1、用户的电器设备为较低的电压,将较高的电压降到用户所需的低电压,用于这种用途的变压器叫。

2、三相三线圈变压器,低压首端分别用;;字母表示。

3、线圈的纵绝缘通常是指线圈、、

和。

三、判断题:正确的在括号里画“√”错误的画“×”(每题8分,共24分)

1、

左绕向

左绕向

()()()

2、线圈浸漆目的是为了:

A、增加电气强度。()

B、提高机械强度。()

C、改善电气性能。()

D、传递热量快。()

3、铜的电阻率比铝的电阻率大。()

四、问答题:(20分)

线圈在什么位置上不允许有导线接头?

1《信号工》初级工考试精彩试题

《信号工》初级工考试试题 一、填空题: 1、对副井罐笼提升信号要求:信号采用转发方式,即井底信号须由井口转发至提升机房,但信号及信号应采用直发瞬动式信号。(开车、停车、事故) 2、信号把钩工安全操作一般要求:必须严格执行单位规定的信号,信号等,一般不准擅自变动;严禁用、等方法发送信号。(发送类别、标志、口喊、敲管子) 3、信号把钩工发出信号后,一般不得随意废除本信号,特殊情况下要改变时,须先发送信号后再发送其它种类信号。(开车、停车) 4、兼作行人的运送斜井,行车时,灯必须亮。信号把钩工必须严格执行的安全规定。(红色信号、行车不行人) 5、利用保险绳或绳套,可防止矿车因或使钩头脱钩而发生跑车事故。(跳销、断销子) 6、《煤矿安全规程》规程:专为升降人员和升降人员与物料的罐笼,进出口必须装设或,高度不得小于米。(罐门、罐帘、1.2) 7、立井罐笼提升,井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号联锁;罐笼到位并出发信号后安全

门才能打开;发出信号后,安全门打不开。(停车、开车) 8、在倾斜井巷上部水平车场,必须设置,以阻止矿车滑行;在主提升井的上破口、变坡点下方略大于一列车长度处必须设“常闭式”。(阻车器、挡车装置) 9、《煤矿安全规程》规定,机车司机必须按指令行车,在开车前必须发出。机车运行中,严禁将头或身体。司机离开坐位时,必须切断,将取下,板紧车闸,但不得关闭。 (信号、开车信号、探出车外、电动机电源、控制手把、车灯) 10、过卷开关应设置两个,一个安装在上,另一个安装在提升机房的上。过卷时,上的过卷开关首先动作。(井架、深度指示器、深度指示器) 11、专为升降人员和升降人员与物料的罐笼,每层1次能容纳的人数应,超过规定人数时,把钩工必须制止。(明确规定) 二、单选题 1、斜井把钩工摘挂钩操作时,必须站在()进行摘挂钩。 A、两车之间 B、轨道外侧,距外侧钢轨200mm左右 C、轨道外侧,距外侧钢600mm左右 2、电机车运行时,跟车把钩工只允许坐在()车上。 A、机车头上 B、最后一辆 C、中间一辆

瓦检工考试题库word版

法律法规知识子题库 单选题 1. 《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防 范措施以及事故应急措施。 A. 危险因素 B. 人员状况 C. 设备状况 D. 环境状况 2. 《安全生产法》规定,未经 ( ) 合格的从业人员,不得上岗作业。 A. 基础知识教育 B. 安全生产教育和培训 C. 技术培训 3. 在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是 ( ) 。 A. 安全第一 B. 生产第一 C. 先生产后安全 4. 特种作业人员必须取得 ( ) 才允许上岗作业。 A. 技术资格证书 B. 操作资格证书 C. 安全资格证书 5. 《煤矿安全监察条例》的执法主体是 ( ) 。 A. 煤矿安全监察机构 B. 煤炭行业管理部门 C. 司法机关 D. 职工代表委员会 6. 煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由 ( )负责。 A. 该职工 B. 企业法人 C. 责任者 D. 工会 7. 煤矿安全监察工作应当以 ( ) 为主。 A. 预防 B. 事故处理 C. 处罚 D. 事故教训警示他人 8. 规定采矿许可证制度的法律是 ( )。 A. 煤炭法 B. 矿产资源法 C. 矿山安全法 D. 安全生产法 9. 规定煤炭生产许可证制度的法律是 ( ) 。 A. 矿产资源法 B. 、煤炭法 C. 矿山安全法 D. 煤矿安全监察条例 10. 《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用 ( ) 。 A. 劳动防护用品 B. 安全卫生用品 C. 专用器材设备 11. 安全生产责任制重在 ( ) 上下真功夫。 A. 健全完善 B. 分工明确 C. 责任追究 D. 贯彻落实 12.《刑法》第 134 条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判( ) 年有期徒刑。 A.5 B.7 C.15 D.10 13. 煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,( ) 安全生产责任制。 A. 领导干部 B. 岗位人员 C. 工作人员 D. 作业人员 14. 行政处分只能对 ( ) 做出处分决定。 A. 单位 B. 个人 C. 单位和个人 D. 领导集体 15. 《矿山安全法》的制定目的是 : 为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护 ( ) 人身安全,促进采矿业的发展。 A. 劳动者 B. 煤矿工人 C. 矿山职工 D. 管理人员 16.( ) 是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。

变压器检修工中级选择.doc

变压器检修工(中级)练习卷 一、单项选择题 1.两个带电小球相距为d,相互间斥力为F,当改变间距而使斥力增加为4F时,两小球间的距离为( )。 A.4d B.2d C.1/2d D.1/4d D 2.磁通密度的国际制单位是( )。 A.韦佰(wb) B.特斯拉(T) C.高斯(GS) D.马克斯韦尔(Mx) B 3.空载损耗约为变压器额定容量的( )。 A.2~4% B.0.2~1.5% C.2~10% B 4.异步电机作为电动机状态运行时,其转差率( )。 A.0R 2 >R 3 ,并联使用消耗的功率是( )。 A.P 1 >P 2 >P 3 B.P 1 =P 2 =P 3 C.P 1

瓦斯检查工技术比武模拟试题C卷答案

瓦斯检查工技术比武理论考试模拟试题C 卷 一、填空题 1.矿井瓦斯事故是煤矿井下最严重的自然灾害,矿井瓦斯的主要成分是 CH 4 ,它是 无 色 无 味、 容易 燃烧或爆炸的气体,其较空气密度 轻 , 微 溶于水。其化学性质 较 稳定。但遇火与氧气能发生燃烧或爆 炸,其化学反应方程式为422222CH O CO H O Q +???→++↑点火 。从理论上讲,爆炸最猛 烈的甲烷浓度是9.5% ,在常温常压下,其爆炸浓度范围为5%~16%。 2.矿井瓦斯抽放的主要作用有二,一是降低煤层瓦斯含量,减少井巷瓦斯涌出量,二是降低煤层瓦斯含量和瓦斯压力,降低煤与瓦斯突出危险性。 4.“四位一体”的综合防突措施主要包括煤与瓦斯突出危险性预测、防治突出措施 、防治突出措施的效果检验 和 安全防护措施等四项内容。 5.国家提出的瓦斯综合治理的“十二字”方针是指先抽后采、监测监控、以风定产。 6.掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m 前、其他巷道在相距20m 前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。 7.我们通常以矿井相对瓦斯涌山量和涌出形式,将矿井瓦斯等级分为高瓦斯矿井、低瓦斯矿井和煤(岩)与瓦斯突出矿井。 8.发动典型突出的主要作用力是地应力和瓦斯压力的联合作用,通常以地应力为主,瓦斯压力为辅,实现突出的基本能源是煤(岩)体内积蓄的高压瓦斯能 ;发动与实现压出的主要作用力是地应力,而瓦斯压力和煤体自重是次要因素,压出的基本能源是煤岩体内积蓄的弹性能。矿井中,最容易产生突出的工作面是石 门揭煤掘进工作面。 9.瓦斯在煤层中主要以两种状态存在,在渗透空间内的瓦斯主要呈 游离或自由 状态,称为 游离 瓦斯或 自由 瓦斯;另一种瓦斯存在于微孔内或在微孔表面上及在煤粒子内部占据着煤分子结构的空穴,这种瓦斯习惯称为 吸附 瓦斯。煤层中瓦斯由前一种状态转化为后一种状态的过程称为 吸附 ,由后一种状态转化为前一种状态的过程称为 解吸 ,通常以“△P ”来作为衡量这一过程的指标,习称 瓦斯放散初速度 指标,它是预测煤与瓦斯突出危险性的一个重要指标。 10.采掘工作面的瓦斯浓度检查次数如下:低瓦斯矿井中每班至少 2 次;高瓦斯矿井中每班至少 3 次;有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面,有瓦斯喷出危险的采掘工作面和瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查,并安设甲烷断电仪。 11.煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃三类。 12.封闭的火区,只有经取样化验证实火已熄灭后,方可启封或注销。 火区同时具备下列条件时,方可认为火已熄灭: (1)火区内的空气温度下降到30 ℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 (2)火区内空气中的氧气浓度降到5.0 %以下。 (3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001 %以下。 (4)火区的出水温度低于25 ℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相

电力变压器试验标准与操作规程

电力变压器试验标准与 操作规程 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 KV 2.标志缩写含义 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; .:Height Voltage 高压; .:Low Voltage 低压; .:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电;

U :Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。 m 3.直流电阻不平衡率 4.变压器油箱密封试验标准 5.变压器油箱机械强度试验标准 6.绝缘试验

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分 布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝 缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。 这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷 的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵 敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴

信号工技能鉴定考试题库

职业技能鉴定题库 信号工 Xxxxxx 二〇xx年x月

修订说明: 根据集团公司《关于修订和完善职业技能鉴定题库的通知》(2015)人字第94号要求,结合近几年施工技术不断进步,标准不断更新,围绕推进技能人才队伍整体技术水平提高。按照《国家职业技能标准》、《工人技术等级》、《国家职业技能规范》及《技师、高级技师考评管理办法》要求进行命题,对原题库已经过时的内容进行了删除,调整和增加了新技术、新工艺的内容。 高级信号工职业技能鉴定题库 类型原题库修改删除并 替换 增加最终题库题量变化题量增加备注 填空158 5 14 13 171 20.25% 17.08% 选择172 6 23 7 179 20.9% 4% 判断170 3 12 18 188 19.41% 10.58% 简答59 2 5 9 68 27.11% 15.25% 综合56 1 4 9 65 25% 16.07% 操作10 0 0 3 13 30% 30% 合计625 17 60 59 681 21.76% 25.39%

一、填空题 基础知识 1.1电路基础 1.已知电容两端的电压) 60100sin(5 +=t u (V),电容量C=20μF ,则流经电容的电流i=(mA t )150100sin(10 +)。(A 、3、X) 2.如图1电路图,从a 、b 端看过去的等效电阻ab R =(2Ω)。(A 、5、X) 3. 如图2所示电路中,=ab U ( 3V )。(A 、3、X) 4.一有源二端网络,若求其等效输入电阻时,应将网络中的 (电压源 )作短路处理,电流源作开路处理。(A 、3、Y) 5. 理想电流源的内阻为( 无穷大 )。(A 、1、Y) 6. 叠加定理只适用于( 线形 ) 电路。(A 、2、Y) 7. 理想电压源是指具有一定的电源电压,而其内阻为(零)的电源。(A 、2、X) 8. 如图3所示的等效电阻=ab R ( )。(A 、3、X) 图 1 a b c d Ω1 Ω5 Ω2 Ω2 Ω2 2A 2A 2V 图 2 a b 3mA Ω k 3+12V Ω7

《变压器检修工(第二版)》高级工理论试卷

(11-053) 电力职业技能鉴定考试 《变压器检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 如图A -5所示,A 、B 两点间电流I 等于( )mA 。 图A-5 (A)10; (B) 10; (C)0; (D)100。 2. 如图A -7所示,ELA 灯与ELB 灯电阻相同,当电阻器滑动片向下滑动时,( )。 图A-7 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)ELA灯变亮、ELB灯变暗; (B)ELA灯变暗、ELB灯变亮; (C)ELA灯变暗、ELB灯变暗; (D)ELA灯变亮、ELB灯变暗。 3. 两个容抗均为5Ω的电容器串联,以下说法正确的是()。 (A)总容抗小于10Ω; (B)总容抗等于10Ω; (C)总容抗为5Ω; (D)总容抗大于10Ω。 4. 一个长方形磁体被截成两段,磁极()。 (A)仍为两个; (B)变为1个; (C)消失; (D)变为4个。 5. 配电变压器在运行中油的击穿电压应大于()kV。 (A)1; (B)5; (C)20; (D)100。 6. 电网测量用电压互感器二次侧额定电压为()V。 (A)220; (B)380; (C)66; (D)100。 7. 三相电力变压器一次绕组接成星形,二次绕组接成星形的三相四线制,其相位关系为时钟序数12,其联结组标号为()。 (A)Yyn0; (B)Ydn11; (C)Dyn0; (D)Dyn11。 8. 分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗()。 (A)相等; (B)不等; (C)其中一个应为另一个的2倍; (D)其中一个应为另一个的3倍。 9. 通过变压器的()数据,可以求得阻抗电压。 (A)空载试验; (B)电压比试验; (C)耐压试验; (D)短路试验。 10. 油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色、无味、不可燃,色谱分析为空气,这时变压器()。 (A)必须停运; (B)可以继续运行; (C)不许投入运行; (D)要马上检修。 11. 一台变压器的负载电流增大后,引起二次侧电压升高,这个负载一定是()。 (A)纯电阻性负载; (B)电容性负载; (C)电感性负载; (D)空载。 12. 对220kV及以下变压器油进行色谱分析,规定油中溶解乙炔含量注意值为()ppm。 (A)5; (B)10; (C)15; (D)20。 13. 重复接地的接地电阻要求阻值小于()Ω。 (A)0.5; (B)4; (C)10; (D)55。 14. 进行变压器检修工作,工作负责人应提前填写()。 (A)操作票; (B)工作票; (C)停电申请票; (D)报告单。 15. 公制普通螺纹的牙型角α为()。

煤矿瓦斯检查工考试试题

煤矿瓦斯检查工考试试题 工种得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1.矿井瓦斯管理的四项基本制度是(瓦斯检查)制度,( 交接班)制度,(排放瓦斯)制度和(盲巷管理)制度。 2.瓦斯检查必须防止空班、(漏检)、(少检)和(假检)。 3.瓦斯检查员必须执行(瓦斯巡回)检查制度和(请示报告)制度。当瓦斯浓度超过《规程》有关条文的规定时,瓦斯检查工有权(责令现场人员停止作业),并(撤到安全地点)。 4.《规程》规定,采掘工作面的瓦斯浓度检查次数是:低瓦斯矿井中每班至少(2) 次,高瓦斯矿井中每班至少(3) 次。本班未进行工作的采掘工作面,每班至少检查(1)次。 5.瓦斯爆炸的三个必备条件是:瓦斯浓度达到(5-16% )引火温度(650-7500C),氧浓度不低于(12%)。 6. 低瓦斯矿井是指矿井相对瓦斯涌出量小于或等于(10m3/t)且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于(40m3/min)。 7.矿井总回风巷中瓦斯浓度超过0.75%时,必须立即(查明原因),(进行处理)。

8.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过1.5%时,必须(停止作业),(采取措施),(撤出人员),( 进行处理)。 9.瓦斯积聚是指采掘工作面及其它巷道内,体积大于(0.5m3)的空间内瓦斯浓度达到(2.0%)以上的现象。 10.对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到(1.0%)以下时,方可通电开动。 11.有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用(下行)通风 12.我国安全生产方针是(安全第一),(预防为主)。 二、选择题(每题2分,共20分) 1.瓦斯检查员下井必须携带(B)检测仪。 A.便携式甲烷检测仪 B.便携式光学瓦斯检测仪 C.便携式甲烷检测报警仪 2. “三人联锁放炮制”中的三人是指(C) A.瓦检员,放炮员,跟班干部 B.瓦检员,安全员,放炮员 C.瓦检员,放炮员,班组长

变压器常规试验

变压器常规试验 电力变压器是发电厂、变电站和用电部门最主要的电力设备之一,近年来,随着电力工业的发展,电力变压器的数量日益增多,用途日益广泛,而且其绝缘结构、调压方式、冷却方式等均在不断发展中,对电力变压器进行电气试验是保证电力变压器安全运行的重要措施。 一、适用范围 本作业指导适用于10 kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。 二、标准依据 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 变压器设备出厂数据资料 三、试验项目 变压器常规试验包括以下试验项目: 1.绝缘油试验 2.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; 3.测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 4.绕组连同套管的tgδ; 5.测量与铁芯绝缘和各紧固件及铁芯的绝缘电阻; 6.测量绕组连同套管的直流电阻; 7.检查绕组的电压比、极性与接线组别;

8.测量绕组连同套管的交流耐压试验; 9.额定电压下的冲击合闸试验。 四、试验前的准备工作 1.清除变压器周围与试验无关的杂物,扫除器身尘垢,用干燥、洁净的棉布仔细擦净高低压绝缘子等; 2.变压器如果已就位安装,应将高低压母线拆除; 3.准备好现场试验用电源,要求安全可靠,做好接地工作,确保试验人员及设备的安全; 4.记录当时的环境温度、油面温度、相对湿度、油标高度及变压器的铭牌数据; 5.整理好被试变压器出厂时的说明书、实验记录单等相关资料,以作为试验结束后各数据参考、比较、判断之用; 6.变压器试验前器身外部检查状况良好; 7.做好现场安全措施,如围栏、警示牌等。 五、仪器设备要求 1.温度计(误差±1℃)、湿度计。 2.2500 V兆欧表:输出电流大于1mA,220 kV及以上变压器试验时输出电流宜大于5 mA。 3.HXYDJZ(G)交直流耐压设备。 4.介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。 5.变压器直流电阻测试仪(0.2级):120 MVA以下变压器输出电流宜大于10 A, 120MVA及以上变压器输出电流宜大于20 A,180 MV A

信号工试题

司索信号工安全教育培训试题 姓名:成绩: 一、单项选择题(每题4分共40分) 1、手臂向侧上方伸直,五指自然伸开,高于肩部,以腕部为轴转动。是手势信号中表示()的意思。A转臂B吊钩上升C停止 2、单手持红绿旗上举,是旗语信号中表示()的意思。 A吊钩上升B停止C预备 3、双手分别持旗,同时左右摆动,是表示()的意思。 A停止B紧急停止C工作结束 4、起重指挥人员必须是从事起重作业满()年的人员担任。 A一年B二年C三年D四年 5、当风力大于()级时,一般应停止吊装工作。 A四级B、五级C、六级 6、“前后左右”在指挥语言中,均以()所在位置为基准。 A、司机 B、指挥人员 C、建筑物 7、特种设备使用单位应保证特种设备作业人员具备必要的特种设备( )知识。 A、安全作业 B、操作技能 C、一般 8、在吊运过程中,司机对任何人发出的()信号都应服从。 A、指挥 B、哨声 C、紧急停止 9、()是手势信号或旗语信号的辅助信号,使用单位可根据工作需要确定是否采用。 A、音响信号 B、对讲机 C、扬声器 10、塔式起重机严禁用吊钩直接( )重物. A. 起吊 B. 悬挂 C. 连接 D. 撞击 二、判断题(每题2分共20分) 1、臂架式起重机的主要技术参考数有:起重力矩、起重量、起升高度、幅度。() 2、QTZ25型塔式起重机的“25”,是表示该机的额定起重量是25吨。() 3、卸扣的强度主要取决于弯环部分直径的大小。() 4、当起重力矩大于允许的极限力矩时就会造成臂架折断,甚至整机倾覆。() 5、用绳夹固定钢丝绳时,应正反交错设置绳夹来增加其紧固力。() 6、起重指挥人员选择指挥位置时,从安全角度考虑应远离起重机和被吊物。()

【精品】鉴定题库-变压器检修工技师30%试题.docx

一、判断题 L >零件的极限尺寸就是零件允许达到的最人尺寸。() 答案:x 2.>零件尺寸允许的变动量,称为尺寸公差(简称公差)。() 答案:V 3.>吊联电路屮各电阻消耗的功率与电阻值成正比。() 答案:J 4.>将220V、60W的灯泡接到电压为220V,功率为125W的电源上,灯泡一定会烧毁。()答案:x 5.>电阻心并联,已知川>>心,并联后的等值电阻近似等于&,即gg () 答案:x 6.>励磁电流与通过该励磁电流绕组匝数的乘积叫磁势,又称磁动势,以N ?/表示。()答案:J 7.>国标屮对未注公差尺寸的公差等级(即III国标屮所称的自由尺寸)在加工时并没有任何限制 性的要求。() 答案:x &>电场屮电动势为正值的地方,电荷的电动势能必为正值;电动势为负值的地方,电荷的电动势能必为负值。() 答案:X 9?>A灯额定值为220V、60W, B灯额定值为110V、40W,串接后接到220V电源上,B灯比A灯 消耗的电能更多。() 答案:x 10. >螺管绕组屮感应电动势的人小与绕组内磁通变化的速度成反比,并随绕组的匝数增加而减少。() 答案:x 1L>在电路屮,纯电阻负载的功率因数为0,纯电感和纯电容的功率因数为1。() 答案:x 12.>当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越高,电源提供的电流越小,线路的电压降就越小。() 答案:V

13.〉无功功率是不做功的功率,所以不起任何作用。() 答案:x 14.>己知“i = 18sin(M+15°)V;”2=15sinX(砒+35°)V。贝%=⑷+“2=33sin(M+50°)V。() 答案:x 15.>在正弦交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相,说明总电路电压和电流的初相一定为零。() 答案:x 16.>在LC振荡电路中,电容器极板上的电荷达到最人值时,电路中的磁场能全部转变成电场能。() 答案:J 17.>在LC振荡电路中,当电容器极板上的电荷放完瞬时,电路中的电流最大。() 答案:V 18.>磁动势是磁路屮产生磁通的根源,因此也是反映磁场强弱的量;磁动势越人,产生的磁通 越人,说明磁场越强。() 答案:V 19.>直流耐压为220V的交直流通用电容器也对以接到交流220V的电源上使用。() 答案:x 20.〉在孤立的正点电荷电场中,有一质量可不计的带正电的微粒,111静止开始作直线运动,速度逐渐增人,该微粒电动势能逐渐减小。() 答案:V 21.>变压器做空载试验时要加额定电压。() 答案:V 22.>使电介质发生击穿的最高电压称为击穿电压。() 答案:x 23.>变压器的一次绕组为500匝,二次绕组为50匝,若将它接入380V电路屮,二次侧可获得的电压为38V;若二次侧负载电流为3A,则一次侧电流为30A。() 答案:x 24.>变压器做短路试验时要加额定电压。()

煤矿瓦斯检查工考试题A卷

技术比武瓦斯检查工理论考试试题(A卷)答案 姓名:单位:得分: 一、选择题:(每题1分,共40分) 1.地面大气的主要成分为:(B ) A、氧气、氮气、氢气 B、氧气、氮气、二氧化碳 C、氮气、氢气、二氧化碳 D、氧气、二氧化碳、氢气 2.《规程》规定,井下采掘工作面进风流中,按体积计算,氧气浓度不得低于:(B ) A、19% B、20% C、21% D、22% 3.下面哪种气体为有毒气体:(C) A、氢气 B、沼气 C、氨气 D、氧气 4.矿井总回风巷二氧化碳浓度超过( B )时,必须立即查明原因,进行处理。 A、0.5% B、0.75% C、1% D、1.5% 5.《规程》规定,井下空气中CO浓度不得超过:(D ) A、21ppm B、21 ppm C、22 ppm D、24 ppm 6.《规程》规定,井下采掘工作面空气温度不得超过:(A ) A、26℃ B、27℃ C、29℃ D、30℃ 7.采掘工作面风流中瓦斯浓度达到( B )时,必须停止使用煤电钻打眼。 A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% 8.采掘工作面风流中瓦斯浓度达到( C )时,必须停止工作,切断电源。 A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% 9.放炮地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到( B )时,严禁爆破。 A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% 10.矿井火灾三要素为:(A ) A、热源、可燃物、氧气 B、温度、煤炭、氧气 C、热源、煤、氧气 D、煤、电、热源 11.下列几种火灾中属于内因火灾的是D。 A.开关失火 B.变压器失火 C.电缆着火 D.采空区内的煤自然发火 12.煤的氧化自燃过程一般可分为( A )、自热阶段、燃烧阶段。 A.潜伏阶段 B.氧化阶段 C.准备阶段 D.烘干阶段 13.煤尘爆炸的条件中粉尘浓度应在( B )。 A.20-3000克/m3 B.45-2000克/m3 C.80-1000克/m3 D.60-1000克/m3 14.高瓦斯矿井每班至少检查( C )次瓦斯浓度。 A.1 B.2 C.3 D.4 15.采空区采用注氮防灭火时,氮气浓度不得小于( B )。 A.96% B.97% C.98% D.99% 16.采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚瓦斯浓度达到( D )时,附近20米内必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A.0.5% B.1% C.1.5% D.2% 17.井下空气中的粉尘主要为( D ) 。 A、煤尘、水泥尘 B、煤尘、岩尘 C、岩尘、水泥尘 D、煤尘、岩尘、水泥尘18.引发矽肺病的主要原因是岩尘中的( B )。 A、游离二氧化碳 B、游离二氧化硅 C、游离二氧化硫 D、游离二氧化氮 19.下列因素中,哪一项不是尘肺病的发病因素( D )。 A、粉尘的成分 B、粉尘的分散度 C、粉尘浓度 D、粉尘的大小 20.呼吸性粉尘的粒径一般为(D )微米以上。 A.2 B.3 C.4 D.5 21.下面粉尘防治中的个体防护方法为:B A、转载点喷雾 B、佩戴防尘口罩 C、净化风流水幕C、使用水炮泥 22.粉尘卫生标准均是以(C )为规定对象的。 A.煤尘 B.岩尘 C.浮尘 D.积尘 23.煤尘爆炸过程中,一般距爆源(B )米处,破坏较轻。 A.5~10 B.10~30 C.20~40 D.60~200 24.煤尘挥发份越高,感应期( B )。 A.越长 B.越短 C.不变 D.不一定 25.下列哪种粉尘遇火可能爆炸( A )。 A.悬浮煤尘 B.沉积煤尘 C.悬浮岩尘 D.沉积岩尘 26.当氧气浓度低于( D )%时,煤尘就不再爆炸。 A.21 B.20 C.19 D.17 27.下列哪种职业病的危害性最大,发病期最短( A )。 A.矽肺病 B.煤肺病 C.煤矽肺病 D.水泥尘肺 28.在测定瓦斯浓度时可以用以下哪种方法( D )。 A.目测 B.气味法 C.示踪法 D.瓦斯浓度测定仪法 29.井下爆破时产生的火焰不能引燃瓦斯,是因为( C )。 A.能量不足 B.缺氧状态 C.火焰存在时间短 D.瓦斯浓度不在爆炸区间内30.煤矿企业每年必须至少组织( A )救灾演习。 A.1 B.2 C.3 D.4 31.对于采区煤仓,要使用胶皮管伸入煤仓( B )米处进行检查瓦斯。

铁路信号工试题库

一、填空题(1×20=20分) 是指道岔位置,反位是指排列进路时 置。 2、调度集中与调度监督分别具有种作用。 3、功能是和 及 4、在道岔区段了信号电流的畅通轨道电路各分支GJ的。 5、移频信号是受制的作替变化的信号。 6、我国规定的轨道电路度是UM71无绝缘轨道 电路标准分路灵敏度为 有能,在电路中有自身的 点。 二、选择题(3×15=45分) 1、ZD6-A型转辙机电机刷间电阻为()Ω A、2.85±0.14 B、4.9±0.245 C、9±0.245 D、6±0.14 3、进站信号机亮绿、白灯表示() A、引导 B、调车 C、通过 D、视作停车信号

4、下面关于25Hz相敏轨道电路说法正确的是() A、轨道电源电压必须超前局部电源电压90○ B、局部电源电压必须超前轨道电源电压90○ C、一段轨道电路中只能包含一组道岔 D、使用的是JWXC-1700型继电器 5、ZD6-A转辙机在转换过程中自动开闭器接点通断正确的是() A、第1、4排接点闭合 B、第1、3排接点闭合 C、第2、3排接点闭合 D、第2、4排接点闭合 6、进站信号机前方第一架通过信号机定位亮() A、红 B、绿 C、黄 D、绿黄 7、遮断信号机的定位时亮()灯 A、红 B、绿 C、不亮灯 D、黄 8、某一调车信号机的前后都有道岔的称为()信号机

A、差置 B、并置 C、单置 D、尽头型 9、下面关于S700K型转辙机特点说法不正确的是() A、采用380V三相交流电机驱动 B、采用了外锁闭道岔的方式 C、测试时必须调整其摩擦电流 D、若带动道岔转换时间超过规定,电机电路将自动切断 10、在闭塞的概念中,其关键实质指() A、防护车站行车安全 B、保证司机的正常驾驶 C、区间行车组织方法 D、提高平行作业效率 11、下面关于有极继电器描述正确的是() A、通入规定极性的电流才励磁,否则继电器不能励磁吸起 B、在方形极靴前加入永久磁铁 C、具有定、反位两种状态,改变状态必须改变电源极性 D、可以和无极继电器通用 13、JWJXC--H125/0.44代表() A、无极加强接点缓放型,前后线圈电阻值之和为125Ω

变电检修工 初级 试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。 18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。

瓦斯检查工试题与答案

答案 一、填空题 1.采掘工作面的瓦斯浓度检查次数,在低瓦斯矿井中每班至少检查(2)次。 2.光学瓦斯测定器由(气路)、光路、电路三大系统构成。 3.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在回风巷内距采煤工作面煤壁线 (10 m)处设置甲烷传感器。 4.风障导风是用风障将巷道沿(轴向)隔成两部分。 5.局部通风机因故停止运转,如果停风区中瓦斯浓度超过(1%),必须制定排除瓦斯的安全措施。 6.(绝对瓦斯涌出量)是指单位时间内涌出的瓦斯量,常用单位是m3/min、m3/d。 7.瓦斯测定器是根据(光干涉)原理制成的。 8.本班未进行工作的采掘工作面,对瓦斯和二氧化碳浓度应每班至少检查(1)次。 9.局部通风机因故停止运转,如果停风区中二氧化碳浓度超过(1.5%)时,必须制定排除二氧化碳的安全措施。 10.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面,应在回风巷内,采煤工作面距第一合流点(10~15 m)处设置甲烷传感器。 11.采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近(20 m)以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 12.采掘工作面的瓦斯浓度检查次数,在高瓦斯矿井中每班至少检查(3)次。 13.在瓦斯抽放工作中,一般测定(3)个重要参数,必须定期测定和掌握控制。 14.《煤矿安全规程》规定:机电硐室的温度不得超过(30℃)。 15.采掘工作面二氧化碳浓度应每班至少检查(2)次。 16.采掘工作面采用串联通风,进入串联工作面风流中,瓦斯和二氧化碳浓度均 不得超过(0.5%)。 17.瓦斯含量常用单位质量的煤所含瓦斯的(体积数)来表示。 18.采掘工作面风流中,瓦斯浓度达到(1%)时,必须停止用电钻打眼。 19.井下甲烷传感器应垂直悬挂在顶板下(300 mm)处。 20.瓦斯含量是指煤层或岩层在(天然条件下)所含有的瓦斯量。 二、选择题 1.瓦斯检查工下井时,必须携带便携式光学甲烷检测仪。仪器必须完好,精度符合要求,同时备有长度大于( B )的胶管、温度计。 A.O.8 m B.1.5 m C.1.0 m 2.排放回风流与全风压风流汇合处,瓦斯和二氧化碳的浓度不得超过( C )。 A.1.0%B.2.0%C.1.5% 3.巷道瓦斯浓度超过( A ),不超过1.5%时,由通风部门值班领导制定措施,可由瓦斯检查工按措施要求排放。 A.1.0%B.0.75%C.2% 4.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井掘进工作面,设在距回风口(第一合流点)10~15 m处的甲烷传感器的断电范围为( A )。 A.掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 B.掘进工作面及其附近20 m内全部电气设备 C.掘进工作面全部电气设备 D.掘进工作面全部电气设备和局部通风机 5.2个掘进面贯通时,只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度( B )时,掘进工作面方可爆破。 A.都在0.5%以下B.都在1%以下 C.掘进面在1%以下、停工面在1.5%以下D.都在1.5%以下 6.热导式瓦斯测定器是用( C )测定瓦斯浓度的便携式仪表。 A.光干涉原理B.热温度变化C.电测方法D.过滤方法

信号工安全教育考试题

信号工安全教育考试题Prepared on 21 November 2021

信号工安全教育试卷 姓名:__________ 身份证号: ________________ 班组:__________ 成绩:____ 一、填空题(每题4分,共24分) 1、信号工__________持证上岗。 2、塔吊在__________级风以上不可以作业。 3、指挥吊车用______种工具即___________、___________、__________。 4、吊索具由__________负责检查。 5、起吊物___________从人的头顶上越过。 6、吊运大模板,风力达到________ 级时禁止使用 二、判断题(每题3分,共66分) 1、信号工必须持证上岗,且证件必须在有效期内。() 2、除指挥及挂钩人员外,其他人也可以进入吊装作业区。 () 3、在吊运易损、易滑、易倒物品时,禁止用机械抽绳。() 4、如果挂钩工配备人数不够,信号指挥工可以帮助挂钩。() 5、信号工必须监督、纠正挂钩工的安全操作。() 6、吊装使用卡环时,应使环底和轴销受力。() 7、吊物水平移动,必须高于所跨越的障碍物至少1米时,方可发出转臂信号。() 8、六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气仍可继续使用塔吊进行露天作业。() 9、塔吊作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用塔吊载运人员。 () 10、塔吊信号工之间可随意换岗作业。 ()

11、吊物时,严禁超低空从人的头顶位置越过,要保证吊物与人的头顶最少的安全距离不小于0.5米。 () 12、信号指挥人员可以站在任何位置指挥塔吊作业。 () 13、现场浇筑的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊。 () 14、信号指挥时挂钩人员和吊物下方人员以及起重设备,所吊运的物件材料堆放、稳妥及起落吊全过程的安全可以不负责任。 () 15、、起重机在停工、休息或中途停电时,应放松抱闸,将重物放下至地面,松钩,不得使重物悬在空中。 () 16、六级风以上及雷雨天时可以作业,暴风时起重机需特别处理。 () 17、多塔作业时应保证安全作业距离,吊钩上悬挂重物之间的安全距离不得小于五米。 () 18、严禁重物自由下落。重物距离就位地点1至2米处要缓慢下降就位。 () 19、在构件、重物起吊或落吊时,在吊件重物下方,不得有人停留和行走。() 20、工作前,对各安全装置及钢丝绳进行检查,如发现有问题存在,应立即停止使用,并告知项目部及时处理。 () 21、各塔吊司机、信号指挥应严格按照“十不吊”、“八禁止”的要求,杜绝违章操作。 () 22、信号司索工必须检查吊索、吊环,捆绑牢固,确认无误后方可指挥起。()

变压器试验项目及标准

变压器试验项目和标准 测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于0.5级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于1.0级的低功率因数功率表 (1)变压器试验项目。变压器试验项目见表3—39 表3—39 变压器试验项目 序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 1 测量绕组绝缘电阻及干燥前后必 需 打开前及投入 运用前必需 包括 额定 电压 下合 闸 2 套管介质损失角试验 3 高压试验主绝缘 4 测定电容比干燥前 后必需 干燥前后必 需 检修前后必需 5 测定电容比 建议在下列情况下采用;即当 及试值偏高或无法 进行 6 测量介质损失角可用以 4。5项 干燥前后必 需 7 测量绕组直流电阻 8 变压比试验无设备履历卡则需要

序号试验项目 试验类别 备注出厂试验交接试验更换绕组 的大修 不更换绕组的 大修 例行型式安装前安装后 9 校定绕组联结组无设备 履历卡 则需要 包括 额定 电压 下合 闸 10 空载试验 11 短路试验 12 穿心螺栓耐压试验 13 定相试验如果一次或二次接线改接则 必需 14 油的分析试验 15 油箱严密性试验 16 温升试验 ①容量为630KVA及以下变压器无需进行。 ②容量为630KVA及以下变压器仅需测量空载电流。 注表中的表示必需,。

(2)变压器试验项目、周期和标准。变压器在供电部门及用户的试验项目、周期和标准,见表3—40 表3—40 变压器在供电部门、用户的试 验项目、周期和标准 序号项目周期标准说明 1 测量绕组的 绝缘电阻和吸 收比 (1)交接时 (2)大修时 (3)1~3年 一次 (1)交接标准绝缘电 阻见标准;吸收比在 10~30时,35KV级以下者 不应低于1.2 (2)大修和运行标准 自行规定,参考值见上条 (1)额定电压为1000V 以上的绕组用2500V兆欧表, 其量程一般不低于10000M Ω,1000V以下者用1000V兆 欧表 (2)测量时,非被试绕组 接地 2 测量绕组连同 套管一起的介 质损耗因数 (1)交接 时 (2)大修时 (3)必要时 (1)交接标准见规定 (2)大修及运行中的 值不大于规定 (3)值与历年的 数值比较不应有显著变化 (1)容量为3150KW及 以上的变压器应进行 (2)非被测绕组应接地 (采用M型试验器时 应屏蔽) 3 绕组连同套管 一起的交流耐 压试验 (1)交接时 (2)大修后 (3)更换绕 组后 (1)全部更换绕组绝 缘后,一般应按表3-41中 出厂标准进行;局部更换 绕组后,按表3—41中大 修标准进行 (2)非标准系列产 品,标准不明的且未全部 更换绕组的变压器,交流 耐压试验电压标准应按过 去的试验电压,但不得低 于表3—41(对1965年前 产品的标准) (1)大修后绕组额定电 压为110KV以下且容量为 800KW及以下的变压器应进 行,其他根据条件自行规定 (2)充油套管应在内部 充满油后进行耐压试验

相关文档