文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 古宜变电站动火工作票

古宜变电站动火工作票

古宜变电站动火工作票
古宜变电站动火工作票

110kV古宜变电站动火工作票

编号:

对应变电站电气工作票编号:№:

动火负责人:周训龙动火执行人:韦礼端动火监护人:周训龙

单位和班组:广西恒都输变电工程有限公司

计划动火

工作时间

自2012年05月06日08时00分至2012年05月10日18时00分动火地点及

设备名称

110kV区域

动火工作内

容(示意图)

接地扁铁焊接作业(示意图无)

应采取的防火安全措施1、动火工作由具有操作资格的人员进行操作,动火工作过程,动火要有专人监护;

2、在动火工作地点旁放置消防器材,将动火地点周围10m以内的一切可燃物移到安全场所;

3、乙炔和氧气瓶不得有泄漏,二者间距不小于8m,应距明火10m以上。

4、电焊工作严格执行局低压电气工器具使用管理规定等有关规定,焊机外壳接地良好,并不得利用接地网、电缆金属外皮等作为电流回流线。

5、登高焊割作业,要使用专用的防火安全带,在动火下方易燃物件上铺设防火隔垫;

6、工作结束,检查并清理工作现场残留火种。

签发动火工作票签发人签名:动火工作票会签人签名审批动火部门负责人签名:安监人员签名:

动火工作许可现场满足动火工作时间:年月日时分

工作许可人:动火工作负责人:动火监护人:

动火工作终结

年月日时分结束,检查现场无残留火种。

动火监护人:动火工作负责人:工作许可人:

备注:

单位施工人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明及消防上岗证。

110kV古宜变电站动火工作票

编号:

对应变电站电气工作票编号:№:

动火负责人:周训龙动火执行人:韦礼端动火监护人:周训龙

单位和班组:广西恒都输变电工程有限公司

计划动火

工作时间

自2012年05月06日08时00分至2012年05月10日18时00分

动火地点及

设备名称

110kV区域

动火工作内

容(示意图)

接地扁铁焊接作业(示意图无)

应采取的防火安全措施1、动火工作由具有操作资格的人员进行操作,动火工作过程,动火要有专人监护;

2、在动火工作地点旁放置消防器材,将动火地点周围10m以内的一切可燃物移到安全场所;

3、乙炔和氧气瓶不得有泄漏,二者间距不小于8m,应距明火10m以上。

4、电焊工作严格执行局低压电气工器具使用管理规定等有关规定,焊机外壳接地良好,并不得利用接地网、电缆金属外皮等作为电流回流线。

5、登高焊割作业,要使用专用的防火安全带,在动火下方易燃物件上铺设防火隔垫;

6、工作结束,检查并清理工作现场残留火种。

签发动火工作票签发人签名:动火工作票会签人签名审批动火部门负责人签名:安监人员签名:

动火工作许可现场满足动火工作时间:年月日时分

工作许可人:动火工作负责人:动火监护人:

动火工作终结

年月日时分结束,检查现场无残留火种。

动火监护人:动火工作负责人:工作许可人:

备注:

单位施工人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明及消防上岗证。

公司动火工作票管理细则(最新版)

公司动火工作票管理细则(最 新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

公司动火工作票管理细则(最新版) 本细则适用于三门峡华阳发电有限责任公司及大唐三门峡发电有限责任公司内部动火工作票的填写、使用和管理。 2.总则 动火工作票使用范围:在公司重点防火部位(即禁火区)进行明火作业均应使用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所。 所谓明火作业:系指在明火禁区进行焊接与切割作业,以及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

3.动火工作票的种类及适用范围 3.1一级动火工作票 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时; 3.1.1一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。对于火灾危险性特别大的动火部位及场所还必须采取特殊的重点防火措施。其包括: (1)加油站、油库围墙以内,锅炉燃油系统及燃油管路周围5米及以内; (2)油罐、油泵房、及有油污存在的沟道及地势低洼的场所,和油管道直接连接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以内场所; (3)汽轮机油系统及周围10米以内; (4)小型油库及油处理室内; (5)制氢站围墙内及距氢气系统(含氢管道、氢气瓶、阀门、法兰等)10米以内;

变电站二级动火工作票

仅供参考[整理] 安全管理文书 变电站二级动火工作票 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

变电站二级动火工作票 单位(车间)四川华东电气集团有限公司编号04W08002 1.动火工作负责人金国栋班组电气一次班 2.动火执行人江显勇 3.动火地点及设备名称音德尔220kV变电站2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV 母线预留间隔 4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 2号主变预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变一次预留间隔:基础建设焊接切割,2号主变二次预留间隔:基础建设焊接切割,66kV 母联预留间隔:基础建设焊接切割,66kV1母线预留间隔:基础建设焊接切割 5.动火方式焊接、切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6.申请动火时间 自2017年05月18日07时00分至2017年05月22日19时30分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1)工作地点应设专人监护。2)工作前通知检修班组,清除动火地点易燃物品。3)2号主变预留间隔、2号主变一次预留间隔、2号主变二次预留间隔、66kV母联预留间隔、66kV1母线预留间隔停电,并按规定做好安全措施,方可进行焊接、切割工作。4)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交待现场安全措施和注意事项。 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1)动火地点放置灭火器二只。2)动火作业前应清除动火现场及周 第 2 页共 5 页

围易燃物品。3)电焊机等动火作业器具使用前其外壳应可靠接地。4)氧气瓶、乙炔瓶应垂直并固定放置且放置距离不得小于5米,气瓶放置应距明火10米以外。5)动火工作间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种,方可离开。6)动火作业设专人监护,监护人:黄小军,并安排义务消防员邵明月、赵庆祥。7)全部作业完成后,将氧气瓶、乙炔瓶搬离作业现场,放在安全区域内。 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 动火工作票签发人签名签发日期年月日时分 消防人员签名安监人员签名 分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名 9.确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责签名运维许可人签名 许可时间年月日时分 10.应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定合格。 (动火作业方)消防监护人签名 (动火作业方)安监部门负责人签名 动火工作负责人签名动火执行人签名 许可动火时间年月日时分 11.动火工作终结 动火工作于年月日时分结束,材料、工具已清理完毕,现场确无残留火种,参与动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作以结束。 动火执行人签名(动火作业方)消防监护人签名 动火工作负责人签名运维许可人签名 第 3 页共 5 页

xx发电厂工作票管理制度

Xx发电厂 工作票管理制度 本制度规定了电气工作票、热机工作票、动火工作票涉及检修维护部部分的管理职能,管理内容与要求,检查与考核等内容。 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 公司应每年对工作负责人、工作票签发人进行安全规程、检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 工作票应用钢笔或圆珠笔填写与签发。 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工柞票。 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置。 工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。

票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可以使用罗马数字);时间按24 h计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。 “工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏。 “班组”栏:一个班组检修,班组栏填写工作班组全称;几个班组进行综合检修,则班组栏填写检修单位。 “工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏,超过10人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如xxx等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应明确监护人。 “工作地点”栏:写明被检修设备所在的具体地点。 “工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。 “计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项工作所需时间。 “必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”,不应空白。 工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施”栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“√”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”;需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相

发电厂动火作业管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电厂动火作业管理办法(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电厂动火作业管理办法(标准版) 发电厂易燃、易爆工作场所较多,为避免危控区域内盲目动火所造成的火灾、爆炸等事故,结合电厂生产实际,特制定本方法。 一、动火等级划分 1、一级动火区域:发电厂所有生产用煤气管网设施,包括煤气管路,沿途水封,锅炉房外检修水封,末端放散水封,锅炉燃烧系统等。 2、二级动火区域:发电厂生活茶炉用煤气设施,汽轮机油系统管路区域、厂用配电室及电缆铺设区域、临时存放油品,如汽油、煤油等易燃、易爆的工作场所。 3、三级动火区域:其它因检修或其它工作需要动火的工作场所。 二、一级动火区域的日常管理 1、设备副厂长,负责一级动火区域内,动火管理工作,动火项目负责人为本项动火作业的责任人,动火区域内车间负责人,对动

火过程中安全措施的采取实施监督。 2、根据电力行业生产特点和部颁标准有关规定,在电厂从事动火作业严格按照“热力机械工作票和热力机械操作票”的有关程序执行。 3、在煤气区域从事检修涉及动火作业,由运行车间负责人,按照设备缺陷办理程序,填写设备缺陷单,送检修专业,检修负责人,根据热力机械工作票办理程序,办理工作票。 4、工作票逐级办理签字认可后,由当班值长安排运行车间,采取相应安全措施,运行车间根据“热机操作票”的有关规定采取措施。 5、现场安全措施采取完毕,由运行、检修负责人共同现场确认“安全措施确已逐项采取”后,检修负责人安排检修人员作业。 6、涉及煤气区域直接明火作业可能造成爆炸、火灾等严重后果的动火作业,设备副厂长必须召集检修、运行专业负责人共同到现场察看,分析现场应采取的安全措施及相应的应急予案,并拿出书面的检修方案,经审核批准后遵照执行。

动火工作票填写说明

动火工作票填写说明 根据中华人民共和国电力部《电力设备典型消防规程》、国家电力公司《电力安全工作规程》和新能源公司《动火作业管理规定》的要求,结合风电场的工作实际和分公司岗位设置,现对内蒙古分公司动火工作票的填写做如下说明: 1.“单位”是指工作风电场的单位名称;“编号”按照新能源“两票”的相关规定填写动火票的编号; 2.“动火工作负责人”是指对应的工作票负责人;“班组”填写工作负责人所在的班组或单位;“动火执行人”为动火作业的操作人,若执行的是焊接或切割作业,需要执行人有相应工种的资质; 3.“动火地点及设备双重名称”详细填写动火地点和在什么设备上动火,如:220kV变电站1#主变2#散热器根部; 4.“动火工作内容”填写如“漏油补焊”、“开裂修补”、“断裂焊接”等内容; 5.“动火方式”按照票面提示填写; 6.“申请动火时间”类似于工作票里的“计划工作时间”; 7.“(设备管理方)应采取的安全措施”应填写“停电,验电,接地,装设遮拦、警戒线,摆放灭火器、消防沙、启动消防泵并试用消防栓(在消防水系统覆盖范围内一级动火作业)、必要的通风措施”等; 8.“(动火作业方)应采取的安全措施”应填写“在动火位置的下方或各个侧面放置耐火石棉垫或采取其他隔离措施,正确使用劳动防护用品,如必要的电焊帽、电焊手套、护目眼镜”等项; 9.“动火工作票签发人”为对应的工作票的签发人; 10.“(动火作业方)消防管理部门负责人”为分公司安监部门消防专责人; 11.“(动火作业方)安监部门负责人”为分公司安监部门负责人; 12.“分管生产的领导或技术负责人(总工程师)”为分公司分管生产的副总经理; 13.“运行许可人”为风电场取得“工作票许可人”资格的运行值班人员; 14.“(动火作业方)消防监护人”消防监护人由风电场义务消防员担任,“消防员”是指风电场经过消防机构培训并取得消防员资格证书的人员。消防监护人

动火工作票复习题

动火工作票复习题 一、单选题 2. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施 B. 工作的安全性 C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育 D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件 3. 不准在( )的设备上进行焊接答案:D A. 带有压力 B. 带电 C. 高空 D. 带有压力或带电 6. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。答案:A A. 4.0 B. 6.0 C. 8.0 D. 10.0 7. 用汽车运输气瓶时,气瓶不准( ),并可靠固定。答案:A A. 顺车厢纵向放置 B. 水平放置 C. 垂直放置 10. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生( )、火花和炽热表面的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 火焰 D. 高速转动 11. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、( )和炽热表面的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 火花 D. 高速转动 12. 动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和( )的临时性作业。答案:C A. 高温 B. 高压 C. 炽热表面 D. 高速转动 13. 各单位参照一级和二级动火范围和现场情况划分一级和二级动火区,制定出需要一级和二级动火工作票的( )一览表,并经本单位总工程师批准后执行。答案:B A. 安全措施 B. 工作项目 C. 动火工作负责人 D. 工作内容 14. 动火工作票一般( )一式三份,一份由工作负责人收执;一份由动火执行人收执;一份保存在安监部门(指一级动火工作票)或动火部门(指二级动火工作票)。答案:B

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

动火工作票实施细则

附件5: 动火工作票实施细则 1动火工作票 1.1防火重点部位或场所以及禁止明火区如需进行电焊、气焊、气割或其它明火作业等动火工作时,必须填用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(简称“四大”)的部位和场所,一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其他部位和场所。 1.2动火级别 动火分一级动火、二级动火两级。 1.2.1一级动火区 1.2.1.1燃料油罐区防火堤内。 1.2.1.2油区内油管道。 1.2.1.3油泵房、卸油站、污油池。 1.2.1.4油处理室。 1.2.1.5网控室、主控室、集控室、调度室、计算机房。 1.2.1.6电缆夹层、竖井、隧道。 1.2.1.7油浸变压器内部。 1.2.1.8酸性蓄电池室。 1·2·1·9加油站。 1·2·1·10易爆易燃物品存放场所。 1·2·2二级动火区 1·2·2·1油区内其他设备。

1.2.2.2废油箱及其管道系统。 1.2.2.3与一级动火管道连接的非油阀门以后的管道。 1.2.2.4不在油区内的油区油管道设备。 1.2.2.5变压器油系统。 1.2.2.6单台设备油量60公斤以上开关室。 1.2.2.7通讯机房。 1.2.2.8档案室。 1.2.2.9柴油发电机房内。 1.3动火工作票不能代替现场设备停役手续或检修工作票。动火工作票 不允许办延期手续。 1.4动火工作时限规定:一级动火工作票时限一般不超过24小时,特殊 情况需超过时限,必须由动火负责部门提出方案,报送生技部门及分管领导或 总工审批。二级动火工作票时限一般不超过7天,二级动火工作票每日工作间 断或终结时,工作负责人应将动火工作票交回运行值长(或值班负责人),次日 开工时重新履行许可手续。 1.5工作已结束或作废的工作票,应分别盖“工作票终结”或“作废”印章。 印章盖在工作票第一页右上角。 1.6动火工作现场应配置的消防器材由申请动火部门负责,工作后消防 器材应收回,使用过的消防器材应及时到消防部门以旧换新。 1.7消防部门应设“动火工作票记录簿”,记录应包括动火工作票编号、动 火时间、地点、工作内容、动火负责人姓名、消防监护人姓名。若有发生火情并应记录火情及扑救简况。 1.8动火工作票签发人、动火负责人、许可人应具备的聘任。 1.8.1一级动火工作票签发人,必须由熟悉现场设备系统,熟悉《典规》有关部分,掌握人员安全技术水平的部门领导或专业主管技术人员担任,并考试 合格,经厂(局)分管领导或总工程师批准书面公布。

二级动火工作票填写模板知识讲解

单位(车间):都江堰局编号:线路检修班201104动火800 1、动火工作负责人:蒋文彬班组:线路检修班 2、动火执行人:刘瑞安 3、动火地点及设备名称: 110kV长平线8号塔。 4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明): 撤除110kV长平线8号塔。 5、动火方式:切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6、申请动火时间: 自 2011 年 04 月 28 日 09 时 00 分至 2011 年 04 月 28 日 17 时 00 分 7、(设备管理方)应采取的安全措施: (1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何 张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危 险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。 8、(动火作业方)应采取的安全措施: (1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时, 应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两 瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责 人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。 动火工作票签发人签名:朱长华签发日期: 2011 年 04 月 27 日 15 时 00 分 消防人员签名:周峪安监人员签名:冉红兵 动火部门负责人签名:杨锐 9、确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 许可时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 10 分 10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定 合格 (动火作业方)消防监护人签名:周小兵(动火作业方)安监人员签名:牟巍 动火工作负责人签名:蒋文彬动火执行人签名:刘瑞安 部门(车间、分公司、工区)负责人签名:杨锐 许可动火时间: 2011 年 04 月 28 日 09 时 30 分 11、动火工作终结:动火工作于 2011 年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现 场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。 动火执行人签名:刘瑞安(动火作业方)消防监护人签名:周小兵 动火工作负责人签名:蒋文彬运行许可人签名:李建红 12、备注: (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:局线Ⅰ1104001 (2)其他事项:无

国家电网公司电力安全工作规程考试试卷变电部分4卷

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(4卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.等电位作业人员对接地体的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.0;3.4 B. 1.8; 2.6 C. 1.8; 3.4 D. 1.0;2.6 2.带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:110kV( ) 片。 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 3.凿子被锤击部分( ) 等,不准使用。 A. 有伤痕不平整、沾有油污 B. 有伤痕不平整 C. 有锈蚀 D. 沾有油污 4.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,( ) ,制定本规程。 A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要 5.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( ) 许可,并留存。 A. 变电站或发电厂工作许可人 B. 值班调控人员 C. 施工单位负责人 D. 现场专责监护人 6.检修发电机、同期调相机,待发电机和同期调相机完全停止后,在其操作把手、按钮和机组的启动装置、励磁装置、同期并车装置、盘车装置的操作把手上悬挂( ) 的标示牌。 A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!” D. “在此工作!” 7.换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离,并派专人 ( ) 。 A. 值守 B. 呼唱 C. 监护 D. 监护并呼唱 8.电力电缆沟(槽)开挖深度达到( ) m 及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A. 1.0 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8 9.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:220kV( ) m 。 A. 1.9 B. 2.0 C. 2.1 D. 2.2 10.作业人员应经医师鉴定,( ) 病症(体格检查每两年至少一次)。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 11.330kV 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( ) m 。 A. 2.6 B. 2.7 C. 2.8 D. 2.9 12.在( ) 及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。 A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 13.验电时,应使用( ) ,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。 A. 不小于相应电压等级且合格的感应式验电器 B. 相应电压等级且合格的接触式验电器 C. 相应电压等级且合格的感应式验电器 D. 不小于相应电压等级且合格的接触式验电器 14.高压试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量( ) ,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。 A. 加长 B. 缩短 C. 升高 D. 降低 15.凡参加高处作业的人员,应( ) 进行一次体检。 A. 2年 B. 1年 C. 3年 D. 4年 16.进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过( ) s 。 A. 5 B. 10 C. 30 D. 60 17.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后,应( ) ,并有人看守。 A. 设置标准路栏围起 B. 悬挂“从此进出!”标示牌 C. 悬挂“止步,高压危险!”标示牌 D. 放置“在此工作!”标示牌 18.阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离,确认其余绕组均已( ) ,并派专人监护。 A. 可靠绝缘 B. 可靠接地 C. 可靠断开 D. 可靠连接 19.移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用( ) 芯软橡胶电缆。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五 20.承发包工程中,工作票 ( ) 。 A. 必须由设备运维单位签发 B. 必须由承包单位签发 C. 可实行“双签发”形式 D. 必须由主管部门签发 21.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( ) 保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A. 检修设备 B. 运行设备 C. 相邻设备 D. 其他试验设备 22.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:66kV( ) m 。 A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1.0 23.电动工具的电气部分经维修后,应进行( ) 。 A. 绝缘电阻测量及绝缘耐压试验 B. 绝缘电阻测量 C. 绝缘耐压试验 D. 绝缘电阻测量或绝缘耐压试验 24.户外10kV 高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( ) m 。 A. 0.75 B. 0.85 C. 0.90 D. 0.95 25.本规程适用于在海拔( ) ,交流10kV ~1000kV 、直流±500kV ~±800kV(750kV 为海拔2000m 及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 A. 1500m 及以下 B. 1500m 以下 C. 1000m 及以下 D. 1000m 以下 26.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( ) 。 A. 第二种工作票 B. 第一种工作票 C. 带电作业工作票 D. 事故紧急抢修单 27.现场使用的安全工器具应( ) 并符合有关要求。 A. 规范 B. 合格 C. 齐备 D. 可靠 28.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验的试验周期为:( ) 。 A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具两年一次 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

变电《安规》题库精校版(多选)

二、多选题共182题 (182.0分) 1. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。答案:A,B,C,D A. 机械指示位置 B. 电气指示 C. 带电显示装置 D. 仪表 2. 高压试验加压前,应( )后,并取得试验负责人许可,方可加压。答案:A,B,C,D A. 认真检查试验接线 B. 使用规范的短路线 C. 确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误 D. 通知所有人员离开被试设备 3. 关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器 B. 在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌 C. 工作前应验电 D. 根据需要采取其他安全措施 4. 带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的( )确已退出运行后,方可进行。禁止带负荷断、接引线。答案:B,C A. 电流互感器 B. 电压互感器 C. 变压器 D. 阻波器 5. 高压直流系统带线路空载加压试验前,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C A. 应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态 B. 单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验 C. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态 D. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态 6. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 严格防止短路或接地 B. 应使用绝缘工具,戴手 套 C. 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统 D. 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器 7. 关于变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,以下说法正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 爬梯应牢固可靠,并设护笼 B. 高百米以上的爬梯,中间应设有休 息的平台 C. 爬梯应定期进行检查和维护 D. 垂直爬梯宜设置人员上下作业的防 坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定 8. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D

发电厂动火工作票管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 发电厂动火工作票管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1748-89 发电厂动火工作票管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1目的 为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及发电设备系统的设备安全,防止火灾事故发生,根据本厂安全生产实际情况,特制订本制度以规范动火作业工作。 2引用标准 《电业安全工作规程》 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》(Q/CDT101 0001—2004) 3主题内容与适用范围 3.1 本标准规定了动火工作票的管理制度; 3.2 本制度适用于本厂重点防火区的动火作业工作(含外委施工动火作业),各级领导、生产部门、公

司管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度 4 动火工作票的使用 4.1本厂动火工作票分为《大唐**发电厂一级动火工作票》(AQ—6)与《大唐耒阳发电厂二级动火工作票》(AQ—07)。 4.2在本厂下列区域作业需动火时必须使用一级动火工作票。 4.2.1制氢站区及围墙外30米以内。 4.2.2汽轮发电机氢气系统及周围25米以内。 4.2.3汽轮机油系统及周围10米以内。 4.2.4燃油库区及围墙外40米以内。 4.2.5 蓄电池室。 4.2.6电缆夹层、电缆隧道。 4.2.6集控(含燃运)室、网控室、配电室、档案室、通讯楼、煤粉仓。 4.2.7易燃易爆物品存放场所。 4.2.8变压器区域内。

配电二级动火工作票

配电二级动火工作票-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

配电二级动火工作票 单位(车间)天津市武清送变电工程有限公司 编号武清送变电-工程部(变2)2014120006 1. 动火工作负责人____________班组一班 2. 动火执行人 3. 动火地点及设备名称 徐官屯35kV变电站控制室内 _______________________________________________________________________________ 4. 动火工作内容(必要时可附页绘图说明) 安装基础槽钢 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 5. 动火方式* 焊接、切割、打磨、电钻 _______________________________________________________________________________ * 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6. 申请动火时间 自 2015 年 01 月 05 日 08 时 00 分 至 2015 年 01 月 10 日 18 时 00 分 7.(设备管理方)应采取的安全措施 1.工作地点设置围栏,并悬挂“在此工作”标识牌,动火地点与设备之间用耐火材料隔离,防止或花飞溅到设备上。 2.施工现场配备灭火器。 _______________________________________________________________________________ 8.(动火作业方)应采取的安全措施 1.动火作业设专业监护,动火前作业现场周围的易燃物品并配备足够的消防器材。 2.动火作业后,立即清理现场,确认无残留火种后方可离开。 _______________________________________________________________________________

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

进入变电站工作安全管理规定

行业资料:________ 进入变电站工作安全管理规定 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

进入变电站工作安全管理规定 第一条为规范变电站安全管理,确保生产过程的人员和设备安全,特制定本规定。 第二条本规定适用于分公司管辖范围的运用中的变电站及在这些 变电站的生产区域内从事施工、检修、运行维护、装卸物资及其他作业的所有人员(以下称作业人员)。变电站运行人员及其主管部门的领导和管理人员,都应遵守本规定。 第三条进入变电站的作业人员,在开工前,必须经过安全教育;在作业期间,必须严格执行原部颁《电业安全工作规程》(简称《安规》)的规定,确保生产安全。 第四条作业人员进入变电站工作,必须履行工作许可手续。工作许可由变电站运行当值具有“工作许可人”资格值班人员负责办理,并经当值值班长同意后方可进入生产区域作业。 (1)工作许可手续必须按照《安规》要求执行。 (2)对变电部以外的单位来变电站工作所填写的工作票,必须实行“双签发”。 (3)对工作区域在变电站内但不属变电部管辖范围的高压设备上工作(如各县局在10KV出线构架电缆头以外的设备上工作),其工作票可不需变电部“双签发”,但需实行“双许可”,即其工作须经当值运行负责人许可,并在工作票备注栏中签名;其他不需办理工作票的工作,须征得当值负责人的同意。 (4)对变电部以外进站工作的工作票签发人和工作负责人资格由生技部审核后书面通知变电部,由变电部转发各变电站。工作负责人在 第 2 页共 7 页

发电厂动火工作票管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD878 发电厂动火工作票管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电厂动火工作票管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1目的 为了保证在动火作业中其作业人员的人身以及发电设备系统的设备安全,防止火灾事故发生,根据本厂安全生产实际情况,特制订本制度以规范动火作业工作。 2引用标准 《电业安全工作规程》 《电力设备典型消防规程》(DL5027-93) 《中国大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》(Q/CDT101 0001—2004) 3主题内容与适用范围 3.1 本标准规定了动火工作票的管理制度; 3.2 本制度适用于本厂重点防火区的动火作业工作(含外委施工动火作业),各级领导、生产部门、公司管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度 4 动火工作票的使用 4.1本厂动火工作票分为《大唐**发电厂一级动火工作

电站工作票大全

热电厂热控工作票 编号: 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 自年月日时分至年月日时分5、工作条件(装置及回路停运或不停运、停电或不停电): 6、需要其他专业配合的内容: 7、注意事项(安全措施): 工作票签发人:签发日期年月日时分 8、补充安全措施(工作许可人填写): 9、工作许可:确认本工作票1~8项 许可工作时间:自年月日时分至年月日时分 工作许可人:工作负责人:值长: 10、其他事项: 11、工作人员变动情况: (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 (2)原工作班人员离去,增加为工作班成员 工作负责人:年月日时分 12、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 13、工作票终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复到开工前状态,工作人员已全部撤离,材料、工具、场地已清理完毕。 工作负责人:工作许可人: 14、备注:

编号: 1、工作负责人(监护人):班组: 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 自年月日时分至年月日时分 工作票签发人:签发日期年月日时分 6、收到工作票时间:年月日时分 运行值班负责人:工作负责人: 7、工作许可:确认本工作票1~6项 许可工作时间:自年月日时分至年月日时分 工作许可人:工作负责人:值长: 8、其他事项: 9、工作人员变动情况: (1)原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 工作许可人:年月日时分 (2)原工作班人员离去,增加为工作班成员 工作负责人:年月日时分 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人:工作许可人:年月日时分 11、工作票终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复到开工前状态,工作人员已全部撤离,材料、工具、场地已清理完毕。 工作负责人:工作许可人: 12、备注:

二级动火工作票填写模板

单位(车间):局编号: 1、动火工作负责人:班组:线路检修班 2、动火执行人: 3、动火地点及设备名称: 110kV长平线8号塔。 4、动火工作内容(必要时可附页绘图说明): 撤除110kV长平线8号塔。 5、动火方式:切割 动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。 6、申请动火时间: 自××年 04 月 28 日 09 时 00 分至××年 04 月 28 日 17 时 00 分 7、(设备管理方)应采取的安全措施: (1)工作地点设专人监护;(2)工作前通知厂方,清除塔基周围堆放的包装箱等易燃物品;(3)将110kV 长平线全线停电,并按规定在线路两端挂好接地线,打好临时拉线,在撤除塔上导线并确保该塔不受任何 张力情况下,方可开展撤除工作;(4)在110kV长平线8号塔工作地点四周装设围栏,悬挂“止步,高压危 险!”标示牌;(5)工作前,工作许可人向动火工作负责人和动火执行人交代现场安全措施和注意事项。 8、(动火作业方)应采取的安全措施: (1)动火作业设专人监护,并安排义务消防队员2人;(2)动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品,动火现场配置4kg干粉灭火器2只;(3)作业人员使用的安全带应有隔热防磨套;(4)切割塔材时, 应先用吊车将塔材固定牢靠,防止切割时塔材发生倾覆;(5)使用的氧气瓶和乙炔气瓶应固定垂放,且两 瓶之间的距离不得小于5m,距明火10m;(6)动火作业终结后,动火执行人、消防监护人、动火工作负责 人和运行许可人应检查现场,确认无残留火种后,方可离开。 动火工作票签发人签名:×××签发日期:××年 04 月 27 日 15 时 00 分 消防人员签名:×××安监人员签名:××× 动火部门负责人签名:××× 9、确认上述安全措施已全部执行 动火工作负责人签名:×××运行许可人签名:××× 许可时间:××年 04 月 28 日 09 时 10 分 10、应配备的消防设施和采取的消防措施、安全措施已符合要求。可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度测定 合格 (动火作业方)消防监护人签名:×××(动火作业方)安监人员签名:××× 动火工作负责人签名:×××动火执行人签名:××× 部门(车间、分公司、工区)负责人签名:××× 许可动火时间:××年 04 月 28 日 09 时 30 分 11、动火工作终结:动火工作于××年 04 月 28 日 16 时 50 分结束,材料、工具已清理完毕,现 场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。 动火执行人签名:×××(动火作业方)消防监护人签名:××× 动火工作负责人签名:×××运行许可人签名:××× 12、备注: (1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单编号:局线Ⅰ1104001 (2)其他事项:无