文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开关柜停送电一般流程

开关柜停送电一般流程

开关柜停送电一般流程
开关柜停送电一般流程

送电停电:

1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程

2、送电之前的先决条件:各柜门处于关闭状态,高低压柜各个开关处于分闸状

态,线路没有短路及其他故障。

3、送电顺序:

送电具体步骤:

○1送直流总开关BK,送各出线开关(合母,控母),其中合母开关的作用是:给

储能电机提供工作电源,控母开关是给保护装置分合闸提供电源。进线柜上有两个32A直流总开关!

○2合隔离刀闸,首先把电磁锁抽出,(按住红色按钮,电磁锁吸合),方能合上

刀闸,合刀闸时要迅速,一次到位!如果电磁锁不能被出抽出,首先看电源是否正常,其次要看进线开关柜是否处于分闸状态!

○3合进线柜,合之前,需把进线柜及PT柜手车摇到工作位置,开关柜面板上

的转换开关处于就地状态,然后按绿色按钮!开关柜合闸,同时储能电机储能为下次合闸做准备,此时要注意电压是否正常(看PT柜电压表显示10KV),如果不正常应停电检查,PT柜一次或者二次熔断器是否熔断,如熔断应更换。

○4合主变柜,主变柜手车处于工作位置,控制开关处于就地位置。按绿色按钮,

合闸,如果没有合上,属正常现象,因为干变励磁电流大,合闸瞬间可能引起速断动作。可过几分钟后,再次合闸。

○5合低压进线柜,按绿色按钮!

○6合各出线柜及电容补偿柜!

4、停电顺序:

跟送电顺序相反

5、发电机柜操作注意事项:

停电:当电网停电时,要首先断开1#,2#进线柜,把断路器摇到试验位置后才能用发电机柜送电。

送电:当电网恢复正常时,要先断开发电机柜,把断路器摇到试验位置后才能用1#,2#进线柜送电。

三、检修

1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程。

2、室内检修,如需停电,应一人监护一人操作,先停分开关,后停总开关,再

停高压负荷开关,并分别挂停电指示牌,封挂地线,确认停电无误方可检修。

3、清扫检修完毕送电以前应做到:

(1)清扫施工现场检查工具。

(2)拆除地线。

(3)人员撤离检修现场。

4、室内低压配电盘送电时应做到:

(1)拆除指示牌,检查工具。

(2)确认无误方可送电,必须一人操作一人监护。

(3)先合总开关,后合分支开关。

(4)监视电压电流情况,发现问题及时处理。

5、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。

6、各种操作工具、防护用品应每年定期检修,以保持良好。

四、注意事项

1、配电室应定期巡检,发现问题及时报告处理

2、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程

3、严禁带负荷操作隔离刀闸

4、高压手车在带电情况下摇进摇出时要记住“慢-快-慢”要诀,开始摇的时候

可以慢一点,听到有嗞嗞的放电声时,要快速将手车摇进,放电声消失后要慢点,防止因为触头位置不正引起的机械故障!

5、拆除指示牌时,牢记谁挂牌谁摘牌。

6、注意防潮,如果湿度过大可能引起高压柜的放电,如发现应及时处理,防止

事故扩大!

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。

(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。

高低压配电室安全操作规程

配电室电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 3、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。 4、用绝缘棒拉合高压刀闸应戴防护眼睛和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 5、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 6、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 7、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 8、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。 9、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。 一、电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)岗位职责 1、负责本项目、本标段的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

配电室停送电操作规程新

配电室停送电操作规程 1、紧急停电,送发电操作 1到配电室将所有进线开关摇出至试验位置,并将各路负载开关分闸,同时将电容柜分闸,只留照明开关和车间一级负荷,等待发电线送电。 2确认发电线送至发电柜后,将火法配电室发电柜主断路器合闸,然后将支路断路器合闸,最后按合闸按钮,主接触器吸合,发电送至一侧配电柜,然后将母联柜摇至连接位置,按合闸按钮,并联电源投入另一侧配电柜使用,然后到湿法配电室按同样操作规程将湿法配电室发电电源送上。测三相电压,正常后,通知调度本车间的柴油发电已送上 3需使用紧急设备,电话联系调度,告知使用负荷。 来常电时,操作方法 1调度室电话联系电工班,询问是否具备送市电条件,待确认后,到调度室拿停发电线送市电操作令。 2待常电送至进线开关上端后,将配电室母联柜分闸,摇到试验位置,将发电线分闸,并将支路断路器及主断路器分闸,确认配电柜没电后,将配电室进线开关摇至连接位置送常电,待车间照明得电后,填写操作令的停电时间,找相关领导签字,送至调度室后,依次送配电室各路负载开关,观察三相电压是否正常,然后电话告知

调度室送电完毕,并通知车间生产。 2、计划停送电 计划停电 1调度室应于停电前1小时通知车间电工到调度室领取《停电操作票》,电工到配电室等待停市电转换柴油发电,等待期间保证通讯畅通。 2柴油发电只供给公司一级负荷和各车间、办公楼照明办公使用,严谨在此期间开启除此之外的任何用电设备,防止柴油发电超负荷跳闸。(按照三公司柴油发电一二级负荷管理规定开启。 3送完柴油发电后,应立即告知调度,并将《停电操作票》及时反馈给调度。 计划送电 1来市电前1小时,调度将通知车间到调度室领取《送电操作票》。 2来市电前总调将通知调度,并查询调度是否具备接收市电条件。 3接到总调电话后,调度应通知制氧车间电工、烟化车间电工、硫酸车间电工是否具备接收高压市电的条件,如果具备条件,通知总调送电。 4各车间电工看到市电已到达配电室后,首先要落实现场有无检维修作业,经确认无误情况下具备条件,开始送电,送完电后要立即电话通知调度本车间已送完市电,并填写好《送电操作票》级,及时反馈调度。 5调度将根据车间的反馈信息,通知柴油发电依次对已送市电的车间停柴油发电。

低压配电柜操作流程

.. 一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班; 6)严格按照每2小时对相关电气室巡检的周期进行巡检。 ’.

高压开关柜五防及停送电操作流程

高压开关柜五防及停送电操作流程 一、概述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室。 分别是:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。 手车根据用途分为隔离手、计量手车、断路器手车、PT车、接地手车等,同参数规格的手车可以自由互换。 手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。 二、高压开关柜“五防” 高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足五防要求: 1、防止误分合断路器。 断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合闸、分闸操作。 2、防止带负荷移动断路器手车。 断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。 3、防止带电合接地开关。

断路器手车必须处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作。 4 、防止带接地开关送电。 接地开关必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置,进行合闸操作。 5 、防止误入带电间隔。 接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,没有接地开关的开关柜,装有电磁锁,防止了误入带电间隔。 三、进线柜送电操作流程序 1、关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门) 2、推转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位, (推断路器时需把断路器手车地盘上两推拉把手往中间压,同时用力往前推,即往柜内推,断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时,保护装置电源灯、手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮并且指示正确,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

低压配电柜操作流程

低压配电柜操作流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施; (2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班;

配电室停送电操作规程

配电室停送电操作规程 一、注意事项 1、配电室高压设备的任何操作,必须戴绝缘手套及工作帽,穿绝缘靴并站在绝缘垫上,确认安全才可进行,操作人员与带电体间的最小距离要符合安全规程规定(10KV/0.7m)。 2、倒闸操作应尽可能作到有二人参加,一人操作,一人监护(特殊情况和事故处理除外),但验电、放电、装拆接地线,必须有两人方可进行。 3、操作中发生疑问时,应停止操作,立即汇报,弄清事实后,方可继续操作。 4、如为电气设备检修而停电操作,必须使设备两侧有明显的断开点,要在检修设备的两端三相验电确无电压后装设接地线,设备接地前必须进行验电、放电。 5、对电容器的操作: 停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。 6、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先分负荷侧再分电源侧。 7、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。

二、操作程序 1、停电程序: 1)停低压侧电容器柜开关; 2)停低压侧各路出线开关; 3)停低压侧变压器电源进线柜; 4)停高压侧变压器电源开关: 断开变压器高压侧开关,确认断路器在分闸位置,并将手车摇至试验位置。 2、送电程序: 1)送高压侧变压器电源开关; 确认接地刀闸处于分闸位置,将手车摇至工作位置,将断路器合闸 2)送低压侧电源进线柜; 3)送低压侧各路出线开关; 4)送低压侧电容器柜开关。 3、受电开关的操作: 1)受电开关送电、停电前均应同总变电所联系或由变电所下达通知进行。 2)送电前应检查开关处于分断位置,再将手车推至工作位置,然后对该进线开关进行合闸。 3)停电前应分别进行分闸、断开开关,根据工作需要,拉出相应的手车至试验位置。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

高压开关柜送电、停电操作规程

高压开关柜送电、停电操作规 程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进 行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能 打开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门 电磁锁),才能打开后门。 注:高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置, 将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门, 用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断 器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一 次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工 作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验 位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有 步骤。

高低压配电柜停送电流程及其注意事项[优质材料]

高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 检查接地刀所在位置的方法: 接地开关状态合闸分闸 接地刀指示灯亮灭 接地开关联锁装置打开封闭 后门板接地开关联锁装置后门板可打开后门板不能打开4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 检查断路器状态的方法: 断路器状态合闸分闸断路器状态指示灯红灯亮“|”绿灯亮“━” 断路器上的状态指示位合闸“┃”分闸“○” 检查储能情况的方法: 断路器储能状态已储能未储能 断路器上有储能指示位一个被拉开的弹簧一个未被拉开的弹簧

6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。 在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程: 1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。

低压开关柜操作规程

低压开关柜安全操作规程 一、准备工作 1、特殊工作作业持证上岗并按规定进行定期专业培训,保证证件有效。 2、操作人员在操作前检查绝缘手套及绝缘鞋、绝缘杆是否在安全有效期内,按操作项目规范要求穿戴好劳动保护用品。 3、开机前应认真检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 二、具体操作事项 1、正常送电操作 (1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; (2)确认电源开关在断开位置; (3)送上操作回路电源,状态指示正常; (4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; (5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; (6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; (7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。

2、正常停电操作 (1)检查信号指示允许拉闸; (2)确认所有负荷开关断开; (3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; (4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; (5)切断断路器操作电源; (6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; (7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 三、注意事项 1、配电室应保持清洁干净,要有良好的通风,禁止吸烟。在室内使用明火,必须逐级批准,并采取一定的防范措施。 2、配电室电气设备附近的各种安全装置,必须保持完整、灵敏、有效。 3、经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时予以修复。 4、配电室必须配备足够的干粉灭火器材,并经常进行维修保养,保证完好。值班人员必须熟练使用灭火器材,掌

高压停送电操作规程及标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压停送电操作规程及标 准(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1010-61 高压停送电操作规程及标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围:变电所、配电所、所有高压电力开关的场合。 二、一般规定: 1. 10KV线路及设备的停送电严格执行停送电制度。 2. 10KV高压的停送电一律执行工作票制度,工作票由申请停送电单位填写,严禁约时停送电,停送电必须由专人进行,严格执行谁停电,谁送电制度,中间不得换人或让他人代替。 3. 停送电必须停电、验电、挂牌、汇报。 4. 停送电必须严格执行《选煤厂安全技术操作规程》和《选煤厂停送电制度》的有关规定。 5. 必须清楚停送电的电压等级,所用到的工具,并检查工具是否完好,有无损坏等。

6. 必须有安全用具(绝缘操作台、高压绝缘手套、绝缘鞋等)。 7. 各环节调度室值班人员都必须认真填写记录,包括申请停电人、停电时间、停电的设备、停电操作人、验电人、送电时间、送电的设备、送电操作人等。电工也必须作相应记录。 三、操作工序: 1.停电申请人员先向调度室申请停电。 2.调度室接到停送电请求后,通过工作票或对讲机命令电工进行停送电操作(值班电工必须重复调度室停电设备号)。 3.电工根据调度室命令填写倒闸操作票,并由一人读票监护,一人操作。操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,站在绝缘胶垫上,操作前必须核对设备名称和该设备的位置。 4.停电操作要执行停电、验电、放电、挂接地线后,开关必须挂“有人工作,严禁合闸”标示牌。明确通知调度室设备已停电(必须重复停电设备号),调

配电室安全操作规程

配电室安全操作规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

高低压配电室安全操作规程 一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力. 二、电工要有高度的工作责任心严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定. 三、不论高压设备带电与否值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场并符合设备不停电时的安全距离。 四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。 五、巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。 八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。 九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

十、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏以防突然来电。 十一、施工和检修需要停电时值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前不准将施工设备合闸送电。 十三、高压设备停电工作时距离工作人员工作中正常活动范围小于米必须停电。距离大于米但小于米设备必须在与带电体不小于米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。 十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。 十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

低压开关柜安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压开关柜安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压开关柜安全操作规程(通用版) 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严格防止短路或接地。

7、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 8、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在断路三分钟后方可进行。 9、电容器组的检修工作,应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。 10、操作者在操作和维修过程中,必须使用绝缘工具,穿戴绝缘鞋和绝缘手套等安全保护用品。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

各配电房停送电操作流程

各配电房停送电操作流程

A 座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA )及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA )有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指 分闸指示灯(绿色)灭; 检查2#变压器(仃C )有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指 示灯(绿色)亮,则执行如下操作:] 1、 断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 off ) 2、 1BL3、1BL4 1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到停止状态(箭头指向 0,手柄水平); 3、 按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮, 分闸指示灯(绿色)灭; 4、 合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 on ) 5、 1BL3、1BL4 1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到运行状态(箭头指向 1,手柄竖直)。不在用的除 外---有标记 、断开无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向 )

2、1AL11、1AL12、1AL13三面低压抽屉柜的各抽屉式开关的手 柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL9电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL11、1AL12、1AL13三面低压抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记以上操作的同时关注各个设备有无异常,送电后关注小区的 各个负载的情况,检查各低压开关柜及小区各负载的运行情况,确保电梯、消监控室、门卫、水泵房等设施设备已经有电,并都正常运行。若有异常及时停掉相应开关,进行检查,故障排除确认无误后再给该回路的送电,遇到疑难情况及时通知主管。____________________________ 送电操作完成后,做好停电原因、停电及送电时间等情况的书面记录及时交到办公室存档备查。 科瑞物业工程部 2016 年9月5日

配电室低压配电柜标准操作规程

制药有限公司GMP文件 厂房与设施文件 2.适用范围:配电室的操作人员。 3.职责:电力车间配电室操作人员对本规程的实施负责。 4.内容: 4.1配电室低压配电柜于配电室低压室内,非配电室操作人员未经批准不得私自进入低压室,不得靠近和私自触碰低压配电柜。 4.2配电室操作人员进入低压室,应严格按照“各级人员安全标准管理规程(SMP-JG-0008-00)”规定,穿戴相应防护设施后,方可进入。 4.3 低压设备检修时必须停电进行,并要有专人监护及挂警告牌。 4.4 低压配电柜操作时,要站在胶皮板上,握好操作手柄,注意电表变化情况。 4.5 配电柜操作顺序:送电时,先合刀闸开关,后合空气断路器。停电时,先跳开空气断路器,后拉刀闸开关。 4.6 操作时动作要迅速,受电盘开关合上后,如无异常,方可进行分盘送电,如发现指针有冲击现象时,应立即停止送电,待检查修复后方可送电。 4.7 配电间突然跳闸停电,没有查明原因,不准合闸送电。 4.8 拉开刀闸的操作应迅速而谨慎,合刀闸的操作迅速而果断,但在合闸行程终了时不准有冲击。 5.程序: 5.1送电 5.1.1在高压配电柜控制电源直流屏柜内依次合上合闸电源1开关、指示灯亮、交流进线开关、指示灯亮、整流输出开关、指示灯亮、电池开关、指示灯亮控制母线电压调整转

5.1.2 检查各高压柜状态灯,确保高压柜在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.1.3 将进线柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.4 将PT柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.5 将变压器柜,两台,手车摇进到工作位置, 5.1.6关上工作电源进线柜门,手摇合上隔离开关IS,出现“合”字,按合闸按钮,或直流屏没电时手摇,合上真空开关VS,出现“合”字。 5.1.7 进线柜合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.8 确定与使用变压器对应的变压器柜,并合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.9 完成送电。 5.2 停电 5.2.1 逐一将变压器柜和进线柜分闸,断开真空断路器,确保其工作在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.2.2 在工作电源进线柜上断开真空开关VS,出现“分”字,断开隔离开关IS,出现“分”字。 5.2.3 摇出变压器柜手车, 5.2.4 摇出PT柜手车 5.2.5 摇出进线柜摇出手车 5.2.6 完成停电。 5.3 检修操作 5.3.1 清除绝缘子表面污垢;铁金具与瓷件粘合牢固 5.3.2 检查传动件和机械部分。检查活动部件的润滑情况。 5.3.3 检查触头开距应符合符合制造厂规定。 5.3.4 检查触头是否完好,用0.O5mm塞尺检查,纵向塞入深度不应大于5mm,两侧弹簧的压力应均匀,符合制造厂规定。涂一层凡士林戒导电膏。 5.3.5 调整三相不同期。 5.3.6 检查高低压配电柜附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。 5.3.7 针对不同的断路器做出相对的检修项目,具体操作参考设备说明书。

低压配电室操作规程示范文本

低压配电室操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电室操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行, 操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备 标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。 当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一 致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设 备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发现问题禁止 送电,必须查清原因处理后方可恢复送电,否则按违章操 作进行严肃处理。

六、任何人不得强行送电和私自调动整定保护定值,否则由操作者负一切责任。 七、严禁带电检修、搬移带电设备。 八、节日检修或停产检修时,必须按停送电负责人的指令,按工作票或操作票所规定的内容进行,操作完毕,要做好安全技术措施。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

相关文档
相关文档 最新文档