1 玻璃钢冷却塔概述

1.1 本技术规范书为潍钢炼钢厂4#连铸机循环水泵房设备水冷却塔的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务。对于国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 本技术规范书所使用的标准,如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。

1.4 本技术规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

1.5 供方必须保证满足需方提出的玻璃钢冷却塔性能设计参数,并且当玻璃钢冷却塔因外部原因发生改变时,供方应承诺不会影响其商务报价。

2 玻璃钢冷却塔使用条件

其主要气象要素如下:

全年盛行风向NW、WNW

年极端最高气温40.2℃

年极端最低气温-16.2℃

年平均气温11.3℃

年平均相对湿度53%

最大风力24.0m/s

年平均风速 2.5m/s

大风日数28.3d

最大年降雨量835.7mm

最小年降雨量288.5mm

年平均降水量515.8mm

年平均蒸发量1931.4mm

年平均有霜期200d

年平均气压932.5hPa

最大冻土深度610mm

布置方式室外

3 玻璃钢冷却塔技术要求

3.1型式:

方型玻璃钢围护钢结构逆流式机力通风冷却塔2座。

3.2布置方式:

冷却塔安装在室外。

3.3冷却塔热力性能:

总循环水量: 800 m3/h

单塔循环水量: 400 m3/h(共2台)

冷却塔进水温度: 50 ℃

冷却塔出水温度:≤33 ℃

冷却塔设计气象条件: (夏季频率为10%气象参数)

湿球温度:ζ=20.4℃

干球温度:θ=21.3℃

相对湿度:φ=66%

平均气压:ρ=896 HPa

平均风速: V=1.3m/s

3.4进塔水压:

位置水头、配水系统水头损失及喷头所需的压力三项之和不应超过 10m,并应尽量减少,以节约运行费用。

3.5其他配套设备的要求

塔体结构设计在满足有关建筑规范的情况下,还应使塔内气流通畅,阻风面积小。

(1)风机

风机采用环氧玻璃钢材质冷却塔专用风机。风机叶片采用空腹结构,风机的传动系统应安全可靠。(由投标方配供,上虞、保定惠阳、保定天威,由业主确定)

叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型,为高效翼形。

风机传动轴采用不锈钢传动轴。

风机调整座采用加强型设计。

每台风机配套振动高限位报警装置、油位在线连续自动检测和油温报警装置各一套。

(2)电动机

风机配套电机应采用国内知名电机厂家产品(上电、衡水、浙江上虞,由业主确定)。

电机型式为Y型立式异步电动机,户外型。

绝缘等级:F级。

防护等级:IP55。

工作电力条件:380/50/3。

电机调整座采用加强型设计。

(3)配水装置

配水系统应保证使用强度和刚度及足够长的使用寿命。

配水管材采用PVC-U管道,设计时需考虑布水均匀。

管道之间的连接应安全、稳妥可靠,所有螺接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。

布水喷头采用ABS材质低压喷头,对水力负荷有较大的适应性,应满足配水系统长期安全运行的使用需要。

(4)收水器

收水器采用改性PVC材料,机制成型。

收水器的收水效率应满足国标的有关要求。

所使用收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便的特点。

收水器托架采用不锈钢或非金属材质。

(5)风筒

风筒采用玻璃钢材质动能回收型风筒。

风筒紧固件采用不锈钢材质。

风筒外表面应不龟裂、不褪色,其表面胶衣采用进口胶衣,能抗紫外线的长期照射。

风筒采用加强型设计,抗风载荷大于690Pa。

(6)面板

塔体围护板为玻璃钢板,玻璃钢板厚度≥5mm。

玻璃钢采用大断面梯形空腹筋结构,面板之间连接采用翻边法兰式连接,连接处不允许外露。

玻璃钢各项理化性能指标均应达到或超过国家有关标准的规定。

玻璃钢围护结构的设计抗风载荷大于690Pa。

维护板支撑架采用不锈钢或非金属材质。

(7)间隔板

间隔板为玻璃钢板,玻璃钢板厚度≥3mm。

玻璃钢间隔板各项理化性能指标均应达到或超过国家有关标准的规定。(8)填料

填料采用改性PVC薄膜填料,不允许添加再生料。

填料片的理化性能指标应符合能源部电力规划局DL/T742-2001《塑料部件技术条件》有关规定。

填料片基片厚不低于0.5mm。

填料粘接成块,粘接率不低于95%。

填料块平压强度≥300kg/m2。

(9)填料支撑架

填料需设置整体型填料支撑架。

填料架材质为不锈钢或非金属材质。

(10)风机及电动机底座

风机及电动机底座采用钢结构,并应采取有效的防腐措施。

(11)塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。

检修平台及通道材质均采用不锈钢或非金属材质。

冷却塔设快开型检修门,检修门应保证良好的密封并易于拆卸,检修门上所有金属件均采用不锈钢件。

(12)避雷系统

每个风筒上部需设置避雷环。

(13)导流装置

为了降低冷却塔气流阻力,保证塔内均匀配风,冷却塔的迎风梁柱需设置玻璃钢导流装置。

冷却塔的收水器上部气室需设置节能导流装置。

(14)塔内支撑件

本设备所有塔内主要支撑采用钢结构件,并应采取有效的防腐措施,其他支撑件采用不锈钢或非金属材质。

(15)其它

冷却塔的上塔楼梯、塔顶栏杆、塔顶照明线杆、避雷系统均采用不锈钢件。

冷却塔需设置现场控制操作箱。

电控柜的制造应符合国家有关标准,并应能满足就地手动和远方程序控制起停的操作要求。控制柜应按远方程序控制要求留有接口。

所有紧固件均采用不锈钢质件。

供货范围内所涉及的全部钢质构件均需采取良好的防腐工艺进行防腐,必须保证能长期在湿热环境中运行。

4 玻璃钢冷却塔技术标准

--机力通风冷却塔的制造、安装及测试应满足以下规范或标准:

--中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔(GB7190.1―1997)

--冷却塔淋水填料技术规范(NDGJ88―89)

--塑料部件技术条件(DL/T742-2001)

--工业循环冷却水设计规范(GBJ102―97)

--建筑结构荷载规范(GBJ9―87)

--建筑抗震设计规范(GBJ11―89)

--其它有关规程、规范(名称及编号略)

--风机、电动机、减速器和传动轴应遵循相关国家标准或规范。

5玻璃钢冷却塔设备规范

5.1冷却塔本体规范(空白由投标方填写)

型号:GFNL-400m3/h

进塔水温:50

出塔水温:33

夏季频率10%气象条件

湿球温度:21

干球温度:22

相对湿度:φ=66%

平均气压:ρ=896 HPa

冷却幅高:12

冷却塔出力:400m3/h

干重:6758kg

运行重量:8786

噪声指标:60

外形尺寸:

5.2风机规范(投标方填写)

型号:FL47

叶轮直径:4700mm

叶片安装角度:12°

叶片数量:4

风量:400000

全压:127.5

重量:672

5.3电动机规范(空白由投标方填写)

型号: Y180L-4

电压等级: 380

转速: 1470

功率:22KW

绝缘等级:F级

防护等级:IP55

重量:255Kg

冷却塔参数及规范:(空白由投标方填写)

6玻璃钢冷却塔供货范围

本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合的要求。

供方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,卖方仍须在执行合同时补足。

6.1 供货方负责为需方机力通风玻璃钢冷却塔提供除土建部分外±0.000m标高以上全部设备部件(混凝土工程量除外),并保证所供设备材料具有目前国内先进水平。

1) 加强型动能回收型玻璃钢风筒

2) 风机、电机、减速器、传动轴成套供货(含风机、电机支座)

3) 收水器及其支承架

4) 配水系统(含配水管、喷头及固定连接件)

5) 填料及填料支承架

6) 玻璃钢围护板及钢支撑件

7) 塔内检修通道、平台

8) 导流装置

9) 间隔板、避雷系统等

10) 标准件、紧固件及附件

11) 电控箱

12)上塔扶梯

界定:冷却塔的进水管以塔柱轴线向外500mm处第一块法兰为界。

投标商列表。

6.3 备品备件供货范围(供货项目及数量按订货合同)

6.4 冷却水塔完整的设计资料。

7 玻璃钢冷却塔清洁,油漆,包装,运输与储存

1) 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾,如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做机械除锈处理。油漆应选用国内较先进的漆种,并能适应当地环境条件,涂三层底漆二层面漆。设备油漆颜色由需方确定。

2) 包装﹑运输

包装应符合有关标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施,以免在运输过程中,由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时,零部件的包装符合规定,分类装箱,遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

应在设备明显部位装设耐腐蚀材料制作的金属铭牌,金属铭牌至少应包括以下内容:设备名称、设备制造厂名称、设备制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、参数等。

12 玻璃钢冷却塔分包商/外购部件情况

供方应详细填写下表中各分包商名单和有关情况(如有)。

消防箱招标技术要求

红树林度假会展酒店6#楼消防箱及配件技术要求 1工程概述 1.1工程地点:海南省三亚市。 1.2三亚湾红树林度假酒店6#~8#楼建筑总面积约13万平方米,7#~8#楼为家庭酒店,6# 为豪华酒店,是集酒店、餐饮、商业为一体综合性建筑。 2招标范围 2.16#楼地下室、首层至二十一层及天面的图纸范围内的所有消防箱。 2.2消防箱详见图纸。 2.3配合招标人对招标人指定的物业人员进行设备运行维护培训。 2.4设备及控制柜电子元器件等质量保修和维修保养等。 3技术要求 本技术要求是招标文件的重要组成部分,内容包括设备的技术参数和技术要求,投标方所提供的设备应符合本技术要求。 3.1一般要求 3.1.1投标人供应设备清单、型号、规格等详细要求,以最终招标人确认的施工图纸为 准。投标人详细提供所供消防箱及配件等性能参数。并提供产品样本(加盖投标单位公章) 3.1.2所有设备材料必须是全新的、未使用的产品。 3.1.3所有设备材料适用标准必须是最新国家或行业相关标准要求。所有选用设备材料 必须满足国家节能环保产品要求。所有选用材料设备必须满足国家强制性检测标准。 3.1.4所选用设备材料必须实行三包,不少于2年保质期。(项目竣工备案之日起计算)。 3.1.5中标人应提供设备安装调试时所需的全部资料,中标人有责任在保证安全和质量 的前提下提供技术服务,包括技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。 3.1.6制造厂家必须提供成套设备随机资料、及两年内备品备件单独列价,所有投标人 供应设备必须考虑足够两年使用的备品备件及专用工具,并在竣工验收后移交招标人,具体执行情况由招标人以书面形式确认。 3.1.7在设备生产过程中,如果出现与合同文本中技术要求有差异时,中标方要及时和 招标方联系协商,若生产的设备与合同规定的标准不符,中标方要无条件更换。 3.1.8在设备系统调测期间,招标人有权派出技术人员参加,中标人有义务对其进行指 导。设备开机单机调试由中标人负责实施,系统调试期间,中标人派技术人员配合、指导。 3.1.9中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施,无论由于哪一方产生的问 题而使系统发生不正常情况时,在得到招标人或招标人指定的第三方通知后,须立即派工程师到场,使系统尽快恢复正常。 3.1.10中标人应提供电话免费咨询服务。 3.1.11中标人应详细说明免费维护期后服务的方式、内容与相应的价格(含消防给水 系统验收后保修期前6个月内中标单位安排一名维修负责人二名专业维修工人驻现场,处理相关设备故障),此费用不计入总价。

玻璃钢冷却塔技术协议

循环水处理玻璃钢冷却塔技术协议 玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协 议

环保设备有限公司 二0一三年二月十五日 目录 1、设计原则与遵循的标准规范------------------------------------2 2、2500m3/h逆流式冷却塔热力性能计算书---------------------------5 3、GNLF系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点----------7 4、GNLF-2500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------22 5、GNLFW-500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------28 6、设备主要参数汇总表-----------------------------------------31

1、设计原则与遵循的标准规范 1.1设计原则 我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5%,但其对生产的影响却是100%,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵

循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m3/h,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2设计遵循的标准与规范 设计标准

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

玻璃钢冷却塔

工业型方形逆流玻璃钢冷却塔技术说明 一、概述 冷却塔是亚太集团和原机械部第四设计院,清 华大学、北京劳动保护研究所等科研院校协作生产 的国家名优产品。现已形成方形逆流、方形横流、 圆形逆流、方形喷雾四大系列近二百个规格。产品 在设计、生产过程中运用了多项先进的专利技术, 具有热力性能良好、节能降耗、噪声低、效率高、 外形美观、安装维修方便等特点。为了确保产品质 量,亚太集团采用先进的检测手段,坚决把‘假冒伪劣’拒之门外,科学设计工艺流程,每道工序都是一道质检关。模具,精雕细刻;配料,精确严谨;制作,精益求精;检验,一丝不苟。亚太集团还建立了先进的冷却塔检测站,这在山东省同行业是为数不多的,在全国同行业也屈指可数。为产品的开发研究、性能保证奠定了坚实的基础,创造了优越的条件。正是有严格的管理,先进的技术,可靠的质量,亚太牌冷却塔先后在全国行检行评中荣获‘优质产品奖’,荣获省技术监督局颁发的“国际先进水平”称号,荣获“山东省著名商标”称号。 本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。 本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。 冷却塔分类如下: 以水温降分: 1)低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示); 2)中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。 以冷却塔组部分: 1)无水盘的(代码最后以L表示); 2)浅水盘的(代码最后以DP表示);

3)深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400㎜,如要求加大 水深,订货时须提出。 代码中FN表示钢结构方形逆流式。 代码中的数字表示冷却塔的规格,即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h。 二、主要元部件 1、电机 本系列冷却塔采用北京上虞、长沙等厂生产的优质电机,全封闭,防护等级IP54。该电机密封性能好,耐高温,效率高,噪声小。冬季结冰时风机可开低速反转,塔内的气温高可迅速消冰,且不损坏风机。 2、风机 清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声、高效率、机翼型玻璃钢叶片,噪声小、效率高、风量大、寿命长,叶片角度为可调试。 采用航空工业总公司保定螺旋桨厂/上海化工机械二厂生产的玻璃钢风机,弯曲强度不小于196MPa,各截面圆滑过度,外表光洁,无裂缝、缺口、毛刺等缺陷,展向每100mm 内径2mm~3mm的气泡不大于3个,气泡最大不大于3mm,风机做静平衡试验,按“刚性转子平衡精度”,等级取G6.3级,叶尖距风筒内壁间隙取30mm,误差不大于±10mm,叶片为机翼型,材质为玻璃钢,内充发泡塑料,风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀,可保质10年。减速机亦为航空工业总公司保定螺旋桨厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、防水、油润滑可靠、检修方便。 保定螺旋桨厂为国家军工螺旋桨生产厂,其生产的民用大型风机在国内市场占有率超过50%,用户一致反映良好。大量应用实例证明其生产的冷却塔专用风机可连续运转25000小时以上,从而保证了冷却塔的安全长期稳定运行。 3、减速装置 减速机为保定机械二厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便。 4、风筒、护板 整塔塔体线型合理,气流平衡。塔体围护结构为聚酯玻璃钢,其固化度大于85%,弯曲强度大于96Mpa,巴氏硬度大于35,结构层树脂含量为45%-55%,塔体外表面平

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

风机技术协议书招标技术要求

58MW 循环流化床锅炉风机 技 术 协 议 书 2017 年 4 月

70MW 循环流化床锅炉风机技术协议书 供需双方就风机招标及有关设计选型、制作检验、实验、交付使用及验收等友好协商达成一致,并签订本技术协议,具体内容如下: 第一条、风机名称、规格、数量 序号设备名称工艺参数数量 风量:7.5X104Nm3/h 2 一次风机全压:15000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 3 二次风机全压:9000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:4000 Nm3/h 4 返料风机全压:36000Pa 2 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:380伏 2 台 第二条、风机参数及制作要求 1.1 一次风机技术性能及要求 型号: 旋向角度:左 90 度 数量: 1 台 风量:7.5X104Nm3/h 80500m3/h(工况)全压:15000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min

风机效率:88%以上 2.3二次风机技术性能及要求旋向角度:右 90 度 数量: 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 54000m3/h(工况) 全压:90000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min 风机效率:88.6%以上 2.4返料风机技术性能及要求 数量: 2 台(一用一备) 风量:4000 Nm3/h 4300m3/h(工况) 全压:36000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:2900r/min 风机效率:85%以上 2.5 风机使用地点: 2.6叶轮部作为风机的主要部件,直接关系到风机整体性能和安全性能。因此,在风机制造过程中,将叶轮作为具有关键特性的部件,重要度分级为 A。其原料为 A 类物资,制造过程列为关键过程,严格按照标准检验和试验。 2.7风机使用的原材料进厂,按照 GB/T8651-1988《金属板材超声波探伤方法》对叶轮用板材实施 100%超声波探伤,按 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击实验方法》、GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制务》及 GB/T288-1987《金属拉伸试验方法》对板材进行力学性能试验,同时又

玻璃钢冷却塔规格型号大全

玻璃钢冷却塔规格型号大全 玻璃钢冷却塔,表面为胶衣树脂粘接,具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。色为:奶黄色、果绿色、设备灰色等。冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时,大型塔可组合式按装,减少了土地占用面积。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙烯斜交错波片。我厂对本系列产品的外形设计做局部改进,使其运行更加可靠、耐用。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3 1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃; 2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃; 3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。 1、主要用途 (1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的一般冷却场合。 (2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。 (3)GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。 2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。 3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。 4、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。 5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。 6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。

风机招标盘管温控器技术要求

第四部分报价及技术要求 一、设备(材料)报价要求 1、投标报价应是材料设备生产检测、运输、装卸(至招标方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、现场指导安装调试、设备调试费和质保期内保修、材料设备到场所需的复试费(包括复检需用的材料设备的费用)用等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 二、设备(材料)技术要求 技术要求: (一)基本要求 1、电源电压及频率:220V AC(±10%),50HZ 2、显示:LCD显示 3、应用:两管制风机盘管系统 4、控制方式:PI控制算法,开关控制 5、控制精度:±1℃ 6、负载容量:自身功耗:<1W 7、温度设置范围:16~32℃ 8、温度显示范围:0~40℃ 9、运行环境温度:-10~45℃ 10、相对湿度:5%~90%RH,不结露 11、防护等级:IP20 12、外壳材料:PC材质 13、接线方式:端子压接 14、安装方式:直接安装在86×86mm接线盒上 (二)使用功能要求

1、液晶显示 英文或工业标准图标显示,显示界面分为上中下三个区域:显示界面上方区域为设置显示区域,分别显示定时关机标识,定时时间显示,风机盘管运行自动、低速、中速、高速状态标识;显示界面中间区域为温度显示区域,单位采用摄氏温度表示,分包显示设定温度及室内环境温度;显示界面下方为运行模式显示区域,显示风机盘管当前运行模式,分别为通风模式、加热模式、制冷模式、关机状态显示。 2、功能按键 (1)温控器设计六种功能按键,分别为:电源开关键、时钟定时键、模式转换键、风速选择键、温度设置键; (2)电源开关键:按键控制风机盘管系统开/关,在关机模式下屏幕显示OFF标识;(3)时钟定时键:按键可以调节设置时间;在主机状态下长按键可以设置关机时间,长按键,待关机时间图标闪烁后按上或下温度设置键设定关机时间,并按定时键退出设定; (4)模式转换键:按键切换风机盘管通风、加热、制冷运行模式; (5)风速选择键:按键切换风机盘管运行风速,分为自动、低速、中速、高速;(6)温度设置键:在加热或制冷模式下,按上、下温度设置键设置目标温度。 3、温控器对风机和阀门的控制 (1)每个温控器控制相应的两管制冷暖型风机盘管的一个开关型常闭电动两通阀及一个三级风速的风机。 (2)阀门控制:温控器对阀门为开关控制,阀门电源电压AC220V,提供无源干接点。 风机控制:温控器对风机为开关控制,高-中-低风速。 4、模式选择功能 温控器三种运行模式,分为通风模式、制冷模式及制热模式。春秋两季时通过模式选择键切换至通风模式,关闭电动两通阀,只运行风机为受控区域提供新风;夏季通过模式选择键切换至制冷模式,通过风速的变化选择制冷时间;冬季通过模式选择键切换至制热模式,通过风速的变化选择制热时间。 5、温度设定调节功能 (1)温控器采用微电脑处理器,内置高精度温度传感器,通过温控器温度设置键设定用户所需温度,通过温度传感器检测受控区域温度并比较受控区域温度和设定温

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 易县御景蓝湾项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:河北金驰悦达房地产开发公司年月日 目录 第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式

3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件

第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同第一章投标须知 前附表

总则

1. 招标人:河北金驰悦达房地产开发有限公司,就易县御景蓝湾二期14#、16#楼室内消防工程进行邀请招标。中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2. 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由投标单位自负。 3. 不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用一概不负任何责任。 4. 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5. 投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6. 投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7. 投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8. 招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商签署。 9. 本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守河

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

风机招标技术要求

风机招标技术要求 1.适用规范 1.1适用于本工程的国家、地方或行业规范 1.1.1除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及国外同类标准的内容等。 1.1.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾,分包人应书面要求发包人予以澄清,除非发包人有特别指令,分包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。 1.2适用本工程的特殊技术规范 1.2.1适用本招标工程的特殊技术规范: 《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《汽车库设计防火规范》(GBJ67-84)有关的标准和条例。 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50273-2002 2、《风机盘管》GB/T 19232-2003 3、《房间风机盘管空调器安全要求》JB9063-1999 4、《通用阀门、压力试验》GB/T13927-92 5、《组合式空调机组》GB/T14294-93 6、《空气处理机组安全要求》GB10891-89 7、《空气冷却器和空气加热器》GB/T14296 8、《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB1236-2000 9、《通风机产品外观质量与清洁度》JB/TQ338-84 10、《一般用途离心风机技术条件》GB/T13275-91 11、《一般用途轴流风机技术条件》GB/T13274-91 12、《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》GB3235-82

消防工程招标要求

消防工程招标文件 工程概况 本项目位于**区**镇南三环路与西环路交界处, 1、一标段:1#、2#、3#、4#、5#、6#六栋高层单体; 工程承包范围及工程承包方式 工程承包范围 施工图纸范围内消防安装工程(除招标方指定分包外):消防水系统从泵房水池出水口安装直至各消火栓及喷淋点位、消防结合器、末端排水点的材料采购安装(屋顶水箱以给水计量表位后端开始计算工程量);正压送风与防排烟系统、报警系统、防火卷帘下降、电梯迫降、非消防照明强切等的联动系统、机房系统的材料采购安装;(设备自带控制箱柜的进线电缆、由电源箱柜直接启动或控制的设备进线电缆由中标单位负责采购安装),详见工程量清单。按工程量清单及设计图纸内容进行投标和施工并确保通过验收(详见施工图纸及招标文件所含的内容和说明)。 具体项目内容见施工图纸及招标文件(附招标清单)。 设备由招标单位甲供或由招标方指定品牌后由中标方采购安装。 部分专业如电梯、防火卷帘等由招标方另行分包,中标单位须做好相应消防安装工程管线的预留、预埋及消防模块安装调试。投标单位需考虑此项配合等因素,投标单位一旦中标后,不得以任何理由和借口或要求增加费用或提高单价、总价、配合费、管理费等要求。 本消防工程范围包括喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统、加压送风系统;应急照明电源另有承包单位施工,中标单位必须做好消防联动调试及系统调试(水喷淋系统、消火栓系统、报警系统、防火卷帘门、电梯迫降、非消防照明强切、加压送风系统等消防联动)。 喷淋、消火栓、报警,中标单位需配合装饰单位做好装饰部分消防安装。并不得计取任何费用。 本次招标中消防报警产品及消防其它产品应当为当地消防部门认可并备案的品牌产品。如中标后由于忽视了解相应情况盲目采购设备或材料甚至施工,由此造成的损失及费用一律由中标单位自负,招标单位不承担任何费用。 工程承包方式 招标范围内要求的项目,由中标单位以包工、包料、包资料、包工期、包质量、包安全、包进度、包消防验收、包竣工验收的方式承包施工。 中标单位未经招标单位认可,不得以任何形式将工程或部分工程转包、分包,

冷却塔性能参数说明

冷却塔性能参数说明

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面 水负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确 定填料体积,并以流体力学、空气动力学、 材料学、建筑学等多种学科观点,综合设计 塔的外型与结构,根据测试计算通风阻力, 参考风机特性曲线和对测试数据进行优化, 选择符合风量和噪音要求的风机和匹配的 电机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的 系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔 起不了作用,而有水的G区却又没有填料。 马利的工程师们对这个问题进行了深入的 研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔 填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔 当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B 两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔 型有十分严格的要求,这种方法有效地解决 了进风面下端“无水区”问题,且填料带有 明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺 点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置 填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工 性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品, 其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费

消防工程技术要求

消防设备安装及验收标准 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏差、方扣、丝扣不全、角度不规整等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、绞链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确 定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调。 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置 不当,及时与设计人员研究解决,办理工程联系函(回复)手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工程交叉作业干扰,影响施工。 3.3.干管安装: 3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接一起,使用吊装安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

离心风机技术规格书招标技术要求

风机技术规格书 本工程参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)《工业通风机现场性能试验》(GB10178-2006)《一般用途离心通风机技术要求》(JB/T 10563-2006)《滚动轴承额定动荷载的额定寿命》(GB/T6391-2010),以下要求如与规范图集冲突以规范图集为准。 1一般要求: 1.1下列标准适用于本技术规格书中涉及的所有风机; 1)皮带轮防护罩:在需要的位置安装满足相关标准的皮带轮防护罩,使得人员可以安全的靠近设备。防护罩可以由一个人方便拆卸。 2)电动机: (1)电机应完好,不应有损伤、锈蚀现象,外观检查合格,每台电机应有铭牌,须注明制造厂商的名称、序号和必需的技术参数,设备操作及维修说明、零件名单、图解、部件图表、接线图表等技术文件齐全。 (2)电动机为知名品牌电机制造商,须具3C认证及有五年以上生产电动机的经验。 (3)电机的各种参数用满足设计说明要求。 (4)电机的功率至少应为风机轴功率的1.1-1.2倍。 (5)绝缘等级F级,防护等级IP54。电机5KW以下按20%的余量考虑,5KW以上按15%的余量考虑,在合理的范围内不会过载烧毁。 3)皮带驱动: (1)选择锻钢“V”形槽皮带轮。 (2)风机和电机的皮带轮以及“V”形带的功率等级应为电动机功率的1.5倍。(3)功率大于等于0.75W的电动机应该使用相匹配的多根皮带传动。 (4)风机为可调节的皮带轮。 (5)皮带防护罩应预留转速表测定孔,测定孔尺寸满足标准转速表侧头的要求。4)直连驱动 (1)联轴器:提供法兰式联轴器,联轴器功率等级应为电动机功率的1.5倍。 第 1 页共 5 页