文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 储水罐内外壁防腐施工方案

储水罐内外壁防腐施工方案

储水罐内外壁防腐施工方案
储水罐内外壁防腐施工方案

污水储罐内外壁防腐

施工单位:

编制日期:2012年12月12日

1.编制依据

1.1《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91

1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级标准》GB8923-88

1.3 《涂装作业安全规程》GB7692-1999

2.施工工艺

砂轮机除锈――环氧树脂底漆一道――衬玻璃丝布一层――环刷环氧树脂一道――衬玻璃丝布一层――刷环氧树脂一道――衬玻璃丝布一层――环氧树脂面漆二道

3.施工方法

3.1 表面除锈

3.1.1 用钢丝刷、角磨机、铲刀等工具进行表面处理,除去表面污物、氧化皮、旧漆膜、锈蚀等物。用砂轮机施工时必须戴上护目镜、手套等劳保用品,高空作业时,必须按要求使用安全带。

3.1.2 所用电源导线必须是三芯电缆。电源插座应为橡胶外壳。

3.1.3 使用砂轮机除锈施工时,施工人员用力要适宜。不得用力过度以免损坏机械,棱角部位施工时,必须握牢角磨机,以防脱手伤人。施工人员必须戴上口罩、护目镜及其他劳保用品。

3.1.4 棱角部位适当采用脱漆剂、除锈剂或使用钢扁铲进行清除锈蚀;采用手工或动力工具处理时,不得使用金属表面受损或使之变形的工具和手段。

3.1.5 除锈标准达到St3级,要求被清理表面无锈蚀、油污、浮土等杂物,使金属表面显现比较明显的金属光泽。

3.1.6 处理好的金属表面用毛刷、棉布将表面清除干净,保证表面无尘土等污物。

处理完的表面必须在8小时内涂刷底漆,超过8小时的已处理的表面必须

进行二次处理。

3.2 粘贴玻璃丝布

3.2.1 根据工期要求和施工部位不同,可适当选择连续法或间歇法进行施工,为保证施工期,底面部位可适当采用连续法施工,立面采用间歇法施工;连续法施工时先涂刷完一道底漆,待底漆固化到触指干后,再进行玻璃布的连续施工,最后再涂刷两道面漆。

3.2.2材料选择及涂料配制

a. 玻璃丝布选用:玻璃纤维布选择非石蜡乳液型,厚度0.2㎜、无碱、无捻。

b. 环氧树脂使用E-44(6101)型。

c. 涂料配制:由于施工用的环氧涂料主要由固化剂与配制好的树脂两组份组成,双组份一旦配制在一起,常温下将固化;故在涂料配制时,应先按照施工面积,估量涂料的使用量,并保证所配制的涂料在4小时内用完;配制根据涂料各组份的用量用台称测准后再进行配制,将各组份兑在同一容器内,用油漆搅拌器拌均。

3.2.3修补基层:如基面有较大凹陷,粘布前在基层的凹陷不平处,用树脂胶泥塑料修补填平,自然固化不宜少于24h。拐角处应抹成圆弧过渡,从而减少死角的存在,增强粘结能力,施工时能更好排出封闭在胶液与玻璃纤维布内的气泡。

3.2.4贴布原则大致是:先立面,后平面,先上后下,先里后外,先壁后底。

3.2.5 连续法树脂玻璃钢铺衬层的施工,应符合下列规定:

a. 平面一次连续铺衬的层数或厚度,不应产生滑移,固化后不应起壳或脱层。

b. 立面一次连续铺衬的层数或厚度,不应产行滑垂,固化后不应起壳或脱层。

c. 铺衬时,上下两层纤维增强材料的接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应增加1~2层纤维增强材料。

d. 应在前一次连续铺衬层固化后,再进行下一次连续铺衬层的施工。

e. 连续铺衬到设计要求的层数或厚度后,应自然固化24h,即可进行封面层施工。

3.2.6 间歇法树脂玻璃钢铺衬层的施工,应符合下列规定:

a. 玻璃纤维布应剪边。涤纶布应进行防收缩的前处理。

b. 先均匀涂刷一层铺衬胶料,随即衬上一层纤维增强材料,必须贴实,赶净气泡,其上再涂一层涂料,胶料应饱满。

c. 应固化24h,修整表面后,再按上述程序铺衬以下各层,直至达到设计要求的层数或厚度。

d. 每铺衬一层,均应检查前一铺衬层的质量,当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时,应时行修补。

e. 铺衬时,同层纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm;上下两层纤维增强材料的接缝应错开,错开距离不得小于50mm;阴阳角处应增加1~2层纤维增强材料。洞口位置的边角部位增加纤维布层数,以提高洞口位置的抗拉能力。

3.2.7树脂玻璃钢封面层的施工,应均匀涂刷面层胶料。当涂刷两遍以上

时,待第一遍固化后,再涂刷下一遍。

3.2.8 贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。

玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边外也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。

3.2.9面漆涂刷

a. 涂料配比严格按材料使用说明中的配制比例进行调配。

b. 涂刷时按照从上到下、从里到外的施工顺序进行施工,墙角部位先用毛刷刷涂,再用滚桶刷涂刷。

c. 涂刷时,将刷毛端部的一半沾上油漆,沾上漆的在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆,拿出时,有油漆的一边向上进行涂刷。栏杆、扶手的圆钢及死角位置涂漆时,用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过后的漆刷要及时用稀料洗干净,以免刷毛变硬,刷柄要保持清洁。

d. 滚涂时,将滚桶沾漆后在漆桶刮一下,将蘸有漆的一边向上拿出,并先用这边滚涂,滚涂时就按自上而下,从左到右,先里后外,先难涂后易涂的顺序进行;涂刷时要全面撑握,涂装均匀,一刷压半刷,保证厚薄一致,不露底,不淌漆,不滴油。

e. 夹角、狭小等特殊位置先用小标号毛刷或圆桶刷,歪脖刷进行预涂,涂刷时用刷尖进行点涂,以保证无漏刷、不流挂,然后再进行滚涂或喷涂。对角钢或肋板夹角处,可用刷身沾少量油漆轻轻拍打被涂面或用刷尖进行点涂。

f. 涂刷时要全面撑握,涂装均匀,一刷压2/3刷,保证厚薄一致,不露底,不淌漆,不滴油。

g. 当第一道面漆达到触指干后,再涂刷第二遍面漆。

4.安全保证措施

4.1 内壁施工注意事项目

4.1.1 内壁防腐施工时,必须设专职安全员。

4.1.2施工时必须安装通风设备,保证施工环境中的空气对流程度良好,整个施工过程中空气畅通,同是施工人员在内壁边续施工时间不宜超过1小时,高敏质的人员不得参与该项施工。

4.2 参加工程的操作人员及管理人员,施工前必须进行安全技术教育,必要时进行安全技术考试,考试不合格者不得独立操作。

4.3易燃、易爆和有毒材料,应存放在专用仓库内,存放时每个品种应隔开适当距离。仓库应有专人管理,库内设置明显标志。

4.4 存放易燃、易爆材料的仓库及使用这些材料的施工现场,必须有足够的消防水源,配备相应的消防设施,并应经常检查。消防道路应畅通

4.5 在有毒有害的现场施工,有害物质不得超过允许含量极限,施工人员要站在上风操作。在工作间和防腐设备内施工,每日均应用检测仪进行多次快速检测。

4.6 接触某种防腐材料有过敏现象的人员,不得从事接触该种物质的施工。

4.7 在狭小的空间内进行作业时,要是空气流通,并接好排风装置,照明装置必须采用防爆型。

4.8 易挥发的可燃液体,如苯、丙酮、酒精和各种溶剂,应保存在密封的容器内,避免日光曝晒,并应与热源、火种和施工现场隔离。

4.9 易燃、易爆区操作人员不得穿带钉的鞋,不得穿非阻燃型化纤织物,不得携带打火机、火柴等引燃物。并应防止铁件互碰引起火花。

4.10防火措施

4.10.1配备足够的灭火器材

4.10.2所有进入施工现场的施工人员不得携带火种,严禁吸烟。

4.10.3 在储罐外一周的两米处设置安全线,并标明“严禁烟火”的警告标识;同时油罐入口处委派专人看管,严防火种进入储罐内。

4.10.4 制定防火方针:

a. 所有参与工程施工的人员必须接受防火方法和灭火器设备使用的培训。

b.管理区域内的所有灭火器能充足应付已知危险,便于员工取用和处于正常状态。

c. 在平时的防火检查中,如发现火灾隐患,应采取必要措施立即清除危险。

d.安全检查员应每月检查灭火器的状态,并且应每季度进行试验测试。

e. 安全负责人根据工作进展建立消防设施布置计划确保足够数量的灭火器防止在适当的位置。

4.10.5 制定防火导则:凡吸烟嗜好者只允许在指定的区域吸烟。严禁在施工现场吸烟。

4.10.6 一旦发生火情,安全负责人应发动所有人员立即设法熄灭所有已发现的小型可控制的火灾。在24小时内准备一份书面报告,详细叙述事件的起因、情形、破坏、预计成本,采取的有效措施,和使用的消防措施。

4.10.7所有使用的消防设备在火灾结束后应立即更换或重新填充。

4.10.8灭火器材检查与维护

a. 对所有进入场内的灭火器进行检查,对合格的灭火器进行编号、记录,并贴上合格标签。

b. 所有灭火器将由安全小组每三月检查一次,有问题的应立即维修,合格的要在标签上注明检查日期,并做记录。

c. 安全小组应保护所有灭火器的维护及其它和消防器具相关的条件和维

护情况的原始记录。

5.质量保证措施

5.1 涂装环境应符合涂料说明书中的要求:

5.1.1涂装环境温度最宜为5-35℃,空气相对湿度不大于80%。

5.1.2 宜充分利用好天气涂漆,潮湿的表面不宜涂锈,雨天、雾天、下大雪天、落雹天气均不宜施工。

5.2 质量管理

5.2.1施工时由专人负责各工序间的质量检查,凡不合格的不得进行下道工序的施工;所有工序施工结束后应进行书面记录,操作人员或施工班组必须记录在册。狭小部位使用铲刀或脱漆剂、除锈剂进行施工。

5.2.2严格按照设计要涂层厚度和涂料的使用说明进行配料、涂装;当环境条件不具备防腐施工时必须停止施工。

5.2.3选用施工经验丰富、技术娴熟的施工人员组成施工队伍,备配先进、精良的机械设备,确保工程质量。

5.2.4油漆采购时必须选用具备生产条件、依法取得生产许可证和质量检测合格的生产厂家;所购材料保证在有效使用期限内。

5.2.5强化技术交底工作,由施工技术人员对特种涂料和重点部位的施工方法、注意事项进行详细的技术交底,并监督其施工过程。

5.3雨季施工措施

5.3.1雨季施工期间应配备足够的防雨物资,所有带电设备必须采取遮盖或搭设防雨棚措施。

5.3.2雨季施工时应避开大雾、潮湿天气,不宜操作室外部分。

5.3.3如突遇雨水,应立即将防腐部位进行遮盖,且待雨后应对漆膜进行修补,严重时必须作返工处理。

5.3.4雨天或环境湿度大于85%时不得进行防腐施工。

6.保证工期的措施

6.1为了保证并能按期完工,首先组织一支优秀的施工队伍,配以良好、先进的施工设备。为使工程能够顺利正常进行,凡进入该工程的施工人员必须有三年以上同类工程的施工经验及施工技术,同时具备相应的安全知识,确保工程按期保质保量提前完成。

6.2 配备先进、精良且足量的施工机械;并确保施工机械运转良好。

6.3 参加本工程的各级领导与管理人员,要有步骤地进行组织安排,提前为下一道工序作人力、物力、机械设备的准备工作。保证一环扣一环,顺利施工。

6.4 认真作好施工计划,要提前编好周、日进度计划,且认真落实,每天要检查落实情况,随时调整,灵活安排施工。

6.5 凡施工用材料,工程部必须提前一周将其名称、规格、数量报告给物资部,物资部必须提前三天将所用材料运至施工现场。

6.6 做到“三密”切配合,防止因为沟通不灵,协商不好造成返工、误工,影响施工进度。

6.6.1 现场各级职能部门密切配合,严格按照施工图纸和施工组织设计施工,合理安排材料、机械设备、劳务,确保施工按计划进行。

6.6.2 密切与建设方管理人员配合,及时反映施工中存在并需建设方解决的问题,并及时上报施工进度,每周向建设单位汇报和研究施工。

6.6.3密切配合其他施工单位,提前通过建设方与其进行协调。

6.7 为了保证能够按期保质保量提前完成工程,建立完善的进度保证体系,做好人员合理安排,机械设备维修保养,后勤供应。

6.8编制周作业计划和施工任务节,根据本工程整体情况和现场实际情况,

按技术管理、质量管理、成本管理、原始记录、资料管理等编制详细的周月作业计划和施工任务书明确当期任务和责任。

6.9做好记录,掌握现场执行情况,在施工中如实记录每项工作的开工时间、重大事项、工作进程和结束时间,认真分析、调查、总结及时对各项进行调整。

6.10做好调查工作,及时灵活、准确、果断协调各配合关系,排除施工中出现的各种矛盾。

6.7.11 在实施施工中,还要根据实际进度分析和计划比较,进行工期与成本优化和资源优化并合理调整,以确保进度计划目标的实现。

7、文明施工

7.1 施工现场不随地乱涂乱画,随地堆放建筑垃圾,按规定堆放到指定位置,定期处理掉。

7.2 正确处理合格施工单位的工作关系,出现问题及时上报上级单位要妥善解决。

7.3 积极配合建设方管理人员及监理单位管理,听从指挥,服从管理,发现问题逐级上报解决,不顶撞管理人员。

7.4 施工人员,统一着装,工作服穿戴整洁,不得在施工现场打闹、喧哗、合理利用水、电,不得在施工现场乱扯乱用电源。

7.5 严禁酒后作业,施工期间未经甲方管理人员许可,不得触摸挪动非施工设备,确需挪动时要经甲方负责人员同意。

7.6 工程结束后,清理施工现场,保证工完料净、场地清。

储油罐工程施工设计方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案

长兴建设集团 2016年11月29日

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、项目组织机构 (5) 四、施工总体部署 (7) 五、施工程序 (12) 六、主要施工方案 (12) 七、施工进度控制 (16) 八、施工质量控制 (17) 九、质量保证体系 (21) 十、HSE管理 (26)

一、工程概况 本工程系成泰化工1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、组织机构图: 项目经理 现场负责人

2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安全措施的执行,负责现场指挥工作,安全第一、把握现场大局,协调现场一切资源,保证施工过程安全有序进行。 2.3技术部:负责编制储罐喷砂除锈防腐施工方案,参加技术交底,参与施工前的准备工作,协助现场负责人做各环节的技术工作。 2.4质量部:负责材料的检查和验收,负责对机械设备的状况进行核实确认。对施工全过程的喷砂、除锈、刷油质量的控制及检查验收,保证整体施工质量达到要求。 2.5安全部:负责编制安全技术措施方案并进行施工前交底、

内浮顶储罐防腐施工方案

内浮顶储罐防腐施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 2018年9月16日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、防腐工程施工方案 (3) 五、施工工序关键质量控制点 (7) 六、质量保证措施 (7) 七、安全保证措施 (9) 八、HSE管理方案 (12) 九、工期计划及进度控制措施 (16) 十、劳动力、施工机具需求计划 (17)

一、工程概况 1.1工程名称 * * * * * * 工程(包括土建工程、储罐制安、工艺管道系统工程、防腐保温工程、电气工程、仪表工程、给排水及污水处理系统、热工及暖通工程等)1.2工程位置 * * * * * * 。 1.3防腐工程范围 本方案使用* * * * * * 内浮顶油罐防腐施工 二、编制依据 2.1 SH/T 3022-2011 《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》 2.2 SH 3043-2003 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》; 2.3 GB/T 892 3.1-2011 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 2.4 GB/T 7691-2003 《涂装作业安全规程安全管理通则》; 2.5 GB/T 7692-1999 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》; 2.6 GB/T 6514-2008 《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》;2.7 GB/T 50393-2008 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》; 2.8 JGJ88-92 《脚手架安全技术规范》 2.9浙江石化马目油库工程防腐说明及涂料订货技术附件要求,如有冲突按照涂料订货技术附件要求执行。施工图纸、设计文件及设计规范 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.2 本工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件,由专业技术工程师和有关技术人员详细审图、查看工程设计文件,掌握设计有关规定和要求。 3.1.2 施工前专业技术人员将内浮顶储罐防腐施工方法和技术要求编制施工方案,并向向施工人员进行技术交底。

管道防腐蚀工程施工方案

目录

空分工段工艺管道施工方案 一、工程概况 1.本装置主项名称为空分,处理空分气量27500Nm3/h,产品氧气量5000 Nm3/h,产品氮气量3000 Nm3/h。空分设备及其内部管道由供应商负责安装,外围管道由施工单位负责安装。 2.管道按介质不同,主要分空气管道、氧气管道、氮气管道、循环水管道以及部分液态氧气、空气、氮气管道。管道安装除遵循常规的要求以外,重点注意管道内部的清洁度、大口径气体管道焊接应氩弧打底电焊盖面,小口径管道应全氩弧焊。氧气管道要进行脱脂处理。 二、编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规范》GB16912-97 空分工段工艺管道安装设计说明ZB020、171E3200-01 三、施工应具备的条件及施工准备 1.施工应具备的条件 a.施工图纸、施工规范、标准等资料齐全。 b.施工方案已得到有关部门的批准。 c.图纸会审工作结束,会审记录的签证工作完善。

d.材料计划、施工工机具计划已提前上报,已到场的施工材料、施工机具能够满足前期施工工作的需要。 e.管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理了交接手续。 f.与管道有关的设备安装工程已经检验合格,满足管道安装要求,并已办理了交接手续。 g.针对本工程的管道制定的焊接工艺评定,焊接操作指导书已编定,焊接人员已经过培训并经考试合格。 h.项目工程管理人员,技术人员、工长、操作技术工人,都应具有与之专业工作相应的资质证件、岗位合格证件。 I.技术操作工人应具有较丰富的技术经验,和与本工程施工技术要求相应的操作水平。 2.施工准备 a.管道安装的技术人员、工长、检验人员以及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。 b.管道技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 c.为了保证安装质量和提高施工速度,应在施工现场条件允许的情况下,搭建管道加工、预制平台、并配备好相应的机具设备。 四、施工原则及施工程序 1.工艺管道应按“先地下后地上、先碳钢后不锈钢,先大管后小管、先主管后支管”的原则进行施工。 2.施工程序

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

储油罐施工方案

罐体喷砂除锈防腐施工方案 河南长兴建设集团有限公司2016年11月29日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、项目组织机构 (4) 四、施工总体部署 (5) 五、施工程序 (9) 六、主要施工方案 (9) 七、施工进度控制 (13) 八、施工质量控制 (13) 九、质量保证体系 (17) 十、HSE管理 (21)

一、工程概况 本工程系山东成泰化工有限公司1000立方储油罐喷砂除锈刷漆工程,编制罐体喷砂除锈防腐施工方案以指导现场作业人员按规范要求保质保量的完成该单项工程。 储罐共有1台,罐体外做防腐,除锈等级要求Sa2.5级, 即喷砂除锈后,钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。 二、编制依据 1、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008 2、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2011 3、《高处作业吊篮》GB19155-2003 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2005 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8、施工现场条件

三、项目组织机构 针对于储罐除锈刷油的施工,项目部成立专项施工小组,以确保安全文明施工及施工质量为目的,进行整体计划及安排工作,使施工作业全过程按照计划工期顺利完成。 1、 2、主要人员职责 2.1项目经理:对施工全过程的总体运行进行协调控制,提供资源保证,对施工全过程负责。 2.2现场负责人:负责组织施工技术方案的执行,负责落实安

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建编制人: 审核人: 审批人:日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部月年201231 / 10 目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7)

1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10) 2 / 10 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防 腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A 及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备

最新储油罐外防腐工程施工方案资料

【储油库油罐及附件防腐】外防腐工程 施 工 方 案

会签栏 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 编制: 审核: 批准:

1 工程概况 本工程名称为储油库油罐及附件防腐外防腐工程,工程地点为机场储油库内,针对施工对储油库工作运行的影响,为了确保安全,又有利于施工缩短建设工期,减小施工难度,为确保本防腐工程质量,尽量减少影响,特制定此方案。 所用材料为: 丙烯酸聚氨酯漆,底漆选用“关西”牌环氧富锌底漆,中间漆采用特种环氧漆EX-500(灰色),面漆选用“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(根据业主方要求选用白色等)。 2 腐蚀介质及环境状况 2.1位置:室外露天 2.2腐蚀环境:大气、日晒、雨露、紫外线 2.3压力:常压 3 编制依据 3.1 业主方提供的资料及要求 3.2 SH3022-99 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》; 3.3 GB8923—88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 3.4 HGJ229—91 《工业设备、管道防腐蚀施工验收规范》; 3.5 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 根据国家相关标准和业主方要求,根据不同设备采用不同的工艺方案。 4 丙烯酸聚氨酯漆防腐工程施工方案 4.1 材料选择 4.1.1采用中远关西涂料化工(上海)有限公司生产的“关西”牌聚氨酯面漆RETAN 6000(白色)(颜色由业主方指定),涂刷环氧富锌底漆两遍、环氧漆 EX-500两遍、聚氨酯面漆 RETAN 6000两遍。 4.1.2管线形象标识、颜色按成都分公司储油库要求执行。 4.2 主材主要技术指标

储罐内壁防腐施工方案

储罐内壁防腐施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

储罐内壁防腐 施 工 方 案 编制人: 审核人: 日期:2008年8月18日 目录

一、工程概述 很多储罐.无论储罐的大小,其设计使用寿命一般都为20年.但由于其贮存的油品或其他东西往往含有有机酸,无机盐、硫化物及微生物等杂质,会对钢铁造成腐蚀,这种腐蚀穿孔现象不仅使油品泄露,造成能源浪费以及污染、火灾、爆炸等危险的发生,更影响其使用寿命。 储罐的腐蚀机理 (1)化学腐蚀,主要发生在干燥环境下的罐体外壁,一般腐蚀较轻. (2)浓差腐蚀,主要发生在内壁液面以下,是由于氧的浓差引起的. (3)原电池腐蚀,(即电化学腐蚀).电化学腐蚀是油罐内部最主要、最严重、危险最大的一种腐蚀,主要发生在罐底、罐壁和罐顶.电化学腐蚀的阴极区和阳极去是由于材料的热应力,机械应力,不同金属的相互接触以及金属材料本身的不均匀性(如成分,组织,表面状态和腐蚀产物沉积)等原因造成电极电位差别而形成的。 我们针对贵公司的储罐的耐腐蚀情况及防腐要求结合我公司的防腐经验特制定如下施工方案。 二、方案编制及施工依据 1、GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 2、YSY441-89 《防腐蚀工程施工操作规程》 3、HGJ229-91 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 4、SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 5、GB-50300-2001《建设工程质量验收统一标准》 6、GBJ46—88 《施工现场临时用电安全技术规范》 7、GB/T28001-200 《职业健康安全体系》 三、施工部署及准备 1、施工部署

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水 (1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循 环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷 却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管 (10a#)、经 预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护 带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子 油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置 符合现场施工要求。 3.3 材料准备

3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝 火源,远离热源。储存温度宜为-20~35 C。 4、施工程序 5、施工方法 5.1表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6施工技术措施 6.1表面处理 6.1.1在管道实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm焊缝上 的焊瘤、焊渣、飞溅物均应彻底打磨清理干净,表面应光滑平整,圆弧过渡。 6.1.2经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度,除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的 凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。 6.2涂底漆 6.2.1喷砂除锈检验合格后的表面应在6小时内涂刷底漆。涂漆前必须干燥、干净。 6.2.2涂漆前钢管表面必须清洁、干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施 工。施工的环境温度应大于 5 C,相对湿度低于85% 6.2.3施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书的规定进行,涂料配制时,搅拌应均匀,避免产生气泡,同时避免水和杂物混入。当底漆较粘稠时,应加入与底漆配套的稀释

给水排水管道防腐技术方案.

中国石化集团宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENEINEERING Co. LTD 镇海炼化100万吨/年乙烯工程 45万吨/年聚乙烯装置 给排水工程管道防腐施工方案 业主名称中国石化集团公司镇海炼化分公司工程编号文件编号 工程名称镇海炼化100万吨/年乙稀工程 45万吨/年聚乙烯装置 0507(SNEC)0507-CC03-001 工程地点镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区 文件类型□Ⅲ类□Ⅱ类□Ⅰ类 工程类别□新建□扩建□改造□检修 版本日期页次说明 送审稿 报批稿 发行稿

审批表工程名称: 镇海炼化100万吨/年乙烯工 程45万吨/年聚乙烯装置 文件编号版本类别 0507-CC03-001 0 新建 程序职务/部门签名日期 编制专业技术员 审核 专业责任工程师 项目工程师 会签工程科质检科供应科安保科经营科 / 审批项目技术负责人 相关单位会签会签单位签名日期

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.施工工艺流程 4.施工方案 5.管线、管件及防腐材料的验收 6.施工工艺及技术要求 6.1 管线、管件内外表面处理 6.2管道防腐材料 6.3管道防腐施工 7.检查验收内容 8.施工质量管理 8.1 质量控制措施 8.2 质量控制点划分 8.3 施工成品保护 8.4 项目施工组织及质量保证体系组织机构9.HSE管理 9.1 HSE保证措施 9.2 JHA工作危险分析(附JHA记录表)10.劳动力组织 11.施工机具及手段用料

1. 编制说明 镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置布置于镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区,与新建聚丙烯相邻。北区内的布置自西向东依次为成品铁路装车线及装车设施、成品包装及仓库、成品汽车装车设施、生产装置区。装置占地25230平方米。 根据设计图纸的要求,埋地钢管表面的除锈等级按GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的St3级,管道外壁采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐标准采用SH3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》,防腐层厚度不小于0.8mm。埋地钢管DN≥900循环冷却水、回水管道内防腐采用水泥砂内衬,采用CECS10:89《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》。150≤DN≤300的埋地稳高压消防给水管采用内衬环氧树脂喷涂内防腐。 2. 编制依据 2.1 中国石化集团宁波工程有限公司设计文件; 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 2.3《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003); 2.4《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99); 2.5《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998); 2.6《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 2.7《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 3. 施工工艺流程 地下管道施工工艺流程见图3-1。 图3-1 管道防腐施工工艺流程图 4. 施工方案 所有需防腐的管道在预制厂先进行除锈及防腐,检查合格后,吊运至安装现场进行安装,

检修箱施工方案

*******工程名称 施 工 方 案 濮阳市三源建设工程有限公司 2016年3月25日 施工方案 1 电缆敷设 1.1技术准备 1.1.1电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 (1)1KV以下电缆,用1KV摇表遥测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ (2)6~10KV电缆应作直流耐压及泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准.》 (GB50150)和当地供电部门的规定. (3)施工前应对电缆进行详细检查;电缆的规格,型号,截面电压等级,长度等均符合设计要求,外观无扭曲,损坏等现象. (4)多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱. 1.2主要机具

1.3 施工工艺 1.3.1工艺流程 (1)直埋电缆敷设工艺流程 (2)桥架内电缆敷设工艺流层 (3)排管内电缆敷设工艺流层 (4)电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设工艺流程

1.3.2操作工艺 1直埋电缆敷设 电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下, 不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少,敷设距离较长时多用 此法。 (1)电缆的埋设要求 1)电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤,化学作用,振动,热影响,虫鼠等危害地段,应采取保护措施。 2)电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不小于1m,只有在引入建筑物与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施,在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取措施(如加套管)。 3)电缆之间,电缆与其他管道,道路,建筑物等之间的平行和交叉是的最小距离应符合规定。 4)电缆与铁路,公路,城市街道,厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1m,管的两端伸出道路路基边2m,伸出排水沟 0.5m。 5)直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或沙层,并盖上混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。 (2)电缆埋设 1)清理沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软土或沙层,准备敷设电缆。 2)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较轻时宜采 用人力牵引。 3)电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中应注意滑轮是否翻倒,张力是否适当。特别应注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无 刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防护措施。 4)人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引,滚轮和人工相集结合的方法。这种方法 需要人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,。电缆展放中,在 电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉损伤,可把电缆放在滚轮上拉引 电缆的速度要均匀。 5)电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。 6)电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制太紧,电缆的两端,中间接头,电缆井内电缆过管处,垂直处均应留有适当的余度并作波浪形摆放。

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 ①、防腐蚀施工环境: 1)适宜涂漆的温度在5-30oC,涂漆底层的温度至少要高于露点温度3 oC,空气的相对湿度小于85%; 2)当管道表面温度高于40oC时,不宜进行涂漆工作: 3)当空气的温度低于4oC时,不进行涂漆工作: 4)当涂漆后的天气条件在两小时变得恶劣的条件下,不进行涂漆工作: 5)当管道表面有雨水、雾等的沉积物时,不进行涂漆工作: 6)如果雨水、灰尘或其他杂质污染了未干的涂层的表面,应除去漆膜,重新涂漆。 ②、涂料的配制: ★要设专人负责涂料调配,配制涂料时应严格按厂家提供的配比进行,不得擅自改变配比或因其它原因使配比改变。 ★配料时应做好详尽的配料配比记录,包括日期、时间、天气、温度、名称、称量准确、记录全。 ★配料时应充分搅拌,并根据工作量现配现用,以免浪费,配好的涂料应放置在有盖的容器内,8小时内用完,若放在敞口容器内必须在1小时内用完。 ★配制时原则上不加稀释剂,若使用过程中发现涂料变稠,可加

入少量的稀释剂稀释。 1)采用刷涂,获得均匀一致的涂层。 2)现场涂漆一般应其自然干燥,多层涂刷的前后间隔时间,应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥,不得进行下一工序施工。每层漆刷涂完成后,经质检员验收合格,才能进行下道漆的施工。 3)对焊缝涂层破坏处进行搭接刷涂修补,涂前必须除去焊渣,烤焦的漆皮等。焊缝补漆应与原来的漆膜搭接50mm,以确保接口漆膜质量。 4)前几道漆涂刷时间间隔不宜过长,最后一道漆宜在交工验收前进行,这样可取得较好的观感,美化工程整体形象,以利于工程交接的顺利进行。 ③手工涂刷 1、涂料的具体使用要求: 涂料的使用要求见前面工程内容中的涂料说明。 进行油漆施工前对油漆复检,检查油漆型号、颜色等是否与产品说明书相符。油漆的配制及使用必须根据油漆制造厂商提供的产品说明书。油漆的配制须根据每天的使用量现用现配。配制好的油漆使用时间不得超过8小时,过期不得再用。 在油漆使用时,如果油漆粘度过高时,可用专用稀释剂稀释,

循环水管道内外壁防腐工程施工方案

循环水管道内外壁防腐工程施工方案 一、编制说明 本施工方案是依据国家颁布的现行标准及我公司以往的施工经验编制而成,是对防腐施工工艺、质量、安全等方面所作的阐述与说明,它将是指导我方施工,并与业主紧密配合的依据,亦是接受贵公司监督的基础资料。为配合给贵公司安全、优质、高效的完成该项工程,我们精心策划,强化管理,合理选材,严密施工,以期达到延长设备使用寿命,减少设备维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益。 1.1编制依据 1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88); 2)《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002); 3)《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90; 4)《涂料粘度测定法》GB1723—79; 5)《漆膜附着力测定法》GB1720—79; 6)《质量管理标准体系》(GB/T 19001-2000); 7)公司在同类工程施工的经验; 8)根据甲方的有关规定及要求。 1.2编制原则 1.2.1以技术为先导,以全面质量管理覆盖式控制施工全过程,创造优质工程,降低工程成本,缩短施工工期。 1.2.2认真履行合同,为业主提供优质、满意的服务。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1管理技术人员 主要管理技术人员在工程指定开工时间提前到达现场,安排施工材料、机械进场,抽检、调试。熟悉施工场地及施工环境,认真研究熟悉所承包工程范围内设计要求。准备一切相关开工资料填报工作。做好与甲方的交接和协调工作,熟悉厂规厂纪。

2.1.2施工人员 施工人员将在指定开工时间前3天到达施工现场,搭设临时设施,接受管理、技术人员对施工技术要求、安全文明施工的交底与培训,做好材料、施工对象的各项防护措施和接受学习甲方的有关施工安全教育培训。 本次工程施工人员配备表 2.1.3施工现场施工管理组织机构网络 2.1.4主要管理人员职责 (1)项目副经理:协助项目经理贯彻执行公司的质量方针,按《质量管理手册》和《程序文件》中的规定,协助项目经理组织和协调所承担项目的工作,做好施工过程的质量管理、环境管理、施工进度控制、安全文明施工管理,做好项目经理的助手,确保质量目标的实现。密切关注项目的进展情况,对计划执行的偏差、潜在的问题以及那些对项目效益可能产生影响的不利因素,向项目经理汇报,并拿出调整方案。协助项目经理考核评价项目主要责任人。行使项目经理委托的职权。 (2)现场施工负责人:在项目经理的领导下,现场经理全面负责现场的所有施工活动,包括施工方案、质量控制、进度控制、安全文明管理。负责定期向项目经理汇报项目实施情况。对现场施工进行全过程指导,负全面责任。作为项目经理在施工现场与业主及有关方面的联络人。 (3)技术负责人(总工程师):按公司规定权限审核技术文件,负责项目质保体系运行的日常工作,对工程重大质量事故负有直接责任。负责组织施工技术交底,审定工程采用的技术质量标准。检查施工保证措施和技术规范的执行情况,并参加项目考核评定工作。审核项目中乙方应材料采购的技术条件。 (4)安全员:根据公司安全管理规定、业主及当地安全法规要求,编制现场安全规定、各种应急预案,并负责监督实施及演练。组织对现场安全隐患和安全违章的日常检查。主持安全事故处理和事故产生的原因分析,确定现场违反安全标准的范围,采取补救措施,消除安全隐患。在安全问题上与现场经理、业主安全部门、人员保持密切的联系。 (5)质检员:规划和建立现场质量控制程序和质量检验的措施。制定现场检验程序,包括通知程序和检验结果报告程序。监督现场质量的控制工作,以确保现场的工作符合标准、规范的要求。参加有关质量控制会议。向现场负责人汇报相关范围内的工作情况。 (6)材料员:负责组织编制材料领取计划,并送交现场负责人审批。负责领取材料的保管、贮存和签发工作,并按施工计划及时组织到施工现场,包括相应的装卸、运输等。提供所购材料必要的、符合档案管理要求的证明材料,如质保书、合格证、试验报告、使用手册等。负责现场材料、设备的保管、贮存和签发。 2.2材料准备

油罐检修方案

十万立方米浮顶油罐检修 内容提要介绍十万立方米浮顶油罐的检修流程,主要检修项目的施工工艺与技术要求以及检修工程的管理模式。 主题词项目部署施工工艺技术要求目标管理四大控制 前言 改革开放以来,随着国民经济持续高速发展,我国对石油的需求也快速增长,石油储罐(简称油罐)在国民经济发展中发挥着重要作用。大型油罐(以十万立方米浮顶油罐为代表)在我国发展相对较晚,有关学者将我国大型油罐发展分为三个阶段:第一阶段为整体技术引进,包括材料、设计技术和施工技术,如20世纪80年代中期在大庆、秦皇岛建造的十万立方米浮顶油罐;第二阶段实现设计和施工技术国产化,仅进口高强度钢材,如20世纪90年代在上海、镇海、黄岛建造的十万立方米浮顶油罐;第三阶段实现设计技术、施工技术和高强度钢材全面国产化,如北京燕山石化公司建造的十万立方米浮顶油罐。笔者所在公司有三台十万立方米浮顶油罐是在1996年建成投产的,已连续运行将近10年,有一台是在2002年建成投产,运行接近5年,这四台油罐都已到大修期。下面结合这四台十万立方米浮顶油罐的现状论述十万立方米浮顶油罐检修过程。 第一部分项目总体部署 一、检修主要内容 立式储罐检修周期一般为3-6年,检修内容主要包括:1、储罐本体的变形、泄漏以及板材严重减薄等。2、储罐本体以及各接管连接焊缝的裂纹、气孔等缺陷。3、与储罐相连接的阀门和接管法兰、螺纹等。 4、浮顶储罐(或内浮顶储罐)的浮盘系统、密封系统及升降导向系统。 5、储罐的防腐设施。 6、储罐阻火呼吸阀、检尺口、盘梯等附件。 7、储罐的加热器、搅拌器等内部附属设施。 8、储罐的仪表设施。 9、储

罐的安全、消防设施。10、储罐基础缺陷。11、储罐隔热层。 二、项目总体部署: 十万立方米浮顶油罐检修,从清罐达到检修条件开始,到竣工结束后的容积标定,工序多,周期长,油罐检修的总体部署一般可分为以下过程: 1、清罐 十万立方米浮顶油罐罐底面积大,壁板高度为22米的浮顶油罐罐底面积5200多平方米,罐底油泥沉积量大。采用人工方式清罐,周期长安全性能底,而且冲洗罐时排出的污油需要污水处理设施处理。另一种清罐方式是机械清罐,目前各企业机械化清罐多采用COW装置。机械清罐周期短,设备性能好,安全性能高,并且油品回收率高,综合经济性能高。 2、检测评定 清罐后,请专业机构进行技术评定,列出需要检修的项目,并出具正式的检测评定报告。 3、设计出图 根据专业机构出具的检测评定报告,委托设计,绘制正式的大修改造图纸。若大修改造项目不多,可依据原设计安装图纸,不委托设计。 4、罐体检修 第一阶段:主要以浮舱及浮盘补焊为主,并且完成气密性试验工作,同时进行罐内的更新改造、维修工程项目;防腐工作交叉作业,完成抗风圈以上部分、罐顶圈板内壁1.8m部分的施工。其中工艺部分要完成罐浮顶上的附件安装检修,并在后两天内进行以上分部、分项工作的检查整改工作。 第二阶段:工艺部分要完成中央排水管的大修理、罐底补焊修复工作、阴极保护的检修工作;防腐队伍主要以罐顶喷砂除锈作业为主,

储罐防腐施工方案

储罐防腐施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、施工准备 (4) 五、施工技术方案 (5) 5.1作业流程图 (5) 5.2脚手架搭设方案 (5) 5.3表面处理 (7) 5.4储罐防腐涂漆施工 (9) 5.5补漆施工 (11) 5.6涂刷质量检验 (11) 5.7喷锌施工 (11) 5.8 CTPU防腐施工 (13) 六、质量保证技术措施 (14) 七、施工HSE管理措施 (15) 八、文明施工措施 (16)

一、工程概况 中海油乐金化工有限公司是由中海石油炼化有限责任公司和韩国LG化学公司建立的合资公司,项目位于广东省惠州市澳头镇。公司建设一套年产30万吨ABS装置及其相应配套设施,项目采用LG化学公司成熟的ABS技术。产品方案以生产高档通用料及特殊专用料为主,适合国际尤其是中国ABS业务发展的方向。我公司承担C10标段工程的施工,包括SAN聚合及造粒工序、SAN料仓、NP共混(普通掺配)、导热油系统、丁二烯球罐区(BD罐区)、AN/SM罐区及SAN中间罐区、DCS中心控制系统的建筑、安装工程施工。本标段为年产30万吨ABS项目工艺生产装置的主要组成部分,施工技术、质量要求高。 建设单位:中海乐金化工有限公司 工程内容:30万吨/年ABS项目AN-SM罐区及SAN中间罐区现场制作储罐防腐工程地点:中海乐金化工有限公司厂内 设计单位:中国成达工程有限公司 监理单位:青岛越洋工程咨询有限公司 施工单位:中国化学工程第十四建设有限公司

储罐防腐主要技术要求及参数 立式储罐底板边缘上表面防腐施工? 二、编制依据 中国成达工程有限公司《防腐涂层及衬里设备壳体表面处理施工技术要求》-E10016-01-00-0000-32-001 中国成达工程有限公司《碳钢储罐内壁喷锌施工技术要求》 - E10016-01-00-0000-32-002 中国成达工程有限公司《立式储罐罐底边缘板防腐施工技术要求》 -E10016-01-00-0000-32-003 中国成达工程有限公司《涂漆规定》-00-46-0000-01-004 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-2008) 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043-2003)

管道除锈及防腐施工方案

管道降排水施工方案 河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程 管道防腐施工方案 (全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、施工准备 (4) 1、材料准备 (4) 2、施工机具准备 (5) 3、劳动力组织 (5) 五、防腐施工 (5) 1、工艺流程 (5) 2、管道除锈 (5) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (7) 六、质量检测 (12) 1、防腐涂料质量检测方法 (12) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (12)

七、施工中的安全与防护 (13) 八、文明环保施工措施 (15) 九、雨季施工措施 (16) 一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附

录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》SH3022-1999三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。 工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆

原油管道防腐施工方案

原油管道防腐施工方案

XX原油管道防腐施工方案 XX有限公司 20 年月日

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工设备明细 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 XX原油管道项目目前开工为6各标段,第一标段:江苏省南京市境内,设计长度约87km,管径φ864mm.。第二标段:安徽省和县、含山两县境内,设计长度73km,管径为φ864mm。第三标段:安徽无为县、巢湖市、庐江的两县一区境内,设计长度103km,管径φ864mm。第四标段:安徽省桐城市、枞阳县和怀宁县境内,设计长度89km,管径φ864mm。第五标段:安徽省潜山县、太湖县和缩松县境内,设计长度81km,管径φ864mm。第六标段:湖北省黄梅县和江西省九江境内,设计长度19km,管径φ864mm,设计长度54km,管径φ559mm。本方案编制依据如下: GB/T23257-2009埋地钢制管道聚乙烯防腐层 仪征-长岭原油管道复线工程仪征至九江段 管道防腐层技术规格书 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》 GB/T18570.9-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》SGGD/A1-2012 公司三体系管理手册 SGGD/B1-2012 公司三体系程序文件 SGGD/TZSB-001 公司质量手册

储罐防腐

储罐防腐 1. 一般要求 1.1应涂漆的表面:储罐内外表面,罐底板上下表面及附属钢结构表面。 1.2不应涂漆的表面: 1)除了焊缝外的镀锌碳钢件的表面 2)铭牌、标志板和标签 1.3防腐蚀材料应有产品质量证明文件和质量检验报告,其性能应符合产品技术文件的规定。涂漆材料应按厂商要求密闭运至施工现场,原装的容器上应有产品标识、批号、保存期、厂商数据和色码等,不得使用过期的涂漆材料。 1.4储罐及其附属钢结构涂装防腐施工环境应符合GB50393-2008及 涂漆材料的规定。 1.5储罐及其附属钢结构涂装防腐施工技术要求,应符合 GB50393-2008及SH/T3548-2011 中的规定。 1.6现场所有被涂表面处理后未涂底漆前、每道涂层施工后均需经业主或业主指定的监理方检查方可继续进行涂装防腐施工。每道涂层施工后需测量漆膜厚度,以确保符合总干膜厚度要求。 1.7各类防腐涂料的设计寿命不应低于7年。 2. 表面处理 2.1所有被涂表面在涂漆前应进行清理和必要的表面处理。 2.2被涂表面的处理方法按SH/T3022-2011、GB50393-2008及涂料的 相关规定执行。罐底边缘伸出罐壁部分除锈等级为Sa2.5或St3,其

余部位金属表面除锈等级均为Sa2.5。施工现场出现的各类预埋件、固定件、安装后的焊接口可采用手工机械除锈,除锈等级为St3。 2.3除锈前,均应铲除钢材表面的厚锈层,清除可见的油脂和污垢,应清除钢材表面的浮灰及碎屑,并应采取措施防止重新锈蚀现象的发生。 2.4表面喷砂处理用的磨料和压缩空气应清洁、干燥,没有油脂和污染物,磨料不得使用硅石砂。 3. 表面色及标志色按照业主相关文件要求执行。 4. 涂层结构要求及施工技术条件 4.1罐底板下表面 要求钢板焊缝周围50mm内涂刷可焊性涂料,其余部位涂刷环氧煤沥 青涂料或厚浆型环氧漆。具体要求如下: A1:焊缝周围50mm内涂刷可焊性无机富锌漆,干膜厚度》20卩m A2:其余部位涂刷环氧煤沥青防腐涂料或厚浆型环氧漆,干膜厚度》 320 卩m 4.2内防腐 内防腐部位包括罐底板上表面、罐壁和罐顶内表面及内件等。 具体要求如下: B1:内表面涂刷耐油、耐水环氧导静电防腐蚀涂料,涂层干膜》200卩 4.3外防腐 外防腐部位包括罐壁、罐顶及钢结构外表面。要求耐紫外线、耐盐雾、