文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气部分模拟试卷A答案

发电厂电气部分模拟试卷A答案

发电厂电气部分模拟试卷A答案
发电厂电气部分模拟试卷A答案

《发电厂电气部分》试卷(A)答案

一、填空题(每题2分,共20分)

1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。

2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能

-> 机械能 -> 电能。

3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。

4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。

5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。

6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。

7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、

高型配电装置和半高型配电装置三种类型。

8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。

9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。

10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分)

1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。

A.内桥接线

B.单母线带旁路接线

C.双母线接线

D.单母线分段接线

2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。

A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C.并且两者的设备数量一样

D.但双母线接线具有更大的运行灵活性

3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。

A.100MW及以下

B.100~300MW

C.25MW以下

D.60MW及以下

4输电线路送电的正确操作顺序为( C )

A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关

B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关

C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器

D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器

5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米

6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C )

A.额定电压B.二次负荷

C.机械负荷D.动稳定

7维持电弧稳定燃烧的因素是( C )

A碰撞游离B高电场发射

C热游离

8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

A工频电源电压小于燃弧电压 B 电弧电压小于熄弧电压

C 恢复电压小于介质强度

9断路器燃弧的时间是( C )

A 断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间;

B断路器接到分闸命令至触头分离的时间;

C 断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间;

10电流互感器采用匝数补偿法可以减少( C )

A电流误差B角误差C电流误差和角误差

11电压互感器高压侧熔断器的作用是( B )

A保护过负荷 B 保护内部故障 C 既保护过负荷又保护内部故障

12灯光监视的断路器控制回路发生自动分闸的灯光信号是( B )

A 红灯闪光

B 绿灯闪光C红灯、绿灯都闪光

13断路器的主触头在闭合状态,断路器的常闭辅助接点处于( B )

A 闭合B断开C要有具体的电路才能够确定)

三、简答题(7题,共34分)

1、什么是最小安全净距?什么是电气主接线?(5分)

答:最小安全净距就是在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。

电气主接线又称为电气一次接线图,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。

2、什么是厂用电动机自启动?什么是电流互感器的准确级?(5分)

答:厂用电动机的自启动:指厂用电源消失,电动机在机械负荷阻力下惰行,经短时间(一般小于0.5~1.5s)停电后电源再恢复送电时,电动机能自行启动,并逐渐恢复到稳定运行的过程。

电流互感器的准确级指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。

3、什么是集控站?简述什么是热稳定?(5分)

答:集控站是电网运行的重要部分。集控站系统建立在调度系统和变电站之间,是对多个无人值班变电站进行集中健康和管理的自动化系统,它站在局部电网的层次上,对所辖变电站进行更高层次的综合控制和管理。除远程SCADA功能外,能利用集中起来的各种细节信息,进行决策分析处理,擅长处理细节问题,是地区调度自动化系统的前级智能信息处理节点。

热稳定就是短路电流通过电器时,电气设备各部件温度应该不超过运行值。

4、简述抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。简述限制短路电流的方法有哪些?(5分)

答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:电力低谷时用多余电力把水从下游

抽到上游,蓄能,以便电力高峰期放水发电。其作用:调峰、填谷、备用、调频、调相。 限制短路电流的方法有:装设限流电抗器(普通电抗器、分裂电抗器)、采用低压分裂绕组变压器、采用不同的主接线形式和运行方式。

5、为何电流互感器在运行时二次绕组严禁开路? (5分)

答:由磁势平衡方程式:00.22.11.N I N I N I =+,可知当二次开路时,2.

I =0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波(由磁化曲线得)

1)二次电势:dt d N e /22?-=,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。

2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险

3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。

6、试述应如何选择普通电抗器的电抗百分数?在发电厂和变电站中,保证安全的技术措施有哪些?(5分)

答:普通电抗器的电抗百分数按下列要求进行选择:1)将短路电流限制在一定的数值;2)正常运行时,电压的损失=<5%;3)母线残余电压>=60~70%

在发电厂和变电站中,保证安全的技术措施有:a.停电;b.验电;c.装设接地线;d.悬挂标示牌和装设遮栏。

7、从宏观上来看,发电厂的控制方式主要有哪几种?并简述各种发电厂控制方式有何区别?目前主流控制方式是哪一种?(4分)

答:发电厂的控制方式主要有主控制室方式和机炉电(汽机、锅炉和电气)集中控制方式。主控制室方式:将电厂的主要电气设备集中到主控制室进行控制,另外设有锅炉房和汽轮机房;单元控制室方式:将机、炉、电的主要设备集中到一个单元控制室进行控制,不同单元之间没有横的联系——管道短、投资少,锅炉和机组配合在一起,便于启动和事故处理,大型机组多采用。

目前主流控制方式是单元控制室方式。

四、绘图识图题(2题,共计20分)

1.下图为单母分段带专用旁路断路器的主接线方式,其中,WI 和WII 为分段工作母线,WP 为旁路母线,QS 为隔离开关,QF 和QFP 分别为出线断路器和旁路断路器。正常工作时,负荷L1和L2分别由工作母线WI 和WII 供电。若要求在L1供电不中断的前提下,检修出线L1的断路器QF3,并改由WII 母线给L1供电,请根据各开关设备的编号,给出具体倒闸操作步骤。(6分)

答:

(1)给旁路母线充电:合上QSP2、QSPP隔离开关,合上QFP旁路断路器(注意其保护定值已调至最灵敏位置),检查旁路母线完好;

(2)断开旁路断路器QFP,增加一条供电支路:合上QSP3出线旁路隔离开关;再合上QFP 旁路断路器(注意其保护定值已调至代线路L1供电的最灵敏位置);

(3)将待检修断路器退出运行:断开QF3断路器,断开QS32、QS31隔离开关;做好QF3断路器检修的相关安全措施;向上级汇报。

2、下图为灯光监视的电磁操动机构断路器的控制回路何信号回路展开图。试述该断路器的“手动合闸”原理。(10分)

答:手动合闸是将控制开关SA打至“合闸”位置,此时其5-8、9-12、13-16、17-19、21-23五对触点瞬时接通;而断路器在跳闸位置时其动断触点QF1-2是接通的,所以合闸接触器KM线圈通电起动,其动合触点接通,断路器合闸线圈YC通电启动,断路器合闸。当合闸操作完成后,断路器的动断辅助触点QF1-2断开,合闸接触器KM线圈断电,在合闸回路中的两个动合触点断开,切断断路器合闸线圈YC的电路;同时,断路器动合触点QF3-4接通,准备好跳闸回路;断路器的动断辅助触点QF5-6断开,事故音响回路断开,防止事故音响回路误发报警信号,即是做好断路器事故跳闸时,可以随时发出事故音响信号,以便提醒值班员,及时进行事故处理。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

发电厂电气部分试题

发电厂电气部分试题 篇一:发电厂电气部分试题 《发电厂电气部分》试卷(B) 一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、和三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电

源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用:答:设置了专门的备用厂用变明备用,多了一台备用变 没有设置专门的备用厂用变暗备用,每台厂用变的容量要大 三、问答题(6题,共35分) 1、简述发展联合电力系统具有哪些效益。(5分)

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

发电厂电气部分课后习题 答案

第一章能源和发电 1- 2电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1- 3火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。按输出能源 分:凝气式发电厂;热电厂。 1- 4水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点?答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1- 5抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能?答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2- 1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2- 2简述300MW 发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器 4 个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器 4 个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2- 3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2- 4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4 )电力系统互联。 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方

发电厂电气部分试题库-计算题教学提纲

发电厂电气部分试题 库-计算题

三、计算题 第三章 1.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6kV 和0.38kV ,厂用高压备用变压器为分裂绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =40MVA , S Nl =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验 高压厂用母线的合成负荷标幺值为:1 1 0*5103605200 cos 0.8 3.5020000 h Nh P K S S S ηα?++= == 高压厂用变压器电抗标幺值为:2*1 1%9.5200001.1 1.10.052510010040000 k N t N U S x S =? ?=??= 高压母线电压标幺值:*0*1 *1* 1.10.929(65%~70%)110.0525 3.50 t h U U x S = ==≥++? 2)低压厂用母线电压校验 低压厂用母线的合成负荷标幺值为:22*cos 55000.8 3.1251000 l Nl K P S S ηα?= == 低压厂用变压器电抗标幺值为:*2 %101.1 1.10.11100100 k t U x =? =?= 低压母线电压标幺值:*1*2 *2*0.9290.6955%110.11 3.125 t l U U x S = ==≥++? 高、低压串接自启动时,低压电动机能成功自启动。 满足要求。) 2.某电厂的高、低厂用母线电压分别为6KV 和380KV ,高压厂用备用变压器为双绕组有载调压型, 其参数如下:S Nh =20MVA,U kh %=9.5, 低压厂用变压器参数为:S NL =1000KVA ,U KL %=10,高压厂用母线已带负荷5200KVA ,自启动电动机总功率为10360KW ;低压厂用母线自启动电动机总功率为500KW ,试问高、低压串接自启动时,低压电动机能否成功自启动?(高、低压电动机平均启动电流倍数为5,ηN cos φ=0.8) (解:1)厂用高压母线电压校验

姚春球版《发电厂电气部分》习题及参考答案

姚春球编《发电厂电气部分》教材 计算题参考答案 第二章 P62 15. 0266.00=R Ω,14.1=s K ,3 1003.0-?=R Ω/m ,18.0==r c F F m 2 /m ,05.46=c Q W/m ,04.58=r Q W/m ,7.1862=I A 。 16. 1.1=k t s ,78.699==p k Q Q (kA)2 ·s ,16 1048.0?=i A J/(Ω·m 4 ),161055.0?=f A J/(Ω·m 4 ),f θ=75℃<200℃,满足热稳定。 17. 6 1067.1-?=J m 4 ,8.17=m kg/m ,1602.3661>=f H Z ,β=1,86.4942max =F N 。 18. 8625==w w I I & A ,0703.0=s T s ,ο &4.1778616j s e I -==A ,ο &4.87390j r e I -=A 。 19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: )(01.127kV , )(62.179kV , )(43.269kV ; 开断三相不接地短路,首先开断相: )(52.190kV , )(43.269kV , )(145.404kV ; 开断三相接地短路,首先开断相: )(12.165kV , )(51.233kV ,)(27.350kV 。 开断两相短路,首先开断相: )(12.165kV , )(48.233kV ,)(21.350kV 第四章 P186 12. 2台主变,110kV 侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV 侧采用单母线分段 接线。主接线图(略)。max max 7.0S S ='=,可选择SF7-16000/110变压器。 13.需设10kV 发电机电压母线, 2×50MW 发电机接于10kV 母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV 系统联系; 200MW 发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV 母线,采用可靠性高的SF 6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。主接线图(略)。 T1、T2,三种情况计算结果为: N S ≈ MVA 、 MVA 、 MVA ,可选择SFP 7-50000/220变压器。T3选择:N S ≈ MVA ,可选择SFP 7-240000/220变压器。 14. 47.1947=I AC 万元, 61.1858=II AC 万元,第二方案为最优方案。 第五章 P224 12.选择计算如下表 13.0825.0*=t x ,847.01*=U >80%,给水泵能正常启动。 14.088.0*=t x ,728.01*=U >65%,满足自启动。 15.高压厂用母线电压校验:1045.0*=t x ,%6579.01*>=U ;对最大负荷的低压厂

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之

后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应两个独立电源供电,一

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

《发电厂电气部分》考试复习题

《发电厂电气部分》 一、填空题: 1、从生产到供给用户使用一般要经过发电、变电、输电、配电和用电几个环节。 2、用电设备一般允许电压有±5%的变动范围。 3、电力系统供电电压或电流的标准波形应是正铉波。 4、我国低压380V/200V三相四线制系统,中性点直接接地。 5、支柱绝缘子应按安装地点和额定电压选择,并进行短路动稳定校验。 6、电气设备最高允许电压必须高于或等于所在电网的最高运行电压。 7、隔离开关的作用是①隔离电压②可接通或断开很少电流③可与断路器配合完成倒闸操作。 8、水电厂电气主接线可不设发电机电压母线,多采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。 9、发电厂用来向电力系统输送电能的变压器称为主变压器;用于沟通两个升高电压等级并可相互交换功率的变压器 称为联络变压器;只供发电厂本身用电的变压器称为厂用变压器。 10、电力系统中电气设备的绝缘会受到两种过电压的危害,一种是外部过电压又叫大气过电压,是由雷电活动引起的 过电压,另一种是内部过电压,是由开关操作和系统故障引起的过电压。 11、电力网是连接发电厂和用户的中间环节。 12、我国电力系统的额定频率是50H Z,对大型电力系统频率的允许范围为50±0.2H Z,对中小型电力系统频率的允许范 围为50±0.5H Z。 13、变压器二次绕组供电给较长的高压输电线路时,其额定电压应比相应线路的额定电压高10%,供电给较短的输电 线路时,其额定电压比相应线路的额定电压高5%。 14、在中性点不接地系统中发生单相接地时,系统三个线电压对称性不变非故障相电压升高√3倍。 15、母线截面积选择有两种方法:①按最大长期工作电流选择②按经济电流密度选择。 16、穿墙套管应按安装地点、额定电压和额定电流选择,并按短路条件进行动、热稳定校验。 17、电流互感器的接线方式有:单相式、不完全星形接线、两相差接线、三相星形接线等四种。 18、角形接线运用于最终进出线回路3~5回的110KV及以上的配电装置,特别是水电站中应用较多。 19、水电站高压配电装置一般电气主接线采用单母线分段、双母线、双母线带旁路、3/2断路器接线,还有桥形与多 角形接线。 20、由二次设备组成的低压回路称为二次回路,它包括交流电流回路、交流电压回路、控制、保护、信号回路及自动 装置回路等。 21、电能的质量指标主要是频率、电压和波形。 22、发电机三相绕组接成星形,变压器高压绕组多数也接成星形,这些星形绕组的中点,统称为电力系统的中性点。 23、母线材料一般用铝、铝合金。 24、电晕是一种强电场作用下的放电现象,当导体周围电场强度超过了空气的耐压强度时,导体周围的空气被电离而 产生。 25、电气设备的额定电流应大于或等于所在回路的长期工作电流。 26、电压互感器的接线方式有等四种单相电压互感器接线、V-V接线、一台三相五柱式接线、三台单相三绕组电压互 感器接线。 27、电气主接线必须满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求。 28、水电厂厂用电负荷调速器压油泵、润滑油泵为Ⅰ类负荷;吊车、整流设备、漏油泵为Ⅱ类负荷;试验室、油处理 室、修配厂用电设备为Ⅲ负荷。 29、避雷器由接闪器、引下线和接地体组成。 30、开关站可以进行输电线路的断开和接入,而无变压器进行电压交换。 31、按用户用电负荷的重要程度,一般将负荷分为三级,一级负荷应有两个以上的独立电源供电,对于三级负荷,则 一般以单回路供电。 32、电力系统中性点的接地方式分为三种直接接地、不接地和经消弧线圈接地。 33、形成短路的原因是电气设备绝缘损坏。

发电厂电气部分最全第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择最全答案 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。发电厂电气部分 第三版 习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±0.5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。

发电厂电气部分模拟题与答案

发电厂电气部分模拟试题一

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 试 题 一 答 案 一、填空题(40分) 1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度 2. B 相 271073.1sh i a L ?? ?- 3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小 6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间 7. 减小 8、变电站、输电线路、用户 9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好 11. 按炉分段 单母线分段 12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分) A GN 14438.0105.103102005.1I 05.1I 36 max =???? ???????== (2 分)

根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2 ) (2 分) 则发电机引出线的经济截面为:1361 1.061443J S J ===N I (mm 2 ) (2 分) ② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分) 计算温度修正系数966.0257028 70K =--= θ, (2分) 则实际载流量为 1795 1858966.0K =?=?al I θ (2 分) 显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求 ③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分) C I I C al ο ο551795 1443)2870(28)(2 22282 max 0al 0i =?-+=? -+=θθθθ (2 分) ④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 ) (3.02.01.0t t t ab pr k s =+=+= (2 分) 周期分量热效应为 ()() )(6.15020221028123.010"12Q 2 222222/2p s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?= (2 分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 ) (8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2 分) 短路全电流热效应 ) (4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+= 由C ο 55i =θ查得)/(1045.0A 4 16 i m J ?Ω?= (2 分) 则16 2 616 2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S (2分) 查得导体短路时最高工作温度C ο 65f =θ (2 分) ⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C ο 55i =θ,查得93C = (2