文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抽水蓄能电站的系统经济性

抽水蓄能电站的系统经济性

中国电力报/2006年/12月/19日/第004版

电力论坛?广告

抽水蓄能电站的系统经济性

国网北京经济技术研究院

抽水蓄能电站是电力供应安全和质量的重要保障手段,同时也具有良好的系统经济性。但目前业内对抽水蓄能电站在电力系统中的功能和作用认识不到位,特别是对其系统经济性评价缺乏客观性,从而制约了其正常发展。

一、抽水蓄能电站具有较强的系统经济性

抽水蓄能电站的效益包括发电(调峰填谷效益)和辅助服务(调频、调相、事故和负荷备用)两类,它们是通过系统的经济性来体现的。这里以山东电网为例,仅从发电效益角度定量说明抽水蓄能电站的系统经济性。

山东省为纯火电电网,2005年煤电装机占全省电源总量的99.8%。调峰容量全部由火电机组承担,电网调峰手段单一,采用大机组深度调峰和中小机组两班制运行,不仅降低了机组经济效益和寿命,也影响了山东电网的安全、稳定运行。

根据规划,该省未来新增电源也主要以大容量燃煤火电机组为主,后期还准备建设一定规模的核电机组。随着电网峰谷差的不断加大,调峰问题将日益突出。因此,山东电网适度发展抽水蓄能电站,不仅有利于解决电源的结构性矛盾,优化电源结构,而且有利于降低系统总成本、提高火电利用小时、减少电煤消耗。

以2006~2020年为研究对象的规划期中,在同样满足负荷需求、系统备用、检修安排等条件下,该省安排了三个方案:有装机容量分别为100万千瓦和180万千瓦的两座抽水蓄能电站;只有一座装机容量为100万千瓦的抽水蓄能电站;没有抽水蓄能电站。采用GESP电源优化程序进行电源扩展优化计算后的结果表明,方案1与方案3相比,规划期总成本低约41.2亿元,投资节省14.1亿元,燃料成本节省14.4亿元,固定运行费节省11.5亿元,启停费用节省1.2亿元;方案2与方案3相比,规划期总成本低约24.6亿元,其中投资成本节省7.6亿元,燃料成本节省9.1亿元,固定运行费节省6.7亿元,启停费用节省1.2亿元。

抽水蓄能电站具有削峰填谷的双重作用,能改善系统所有煤电机组的运行条件,从而提高了煤电的利用小时。建设一座抽水蓄能电站(方案3与方案2相比),可在2010年提高煤电利用小时87小时,2020年提高煤电利用小时58小时;建设两座抽水蓄能电站(方案3和方案1相比),在2020年可以提高煤电利用小时169小时。

研究还表明,山东建设抽水蓄能电站,还可减少煤耗,节约能源。仅建设装机容量为100万千抽水蓄能电站,2010年可以节约25万吨原煤,2020年可以节约28万吨原煤。在第一座抽水蓄能电站建成后,2013年后再投产装机容量为180万千瓦的抽水蓄能电站,2020年可以节约63万吨原煤。

二、抽水蓄能电站上网电价偏高的原因

确定抽水蓄能电站上网电价是否偏高,与如何看待抽水蓄能电站的功能及现行的上网电价机制有关。我们以山东第一座抽水蓄能电站为例,分析抽水蓄能电站上网电价及偏高原因。

(一)抽水蓄能电站上网电价需求山东第一座抽水蓄能电站总投资43.3亿元,电站于2005年底第一台机组投产发电,2006年4台机组全部将投入使用。经测算,该电站年固定费用年费用(含税)为64.9亿元,容量电价为677元/千瓦?年,按利用小时为1300小时,折合电量电价为0.5312元/千瓦时。

因抽水电价对其上网电价影响较大,一般按三个方案测算,一是按山东电网2005年平均上网电价考虑;二是按山东电网发电侧低谷电价考虑;三是按山东电网燃煤电厂变动成本加一定利

润考虑。计入网损后,三方案含税抽水电价分别为0.3678元/千瓦时、0.2979元/千瓦时和0.1974元/千瓦时。经测算,该电站电量电价分别为0.5106元/千瓦时、0.4136元/千瓦时和0.2740元/千瓦时。

把容量电价和电量电价合并成综合上网电价后,三个方案的含税综合电价水平分别为1.0417元/千瓦时、0.9447元/千瓦时和0.8051元/千瓦时,其中抽水电价占上网电价的比例分别为41.9%、37.4%、29.1%。

(二)上网电价何以偏高在三种抽水电价条件下,山东第一座抽水蓄能电站发电价格在山东脱硫燃煤电厂标杆电价(0.3549元/千瓦时)或平均上网电价(0.3604元/千瓦时)两到三倍之间。即使该电站按盈亏平衡考虑,发电价格仍是燃煤电厂上网电价的一倍多。从价格水平直接比较看,抽水蓄能电站上网电价的确偏高。问题是,能否将两类不同性质电厂的上网电价直接进行对比?究竟为何导致其上网电价偏高?

将功能定位不同的电厂直接比较,造成抽水蓄能电站上网电价偏高的表面现象。

抽水蓄能电站在系统中主要承担调频、调相、事故和负荷备用等任务,保证系统安全和供电质量是其第一要务;燃煤电厂在系统中主要承担把一次能源转换为二次能源的任务,两类电源具有不同的功能定位。山东第一座抽水蓄能电站的发电利用小时仅为1300小时,而2005年山东燃煤电厂平均利用小时为5090小时,燃煤电厂发电小时是抽水蓄能电站的3.9倍。即使仅考虑该电站的固定费用,折合到1300运行小时后,发电价格已高达0.5312元/千瓦时,是山东脱硫燃煤电厂上网电价的1.5倍。很显然,把抽水蓄能电站的调峰电价与利用小时超过5000小时的燃煤电厂上网电价直接对比,缺乏可比的功能和价值基础。若要直接对比的话,可把抽水蓄能电站与可替代的调峰电源上网电价进行比较;在与燃煤电厂进行比较时,应该把抽水蓄能电站1300小时的上网电价折算到燃煤电厂的5000小时上,在相同的发电利用小时上进行上网电价比较。很显然,经利用小时折算后,上述三种抽水价格对应的当量上网电价,均低于山东脱硫燃煤电厂上网电价。

除此之外,抽水蓄能电站全部成本费用仅通过发电效益回收,也是导致发电价格偏高的直接原因。

三、抽水蓄能电站系统经济性难以体现的原因

抽水蓄能电站具有良好的系统经济性,但并未因其投入运行而降低电网的销售电价,反而需要上调,这是有深层次原因的。

一是对抽水蓄能电站在系统中的功能定位认识不到位,以上网电价的高低论经济性,影响了对抽水蓄能电站的客观评价。不区分抽水蓄能电站与常规电厂在系统中的功能差异,用抽水蓄能电站的短处与常规电厂的长处进行对比,忽略其系统经济性,以及在系统安全稳定运行和供电质量保障中的作用,从而形成了抽水蓄能电站上网电价高、经济性差的概念,严重影响了对其评价的客观性。

二是目前的上网电价形成机制不能反映火电利用小时对价格水平的影响,抽水蓄能电站静态效益难以体现。目前新建火电机组实行标杆电价,现有机组一般执行经营期上网电价。标杆电价和经营期电价均按理论利用小时为核价基础,与实际利用小时高低无关。因此,抽水蓄能电站投入运行导致火电机组利用小时提高、煤耗降低的边际效益,无法通过现行的上网电价机制进行调整,使电力用户受益。恰恰相反,由于抽水蓄能电站发电价格偏高,推动销售电价上调,导致电力用户负担加重,严重影响了抽水蓄能电站真实经济性的体现,也影响了抽水蓄能电站上网电价的审批。

三是上网电价体系不完整,抽水蓄能电站动态效益难以体现。目前我国上网电价主要实行单一制电量电价,尚未对有偿辅助服务实行科学定价。目前按电量计价的体系,不仅无法体现抽水蓄能电站承担备用、调频、调相等辅助服务的价值,反而导致其全部成本费用要通过有功电量电价来回收,使其发电价格水平偏高。

四是发电侧没有形成科学的峰谷电价,影响了抽水电价机制和抽水蓄能电站上网电价水平。目前竞价上网还没有普遍推行,能够反映供需关系的分时上网电价机制没有形成;在实行政府定价的地区,部分电网试行发电侧峰谷电价,峰谷电价差比较小,难以反映峰谷发电成本、价值和供需关系,推行的阻力也比较大,导致合理的低谷抽水电价机制难以形成。一般按平均上网电价核定抽水电价,不仅不能反映低谷电能价值,而且直接导致了抽水高成本,影响发电价格。

四、政策建议

(一)客观评价抽水蓄能电站系统经济性,促进抽水蓄能电站健康发展由于电价体系和形成机制不完善等原因,使抽水蓄能电站的经济性难以体现,但其在系统中的作用和经济性是客观存在的。因此,不能简单地以发电价格的高低判断经济性,应尽早理顺抽水蓄能电站上网电价机制,促进其健康发展,提高电力系统安全、稳定运行水平,满足经济社会发展对高质量电力的需求。

(二)建议政府对抽水蓄能电站实行两部制上网电价,并建立合理的价格传导机制两部制上网电价能够较好地反映抽水蓄能电站的特性,也有利于发挥其在系统中的作用和“三公”调度。其中容量电价应回收抽水蓄能电站全部的固定成本和利润,电量电价仅包含抽水成本。抽水蓄能电站的两部制上网电价形成的费用,应作为电网企业的购电成本,通过销售电价回收。

(三)建议尽快建立抽水电价形成机制,早日核定新建蓄能机组的上网电价抽水电价不仅是制约抽水蓄能电站上网电价的重要因素,同时也是目前核定上网电价的最不确定因素。建议建立标杆抽水电价机制,以燃煤电厂在低谷时段多发电所增加的短期边际成本为基础,加一定利润考虑。由价格主管部门和电网企业通过招标采购低谷抽水电量。采购的低谷电量价格高于标杆价格的,由电网企业承担风险;低于标杆价格的,由电网企业享受相应的收益;在实施竞价上网后,通过市场机制采购低谷电量。

第五节 电力系统运行的特点和基本要求

第五节电力系统运行的特点和基本要求 一、电力系统运行的特点 1、电能的生产和使用同时完成。 2、正常输电过程和故障过程都非常迅速。 3、具有较强的地区性特点。 4、与国民经济各部门关系密切。 二、对电力系统运行的基本要求 对电力系统运行的基本要求可以简单地概括为:“安全、可靠、优质、经济”。 1、保证供电的安全可靠性 保证供电的安全可靠性是对电力系统运行的基本要求。为此,电力系统的各个部门应加强现代化管理,提高设备的运行和维护质量。应当指出,目前要绝对防止事故的产生是不可能的,而各种用户对供电可靠性的要求也不一样。因此,应根据电力用户的重要性不同,区别对待,以便在事故情况下把给国民经济造成的损失限制到最小。通常可将电力用户分为三类: (1)一类用户。指由于中断供电会造成人身伤亡或在政治、经济上给国家造成重大损失的用户。一类用户要求有很高的供电可靠性。对一类用户通常应设置两路以上相互独立的电源供电,其中每一路电源的容量均应保证在此电源单独供电的情况下就能满足用户的用电要求。确保当任一路电源发生故障或检修时,都不会中断对用户的供电。 (2)二类用户。指由于中断供电会在政治、经济上造成较大损失的用户。对二类用户应设专用供电线路,条件许可时也可采用双回路供电,并在电力供应出现不足时优先保证其电力供应。 (3)三类用户。一般指短时停电不会造成严重后果的用户,如小城镇、小加工厂及农村用电等。当系统发生事故,出现供电不足的情况时,应当首先切除三类用户的用电负荷,以保证一、二类用户的用电。 2、保证电能的良好质量 频率、电压和波形是电能质量的三个基本指标。当系统的频率、电压和波形不符合电气设备的额定值要求时,往往会影响设备的正常工作,危及设备和人身安全,影响用户的产品质量等。因此要求系统所提供电能的频率、电压及波形必须符合其额定值的规定。其中,波形质量用波形总畸变率来表示,正弦波的畸变率是指各次谐波有效值平方和的方根值占基波有效值的百分比。 我国规定电力系统的额定频率为50Hz,大容量系统允许频率偏差±0.2Hz,中小容量系统允许频率偏差±0.5Hz。35kV 及以上的线路额定电压允许偏差±5%;10kV线路额定电压允许偏差±7%,电压波形总畸变率不大于4%;380V/220V线路额定电压允许偏差±7%,电压波形总畸变率不大于5%。 3、保证电力系统运行的稳定性 当电力系统的稳定性较差,或对事故处理不当时,局部事故的干扰有可能导致整个系统的全面瓦解(即大部分发电机和系统解列),而且需要长时间才能恢复,严重时会造成大面积、长时间停电。因此稳定问题是影响大型电力系统运行可靠性的一个重要因素。 4、保证运行人员和电气设备工作的安全 保证运行人员和电气设备工作的安全是电力系统运行的基本原则。这一方面要求在设计时,合理选择设备,使之在一定过电压和短路电流的作用下不致损坏;另一方面还应按规程要求及时地安排对电气设备进行预防性试验,及早发现隐患,及时进行维修。在运行和操作中要严格遵守有关的规章制度。 5、保证电力系统运行的经济性 电能成本的降低不仅会使各用电部门的成本降低,更重要的是节省了能量资源,因此会带来巨大的经济效益和长远的社会效益。为了实现电力系统的经济运行,除了进行合理的规划设计外,还须对整个系统实施最佳经济调度,实现火电厂、水电厂及核电厂负荷的合理分配,同时还要提高整个系统的管理技术水平

我国抽水蓄能电站概况简介

目录 宝泉抽水蓄能电站 (3) 概况 (3) 工程建设 (3) 湖北白莲河抽水蓄能电站 (3) 简介 (3) 枢纽布置 (4) 丹东蒲石河抽水蓄能电站 (4) 电站概况 (4) 电站枢纽 (5) 上下水库 (5) 响水涧蓄能电站 (5) 广州抽水蓄能电站 (6) 简介 (6) 枢纽布置 (6) 水泵水轮机特性 (7) 工程相关信息 (7) 惠州抽水蓄能电站 (9) 电站概况 (9) 工程意义 (9) 枢纽布置及水工建筑物 (10) 机组参数 (10) 天荒坪抽水蓄能电站 (11) 简介 (11) 构成 (12) 桐柏抽水蓄能电站 (12) 河北张河湾抽水蓄能电站 (13) 简介 (13) 工程概况 (13) 清远抽水蓄能电站 (14) 概述 (14) 效益 (14) 仙居抽水蓄能电站 (15) 概述 (15) 地理位置 (15) 装机容量 (15) 功能 (15) 开工建设 (15) 泰安抽水蓄能电站 (16) 电站概述 (16) 上水库 (16) 下水库 (16) 电站建设 (17)

电站效益 (17) 阳江抽水蓄能电站 (17) 概述 (17) 枢纽 (18) 建设 (18)

宝泉抽水蓄能电站 概况 宝泉抽水蓄能站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上。电站与新乡市、焦作市和郑州市的直线距离分别为45km、30km和80km,对外交通十分便利。电站装机容量120万kW,年发电量20.10亿kW·h,年抽水耗电量26.42亿kW·h,综合效率0.76。电站建成后,在电网中主要担任调峰、填谷任务,同时还兼有事故备用、调频、调相等功能。 工程建设 电站的主要建筑物包括上下水库大坝、引水道、地下厂房洞群系统及地面开关站等。 上水库位于宝泉水库峪河左岸支流东沟内,距宝泉村约1km,引水道进/出水口位于水库左岸,距大坝左坝头约200m。 下水库比较了峡口下库方案和宝泉下库方案,选定了宝泉水库作为宝泉抽水蓄能电站的下水库,下水库进/出水口位于宝泉水库左岸,距宝泉水库大坝约1km。输水道在上水库进/出水口后转了一个35.8゜的角度后直达下水库。 上水库档水建筑物为混凝土面板堆石坝,下水库是利用峪河上已建成的宝泉水库,但要对大坝加高、加固。原宝泉水库大坝为浆砌石重力坝。档水坝段坝顶高程252.1m,溢流堰堰顶高程244.0m,总库容4458万m,工程等别为三等,规模为中型,大坝按3级建筑物设计。加高后堰顶高程为257.5m,堰顶上再加设2.5m橡胶坝。大坝加高后基本维持原总体布置不变,即坝轴线不变,坝顶高程268.0m,坝顶长为535.5m,其中:左岸挡水坝坝长277.0m,右岸档水坝段长197.5m。其工程等别提高为一等,规模为大(1)型,大坝按一级建筑物设计。 宝泉抽水蓄能电站引水道主洞直径为 6.5m,上游调压井前、后段及尾水段洞径均为6.5m,岔管段洞径为4.5m;上水库正常蓄水位为788.6m,下水库死水位220.0m,最大毛水头为568.6m;上水库死水位为758.0m,下水库正常蓄水位为260.0m,电站最小毛水头为498m;上水库总库容为827万m,发电库容620万m;下水库总库容6750万m,灌溉兴利库容3575万m,扩大兴利库容515万m;防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,最大泄量分别为3530m3/s和6760m3/s。 湖北白莲河抽水蓄能电站 简介 湖北白莲河抽水蓄能电站工程位于黄冈市罗田县境内,离武汉市公里距离为

抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系研究

抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系研究 发表时间:2019-11-27T10:15:47.357Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:杨溢 [导读] 摘要:抽水蓄能电站的主要作用是调峰填谷,为我国电源长期发展、改善电能质量提供了帮助,有利于优化调整电源结构,使得跨区送电具有安全性。 湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司 摘要:抽水蓄能电站的主要作用是调峰填谷,为我国电源长期发展、改善电能质量提供了帮助,有利于优化调整电源结构,使得跨区送电具有安全性。因此,必须要认识到抽水蓄能电站工程建设施工的重要性,把握施工中可能存在的安全风险,并建立安全管理体系。 关键字:抽水蓄能电站;工程建设施工;安全风险管理 近年来,经济发展使得社会用电负荷快速增长,所以必须要进行能源缓解,大力发展抽水蓄能电站。目前我国抽水蓄能电站建设进入高峰期,但是在抽水蓄能电站的建设施工过程中,必须要重视其中的风险,做好安全监管,保证施工质量。 一、抽水蓄能电站工程建设施工中的安全风险 抽水蓄能电站工程建设施工中有下库工程、引水工程、地下厂房工程和上水库工程四个工程。在评估施工建设的安全性时必须要结合这四个工程开展,与其工程施工特点相结合。在进行施工安全风险辨识时,施工依据就是工程施工的整体规划和施工图纸,施工单位还要与历史资料和以往的施工经验结合起来,这样对危险源的划分才更加科学,需要与危险源的审查结果和相应的程度评价进行,并对相应的风险识别结果表进行编制。在实际施工时,施工单位需要落实安全风险管理工作,结合抽水蓄能水电站建设的独特属性制定生产工艺条件的复杂程度、设备本质的安全情况、施工设备的使用情况等安全管理措施,所以必须要在施工建设工作开始前进行[1]。同时施工单位要重点管理施工人员的技术能力、检测事故的技术能力和施工现场的整体环境,不断细化安全施工管理工作,提高工作中施工安全风险管理的针对性。 二、抽水蓄能电站工程建设施工中安全风险管理体系 (一)强化业主管理职能 目前我国蓄能电站工程中的建设管理体系的核心是“项目法人制”,施工过程中工程建设周期长、涉及面广、不确定因素多、风险大,所以抽水蓄能电站必须要进行目标定位,业主必须要组织落实政策处理,做好资金的筹措、工程与采购招标等工作。业主也要对包括质量、安全和环境管理体系的导入、施工组织总设计的编制、施工总平面布置的规划与控制等在内的项目总体管理策划进行负责。因此,要不断强化工程建设过程中业主对项目的计划、组织、管理和协调的宏观控制职能,发挥业主在工程实施全过程中的安全文明施工控制作用,保证抽水蓄能电站工程的安全文明施工[2]。 (二)健全管理体系 在抽水蓄能电站项目开工前,结合工程特点和管理重点,要促进三合一项目管理体系的形成,将导入质量、职业健康安全和环境管理体系纳入进来,并制定统一的抽水蓄能电站工程质量安全管理计划。企业也要做好组织评审,定期进行体系内外部的评审,评价分析工程施工中的危险源和环境因素,就每一个影响因素发生的频率和危险程度来制定管理措施。同时也要制定相应的管理方案,进行重大危险源、重大质量和环境影响因素的管理,做好技术、管理、责任人、完成时间和费用等内容的统筹,并在完成管理方案后进行效果评审。对于超标准洪水、火灾等不可预见的危险源,要提前制定应急预案,通过组织演习来对其有效性和适用性进行检验。在工程的进展和管理方案评审结案过程中,需要同时辨识、评价和管理后续施工项目的危险源和环境影响因素。在标准化管理过程中,也要强化传统的安全管理,注重其分包管理,并建立安全资格预审和年检制度,对于不合格承包商要拒绝其进场。而且也要实行安全一票否决制,如果施工作业出现严重违章,且不听劝告,就要责令其整改完毕后复工,在年度安全文明施工考核范围中也要进行重点考察,这样才可以发挥安全生产的重要性和安全监察部门的作用。施工过程中也要规范其安全管理行为,实时动态监控重要的工程现场或危险的工作面,安装多个工业电视监控装置。而且安全检查中进行整改和复检闭环很有必要,工程的安全施工离不开规范化和制度化的安全管理活动[3]。区域安全管理也有利于提高其安全监察的效率,要结合施工区域进行施工现场划分,指定每个区域的负责单位、部门和安监责任人,为区域内的安全工作的日常检查提供保障。在统一区域检查和管理性检查的基础上,安全绩效的过程监测也得到了强化。 (三)进行安全目标分解 抽水蓄能电站工程建设施工中存在很多危险源和不确定的因素,安全管理受到水电承包商的综合经济实力和管理水平参差不齐的影响难度较大。因此,要根据其工程施工阶段、年度和单位分解成量化的控制目标来确定其危险源和环境因素。这一过程中需要实施安全管理的风险抵押金制度,通过安全管理风险抵押合同、爆炸物品管理责任状和电力承发包工程安全管理等协议的签订来确定责任。工程的建设施工考核要设立安全文明施工奖励基金,并结合设计、监理和承包商的年度安全管理情况和目标指标完成情况进行,提高其积极性。更重要的是强化参建各方的安全管理意识,提前制定统一的安全设施标准,这样安全技术措施才可以更好的落实。施工过程中要进行安全检查、专业性检查、日常例行安全巡查和隐患的整改闭环等手段的规范,并提前制定重大危险源的管理方案和应急预案,为安全总体目标的实现提供保障。 (四)转变观念和意识 抽水蓄能电站工程建设施工中要改变传统的观念和意识,在招标文件中就要对安全目标、安全管理制度、重大的危险因素及其管理要求、卫生设施要求和标准、生产生活临建标准等详细要求进行明确,增加安全文明施工的评分权重,保证承包商的管理层也重视安全文明施工管理要求。在承包商进点后,全体人员的安全文明管理交底工作需要由管理方安监工程师进行,班组长以上的施工人员到工程学习取经进行分批分阶段地组织,使得施工现场整齐划一,真正改变水电人的管理观念。同时也要定期举办专业技能,将工程施工、安全和环保专家邀请到工地就危险因素的控制与防范进行讲解,让施工人员在事故案例分析中增加自我保护意识,不断强化全员的安全防范意识和环境保护意识。目前抽水蓄能电站工程中的承包商安监力量比较薄弱,电力培训中心就要积极开展相关安全员培训,在壮大安监队伍的基础上,提高其安监水平。通过安全风险管理体系构建来创建安全文明施工样板单位工程,促进项目内部参建单位之间良性竞争环境的形成。 结语 抽水蓄能电站工程建设施工中必须要加强施工现场施工建设环节的管理,特别是电站建设的安全风险管理,因为抽水蓄能电站具有特殊性。因此,要结合抽水蓄能电站工程建设施工中的安全风险进行探索,通过强化业主管理职能,健全管理体系,进行安全目标分解,转

第7章 电力系统的经济运行

第7章电力系统的经济运行 一、填空题 1.各发电机组之间有功负荷的经济分配采用准则。 2.电力系统的有功功率损耗包括损耗和损耗,其中损耗所占比例较大,其与有关,而损耗所占比例较小,仅与有关。 3.导线截面积选择必须满足的三个必要条件为条件、条件和条件。 4.当变电站的总负荷功率一定时,铁耗与并联运行的变压器台数成比,铜耗则与并联运行的变压器台数成比。 5.环形网络中的功率分布在没有外施任何调节和控制手段时称为功率分布,其与______成反比分布;当与成反比分布时可使功率损耗最小,此时的功率分布即为经济分布。 6.导线截面积选择的发热条件是指。 7.综合考虑国家总的利益原则后,单位截面导线对应的最经济的电流大小,称为。 二、选择题 1.对于电力网运行电压水平的确定,下列说法正确的是() (1)对于35kV及以上的电力网,应适当提高运行电压以降低网损 (2)对于农村低压配电网,为降低铁耗,应适当降低运行电压 (3)对于35kV及以上的电力网,为降低铁耗,应适当降低运行电压 (4)对于农村低压配电网,应适当提高运行电压以降低网损 A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(1)(4) 2.对于电压等级较低的配电线路导线截面积选择,不需要校验的条件是() A.机械强度条件 B.发热条件 C.电晕条件 D.电压损耗 3.关于组织变压器的经济运行,下列说法正确的是() A.当负荷功率小于临界功率时,为降低铜耗,应减少并联运行的变压器台数 B.当负荷功率小于临界功率时,为降低铁耗,应减少并联运行的变压器台数 C.当负荷功率大于临界功率时,为降低铜耗,应减少并联运行的变压器台数 D.当负荷功率大于临界功率时,为降低铁耗,应减少并联运行的变压器台数

1福建省高峰抽水蓄能电站简介

1.福建省高峰抽水蓄能电站简介 1.1 前言 高峰季调节抽水蓄能电站位于福建省邵武市晒口镇附近,距邵武市区约15km,距220kV固县变约12km。电站装机容量200MW,下水库拟在富屯溪干流安家渡村下游建低堰形成,正常蓄水位174.0m,形成调节库容137.6万m3,上水库拟利用高峰农场所在的两相邻高山盆地筑坝连通形成,水库正常蓄水位500m,调节库容为13896万m3。 根据水规总院的安排,在福建省计委、电力局和地方政府的大力支持下,华东勘测设计研究院于1991年开始进行福建省抽水蓄能电站普查工作,并于1993年2月提出《福建省抽水蓄能电站普查报告》,当时针对福建省水电比重大、调节性能差、枯水期出力不足及丰水期弃水电量大等特点,选择并推荐了邵武高峰、泰宁开善、永泰梧桐等3处季调节抽水蓄能电站站址,其中邵武高峰站址:①下库富屯溪截雨面积大,丰水期有充沛水量可供抽水;②上水库库容大,水头较高,电站蓄能电量较多;③下游有已建的千岭、沙溪口、水口等梯级水电站,高峰电站的建成相当于为这些电站增加了一个库容较大的上游龙头水库,减少了这些电站的汛期弃水,增加了这些电站的保证出力和枯水期发电量。由于具有以上等优点,高峰电站成为季调节抽水蓄能电站的首选站址。1993年9月福建省电力局与华东勘测设计研究院共同对高峰站址进行了复勘,于1993年12月提出的《福建省抽水蓄能电站复勘报告》中选择推荐高峰季调节抽水蓄能电站站址为进一步

工作研究对象。 1996年5月,福建省电力局委托我院开展高峰抽水蓄能电站的专题研究工作,重点论证福建省建设季调节抽水蓄能电站的必要性及高峰电站的建设规模和效益,进行初步的工程枢纽布置、投资估算及初步经济评价。我院在承接任务后,即组织专业人员进行现场查勘和调研收资工作,并委托福建省测绘局航测大队完成工程区25km2的1/5000航测地形图,地质专业于1996年9月进行了地质查勘外业工作,水库专业于1 996年1 0月进行了水库调查外业工作。同时设计内业方面加紧做了大量工作,在福建省电力局计划处,水调中心和邵武市地方有关部门的大力帮助和密切配合下,已完成专题研究阶段各项工作并正提出专题研究报告。现将本工程主要情况简述如下,仅供参考。 1.2工程建设必要性 1.2.1 电网及水电弃水现状 截止1995年底,福建省全网水火电总装机容量6358MW,其中水电装机容量3881Mw,占全网总装机容量的61%,火电装机容量2477Mw,占全网总装机容量的39%。福建省目前电源结构不合理,全网水电中,装机100MW及以上的只有水口、沙溪口、古田、安砂、池潭等5处,其余多为25MW以下的小水电。现有水电调节性能差,除古田具有年调节性能、池潭具有不完全年调节、安砂具有季调节、水口具有不完全季调节性能外,其余大多为调节性能差的或径流式水电站,电量受天制约因素大,丰水期、枯水期出力严重不均,在目前

抽水蓄能电站技术概况简介概要

抽水蓄能电站技术概况简介 安徽省电力试验研究所倪安华 1989年7月 1抽蓄能电站的作用 抽水蓄能电站是水力发电站的一种特殊形式。它兼具有发电及蓄能功能。抽水蓄能电站有上、下两个水库(池)。当上库的水流向下库时,就如常规的水力发电站,消耗水的位能转换为电能;相反,将下库的水输到上库时就是抽水蓄能,消耗电能转换为水的位能。由于机械效率和各种损耗的原因,在同样水位差和同样水流量的条件下,抽水时所消耗的电能总 是大于发电时产生的电能。那末,建设抽水 蓄能电站的经济效益表现在哪里呢? 众所周知,随着工业化水平的发展和 人民生活用电的增加,电网用电负荷的峰谷 差愈大。图1是典型的日负荷曲线。在上午 8:00左右开始和晚上19:00左右开始为两 个高峰负荷,此期间电网的发电出力必须满 足P max的要求;晚上23:00以后为低谷负荷, 电网的发电出力又必须限制在P min。 也就是说,发电出力必须满足调峰要求。随着电网的发展,大机组在电网中的比重将增加,用高压高温高效率的大机组来调节负荷不仅在经济上是不合算的,而且对设备的安全和寿命也有影响。今后核电机组更要求带固定负荷。因此,电网调峰将更为困难。抽水蓄能电站的作用就是在低谷负荷期间吸取电网中的电能将水抽至上库,积蓄能量;而在高峰负荷期间再将上库的水发电。亦即在图l中增加了“V”部分的用电负荷,使常规机组负荷不必降到P min。而在高峰负荷时,“P”部分的负荷由抽水蓄能机组承担,使常规机组的负荷不需要升高到P max塞。V的面积必然是大于P的面积,在电能平衡上是要亏损的,:然而却减小了大机组的调峰幅度,降低了大机组由于带峰荷而引起的额外的燃料消耗,提高了大机组的利用率。从全电网来衡量经济效益是显著的。 抽水蓄能电站的综合效率一般在65—75%,这—数字包括了抽水和发电时所损耗的机械效率。然而,大火电机组利用率的提高即意味着煤耗的降低。如火电厂在30—40%酌额定工况远行时,其煤耗约比额定工况增加35%,而且低负荷远行可能要用油助燃,厂用电率也要比正常增加1—2个百分点。煤耗和厂用电的减少也可认为是在同样的能耗时发电量的增加。 此外,常规水力发电站虽然也具备调峰功能,但其发电出力往往与灌溉、防洪等矛盾。因为常规水电站的水库调度是一个综合的系统工程。而抽水蓄能电站的发电量及蓄水量是可以按日调节的,可以做到按日平衡,不影响水库的中长期调度。 综上所述,抽水蓄能电站的优越性可以归纳为以下几点: (1)对电网起到调峰作用,降低火电机组的燃料消耗、厂用电和运行费用。 (2)提高火电机组的利用率,火电装机容量可有所降低。 (3)避免水电站发电与农业的矛盾,有条件按电网要求进行调度。

我国抽水蓄能电站存在的问题及前景展望

我国抽水蓄能电站存在的问题及前景展望 摘要:抽水蓄能电站在电网中承担着调峰、填谷、调频、调相、事故备用、配 合风电储能等工程任务,抽水蓄能电站建设和调度运行,有利于更好地利用新能源,有利于提升电力系统综合效益。在对我国当前抽水蓄能电站现状情况总结的 基础上,分析了我国抽水蓄能电站面临的挑战,从投资主体、电价机制、生态环保、调峰手段等角度,分析了我国抽水蓄能电站的发展前景。 关键词:抽水蓄能电站;问题;发展前景 1国内抽水蓄能电站存在的问题 1.1 开发需求与站址资源间的协调 我国抽水蓄能电站站址资源分布不均,部分地区面临调峰需求大但站址资源 少的矛盾。在目前调峰手段多元化的新形势下,抽水蓄能电站选址可进一步研究 具有投资小、建设周期短、节省站址资源等优点的混合抽水蓄能电站;此外,可 研究废弃露天矿坑、矿洞新型抽水蓄能电站,实现废弃资源利用,达到社会、环 境和经济综合效益最大化。我国各地正在积极开展生态保护红线划定工作,部分 地区抽水蓄能电站规划选点及前期工作中所面临的生态保护红线影响更加突出。 新形势下,对于蓄能电站还未建成且调峰需求较大的地区,抽水蓄能电站的选址 和建设应更加重视对生态保护红线的研究,协调好开发与保护的关系;对于蓄能 电站布局受生态保护红线影响较大的区域,应适时调整选址思路及规划站点布局。 1.2 综合利用开发模式的完善 新形势下,抽水蓄能电站选址思路正在不断拓展,以寻求适合我国电网分布 及需求的新型抽水蓄能电站建设方式,如混合抽水蓄能、海水抽水蓄能、废弃矿 洞抽水蓄能等。目前,我国混合抽水蓄能、海水抽水蓄能、废弃矿洞抽水蓄能等 电站建设和研究尚处于起步阶段。仅混合抽水蓄能试点建成白山、潘家口等电站。从实际运行情况看,混合抽水蓄能电站具有投资小、建设周期短、节省站址资源 等优点,可成为常规抽水蓄能电站的有益补充。海水抽水蓄能、废弃矿洞抽水蓄 能等新型抽水蓄能电站虽有广阔的发展前景,但在技术方面、效益量化等方面仍 需不断完善。 1.3 电力系统调节能力的提升 随着技术创新不断进步,国家出台了相关政策,鼓励火电机组灵活性改造、 电化学储能电站建设等提升电力系统调节能力。由于调峰手段的多元化,火电机 组灵活性运行、电化学储能等技术发展将对未来抽水蓄能发展产生一定影响。火 电灵活性改造由于缺乏配套政策和市场机制,实际改造进度与规划目标仍有较大 差距,抽水蓄能电站仍有建设空间;电化学储能由于经济性和安全性的制约,仍 无法实现大规模推广,一定时期内无法取代抽水蓄能电站。 2国内抽水蓄能发展前景分析 2.1 蓄能需求空间较大 随着国家对风电、太阳能、核电等新能源的大力开发,为配合新能源消纳以 及核电并网运行,对电网调节能力提出了更高要求。另外,随着我国城镇化水平、工业化水平、电能替代水平的提升,电力系统中调节性电源建设需求仍会增加。 因此,具有良好调节性能的抽水蓄能电站仍有很大发展空间。目前,全国运行、 在建和待开发抽水蓄能规模约为 1.3 亿 kW,现有抽水蓄能规划资源基本能够满足项目开发需求。但由于生态红线的影响,新一轮抽水蓄能电站选点规划能够成立 站点有限,远期蓄能规划资源储备乏力。

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况 仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,距县城约33km。为周调节的抽水蓄能电站。电站安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组,总装机容量为1200MW(4×300MW)。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站和下水库等建筑物组成。 上水库工程主要包括主坝、湾尾副坝、虎歧隔副坝、库盆、拦渣坝及环库公路等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程747.6m,坝轴线长337.24m,最大坝高72.6m;虎歧隔副坝坝轴线长70m,最大坝高14m,为分区土石坝;湾尾副坝坝顶全长27m,最大坝高3m,亦为分区土石坝。 输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、2条引水洞、4条引水支管、4条尾水支管、2个尾水调压井、2条尾水洞和下库进/出水口等组成。其中单条输水隧洞总长约2254m(指1#输水系统长度,下同);单条引水隧洞总长约1103m,衬砌内径6.5m,上斜井段上、下高差270.11m,倾角50°,单条斜长约381m(包括上、下弯段);下斜井段高差219.40m,倾角502,单条斜长318m(包括上、下弯段);单条尾水隧洞总长约1105m,衬砌内径7.0m,其中927m长尾水洞纵

坡为7.7%。 地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸洞、出线斜井、通风兼安全洞及排水廊道等洞室群组成,另有开关站、中控楼等地面建筑物。主/副厂房洞尺寸为162.0m×24.0m×53.3m(长×宽×高),厂内安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮机发电机组;主变洞尺寸为135.0m×19.5m×22.0m(长×宽×高)。厂房区域的围岩为晶屑凝灰熔岩与花岗斑岩,岩石新鲜、坚硬、完整,无大的断层破碎带通过,围岩类别为II类,工程地质条件较好。 下库坝址位于西苑乡半岭村上游1km处溪口溪峡谷中,河谷呈“V”字型,主要包括大坝、溢洪道、导流放水洞及库盆等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程299.9m,坝轴线长276.97m,最大坝高74.9m。溢洪道位于右岸,在右岸坝肩位置开挖而成。导流放水洞布置在左坝头山体内,利用前期导流隧洞改建而成。 本工程主体工程施工开始至第一台机组投产的工期为54个月(包括三个月施工准备期),总工期66个月。

达摩岭抽水蓄能电站投资建设项目可行性研究报告-广州中撰咨询

达摩岭抽水蓄能电站投资建设项目可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址:中国·广州

目录 第一章达摩岭抽水蓄能电站项目概论 (1) 一、达摩岭抽水蓄能电站项目名称及承办单位 (1) 二、达摩岭抽水蓄能电站项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、达摩岭抽水蓄能电站产品方案及建设规模 (6) 七、达摩岭抽水蓄能电站项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (6) 十一、达摩岭抽水蓄能电站项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章达摩岭抽水蓄能电站产品说明 (15) 第三章达摩岭抽水蓄能电站项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (15) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (17) 六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (19) (一)土建工程 (19) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (20) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20) 一、原辅材料供应条件 (20) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (21) 二、基本生产条件 (22) 第七章工程技术方案 (23) 一、工艺技术方案的选用原则 (23) 二、工艺技术方案 (24) (一)工艺技术来源及特点 (24) (二)技术保障措施 (24) (三)产品生产工艺流程 (25) 达摩岭抽水蓄能电站生产工艺流程示意简图 (25) 三、设备的选择 (26) (一)设备配臵原则 (26) (二)设备配臵方案 (27) 主要设备投资明细表 (27) 第八章环境保护 (28) 一、环境保护设计依据 (28) 二、污染物的来源 (29) (一)达摩岭抽水蓄能电站项目建设期污染源 (30) (二)达摩岭抽水蓄能电站项目运营期污染源 (30)

关于抽水蓄能电站的几点认识—邓建

关于抽水蓄能电站的几点认识 邓建 摘要抽水蓄能电站的建设已有近百年的历史,但在近三四十年才出现具有近代工程意义上的大容量抽水蓄能电站,这是现代电网发展的必然产物。电网愈大,调峰填谷问题、提高水火电站利用率和减少系统能耗问题以及提高供电质量和安全可靠度问题都愈趋重要,大容量抽水蓄能电站正好可以起到调峰填谷作用、提高火(核)水电站设备利用率和担负调频调相旋转备用以改善电网供电质量,并提高电网的灵活性和可靠性,从而成为电网中不可或缺的组成部分。 我国水电资源丰富,居世界首位,但不仅开发程度低,而且资源分布集中在西南、西北地区,华北、华东、广东、东北的水电资源相对缺乏,而这些地区都是我国工农业最发达地区。随着经济的进一步发展,特别是生活用电水平的提高,电力负荷的发展将很快,峰谷差不断增大,核电的投入将使调峰填谷问题更为突出,抽水蓄能电站的发展也就成为必然选择。伴随而来的经济效益、社会效益以及未来的发展方向也越来越受到人们的关注。 关键词必要性作用经济效益发展方向 一、建设抽水蓄能电站的必要性 改革开放初期,为了解决较长时期的全国性严重缺电问题,国家采取了一系列行之有效的重大措施加快电力工业发展,集中力量建设了一批能够多产电量的电厂,尤其是燃煤电厂,来满足国民经济发展和人民生活用电的需要。在这种情况下,只要有电用就满足了,对用电负荷的要求和电能的质量要求就难以顾及了。进入80年代后期,电力工业突飞猛进地发展,全国性的缺电状况得到了缓解,甚至出现了供大于求的情况,电力市场已由卖方市场转变为买方市场,当然也就取消了限制用电的规定,不仅如此,而且开始研究如何开拓电力市场,如何改善电网的运行条件,如何调峰填谷,如何运行才能更经济等问题了。 尽管缺电状况得以缓解,但存在的普遍问题是负荷高峰时仍然缺电,造成高峰负荷时发生低周波运行,甚至拉闸限电。为了解决高峰缺电问题,最初的认识和想法是:①进一步发展电源,多建一些能够多产电量的燃煤电厂,同时对在运行的火电机组进行技术改造即安装多功能燃烧器,以提高火电机组的调峰能力,来满足高峰用电的需要。但这样做既不客观又不经济,因为高峰负荷时段的持续时间相对较短,为此建设的燃煤电厂的年运行时数必然很低,还可能造成低谷时段高周波运行,窝电现象严重,电力系统势必损失巨大,而且污染严

电力系统经济运行的必要性研究

电力系统经济性运行的必要性研究 班级:07茅电学号:20071639 姓名:田维民 电力行业关系国计民生,社会对电力自然是加倍关注。面对煤价上调和排污费增加所导致的成本增加,电力行业没有利润是不利于其稳定和发展的。随着国家对协调发展的重视,从供应端看,如果2010 年大江大河的来水正常,则水电出力将比上年大增,同时大批新建电源开始并网发电,电力供应将比上年增加。从需求端看,由于侧管理逐渐推广,电价上涨使高耗能产业发展受限以及居民用电对价格的敏感,需求的增长也会理性些。因此对于电力系统的经济性运行的要求也越来越高。 先了解一下目前电力系统运行的发展趋势: 我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家,电网建设格局离不开能源分布、能源结构经济布局的现实。一些地区电力供需上出现了紧张情况。华中和四川等地一度出现了拉闸限电情况。我国水力资源丰富,但分布很不均匀,主要集中在西南地区,占全国总量的67.8%。但是,2008年河北在灌溉负荷高峰时也出现了限电,虽然限电时间很短,未造成重大影响。其次为中南地区和西北地区。分别占l5.5%和99%水电站建设中大型水电站比重大,而且位置集中,单站规模大于200万kW的水电站资源量占50%,主要集中在西南地区。我国原煤的总资源量为50592.2亿吨,占世界总量的4.2%。能源状况存在“双为主”。既能源结构中,以燃煤为主。发电能源结构中,以火力发电为主,占电力结构的80%以上,煤炭资源78%分布在西北、华北和东北地区,一些大型的煤电基地也在“三北”地区。据历史数据统计,1999-2001 年,全国新增发电容量4200万千瓦左右,投入电网建设的投资约3OOO亿元,新建电力项目投资还本付息压力较大。当前情况下,大幅度提高电价,将对用电企业效益产生直接的影响,特别是电费占成本比重高的企业,将直接影响到其市场竞争力。目前农村电价水平仍较高,城乡用电同价的矛盾较大。我国面对严峻的能源形势和环境挑战,适时提出了资源节约型和低碳友好型社会的建设目标把节约用电作为节约能源的一个主要手段。据推算.每节约lkw 容量投资只相当新增1kW 容量造价的20%。按照国家规划到2020 年全国节电可减少电力装机l 亿kW左右,以10年累计节电28000亿kwh,共可节煤1.43 亿t,有效化解了资源环境压力。按照国家计划。今后5年内将投资500亿元,争取年节电达到l000 亿kWh。作为国民经济行业主力设备电动机系统的调速节能,存在巨大的需求。

惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统

惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统 摘要:本文简略介绍了惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统,阐述了系统的总体功能、网络构建、软件及功能等方面内容,为同行们提供参考。 关键词:惠州抽水蓄能电站;安全监测;自动化系统 Abstract: this paper briefly introduces the huizhou pumped storage power plant project safety monitoring automation system, this paper expounds the functions of the whole system, network construction, software and function of content, to provide reference for colleagues. Keywords: huizhou pumped storage power plant; Safety monitoring; Automation system 1 概述 惠州抽水蓄能电站(以下简称惠蓄)位于广东省博罗县城郊,距广州约112km,距惠州20km,装机容量2400MW,平均水头532.40m,电站服务于广东省电网枢纽工程,工程为Ⅰ等工程,主要建筑物如上水库挡水泄水建筑物、下水库挡水泄水建筑物、输水系统建筑物、主副厂房、主变洞、母线洞、高压电缆洞及开关站等为1级建筑物,次要建筑物如地下厂房的交通洞、通风洞、排水廊道、自流排水洞及尾调通气洞等为3级建筑物。 惠蓄安全监测的对象包括:上水库大坝、输水系统、地下厂房系统、下水库大坝等建筑物。安全监测自动化系统按上库主坝和副坝及部分输水监测项目、地下厂房及部分输水监测项目、下库主坝和副坝及其余输水监测项目。各现场网络具有相对的独立性,可以单独运行,分别进行管理,以满足各建筑物施工期及运行期的安全监测要求。 2安全监测自动化系统 2.1 总体功能 自动化系统的总体功能包括: (1)监测数据采集功能:系统能采集本工程所选用的各类传感器监测数据,能实现对各类传感器按指定方式自动进行数据采集。 (2)数据通信功能:监测数据通信包括现场级通信和监测管理中心级通信。 (3)系统操作、应用功能:在监测服务器、监测工作站上可实现有关监视操作、输入/输出、显示打印、报告当前测值状态、调用历史数据等功能。

微型抽水蓄能电站项目可行性研究报告

微型抽水蓄能电站项目可行性研究报告 核心提示:微型抽水蓄能电站项目投资环境分析,微型抽水蓄能电站项目背景和发展概况,微型抽水蓄能电站项目建设的必要性,微型抽水蓄能电站行业竞争格局分析,微型抽水蓄能电站行业财务指标分析参考,微型抽水蓄能电站行业市场分析与建设规模,微型抽水蓄能电站项目建设条件与选址方案,微型抽水蓄能电站项目不确定性及风险分析,微型抽水蓄能电站行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质 专业编写: 微型抽水蓄能电站项目建议书 微型抽水蓄能电站项目申请报告 微型抽水蓄能电站项目环评报告 微型抽水蓄能电站项目商业计划书 微型抽水蓄能电站项目资金申请报告 微型抽水蓄能电站项目节能评估报告 微型抽水蓄能电站项目规划设计咨询 微型抽水蓄能电站项目可行性研究报告 【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】微型抽水蓄能电站项目可行性研究报告、申请报告 【交付方式】特快专递、E-mail 【交付时间】2-3个工作日 【报告格式】Word格式;PDF格式 【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。 【报告说明】 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章微型抽水蓄能电站项目总论 第一节微型抽水蓄能电站项目背景 一、微型抽水蓄能电站项目名称 二、微型抽水蓄能电站项目承办单位 三、微型抽水蓄能电站项目主管部门 四、微型抽水蓄能电站项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

抽水蓄能电站安全管理

桐柏抽水蓄能电站工程的安全文明施工管理 方元山 浙江省电力建设总公司桐柏项目部 摘要:结合抽水蓄能电站的特点和施工难度,通过四年多的管理实践与探索,桐柏项目在安全文明施工管理方面积累了一定经验。本文介绍了桐柏工程的安全文明施工管理特点,重点阐述了管理的手段、方法以及施工总布置、施工进度、设计优化、提高作业环境和管理观念的转变与统一等方面的策划和引导在安全文明施工管理中的重要性,为同类项目的管理提供借鉴,共同提高。 关键词:桐柏抽水蓄能电站安全文明施工管理管理特点。 1 工程建设概况 2000年5月,桐柏抽水蓄能电站(4×300MW)工程的主厂房顶拱施工支洞开始施工。同年底,完成地下厂房施工招标和“四通一平”、顶拱施工支洞、首级控制网以及部分临时设施等工程,主体工程具备了高标准的开工条件。2001年8月,主厂房第一层开始正式开挖,2003年6月15日开挖支护结束,历时22.5个月,此阶段是开挖和填筑工程的施工高峰期。包括地下厂房在内的68个隧洞的开挖支护、上下库大坝填筑、上下库进出水口开挖、下水库导流工程和开关站工程的施工全面铺开。至目前累计完成全部明挖、洞挖96%,填筑98%,混凝土50%。2003年7月6日,主副厂房工作面正式移交安装,工程的施工重心由土建转向机电安装,同时,土建的施工重心由开挖和填筑转向混凝土浇筑。目前,四台机组的安装已全面铺开。 2 安全文明施工管理特点 2.1 强化业主管理职能 针对我国目前推行以“项目法人制”为核心的工程建设管理体制以及水电工程建设周期长、涉及面广、不确定因素多和风险大的特点以及浙江省电力公司要把桐柏工程“建设成全国一流的抽水蓄能电站”目标定位,业主在组织落实好政策处理、资金筹措、工程与采购招标和生产准备的同时,委托浙江省电力建设总公司进行工程建设全过程管理。负责项目的总体管理策划,包括质量、安全和环境管理体系的导入、施工组织总设计的编制、施工总平面布置的规划与控制,“四大控制”目标的建立。有效地强化了业主在工程建设阶段对项目的计划、组织、管理和协调的宏观控制职能,强化了业主对工程实施全过程安全文明施工控制能力,为桐柏工程的安全文明施工的管理奠定了坚实的基础。 2.2 推行标准化管理体系,强化传统安全管理 项目开工前,导入质量(ISO9001)、职业健康安全(OHSMS)、环境(ISO14001)管理体系,结合工程特点和管理重点,并有机融合形成三合一项目管理体系。实施统一的《桐柏抽水蓄能电站工程质量、职业健康安全与环境管理计划》和《桐柏抽水蓄能电站工程质量、职业健康安全与环境管理制度》。定期组织体系内外部评审,定期开展工程施工危险源和环境因素辩识和评价分析,根据每一个影响因素发生频率和危险程度,制定相应的管理措施。对重大危险源、重大质量和环境影响因素,制定相应的管理方案,管理方案包括技术措施、管理措施、责任人、完成时间和费用等,管理 220

惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统

惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统摘要:本文简略介绍了惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统,阐述了系统的总体功能、网络构建、软件及功能等方面内容,为同行们提供参考。 关键词:惠州抽水蓄能电站;安全监测;自动化系统 abstract: this paper briefly introduces the huizhou pumped storage power plant project safety monitoring automation system, this paper expounds the functions of the whole system, network construction, software and function of content, to provide reference for colleagues. keywords: huizhou pumped storage power plant; safety monitoring; automation system 中图分类号:tv743文献标识码:a 文章编号: 1 概述 惠州抽水蓄能电站(以下简称惠蓄)位于广东省博罗县城郊,距广州约112km,距惠州20km,装机容量2400mw,平均水头532.40m,电站服务于广东省电网枢纽工程,工程为ⅰ等工程,主要建筑物如上水库挡水泄水建筑物、下水库挡水泄水建筑物、输水系统建筑物、主副厂房、主变洞、母线洞、高压电缆洞及开关站等为1级建筑物,次要建筑物如地下厂房的交通洞、通风洞、排水廊道、自流排水洞及尾调通气洞等为3级建筑物。 惠蓄安全监测的对象包括:上水库大坝、输水系统、地下厂房