工程名称:六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程
放空管闸门计算书
审查:
校核:
计算:
完成单位:宁波市水利水电规划设计研究院
完成时间:2015.11
目录
1.基本参数 (3)
2.结构说明 (4)
3.荷载计算 (4)
3.1 静水荷载 (4)
3.2作用在各主梁上的荷载 (4)
4.结构计算 (5)
4.1面板计算 (5)
4.2主梁计算 (6)
6.启门力计算 (8)
1.基本参数
1.1 孔口尺寸:1.0m?1.0m(宽x高)
1.2 底坎高程:1813.0m
1.3 正常条件:
正常蓄水位,水位1821.8m, γ=10.0kN/m3
1.4 设计条件:
设计洪水位(m),水位1823.18m,γ=10.0kN/m3
1.5 封水尺寸:1.3m?1.1m
1.6 运用条件:
运行方式:动水启闭
1.7 止水设置:下游侧,与面板反侧
止水磨擦系数:f max=0.5 f min=0.2
1.8支承摩擦系数:f max =0.15 f min=0.06
1.9 启闭设备:10T卷扬式启闭机OPO
1.10闸门类型:平面滑动闸门
1.11材料
1.14.1门体: Q235
允许应力单位:N/mm2
1.14.2主滑块
自润滑复合材料
1.14.3 反滑块
铸铁块
2.结构说明
2.1闸门为平面滑动闸门,系焊接结构。
2.2面板设在下游面,止水设在下游面
2.3顶、侧水封采用P45型止水;底水封为I型止水橡皮。
3.荷载计算
3.1 静水荷载
静水荷载(10.18米水头差 =10.0 kN/m3)
3.2作用在各主梁上的荷载
计算方法:采用近似取相邻间距和之半法,主梁从下到上各主梁的荷载分别为:
P下主=10.0x[(10.18+10.18-0.1-0.25)/2]x(0.1+0.25)x1.3=45.5kN
P中主=10.0x[(9.83+9.83-0.5)/2]x0.5x1.3=62.3kN
P上主=10.0x[(9.33+9.33-0.25)/2]x0.25x1.3=29.9kN
P下主+ P中主+ P上主=45.5+62.3+29.9=137.7kN
4.结构计算
4.1面板计算
4.1.1面板厚度的计算公式
δ=a(kq/α[σ])1/2
式中:
δ-----面板厚度(mm)
α-----弹塑性调整系数当b/a>3时,α=1.4
当b/a≤3时,α=1.5 a,b----面板计算区格的短边和长边的长度(mm),从面
板与主(次)梁连接焊缝算起
q------面板计算区格中心的水压力强度(Pa)
k------弹性薄板支承长边中点弯应力系数,按《水电
站机电设计手册》(金属结构(一))(下简称《手
册》)P200,表5-17~5-19采用
[σ]-----钢材的抗弯允许应力(Pa),按第一组
[σ]=160N/mm2
4.1.2面板厚度计算Ⅴ
考虑面板区格Ⅰ~Ⅴ,参见2.6 闸门结构布置,面板区格计算结果如下:
单位:N,mm
] [σα
δKq
a
=
考虑现有闸门的除锈和钢板规格,取面板厚度δ=25mm 4.2主梁计算
4.3.1 荷载及内力计算
正向水压力:
以中横梁作为计算控制主梁,计算简图如下:
q=62.3/1.3=47.9kN/m
Qmax=V A=V B=62.3/2=31.1kN
Mmax=ql n(l0-l n/2)/4
=47.9×1.3×(1.5-1.3/2)/4
=13.2kN.m
4.3.2 断面选择
4.3.2.1 面板参与主次梁的有效宽度
简支梁正弯距段控制,按下列公式计算
B=§1b
b=(500+500)/2=500mm
l0=l=1500mm l0 /b=1500/500=3
查《手册》P203, §1=0.84
故B=§1b=0.84×500=420mm
取B=400mm
4.3.2.2 截面特性计算
4.3.3 强度校核:该主梁属于受弯构件
钢材及组号: 第 2 组 [σ]= 150 (MPa) [τ]= 90(MPa)
前缘正应力: σ1=
1
W M x
= 1981242.14
102.136 =6.7kN/mm 2<[σ] 后缘正应力:
σ2=
2
W M x
= 945002.18
102.136? =14.0N/mm 2<[σ] 最大剪应力:
τ= =31.1×103 ×795289.76/(172752184.31 ×25)
=5.72N/mm 2<[τ]
4.3.5 稳定验算
整体稳定:因主横梁与面板整体连接,故不必验算。
局部稳定:主梁采用焊接组合梁
h 0/δ=270/25=10.8<80x
fy /235=80
4.3.6 刚度验算
最大变形量f =5ql 4/384*E*Ix
=5×47.9×15004/(384×2.1×105×172752184.31) =0.1(mm)
允许变形量[f]= L/750=1500/750=2(mm) f<=[f] 满足要求
6.启门力计算
F Q = n T (Tzd+Tzs)+n
G ’G Tzd=f2P 式中:
n T ---摩擦阻力安全系数,采用1.2
n G ---自重修正系数,采用0.9 P=137.7kN
f 2---滑动摩擦系数; f 2=0.15
δ
**Ix S
Q
Tzd= 0.15x137.7=20.67kN
Tzs-----止水磨阻力
Tzs=f3Pzs
Pzs=0.5?10.5x0.045?(2?1.1x9.63+1.3x9.08)=7.80kN F Q=1.2?(Tzd+Tzs)+1.1G
=1.2x(20.67+7.8)+1.1x38.5
=76.5 kN
故选用10t固定卷扬机操作,功率约4kW。