明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。

经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。

二、施工总体部署

(一)施工平面布置原则

针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工

重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。

(二)管理目标

1、工期:

本工程工期要求为:100天

2、质量:

根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

3、安全:

整个施工过程中,完善各项安全规章制度,杜绝重大伤亡事故的发生,轻伤事故频率不超过5‰,同时做好现场各项安全防护措施。

4、现场管理:

坚持“标准化”长效管理。积极应用“四新”技术。

5、成本管理目标:

以优质的管理创造最佳工程效益,最大程度上让利于业主;实行资源的最优配置,努力提高职工的劳动收入,实现企业利润指标。

三、施工方案及技术措施

开工前准备及测量放线施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。

(一)工程重点、工程难点

工程改造设计:(1)小区内部现状合流管道建设年代较远,管径偏小,根据业主方意见,现状合流干管全部废除,重建雨污水管道。(2)小区内部新建雨水管及收水井,雨水就近排至南官河内。(3)化粪池进出水管、宅前污废水收集管及主路污水管新建,污水就近接至济川路和江洲路污水管网中。

本工程重点是雨水管道和污水管道的安装

本工程位于居民小区内,道路比较狭窄,路两侧居民、进出居民很多,施工工作面狭小,居民作息问题导致的工程复杂问题。

(二)施工前准备

1、现场准备

施工现场设置告示牌,提醒驾驶人员、行人注意交通安全,将施工与交通运行的相互影响减小到最低程度。

施工环境复杂,工程开工前,需要与小区居委会和建筑物业主及管理单位联系,并与其沟通、协调,取得他们的理解和支持,做好周围障碍的迁移和相邻建筑物的保护、监控工作。

施工现场管道施工段存在大量堆积土方。需要使用挖掘机及渣土车清运至不影响施工部位堆放,具体部位建设单位现场确认。

施工前先复核地下管线和地下隐蔽设施的位置和标高,对外露检查井,雨水口,消防栓,人防通气孔及公用事业表具箱等应予标明,避免埋设或堵塞。对新埋地下

管线,应检查沟槽回填质量,如未达到规范要求,应采取补救措施。管基施工前必

须切实做好施工期间的排水措施,保证施工期间排水畅通。

3、物质准备

建筑材料、机具、设备是保证施工顺利进行的物资基础,工程开工前,这些物

资必须按计划到位,满足工程开工与连续施工的要求。

(三)挖沟、排水

对低于地下水的管沟或有大量地面水、雨水灌入或因不慎折断原有给水管道凿除沟

内积水、均需组织排除积水。挖土应从沟底标高最低端开始。

1、掌握地下原有各类管道的分布状况及介质

2、掌握水文地质资料,采用管井井点降水、轻型井点降水等措施进行降水。具体降水措施见现场降水分布图。

(四)管道施工

1、施工工艺

施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂→沟槽回填土。

2、沟槽开挖

锯缝为了保证沟槽开挖不破坏两侧路面,测量划线后用混凝土切割机沿划出的上口边线锯缝,将水泥混凝土路面和沥青混凝土路面锯透,并保证锯缝顺直。

破碎路面

管道位于水泥混凝土和沥青混凝土、结构层下,用挖掘机直接挖掘比较困难,需将挖掘机铲斗换成岩石破碎机头,在已锯出的两条缝之间破碎路面,一般1m2左右用钢钎插入撬碎一次。

在沟槽开挖前,一定要弄清有无地下管线(如电缆、管道等)后方可开挖。

1、本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按槽底最小宽度表开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。

2、沟槽开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况,立即将水抽出坑外。

3、管道基础

基坑开挖至设计标高,复测无误后,经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。管道基础采用垫层基础,其厚度应符合设计要求。

DN300~DN600雨水管采用PVC实壁管,胶圈接口。

DN800~DN1500雨水管采用钢筋混凝土Ⅱ级管。

PVC实壁管基础采用中粗砂基础,管道开挖沟槽回填要求详见附图。

钢筋混凝土Ⅱ级管采用混凝土基础,接口采用承插口形式。

雨水口采用乙型单篦收水口,具体参见《江苏省排水通用图集》(苏S01-2012)第222页。

基础夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接

口完成后,随即用相同材料填筑密实。

4、管道安装

根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工将管道放入沟槽。待用的

管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用,并做好记号,另行处理。

安装由下游往上游依次进行。下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。

下管用人工或小挖机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内

的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端,保持管身平衡均匀

溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;小挖机下管吊装时,用非金属绳索

扣系住,不串心吊装。

雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管

安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,

如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现管道损坏,应将损坏的管道整根更换,重新铺设。

5、管道接口

(1)、卡箍式橡胶圈柔性接口

采用卡箍连接的管材接口前,先检查卡环及环内胶圈是否配套完好,确认卡环

内胶圈安放位置及接口。接口时,先将接面清理干净,然后将接口端面的中心轴线

对齐。接口方法按下述程序进行:接管时,先由一人用棉纱绳吊往被安装管道的接口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将

该管缓缓接至预定位置;接口合拢后,人工用扳手将钢箍螺丝固定好,使橡胶密封

圈同步就位,不扭曲、不脱落。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动,采用稳管措施。管道封口后,复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。

砌筑检查井要注意,挂线校核内径、收口段每段检查有无偏移,每天砌筑高度不宜超过2m,井砌完后要及时装上预制井环,安装前应校核井环面与路面标高是否一致,无误后才座浆垫稳,井盖安放面必须平整、稳妥。

(2)、管道与检查井衔接

1)、管道与检查井的衔接,采用柔性接口,也可采用承插管件连接,视具体情况。

2)、当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇筑时,采用中介层的作法。其时在管道与检查井相接部位预先用与管材相同的塑料粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。

中介层的做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表清理干净,然后均匀的涂一层塑料粘接剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗砂,固化10-20分钟,即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。

3)、管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,与检查井采用短管连接。即在直接与检查井连接的管段长度采用0.5m,后面再连以不大于2.0m的短管,以下再与整根管连接。

4)、检查井底版基础,与管道基础垫层平缓顺接。

(3)、闭水试验和回填

管道闭水试验:雨水管道应在填土前进行闭水试验,试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h,闭水试验管段应按井距分隔带井试验,试验管段长度不宜超过5个连续井段,试验必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》的有关规定执行。

6、变形控制和检测

1)、埋地塑料管材通过管区回填材料的选择、填筑和压实等控制手段,使管—土共同作用得以充分发挥,以减少埋地塑料管道的变形量。

2)、充分利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形,来抵消

一部分由于管道上部静荷载和活荷载作用引起的管道竖向变形,使管道周围回填土

具有较大的密实度和对管的支撑反力。

3)、管道安装覆土到设计标高后即对管道变形进行检测。

4)、雨水管道应在填土前进行闭水试验,试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h,闭水试验管段应按井距分隔带井试验,试验管段长度不宜超过5个连续井段。

7、施工注意事项

(1)铺设承插式管道时,承口应迎着水流方向,管子间的橡胶圈接头以及管子与窨井的连接处必须确保密封不漏水。施工前需对管子和橡胶圈的质量进行检查。

(2)施工时若基础位于地下水位以下的,需先进行降水至槽底以下至少0.5米。

(3)本工程施工中综合管线众多,请与有关管线单位联系,现场协调解决,并派人现场监护以确保安全。

(4)施工前必须先复测济川路和江洲路现状污水接入管位置及标高,确定能接入时方能施工。如有不符,请通知设计单位,以便调整。

(5)管沟基础及检查井井体应落在原状土上且在施工排水过程中不受扰动,用机械挖土时不应超挖,一般要求人工清底。检查井地基承载力特征值要求不小于100KPa,给水管道地基承载力不小于80KPa,如地基承载力达不到设计要求,需用1:1砂石换填达到地基承载力设计要求。基底如遇淤泥,必须清除至好土,并换填1:1砂石换填,使之不产生不均匀下沉,并达到地基承载力设计要求

(6)路面范围内的井室周围,应采用5%水泥土回填,以防止建成后的路面在井周围发生沉降,其回填宽度不宜小于300mm。车行道下的过路管应用5%水泥土回填至道路路基处理层下。

(7)污水管施工完毕后应做闭水实验(渗漏量应符合现行市政工程质量检验评定标准),合格后才可回填土。

(8)施工过程中如出现污水管线与小区现状雨水管交叉碰撞,则在相交位置设置φ1000交叉井(详见苏S01-2012),雨水管断开,污水管通过。

(9)施工过程中化粪池出水及杂物间、阳台污废水收集管接入新建污水管的位置可根据现场情况调整。化粪池进出水管可根据化粪池位置调整,保证污水顺接

至新建污水管。调整数据需报设计、监理和业主等单位同意后方可实施。本次住宅污水出户管不在工程范围内,施工工程中需清淤疏通,如遇损坏,进行更换。

(10)施工过程中对绿化、停车场、路牙石等破坏,施工结束后进行现状恢复。

(11)本说明未述及的施工技术和质量要求,按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和其他相关规范执行。

(12)雨水管道遇不明管线时,应及时与设计单位联系,并和甲方、监理、管线部门等相关单位一起协商解决。

(五)路面恢复

1、路面恢复结构

(1)南北向主路车行道结构设计方案

4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)

6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)

0.6cm沥青下封层

17cm 水泥稳定碎石

17cm水泥稳定碎石

20cm碎石灰土(碎石:灰土=7: 3)

20cm碎石灰土(碎石:灰土=7: 3)

路基处理夯实

(2)东西向主路结构设计

15cm C35混凝土

20cm 碎石灰土(碎石:灰土=7:3)

(3)别墅区道路结构设计

15cm C35混凝土

20cm 碎石灰土(碎石:灰土=7:3)

(4)停车位结构设计

6cm C35彩色混凝土

9cm C35混凝土

20cm 碎石灰土(碎石:灰土=7:3)

2、路面材料要求

(1)沥青沥青面层采用适用于本地1-4气侯分区70号A级道路石油沥青,其

质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表4.2.1-2的技术要求,当缺乏所需标号的沥青时,可采用不同标号掺配的调和沥青,其掺配比例由试验决定,掺配后的沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表4.2.1-2的

技术要求。

(2)粗集料沥青面层用粗集料包括碎石、破碎砾石等,粗集料必须由具有生产

许可证的采石场生产、加工,粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙,质量技术要求应符

合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表4.8.2的技术要求(见下表),当单

一规格集料的质量指标达不到表中要求,而按照集料配合比计算的质量指标符合要求时,工程上允许使用。粗集料的粒径规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG

F40-2004表4.8.3的技术要求。粗集料与沥青的粘附性、磨光值应符合《公路沥青路

面施工技术规范》JTG F40-2004表4.8.5的技术要求,当使用不符要求的粗集料时,

宜掺加消石灰、水泥或用饱和石灰水处理后使用,必要时可同时在沥青中掺加耐热、

耐水、长期性能好的抗剥落剂,掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

(3)细集料沥青面层用细集料包括天然砂、机制砂等,细集料必须由具有生产

许可证的采砂场、采石场生产、加工,细集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质,并

有适当的颗粒级配,其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表

4.9.2的规定,沥青混合料用天然砂规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG

F40-2004表4.9.3的技术要求,当砂的含泥量超过规定时应水洗后使用。

(4)填料沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性

石料经磨细得到的矿粉,原石料中的泥土杂质应除净,矿粉应干燥、洁净,能自由地

从矿粉仓流出,其质量符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004表4.10.1的规定。

(5)中料式沥青混合料采用AC-16C,粗集可采用石灰岩,厂拌机铺。

(6)沥青下封层宜采用层铺法的单层式沥青表面处治,厚度为0.6cm。

(7)透层材料:水稳碎石顶面必须浇洒沥青透层油,透层沥青采用慢裂的洒布型

乳化沥青,沥青用量为1.5Kg/m2,洒布矿料粒径3-5mm,用量为7-9m3/1000m2。

(8)高性能聚酯防裂布

新老路面搭接处下面层底应设置高性能聚酯防裂布,高性能聚酯防裂布的各项指

标应符合《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012)11.2.2条的要求。

具体要求见下表:

用于路面裂缝防治的高性能聚酯防裂布技术要求表:

性指数偏大的粘性土,应加强粉碎,粉碎后土块的最大尺寸不应超过15mm。

(10)砂、碎石、砂含泥量应不大于5%。

(11)级配碎石

应质地坚硬,并应符合规定级配,最大粒径不应超过40mm,技术要求符合下表规定:

表1 碎石技术要求

3、砼面层浇筑

施工用商品砼运至浇筑地点,使用前应提前测定砼配合比以及砂、碎石实验报告,并报监理工程师验收,合格产品方可使用。砼采用平板式、插入式两种振捣设备振捣,振捣应均匀、合理,防止过振、漏振现象发生。浇筑应做到连续进行,严禁一板施工

段内有间断。浇筑完成后,及时做好养护工作。同时,及时做好路面砼切缝工作,待

混凝土强度达到85%后进行刻纹。水泥砼路面每隔5m左右设置3mm宽、6cm深切缝,

缝隙采用沥青填料填实。砼路表面应做刻纹防滑处理。

(六)绿化恢复,乔木移植

绿化起挖及栽植

小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无秩序停车的现象。绿化种植品种多样,布置在整个住宅小区的各个地方,有乔木、灌木、地被。绿化工程的对象是有生命的植物材料。现针对原有乔木移栽,做好养护保养。

(1)定点放线

定点放线即是在现场测出苗木栽植位置和株行距。

(2)挖种植穴

在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴,种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16~20cm,栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展,穴的深度一般比土球高度稍深些(10~20cm),穴的形状一般为圆形,但必须保证上下口径大小一致。

种植穴挖好后,可在穴中填些表土,如果坑内土质差或瓦砾多,则要求清除瓦砾垃圾,最好是更换新土。如果种植土太瘠瘦,就先要在穴底垫一层基肥。基肥一定要经过充分腐熟的有机肥,如堆肥、厩肥等。基肥上还应当铺一层壤土,厚度5cm 以上。

定植

1)定植前的修剪

在定植前,苗木必须经过修剪,其主要目的是减少水分的散发;保证树势平衡以保证树木成活。

2)定植方法

苗木修剪后即可定植,定植的位置应符合设计要求。

定植施工的方法是:将苗木的土球或根蔸放人种植穴内,使其居中;再将树干立起,扶正,使其保持垂直;然后分层回填种植土,填土后将树根稍向上提一提,

使根群舒展开,每填一层土就要用锄把将土插紧实,直到填满穴坑,并使土面能够盖住树木的根颈部位,初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直,树冠有无偏斜;若有所偏斜,就要再加扶正。最后,把余下的穴土绕根颈一周进行培土,做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实,不能松散。

3)定植后的养护管理

栽植较大的乔木时,在定植后应支撑,以防浇水后大风吹倒苗木。树木定植后24小时内必须浇上第一遍水,水要浇透,使泥土充分吸收水分,根系与土紧密结合,以利根系发育。

树木,树丛外沿可配较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时,一定要向树丛以外倾斜,不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树,不可斜栽。树丛内植株间的株距不应一致,要有聚有散。成丛分布的树木施工时应高矮搭配,疏密结合,自然协调。

草坪工程施工

草坪的建设,应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中,一般都已确定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪上的树木种植情况;而草坪施工的内容,就是要求根据已确定的设计来完成一系列的草坪开辟和种植过程。这一施工过程,主要包括土地整理、放线定点、布置给排水设施、铺种草坪草和后期养护管理等工序。

四、施工进度计划及保证措施

1、以资格预审时所报项目经理为首,选拔优秀管理人员组成项目经理部,加强对工程的领导。

2、加大投入,配备足够的机械设备和人力物力,保证满足工程需要。

3、实行各种形式的承包责任制,充分调动全体参战人员的积极性,明确责任,奖罚分明。

4、实行分层次计划管理,将施工计划分解到基层,做到人人心中有数,时时有主攻目标。

5、搞好计划调控,项目经理部每天召开一次碰头会,发现问题及时解决,保证工程顺利进展。

6公司总部准备好后备力量,发现本项目工程滞后现象立即采取相应的增援措施。

7、狠抓工程质量,保证每道工序一次检验合格,不能出现返工耽误工期。

8、做好宣传工作,争取沿线群众理解,做好环境保护,减少与附近居民的矛盾,尽量减少影响因素。

9、尊重业主的意见,及时汇报、请示,争取业主支持,接受监理工程师

的监督,服从监理工程师的指挥。

五、文明施工措施计划

1 严格按施工组织设计组织施工。

2 施工场地内各种材料挂牌公开,堆放整齐。

3 配备专门的人员对施工场地及周围环境进行清理和打扫。

4 场内悬挂安全、质量、文明施工的标语牌,时刻提醒施工人员安全。

5 锯缝机和凿岩机利用白天施工,不影响周边居民的休息时间。

6 搞好与周围单位、居民之间的关系,认真吸取市容,城管大队的意见,搞好

施工环境,美化市容。

7 夜间施工人员不得大声喧哗,行车及行走机械严禁鸣号,施工场地内行车必

须放慢速度,保证行人安全。施工中土方妥善堆放,外运途中不飞散,不污染道路

及环境。

8 认真听取驻地监理的意见,按市政、业主、监理总部文件、指示要求。搞好

安全生产和文明施工,争当文明施工的典范。

9 努力作到“两通、三无、五必须”文明施工基本标准。设立专人管理内业资料,建全各种台帐,资质管理资料,安全管理资料,文明施工基础资料及美化布置

办公室。完善现场管理,建立五牌一图,设立宣传标语、彩族。明确施工现场人员

标志。

10 配合管线单位,确保地下管线安全。

11 施工时爱护周围的绿化,确保周围的环境不受污染。

六、质量保证体系

(一)质量目标

1、工程质量是工程施工的灵魂,质量的好坏直接体现了施工单位的管理和技术

水平,采用先进的、合理的、成熟的、施工技术和工艺,结合城区进来改建工程施

工特点,以解决难点工序为主要内容,实行技术骨干定岗定则,严格执行监理程序,以确保本工程达到高标准。

(二)质量保证措施

1.施工计划的质保措施

在编制进度计划等控制计划时应充分考虑人、材、物及任务量的平衡,合理

安排施工工序和施工计划,合理配备各施工段上的操作人员,合理调拨材料机具,合理安排各工序的交叉作业时间。

2.施工技术的质保措施

发放图纸后,内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解提

出施工图纸中的问题、难点、错误,并在图纸会审及技术交底时予以解决。同时,对质量难以控制的施工部位或新的施工工艺进行深入研究,并编制相应的作业指

导书或施工方案用以指导施工。土建内业技术员要将各专业所有预留预埋深化到

土建图纸中,以便土建施工时检查监督,防止漏埋、错埋。搞好施工技术交底。

本工程采用三级交底模式:第一级为项目技术负责人,对本工程的施工流程进行

安排、质量要求及主要施工工艺向项目全体管理人员及工长、质检人员进行交底。第二级交底为施工工长向施工班组进行各项专业工种的技术交底。第三级由班组

向工人交底。交底必须有记录。

3.施工操作中的质保措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者,所以从施工操作人员的素质到对他们的管理均要有严格的要求。对每个进入本项目的施工人员均要求达到一定的技术等级,进行技术考核,尤其是特殊工种工人要有技术等级证书,随时对进场劳动力进行考核,对不合格者坚决调离。井架、塔吊须经劳动局验收合格后方可使用,且操作人员须有

上岗证。加强质量意识教育,提高施工人员质量意识,在质量控制上加强自觉性。施

工管理人员(工长及质检人员),应随时对操作人员的工作进行检查,在现场为他们

解决施工难点,指导施工,对不合格的立即整改。在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检的三检制。

4.施工材料的质保措施

在材料进场时,对材料供应商及厂家必须是今年核定后合格供应商、对新建

立的供应商按公司程序文件要求,进行资质、能力、信誉等进行考核,并存相应

资料。并要求供货商随货提供产品的合格证、质保书,同时按国家规定应复检的

材料(钢筋、水泥、防水材料等)必须进行复检,复检合格后方能用于工程施工。

所有进场材料必须分类堆码整齐,并挂好标识牌,以免错用。不合格或未检材料

应标识清楚(并且不合格材料应及时退场),工程中不使用未检材料和不合格材

料,对大宗材料工程中用于隐蔽时如钢筋、砼必须由责任人作好各批跟踪记录。

砼的浇筑时按要求留制试块,在同等条件下养护,及时送检。对采购的原材料、

构配件、半成品等均要建立完善的验收及送检制度,杜绝不合格材料进入现场和

用于施工。

七、安全保证措施

1、组织以项目经理为负责人的安全管理网络,将安全工作落实到人,管

理到位,详见《施工安全管理网络》。

2、加强安全教育,在布置和检查工作时,要同时布置和检查安全工作,

坚持“安全第一”的方针。

3、定期和不定期地组织安全检查,发现安全隐患,要立即书面通知,迅

速整改。

4、各种操作人员必须持证上岗,严格执行操作规程。

5、工地设置专职巡视员,与施工无关人员不得进入施工现场。

6、夜间施工应设置安全标记,坑槽边应设置防护栏,并挂红灯示警。

7、安全用电,电工操作人员必须持证上岗,不得乱拉电线,所有的临时

用电设备必须有箱、门、锁。

8、施工现场设置保证安全的夜间照明和每隔一定的距离设置提醒行人、

车辆安全的警示标志,施工现场设置安全围护设施,围护栏设置警示标志和警示闪

烁灯。在日间安排施工,尽可能的建筑噪音对附近居民的影响。

9、安全生产制度包括安全教育、检查、交底、活动等四项制度。

1)安全教育制度

新工人入场时,除公司已进行第一次安全教育外,进入项目时也要进行安全意识、安全知识、安全制度教育。然后,进入各自班组,再进行本工种的安全技术教育。

尤其是特种作业人员,必须持证上岗。专业安全员要进行专门考核,合格的上岗,不合格的培训,直到合格后才能上岗。另外,每月全项目还要定期进行一次安全教育。

2)安全检查制度

专职安全员要随时检查以下内容:班组人员防护用品是否完好及正确使用,作业环境是否安全,机械设备的保险装备是否完好,安全措施是否落实。每天检查安全隐患、违章指挥、违章作业的情况一旦发现及时发出整改通知,限期整改。分公司里每月定期进行安全检查,检查安全防护措施,各种违章制度执行情况、安全措施等。

3)安全活动制度

安全负责人和技术负责人定期或不定期召开由管理人员参加的安全生产会议,以便于研究安全生产对策,确定各项措施执行人,处理安全事故,学习有关的安全生产文件。班组每天晚上定期召开安全总结会议,对当天生产活动进行总结,针对不安全因素,发动群众,提出整改意见,防患于未然,学习有关的安全生产文件等。

八、环保及文明施工措施

1、把创文明工地作为该工程施工的重要内容,项目经理部下设“创文明

工地领导小组”,专门负责文明施工事宜。

2、上岗前对全体施工人员进行文明施工教育,严肃纪律,严格要求,为

集团树立良好形象。

3、尊重业主、设计单位和监理人员,遇到问题及时向他们请示、汇报,

协商解决。

4、与周围居民及友邻单位发生矛盾,要多作解释,文明用语,礼貌待人,实在解释不通的只能向上反映,决不允许与居民打架。

5、实行挂牌施工,建立五牌一图,即:

(1)工程概况牌;(2)安全纪律牌;(3)安全标语牌;

(4)安全记录牌;(5)文明施工制度牌;(6)施工平面图。

6、保持施工现场整洁,该运走的渣土、垃圾、废料应及时运走,不能留在工地。

7、安排专门的保洁人员,对生活及工业场地进行清扫,保持场地和道路清洁。施工用材料要按施工进度有计划地进场,施工现场尽量少堆积多余的建筑材料。

8、本工程施工范围内有多家施工单位在进行施工,相互之间有可能产生干扰,要服从管理,互相协调,减少矛盾。

九、施工项目管理组织

项目经理部主要岗位人员工作职能

1、项目经理

A、贯彻公司各项规章制度,制订本项目部管理制度和工程质量目标,全面履行本项目施工合同规定的责任和义务,实现施工合同己确定的质量、工期、成本和安全生产目标,并对本工程质量、工期、成本和安全生产工作负责。

B、负责与业主及监理工程师的工作联系,贯彻落实业主与监理工程师的各项制度和要求。

C、负责本项目组织机构的建立和人员安排,并确定各岗位人员的岗位职责。

D、根据授权进行本项自管理的决策,批准有关项目管理文件。

E、负责本项目成本控制和资金运作。

3、技术负责人

雨污管排水工程施工方案

张家界市沙堤大道建设工程二标段 排水工程专项施工方案及技术措施 一、编制依据及原则: (一)编制依据 1、由湖南中大设计院设计的张家界市沙堤大道工程施工图纸; 2、《钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999) 3、《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GB50141-2008); 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012) 6、06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》 7、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) 8、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》第二部分:聚乙烯缠绕结构壁管材(GB/T 19472.2-2004) (二)、编制原则 本着经济合理、确保质量标准,保证工期的原则。严格执行市政及公路施工规范、规程标准,建立健全施工组织机构,充实技术管理人员力量,加大资金投入,采用先进的施工技术,配备先进的施工机械设备,制订切实可行的施工方案,科学管理,文明施工,确保工程高目标优质高效地按期完成。 二、工程概况: 沙堤大道采用城市主干路标准建设,标准路幅宽度30m,设计速

度50km/h,双向4车道,沥青混凝土路面,荷载等级城—A级。沙堤大道沿线雨水管线就近入道路附近的太极溪。污水集中收集后进入污水处理厂进行处理。 一般情况下,排水管沿道路中心线平行布置,雨水管布置在中心线正下方;污水管道平行布置在西侧辅道下面,距道路中心线10.5m;具体详见施工图纸。雨、污水管在规划路口及其他地段每隔100~150m左右设置预留住户接水检查井,污水预留管管径为DN400,雨水预留管管径为DN600;预留井延伸至道路红线外1m,具体位置可根据实际情况适当调整。 本标段起止桩号K2+627~k6+327,全长3655米。地质情况良好,地质层以粉质粘土、细砂、卵石、风化页岩、石灰岩构成。地下水丰富。砂土、卵石层中水量较丰富,本层水多分布于阶地及坡脚地带。地下水受大气降水、地形地貌及岩性条件的影响较为显著,没有统一的地下水位,地下水位随地形起伏变化较大,主要受大气降水及地表水补给,排泄方式为蒸发作用为主。 雨水管管径DN>500时,采用钢筋混凝土管;DN≤500时,采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管;雨水口连接管采用DN300( HDPE)钢带增强双壁波纹管;污水管均采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管。 高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管,管材的性能:环刚度SN≥8KN/m2,埋地施工参照《06MS201-2埋地塑料管道施工》进行。 本标段雨污管网主要工程量: 1、D300~D500 HDPE塑钢缠绕排水管4979m,D600Ⅱ级钢筋砼管1044.4m,D800Ⅱ级钢筋砼管628.6 m,D1000Ⅱ级钢筋砼管1369.8m,D1200Ⅱ级钢筋砼管856m ,D1500Ⅱ级

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

雨污水专项施工方案

. 洛阳天明城71#地1#-17#楼雨污水专项施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省康泰建筑工程有限公司 二零一七年十二月三日

目录 一、编制依据及工程概况 (2) 二、管道施工 (3) 三、施工进度计划 (8) 四、质量保证体系及措施 (9) 五、安全保证体系及措施 (11) 六、文明施工保证措施 (12) 七、环境保护及防止施工扰民措施 (14)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 2洛阳天明城71#地块室外给排水工程施工图纸; 2洛阳天明城71#地块施工招标文件及答疑资料; 2国家、行业及河南省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 2《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 2公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 2本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 2我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 工程名称:洛阳天明城71#地1#-17#楼 建设地点:洛阳市伊滨区兴业街与新源路交汇处 设计单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司 本施工区域的排水系统采用雨水和污水分流制,生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道。雨水部分:室外雨水经道路竖向排水汇集后分散排入小区上部市政雨水管道。 1.3 室外雨污水排水 1、管材及连接方式 污水管、雨水管采用De200、De300、De400的双壁波纹管,管道接口用弹性密封橡胶圈,管道接口及基础见12YS8/3。双壁波纹管的环刚度等级不小于S2级。 2、雨、污水检查井 地下排水管道系统中的雨污水检查井应采用一次注塑成型的HMCN系列塑料

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

市政道路雨污水专项施工方案

市政道路雨污水专项施工方案

第一章、工程概况 第一节编制说明 1.编制依据 1.1相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程项目施工招标文件。 1.2招标文件中明文规定的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省部级范和标准。 1.3本公司对该标段工程现场踏勘的分析理解。 2.编制原则 2.1充分遵循招标文件条款的原则。 2.2坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效履行合同。 2.3按照招标文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 2.4“严格贯彻安全第一”原则。 2.5坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 3.编制目的

在满足建设单位各项要求的前提下,确保工程施工质量达到全优,力争施工工期提前,把施工对周边环境破坏和扰动控制在规定要求范围内。 第二节本工程情况 相城区苏埭路(永青路—华元路西延)市政工程位于相城区黄桥片区南部,北起永青路,南至华元路西延,沿线与永青路、永兴路、华元路西延相交,道路全长406.518m。排水体制为雨、污水分流制。该路为城市次干道。 污水管道:设计污水管管径为DN400。污水管布置在道路东侧混行车道下,距道路侧石1.5m处。污水经过污水管向北排放最终接入春申湖路污水管道。沿线地块预留DN400污水预留管,方便以后污水管接入。 雨水管道:设计雨水管管径d600、d800管,边井支管为DN225。雨水管道位于道路西侧混行车道下,距道路侧石1.5m,雨水管接入华元西路雨水管道。沿途预留DN400雨水支管。 第二章、 管理目标 本工程施工管理严格按IS09002质量认证体系文件执行,其施工总目标如下表:

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

雨污水管网施工方案

雨污水管网工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 二O一二年二月二十日

雨污水管道工程施工方案 一、工程概况 雨、污水工程,长度约970m,,雨水管径d1650mm ,管底平均埋深5.6--6.5米;污水管径d800mm,管底平均埋深7.0--9.6米。管材均为钢筋混凝土钢承口管,设计采用明开槽施工。我项目部在施工准备阶段根据本工程的地堪报告做了详细的现场情况调查,在现状地面以下0.5—1.5米范围内为黄土层:属中压缩性,局部具湿陷性,可塑状态,黄土层以下至5米为细沙层:松散状态,5米以下至管道设计埋深范围内为中砂:密实状态。地下水位在7.5—8米,设计污水管道均位于地下水范围内。 综合分析地堪报告和现场实际调查情况以及施工用地情况——本工程施工用地为租地,宽度为50米,我项目部认为本工程施工难度大,施工过程中存在很大安全隐患,为了保证工程质量、施工安全、保证正常的工程进度特提出以下施工方案供专家审核。 一、污水工程四种施工方案:(一)、明开槽施工,(二)、明开明顶施工,(三)、常规的人工顶管施工,(四)、机械顶管施工; 二、雨水工程两种施工方案:(一)、明开明顶施工,(二)、明开槽法施工; 三、降水方案。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。

1、施工队伍进场后,先进行场地的整理及铺设施工便道,和及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足图纸设计及规范要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 5、开挖基坑时必须按安全技术要求放坡,遇边坡不稳,有坍塌 危险征兆时,必须立即撤离现场。基坑四周设置临时挡水墙,防止雨水流入槽内造成塌方。 三、施工方案 (一)、污水工程: 方案一:明开槽施工方案 主要施工工艺流程如下: 测量放线→挖沟槽→夯实沟底→碎石垫层→砼底板→安管→混凝土基础→砌检查井→闭水试验→回填 1、挖沟槽: 管道沟槽底部开挖宽度,宜按下式计算:B=D+2(t+a+T)其中B—管道沟槽底部开挖宽度;D—管内径;t—管壁厚;a—管基尺寸;T—作业空间,经过计算可得槽底宽度:d800mm为2.6米宽。 本工程由于地下土质均为砂层的原因,明开槽施工选用放

雨污水工程施工方案及技术措施

雨污水工程施工方案及技术措施基坑开挖 为方便施工,降低工程造价,采用先降土2米,然后再进行放坡支护,局部较深的基坑采用打拉森IV钢板桩支护。 当开挖深度小于2ni时,两边用木板挡土中间用木坊作横撑,横撑间距为1?5米一道。 当开挖深度超过2?4米,打6米长的拉森钢板桩支护,地面留岀1. 0米。 1、开挖断面: 本工程基坑开挖深度约2、6米,根据工程地质分析,坑壁开挖范围主要为人工杂填土和淤泥,而坑底则基本位于淤泥中。因此,若处理不当,将无法保证两侧的稳定,引起整体滑波、基底隆起等严重后果,开 挖前必须进行可靠而有效的基坑支护处理。 针对本工程的地质特点,采用全线密打拉森IV钢板桩进行基坑开挖的支护。基坑开挖期间可通过变形观测对拉森钢板桩的位移进行有效控制,充分保证基坑安全。钢板桩施工简便,工序简单、容易控制质量。 同时施工快捷、工期短且现场整洁,完工后即可开挖基坑,另外钢板桩 可重复使用,节省投资。

钢板桩有关要求: (1)?钢板桩采用汽车吊配电振锤入土,采用小锁扣扣打施工法逐块打设。从一端向另一端,逐快打设至结束。先用吊车将钢板桩吊至插点处进行插桩,插桩时锁口要对准,每插入一块即套上桩帽,并轻轻加以锤击。振锤就位卡稳钢板桩后,吊机松开钢板桩,开动发电机及振锤启动器,将钢板徐徐打到土中。 3、主要施工方法: 3.1施工测量: (1)?施工前由测量人员先校核图纸,根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上线点位置,以及施工地段的地形地物,确定施测方法。 (2).由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位,再根据管中线及基坑开挖横断面图要求,放出钢板桩的线位。 (3)?将施工地段的土基而标高复测一次,以确定该施工地段的开挖深度。 (4)?在施工过程中,施工人员要注意保护测量控制点,如发现测量控制点被破坏,及时会知测量人员补测,以保证测量精确度。 3.2查明地下管线及其他地下构筑物情况,确保施工安全. 沿纵向每20m挖一条深2ni的横向探坑,宽度视人力开挖的需要而定,在地下管线分布变化较大的地段,探坑应加密,如每 10m—条。 3. 3对于挖深超过3米的基坑,钢板桩沿基坑边线应预先打入,施工过程要注意控制好钢板桩的垂直度〈2%。入土深度满足设计要求。对

雨污改造施工组织设计

明珠小区小区雨污分流改造工程 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 (2) 二、施工总体部署 (2) 三、施工方案及技术措施 (3) 四、施工进度计划及保证措施 (16) 五、文明施工措施计划 (17) 六、质量保证体系 (18) 七、安全保证措施 (20) 八、环保及施工安全措施 (22) 九、施工项目管理组织 (23)

一、工程概况 明珠小区建于1999年左右,由于建设时间长,雨污水合流管道长期使用没有得到清掏和养护,部分管道受损,部分管道堵塞;且小区周边地块地势普遍高于明珠小区,每年雨季时,小区内管道管径偏小且出现周边地块雨水流入小区内,导致小区排水无法及时排出。现重新对明珠小区内排水管道进行改造,结合近几年雨污分流的要求,重新铺设雨污水管道。 经现场调查发现,随着居民生活质量的改善,居民出行交通工具增加,现状道路已无法满足居民出行要求,且根据小区居民反映小区内出现汽车无秩序停车现象,结合小区绿化无人管理,导致小区环境出现“脏乱差”现象。现对小区内道路进行拓宽改造,并适当减少绿化,设置停车位,以解决小区汽车无序停车现象。 二、施工总体部署 (一)施工平面布置原则 针对本工程处于小区内施工,现场临时设施尽量遵守少占地的原则,集中高效原则,在现场搭设柜式活动房。合理使用现场场地。总平面布置以充分保障阶段性施工重点,保证施工进度计划的顺利实施为目的,在工程施工前,制定详细的机具使用、进退场计划。详见各施工阶段施工平面布置图。 (二)管理目标 1、工期: 本工程工期要求为:100天 2、质量: 根据招标文件要求,分析该工程的施工特点,强化各项施工和技术措施,施工质量必须以高标准、高要求为起点,抓好各隐蔽工程和分部分项工程的内在质量。确保合格的工程质量。

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

市政工程雨污水排水管道施工方案(20200522230527)

安徽宿州森林动物世界项目污水工程 雨污水施工方案 工程名称:安徽宿州森林动物世界项目污水工程 建设单位:宿州森林动物世界有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:安徽宿州森林动物世界市政工程项目部 编制日期:2016年 5 月10日

雨、污水管道工程专项施工方案 一、工程概况 本方案适用于安徽宿州森林动物世界项目污水工程雨、污排水管道的施工。雨、污管 道设计为HDPE双壁波纹管,环刚度不小于4kn/m2,雨、污水管道接口采用承插口形式,橡胶圈接口。根据施工图要求,排水体制采用分流制,雨水排水管道与园区内道路排水系 统相接,雨水直接排向水系,污水经城市污水处理厂处理后排入外河。根据排水规划要求, 在机动车道下设置雨水排水管,雨水排水管径为DN300~DN500,污水排水管径为DN400。由于雨水管道与污水管道施工方法基本一致,本施工方案将统一介绍雨水、污水管 道的施工方法。 二、污、雨水管道施工方法 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管 线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临 时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在 建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来 代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要 求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。

⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防 止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到 一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等 位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识 处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他 相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的 地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业 主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保 槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基 松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟 槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘O.8m,高度不超出1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损

雨污排水工程施工方案.doc

吉林省珲春市站前街工程 雨污排水工程 施工组织设计 编制:黄高彬 审核:许祥山 审批:回光林 中国建筑第六工程局有限公司 珲春站前街工程项目部 二〇一二年九月十四日

目录

雨污排水工程施工方案 一、工程概况 工程起点位于东关路以西,接现状已实施段,起点桩号K3+,终点至规划中兴路,终点桩号 K9+460,路线全长。本工程排水工程采用雨、污水分流制,管道采用 钢筋混凝土承插口管。通过车大人沟河采用顶管的施工方法,采用DN600mm焊接钢管外套 d1000 顶管专用管材,其它段落采用明开施工,止水件采用橡胶圈接口。其 主要工程量: 1 、雨水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管(收水支 管)3162 m d500mm钢筋混凝土承插口管868 m d600mm钢筋混凝土承插口管5828 m d800mm钢筋混凝土承插口管3778m d1000mm钢筋混凝土承插口管1800 m φ 1000mm圆形混凝土雨水检查井190 座φ 1250mm圆形混凝土雨水检查井83 座φ 1500mm圆形混凝土雨水检查井41 座扇形混凝土雨水检查井(90°) 2 座矩形 90°三通混凝土雨水检查井11 座矩形 90°四通混凝土雨水检查井 1 座大型平篦单箅收水井494 座八字出水口 4 座 2 、污水工程 d300mm钢筋混凝土承插口管7771m d400mm钢筋混凝土承插口管594m d500mm钢筋混凝土承插口管1377m d600mm钢筋混凝土承插口管2258m φ 1000mm圆形混凝土污水检查井316 座φ 1000mm圆形混凝土卧泥井101 座DN600mm 钢管70m

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计