一.隧道爆破技术要求

⑴根据围岩特点,合理选定周边眼的间距E、最小抵抗线W和炮眼深度L,辅助炮眼交错均匀布置在内圈眼与掏槽眼之间,周边炮眼、内圈眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上,掏槽炮眼加深10cm。

⑵严格控制周边眼的装药量,尽可能将药量沿眼长均匀分布,同步起爆。

⑶周边眼使用小直径药卷、低猛度和低爆速的乳化炸药。为了满足瓦斯隧道安全施工要求,有瓦斯突出地段安全等级不低于三级的煤矿许用的含水炸药,必须采用煤矿许用电雷管连续正向装药,严禁反向装药,雷管以外不装药。严禁使用秒及毫秒级电雷管,使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,最后一段延期时间不得大于130毫秒。

⑷爆破参数计算公式:

Q=qV,

Q:一个爆破循环的总用药量,kg;

q:爆破每立方米岩石所需炸药的消耗量,主要取决于围岩级别、临空面数目、断面大小。施工中Ⅲ级围岩全断面开挖q=1;Ⅳ级围岩上导坑开挖q=1,下导坑q=0.7;Ⅴ级围岩开挖q=0.6。

V:一个循环进尺所爆落的岩石体积(紧方),m3,V=S×L

L:设计进尺=炮眼深度×炮眼利用率(取0.9)

S:开挖断面面积m2

⑸采用毫秒差有序起爆,使光面爆破具有良好的临空面。

⑹爆破网络采用串联,接头拧紧,明线部分包裹绝缘层;常规采用串并联结合复式网络。

⑺采用绝缘母线单回路爆破,母线与洞内电缆线、电线和信号线分别在隧道两侧。

⑻ 在岩石中,炮眼深度不足0.9米时,装药长度不得大于炮眼深度的1/2,炮眼深度为0.9米以上,装药长度不得大于炮眼深度2/3,煤层中,装药长度小于炮眼深度1/2。所有炮眼剩余部分用水泡泥和黏土泡泥,水泡泥外剩余泡眼部分应用黏土泡泥封满填实,严禁使用煤粉、块状材料或其它可燃材料做炮泥。

⑼ 瓦斯隧道采用不低于二级煤矿许用炸药和电毫秒雷管。以下爆破设计均采用2#岩石乳化炸药进行计算。

二.各级围岩爆破的施工方法 (1)洞身开挖 1.围岩级别及工期

主洞开挖施工35个月(2014年11月1日~2017年9月30日)。 2.III 级围全断面岩爆破设计:

III 级围岩地段运用光面爆破技术进行全断面法施工。采用风动凿岩机钻眼,塑料导爆管非电起爆系统毫秒微差有序起爆。隧道出碴采用自卸汽车运输,挖掘机和侧卸装载机装碴。全断面掘进每循环进尺3.2m 。全断面开挖掘进作业循环时间见下表。

小天都隧道

桩 号

围岩级别长度(m )

最大埋深

(m) Ⅲ

Ⅳ Ⅴ 主洞

左线

ZK126+000~ZK129+005

2567

340

98

900

右线

K126+000~K128+943

2577

301

65

905

Ⅲ级围岩循环作业时间表

工序

循环时间(min)

min 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960

打炮眼180 装药联线35

移动钻孔

台车

20 爆破通风30

全断面法施工工序流程图

超前地质预报

施工准备

测量放线

钻眼

装药爆破

初喷砼

通风

装碴运输

爆破效果

初期支护

下循环施工

监控量测

处理欠挖

处理欠挖

处理欠挖

调整爆破参数

Ⅲ级围岩采用全断面开挖,风动凿岩机钻孔,光面爆破。施工中应严格掌握周边眼的方向,减小超欠挖。钻爆本着尽量减少残眼率,提高单位用药量,周边采用光爆,Ⅲ级围岩采用大面积锥形掏槽,在实施中根据实际情况再行调整爆破参数。

●炮眼数量N的确定,根据开挖断面积、岩石强度、炮眼直径、循环进尺、炸药品种,炮眼装填系数等因素确定,计算公式为:N=qs/γτ式中:N—炮眼数量,不包括未装药的空眼数

q—单位体积岩石炸药消耗量,一般取q=0.7kg/m3

S—开挖断面积

τ—装药系数取0.4~0.5之间

γ—每米药卷的炸药重量(kg/m)φ32炸药为0.78kg/m。

●掏槽眼设计:III级采用大面积深孔锥形掏槽,设计循环进尺Ⅲ级3.2m,具体尺寸见图。

●周边眼参数设计

周边眼钻眼直径d=42mm,眼深Ⅲ级4m;

(1)、周边眼间距E,为取得良好的光爆效果,取E=45~50cm;

⑵、光爆层厚度W:所谓光爆层就是周边眼与最外层辅助眼之间的一圈岩石层。其厚度就是周边眼的最小抵抗线W。其大小对光面爆破效果有较大影响。取W=65~75cm;

⑶、周边眼线装药密度q=0.18~0.25kg/m

⑷、不耦合系数:r=D/d=42/25=1.68

⑸、装药结构

①周边眼采用间隔装药(两侧底眼除外,每侧一个),φ32药卷(后期采用φ25药卷),眼底装2/3药卷,炮眼口预留30cm作为炮泥封堵区,其他3.5m区段采用7节1/3药卷,间距50cm均匀布置。

②周边眼的底眼(每侧一个)、其它炮眼均按连续装药结构装药。

⑹联线方式

周边眼联线至关重要:

①将一根导爆索(支线)插入一根2/3药卷,然后反向将药卷连同导爆索放入眼底,炮眼口外预留30cm,剪断。每个周边眼(除两侧底眼外)均按此施作。

②然后分别从两侧底眼开始用一根导爆索(主线)将支线的露头连接起来,露头与主线搭接10cm,缠绕胶带3层,每个导爆索(支线)的露头方向朝向上部(拱顶方向)。

③两根主线连至拱顶后,用2发非电毫秒雷管引出,接至电雷管。

其它炮眼均按《全断面爆破联线图》所示分区汇总后,再通过非电毫秒雷管连至电雷管。

注意:①保证外露30cm长度;②各支线与主线要连接紧凑,且不能出现支线绕圈、迂回等现象,以免不能成功传爆。

⑺、Ⅲ级全断面炮眼布置、装药参数表及主要经济技术指标

Ⅲ级围岩炮眼布置图

Ⅲ级围岩装药参数表

炮眼名称 眼深 炮眼个数

每孔药量Kg

药量 周边眼 4m 46 0.6 27.6 二圈眼 4m 20 1.6 32 辅助眼 4m

21 1.6

33.6 掏槽眼 5/5/5/3/3m

12/12/18/4/2

2/2.2/2.6/0.8/1

102.4 底 眼 4m 10/2 2/2.2 24.4 合 计

147

220

Ⅲ级围岩循环进尺3.2m 主要经济技术指标

项 目

炮眼总数

N (个)

开挖断面积S (m 2

) 炸药总量Q (Kg ) 钻眼总长度L (m ) 延米爆破量(m 3

/m ) 单位面积炮孔数(个/m 2

全断面

147

88

220

588

0.48

1.7

劳动力配置表如下

3.Ⅳ级围岩台阶法爆破设计

Ⅳ级围岩采用上下台阶法施工,Ⅴ级围岩采用留核心土法施工。爆破开挖后立即施工初喷砼,封闭围岩外露面,初喷厚度不得小于3cm ,并紧跟掌子面,初喷后立即安装钢拱架、钢筋网、锚杆等,紧接着砼喷至设计的初支厚度。

工种名称

修钻工 钻爆工

电工

合计

开挖

2

32

2

36

Ⅳ级围岩段开挖按设计进行超前支护,台阶法施工,拱部采用光面爆破,边墙采用预裂爆破。

具体施工顺序见《Ⅳ级围岩施工工序图》。

Ⅳ级围岩施工工序图

开挖上断面Ⅰ

施作初期支护①

开挖下断面Ⅱ

施作初期支护②

监控周

边围岩

变化

(1)掏槽眼采用斜眼楔形掏槽,眼深2.5~3米,倾斜角度45~60度,眼底间距b取20厘米,眼口水平距离B取5米,相邻两排眼间距30厘米,眼孔间距详细见图。

(2)周边眼间距E:一般情况下E=(12~15)d,其中炮眼直径D=40毫米,周边眼间距35~50厘米;同时根据最小抵抗线W(光面层厚度)取值在13~22d范围内,且遵循W≥E的原则,周边眼相对距离E/W=0.5~0.8,一般取W值45~60厘米,本设计W=60厘米,施工中可根据实际情况调整。以下为炸药理论计算数量,施工中炸药不小于该数量:

①上台阶炸药总量计算过程如下:

32

==??=

Q qV kg m m m kg

1.1/260.8133.8

掏槽眼炸药量计算:

'32

==??=

Q qV kg m m m kg

1.2/21126.4

单孔装药量:26.4/12 2.2

q kg

==

周边眼单孔装药量计算:

''32

==??=

Q qV kg m m m kg

1.0/20.10.2

②下台阶炸药总量计算过程 321.1/238.885.36Q qV kg m m m kg ==??=

q 为单位炸药消耗量,规范一般在0.6~1.2kg/m3; V 为爆破岩石体积。

⑶ 装药结构:采用连续装药结构,药卷直径32毫米,不耦合系数为1.25,采用煤矿许用炸药周边眼单孔装药结构为:眼底1根药卷,中间1根,孔口以里20厘米处0.5根,均为φ32毫米-200g 2#岩石乳化炸药药卷。

Ⅳ级围岩装上台阶药参数表

炮眼 炮眼深度(cm ) 炮眼数量(个) 单孔装药量(kg ) 装药总量

(kg ) 备注

类型 掏槽眼 150 12 2.2 26.4 2号乳化炸药,药卷直径32毫米,单根药卷长度20厘

米,重200克

辅助眼 100 80 1.1 88 周边眼 100 67 0.2 13.4 底眼 100

16 1.0

16

合计

175

143.7

每排炮2米 Ⅳ级围岩装下台阶药参数表

炮眼 炮眼深度(cm ) 炮眼数量(个) 单孔装药量(kg ) 装药总量(kg ) 备注

类型 辅助眼 100 68 1.1 74.8 周边眼 100 10 0.2 2 底眼 100

10 1.0

10 合计

100

86.8

每排炮2米

劳动力配置表如下

工种名称修钻工钻爆工电工合计

开挖 2 32 2 36

开挖采用光面结合预裂爆破开挖,尽量减少对地层的扰动,爆破要密打眼,少装药。

4.Ⅴ级围岩台阶法爆破设计

Ⅴ级围岩段采用上下台阶法施工,挖掘机配合。开挖循环进尺结合钢拱架间距确定,一般为0.5~1.0m。为了确保施工安全,在施工中严守“管超前、严注浆、短进尺,强支护,勤量测、早成环”的原则。

在施工中进行超前地质预报及监控量测等技术对围岩提前做出判断,拟定相应的施工方案。

具体施工步骤见《Ⅴ级围岩段施工工序图》。

跳槽开挖下断面Ⅴ

施作下断面初期支护②

跳槽开挖下断面Ⅵ

施作下断面初期支护③

施做仰拱④

仰拱回填⑤

整体模筑二次衬砌⑥Ⅴ级围岩段施工工序图

关键工序技术要求

由于Ⅴ级围岩段岩性软弱,破碎程度严重,稳定性差,主要采用机械配合人工开挖或弱爆破,爆破要密打眼,少装药。

⑴掏槽眼:采用斜眼楔形掏槽,眼深1.4~1.9米,倾斜角度40~60度,眼底间距b取20厘米,眼孔间距详细见图。

⑵周边眼间距E:一般情况下E=(12~15)d,其中炮眼直径D =40毫米,周边眼间距35~50厘米;同时根据最小抵抗线W(光面层厚度)取值在13~22d范围内,且遵循W≥E的原则,周边眼密集系数K=E/W=0.7~1.0,一般取W值40~60厘米,本设计取60厘米,施工中可根据实际情况调整。以下为炸药理论计算数量,施工中炸药不小于该数量:

①上台阶炸药总量计算过程如下:

32

==??=

Q qV kg m m m kg

1.1/159.765.67

掏槽眼炸药量计算:

'32

==??=

Q qV kg m m m kg

1.1/1 4.1 4.51

单孔装药量: 4.51/120.38

==

q kg

周边眼单孔装药量计算:

''32

==??=

1/10.30.3

Q qV kg m m m kg

②下台阶炸药总量计算过程如下:

32

==??=

1.1/148.353.13

Q qV kg m m m kg

q为单位炸药消耗量,规范一般在0.6~1.2kg/m3;

V为爆破岩石体积。

⑶装药结构:采用连续装药结构,药卷直径32毫米,不耦合系数为1.25,采用煤矿许用炸药;常规施工中,采用不连续反向间隔装药,不耦合系数为1.25,周边眼单孔装药结构:眼底1根药卷,

孔口以里20厘米处0.5根,均为φ32毫米-200g 2号岩石乳化炸药药卷。

⑷洞身开挖施工顺序:上台阶开挖→下台阶开挖→仰拱开挖。

Ⅴ级围岩上台阶开挖装药数量表

炮眼 炮眼深度(cm ) 炮眼数量(个) 单孔装药量(kg ) 装药总量

(kg ) 备注

类型 掏槽眼 150 12 0.38 4.51 2号乳化炸药,药卷直径32毫米,单根药卷长度20厘

米,重200克

辅助眼 100 85 0.6 51 周边眼 100 26 0.3 7.8 底眼 100

17 0.6

10.2

合计

140

73.56

每排炮1米 Ⅴ级围岩下台阶开挖装药数量表

炮眼 炮眼深度(cm ) 炮眼数量(个) 单孔装药量(kg ) 装药总量

(kg ) 备注

类型 掏槽眼 150 6 0.38 2.28 2号乳化炸药,药卷直径32毫米,单根药卷长度20厘

米,重200克

辅助眼 100 67 0.6 40.2 周边眼 100 12 0.3 3.6 底眼 100

19 0.6

11.4

合计

140

57.48

每排炮1米

69

70

69

67

6

7

6

7

6

7

6

8

5

6

19

19

1919

19

19

19

19

1919

1919

1919

1919

19

19

19

6

60

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

1717

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

30

30

30

30

五年级围岩爆破设计

五年级围岩爆破设计 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

哈牡客专SG-5标 亚布力隧道级Ⅴ级围岩爆破设计技术交底 编制: 复核: 审核: 中铁五局哈牡客专SG-5标综合三队 2016年3月5日

亚布力隧道IV级围岩开挖技术交底 一、工程概况 亚布力隧道DK203+896~DK204+790段全长896m,其中Ⅴ级围岩489m,Ⅳ围岩405m,隧道区的分布底层为粉质粘土、花岗岩,地表上覆约厚的腐殖土,DK204+347~DK204+340段7米DK204+370~DK204+380段10米,围岩级别Ⅴe,浅埋富水地段岩层,全风化或强风化及破碎。呈砂砾状,角砾碎最大石状松散结构。该段正常涌水量1531m3/天,最大涌水量3756m3/天,根据设计图纸,开挖方式采用三台阶临时横撑法开挖。 为了提高工程质量,保证施工安全,控制隧道超欠挖,节约成本,创建优质工程,特编制《Ⅴ级围岩爆破技术交底》,用以指导现场生产。 一、设计原则 根据地质条件、开挖断面、开挖进尺、爆破器材等条件编制了爆破方案,Ⅴ级围岩采用三台阶法弱爆破。 1、根据围岩特点合理选择周边眼间距及周边眼的最小抵抗线,辅助炮眼交错均匀布置,周边炮眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上,掏槽炮眼加深20cm。 2、严格控制周边眼的装药量,采用间隔装药,使药量沿炮眼全长均匀分布。 3、选用低密度低爆速、低猛度的炸药,采用乳化炸药及岩石膨化硝铵炸药,塑料导爆管电雷管起爆。

4、采用毫秒微差有序起爆,一般周边眼最后起爆,以减小起爆时差。

爆破工程施工方案施工措施

施工措施 名称:电厂(2×600MW)新建工程主厂房区域爆破措施 编号: 批准: 审核: 校核: 编制:

一、工程概况 电厂位于江阳区江北镇境内,场地周围有较为发达的公路交通。 厂区原始地貌属浅丘状剥蚀夷平面与宽缓沟谷相间排列,地形呈波状舒缓起伏。 电厂新建(2×600MW)工程主厂房位于江北镇西北侧约1KM处,#2冷却塔以南,包括#1、#2机组汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房、集控楼,大开挖区域基坑底长199.0米,宽124.7米,±0.000米相当于绝对标高297.20米,开挖标高为-3.0米,设计蓝图中大开挖工程量为73911 (不包括施工道路)。爆破方量约为73000米3。 据地质资料显示,该区域岩层为中风化砂岩,场平后主厂房区无覆盖层,主厂房基础将位于中等风化岩层上。因此,大开挖区域有大量爆破工作。 二、施工方法确定 爆破前,先用推土机和挖土机清除表层土,创造钻孔爆破工作面。 由于本工程地处居民区附近,现场人员、车辆较多,为确保绝对安全,石方爆破应以控制震动和飞石为重点,拟采用浅孔松动爆破法进行施工。如距离建筑物较近,应打防震孔及采用铁皮覆盖。 三、爆破材料选择 为了提高爆破效果和保证安全施工,雷管选用即发电雷管和毫秒延时电雷管,炸药选用#2岩石硝铵炸药,起爆器选用蓄电池起

爆器。 四、爆破参数确定 1、炮眼布置: 为达到均匀破碎的目的,炮眼采用梅花型交错布置,依次逐排起爆。具体示意图如下: 2 抗线: W=0.8H=0.8×1.5=1.2m 炮眼间距:a=1.2W=1.2×1.2=1.44m,取a=1.4m, 炮眼排距:b=1.0W=1.0×1.2=1.20m,取b=1.2m。 3、单孔装药量计算:

石方爆破专项施工方案

XXX项目 (K14+460-K33+050) 石方爆破 专项施工方案 XxXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX项目经理部 二〇一六年十月

目录 第一章编制依据与原则 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.编制原则 (1) 第二章工程概况 (3) 2.1.工程概况 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章爆破方案及施工方法选择 (5) 4.1.施工方案 (5) 第五章爆破作业技术 (14) 5.1.深孔台阶微差松动爆破 (15) 5.2.浅眼爆破 (18) 5.3.爆破网路敷设 (20) 第六章爆破有害效应分析与防护 (21) 6.1.爆破地震防护 (22) 6.2.爆破飞石防护 (23) 6.3.爆破有害气体 (25) 第七章施工安全技术措施 (26) 7.1.爆破安全技术措施 (26) 7.2.施工安全技术措施 (29)

Xxxxxxxx 石方爆破专项施工方案 第一章编制依据与原则 1.1.编制依据 1、中华人民共和国爆炸物品管理条例; 2、《爆破安全规程》(GB6722—2014); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-2015); 4、《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号); 5、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(安全监局39令); 6、怀化市公安局爆破安全管理有关规定; 7、场地岩土工程勘察报告,基坑支护工程施工图等有关设计文件; 1.2.编制原则 1、服从业主、遵照设计、讲求信誉的原则,严格执行和遵守招标人提供的本工程项目招标文件、设计图纸及有关答疑资料,保证安全、优质、按期完成施工任务。 2、确保工期的原则 根据业主对本合同段的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,按工期网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,实现工期目标,满足业主的要求。

隧道爆破设计方法

隧道爆破设计方案 (台阶法) 一、工程概述 本合同段有四座隧道。隧道区域处于构造剥蚀丘陵—低山地貌区,主要出第四系全新统残坡积碎石土、中元古武当山群片岩和上元古界震旦系上统灯组片岩。本段内短隧道为Ⅳ、Ⅴ级围岩,中长隧道为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩,其中Ⅳ级围岩采用台阶法爆破开挖(Ⅴ级围岩主要采取人工配合机械开挖,不需要爆破)、锚、喷、格栅、网、初期支护,全断面复合式衬砌。爆破方法采用光面爆破。 二、光面爆破的特点 光面爆破施工,可以减少对围岩的扰动,增强围岩的自承能力,特别是在不良地质条件下效果更为显著,不仅可以减少危石和支护的工程量,而且保证了施工的安全;由于光面爆破使开挖面平整,岩石无破碎,减少了裂隙,这样可以大大减少超欠挖量。据有关资料统计,光面爆破与普通爆破相比,超挖量由原来的15%~20%降低到4%~7%,不但减少出碴量,而且还很大程度的减少了支护的工作量,从而降低的成本,加快了施工进度。根据公路隧道“新奥法”施工的需要和工程地质条件,结合施工现场实际情况,我标段的四座隧道中的Ⅲ、Ⅳ级围岩决定采用光面爆破施 工。 三、光面爆破方案的确定 目前,大断面隧道光面爆破施工有2种方法:一是预留光爆层法;二是全断面一次性开挖法。 根据施工现场的实际条件及围岩情况,本段隧道采用全断面一次性开挖法。 四、台阶法(Ⅳ级围岩)光面爆破设计方案(结合前文内容) 1.光面爆破不偶合系数、装药直径 公式: /k i D d d == 式中 D 一不偶合系数; dk —炮眼直径,mm; di —炸药直径,mm; a —爆生气体分子余容系数; P —爆生气体初始压力;

—岩石的三轴抗压强度; c r—绝热指数,; 在实际操作过程中,对于周边眼的药卷,我们采取将标准φ32mm的2号岩石乳化炸药沿轴线 对半切(相当于φ20mm)。这个数值与理论计算值相近,则实际周边眼不偶合系数 D=dk/di =42/20=,符合规范中软岩装药不耦合系数D=的要求。 式中: dk炸药—炸药直径; di炮眼—炮眼直径。 2.确定周边眼间距(E)、最小抵抗线(W)和相对距系数(K)最小抵抗线与开挖的隧道断面大小有关。在断面跨度大,光爆眼所受到的夹制作用小,岩石 比较容易崩落,最小抵抗线可以大些,断面小,光爆眼所受到的夹制作用大,最小抵抗线可以小 些,最小抵抗线与岩石的性质和地质构造也有关,坚硬岩石最小抵抗线可小些,松软破碎的岩石 最小抵抗线可大些。我标段四座隧道岩质主要为软岩,故确定最小抵抗线(V)为~。 相对距系数是周边眼间距(E)与最小抵抗线(V)的比值,是影响爆破效果的重要因素。 K= E/V 式中, E为周边炮眼间距,cm;V为最小抵抗线,cm; K值总是小于1,当d=38~46mm,E=30~50cm, V=40~60cm时,K=~。 考虑到权爆区岩石节理较发育,并参照规范周边眼间距取值范围30cm-50cm, 对周边眼间距 取45cm,最小抵抗线值取60cm,K=E/V=。 3、炮眼装药系数 周边眼的装药集中度采用规范取值范围~0.15kg.m-1,取0.14kg/m,其它炮眼的填充系数选 用见下表: 4、循环Array进尺 综合考虑 各项因 素,取L=1.5m

爆破工程施工方案

爆破工程施工方案 一、工程概况 A7合同段起于宅头村(K72+000),于洋头村周宁互通,尔后上跨七步溪,沿山边展线升坡,设竹下大桥、赤垄大桥、西山角大桥至合同段终点西山角村(YK78+160),合同段路线全长6.16km。 m, 桥4 547.55 5m 1、调查了解清楚施爆区域周围的安全情况。查明有无空中电缆、地下光缆等管线,如有应查明空中电缆的平面位置和高度,地下管线的平面位置和埋置深度,研究是否需采取安全防护措施。 2、充分了解邻近爆破区的建筑物、水电管路、交通便道等设施对爆破的安全要求,是否需要采用防护或隔离措施,必要时还应考虑进行安全验算。

3、根据施工现场条件,对爆破有关资料与图纸进行校核,进行施工放样,确定爆破开挖范围。 4、事先了解爆破区的环境情况及施爆时的天气预报,确定合理的爆破时间。 5、了解爆破区周围的居民情况,会同当地公安部门和村委会做好安民告示,消除居民对爆破存在的紧张心理,并做好爆破时危重病人转移的安排。 6 1 2 (1)外观检查:有裂口、锈点、砂眼、受潮、起爆药浮出等不能使用。 (2)松动试验:松动5mm不允许爆炸、洒药、加强帽移动。 使用注意事项: (1)火雷管应贮存在干燥、通风良好的库房内,以防受潮降低爆炸力或产生拒

爆。 (2)火雷管壁口上如有粉末或管内有杂物,只允许放在指甲上轻轻敲击,严禁用嘴吹或用其他物品去掏,不得重倒或重扣。 3、电雷管的检验与使用注意事项 检验方法: 0.2Ω。 (2)燃烧时,无断火、透火、外壳燃烧及爆声。 (3)外观检查:粗细均匀,无折伤、变形、受潮、发霉、严重油污、剪断处散头等现象。包裹严密、纱线编制均匀,外观整洁、包皮无松开破损。 (4)使用前作燃速检查:先将原来的导火索头剪50—100mm,然后根据燃速将导

土石方爆破开挖施工方案

金沙江中游库区航运基础设施综合开发二期建设工程 B14 专项施工方案审查表 施工单位:中交三航局第三工程有限公司 监理单位:广州港工程管理有限公司编号:YJJAQ/JZH2Q3B/2016005 分部分项名称土石方爆破开挖 工程部位/桩 号 第三标段计划开工日 期 2015年12月1日计划完工日期2017年11月30日 项目部 意见 致广州港工程管理有限公司金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程总监办: 根据危险性较大分部分项工程专项方案安全管理办法,现上报土石方爆破开挖方案文件一式四份,请予以审查。 项目部技术负责人: 日期: 专业监理 工程师意 见专业监理工程师:日期:

金沙江中游库区 航运基础设施综合建设二期工 程 三标土石方爆破开挖方案 编制: 审核: 审批:

中交三航局第三工程有限公司 1工程概况 1.1工程规模 本标段主要建设内容:湾碧码头、汇源码头、观音岩码头的施工,包括各码头客运泊位工程、陆域场地平整及防护工程、港区外接道路工程、停靠点工程、各码头及停靠点工程相应的环水保工程。 1.2地形、地貌 本工程地处云岭横断山脉边缘,金沙江南岸云贵高原西南部,属中、高山深切割峡谷地貌,山坡地形,地形坡度一般 平均坡度约为25 o。码头区内陆域地形相对高差约为50米,近场最高处高程约2000米,码头前方江底深槽的高程约为1138米。场地附近风化基岩出露较多,附近发育有数条小冲沟,沿江的电站公路从码头后方通过,削坡、填方处较多,公路沿线局部地形已被改造。工程区附近地表产沙区,区内雨量较丰,人口较密,人类活动较为频繁,金沙江在石鼓~雅砻江汇口河段的多年平均输沙模数仅为520t/km 2.a,为轻度水土流失区。金沙江中游河段悬移质泥沙年内分配极不均匀,汛期6月~10月较集中,占全年沙量的97%以上,7月~9月占全年沙量的82%以上,1月~3月最小,仅占0.5%以下,石鼓站实测日平均最大输沙率为30000㎏/s(1998年9月1日),同日平均流量为7260?/s;日平均最小输沙率为0㎏/s,在枯期12月至3月均出现过。流域的输沙量年际变化大,石鼓站最大年最大平均沙量为

三级围岩爆破设计说明书

Ⅲ围岩爆破设计 一、全断面开挖钻爆设计: (一)爆破参数设计 1)炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2)循环进尺 循环进尺为3.0m,炮眼利用率0.9。 3)掏槽方式 掏槽眼采用斜眼掏槽,其他炮眼采用直眼扩槽; 4)炮眼深度及角度 ①掏槽眼: 深3.5m;角度75°。 ②崩落眼:深3.3m;角度90°。 ③周边眼和二圈眼:深3.3 m,87°。 5)掏槽眼形式及参数 掏槽形式及孔网参数如下图: 掏槽孔装药量计算: 按装药系数确定直孔掏槽的炮孔装药量: Q=ηlq 1 =0.6×3.5×0.78(线装药密度KG/m)=1.638kg,取Q=1.80kg。 6)崩落孔爆破参数 抵抗线:根据经验取抵抗线W=700mm。 炮孔间距取:a r =(0.8~1.3)W a r =1.1×700=770m,在实际爆破过程中取a r =800mm。 图1 掏槽形式及孔网参数示意图(单位:mm)

下方15、17段崩落孔抵抗线与空间距为0.85m和1.00m。 崩落孔装药量1:Q=qv=qa r wl=0.9×0.80×0.70×3.0=1.512kg,取Q=1.50kg。 崩落孔装药量2:Q=qv=qa r wl=0.9×1.00×0.85×3.0=2.295kg,取Q=2.25kg(下方15、17段崩落孔) 7)底板孔装药量计算 Q=qv=qa r wl=0.9×0.60×0.70×3.0=1.14kg 取Q=1.2kg 8)周边孔爆破及参数 周边孔参数按经验公式计算 孔间距:E=(8~12)d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.18kg/m, 故Q=0.18×3.3=0.594kg,取Q=0.60kg。 9)炮孔堵塞长度l 的计算 l 0=(0.2~0.5)W,取l =0.5×0.8=0.40m,在实际施工中取l =600mm。 (二)炮眼布置图 如下图所示:

路基爆破施工方案

路基爆破施工方案 石方开挖采用机械打眼、放炮松动石方,然后用推土机配合装载机或反铲挖掘机进行装碴,自卸汽车运输的方式施工。接近坡面的开挖爆破采用预裂爆破或光面爆破,以减少对边坡的扰动。没有监理工程师的同意不得采用大中型爆破。开挖完成后修整边坡,施作防护工程,修建侧沟。 一、石方爆破开挖主要要求: a.根据我公司石方爆破开挖的施工经验和成熟的施工工艺,为保证爆破安全,在加强防护的基础上严格控制爆碴的破碎程度,达到爆后岩石“碎而不抛”、“松而不飞散”和“预裂而不飞”的最佳效果。 b.严格控制爆破松动范围,爆破后的断面尺寸与设计尺寸必须相符,做到施工放样准确无误,边坡平顺而稳定。 c.严格控制“爆破四害”:爆破地震波、空气冲击波、噪声和飞石,从理论分析前三种对周围环境及建筑物不会造成很大的危害。如何控制飞石及爆碴塌落位置是主要目标。飞石是由炸药爆炸后多余能量所产生。在施工中优选孔径、孔深、孔数、孔距、排距和炸药方法和起爆方式,提高炮孔的堵塞质量,以达到松动而无多余能量造成飞石。 d.选择最优低抗方向:在最优低抗方向上爆破强度最小,反方向最大,侧向居中,而在最小抵抗线上又是碎石飞散的主要方向,为了综合减震和控制飞石,尽量使保护的构造物或边坡居于最小抵抗线两侧。 二、石方爆破开挖施工方案和主要施工工艺 根据整个工程土石方填筑区对石方的具体要求,从降低成本,加快施工进度上综合考虑,决定采取先进的爆破施工方案——粉碎性控制爆破。该方案是将粉碎性爆破和控制爆破有机结合,以达到减少二次爆破工序的新工艺,爆破后的石渣粒径85%以上可控制在15cm 以内,能够满足场平填料对碎石粒径的要求,块石采用破碎锤破碎或二次破碎爆破。石方爆破施工工艺流程见图2-1。 图2-1 石方爆破施工工艺流程 施爆区管线等设施调查 爆破设计与设计审批 爆区放样 清除覆盖层各强风化岩面 放样、布孔与钻孔 爆破器材检查与测验 炮孔检查与废渣清除 装药并安装引爆器材 起爆 清除瞎炮 解除警戒、测定爆破效果 装运石方与整修边坡 布置安全岗、人员机械撤离 a.提高爆破效果的技术质量措施 根据设计对填筑石料最大粒径不大于150mm 的要求和我公司以往同类工程施工实践中的经验,同时考虑到岩石特性,为使爆破后90%以上的石块满足要求,施工中将采取以下技术措施保证质量要求: ①使用猛度大、爆力强的2号岩石硝铵炸药; ②适当提高爆破岩石单位体积使用炸药量q(kg/m3),根据地质地形条件变化情况,调整装药量及装药结构; ③梯段高度大于5m 的挖方段,使用深孔爆破技术,合理选用炮孔的排距和间距,采用双层间隔装药结构,减少岩石大块率;

土石方工程爆破施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、人员、机械、材料部署 (3) 四、施工方案 (5) 五、施工安全质量保证措施 (12) 六、爆炸事故应急救援与响应 (16)

一、工程概况 本工程为国道210邻水县城至重庆界公路改建工程高滩园区段土石方工程。工程位于邻水县高滩镇工业园区。路基土石方占地面积约12000m2。工程总挖方量约50000m3,现场地形走势为前低后高,落差大,主要岩石为页岩。根据现场踏勘,该开挖区域为自然山地,地貌落差较大,本工程局部土石方涉及到爆破作业。 二、编制依据 1.编制说明 由于本工程工期紧、任务重,根据现场实际情况计划采取爆破施工。我部深知该工程重要性,为更好的编制安全方案,使今后的工程施工实施更符合实际,更具有针对性,我项目部对现场进行了详细踏勘,对场地周边环境、施工条件进行了深入的了解(诸如道路交通、场地地形地貌、施工供水、排水、供电、相邻周边环境等),并针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和讨论,制订了本施工安全专项方案。该方案科学、合理并更具有针对性和可操作性,使之成为今后指导施工的指导性文件。2.编制依据 (1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003); (2)《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB 50201-2012); (3)《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015); (4)四川省建设委员会颁发的有关建筑规程、安全、质量等文件; (5)本工程地理位置、周边环境及其他相关资料信息; (6)本工程设计图纸及国家现行技术标准,施工规范及验收规范;

(7)公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件; 3.编制内容 本施工方案所包括的内容有施工组织部署;施工现场的平面布置; 施工方案的确定及工期进度计划的编制;主要项目的施工方法(土石方爆破施工、土石方开挖等)资源配备计划;施工质量控制、安全、文明措施等。 4.指导思想 本着“精心组织、精心施工、科学管理、技术先进、求实守信、确保创优”的方针,运用项目法进行施工组织管理,充分发挥公司的整体优势,实行强有力的统一领导和指挥,选派精干队伍,采用先进、合理、经济的施工方案,做到精心组织、文明施工,确保优质、快速、安全、低耗完成工程的施工任务。 5.施工平面布置 本工程施工平面布置主要包括施工现场围蔽、临时设施及施工临时道路布置等内容。施工平面布置是根据施工现场实际情况,结合周边的环境,对场地设施、施工机具、施工用水用电以及施工道路、水平运输进行合理布置。施工时,现场设专人负责管理施工平面布置,使各项机具、材料等按已审定的平面布置设置、堆放,以做到现场整齐、清洁文明,道路畅通,符合防火安全要求;掌握现场动态,解决场地使用中出现的矛盾。 三、人员、机械、材料部署 1.人员部署

四级围岩爆破设计

Ⅳ级围岩爆破设计 一、上下台阶开挖钻爆设计: (一)上台阶爆破设计 1.上台阶爆破参数设计 1)炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2)掏槽方式:掏槽眼采用斜眼掏槽,其他炮眼采用直眼掏槽; 3)炮眼深度及角度 ①掏槽眼: 深2.9m;角度75°。 ②崩落眼:深2.8m;角度90°。 ③周边眼和二圈眼:深2.8 m,87°。 4)循环进尺 循环进尺为2.5m,炮眼利用率0.9。 5)掏槽眼 掏槽孔装药量计算: 按装药系数确定直孔掏槽的炮孔装药量: Q=ηlq 1 =0.55×2.9×0.78=1.241kg,取Q=1.5kg。 6)崩落孔爆破及参数参数 抵抗线:根据经验取抵抗线W=700mm。 炮孔间距取:a r =(0.8~1.3)W a r =1.1×700=770m,在实际爆破过程中取a r =800mm。 崩落孔装药量:Q=qa r wl=0.85×0.80×0.70×2.5=1.19kg,取Q=1.20kg。

7)周边孔爆破及参数 周边孔参数按经验公式计算 孔间距:E=(8~12)d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.16kg/m, 故Q=0.16×2.8=0.448kg,取Q=0.45kg。 8)炮孔堵塞长度l 的计算 l 0=(0.2~0.5)W,取l =0.5×0.8=0.40m,在实际施工中取l =500mm。 2、下台阶爆破参数设计 1)炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2)循环进尺 循环进尺为2.5m,炮眼利用率0.9。 3) 炮眼深度及角度 ①崩落眼:深2.8m;角度90°。 ②周边眼和二圈眼:深2.8m,87°。 4)崩落眼爆破参数 确定崩落眼抵抗线: W=(15~25)d,取W=16d=16×42=672mm,取W=700mm。 确定崩落炮孔间距: a r =(1.1~1.8)W,取a r =1.1×700=770mm,取a r =800mm。 崩落孔装药量(1、3段):Q=qa r wl=0.55×1.00×0.85×2.5=1.17kg,取Q=1.20kg。 崩落孔装药量(5段):Q=qa r wl=0.55×0.7×0.8×2.5=1.17kg,取Q=0.77kg。 取Q=0.75kg 5)周边孔爆破参数设计 周边孔参数按经验公式计算 孔间距:E=(8~12)d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.17kg/m, 故Q=0.17×2.5=0.425kg,取Q=0.45kg。 6)炮孔堵塞长度l 的计算

隧道爆破设计计算

Ⅳ级围岩爆破设计 工程概况 大瑶山隧道位于广东省乐昌市的庆云镇至两江镇的九峰河,隧道全长 10331m,隧道以碳酸盐岩和碎屑岩为主,隧道内考虑到断裂带、部分浅埋段岩体 2风化、破碎等,隧道围岩多为Ⅳ级。隧道穿越地区有断裂构造,围岩较为破碎, 裂缝较发育,断裂带附近易富水,岩溶水赋水性为中等,碎屑岩及浅变质岩属含 水丰富的基岩裂隙水含水层,所以地下水较发育。隧道断面设计为马蹄型,跨度 B=,高为H=。 爆破方案选择 为了保证隧道的开挖质量,又能加快施工速度,缩短工期,故IV级围岩实 施爆破区段采用上、中、下三台阶开挖的光面爆破方案,由于围岩较为破碎,所 以采用段台阶法,实现及早支护封闭。由于采用三台阶的开挖方法,所以每循坏 进尺的爆破工作都要分成三部分完成的。对于一个开挖断面,先对上台阶进行爆 破开挖、出渣,当上台阶向前开挖推进一定距离后,再对中、下进行爆破作业,应尽量减少相邻两个工作面之间施工相互干扰。每月施工28天,采用2班循环 掘进平行作业,月掘进计划进尺为120m。 爆破参数选择 (一)上台阶参数计算 (1)炮眼数N 断面炮眼数是受多个因素限制,它和爆破作业面积、围岩等级等因素有关。炮眼 数目N可根据式(4-1)计算得出: (4-1) 式中,q—炸药消耗量,一般取~ 实际根据表4-1选取:

,,,。 S—爆破作业的面积,由开挖断面图可知,IV 级围岩开挖断面 , 上台阶断面积为,中台阶断面积,下台阶断面积;仰拱断面积。 —系数,根据表4-3取值,选取时要综合考虑各类炮眼,上台阶取; —药卷的炸药质量,2号岩石铵梯炸药的每米质量见表4-2;本工程中取; 根据上式计算得出,上台阶炮眼数为N1109个,中台阶炮眼数为N2102个,下台阶炮眼数为N394个,仰拱炮眼数为N425个。 表4-1 隧道爆破单位耗药量() 开挖部位和掘进断面积/围岩类别 ⅣⅤⅢⅣⅡⅢI 单自由面 4—6 7—9 10—12 13—15 16—20 40—43 多自由面扩大挖底 表4—2 2号岩石铵梯炸药每米质量值 药卷直径32353840444550 (kg/m)

静态爆破专项施工方案

静态爆破专项施工方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

静态爆破专项施工方案 一、工程概况 本项目为棘洪滩水库至董家口引水工程(铁山水库支线)DN1200给水球墨铸铁(部分线路为钢管)管道,在农田中敷设。部分管段紧邻村庄敷设。 铁山水库支线桩号1+640—1+900管段处,在沟槽的开挖过程中,沟槽内出现了大量的普坚石及特坚石方,此段紧邻村庄民房、养殖场及乡村公路,如采用普通岩爆炸药控制爆破进行施工,存在极大的安全隐患,或造成不可估量的后果。 介于上诉情况,我单位决定,采用挖掘机及人工配合清除路基表土,膨胀剂静态爆破沟槽普坚石及特坚石方。 二、沟槽开挖施工 1、拆除爆破范围内障碍物 首先测设出实施静态爆破的的准确范围,并根据测量放样标出沟槽开挖边线,将开挖范围内的电缆电力设施等拆除(不能移除电杆的根据电力保护规范必需要保护好)。 2、挖掘机开挖及人工清表 拆除沟槽范围内的障碍物后,采用挖掘机进行清表工作,同时人工配合清除沟槽边坡遗留的孤石,以使施工作业中能安全顺利的进行。 3、石渣开挖及外运 爆破完毕后,及时安排挖掘机开挖沟槽石渣并装车,用自卸汽车外运,运距在10KM 左右。 三、静态爆破 1、静态爆破的工艺原理

人工或机械造孔后,在静态爆破剂的作用下使岩石涨裂、产生裂缝,再使用破碎锤或风镐解小、破除,从而达到开挖的目的。 2.静态爆破特点 静态爆破剂属于非燃、非爆、无毒物品,是一种含铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂,使用时按配合比要求用水搅拌后灌入钻孔内,经水化后,产生巨大膨胀压力,并施加给孔壁,将混凝土或岩石悄悄地破碎。 静态爆破在破碎过程中无震动、无飞石、无噪声、无毒、无污染。静态爆破剂不属于危险品,无公害。可按普通货物进行运输和储存,在购买、运输和保管中无任何限制。 四、施工工艺流程 1.工艺流程图 施工前准备→设计布孔→测量定位→钻孔→装药→药剂反应、清渣→进入下一层循环施工 2.操作要点 2.1对于岩石破碎需要了解岩石性质、节理、走向及地下水情况。钻孔参数、钻孔分布和破碎顺序则需要根据破碎对象的实际情况确定。另外静态破碎剂的效力和初始开裂时间,除了与原料配合比有关外,还与施工当时气温、水温、水灰比、孔径、孔距、钻孔布置、灌浆时间和速度、钢筋混凝土中配筋量、构件尺寸、操作人员的经验等因素有很大关系。 2.2设计布眼 布眼前首先要确定至少有一个以上临空面,钻孔方向应尽可能做到与临空面平行,临空面(自由面)越多,单位破石量越大,效果也更好。切割岩石时同一排钻孔应尽可能保持在一个平面上。孔距与排距的大小根据岩石的硬度程度调整,硬度越大、混凝土强度越高时,孔距与排距越小,反之则大。 2.3钻孔

土石方爆破施工方案

土石方爆破施工方案 第一章总体说明 第一节编制说明 一、编制依据 1、湖南省郴州市槐树下至万寿桥公路第一合同段设计图纸等相关资料; 2、《中华人民共和国环境保护法》; 3、《中华人民共和国矿产资源保护法》; 4、《中华人民共和国矿山安全法》; 5、国家标准《爆破安全规程》; 6、国家技术监督局《土方与爆破工程施工及验收规范》; 7、国家技术监督局《施工机械安全操作规程》; 8、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条理》; 9、国家和地方政府颁布的有关技术法规、规范和条例; 10、我单位对施工现场踏勘及调查的有关地形、地貌、地质、水文、气候等资料。当地建材、柴油、炸药、火工材料的供应情况; 11、我单位长期从事高速公路及从事类似工程施工所积累的施工经验、现有的施工设备能力及相应的管理水平等。 1、根据工程实际情况,合理设计施工方案,周密部署,合理安排组织施工。

2、制定切实可行的施工爆破方案和创优规划与质量保证措施,采用新工艺、新材料、新技术和新设备,确保爆破施工质量。 3、合理配置生产要素,优化施工平面布置,减少工程消耗,降低生产成本。 4、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是的原则。树立优良工程为合格工程的标准,在施工中创一流施工水平。 三、编制范围 湖南省郴州市槐树下至万寿桥公路第一合同段,K5+920~K6+100路基挖方段。 第二节设计指导思想 1、确保安全:精心设计与施工,爆破过程中严格控制爆破振动及爆破飞石,确保开挖区周围的建(构)筑物、设施、设备及人员的安全,确保边坡的稳定和便道畅通。 2、确保质量:在设计及其施工中采取先进的爆破技术,确保工程质量符合要求。开挖爆破满足设计标高、边坡的要求。 3、确保工期:爆破工序复杂,技术要求高,投入的技术管理人员、劳动力、机械设备应考虑满足计划工期要求,并留有一定的后备力量。 4、降低成本:优化方案,尽量节约投资。在施工中不断改进施工技术与工艺,提高生产效率。 第三节工程概况 本合同段为湖南省郴州市槐树下至万寿桥公路第一合同段,起于郴州大道与S322交叉处,终于亭子脚K9+000,全长9090,758m。 其中起点K0+000~K3+400段为一级公路,路基宽度24.50m,K3+400~K9+000段为二级公路,路基宽度17.0m。K3+270~K3+370段为路面宽度渐变段。 一、地形、地貌及气候

各级围岩爆破的施工方法

一.隧道爆破技术要求 ⑴根据围岩特点,合理选定周边眼的间距E、最小抵抗线W和炮眼深度L,辅助炮眼交错均匀布置在内圈眼与掏槽眼之间,周边炮眼、内圈眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上,掏槽炮眼加深10cm。 ⑵严格控制周边眼的装药量,尽可能将药量沿眼长均匀分布,同步起爆。 ⑶周边眼使用小直径药卷、低猛度和低爆速的乳化炸药。为了满足瓦斯隧道安全施工要求,有瓦斯突出地段安全等级不低于三级的煤矿许用的含水炸药,必须采用煤矿许用电雷管连续正向装药,严禁反向装药,雷管以外不装药。严禁使用秒及毫秒级电雷管,使用煤矿许用毫秒延期电雷管时,最后一段延期时间不得大于130毫秒。 ⑷爆破参数计算公式: Q=qV, Q:一个爆破循环的总用药量,kg; q:爆破每立方米岩石所需炸药的消耗量,主要取决于围岩级别、临空面数目、断面大小。施工中Ⅲ级围岩全断面开挖q=1;Ⅳ级围岩上导坑开挖q=1,下导坑q=0.7;Ⅴ级围岩开挖q=0.6。 V:一个循环进尺所爆落的岩石体积(紧方),m3,V=S×L L:设计进尺=炮眼深度×炮眼利用率(取0.9) S:开挖断面面积m2 ⑸采用毫秒差有序起爆,使光面爆破具有良好的临空面。 ⑹爆破网络采用串联,接头拧紧,明线部分包裹绝缘层;常规采用串并联结合复式网络。 ⑺采用绝缘母线单回路爆破,母线与洞内电缆线、电线和信号线分别在隧道两侧。

⑻在岩石中,炮眼深度不足0.9米时,装药长度不得大于炮眼深度的1/2,炮眼深度为0.9米以上,装药长度不得大于炮眼深度2/3,煤层中,装药长度小于炮眼深度1/2。所有炮眼剩余部分用水泡泥和黏土泡泥,水泡泥外剩余泡眼部分应用黏土泡泥封满填实,严禁使用煤粉、块状材料或其它可燃材料做炮泥。 ⑼瓦斯隧道采用不低于二级煤矿许用炸药和电毫秒雷管。以下爆破设计均采用2#岩石乳化炸药进行计算。 二.各级围岩爆破的施工方法 (1)洞身开挖 1.围岩级别及工期 主洞开挖施工35个月(2014年11月1日~2017年9月30日)。 2.III级围全断面岩爆破设计: III级围岩地段运用光面爆破技术进行全断面法施工。采用风动凿岩机钻眼,塑料导爆管非电起爆系统毫秒微差有序起爆。隧道出碴采用自卸汽车运输,挖掘机和侧卸装载机装碴。全断面掘进每循环进尺3.2m。全断面开挖掘进作业循环时间见下表。

爆破专项施工方案

远安县付家河水库工程第1标段(合同编号:YA-FJH2014SG-1) 爆破专项施工方案 湖北水总水利水电建设股份有限公司 远安县付家河水库工程第1标段项目部二〇一四年十一月二十六日

目录 一、工程概况 0 二、施工工艺及施工方法 0 2.1 施工准备 0 2.2 中深孔台阶爆破 (1) 2.3 预裂孔爆破 (2) 2.4 爆破器材选择和爆破施工工艺 (5) 2.5 爆后安全检查 (7) 三、爆破安全 (7) 3.1 爆破地震波安全校核 (7) 3.2 飞石防护和控制 (8) 3.3 爆破噪音及空气冲击波 (8) 3.4施工安全要求 (9) 四、人员、设备计划 (9) 4.1劳动力需求计划 (9) 4.2 机械设备需求计划 (10) 五、施工进度保证措施 (10) 5.1 施工组织保证措施 (10) 5.2 技术管理保证措施 (10) 5.3 质量管理保证措施 (11) 5.4 施工资源管理保证措施 (11)

一、工程概况 付家河水库位于洋坪镇九里岗村三组的付家河处,距雷家河(倒虹管)2.7公里,距远安县城约34公里,东经111°33′34″,北纬31°17′08″。水库拦截沮河一级支流——五里河上游西支指山河来水,坝址以上承雨面积29.4平方公里。 爆破区域出露地层单一,为白垩纪红花套组(K2h)的砂岩几砾岩,砂岩中局部含泥质,厚层-中厚层状,岩性较均一。同高程基本为同一层位的同类岩体,其中204m高程以上K2h上段K2h1的砾岩为主,砾岩所占比例较高,岩体强度较高,204m之下以下段K2h2以砂岩为主,偶夹泥质砂岩,其强度较低;坝基下层面间发育软弱泥质砂岩夹层。 施工内容为坝肩、坝基土石方爆破施工,土石方开挖57844m3。 二、施工工艺及施工方法 施工程序为先进行坝肩土石方爆破,然后进行坝基土石方爆破施工。 施工工艺流程:场地清理→危岩处理→测量放线→钻孔、爆破→出碴→清理与修整→验收。 坝顶以上、坝基上、下游沿设计轮廓线钻预裂爆破孔,不留保护层,采用预裂爆破,中间部分采用松动爆破。坝基底部及消力池采用松动爆破,留1m保护层采用啄木鸟开挖。爆体为红砂岩,采用中深孔台阶爆破的方式施工。 2.1 施工准备 (1)完成爆破方案,向公安机关办理爆破作业审批手续。 (2)清理施工区域内影响作业的各种障碍物,确保施工安全。 (3)认真研究施工区域情况,根据地形、位置、爆破深度,在测量人员的配合下实施施工。 (4)技术人员现场到位,作好标记,明确爆破的位置等,并全部跟踪爆破全过程,确保爆破施工在设计规定的要求下进行。 (5)召开施工人员会议,分析情况,提出问题,向具体人员交代每一个细节,做到技术有保证。 (6)将所需的设备调运到位,人员进入现场,分部工程开工通知下发后,立即开始施工,做到设备、人员有保证。

五级围岩爆破设计

哈牡客专SG-5标 亚布力隧道级Ⅴ级围岩爆破设计技术交底 编制: 复核: 审核: 中铁五局哈牡客专SG-5标综合三队 2016年3月5日

亚布力隧道IV级围岩开挖技术交底 一、工程概况 亚布力隧道DK203+896~DK204+790段全长896m,其中Ⅴ级围岩489m,Ⅳ围岩405m,隧道区的分布底层为粉质粘土、花岗岩,地表上覆约0.3m厚的腐殖土,DK204+347~DK204+340段7米DK204+370~DK204+380段10米,围岩级别Ⅴe,浅埋富水地段岩层,全风化或强风化及破碎。呈砂砾状,角砾碎最大石状松散结构。该段正常涌水量1531m3/天,最大涌水量3756m3/天,根据设计图纸,开挖方式采用三台阶临时横撑法开挖。 为了提高工程质量,保证施工安全,控制隧道超欠挖,节约成本,创建优质工程,特编制《Ⅴ级围岩爆破技术交底》,用以指导现场生产。一、设计原则 根据地质条件、开挖断面、开挖进尺、爆破器材等条件编制了爆破方案,Ⅴ级围岩采用三台阶法弱爆破。 1、根据围岩特点合理选择周边眼间距及周边眼的最小抵抗线,辅助炮眼交错均匀布置,周边炮眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上,掏槽炮眼加深20cm。 2、严格控制周边眼的装药量,采用间隔装药,使药量沿炮眼全长均匀分布。 3、选用低密度低爆速、低猛度的炸药,采用乳化炸药及岩石膨化硝铵炸药,塑料导爆管电雷管起爆。 4、采用毫秒微差有序起爆,一般周边眼最后起爆,以减小起爆时差。

二、Ⅴ级围岩钻爆设计参数 隧道开挖采用控制爆破,根据地质情况,采用二级楔形掏槽爆破的方式。周边眼间距0.55m。 炮眼设计见台阶法开挖炮眼布置图,钻爆参数表。开挖每循环进尺控制在1.2m围内。台阶法开挖炮眼布置图(附后) 上台阶断面装药指标 上台阶面爆破装药参数

爆破施工方案(完整版)

爆破施工方案 爆破施工方案第 一篇:爆破施工方案淄川生活垃圾焚烧发 电项目地基爆破工程松动性控制爆破方案 设计人:审核人:施工单位:山东黄 河建工有限公司第二篇:爆破施工方案目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、环境概况 四、基坑及支撑概况 五、本工程的拆除要求 六、准备工作 七、安全措施 八、爆破拆除专项施工组织设计资质及操作人员上岗证 九、附件 上海爆破技术工程联合有限公司资质及操作人员上岗证 二、编制依据 1、上海建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块建设项目施工图。 2、华东建筑设计研究院有限公司设计的虹口区82#地块基坑围护施工图。 3、业主提供的现场勘察资料、周边环境及对拆除工程的要求。

4、《建筑物、构筑物拆除技术规程》dbj08-70-98 5、市建委、公安局发布的《施工现场防火规定》 6、中华人民共和国《爆破安全规程》、《民用爆破管理条例》 7、《建筑机械使用安全技术规范》jgj33-201X 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》jgj130-201X 9、国家其它有关技术和施工验收规范及条例 三、环境概况本基坑支撑拆除工程位于上海市中心区及近临四川北路主要 交通干道,周边环境较复杂,基坑北邻虬江支路,东邻四川北路,西靠中州路,南近武进路,基坑北侧外为一幢28 层住宅和虹口商场,西北角邻近二幢6层住宅,其中一幢6 层住宅与围护体距离仅为 7.85m,故安全、合理地爆破拆除基坑支撑,尽量减少周边的环境及管线影响是至关重要的。 四、基坑及支撑概况 本工程基坑面积约为6400m 2,周长约为372m,基坑围护采用钻孔灌注桩作为围护体,结合基坑内 布置二道钢筋混凝土支撑,支撑中心标高为绝对标高- 1.65m、 6.35m,支撑砼标号为30,其中第一道支撑的对撑上布置2 座施工栈桥,栈桥宽 8.1m,栈桥面厚20m,其它支撑和围檩尺寸详见施工图。 五、本工程的拆除要求 1、本工程钢筋混凝土支撑和围檩共有二道,根据业主今后施工总体施工要求并结合现场实际施工情况,该二道支撑和及栈桥均全部爆破拆除,其中薄壁结构的栈桥采用爆破加机械拆除相结合方法,钢筋混凝土支撑和围檩采用爆破拆除

石方爆破方案

石方爆破施工方案 一、施工方案 (一)、工程概况 本工程主要爆破路段是纬二路及纬二路西延伸段管道挖沟槽石方爆破及部分地表面孤石开炸,石方爆破数量约7000立方米。 石质为石灰岩,中等硬度,系数5~8。 (二)、择定爆破方案 1、由于爆破区沟槽挖深为<3米,为此采用钎风钻钻孔浅眼爆破施工方法。 2、视沟槽或路槽时开挖后的石质完整性,必要时采用光面爆破以确保边坡平整和稳定。 4、采用定向爆破,临空面方向调整为避免朝向村庄及其他施工工地方向。 5、为防止整理沟槽或路槽时放小炮产生飞石,应适度进行超爆,然后回填至设计标高。 (三)、爆破参数 浅眼爆破 1、最小抵抗线W 0.8m 2、炮孔直径D 38mm 3、炮孔孔距a 1.2m 4、炮孔排拒b 1.0m 5、炮孔深度L 2m

6、炮孔超深d 0.5m 7、堵塞长度L塞 1.2m 8、炸药单耗k 0.45kg/m3 9、弹孔装药量计算:q=kabL =0.45*1.2*1.0*2=1kg 通过试炮后调整炸药单耗。 光面爆破参数如下: 1、炮孔直径D=90mm 2、光爆层〥=1.5m 3、炮孔距a=1.2m 4、线装药密度L密=550g/m2 (四)、爆破器材品种 1、瞬发电雷管、非电毫秒导爆雷管 2、岩石铵梯、乳化炸药、导爆索 (五)、炮孔布置及装填结构 1、炮孔布置:如图所示路基爆破采用梅花状(排距至少3排,施工过 程中以3至5排为宜)

西 北 2、装填结构 填塞要求: 1、可以使用打炮眼时打出来的石粉(但不得加杂杂草等植物),也可以使用黄土填塞,无论石粉亦或黄土均应为干燥状。 2、捣实工具严禁使用铁制工具,应使用竹制或木制工具。(六)、起爆网络(本图仅为示意)

基坑石方爆破施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制范围 (2) 1.3编制原则 (2) 二、工程概况 (3) 2.1地理位置 (3) 2.2气象条件 (3) 2.3水文地质条件 (3) 2.4设计概要 (3) 三、施工目标及人员、机械设备配置 (3) 3.1施工目标 (3) 3.2施工人员、机械设备 (4) 四、施工方案、技术及工艺 (4) 4.1施工总体方案 (4) 4.2施工工艺流程图 (5)

4.3施工准备 (5) 4.4爆破参数设计 (7) 4.4.1主爆区参数设计 (7) 4.4.2 预裂排参数设计 (9) 4.5、起爆网络设计 (10) 五、质量保证措施 (11) 六、安全保证措施 (11)

基坑石方爆破施工技术方案 一、编制说明 1.1编制依据 1.《爆破安全规程》GB6722-2003。 2.国家技术监督局《土方与爆破工程施工及验收规范》。 3.《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。 5.《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ203-2008。 7.《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ50194-93。 8.《铁路工程施工安全技术规程》(上册)TB10401.1-2003。 9.《铁路工程施工安全技术规程》(下册)TB10401.2-2003。 10.合同文件和其他设计文件。 1.2编制范围 工程基坑石方爆破施工。 1.3编制原则 采用先进爆破技术。如采用塑料导爆管毫秒延期爆破,分段爆破,预裂爆破技术。 采用小间距、小药量布药原则,使爆破能量均匀分布,采用松动爆破,加以有效的防护措施,避免产生飞石,降低噪声,确保周围环境安全。

相关文档