文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 春节期间福建电网安全运行方案

春节期间福建电网安全运行方案

2010年春节期间

福建电网安全运行方案

省公司批准:蔡敬东

省调审核:黄文英方朝雄

省调校核:杨桂钟黄巍张应灵张世钦省调编写:方端余秀月姚宇臻乐于华

福建电力调度通信中心

2010年2月5日

根据国家电网科[2009]438号《特殊时期保证电网安全运行工作标准》要求,2010年春节期间(2月13~16日,除夕~初三)为国家电网公司规定的电网二级保电特殊时期。为保证春节期间福建电网的安全稳定运行及可靠供电,特制定电网安全运行方案(简称“保电方案”)。

各发、供电单位应根据本方案要求,制定电厂及地区电网的保电方案,春节前应安排发输变电设备安全隐患排查及消缺工作,并于2月12日(农历二十九)12:00前完成各项保电措施。各调度对象应于2月12日15:00前向省调调度员汇报保电方案执行情况,省调调度员应于2月12日17:00前向华东网调汇报全省系统保电准备情况。

组织措施:

春节保电期间,省电力调度通信中心成立以黄文英为组长的电网保电工作小组,成员名单附后。调通中心领导带头值班,并安排三次早会进行调度生产会商会。

技术措施

(一)负荷预测

(二)主要检修方式安排

1、主要机组检修

除上述机组检修外,主网不再安排其余水火电机组计划检修。

2、春节期间主网主要检修方式和施工预安排:

(三)春节期间开停机预安排

1、2月13日(除夕)主要火电厂开机方式预安排如下表。水电机组除检修

外均应处于运行或备用状态。省调将视省网用电负荷增长及各水库的来水情况,从2月17日(初四)起将陆续安排调停火电机组并网发电,各调停火电机组应提前做好开机准备。

主要火电厂开机方式预安排

2、省调将密切关注天气预报、负荷变化及水库来水情况,若全省有明显降雨或网供用电负荷较预计低,将继续调停火电机组。火电机组备停顺序为:可门电厂一台、后石电厂一台、福州电厂一台、嵩屿电厂一台。

3、500kV联络线双回路与华东电网联网运行。省网按华东总调要求下达的旋转备用容量要求,留足旋转备用容量。

4、根据预测的负荷水平,上述开机方式可满足春节期间最高发电负荷及备用容量需求,也可满足春节期间最低负荷的调峰要求,同时通过调整各发电厂出力,避免220kV及以上线路、500kV联变重载运行,220kV及以上电压控制在

合格范围内。

5、要求各电厂切实加强安全生产,搞好设备的运行维护,确保运行机组稳发满发;特别要做好机组在最低脱油稳燃及进相运行工况下安全运行措施。各火电厂仍应千方百计组织电煤供应,增加库存电煤,按省政府要求提高库存电煤至机组满发15天以上,以满足正月初四过后电网用电负荷大幅增长的需求。省调不安排新建机组并网调试,所有调试机组处停机状态。

6、要求前云、石圳、新店等LNG燃气电厂与中海油站气公司加强协调联系,具备LNG电厂至少2台机应急发电能力;各LNG电厂保证供汽管道的安全运行,加强设备的运行维护,做好随时开机准备。

7、做好电力电量平衡工作,密切监视水情情况,根据实际负荷及时调整开停机、发电方式及系统潮流。

(四)水情及水电厂发电安排

1、根据省气象台中长期天气预测:受冷空气影响,预计2月12~13日(农历二十九~三十)全省天气阴有阵雨,中北部地区的部市有中雨,2月14~15日全省天气阴有小雨。2月16~17日全省天气阴到多云。2月18~19日我省又有一次降水过程。

2、水库发电原则:水口按径流发电,安砂水库水位较高优先安排其发电;古田、池潭、芹山、周宁电厂调峰运行;街面、棉花滩、沙溪口电厂根据电网需要顶峰运行。

各大水库日电量预安排及水位控制

(五)电压运行控制

1、根据华东网调关于春节保电期间运行方式预安排,原则上春节期间福建电网保持两回联络线与华东电网联网运行,联络线投入TBC控制方式。

2、省调、地调AVC系统投入正常运行,包括省调AVC主站与500kV变监控系统AVC功能投入闭环运行(500kV联变分接头档位也作为控制对象),220kV 及以上电厂除芹山、古田二级电厂AVQC功能投入远控方式。

3、春节期间负荷大幅度降低,应尽可能避免电压越上限运行。省、地调度监控系统应具备电压告警功能,变电站500kV母线电压至534kV、220kV母线电压至234kV时能自动告警,值班调度员应及时采取措施控制电压不越限。

4、通知各地调及时跟踪220kV及以下电压运行情况,退出所辖的电容器组,尽可能投入低抗(包括220kV及以下变电站配网及用户),同时加强对地区电源无功管理,控制220kV变电站中低压侧无功不倒送主网。2月9日~20日(农历二十六~正月初七)高峰时段省调暂停对各地区网供力率考核。

5、为尽可能控制省网500kV电压不超过535kV,220kV电压不超过235kV 运行,500kV系统高抗及低抗尽可能投入。主网可投低抗明细表如下。各500kV 变电站应特别注意500kV主变过励保护启动情况,一旦发现保护告警,应及时汇报省调调度台,同时采取相应电压控制措施防止主变跳闸。

220kV及以上变电站可投低抗明细表:

6、为控制三明、厦门、漳州、泉州北部玉叶、仙苑、金锁变,福州北部闽清变、塔前、北郊等220kV母线电压不越限,春节前安排大园变、海沧变主变停役进行主变无载分接头调整,500kV联变档位具体调整如下:

7、为控制主网运行电压不超过上限,可调用运行机组进相运行,机组进相运行深度应视发电机机端电压及发电负荷大小而定(主要机组进相深度如下表)。

接入500kV/220kV系统的机组进相能力(MW/MVar)

8、当主网采取措施后,因小水电倒送主网造成220kV变电站母线电压超过242kV时,调度员应下令地调停运小水电的措施控制母线电压不超过242kV。

9、为降低500/220kV电压水平,春节前及春节期间将考虑采取停役500kV/220kV线路措施。优先停役500kV田三I路(127km)、卓三I路(185km)线路。当500kV运行电压超过535kV,220kV电压超过234kV时,应考虑继续停役500kV漳卓I路(145km)、田德I路(135km)、后漳I路(60km)、漳泉I路(110km)、水三线(124km)线路、500kV福东一回线(75km)、东莆一回线(97km)。

龙岩地区考虑停役的220kV线路有:漳庄一回(105km)、坑园一回(22km)、平总一回(97km)、黄平一回(81km)、棉紫一回(86km)线路;南平地区可考虑停役田童一回线(43km)、田横一回线路(54km)。

为防止500kV线路一侧断开时线路末端电压太高,上述500kV线路停电时应注意操作顺序如下:田三I路停电(三阳侧解环,陈田侧停电);卓三I路停电(卓然侧解环,三阳侧停电);漳卓I路停电(卓然侧解环,漳州侧停电);田德I路停电(陈田侧解环、宁德侧停电);水三线停电(三阳侧解环,水口侧停电)。

500kV线路送电操作顺序如下:水三线(水口侧充电,三阳侧合环);田德I路(宁德侧充电、陈田侧合环);漳卓I路(漳州侧充电,卓然侧合环);田三I路(陈田侧充电、三阳侧合环);卓三I路(三阳侧充电,卓然侧合环)。

初四后省调视电网负荷增长的情况,将逐步恢复以上停役线路送电。

220kV及以上停役线路表:

(六)电网运行措施

1、加强电网重载设备的运行监控。针对当前雨水偏少及检修方式,尤其对主网电压及重要断面的潮流监控。

2、春节重点保电期间,福州地区220kV及以上主网正常接线方式下,福州一厂开两台机及以下运行,其220kV开关站安排合厂运行。

3、各发、供电单位应切实加强安全生产,落实安全责任,搞好发输变电设备的运行维护。做好应对恶劣天气的应急措施,同时电厂及供电单位应利用节假日进行机组及存在缺陷的设备消缺,设备应处于运行或健康的备用状态。

4、各发供电单位应做好输电线路沿线山林防火工作,依靠各级政府,及时启动应急预案,确保输电线路安全运行;若因220kV重载线路、500kV走廊火烧山现场要求线路停运,应经省公司领导批准才能安排线路停役,并做好相应的事故处理预案。

5、针对闽西北、闽东地区春节期间可能出现持续低温和冰雨天气。各发供电单位尤其是三明局、龙岩局、南平局及宁德局应加强对输变电设备的巡视,并做好相应的应急预案。若220kV及以上输变电设备发生覆冰现象,各单位应及时向省调调度员汇报,同时各地调应及时向省调汇报有关35kV及以上输变电设备发生覆冰情况。

6、春节保电期间(2月13日~16日,除夕~初三),除为降低220kV及以上主网电压被迫采取断开线路措施外, 500/220kV主网架尽可能保持全接线方式运行。

7、电厂应切实落实防止电厂全停及保厂用电措施,保证励磁系统、调速系统、水电厂低频保厂用电及火电厂低频保厂用电功能按省调下达的整定值整定并正常投运。同时做好电厂高压开关站及送出线路全停的应急预案。

8、春节期间为重要保电时期,地区民间节日多。为提高地区供电的可靠性,要求各有关供电单位根据各地区电网的实际运行情况及保供电要求,可安排部分220kV变电站轻载主变转运行,省调均给予免考核。同时各地调应根据《福建电网年度稳定运行规定》关于220kV主变接线方式要求合理安排220kV主变运行方式;在不发生220kV单段母线或单台主变跳闸而引发其它主变超过其短时急救过负荷能力而扩大为主变损坏事故或地区电网短路电流超标条件下,应尽量安排多台主变110kV侧并列运行,同时通过优化地区运行方式,辅以地区备自投装置,提高地区电网运行可靠性。

9、春节期间,各地区应制定相应的保地区电网安全稳定及可靠供电方案,尤其要确保居民的生活用电。各地区应依据事故限电序位,明确重要和一般地区、场所、时段的划分及保电级别,并保证对重点保电对象的供电。应特别注意做好对有关市政、新闻单位、转发台、通信机站及医院等重要负荷的可靠供电工作,优先保证人民生活等对社会稳定影响较大的用户用电。

10、加强调度通信与调度自动化系统运行维护工作,确保通信畅通与调度自动化的准确、可靠。加强网络与信息安全保障工作,进一步完善信息系统的

防范措施和应急预案,加强对防火墙、入侵检测、漏洞扫描、网站主页监测、身份认证等方面的重点防范,防止网络遭受计算机病毒和不法分子的破坏和攻击,有效防范与处理重大网络安全事故,确保信息系统的安全可靠。

11、各单位务必要加强人员管理,严格执行规程规定,加大反违章工作力度,严防发生人身、设备及电网事故,严防误操作、误碰等人员责任事故。(七)保护及安全自动装置要求

1、对重要220kV及以上的联络线、联络变、母线所装设的主保护、后备保护应全部无缺陷并保持正常运行。主网保护缺陷应在节前完成消缺工作,确保220千伏及以上线路、母线保护按正常配置全部投入,正常情况不安排检修, 加强保护的备件配置和保电期间的缺陷管理,确保主网快速保护投入率。

2、单台变的500kV主变停役时,要求其220千伏侧母线所有出线均应保持运行。

3、所有运行设备的继电保护装置、故障录波装置、安全自动装置必须按要求投入,尤其要加强福建电网在线稳定控制系统的运行管理,要求500kV在线稳定控制系统A/B套均投离线方式,同时要求有关单位加强运行监视及维护;若出现异常退出,应及时向华东网调汇报。

4、各电业局应保证和核对地区低频、低压减载装置正常投运,并满足省调下达的切荷量要求;并网电厂检查低频保厂用电等黑启动方案能正常实施。(八)调度运行注意事项:

1、调度运行人员应掌握保电方案,熟悉电网运行方式的细节和要点,并根据保电方案和省网运行特点,做好事故预想。特别是做好重要变电站、发电厂全停以及重要输电线路跳闸后的紧急处理预案。

2、若500kV联络线单回路运行,省调应请示华东网调将联络线计划值调整为零,调度员应做好500kV联络线跳闸后福建电网成孤立网的事故应急预案。

3、春节期间负荷较低,值班调度员应注意监视220kV及以上电压,通过调整相应区域机组的无功出力,督促220kV及以下变电站电容器、电抗器组投退,

控制电压在合格范围内,尽可能控制500kV系统母线电压不超过535kV、220kV 系统电压不超过235kV;若发现系统电压过高,优先采取机组进相运行或及时投入500kV变电站低压电抗器运行,调整500kV联变分接头档位等措施;若局部地区电压仍居高不下,则可按照电压运行控制中的措施停运线路、减少线路充电无功及限制小水电上网等措施。

4、春节期间,调度系统各级运行值班人员要严格执行规章制度,严肃调度纪律,精心调度、精心操作、勤于调整。加强电网运行监控,特别注意继电保护、安全稳定装置等二次设备的安全可靠运行。

5、加强调度通信与调度自动化系统运行维护工作,确保通信畅通与调度自动化信息的准确、可靠。

(九)重要城市方式安排

1、福州地区:

(1)除黎明变、闽清变110kV侧分裂运行外,向重要保电区域供电的220kV 变电站110kV侧应并列运行,同时要求两台主变负荷应满足N-1原则。

(2)福州电业局应适当调整地区供电方式,做好220kV变电站主变跳闸紧急情况下的事故预想。

(3)做好电压控制工作,及时投退电容器。

2、厦门地区:

(1)厦门局应加强对进岛220kV线路东钟Ⅰ/Ⅱ路、嵩禾Ⅰ/Ⅱ路线路走廊的特巡,跟踪厦门岛内负荷,密切监视220kV东钟Ⅰ/Ⅱ路、嵩禾Ⅰ/Ⅱ路四条进岛线路的潮流,做好220kV进岛线路跳闸的事故预想。

(2)为提高厦门地区的供电可靠性, 220kV梧侣变及东渡变110kV侧两台主变并列运行,另一台110kV侧与其分裂运行;半兰山变一台主变停役,另外两台主变110kV侧并列运行;其它220kV变电站110kV侧均应并列运行;同时两台主变负荷应满足N-1原则要求;厦门局应重新复核并落实备自投控制措施,确保其正确投入。

附:福建电力调度通信中心春节期间电网保电工作小组名单

组长:黄文英

副组长:王庆铸、任晓辉、方朝雄

成员:张永树、邓兆云、陈杰、杨桂钟、黄巍、陈峰、许澄生、连纪文、张世钦、林东胜

联系电话表

相关文档
相关文档 最新文档