文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构识图钢筋平法知识(精)

结构识图钢筋平法知识(精)

结构识图钢筋平法知识(精)
结构识图钢筋平法知识(精)

第二部分结构施工图的识图

第一节钢筋混凝土的基础知识

一、混凝土、钢筋混凝土、钢筋混凝土构件、钢筋混凝土结构的基本概念

1、混凝土:由水泥、石子、沙和水按一定比例配合搅拌,经振捣、养护而成的坚硬如石的

混凝土构件。简称“砼”(tong,其中石子称为粗骨料,沙称为细骨料。粗骨料常用的有碎石、砾石两种。有时也称之有素混凝土,如基础垫层。

2、钢筋混凝土:混凝土的特性是抗压强度高,但抗拉强度较低(为抗压强度的

1/9-1/20,

易受拉而断裂,为了提高混凝土的抗拉能力,常在混凝土构件的受拉区配置一定数量的,使两种材料黏结成一个整体,共同作用。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土。如柱、梁、板等构件。

3、钢筋混凝土构件:用钢筋混凝土捣制成的梁、板、柱、基础等构件,称为钢筋混凝土构

件。钢筋混凝土构件分用现浇和预制两种。

4、钢筋混凝土结构:全部有钢筋混凝土承重的建筑结构形式,称为钢筋混凝土结构。如:

框架结构、剪力墙结构,框架-剪力墙结构等。

二、混凝土构件的代号:

混凝土结构的的基本构件,种类繁多,布置复杂,为了便于表示,规定把各类构件的名称用代号表示(采用汉语拼间第一个字母。常用的构件代号如下:

三、钢筋的基础知识

钢筋的种类很多,钢筋混凝土结构中常用的钢筋是采用Q

235级钢材在高温下热轧而成的,称之为热轧钢筋。也叫

普通钢筋。

A:根据钢筋的外形分为:光圆钢筋、带肋钢筋(人字形、月牙形及螺旋形

B:根据钢筋的力学性能(强度等级分为:HPB235级、HRB335、HRB400级三类(旧标准称之为一级钢、二级钢、三级钢。235、335、400为钢筋的屈服强度。

HPB235级钢筋通常为光圆钢筋,表面光滑,没有螺纹,规格较小,供应形式为盘元。HRB335、HRB400通常为带肋钢筋,即俗称的螺纹钢,供应形式为直条形单根成捆,出厂时有一定的长度规格。(称之为定尺长度,一般为9米或12米

2、其它钢筋:钢筋混凝土结构中除了常用的普通钢筋(热轧钢筋外,偶尔也会用到其它钢筋,如冷拔钢丝、冷轧带肋钢筋、预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢铰线,热处理钢筋等。

1钢丝:直径为3-5MM的钢筋,称之为钢丝。

2冷拔钢丝:即冷拔低碳钢筋,俗称冷拔丝,是指采用直径6.5或8毫米的普通碳素钢热

轧钢筋,在常温下通过拔丝模引拔而制成的直径3、4或5毫米的圆钢丝。

3冷轧带肋钢筋:是指用热轧盘条钢筋经多道冷轧减径,一道压肋并经消除内应力后形成

的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。常用于预应力混凝土构件中,是冷拔低碳钢丝的更新换代产品,在现浇混凝土结构中,则可代换Ⅰ级钢筋,以节约钢材,是同类冷加工钢材中较好的一种。

4预用力钢筋:在普通钢筋混凝土的结构中,由于混凝土极限拉应变低,在使用荷载作用

下,构件中钢筋的应变大大超过了混凝土的极限拉应变。钢筋混凝土构件中的钢筋强度得不到充分利用。所以普通钢筋混凝土结构,采用高强度钢筋是不合理的。为了充分利用高强度材料,弥补混凝土与钢筋拉应变之间的差距,人们把预应力运用到钢筋混凝土结构中去。亦即在外荷载作用到构件上之前,预先用某种方法,在构件上(主要在受拉区施加压,构成预应力钢筋混凝土结构。当构件承受由外荷载产生的拉力时,首先抵消混凝土中已有的预压力,然后随荷载增加,才能使混凝土受拉而后出现裂缝,因而延

5预应力钢丝:是指采用碳钢线材加工而成的、应用于预应力混凝土结构或预应力钢结构

的一种钢丝

6预应力钢绞线:是指由2、3、7或19根高强度钢丝构成的绞合钢缆,并经消除应力处理

(稳定化处理,适合预应力混凝土或类似用途。

7热处理钢筋:是指将热轧的带肋钢筋经淬火和高温回火调质处理而成,以盘条形式供应,

无需焊接,冷拉,加工方便。

8新标准钢筋的分类及牌号上增加上细晶料热轧钢筋。细晶料热轧钢筋是指通过控冷控轧

的方法,使钢筋组织晶粒细化、强度提高,该工艺既能提高强度又能降低脆性转变温度,共特点是提高强度的同时,还能提高韧性或保持韧性和塑性基本不下降

3、钢筋表示符号:

4、钢筋的标注方法:

5、钢筋的一般图示方法:

第二节、钢筋混凝土结构施工图常用基本概念一、混凝土的环境类别:

混凝土结构的环境类别是指混凝土结构表面所处的环境。混凝土所处的环境不同,会最终影响混凝土的耐久性。

二、混凝土保护层

为保护钢筋、防火防蚀(锈蚀,以及提高钢筋与混凝土的黏结力,在构件中的钢筋其外边缘到构件表面应保持一定的厚度,称之为保护层。

保护层厚度的规定:

注意:此保护层概念是出自11G101。原规范03G101中规定:保护层是指受力钢筋的外边缘至混凝土构件的外边缘的距离。(如下图右图

三、钢筋的锚固与锚固长度:

钢筋与混凝土之间能够可靠地结合,实现共同工作,主要是因为钢筋与混凝土之间存在粘结力。钢筋与混凝土长度愈长,粘结效果越好。为确保两者之间粘结力满

足荷截要求,钢筋通常需要伸入支座或基础内一定的长度,以使者共同工作以承担各种应力,这种方式叫做锚固。受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,我们称之为锚固长度。

锚固长度分为抗震锚固长度L ae与非抗震锚固长度L a。实际工程中取决于建筑物的抗震等

级及构件是否参与抗震计算。

锚固长度的取值:(在原规范中可以直接由锚固取值表中找出锚固值,新图集中引入了基本锚固长度的概念,非抗震锚固长度与锚固长度需在基本锚固长度的基础上进行相应的计算方可求出。

四、钢筋的连接及接头形式

钢筋受其供应形式的限制,以及现场施工(加工、搬运、场地、安装等的限制,再加上余料再利用等,必然存在钢筋的连接问题。钢筋的连接是通过接头间接传力,任何形式的接头都不如原生钢筋的传力性能能,因此钢筋接头应符合如下原则:

A.接头应位于受力较小处

B.同一根钢筋宜少设接头

C.同一构件上相邻钢筋的节点应相互错开

1、钢筋的接头形式:

A.绑扎搭接:

B.焊接连接:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、电阻点焊等

C.机械连接:套筒挤压连接、

螺纹套筒连接等。

实际工程中应根据图纸要求及施工

方案进行选择合适的方式进行连接。由于绑扎搭接对搭接长度有一定的限制要求,加上绑扎搭接形成钢筋重心不在同一直线上,造成强度降低等影响,所以

一般用于较小直径的连接,如顶板内钢筋。直径较大的受力筋,通常常用机机械连接和焊接连接。

《混凝土结构设计规范》规定:轴

心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径

d>32mm时候,不宜采用绑扎搭接接头2钢筋接头面积百分率及规定

A:绑所搭接接头面积百分率的规定:

B:机械连接接头面积百分率的规定:

C:焊接接头面积百分率的规定

3钢筋绑扎搭接长度的计算

五、钢筋的弯曲

钢筋在实际构件中的形状并不全是直条形的,大多数情况下都需要根据设计对钢筋进行弯曲加工。

弯曲角度:钢筋弯曲前的原始状态——笔直的钢筋,弯曲之前的角度为零度,这个零度的钢筋轴线,就是“角度基准”。如图所示,钢筋弯曲之后的钢筋轴线,与弯曲之前的钢筋轴线,所夹成的角度就是加工弯曲角度。

弯曲半径:钢筋在进行弯曲时对弯曲轴的半径是有一定要求的,我们称之为弯曲半径,如图所示:

弯曲半径的取值:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002规定

HPB235级钢筋末端需做180弯钩,其弯弧形内径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分不应小于钢筋直径的3倍。(R>1.25d

当设计要求钢筋末端需做135弯钩时,HRB335、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直段部分长度应符合设计要求。(R>2d 当

钢筋做不大于90的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。(R>2.5d 我们通常把大于90的弯曲称为弯钩,不大于90度的弯曲称为弯折。

五、弯钩的表示方法及弯钩增加值:

1、135度弯钩增加值

2、180弯钩增加值

七、关于地震和建筑抗震的基础知识

1、震级:也叫地震强度,是指每次地震时释放能量的多少。震级越高,释放的能量也越多。目前我国使用的震级标准是国际通用的震级标准,为‘里氏震级’。已知最大地震的震级略小于9

2、地震烈度:指地面及房屋建筑受地震破坏的程度。对同一个地震,不同的地区,烈度大小是不一样的。人们通常以房屋等常见物的破坏程度来描述地震烈度:

1级:人不能感觉,只有仪器才能记录到。

2级:个别完全静止中的人才能感觉到;

3级:室内少数静止中的人能感觉到振动,悬挂物有时轻微摇动。

……

6度:一般民房少数损坏,简陋棚窑少数破坏,甚至倾倒,潮湿疏松的土里有出现裂缝。……

12度:广大地区,地形、地表水系及地下水剧烈变化,动植物遭到毁灭。

地震学上用震级和烈度两个不同概念来衡量地震的大小,然而对建筑抗震来说,人们更关心的是所在地区的地震烈度。由于未来的地震不能预报其发生的时间和破坏程度,所以人们一般根据本地的地质结构的分析和历史上发生过的地震的统计资料来推测未来地震可能造成的破坏程度,并以此做为抗震设防的基本烈度,称为抗震设防烈度。一般取50年超越概率10%的地震列度。

抗震设防列度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件确定。具体地区的抗震设防烈度可从国家有关规范中获得。《建筑抗震设计规范》附录“我国主要城镇抗震设防列度”中提供了我国抗震设防区各县级及县级以上城镇的中心区的抗震设防列度。

3、抗震设防目标:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时,一般不受损坏或不需要修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。即“小震不坏、中震可修、大震不倒”

钢筋平法施工(识图必读)

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

钢筋平法识图考试

钢筋平法识图考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、填空题(本题总计25分,每空1分) 1.梁集中标注的必注项包括、、、 、、。 2.在集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,取值优先。 3.梁的集中标注包括、、、 、、、、。 4.框架梁支座负筋的延伸长度:对于端支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至净跨位置,第二排延伸至净跨位置;对于 中间支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至位置,第二 排延伸至位置。(设l为支座两边净跨长度的最大值)。 5.梁的原位标注包括、、。 6.如果框架梁的某一支座左边标注了,而支座的右边没有标注,则认为支座右边的配筋也是6Φ25 4/2,这种原则我们称为。 7.架立筋的根数= 8.抗震框架梁下部纵筋在中间支座内,是进行,而不是进行钢筋连接。 二、问答题(本题总计30分) 1.什么是平法识图?平法识图的特点是什么?与其他图集有什么不同? (9分,每问3分) 2.建筑层高与结构层高的区别?(3分) 3.两个梁编成同一编号的条件是什么?(4分) 4.如何识别主梁和次梁?(4分) 5.在分层计算中如何正确划定“标准层”?(5分)

三、计算题(本题总计35分,每小题35分) 计算KL1端支座(600×600的端柱)的支座负筋的长度。混凝土强度等级C25,二级抗震等级。取L aE 为45d ,钢筋保护层厚度为28mm 。 6φ25 4/26φ22 4/2 7φ20 3/4 6φ22 4/2 KL1(3)300×700φ10@100/200(2)2φ22G4φ10 6φ25 4/2 6φ22 4/26φ22 2/4 7200 7200 150450 450150 KZ2 600×600 四、识图题(解读图中集中标注和原位标注的内容)(本题总计15分,每 小题15分) KL3(3A)450×600 φ12@150/200(4)2φ25;4φ25G4φ12 4φ25 6φ25 4/26φ25 4/2 7φ25 2/5 N4φ16 8φ22 3/5 2φ16φ10@200(2)

平法钢筋识图算量课程设计心得

平法钢筋识图算量课程设计心得 周第九周时,老师布置下来了课程设计的任务,也是检验我们专业知识学好与否的一次机会。 在刚接触到课程设计时,一直不知道从哪里下手开始完成这个学习任务,看到老师发下来的图纸也不知道该从哪一根钢筋开始计算,有一种手足无措的感觉。没办法,为了完成了老师的任务,我仔细翻阅书本,查找资料,向同学和老师请教。 在完成这门课程设计的过程中,我意识到自己在之前的专业知识的学习中还有很多没有理解透彻的,依旧有很多知识需要巩固和加强。每当在课程设计作业的完成中遇到瓶颈时,会用更多的时间来翻阅专业书,会不自觉地开始把每一节专业课程的知识一个个联系起来。 刚开始的时候,我的进度很慢,但是随着对钢筋的认识越来越深,对计算公式的越来越熟悉,我的速度渐渐的加快了很多。 在课程设计中,我总结了一下课本中的知识和一些基本概念。 一、箍筋表示方法: 二、⑴10@100/200(2) 表示箍筋为10 ,加密区间距100, 非加密区间距200,全为双肢箍。

⑵10@100/200(4) 表示箍筋为10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶8@200(2) 表示箍筋为8,间距为200,双肢箍。 ⑷8@100(4)/150(2) 表示箍筋为8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽Lae且0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽Lae或0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

平法识图口诀大汇总

平法识图口诀大汇总 1、平法识图总则口诀 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜如今全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,施工人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理,“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,“&”是and(安得),汉语原意是并和与。 锚固基本分两种,“La”和“LaE”, 尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接, 加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多, 只要弄懂03G,再变心中也有底。 首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。 其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。 其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。 其四锚固有新说法,改称基本锚固长。 其五顶梁边角柱,增加一个新做法。 柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。 其余变化也挺多,日后编辑飨大家。 2、平法识图之框架结构口诀 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。

平法识图 题目

第二章平法梁 单选 1表示框架梁第1号,4跨,无悬挑。应该是()。 A.KL1(4A); B.KL1(4B); C.KL1(4); D.KZL1(4) 2竖向加腋梁截面尺寸标注300x700GY400x250,表示( )。 A.腋长300; B. 腋长700; C. 腋长400; D. 腋长250。 3某框架梁集中标注φ10@100(4)/200(2),表示错误的是( )。 A. 箍筋为HPB300级钢,直径为10mm; B. 加密区间距为100,非加密区间距为200,均为双肢箍; C. 加密区间距为100,四肢箍; D. 非加密区间距为200,双肢箍。 4.某框架梁集中标注2φ20+(2φ12),表示( )。 A. 框架梁上部有4根通长筋,2根20,2根12; B. 框架梁上部有4根纵筋,2φ20为通长筋,2φ12为架立筋; C. 框架梁上部有4根纵筋,2φ20为通长筋,2φ12为支座负筋; D. 框架梁下部有4根通长筋,2根20,2根12。 5某框架梁在跨中处原位标注6φ25 2(-2)/4,表示( )。 A. 框架梁配有1排底筋, 6φ25,全部伸入支座; B. 框架梁配有1排底筋, 6φ25,其中2φ25伸入支座,4φ25不伸入支座; C. 框架梁配有2排底筋,第一排为4φ25伸入支座,第二排为2φ25,不伸入支座; D. 框架梁配有2排底筋,第一排为4φ25不伸入支座,第二排为2φ25,伸入支座。 6 主、次梁交接处,应加设,用以承担次梁传来的集中力。

(A )附加箍筋或弯起钢筋;(B )附加箍筋或鸭筋; (C )附加箍筋或吊筋; (D )附加箍筋或浮筋。 7 框架梁中间支座第一排非贯通筋的截断点应在距支座边不小于3/n l 处,其中n l 指( )。 A. 该跨梁两端轴线间的距离; B. 该跨梁两端柱子间的距离; C. 该跨梁的净距; D. 支座两边较大的净跨 8 楼面框架梁,当通长筋直径与支座负筋直径一致时,若钢筋需要接长( )。 A. 在距柱边n l /3范围内进行 ; B. 在跨中n l /3范围内进行连接; C. 在跨中n l /4范围内可以进行连接; D. 只能采用绑扎搭接接长 9抗震楼面框架梁,当纵向钢筋在端支座的锚固采用直锚时,其在端柱内的水平 直锚长度不应少于( )。 A. aE l ; B. 0.4abE l ; C.15d ; D )55.0max(,d h l c aE +≥≥。 10 图集11G101-1规定,当梁腹板高度≥ 须配置梁侧构造钢筋,其规格与根数应符合规范规定。 A.250mm ; B. 300mm ; C. 350mm ; D. 450mm 。 11 三级抗震楼面框架梁,截面尺寸为300x400,则箍筋加密区长度为( )。 A.300; B. 400; C. 500; D.600 12 非抗震框架梁的箍筋加密区判断条件为 ( ) A 、1.5Hb (梁高)、500mm 取大值 B 、2Hb (梁高)、500mm 取大值 C 、500mm D 、一般不设加密区 13 梁高≥800时,吊筋弯起角度为( ) A 、60 B 、30 C 、45 D15 14 KL2的净跨长为7200mm ,梁截面尺寸为300*700,箍筋的集中标注为

平法识图与钢筋计算任务书

平法识图与钢筋翻样 实训任务书 班级学号: 学生姓名: 选题组号: 指导老师: 完成日期:批改成绩:

平法识图与钢筋翻样课程实训任务书 一、实训目的 1、了解钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构的受力特点,明确各类构件(梁、板、柱、基础、剪力墙等)的配筋种类及作用; 2、明确各类构件的一般构造要求及抗震构造要求; 3、熟悉《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》11G101-1、11G101-2、11G101-3系列图集与《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901-1、12G901-2、12G901-3系列图集的内容,从而学会自己查阅和使用标准图集; 4、掌握结构施工图的识读知识、方法、及识读要点,能结合图集读懂一套完整的结构施工图纸。 二、实训资料 给定一套框架剪力墙结构施工图,其中梁、板、柱、基础、剪力墙等构件均为平面整体表示方法。具体详见附图---建筑学院建筑工程技术实训中心—实体建筑模型结构施工图。 三、实训内容 1、结合图集读懂一套完整的框架结构平法施工图,掌握结构施工图的识读知识、方法及识读要点; 2、计算部分指定构件(梁、板、柱等)的钢筋下料长度,并将计算结果汇总在附表----钢筋配料单中。 3、要求完成下列构件的钢筋计算: 1)计算二层梁平面图(结施G05)中梁构件中各类钢筋长度,具体的任务分配见下表;

2) 计算柱平面布置图(结施G02)中柱构件中各类钢筋长度,具体的任务分配见下表; 3)计算二层结构平面图(结施G04)中板构件中各类钢筋的长度,具体的任务分配见下表; 各组任务分配表 选题组号图号具体任务 1 结施G05 梁构件:KL1、L1中各类钢筋翻样结施G0 2 柱构件:KZ1中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B1中各类钢筋翻样 2 结施G05 梁构件:KL2、KL9中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ2中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B2中各类钢筋翻样 3 结施G05 梁构件:KL3、KL10a中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ3中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B3中各类钢筋翻样 4 结施G0 5 梁构件:KL4、KL4a中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ4中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B4中各类钢筋翻样 5 结施G05 梁构件:KL5、KL11中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ5中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B5中各类钢筋翻样 6 结施G05 梁构件:KL6、KL13中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ6中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B6中各类钢筋翻样 7 结施G05 梁构件:KL7、L6中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ7中各类钢筋翻样 结施G04 板构件:B7中各类钢筋翻样 8 结施G05 梁构件:KL8、L2中各类钢筋翻样结施G02 柱构件:KZ8中各类钢筋翻样

平法识图认识总结备课讲稿

平法识图认识总结

平法识图的认识及总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种 间距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时, 则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的 标准构造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区 间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵 筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注;相 同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支 座;同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵筋写在前面。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下部纵筋减少的数

建筑结构平法识图口诀

建筑结构平法识图口诀平法识图总则口诀(1) 03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,施工人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 平法图集玄妙多,且听我们仔细说, 整体表示有规则,青来教授他首创。 平、截、列表有三种,各种标法要分清。 原位集中分得清,集中标注指贯通, 集中含在原位里,一排二排有比例。 英文字头汉拼音,一看便知其原意。 结构理论为基础,有些东西无需记, 弄懂以下八个字,就是一个好监理, “符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。 符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶, “&”是and(安得),汉语原意是并和与。 平法识图之框架结构口诀(二) 框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。 抗震非抗样不一,就是抗震也分级, 一二三四共四级,非抗脚标少个E, 抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。 直锚弯锚均可以,至少也得二百五, 11G有了新做法,减去50成二百。 底筋一般不连接,过了中线加5D, 筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。 遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震, 悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。

平法识图试卷及其答案

平法识图试卷及答案 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 下列选项中,属于框支梁编号的为() A.KL01(2A) B.WKL01(2B) C.KZL01(3) D.JZL01(2A) 2. 下列选项中,属于屋面框架梁编号的为() A.XL01(2A) B.KL01(2B) C.WKL01(3) D.KZL01(2A) 3. 钢筋强度等级HPB300中,H、P、B分别代表()。 A、热轧、带肋、钢筋 B、热轧、光滑、钢筋 C、冷轧、带肋、钢筋 D、冷轧、光滑、钢筋 4. 下列选项中,属于剪力墙上柱的代号为() A、KZZ B、XZ C、LZ D、QZ 5. 下列选项中,属于约束边缘转角墙柱代号的为()。 A、YYZ B、YDZ C、YBZ D、YJZ 6.下列选项中,属于基础主梁的编号为() A.JLL01(2B) B.JL01(1A) C.JCL01(1B) D.JZL01(2A) 7. 楼板开间为3.6m,进深为4.2m,下列选项中不能作为这块板负筋长度值的为()。 A、800mm B、900mm C、1000mm D、1100mm 8. 下列选项中,属于地下室外墙代号的为()。 A、ISQ B、DWQ C、OSQ D、TBQ 9. 室内剪力墙顶层竖向钢筋与下一层竖向钢筋不全在同一平面机械连接,相邻两节点的间距为()。 A、300mm B、400mm C、500mm D、600mm 10.下列选项中,属于悬挑板代号的为()。 A、LB B、WB C、XB D、ZSB 11. 下列选项中,属于构造边缘端柱代号的为()。 A、GAZ B、GBZ C、GDZ D、GJZ 12. 下列选项中,属于约束边缘暗柱代号的为()。 A、YAZ B、YBZ C、YDZ D、YYZ 13. 下列选项中的楼梯,其楼梯板是由踏步板、低端平板和高端平板组成的为()。 A、AT B、BT C、CT D、DT 14. 下列选项中,不属于桩基础编号的有()。 A、CT J01 B、CT P01 C、CTL01 D、CTZ01 15. 下列选项中,属于阶形普通独立基础代号的为() A.DJ P B.DJ J C.BJ J D.BJ J

《新平法识图和钢筋计算》练习题和答案

《新平法识图与钢筋计算》第一版勘误表 练习题答案

第二章 第五节 一、单选题 1、当图纸标有:KL7(3)300х700 GY500х250表示?( D ) A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁竖向加腋,腋长500、腋高250 2、架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:( C ) A、15d B、12d C、150 D、250 3、一级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是( B ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、1200mm D、1500mm 4、梁的上部钢筋第一排全部为4根通长筋,第二排有2根端支座负筋,端支座负筋长度为(B ) A、1/5Ln+锚固 B、1/4Ln+锚固 C、1/3Ln+锚固 D、其他值 5、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A ) A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 6、抗震屋面框架梁纵向钢筋构造中端支座处钢筋构造是伸至柱边下弯,请问弯折长度是( A ) A、15d B、12d C、梁高-保护层 D、梁高-保护层х2 7、梁有侧面钢筋时需要设置拉筋,当设计没有给出拉筋直径时如何判断( A ) A、当梁高≤350时为6mm,梁高>350mm时为8mm B、当梁高≤450时为6mm,梁高>450mm时为8mm

平法识图测试卷

平法识图测试卷

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

平法识图试题 一、填空题 1.某楼层框架柱箍筋为 10@100表示箍筋为、直径为、沿全高。 2.某楼面框架梁的集中标注中有N618,其中N表示是,618表示梁的两侧面沿边配置根18的钢筋。 3.当框架梁下部纵筋注写为220+318(—3)/520,表示上排纵筋为和, 其中不伸入支座,下排纵筋全部伸入支座。 4.图集11G101_3中,表示梁板式筏形基础的基础梁地面与基础平板底面的位置关系时,“低板位”是指。 5.图集11G101_1规定,当梁的腹板高度h W≥时,须配置梁侧构造钢筋,其规格与根数应符合规范规定。 6.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应相互错开,在同一截面的纵筋接头的百分率不得超多50%,第一批焊接接头的位置距基础顶面不少于、及之大值。第二批接头距第一批接头不少于。 7.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架梁截面高度为700mm时,其梁端箍筋加密区最小长度为。 8.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架柱截面高度为600mm,柱净高H0=3000mm时,该柱在楼面以上部位的箍筋加密区最小长度为。 9.在平法图集11G101_1中,剪力墙梁的梁编号LL2(JC)表示 ;剪力墙柱的编号YDZ3表示。 10.在框架柱的平法图中,柱井字箍筋的肢数注写为m×n表示。 11.当混凝土强度等级为C30,直径为20mm的HRB400级钢筋的最小锚固长度为。 12.在抗震框架柱中,纵筋的接头位置应相互错开,在同一截面的纵筋接头的百分率不得超过,第一批焊接接头的位置距地下室楼面不少于,第二批接头距第一批接头不少于及。 13.已知某框架抗震设防等级为二级,当框架梁截面高度为600mm时,其梁端箍筋加密区长度不小于。 14.已知某框架抗震设防等级为三级,当框架柱截面高度为700mm,柱净高H n=3600mm时,柱在楼面梁底部位的箍筋加密区长度不小于。 15.在平法图集11G101_1中,剪力墙身的编号Q1(2排)表示;剪力墙梁的编号AL3表示。 16.在框架梁的平法施工图中,注写为N414表示。 17.在剪力墙的构造边缘构件中,纵向钢筋的接头位置应相互错开,第一批机械连接接头的位置距楼面不小于,第二批接头距离第一批接头不小于。 18.已知某框架抗震设防等级为一级,当框架梁截面高度为600mm时,其梁端箍筋加密区最小长度为。 19.梁板式筏形基础平板LPB的底部贯通筋可在跨中长度区域内连接。 20.在平法图集11G101_1中,抗震框架柱的纵筋接头位置应相互错开,在同一截面接头面积百分率不得大于,两批焊接接头的距离不小于,且不小于。 21.在平法图集中,框架梁加腋的标注GYC1×C2中,C1表示,C2表示。

框架结构平法施工图识图翻样任务书

《工程结构II》课程设计 任务书、指导书 ——框架结构平法施工图识图翻样 (工程管理专业) 苏州科技学院土木工程学院 土木工程系结构教研室 2014年9月

《工程结构Ⅱ》课程设计 框架结构平法施工图识图翻样任务书 一、课程设计目的 1、了解钢筋混凝土框架结构的受力特点,明确框架梁、框架柱的配筋种类及作用; 2、明确框架梁、框架柱的一般构造要求及抗震构造要求; 3、熟悉《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101-1),掌握梁、柱平法施工图表示方法及含义,熟悉框架梁、框架柱及其节点标准构造详图,从而学会查阅和使用标准图集; 4、熟悉传统框架施工图的图示内容、方法及作用,明确两种施工图表达方法的优缺点; 5、掌握结构施工图的识读知识、方法及识读要点,能结合图集读懂平法施工图,并能正确还原框架梁及框架柱等构件配筋详图和节点构造详图。 二、课程设计资料 给定一组4级抗震框架的梁、柱平法施工图,具体详见附录某办公楼框架结构施工图。 三、课程设计内容 识读给定的4级抗震框架结构平法施工图,并按传统施工图的表示方法绘制出2号轴横向框架的施工图。 四、课程设计要求 用一周时间完成框架平法施工图识图翻样及计算过程。要求用2号图纸完整表达一榀框架立面图及一根梁、一根柱的断面图,并附必要说明。框架立面图比例可考虑1:50,断面图比例可用1:25或1:20。

五、分组情况 注:1、H1底层层高,H2二层层高2、室内地面(±0.000)距基础顶面1.0m(底层柱高为H1+1.0m) 3、混凝土强度等级C30 4、板厚100mm

《工程结构Ⅱ》课程设计 框架结构平法施工图识图翻样指导书 一、基本思路 1、了解钢筋混凝土框架结构受力情况,明确框架梁、柱配置钢筋的种类及作用; 2、明确框架梁和框架柱的一般构造要求及抗震构造要求; 3、明确框架结构平面整体表示方法的制图规则,读懂构件标准详图; 4、掌握传统构件详图的图示内容、作用及方法; 5、通读给定的框架结构平法施工图,找出要绘的该榀框架的相关信息,读懂后再按要求翻成传统的一榀框架的施工图。 二、识图步骤、方法及要点 1、读给定层柱平法施工图,明确所绘框架中各框架柱的编号、截面尺寸、与轴线关系、配筋情况、每层柱的柱根及柱顶标高等; 2、读给定层梁平法施工图,明确所绘框架中各框架梁的编号、截面尺寸、与轴线关系、配筋情况、每层梁的标高等,注意局部标高变化; 3、把所绘框架的梁、柱信息进行组合,绘制整榀框架的模板草图; 4、按相关信息找到对应的标准构造详图,确定相关内容。 三、绘图要点 1、首先确定绘制内容、所需图块尺寸,然后布图; 2、绘制分图块内容,要求内容完整,表达规范。注意与原图信息保持一致,并结合《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101-1),把传统施工图表示法内容补充完整,如柱纵筋接头位置、梁支座负弯矩筋截断点、梁和柱箍筋加密区、梁和柱节点配筋及锚固等等; 3、注意保持图面整洁、清晰。铅笔图时注意最后加黑粗实线。 四、参考资料

钢筋识图入门_平法识图

日志 [转] 钢筋识图入门,平法识图 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□

平法识图学习口诀

平法识图总则口诀(1)03G系列共七本,原有四本未出版, 901系列有五本,累计共有十二册, 可惜今年全作废,11G三本来替代。 规范更新图集变,监理人员要紧跟, 新图集中有提醒,图集施工看版本。 连接方法有三种,绑扎、机械和焊接,加密也要牢牢记,查表、计算看图集。 再说三本11G,变了的地方有很多,

只要弄懂03G,再变心中也有底。 框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,

9-钢筋平法识图练习题

一、单项选择题 1.当独立基础板底X、Y方向宽度满足什么要求时,X、Y方向钢筋长度=板底宽度*()A.≥2500 B.≥2600C.≥2700 D.≥2800 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3,第63页。 2.在基础内的第一根柱箍筋到基础顶面的距离是多少() A.50 B.100 C.3d(d为箍筋直径) D.5d(d为箍筋直径)正确答案:B ) 答案解析:参考图集11G101-3第59页 3.高板位筏型基础指:()。 A.筏板顶高出梁顶 B.梁顶高出筏板顶 C.梁顶平筏板顶D.筏板在梁的中间 正确答案:C 答案解析:参考图集11G101-3第30页 4.基础主梁在高度变截面处,上下钢筋深入支座长要达到什么要求() A.深入支座长要满足La B.深入支座长要满足1000mm C.深入支座长要满足15d D.深入支座长要满足2倍的梁高 ? 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第74页 5.支座两侧筏板厚度有变化时,板上部筋深入支座应满足什么要求() A.深入支座不小于La B.深入支座≥12d且伸到支座中心线 C.不小于500mm D.≥15d 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第80页 6. 剪力墙中水平分布筋在距离基础梁或板顶面以上多大距离时,开始布置第一道() ! A.50mm B.水平分布筋间距/2 C.100mm D.5d 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第58页,06G901-1第3-9 7. 承台下部钢筋端部到桩里皮小于35d时,承台钢筋需向上弯折多少() A.15d B. 12d C.承台厚/2 D.10d 正确答案:D 答案解析:参考图集11G101-3第85页 8. 条形基础底板一般在短向配置(),在长向配置( ) 。 — A.分布筋 B.受力主筋 正确答案:B ,A 答案解析:11G101-3第25页 9. 梁板式筏形基础平板LPB1,每跨的轴线跨度为5000,该方向的底部贯通筋为14@150,两端的基础梁JZL1的截面尺寸为500*900,纵筋直径为25mm,基础梁的混凝土强度为C25。求纵筋根数( ) 。

平法识图和钢筋计算

1 平法识图与钢筋计算 本章在这里主要介绍平法识图概述、钢筋计算的主要内容和需要注意的问题,以便为后面各章具体的技术内容讲述奠定基础。 1.1 平法识图概述 1.1.1 平法及其产生 1)什么是平法 “平法”系指混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称平法。它是我国目前现行的具体工程结构施工图设计的主要方法。为简化起见下面统以“平法”进行表述。 “平法”其表达形式概括起来,就是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构施工图。 2)平法的产生 平法的创始人是山东大学陈青来教授,在创立平法的时候,他在山东省建筑设计院从事结构设计工作。当时正值改革开放初期,设计任务非常繁重,为了加快结构设计的速度,简化结构设计的过程,他吸收了国外的经验,结合中国建筑界的具体实践,创立了平法。 3)平法的重要意义和作用

(1)“平法”是我国对混凝土结构施工图设计表示方法所进行的一项重大改革,它是国家科委和建设部列为国家级科技成果重点推广项目。它的推广及应用,具有其重要意义与作用: (2)“平法”它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法。由于它把构件尺寸和配筋直接表达在各类构件的结构平面布置图上,使其结构施工图的数量大大减少,这不但减少了绘图的工作量,而且,结构设计的后期计算,如每根钢筋形状和尺寸的具体计算、工程钢筋表的绘制等,也都免去而不作了。这样,它不仅精简了混凝土结构施工图的设计(绘图)的程序,极大地的解放了结构设计师的繁重劳动,加快了结构设计的步伐,在一定程度上提高了结构设计的质量。 (3)平法实施以后,对施工企业来讲,首先是施工人员到工地携带的图纸少了,并且还减少了结构施工图的阅读时间。因此,“平法”制图规则不仅是结构设计师者完成柱、墙、梁平法施工图的设计依据,而且也是施工、监理人员准确理解和实施平法结构施工图的依据。 1.1.2 平法图集与其他标准图集的区别 (1)一般标准图集所含的内容 我们以往使用的一般标准图集,都是“构件类”标准图集,例如预制混凝土板图集、预制混凝土拱形屋架图集等,该类图集对每一个具体的构件,除标明了其工程的做法外,还给出了明确的工程量,如混凝土体积、各种钢筋的用量及预埋铁件的用量等。

平法识图试题汇编

平法识图之认识与总结 这个学期里我们学习了关于平法识图的知识,通过一段时间的的学习,对平法识图有了一些新的认识和看法,通过老师的讲解、课本的介绍加上自己的查阅也进一步学习到它给人们带来的便利和价值。平面表示法,是指混凝土结构施工图平面整体表示方法(简称平法),是把结构构件的尺寸和钢筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图的方法。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法,是混凝土结构施工图设计方法的重大改革。 一、梁平法 1、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,靠近支座。当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。同排纵筋有两种直 径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 写时将角部纵筋写在前面。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不 需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将 各排纵筋自上而下分开。当梁下部纵筋不全部伸入支座时, 将梁支座下 部纵筋减少的数量写在括号内。 6φ25 2 (- 2)/4, 则表示上排纵筋为 2φ25, 且不伸入支座, 下排纵筋为4φ25, 全部伸入支座。 (3)若集中标注的内容在原位标注中出现,且内容不同时,以原位标注为准。 2、集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、梁箍筋(包括钢筋级别、直径、 加密区与非加密区间距及肢数值,如φ10@100/200(4),表示直径为10mm 的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢 箍)、梁上部贯通筋或架立筋根数(当同排纵筋中既有贯通筋又有架立 筋时,应用加号“+”将贯通筋和架立筋相连。注写时须将角部纵筋写 在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内。如2φ22 +2φ12)。二、板平法

平法识图期末考试a答案(1)

1.一级钢筋作为受力主筋时末端设置(180 )度弯钩,单个弯钩长度为(). 2.梁编号为WKL代表的是什么梁(屋面框架梁) 3.梁的上方有这样的集中标注2ф22+(4ф12)请问括号内的标注表示梁的(架立筋) 4.对于梁宽是300mm的梁,侧面纵向构造钢筋的拉筋直径一般为(6)mm 5. 板中的钢筋标注方法可以分为:传统标注和平法标注,其中在传统标注表示贯通纵筋时,如图1所示,表示的是板的( B下部通长筋)钢筋 图1 1. 板的平法标注有两部分内容构成,分别是(集中标注)和原位标注。 2.KL5(3A)表示: 5号框架梁,3跨,一端带悬挑 3. 在11G101图集中,钢筋按规格可分为:一级,二级,三级和四级;我们可以表示为(HPB300),(HRB335),(HRB400),(HRB500) 4.当梁宽≤350时,拉筋直径为(6)mm,梁宽>350时,拉筋直径为(8 ) mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的(两)倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 5. 板块集中标注内容为:WB3 h=120 B:xΦ12@120;yΦ12@110 则可用文字表述为:WB3表示3号屋面板,板厚120mm,板下部配置的贯通纵筋X向为Φ12@120,Y向为Φ12@110;板上部未配置贯通纵筋。 @100/150(4)表示: 箍筋级别为一级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100mm,非加密区间距为150mm,箍筋肢数为四肢箍。 四、计算题(34’) 1.下图某工程三级抗震,请计算图中现浇板的钢筋工程量。(评分标准:写出各类钢筋完整计算式,并统计根数及总长度) 板环境类别1类,砼C25,KZ1:400*400, KL1:300*500

相关文档
相关文档 最新文档