冬雨季专项施工方案报审表工程名称:

目录

一、工程概况

二、雨季施工技术措施

三、高温季节施工措施

四、冬季组织措施

五、现场准备

六、冬季施工技术措施

七、冬季施工条件

冬雨季施工方案

一、工程概况

二、雨季施工技术措施

本工程雨季施工在整个施工过程中的比例较大,为了不影响施工生产进度和工程质量,针对内蒙地区的雨季气候特点,制定合理的雨季施工技术措施。

1、对现场工人宿舍、食堂、库房、办公室等部位做全面检查和维修,做好防雨渗漏工作。

2、做好现场排水系统,将地面及场内雨水有组织及时排入指定排污口。道路两侧及建筑四周设排水沟,保证水流通畅,雨后不陷、不滑、不存水。

3、所有机械棚搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨、防淹措施、安装接地安全装置。电闸箱防止雨淋、不漏电、接地保护装置灵敏有效,各种电线防浸水漏电。

4、准备水泵及时排除积水,以保证现场干净、整洁。

5、设置避雷设施。建筑物利用结构钢筋做避雷装置,认真检查做好接地装置。

6、在暴风雨期间,做好安全检查工作。

7、在雨季施工过程中,在工程质量上注意如下事项:

(1) 砼浇筑遇雨时,立即搭设防雨棚,用防水材料覆盖已先浇好的砼。并在雨后及时修补已完成品及半成品。

(2) 对粗细骨料含水量及时测量,掌握其变化幅度,及时调整配合比。

(3)加强对原材料的覆盖防潮措施,尤其对钢材加强保管,以免锈蚀等影响质量。

(4)及早进行基坑沟槽回填以减少基坑暴露时间。

三、高温季节施工措施

针对内蒙地区夏季气温高、时间长的特点,重点做好安全生产和防暑降温工作,保证工程质量及工期目标,保障广大职工的安全和健康,防止各类事故的发生,确保夏季施工顺利进行。

1、成立夏季工作领导小组,由项目经理任组长,质安科负责人担任副组长,对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人,切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生,定期喷洒杀虫剂,防止蚊、蝇孳生,杜绝常见病的流行。关心职工,特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康,保证茶水和清凉饮料的供应。认真督促检查,做到责任到人,措施得力,确实保证职工健康。

2、做好用电管理,夏季是用电高峰期,定期对电气设备逐台进行全面检查、保养,禁止乱接乱拉电线,特别是对职工宿舍的电线及时检查,加强用电知识的教育。做好各种防雷装置接地电阻测试工作,防止触电和雷击事故的发生。

3、加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理,在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒,避免发生泄露,杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。

4、高温期间根据生产和职工健康的需要,合理安排生产班次和劳动作息时间,对在特殊环境下(如露天、封闭等环境)施工的人员,采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间,防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生,一旦发生中暑、窒息、中毒等事故,立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。

5、高温季节在工程施工中注意以下几点:

(1) 砼、水泥砂浆等成品加强养护,派专人包干分片管理,及时

用草袋覆盖或浇水养护。

(2) 对特殊材料采取遮阳或其它管理措施,以防材料变质。

四、冬季组织措施

为确保工程质量,合理加快施工进度,我项目部结合工程结构的特殊性,科学安排,精心组织,尽量减少能量消耗,缩短工期,现安排如下:

1、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员和火炉管

理人员进行至少一次专业技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,并经考试合格后,方可上岗工作。

2、及时收看电视天气预报,并与当地气象部门取得联系,及时

接收天气预报信息,防止寒流突然袭击。

3、安排专人测温施工期间的室外气温、暖棚内气温、砂浆混凝

土的温度并做好记录。

4、进入冬期的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适

应冬期施工的要求,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。

五、现场准备

1、根据实物工程量提前组织有关机具材料进场。

2、计量变压器容量接通电源。

3、工地的临时供水管道、白灰膏等材料要做保温防冻工作。

4、做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,提出

施工配合比。

六、冬季施工技术措施

1、土方工程在冬季施工时,应注意土的冻结规律,施工时必须

周密计划,组织强有力的施工能量,尽量安排在入冬之前施工较为合理。

2、回填土方时,应将表面冻结的冻土剔除,将未冻的土分层回

填并分层夯实。

3、在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检验,在

运输过程中注意防止撞击和刻痕。

4、钢筋的冷拉强度不宜低于-20°,予应力钢筋张拉温度不宜低

于-15°。

5、负温闪光对焊与常温相比应采取以下措施:调伸长度增加

10%-20%,以利于增大加热范围,增加预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,降低冷却速度,改善接头性能。

6、冬期的混凝土为了缩短养护时间,一般应选用硅酸盐水泥或普

通硅酸盐水泥,水泥的强度不宜低于42.5R,每立方混凝土的水泥用量不宜少于300KG水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。

7、为减少冻害,应将配合比中的用水量降低到最低限度,控制坍

落度,加入减水剂,优先使用高效减水剂。

8、混凝土的温度降至0°前其抗压强度不得低于抗冻临界强度即

普通硅酸盐水泥配制混凝土为设计混凝土强度标准值的

30%。

9、为了防止钢筋锈蚀,在钢筋混凝土中氯盐掺量不得超过水泥重

量的1%。

10、模板和保温层,应在钢筋混凝土冷却到5°后方可拆除。当

混凝土与外界温差大于20°时,拆模后的混凝土表面应临

时覆盖草帘,使其缓慢冷却。未完全冷却的混凝土有较高的

脆性,所以在结构冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作

用。

11、冬期施工期间,施工单位应当与气象部门保持密切联系,随

时掌握天气预报和寒流、大风警报以便及时采取防护措施。

12、混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,小的加热温度可提高到100°,但水泥不得与80°以上的水直接接触,投料时应先投入骨料和水最后才能投入水泥。

13、水和骨料可根据工地具体情况选择加热方法,水泥应储存在暖

棚里,不得直接加热。骨料不得含有冰雪和冻块,以及易冻

裂的物质。

14、拌制掺外加剂的混凝土时,外加剂为粉剂时可按要求掺量直撒

在水泥上面和水泥同时投入。外加剂为液体是应先配制成规

定浓度溶液,再配制成施工溶液。

15、严格控制混凝土的水灰比,由骨料带入的水分及外加剂中的水

分应从搬合水中扣除。拌合外加剂混凝土时搅拌时间应比常

温搅拌时间长0.5倍.

16、混凝土拌合物的出机温度不宜低于10°,入模温度不得低于

17、冬期不得在强冻胀性基土上浇注混凝土.在弱冻胀性地基上浇

筑时,基土应进行保温免遭冻.

七、冬季施工条件:

1、当室外日平均气温连续五天低于5℃或最低气温低于0℃时,按冬季施工采取措施。因本工程建设单位要求工期非常紧,结合本工程施工实际情况和天气情况,为保证工程进度和工程质量,钢筋混凝土分项工程必须采取冬季施工措施进行施工。

2、为了减少冻害,将配合比中的用水量降低至最低限度。主要是控制坍落度,加入早强减水剂,掺量1.5~2%左右,具体由商砼站试验室确定。

3、冬季拌制混凝土采用加热水的方法。水可加热到80℃左右,水泥不得与水直接接触,投料时,先投入骨料和已加热的水,然后再投入水泥(由商砼站控制)。

4、混凝土中掺入复合型早强剂,如气温继续下降,则再掺入防冻剂,根据试验级配,由商砼站专人配制化学外加剂,严格掌握掺量。

5、砂石堆场采取隔雪覆盖,拌制混凝土时,清除骨料中的冰雪及冻团,拌和时间比常温施工时延长50%。对含泥量超标的石料提前冲洗备用(由商砼站控制)。

6、混凝土拌和物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃(商砼进场后现场测温控制)。混凝土进场后立即浇筑,尽量减少热量损失,浇筑混凝土前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

7、混凝土工程的冬季施工,除按常温施工的要求进行质量检查外,重点检查以下项目:

(2)外加剂的质量和掺量。

(2)水的加热温度和加入搅拌时的温度。

(3)混凝土在入模时、浇筑后和硬化过程中的温度。

(4)除按常温施工要求留置试块外,另增做三组补充试块与构件同条件养护,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组在与构件同条件养护二十八天后转入标准养护二十八天再测定其强度,第三组用以拆模前试压达到要求方可拆模。

8、施工作业面周边的脚手架和安全网必须及时跟上,必要时,在浇筑混凝土前将作业面用彩条布进行围护,防止由于刮风将混凝土的热量迅速带走。

9、现浇板混凝土浇筑后马上在其表面铺一层塑料薄膜,然后再用毡布进行覆盖保温。