文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程

六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程

六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程
六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程

工程名称:六盘水市钟山区红岩水库灌溉供水工程

放空管闸门计算书

审查:

校核:

计算:

完成单位:宁波市水利水电规划设计研究院

完成时间:2015.11

目录

1.基本参数 (3)

2.结构说明 (4)

3.荷载计算 (4)

3.1 静水荷载 (4)

3.2作用在各主梁上的荷载 (4)

4.结构计算 (5)

4.1面板计算 (5)

4.2主梁计算 (6)

6.启门力计算 (8)

1.基本参数

1.1 孔口尺寸:1.0m?1.0m(宽x高)

1.2 底坎高程:1813.0m

1.3 正常条件:

正常蓄水位,水位1821.8m, γ=10.0kN/m3

1.4 设计条件:

设计洪水位(m),水位1823.18m,γ=10.0kN/m3

1.5 封水尺寸:1.3m?1.1m

1.6 运用条件:

运行方式:动水启闭

1.7 止水设置:下游侧,与面板反侧

止水磨擦系数:f max=0.5 f min=0.2

1.8支承摩擦系数:f max =0.15 f min=0.06

1.9 启闭设备:10T卷扬式启闭机OPO

1.10闸门类型:平面滑动闸门

1.11材料

1.14.1门体: Q235

允许应力单位:N/mm2

1.14.2主滑块

自润滑复合材料

1.14.3 反滑块

铸铁块

2.结构说明

2.1闸门为平面滑动闸门,系焊接结构。

2.2面板设在下游面,止水设在下游面

2.3顶、侧水封采用P45型止水;底水封为I型止水橡皮。

3.荷载计算

3.1 静水荷载

静水荷载(10.18米水头差 =10.0 kN/m3)

3.2作用在各主梁上的荷载

计算方法:采用近似取相邻间距和之半法,主梁从下到上各主梁的荷载分别为:

P下主=10.0x[(10.18+10.18-0.1-0.25)/2]x(0.1+0.25)x1.3=45.5kN

P中主=10.0x[(9.83+9.83-0.5)/2]x0.5x1.3=62.3kN

P上主=10.0x[(9.33+9.33-0.25)/2]x0.25x1.3=29.9kN

P下主+ P中主+ P上主=45.5+62.3+29.9=137.7kN

4.结构计算

4.1面板计算

4.1.1面板厚度的计算公式

δ=a(kq/α[σ])1/2

式中:

δ-----面板厚度(mm)

α-----弹塑性调整系数当b/a>3时,α=1.4

当b/a≤3时,α=1.5 a,b----面板计算区格的短边和长边的长度(mm),从面

板与主(次)梁连接焊缝算起

q------面板计算区格中心的水压力强度(Pa)

k------弹性薄板支承长边中点弯应力系数,按《水电

站机电设计手册》(金属结构(一))(下简称《手

册》)P200,表5-17~5-19采用

[σ]-----钢材的抗弯允许应力(Pa),按第一组

[σ]=160N/mm2

4.1.2面板厚度计算Ⅴ

考虑面板区格Ⅰ~Ⅴ,参见2.6 闸门结构布置,面板区格计算结果如下:

单位:N,mm

] [σα

δKq

a

=

考虑现有闸门的除锈和钢板规格,取面板厚度δ=25mm 4.2主梁计算

4.3.1 荷载及内力计算

正向水压力:

以中横梁作为计算控制主梁,计算简图如下:

q=62.3/1.3=47.9kN/m

Qmax=V A=V B=62.3/2=31.1kN

Mmax=ql n(l0-l n/2)/4

=47.9×1.3×(1.5-1.3/2)/4

=13.2kN.m

4.3.2 断面选择

4.3.2.1 面板参与主次梁的有效宽度

简支梁正弯距段控制,按下列公式计算

B=§1b

b=(500+500)/2=500mm

l0=l=1500mm l0 /b=1500/500=3

查《手册》P203, §1=0.84

故B=§1b=0.84×500=420mm

取B=400mm

4.3.2.2 截面特性计算

4.3.3 强度校核:该主梁属于受弯构件

钢材及组号: 第 2 组 [σ]= 150 (MPa) [τ]= 90(MPa)

前缘正应力: σ1=

1

W M x

= 1981242.14

102.136 =6.7kN/mm 2<[σ] 后缘正应力:

σ2=

2

W M x

= 945002.18

102.136? =14.0N/mm 2<[σ] 最大剪应力:

τ= =31.1×103 ×795289.76/(172752184.31 ×25)

=5.72N/mm 2<[τ]

4.3.5 稳定验算

整体稳定:因主横梁与面板整体连接,故不必验算。

局部稳定:主梁采用焊接组合梁

h 0/δ=270/25=10.8<80x

fy /235=80

4.3.6 刚度验算

最大变形量f =5ql 4/384*E*Ix

=5×47.9×15004/(384×2.1×105×172752184.31) =0.1(mm)

允许变形量[f]= L/750=1500/750=2(mm) f<=[f] 满足要求

6.启门力计算

F Q = n T (Tzd+Tzs)+n

G ’G Tzd=f2P 式中:

n T ---摩擦阻力安全系数,采用1.2

n G ---自重修正系数,采用0.9 P=137.7kN

f 2---滑动摩擦系数; f 2=0.15

δ

**Ix S

Q

Tzd= 0.15x137.7=20.67kN

Tzs-----止水磨阻力

Tzs=f3Pzs

Pzs=0.5?10.5x0.045?(2?1.1x9.63+1.3x9.08)=7.80kN F Q=1.2?(Tzd+Tzs)+1.1G

=1.2x(20.67+7.8)+1.1x38.5

=76.5 kN

故选用10t固定卷扬机操作,功率约4kW。