运行安全水平的提升,提高电网供电的可靠性。在规划农村电网结构时,应始终坚持与农村整体建设规划相结合的原则。首先,对农村地区未来发展情况进行准确评估,通过科学论证提高线路布局和设备选择的科学性、合理性,从而在预留发展空间的同时,避免出现浪费。同时还应突破过去的区域限制,统筹城乡电网发展,实现农村经济社会的和谐发展。其次,在农村电网变电站建设中始终牢记“密布点,短半径”的原则,避免线路迂回。最后,在主接线上可采用单母线分段接法,若部分变电站承受的供电负荷较重,可适当增加旁路母线,提高电网供电的可靠性。 2.2优化配电网无功补偿的技术措施 在配电网节能改造技术中,对无功补偿的调整,通常设置补偿点于改造线路的2/3处,对前段线路,由变电站进行补偿;对后段线路,由补偿电容器来调整。该方法的应用可以实现对配电网不同区域的规划,还能有效降低配网损耗。当然,从提高配网无功补偿效能上,还应在配电网设置监测台及中央监测台,以满足对不同区域电网运行状态的有效监测,及时发现和解决影响电网安全运行的故障和隐患,提高配网运行安全性、稳定性、经济性。 2.3优化配电网变压器的技术措施 变压器是配电网节能改造的重点,为了提高节能性能,专门购置新型节能变压器,化解农村地区变压器损耗过大问题。但是,考虑到农村地区用电负荷变化较大的问题,特别是昼夜用电差异性突出,由此带来的负荷波动问题,也会增加电网损耗。为此,引入卷铁芯变压器来提高变压器的节能效果。另外,在变压器容量与负荷优化配比选择上,结合不同农村地区用电负荷实际,通过计算方式来获得变压器的负载率,来优化变压器的空载损耗、线路损耗。同时,确定某一容量变压器,还要对其容量利用率进行调控,来降低损耗。在变压器分接头选择上,可以通过调整分接头来降低配电网损耗。通常,变压器在运行时,电压的变化对配电网损耗影响最大,电压升高5%,损耗增加15%。而电压继续提高,损耗则进一步扩大。对于变压器参数的参数,可以根据电网并联来获得节能降耗目标。如调整功率因数,当功率因数较低时,节能效果较好;可以在变压器二次侧无功功率补偿中,设置功率因数来降低损耗;动态调整电网运行负荷,根据负荷曲线的变化,波动小则电网经济性越好。因此,可以调整变压器负载率方式,来优化负荷曲线的波动幅度,获得节能效果。另外,在变压器布点与设置上,以箱式变压器换掉过去立柱式方案,增加安全性;在人群密集、供电负荷密集的农村地区,要对变压器设置安全警示牌,确保电网改造安全。 2.4确保配变经济运行和三相平衡 通过优化运行方式、合理调整负载及改善运行条件等措施,使配电变压器保持在损耗较低的状态下运行就能最大限度地节能。同时,还要让变压器的三相平衡运行,因为在相同负载下,当三相负荷最大不平衡度达时,变压器的功率损耗、无功功率是三相平衡时的3倍。三相负荷不平衡运行时会产生零序电流,增加磁滞和涡流损耗,致使变压器局部金属件温度升高,严重时将导致变压器运行事故发生。因此,我们要加强配电网结构的改造,定期检查三相负荷是否平衡,及时调整相间负荷,确保三相负荷平衡分配;还要加强负荷侧管理,定期测试三相电流平衡度,运用负荷终端管理系统等信息技术手段长期关注配变的平衡运行,对配电站出线干线和大电力用户,应在回路安装三相短线保护,即使任何一相导线断开时,也可及时切断三相负荷。 3农村配电网节能建设与改造技术发展方向 3.1自动化建设 积极采用计算机系统安全防护措施,保证农村调度自动化系统、配网自动化系统运行的安全。推广应用变电所遥视系统,有效解决变电所现场可视化及环境监控问题。积极探索农村电网经济适用的通信技术,重点解决农村电网偏远变电所、配网自动化、低压集中抄表中的通信问题。在自动化系统推广公共通信网络的应用模式,完善公共通信网络在自动化系统应用中的安全技术措施。 3.2信息化建设 信息化建设方面,重点研究与推广的主要内容包括研究企业管理的数据信息流,建立统一的数据规范,消除信息孤岛,实现数据资源

相关文档